Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”silmakka” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Hirsitalo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 143 m2, 412 m3 44,6 W/m2 6,38 kW 18 946 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 45 W/m2 6,38 kW 18 946 kWh
• Kiinteistö, 143 m2, 412 m3 6,0 COP 6,07 kW 18 946 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,194 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,26 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 7,3 kW 23 746 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 345 kWh 0,41 kW 22 401 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 401 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,30 kW 22 401 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 143 m2 157 kWh/m2 4,9 SCOP 7,3 kW 22 401 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,3 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 6,1 kW 17 814 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 587 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 587 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 202 kWh
•
Tarvitaan vähintään 203 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 203 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 203 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 406 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 431 litraa 49 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 441 m = 2 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 452 litraa 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.