Pahoittelut pitkästä radiohiljaisuudesta. Olin yhteydessä Nibeen ja sain nyt yhteyshenkilön, joka ottaa asian hieman vakavammin, kuin edellinen. Hän otti etäyhteyden laitteeseen ja muutti asetuksia seuraavasti:
7.1.6.1 BT12 offset muutettu 0 -> 4
7.1.6.2 muutettu lämpöpatteri -> Pat. + lat. läm.
7.1.6.3 Otettu man. val. teho MUT:ssa pois käytöstä
Liitteenä nyt muutosten jälkeen muutamalta päivältä dataa.
Nämä muutokset ainakin silmämääräisesti myUplinkistä asteminuutteja, kompressoria ja vastuksia seuraamalla ovat muuttaneet käyttäytymistä huomattavasti parempaan suuntaan. Mielestäni pumppu käyttäytyy nyt loogisemmin myös niin, että jos (kun) AM notkahtavat altaan lämmityksen jälkeen, niin kompressori käy isoilla kierroksilla ja tarvittaessa käyttää samaan aikaan hieman vastuksia. Vastuksista mielestäni kuitenkin luovutaan nousun jälkeen, eikä vastuksia käytetä enää heti 9kW:n teholla.
Tuo altaan lämmitys puolen tunnin ajan kyllä saa AM melkoiseen syöksyyn.
Nibe palailee asiaan, kun on seurannut muutoksia, joten en nyt viitsi tehdä tällä välin muita ehdotettuja muutoksia.
Edit. Yritin muuten mittailla tuolla IR-mittarilla noita putkia teipin kanssa, mutta en ymmärrä miksi lämpötila vaeltaa koko ajan niin paljon. Eipä tuo Boschin mittarikaan tosin kovin kallis ollut.. Kerron tulokset, kun otan pumpulta datat ulos vastaavalta ajalta.