Kirjoittaja Aihe: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?  (Luettu 3194 kertaa)

Poissa jhaaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Tuollainen anturi koneesta kaiketi löytyy ja se näyttääkin jotain. En ole mistään vaan löytänyt oikein dataa, että mitä tuo tarkoittaa.

Meillä on S1255 3-12 pumppu ja lukema BF1:llä on kokoajan ~17l/min.

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #1 : 28.01.22 - klo:11:58 »
Se on Niben virtausmittarin lukema ja samoin minulla tuo on nyt stabiloitunut lattiaa lämmittäessä 15.5 l/min kohdalle meidän talossa. Edellisellä softalla tuo vaihteli enemmän, mutta nykyisin lattialämmityksessä kiertopumppu toimii 51 % nopeudella ja BF on stabiilista 15.5 l/min. Katso kun tekee kättövettä, silloin jenkaa muutetaan tehon suhteen hanakammin ja tuo virtauslukema muuttuu.

Kannattaa myös logittaa tietoja. Minusta tuo stabiili toiminta tehoaueen yli ei oikein ole hyvä asia, mutta Niben ohjaukseen vaikea vaikuttaa. Olen päivittänyt MUT:ia, delta tavoitetta, mutta tuo hakeutuu aina samaan.

Katsotaan auttaako softapäivitys tähän. En myöskään jaksanut nopeiden testien jälkeen muuttaa enää mitään vaan autolla mennään ja lattia sekä talo lämmin. Tämä riitttää tähän hätään
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa jhaaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #2 : 28.01.22 - klo:12:49 »
Mikä virtaus ja mitä siitä voi tulkita? Ei tunnu vastaavan noita muita virtausmittauksia, mitkä sinällää ovatkin selkeitä. Eli lämmönkeruun ja lämmityspiirin virtaukset.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #3 : 28.01.22 - klo:12:55 »
Mikä virtaus ja mitä siitä voi tulkita? Ei tunnu vastaavan noita muita virtausmittauksia, mitkä sinällää ovatkin selkeitä. Eli lämmönkeruun ja lämmityspiirin virtaukset.

Eikös BF1 ole juurikin lämmityspiirin virtausmittari, sama kuin F1255ssä.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa jhaaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #4 : 28.01.22 - klo:13:42 »
GB1 on lämmityspiirin virtausmittari, se näyttää pääosin ~25,5l/min. Pumpun nopeus lämmityskäytössä on käytännössä vakio 33%.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #5 : 28.01.22 - klo:14:02 »
GB1 on lämmityspiirin virtausmittari, se näyttää pääosin ~25,5l/min. Pumpun nopeus lämmityskäytössä on käytännössä vakio 33%.

Doh, miksihän käyttävät samoja tunnuksia, jos eivät vastaa samaa asiaa. Hyvä tietää.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #6 : 28.01.22 - klo:14:46 »
Manuskoista nuo löytyvät ja aivan samat F- kuin S-sarjalaisissa, eli tuo BF1 on lämmönjohdon paluupuolessa oleva mittari ja kertoo tämän "eksaktin" virtaaman.

Virtaamamäärät (taloa lämmittäessä) ovat sitten tapauskohtaisia ja riippuu monesta tekiöistä esim. lämmityspiirien määrästä, piirien virtausvastuksista/määristä ym. mm. talon lämmitystarpeesta. Minulla kuvauksen mukainen talo, jossa LL tehty Rothin 16x2,0 mm putkella, jota on noin 610 metriä (1-kerroksinen talo).

Jatkossa tuohon liitetään autotallin & varaston 3 piirinen lattialämmitys 30m siirtokanaalin lisäksi, tuohon tulee ulkoinen pumppu tällöin mukaan avuksi. Tällöin mukava nähdä kuinka tuo vaikuttaa koko järjestelmään ja virtauksiin.

Liitteenä kopiot S- ja F-sarjalaisten dokkareista BF1:n sijainnista
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa jhaaja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #7 : 28.01.22 - klo:14:50 »
Eli se on vain simppeli virtausmittaus lämmityspiirin paluuputkessa? Löysin kyllä sen sijainnin manuskan avulla, mutte en oikein keksinyt mitä sillä tehdään (vai tehdäänkö).

Poissa Mauri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #8 : 21.10.22 - klo:09:13 »
Minulla on nyt ollut tuo S1255 kaksi vuotta ja BF1 on näyttänyt koko ajan 5l/min. Alue on kai siis auttamatta liian pieni. Mistähän tuon mittausalueen saisi muutettua vaikka 20l/min, niin ei koko ajan olisi mittaus tapissa?
Yksikerroksinen lamellihirsitalo 224mm, 208 m2, tilavuus 540m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 260m (230m akt.), lattialämmitys, vuolukivitakka, Vallox 145 MV, puusauna, Solar Station aurinkokeräin + ES300 varaaja

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #9 : 21.10.22 - klo:10:15 »
Minulla on nyt ollut tuo S1255 kaksi vuotta ja BF1 on näyttänyt koko ajan 5l/min. Alue on kai siis auttamatta liian pieni. Mistähän tuon mittausalueen saisi muutettua vaikka 20l/min, niin ei koko ajan olisi mittaus tapissa?
Onko sulla Niben nettipalvelu? Mitäs sen käyrä tuon suhteen näyttää, ei kyllä pitäis olla 5L/min suoraa viivaa!?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #10 : 21.10.22 - klo:11:52 »
Minulla on nyt ollut tuo S1255 kaksi vuotta ja BF1 on näyttänyt koko ajan 5l/min....
Miten pumpun nopeudet on asetettu?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Mauri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #11 : 12.11.22 - klo:10:30 »
Minulla on tuo perus-Uplink, ei siellä ole tuosta BF1:stä mittausta.
 Mitä tarkoitat pumppujen asetuksilla? Pumput säätyy ihan normaalista ja niiden omat virtausmittaukset GP1:n ja GP2:n alla sivulla 3.1.10 muuttuvat pumpun kierrosten mukaan, nyt esim GP1 72%, 25l/min, 3,8bar, GP2 28%, 12,7l/min, 1,4bar ja BF1 5l/min.
Yksikerroksinen lamellihirsitalo 224mm, 208 m2, tilavuus 540m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 260m (230m akt.), lattialämmitys, vuolukivitakka, Vallox 145 MV, puusauna, Solar Station aurinkokeräin + ES300 varaaja

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 218
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #12 : 12.11.22 - klo:20:50 »
Maksullisella versiolla voi saada tuon näkyviin.

Pumput voivat olla asetettu kiinteille nopeuksille tai automaatille. Sinulla on siis automaatilla.

Nibe voi logata USB-muistille, mutta ilmeisesti näytöltä lukemasi 5l/s olisi myös siellä.
Olisikohan virtausmittari rikki?

Mistä sait GP1 & GP2 virtauksien litra-arvot?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 57
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #13 : 12.11.22 - klo:22:00 »
Omat arvot. myuplink.com/device-settings

2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa Apulanta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #14 : 12.11.22 - klo:22:06 »
Minulla on tuo perus-Uplink, ei siellä ole tuosta BF1:stä mittausta.
 Mitä tarkoitat pumppujen asetuksilla? Pumput säätyy ihan normaalista ja niiden omat virtausmittaukset GP1:n ja GP2:n alla sivulla 3.1.10 muuttuvat pumpun kierrosten mukaan, nyt esim GP1 72%, 25l/min, 3,8bar, GP2 28%, 12,7l/min, 1,4bar ja BF1 5l/min.
Ei tarvita maksullista versiota.. minulla näkyy tuon BF1 mittaus.. Onko valittu pumpusta mittari oikein?

Poissa Mauri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #15 : 15.11.22 - klo:11:23 »
No minulla näyttää BF1 edelleen 5l/min. Nuo pumput virtauksineen näkyy näytöllä 3.1.10
Yksikerroksinen lamellihirsitalo 224mm, 208 m2, tilavuus 540m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 260m (230m akt.), lattialämmitys, vuolukivitakka, Vallox 145 MV, puusauna, Solar Station aurinkokeräin + ES300 varaaja

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 57
Vs: Nibe S1255 ja BF1 anturi, mitä sen pitäisi näyttää?
« Vastaus #16 : 22.02.23 - klo:09:28 »
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.