Tervehdys,
luin koko ketjun kun aloittajalla oli jokseenkin samanlaista ongelmaa kuin minulla - piti tehdä ihan tunnukset että pääsin tänne jatkamaan tätä

Täältä onkin tullut hyviä vinkkejä ja diagnooseja samankaltaisesta ongelmasta, joskin omani ei taida olla ihan yhtä paha.
Meillä siis speksit:
- 91 rakennettu n. 400 m2 okt kolmessa kerroksessa + 104 m2 autotalli. Kuutioita talossa n. 1200 m3, autotallissa 300 m3.
- rakenne tiiltä kaksoismuurauksella, ylin kerros puurungolla
- koneellinen poistoilma
- lämmönjako pääosin pattereilla, keittiön radiaattori muutettu remontissa lattialämmitykseksi paluurajoittimella
- ollut laaja käyttövesikiertoinen lattialämmitys märkätiloissa, joku paraikaa muutostyön alla eli liitetään lämmitysveteen, piireille tulee omat Grundfos alpha 2 pumput
- pumppuna öljylämmityksen korvannut F1155-16, 500 l lv-varaaja ja 100 l puskurivaraaja kolmiputkiliitännällä.
- ulkoinen Grundfosin UPS 25-60 180 kiertopumppu lämmitysvedellä, käyttövedellä omansa yhteydellä Niben pumppuun, joka käy nyt hereillä oloaikaan 5 min on, 25 min off.
- pumppu sijaitsee 2. kerroksisen autotallirakennuksen alakerrassa pannuhuoneessa, josta putket menee taloon etupihan ali maan alta kohtalaisen hyvin eristetyssä putkessa, mutta matka pumpulta taloon on aika pitkä - reilu 10 metriä kyllä.
Meillä sellaista kaksi ongelmakohtaa, joihin pohdin ratkaisua:
- BT25 on puskurivaraajan lämpötila-anturin paikassa, mutta näyttää systemaattisesti 0,7 - 1,5 astetta BT2 / BT12:ta vähemmän ja siksi lämmityskaudella AM ei koskaan laske alle 100 pitkilläkään lämmitysjaksoilla, jotka olen kiitettävän pitkiksi saanutkin kv-kiertoa hieromalla ja käyttövedellä lämmittämisen lopettamalla. Onko F-sarjan koneessa mitään vastaavaa mahdollisuutta korjata tuota kroonista lämpötilaeroa kuten S-sarjassa on se BT12 offset? Vai pitäisikö anturi asentaa puskurilta palaavaan putken pintaan?
- Toinen on että tässä 100 l puskurissa käyttövesijakson aikana talvisin lämpötila tippuu n. 7-10 astetta eli sanotaan vaikka jos BT25 on 37, niin kv-jakson päätyttyä se on n. 28 astetta ja n. 40 minuuttia menee ennen kuin se saadaan takaisin käyrälle. Tässä vähän auttoi kun laitoin ulkoisen kiertovesipumpun tehon astetta pienemmälle, mutta tässä on tosiaan kolme tehoastetusta joten kovin monipuolisesta pumpusta ei voida puhua. Nousua pumpulta 3. kerroksen pattereille on aika reippaasti, olisko sellanen 5-6 metriä, vielä on kokeilematta mitä tapahtuu jos pumppu olisi pienimmällä asetuksella. Ehkä ainut huoleni on jaksaako tuo keittiön lattialämmitys kiertää kun siinä ei ole erillistä pumppua. Sattuu onneksi olemaan kierrossa ensimmäisenä.
Logeja ei minulla tähän hätään vielä ole, mutta kysymykset ovat:
- miten BT25 ja BT2/12 eroa voisi pienentää kun vastaavaa asetusta ei ole kuten S-sarjassa? Tässä kirjoitellessani lukemat on BT25 37,7, paluu 32,5, S1 36,7, BT2 38,4 ja BT12 38,2. GM-182
- kun ulkoinen lämmityksen kiertovesipumppu on ja pitää olla, niin rauhoittaisiko kv-jaksojen aikaista menoveden laskua suurempi puskurivaraaja, esim. 300 litraa jolla kolminkertaistaisi kierrossa olevan vesimäärän?