Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpimän veden tulo kestää kauan + riittää vain vartiksi  (Luettu 5762 kertaa)

Poissa lolakingjunior

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Heippa!
Kolmatta vuotta tässä talossa asutaan ja alkaa kyllästyttää veden temppuilu ;D

Eli siis, hanan kun kääntää lämpimälle, menee järkyttävän kauan (pari minuuttia ehkä) että alkaa tulla lämmintä vettä, riippuu myös siitä kuinka kaukana maalämpöpöntöstä hana sijaitsee, mutta yleensä kestää hetken. Mietin että onkohan tämä vika vai ominaisuus? Vauvan pepun pesut ollu tuskaa kun joutunu odottelemaan :D

Sitten toinen ongelma mikä aina näin talvisin pännii jumalattomasti, on se, että lämmintä vettä riittää vaan n. 15 minuuttia ja sitten loppuu. Lämminvesivaraaja (200/300l en muista) pitäisi riittää kyllä, ainakin yhden putkarin mielestä. Eli onko tässä nyt joku vika vai onko asetuksissa joku pahasti vialla?

Veden paine myös laskee ärsyttävästi, hanan kun avaa niin laskee paine pikkuhiljaa ja joutuu avata kovemmin hanaa. En tiedä onko hanojen kahvat vaan vammaset vai vika pumpussa?

Pariin putkariin oltu yhteydessä että sais jotain selkoa tohon pumppuun mutta kummastakaan ei sen koommin ole kuulunut, eli ei saada ilmeisesti heiltä vastausta näihin kysymyksiin. Nyt onneksi spottasin tälläsen foorumin mistä kysyä.
Vanhat omistajat ilmeisesti valinnut tähän taloon liian pienen pumpun pihiyttään, voiko se vaikuttaa näihin ongelmiin? ;D

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Etsippä kuumavesilinjasta varaajan läheltä syöttösekoitusventtiili ja kääntele sen säätönuppia muutaman kerran ääriasennosta toiseen ja sitten suurimmalle lämpötila-asetukselle.
Joskus nuo jumittelee ja kuumakäyttövesi jäähtyy ennenaikojaan kun ottaa kylmää vettä tarpeettomasti sekaan ;)

Saattaa olla tuon näköinen koje
https://www.taloon.com/syottosekoitusventtiili-oras-420018-dn20-cu18
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Ja kuuman veden tulon odottelu on ominaisuus jos ei ole lämpimän käyttöveden kiertoa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Ja kuuman veden tulon odottelu on ominaisuus jos ei ole lämpimän käyttöveden kiertoa.
Pari minuuttia ei kuitenkaan ole normaalia. 10 ehkä pahimmillaan 30 s olisi.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Pari minuuttia ei kuitenkaan ole normaalia. 10 ehkä pahimmillaan 30 s olisi.

Tuohan pitkä aikahan voi johtua myös tuosta yllä mainitusta syöttösekoitusventtiilistäkin jos se ei pelitä oikein. Ja vaipanvaihtotouhuissa saattaa 30 sek lämpimän veden odottelu tuntua jo minuuteilta jos asiakas vielä on kiukkuisella päällä ;)
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Kannattaa kokeilla pesua kylmällä vedellä. Meillä nuorimmainen ei ollut moksiskaan, kun purjehtiessa pestiin 10 C merivedellä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Maunomato

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
Meillä oli myös odottelua, wc ja keittiö kaukana lämpöpumpusta. Piti laskea keskimäärin 45s että tuli lämmintä.

Laitoin jakotukille pienen varaajan https://www.taloon.com/lamminvesivaraaja-ariston-blu-evo-r-30-3-eu-8-bar-seinamalli-30l ja nyt tulee lämmintä 5s sisällä.

Sähkönkulutuskaan ei paljon muuttunut kun lämpöpumpun ei tarvi tehdä niin usein lämmintä vettä.
Pohjois-suomi, 200m2. Alpha Innotec PWZSV 12KW Nordic Invertteri, kaivo 245m (aktiivisyvyys). Patterilämmitys.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Minulla taas oli Oraksen syöttösek venttiili 29 vuotta vanha ja siinäkin lämpötila hiipui saunoessa. Minulle jäi aina haaleat vedet. Maalämpöremontissa vaihdoin uuteen Orakseen  ja nyt lämmintä piisaa. Ne ei ole ikuisia.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa butriz

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Ostin talon missä gebwell Iq6+lattilämmitys. Lämmin käyttövesi riittää huonosti. lisävaraajaa ei ole. huomasin että tuo syöttösekoitus venttiili on min. asetuksella kuuluuko ollakin tälläsessa systeemissä niin?

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Minä olen säätänyt ihan täysille koska käyttövesi ei niin järin lämmintä ole koskaan.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Minä olen säätänyt ihan täysille koska käyttövesi ei niin järin lämmintä ole koskaan.

Joissain paikoissa missä mlp on tulistinkone voi tuolla venttilillä olla jotain virkaakin kun käyttövesi voi olla huomattavan kuumaa. 70-80 tms...

Vaihtoventtiilikoneella tuolla ei liene niin väliä vaikka on täysillä kun usein maks vedenlämpö on jotain 50-55 astetta tms... Toki jos legionellaa hätyyttelee säännöllisesti niin sitten tuon venttiilin olemassaolo on taas perusteltua.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa butriz

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Lämmintä rupes Hanoista tuleen nopeemmin mut riittävyyteen ei ollut juuri vaikutusta sekoitusventtiilin avauksella. Onkohan tuossa yleensä jokin vika vai onko normaalia jos kuumempaa suihkua ottaa et lämmin loppuu ilman lisävaraajaa? Lennosta ei taida tuo pumppu jaksaa lisää tehdä tai ainakin siltä tuntuu.. Pystyykö sen vaihtoventtiilin toiminnan jotenkin tarkistaan ilman isompaa purkamista?  Taitaa venttiili olla pumpun takana jossain piilossa

Poissa aarne

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
  • Maalämpöfoorumi
Pumppua sen kummemmin tuntematta, jostain saat katsottua paljonko käyttöveden pyyntilämpö ja varaajan todellinen lämpö on. Jos siellä edellinen säätäjä on mennyt dollarin kuvat silmissä perinteisesti sitä viimeisintä scoppia hakien, niin sinnehän on säädetty veden lämmöksi joku +42 ja sillä ei pitkälle pötki kun tottunut kuumempaan.
Ja ei todellakaan kerkeä tehdä lennosta 6kwn pumppu ja jos pumpun varaaja vielä joku mantteliversio. Taitaisi pitää olla joku 20kwn pumppu mikä lennosta tekisi, ja lämpö pitäisi saada vielä siirtymäänkin käyttöveteen.

Poissa butriz

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Qi6 pumppu ja 52ast pyynti. Anturi varaajan pohjalla niin vielä kuumempaa on lähtevä vesi mitä pyynti

Poissa butriz

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 44
  • Maalämpöfoorumi
Tuli eilen tehtyä ämpäritesti suihkussa, 42s tuli ämpäri täyteen. Eli taitaa tämä ongelma olla liian kova lutraaminen :)
7min tulee sit  n.100L, eipä se ihme oo jos lämminvesi loppuu 30min aikajaksolla jos 10-15min suihku auki 37-40ast vedellä

Poissa Rakentaj@

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Hanaan saa 6l/min rajoittimen, tuplaantuu kerralla tuo riittävyys  :)
Tavallisissa suihkupäissä toimii ihan hyvin, mutta ei välttämättä isommissa. Oras on ainakin aiemmin myös myynyt 6l/min suihkupäitäkin.
Jämä Star Inverter 3-12 kW + 500l Jäspi Hybrid varaaja, johon kytketty Jäspi Tupla-kattilan puupuoli.
7,4 kWp:n aurinkosähköjärjestelmä 9.6.2022 alkaen

Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
”Ihmettelin tuossa edellä runsaahkoa energiankäyttöä käyttöveteen. Mittailin suihkukahvojen virtaamia ja sieltä löytyi yksi selitys. Mittaukset kylmä vesi täysillä, aika 9 l ämpärin täyttymiseen. 15 min. suihkuttelulla kulutettava vesimäärä perässä

Vanhat kahvat:
Oras Apollo 47 s, 172 l
Oras Sensiva 49 s, 165 l

Uudet kahvat:
Oras Natura perusasetuksella 53 s, 152 l
                   Eco-asetuksella 1 min 33 s, 87 l

Tähän mennessä kokeilleilta eco- asetuksesta puoltava lausunto. Luulisi muutosta tulevan tällä 2+4 kokoonpanolla.”


Vuosi sitten olin saman äärellä. Natura-kahvat olleet ihan ok peruskäytössä.
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Tuli eilen tehtyä ämpäritesti suihkussa, 42s tuli ämpäri täyteen. Eli taitaa tämä ongelma olla liian kova lutraaminen :)
7min tulee sit  n.100L, eipä se ihme oo jos lämminvesi loppuu 30min aikajaksolla jos 10-15min suihku auki 37-40ast vedellä

Meillä on 180 litran integroitu varaaja ja se kyllä riittää neljälle saunojalle hyvin jos varaaja on täynnä kun saunominen aloitetaan ja kun vettä ei turhaan loroteta sillä aikaa kun pestään hiuksia tai kroppaa. Yksittäinen saunoja/pesijä käyttää vettä yhteensä ehkä kolme-neljä minuuttia ja useinmiten saunotaan vuoroissa, koska teinit haluavat saunoa itsekseen.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73