Kirjoittaja Aihe: Lämmin vesi  (Luettu 1995 kertaa)

Poissa migu1982

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Lämmin vesi
« : 11.02.21 - klo:19:08 »
Nyt helmikuun kylmillä on ilmennyt  ongelma lämpimän veden riittävyyden kanssa, tuntuu ettei sitä ole kuin ehkä 50 l, vaikka varaaja on 200-300 l. Pumppuna Thermia Diplomat Optimum.

Laite näyttää lämmittävän taloa, vaikka vesivaraaja aivan lopussa. Ongelman saa ratkaistua kääntämällä auto asetuksen lämpimälle vedelle, jolloin lämminvesivaraaja täyttyy ja lämpenee nopsasti (kunnes kuluu taas nopsasti loppuun).

Miten ihmeessä riittävyys voi olla näin niukka? Onko noissa pumpuissa perusasetuksena, että ensin lämmitetään taloa ja sitten vasta vettä? Olisiko vinkkejä tilanteeseen?
« Viimeksi muokattu: 12.02.21 - klo:10:30 kirjoittanut migu1982 »

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin vesi
« Vastaus #1 : 04.03.21 - klo:16:56 »
onko vastuksen käyttö sallittu? Kaivo saattaa olla kyllmä ja teho ei vaan riitä. Yleensä pumput  tekee käyttövettä n.5 kw teholla melko nopeasti. Toki jos varaaja on pahasti jäähtynyt niin lämpötilan nosto voi viedä tunninkin esim. 46-66 astetta. Yleensä noissa on käyttövedelle eri valintoja eko, tavallinen mukavuus. Voit laitta vaikka maksimille "mukavuus " tilaan ja katsoa mitä tapahtuu. En ole aiemmin kuullut ongelmista noissa integroiduilla varaajilla varustetuista malleissa. kaikki on tietenkin pumpun tehosta, kaivon pituudesta ja rakennuksen kulutuksesta kiinni.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Lämmin vesi
« Vastaus #2 : 15.03.21 - klo:21:58 »
Meillä lämpimän veden riittävyydessä oli ongelmia koska Oraksen suihkutermostaatti oli kaput. Sen kun vaihtoi uuteen niin alkoi valitus siitä, että vesi on liian kuumaa  :)
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Lämmin vesi
« Vastaus #3 : 18.03.21 - klo:09:48 »
Onko noissa pumpuissa perusasetuksena, että ensin lämmitetään taloa ja sitten vasta vettä? Olisiko vinkkejä tilanteeseen?
Käyttöveden lämmitys menee talonlämmityksen edelle. Huoltovalikosta käyttövesi valikon kautta voit herkistää vedenlämmitystä laittamalla kv anturin vaikutuksen esim. 65->80. Silloin elää enemmän alemman anturin mukaan eikä päästä varaajan keskilämpötilaa niin alas. Käynnitys lämpötila on siinä suluissa mutta sitä ei kannata laittaa yli 45:een. Tekee muuten vettä jatkuvasti.
Jos lämmitys loppuu liian aikaisin eli jossain 50 paikkeilla voi pressostaatti olla viallinen. Loppulämpö pitää olla n. 55
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *