« Vastaus #40 : 31.12.20 - klo:12:17 »
Vaihtoehtoina laittaa MLP pelkille vastuksille tai sulkea vain ko. kerroksesta kaikki muut piirit, jos tuosta tulee ongelma.

Poissa Kajakki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 212
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Putkisto suunniteltu väärin?
« Vastaus #41 : 31.12.20 - klo:13:00 »
Laittaisitko kohteesta perustietoja: Keruun pituus tai syvyys, komp käynnistys arvo asteminuutteina, sano suodatusaikakin. Laittoiko asennusfirma pumpun tehdasasetukselle lähtiessään?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 964
  • L-Ässä V-7
Vs: Putkisto suunniteltu väärin?
« Vastaus #42 : 31.12.20 - klo:15:17 »
Harmillinen sekasotku koko juttu.
Mikäli oikein ymmärsin niin mittarin mukaan ongelmahuonessa vesi kiertää normaalisti.
Ennen kuin saat lämpömittarin niin tunnustele käsikopelolla mitä on piirin meno ja paluulämpötilat.
Onko meno sama kuin talon muihin piireihin?
Entä paluu, onko se lähellä menolämpötilaa, haalea vai jäätävän kylmä 17 C eli sama kuin huonelämpötila?
Näihin lämpötiloihin vaikutaa se että käykö lämpöpumppu vai lepääkö se. Eli lämpötiloja pitäisi seurata yksi kokonainen käynti- ja taukojakso.

Toinen asia, mitä tuolla jo aiemminkin ehdotettiin.
Pitää selvittää itse lämpöpumpun toiminta, ettei siinä ole jotain totaalisesti pielessä.
Tähän tarvitaankin sitten jo mittaustietoa.
Nibessä on mahdollisuus kerätä mittaustietoa muistitikulle. Nibetuntijat voi antaa tarkemmat ohjeet, ei pitäisi olla vaikeaa.
Kerää mittaustiedot minuutin välein vuorokauden ajalta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Askoh

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Putkisto suunniteltu väärin?
« Vastaus #43 : 01.01.21 - klo:18:31 »
Minulla tosiaan jakotukin meno ja paluu oli miltei samoilla astemäärillä. Lämpöero kasvoi hitaammalla virtauksella, ja lattia alkoi lämmetä. En ymmärrä hölkäsen pöläystä tästä logiikasta, mutta jos jollain muullakin vesi tulee piiristä samanlämpöisenä takaisin niin kannattaa koklata tuotakin. Pintalämpömittarilla nuo putket on hyvä mitata. Harmi kun ei tässä tapauksessa auttanut!

Itse sain lattiat säädettyä helposti ilman hävinneitä piirustuksia laittamalla kaikki hanat auki, ja sulkemalla kuumien huoneiden piirit pienemmälle. Tarkemman säädön tein pintalämpömittarilla. Näin tekisin nyt vaikka piirustukset jostain tupsahtaisikin esille. Tämä tapa tietysti teille tuttua.
Lämpöässä V15 (2002)
Kaivo 200m
Talo (2002), 222m2, 1048m3
Lattialämmitys, Etelä-Suomi

Poissa s151669

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Putkisto suunniteltu väärin?
« Vastaus #44 : 02.01.21 - klo:13:08 »
Nyt on saatu jotain muutosta lopulta aikaan.

Lämpökäyrä oli +4. Huoneessa 17 (nämä on kylmän nurkan lämpöjä, muualla huoneessa lämpimämpi) ja risat. Käänsin kiertovesipumpun nopeudeksi 100%, ja kas: huoneessa 21, muuallakin lämmöt nousuun. Pudotin käyrän asentoon +2, huone seurasi kiltisti 18,5 asteeseen. Ja kas, identtinen kulmahuone jossa oli pienempi virtaus putosi 17 asteeseen.

Tämä systeemihän ensimmäistä kertaa vastaa säätöihin loogisesti!

Nyt tarttee enää virittää lisää. Onneksi ei ole muuttujina kuin auringon paiste, ulkoilman lämpötilan vaihtelut, avatut tai suljetut ovet, X-boxien ja telkkareiden lämmitysteho...

Toivotaan että tuli tällä kuntoon. Toki se alakerran kuristus asentoon 0.3 on vielä oma päänsärkynsä.

Poissa Kajakki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 212
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Putkisto suunniteltu väärin?
« Vastaus #45 : 02.01.21 - klo:15:20 »
Hyvä kun tepsi. Siellä saattoi olla ilmavaiva joka piteli.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21