Asentamalla Oras ohjeen mukaan alas saadaan säteilylämpö katkeamaan säätöelementistä. Se varmistaa halutun toiminnan. Ei näitä kytkentäohjeita huvin vuoksi tehdä. Nuo on valmistajan testaamia etäisyyksiä. Näitä on jouduttu muuttamaan kun " joku " on asentanut sen suoraan lämmönlähteen päälle.
Sattuipa tänään meillä ilmeisesti Esben termostaattiventtiilin häiriöstä johtuva kylmävesipulssi kuumaan käyttöveteen ja oli vielä mittausanturi aktiivisena.
Klo 11.30 aikoihin tuli hanoista pelkästään kylmää vettä vaikka varaajan lämpötilat oli normaalit.
Häiriö näköjään korjautui itsestään n tunnin kuluttua ja lyhyempi kylmäpulssi klo 13.00 aikoihin.
Eipä ole ennen tuollaista huomattu mutta termostaattiventtilin satunnaiset häiriöt on mahdollisia.
edit:Tänään 23.5 klo 18.00 aikoihin tuli samanlainen kylmäpulssi-ilmiö ja näköjään johtuu kun poltin risuja puukattilassa niin jotain kautta ilmeisesti painovoimainen virtaus käynnistyy kun alavaraajan kierukoissa veden lämpö nousee korkeammaksi kuin ylävaraajassa.
Myös edellisen häiriön aikana poltin risuja puukattilassa

Ilmeisesti tuollainen tilanne tulee jos käyttöveden esilämmityskierukan lämpötila nousee korkeammaksi kuin ylävaraajan kierukan ?
Liitekuvassa trendikäyrä tapauksesta
Toisessa liitekuvassa samantapainen ilmiö