Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ässä VMi 17  (Luettu 32793 kertaa)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #200 : 11.05.21 - klo:20:20 »
Sekä kylmään että kuumaan putkeen johtuu varaajasta lämpöä.
Putkien lämpötilat jäävät n. 20C varaajan lämpötilan alapuolelle.
Koska kummankin putken lämpötila on sama, tarkoittaa tämä sitä että kummassakaan putkessa ei ole mitään virtausta (luonnonkiertoa)

Vaikka sekoittaja on asennettu asennusohjeen vastaisesti niin tällä nykyisellä asennuspaikalla ei ole mitään vaikutusta sen toimintaan.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #201 : 11.05.21 - klo:21:42 »
Lainaus
Eilen kokeilin tehostusta ja melko nopeaan tuntuu jäähtyvät siinäkin. 45 min tehostus oli ollut päällä jolloin ylävaraaja näyttää 70 ja alavaraaja taisi olla 60, 10 minuttiia laskin poreammeeseen niin lämpötilat olivat laskeneet ylä 58 ja ala 48 tienoille, 15 minuutin veden laskemisen jälkeen ylä 48 ja ala 39.

Onkohan Tintsun systeemissä tarkistettu ettei ylävaraajaan ole jäänyt isompia määriä ilmaa asennuksen yhteydessä?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tintsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #202 : 11.05.21 - klo:22:43 »
Onkohan Tintsun systeemissä tarkistettu ettei ylävaraajaan ole jäänyt isompia määriä ilmaa asennuksen yhteydessä?

Huoltomies kävi viime viikolla, pitää tarkistaa onko tuollaista asiaa huomioitu. Mitään vikaahan huollossa ei löytynyt pumpusta :-\

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #203 : 12.05.21 - klo:08:08 »
Onkohan Tintsun systeemissä tarkistettu ettei ylävaraajaan ole jäänyt isompia määriä ilmaa asennuksen yhteydessä?
Tuota mietin minäkin luettuani Matiaksen lähettämän LÄssän käyttöohjeen. Nimittäin minä käynnistin erään tuttavan Niben jonka toinen asentaja oli kytkenyt ja siinä oli jätetty säiliö ilmaamatta. Muistin asian oman koneen käynnistämisen ajalta kahta vuotta aiemmin. Onneksi etuovi oli irti joten ilmaus oli helppo
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #204 : 12.05.21 - klo:12:19 »
Liitteenä olevan sähkön kulutuksen vertailua pitää lukea niin että vuodet 2014-2015 ovat olleen meillä ns. normi vuosia; itse ja puolisoni töissä kodin ulkopuolella päivät, tytär koulussa päivät.
Vuodesta 2016 lähtien mies on neliraajahalvaantunut ja kotona avustajan kanssa päivät ja siinä tilanteessa päivittäinen sähkönkulutus mm pyykinpesu, astianpesukone, liesi aktiivisemmassa käytössä.
Vuoden maaliskuusta 2019 lähtien miehen menehtymisen vuoksi taloudessa 1 - 2 henkilöä.

Omasta mielestä vertailla tulisi vuosia 2014 - 2015 (vanha pumppu ja normi arki, taloudessa 3 hlöä) vuoteen 2020 (uusi pumppu, taloudessa 1-2 hlöä). 
Kyllä minusta havaittavissa on että vanhan pumpun aikaan sähkön kulutus on ollut alhaisempaa vuosina 2014-2015. Vuonna 2020 kuitenkin pääsääntöisesti yksin taloudessa.
Vuodet 2016 - 2019 ovat olleet erikoisia vuosia taloudessamme, minusta ne eivät ole ihan vertailukelpoisia, yllä mainittuihin vuosiin.

Sähkönkulituksesi on suunnilleen tuplat omaani nähden (2007 rakennettu talo, 4 hlö, sisälämpö 24 astetta, 16 kW inverttripumppu.) Puhutaan kuitenkin vuositasolla 500-1000 eur summista. Kesäkaudella kulutus on sinulla myös korkea, mutta siedettävä kuitenkin. Talvella kuluttaa aivan liikaa.
Asia kannataa selvittää, onko sähköpattereita, iv koneen jälkilämmitys, tehokas kiuas jne.
Sähkölaitokselta saat nettisivuilta tuntikulutuksen jos etäluettava mittari. Siitä voi tarkistaa ( ainakin talvella yöaika) onko pumppu ottanut kolme kilowattia vai käyttänyt lisäksi sähkövastusta 6-10 kW ottoteholla. Jos on niin maapiiristä ei irtoa tarpeeksi energiaa ja pumppu käyttää vastuksia kun tehoa ei muuten löydy.Tällöin pitää lämmöntuottoa maapiiriin lisätä. Pumpussa on sentään lämpömittarit josta tuon maapiirin tulo-ja menolämpötilan voi tarkastaa. Kulutusmittareita ei ilmeisesti ole vaikka lähes kaikista muista taitaa löytyä.
Jos ei selviä tuo kulutus, hanki älykäs sähkömittari.
https://www.omavahti.fi/tuote/smappee/
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Tintsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #205 : 12.05.21 - klo:14:43 »
Sähkönkulituksesi on suunnilleen tuplat omaani nähden (2007 rakennettu talo, 4 hlö, sisälämpö 24 astetta, 16 kW inverttripumppu.) Puhutaan kuitenkin vuositasolla 500-1000 eur summista. Kesäkaudella kulutus on sinulla myös korkea, mutta siedettävä kuitenkin. Talvella kuluttaa aivan liikaa.
Asia kannataa selvittää, onko sähköpattereita, iv koneen jälkilämmitys, tehokas kiuas jne.
Sähkölaitokselta saat nettisivuilta tuntikulutuksen jos etäluettava mittari. Siitä voi tarkistaa ( ainakin talvella yöaika) onko pumppu ottanut kolme kilowattia vai käyttänyt lisäksi sähkövastusta 6-10 kW ottoteholla. Jos on niin maapiiristä ei irtoa tarpeeksi energiaa ja pumppu käyttää vastuksia kun tehoa ei muuten löydy.Tällöin pitää lämmöntuottoa maapiiriin lisätä. Pumpussa on sentään lämpömittarit josta tuon maapiirin tulo-ja menolämpötilan voi tarkastaa. Kulutusmittareita ei ilmeisesti ole vaikka lähes kaikista muista taitaa löytyä.
Jos ei selviä tuo kulutus, hanki älykäs sähkömittari.
https://www.omavahti.fi/tuote/smappee/

Kyllä kulutus on melkoinen. Valoja meillä on toki jonkin verran, osa led valoja ja osa halogeeneja, maalla kun asutaan niin pihavalot antaa valoa. Mutta en usko että ne nyt kovin paljoo kuluttavat. Vallox iv-kone, Saunan heti valmis kiuas on Harvia ja se on kyllä jo yli 20 vuotta vanha että voi olla ja varmasti onkin sähkörosvo, saunassa 4-5 kertaa viikossa. Meillä kuitenkin sen verran iso sauna että kiukaan pitää olla noin puoli tuntia että on ok löylyt.

Liitteessä  tunnittainen sähkön kulutus kahdelta päivältä jolloin kukaan ei ollut kotona, 18. - 19.4.2021. Yöaikaan kulutus on korkeimmillaaln. Pihavalot syttyvät hämärän tullen mutta en kyllä usko että voiko ne viedä noin paljon? Autotallissa neljä led valoa ja muutoin pihalla 5 muuta pihavaloa ja niissä led tai halogeeni ja sammuvat aamulla kun valoistuu.

Tuo älykäs mittari olisi mielenkiintoinen ja varmasti auttaisi sähkö kulutuksen minimointiin.

 

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #206 : 12.05.21 - klo:15:08 »
Lainaus
Talo noin 200 m2, 900 m3,

Lainaus
18.4.2021, kulutus yhteensä 30,26 kW
19.4.2021, kulutus 30,61 kW


Jos huhtikuussa sähkön kokonaiskulutus on keskimäärin n 30kwh/vrk ja n 900-1000kwh/kk  niin ei ole kyllä suuri kulutus ::)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #207 : 12.05.21 - klo:15:57 »
Nyt on kulutus kohdillaan n.30 kWh on ihan hyvä arvo. Itsellä menee n.24 kWh päivä. Tintsulla aiemin on kuitenkin mennyt  Toukokuussa yli 40 kWh päivä ja alkuvuonna 2400-2700 kwh /kk, melkein 100 kWh päivä :'( Se on paljon maalämpötalossa ja tuo pitäisi selvittää miksi. Ulkovalot eivät ole syyllisiä, 100-150 kWh /kk.
1500 kWh/kk pumpun vastukset vai joku muu? Alkuvuoden päiväkohtaisista kulutuksista se selvinnee.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #208 : 12.05.21 - klo:16:38 »

Jos huhtikuussa sähkön kokonaiskulutus on keskimäärin n 30kwh/vrk ja n 900-1000kwh/kk  niin ei ole kyllä suuri kulutus ::)

Ei se suuri ole vaan voisi olla pienempikin. Talossa kuitenkin kaksi aika ahkerassa käytössä olevaa takkaakin talvella. Talvikulutuksesta pitäisi kyllä puolet saada pois. Vai onko HetiValmis noin suuri syöppö?

Missäpäin Suomea tämä talo on?

Lauri
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #209 : 12.05.21 - klo:18:08 »
Tässä muutamia mietteitä mökillä savusaunaa lämmittäessä.
Käyntiaika on 1930h/v mikä on 22% ajasta. Näin pieni käyntiaika on merkki siitä että kone on reilusti mitoitttu eikä käytä vastuksia ellei asetukset ole totaalisesti pielessä
COP 4:llä laskettaessa on ottoteho 3.5 kW ja tästä saadaan vuosikulutukseksi 6750kWh/v. Tämä on varsin maltillinen kulutus 200 m2 talossa.
Parin päivän ,talo tyhjänä, tuntikohtaisista kulutuksista voidaan nähdä että päiväaikaan kun lämmitystarve on vähinen että talon peruskulutus on n. 0,45 kW. Lisäksi nähdään että lämpöpumppu käy muutaman tunnin välein 10 - 15 min kerralla
Nyt olisi mielenkiintoista nähdä parin päivän tuntikohtaiset kulutukset kun talossa asutaan normaalisti.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Tintsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #210 : 12.05.21 - klo:21:14 »
Ei se suuri ole vaan voisi olla pienempikin. Talossa kuitenkin kaksi aika ahkerassa käytössä olevaa takkaakin talvella. Talvikulutuksesta pitäisi kyllä puolet saada pois. Vai onko HetiValmis noin suuri syöppö?

Missäpäin Suomea tämä talo on?

Lauri

Kotimme on Etelä-Savossa Juvalla, maaseudulla. Talviaikaan on laskettava vielä pieni kulutus kylmillään olevan navetan alla olevassa kellarissa painesäiliö ja veden johdotus pumpulta joten sitä pidetään patterilla muutama aste lämmön puolella. HetiValmis on todellinen syöppö.

Poissa Tintsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #211 : 12.05.21 - klo:21:21 »
Tässä muutamia mietteitä mökillä savusaunaa lämmittäessä.
Käyntiaika on 1930h/v mikä on 22% ajasta. Näin pieni käyntiaika on merkki siitä että kone on reilusti mitoitttu eikä käytä vastuksia ellei asetukset ole totaalisesti pielessä
COP 4:llä laskettaessa on ottoteho 3.5 kW ja tästä saadaan vuosikulutukseksi 6750kWh/v. Tämä on varsin maltillinen kulutus 200 m2 talossa.
Parin päivän ,talo tyhjänä, tuntikohtaisista kulutuksista voidaan nähdä että päiväaikaan kun lämmitystarve on vähinen että talon peruskulutus on n. 0,45 kW. Lisäksi nähdään että lämpöpumppu käy muutaman tunnin välein 10 - 15 min kerralla
Nyt olisi mielenkiintoista nähdä parin päivän tuntikohtaiset kulutukset kun talossa asutaan normaalisti.

ATS

Kaksi melko normi päivää. Illalla Harvian HetiValmis näkyy melkoisena piikkinä. Saunomistahan ei voi lopettaa mutta ehkä enemmän tarkkailla kuinka kauan saunaa pitää päällä :-\
Emme kyllä koskaan ole olleet suuremmin sähkön kulutuksen laskijoita emmekä suuremmin seuraajia, olemme eläneet sellaista arkea ja elämää mikä on hyvältä tuntunut.
Nyt heräsin vertailemaan LämpöÄssän kohdalla asiaa. Tarpeellista ehkä joskus tätäkin asiaa miettiä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #212 : 13.05.21 - klo:15:16 »
Pyörittelin noita kk-kulutuksia.
Saman nimisten kuukausien kulutukset vaihtelee paljon, mikä hankaloittaa vertaamista
Verrattaessa vuosien 2019-2020 kulutuksia vuosien 2014-2015  kulutuksiin näyttäisi että kulutus on kasvanut n. 15%.
Mutta muutos näyttäisi tapahtuneen jo kesällä 2015?
Tuleeko mieleen jotain kesältä 2015, mikä olisi voinut lisätä sähkön kulutusta?

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Tintsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #213 : 13.05.21 - klo:22:13 »
Pyörittelin noita kk-kulutuksia.
Saman nimisten kuukausien kulutukset vaihtelee paljon, mikä hankaloittaa vertaamista
Verrattaessa vuosien 2019-2020 kulutuksia vuosien 2014-2015  kulutuksiin näyttäisi että kulutus on kasvanut n. 15%.
Mutta muutos näyttäisi tapahtuneen jo kesällä 2015?
Tuleeko mieleen jotain kesältä 2015, mikä olisi voinut lisätä sähkön kulutusta?

ATS

En osaa sanoa 2015 kesän kulutukseen lisäävää erikoista.
Heinä-elokuu kulutukseen (3-4 viikon ajalta) voi myös vaikuttaa hieman kesämökin (samalle kulutusmittarille) kulutus; vesipumppu ja pieni sähkövaraaja lämpimälle vedelle. Tämä vaikutus on kyllä vuodesta 2013 alkaen joka kesä, ehkä 2015 alkaen pidempiä aikoja mökkikulutusta kuitenkin.

Tuli kyllä nyt sellainen mieleen että aiempi maalämpöpumppu LämpöÄssä V alkoi vuotamaan 2019, ja syy oli sellainen että lämpöpumpun yläpuolella oli putkien liitos mikä oli vuotanut vähän ja niin vähän ettei vesi ikinä joutunut lattialle, josta sen olisi huomannut vaan vuoti vesisäiliön ja eristeen väliin ja ruostutti säiliön puhki. Vuotoa on varmasti ollut todella pitkään. Olisiko voinut olla vaikka vuodesta 2015 ja olisi vaikuttanut sähkön kulutukseen?? Vuotokohta oli niin piilossa että sitä ei nähnyt vaikka seisoin samassa tilassa ja olen kuitenkin yli 170 pitkä. Mieheni liikkui pyörätuolilla 2016 alkaen niin hän ei varmasti seisonut kuin korkeintaan lämpöpumpun ihan lähellä tukien pumpusta ja siitä sitä ei voinut nähdä ollenkaa.  Tämä vuotohan kyllä voi vaikuttaakin sähkönkulutukseet.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #214 : 13.05.21 - klo:23:02 »
Tuollainen vesivuoto on ollut varsin vähäinen litramääräisenä jos lattialle ei tule lammikkoa.

Pieni vesimääri kun haihtuu lämpimiltä pinnoilta ilmaan ja jos valumisjälkiä ei ole näkösällä niin sitten sen vasta huomataan kun säiliö ruostuu puhki.

Meillä kävi juuri samanlainen vahinko joskus 2004 tienoilla.

Ei siitä  sähkönkulutukseen juurikaan vaikutusta ole.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #215 : 14.05.21 - klo:12:51 »
Onkohan Tintsun systeemissä tarkistettu ettei ylävaraajaan ole jäänyt isompia määriä ilmaa asennuksen yhteydessä?
Vaikka asentajan mukaan kaikki on kunnossa kannattaa tämäkin tarkastaa.
Lämpöpumpun vasemmalla puolella on punainen pönttö, paisunta-astia, ja sen päällä punainen "orsi"  missä on painemittari, automaatti-ilmanpoistin ja varoventtiili.
Ota tästä kohtaa tarkempi kuva niin mietitään seuraavaa askelta
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Tintsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #216 : 14.05.21 - klo:19:14 »
Vaikka asentajan mukaan kaikki on kunnossa kannattaa tämäkin tarkastaa.
Lämpöpumpun vasemmalla puolella on punainen pönttö, paisunta-astia, ja sen päällä punainen "orsi"  missä on painemittari, automaatti-ilmanpoistin ja varoventtiili.
Ota tästä kohtaa tarkempi kuva niin mietitään seuraavaa askelta
ATS

Kyllä ehdottomasti kysyn että onko kyseistä toimenpidettä tehty sekä huoltomieheltä että asentajalta. Olen tarkoituksella odottanut (enkä itse vielä soittanut) LämpöÄssä/Oilon huoltopäällikön soittoa huollon jälkeen, mutta eipä ole vielä kuulunut soittoa, yli viikko huollosta. Nimenomaan mainitsin huoltomiehelle ja pyysin soittamaan.... eli voi kehua asiakaspalvelua!

Kaksi kuvaa, toisen otin ylhäältä.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #217 : 14.05.21 - klo:20:49 »
Painemittarin oikella puolella on messinkinen automaatti-ilmain, minkä päällä on pieni punainen nuppi
Ilmaimessa on koho mikä avaa ja sulkee neulaventtiiliä sen mukaan onko putkessa ilmaa tai vettä
- katso mitä painemittari näyttää
- kierrä nuppia kiinnipäin todetaksesi oliko nuppi kiinni vai löysällä
- kierrä nuppi kokonaan irti
- reiästä tulee ilmaa, vettä tai ei mitään
- jos tulee ilmaa odota kunnes ilman tulo loppuu
- lopuksi kierrä nuppi kiinni
-katso mitä painemittari näyttää

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Tintsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #218 : 14.05.21 - klo:21:26 »
Painemittarin oikella puolella on messinkinen automaatti-ilmain, minkä päällä on pieni punainen nuppi
Ilmaimessa on koho mikä avaa ja sulkee neulaventtiiliä sen mukaan onko putkessa ilmaa tai vettä
- katso mitä painemittari näyttää
- kierrä nuppia kiinnipäin todetaksesi oliko nuppi kiinni vai löysällä
- kierrä nuppi kokonaan irti
- reiästä tulee ilmaa, vettä tai ei mitään
- jos tulee ilmaa odota kunnes ilman tulo loppuu
- lopuksi kierrä nuppi kiinni
-katso mitä painemittari näyttää

ATS

Tätä nuppia yritin kiertää mutta nuppu on niin tiukassa että ei sormin tapahtunut mitään enkä uskaltanut millään pihdeillä sitä vääntää. Olikohan edes oikea nupikka mitä tarkoitit. Vähän pelotti, voisko siin käydä jotain; paineella räjähdys tms :(

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #219 : 14.05.21 - klo:22:00 »
LÄssän ohjeen mukaan ei ilmata ilmanpoistajasta eikä varoventtiilistä vaan punaisella ruksilla merkatusta tulpasta. Se on esitetty epäselvässä piirroksessa sivulla 18/70 tai 19/70. Myös sanottu tekstissä oikein harmaalla painottaen.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #220 : 14.05.21 - klo:22:12 »
Keräilin LämpöÄssä Vmi:n asennusohjeista varaajan ilmausta koskevia ohjeita liitekuvaan.

On vaan jotenkin epämääräisesti ohjeet etten osaa sanoa miten ja mistä varaajan ilmaus tehdään.
Punainen tähti luultavasti tarkoittaa paikkaa yhdekartassa mistä ilmauksen voisi tehdä.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #221 : 14.05.21 - klo:22:32 »
Lainaus
Tuli kyllä nyt sellainen mieleen että aiempi maalämpöpumppu LämpöÄssä V alkoi vuotamaan 2019, ja syy oli sellainen että lämpöpumpun yläpuolella oli putkien liitos mikä oli vuotanut vähän ja niin vähän ettei vesi ikinä joutunut lattialle, josta sen olisi huomannut vaan vuoti vesisäiliön ja eristeen väliin ja ruostutti säiliön puhki. Vuotoa on varmasti ollut todella pitkään.

Tuollaista tapausta voisi pitää vesivahinkona kun putken liitoksesta alkanut vuotamaan ja melkoista tuhoa sitten seurannut.

Olitko Tintsu yhteydessä vakuutusyhtiöösi että miten suhtautuivat tuollaiseen vesivahinkoon?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tintsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #222 : 14.05.21 - klo:23:00 »
Tuollaista tapausta voisi pitää vesivahinkona kun putken liitoksesta alkanut vuotamaan ja melkoista tuhoa sitten seurannut.

Olitko Tintsu yhteydessä vakuutusyhtiöösi että miten suhtautuivat tuollaiseen vesivahinkoon?

Kyllä saimme vakuutuksesta korvauksen, ikäpoistot pumppuun mutta plussan puolella.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #223 : 15.05.21 - klo:05:18 »
Tuo ylhäältä otettu valokuva pitäisi olla vielä enemmän oikealle ja oikeaa alareunaa enemmän näyttävä. Siellä se ilmaus taitaa olla.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #224 : 15.05.21 - klo:09:13 »
Viestin #163 kuvassa lämpöpumpun päällä näkyvä musta putki lähtee ylävaraajan  yläosasta ja jatkuu kuparisena paisunta-astian orteen.
Tässä putkessa ei näy minkäänlaista ilmanpoistolaitetta.
Ainoa ilmanpoistin on orressa keskellä oleva automaatti-ilmain, jos se ei toimi niin varoventtiililläkin saa ilmat pois.
Nyt kun ilmanpoistimen nuppi on tiukasti kiinni, niin tällä hetkellä varaajasta ei ole toimivaa ilmanpoistoa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Tintsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #225 : 15.05.21 - klo:10:29 »
Tuo ylhäältä otettu valokuva pitäisi olla vielä enemmän oikealle ja oikeaa alareunaa enemmän näyttävä. Siellä se ilmaus taitaa olla.

Tälläisistä mustista vastaavista hanoista ainakin vanhassa pumpussa joskus miehen pyynnöstä käänsin toista hanaa ensin ja sitten toista hiljalleen niin että paine nousi mittarissa.
Onko paineensäätö hanat?

Poissa Tintsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #226 : 15.05.21 - klo:10:32 »
Viestin #163 kuvassa lämpöpumpun päällä näkyvä musta putki lähtee ylävaraajan  yläosasta ja jatkuu kuparisena paisunta-astian orteen.
Tässä putkessa ei näy minkäänlaista ilmanpoistolaitetta.
Ainoa ilmanpoistin on orressa keskellä oleva automaatti-ilmain, jos se ei toimi niin varoventtiililläkin saa ilmat pois.
Nyt kun ilmanpoistimen nuppi on tiukasti kiinni, niin tällä hetkellä varaajasta ei ole toimivaa ilmanpoistoa.

ATS

Kuvassa orressa olevassa venttiilissä punainen nupikka mikä on siis tiukasti kiinni.
Toisen kuva on otetttu säätöventtiilin takaa niin siellä on jokin punainen korkkimainen juttu ja ylempänä musta vipu, mitä nämä lienee?


Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #227 : 15.05.21 - klo:11:35 »
Voi minä tarkoitin vastaus 220 kuvaa josta enemmän oikealle ja myös alaspäin,niin että koneen yläosa näkyy. Perspektiivi ylhäältä alas päin. Niin että LÄssän oikeakin reuna näkyy.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #228 : 15.05.21 - klo:13:14 »
Viestin #225 kahden venttiilin kautta voidaan syöttää lisävettä lämmityspiiriin.
Vettä lisättäessä nousee samalla paine.
Viestin #226 korkkimainen juttu on käyttövesipiirin varoventtiili.
Musta vipu on käyttövesilinjan sulkuventtiili.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Tintsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #229 : 15.05.21 - klo:16:00 »
Voi minä tarkoitin vastaus 220 kuvaa josta enemmän oikealle ja myös alaspäin,niin että koneen yläosa näkyy. Perspektiivi ylhäältä alas päin. Niin että LÄssän oikeakin reuna näkyy.

Kaksi kuvaa LämpöÄssän oikeasta osiosta ylhäältä kuvattuna alaspäin.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #230 : 15.05.21 - klo:16:36 »
Nyt on hyvät kuvat taas. Mielestäni ilmaus on käyrän Cu putken selässä kirkas tulppa.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #231 : 15.05.21 - klo:17:39 »
Kajakki, tarkoitatko viestin #220 kuvan vasemmassa laidassa olevaa tulppaa?
ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #232 : 15.05.21 - klo:17:42 »
Tarkoitan 220 kuvaliitettä piirrosta, jossa on punainen ruksi jonka oletan olevan puh oleva ilmaus.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #233 : 15.05.21 - klo:18:32 »
Tintsu, katselin noita aiempia valokuvia.
Siellä on kaksi samanlaista paisunta-astiaa orsineen.
Varmistetaan vielä että nyt on kyse vasemmanpuoleisesta ja sen ilmauksesta

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Tintsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #234 : 15.05.21 - klo:19:10 »
Tintsu, katselin noita aiempia valokuvia.
Siellä on kaksi samanlaista paisunta-astiaa orsineen.
Varmistetaan vielä että nyt on kyse vasemmanpuoleisesta ja sen ilmauksesta

ATS

Tarkemmat kuvat mitä aiemmin otin oli nimenomaan vasemmanpuoleinen punainen säiliö orsineen.
Oikealla olevasta ei kuvia.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #235 : 15.05.21 - klo:21:05 »
 Voisitko Tintsu tutkia onko sama tulppa molemmissa kuvissa?

Etsitään varaajan ilmaustulppaa ja tuo kupariputken päässä oleva tulppa sopisi sellaiseksi mutta pitäisi nähdä mihin kupariputki tulpasta menee?

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tintsu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #236 : 15.05.21 - klo:22:20 »
Voisitko Tintsu tutkia onko sama tulppa molemmissa kuvissa?

Etsitään varaajan ilmaustulppaa ja tuo kupariputken päässä oleva tulppa sopisi sellaiseksi mutta pitäisi nähdä mihin kupariputki tulpasta menee?

Kyllä on samasta tulpasta kysymys punaisella piirtämissäsi nuolen kärjissä.

Kaksi kuvaa; Tulppasta putki lähtee isommalla kupariputkella vasemmalle ja edelleen ylöspäin yläkertaan, piirretty punaisella viivalla. Tulpasta alaspäin isommalla kupariputkella lähtevä putki, piirretty sinisellä viivalla, kulkee pumpun taakse ja tekee siellä 90 asteen kulman vasemmalle ja johtaa edelleen toisessa kuvassa piirrettyyn muoviputki hässäkkään jotka menee lattian alle.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #237 : 15.05.21 - klo:22:33 »
Joo,ei ole sitten varaajan ilmaustulppa. ::)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #238 : 16.05.21 - klo:08:23 »
Jos ilmata haluaa niin kyllä se punainen kireällä oleva venttiilinhattu vaan täytyy pihdeillä avittaen löysätä ja ruuvata hetkeksi pois. Joskus ne vähän jumittuu mutta mitään riskiä pihtien käyttöön ei ole.
Asentaessa ei tietenkään ilmata varoventtiilin tai ilmausventtiilin läpi, se olisi aivan liian hidasta mutta nyt kun paketti on kasassa niin kyllähän ilmaus tuosta ilmaimesta suoritetaan.
Hattu pois ilmaimesta viikoksi ja painemittarista seuraillen poistuuko ilmaa eli laskeeko paine.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ässä VMi 17
« Vastaus #239 : 16.05.21 - klo:11:20 »
Jos ilmata haluaa niin kyllä se punainen kireällä oleva venttiilinhattu vaan täytyy pihdeillä avittaen löysätä ja ruuvata hetkeksi pois. Joskus ne vähän jumittuu mutta mitään riskiä pihtien käyttöön ei ole.
Asentaessa ei tietenkään ilmata varoventtiilin tai ilmausventtiilin läpi, se olisi aivan liian hidasta mutta nyt kun paketti on kasassa niin kyllähän ilmaus tuosta ilmaimesta suoritetaan.
Hattu pois ilmaimesta viikoksi ja painemittarista seuraillen poistuuko ilmaa eli laskeeko paine.
Noin on niin kun Nvaan sanoo. Mutta minä ainakin etsin LÄssän sisäistä ilmausta joka on tehtävä käynnistys vaiheessa. Ei siinä verkossa ole ilmaongelmaa kun paineet on vakaat eikä varo vuoda.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21