Laskeskelin trendeistä eilisten ammeentäytön ja suihkuttelun energian kulutuksia.
Sain että ammeentäytössä
- Varaajista ja VMi:n antama energia oli täytön aikana 8,4 kWh
- Ammeeseen saatu energia oli 9,2 kWh
Pitäisi olla samat mutta ovat kuitenkin hämmästyttävän lähellä toisiaan, ero vain n.10%
Suihkun aikana (riippuen kuinka trendejä tulkitsee)
- VMi:stä otettiin 5,5 - 4,4 kWh energiaa.
- Tällä energialla saa 158 - 126 litraa suihkulämmintä, 37C, vettä
- Suihkun virtaus oli 12 - 16 l/min
Lisäksi trendien perusteella laskin
- Koneen käydessä ladataan alavaraajaa 12,4 kW teholla
- Koneen käydessä ladataan ylävaraajaa 5,2 kW teholla
- talon lämmitykseen menee 3,0 kW tehoa
- Käyttöveden kierto kuluttaa 1,2 kW tehoa
Koneen antotehoksi saadaan 17,6 kW ja tämäkin on hämmästyttävän lähellä koneen taulukkotehoa.
Siitä huolimatta nämä tulokset ovat vain suuntaa-antavia johtuen Lässän vaatimattomasta instrumentoinnista.
Auttaisi paljon, jos tekisit seuraavan kokeen:
- Avaa samanaikaisesti molemmat suihkut normaalille suihkuvirtaukselle tarkalleen 10 min ajaksi
- Suihkujen avaus noin viisi minuuttia sen jälkeen kun VMi on pysähtynyt.
- Mittaa suihkuveden lämpötila 1, 5 ja 10min kohdalla
- Määritä kulutetun veden määrä joko vesimittarista tai ämpäri/kello periaatteella.
ATS