Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vallox MV110 puhallinongelmaa  (Luettu 5510 kertaa)

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 699
  • Maalämpöfoorumi
Vallox MV110 puhallinongelmaa
« : 07.09.20 - klo:08:45 »
Pari kertaa IV kone on pysähtynyt ja vikana on Poistopuhallin. Tuntuu lähtevän toimimaan käynnistämällä uudestaan.

Mikähän tuossa voisi olla vikana, 1v 245pv pyörinyt?
Miksi MyVallox ei näytä mitään hälytyksiä, vaan väittää koneen pyörivän ok?
Miksi laite väittää omaavansa CO2 anturin, vaikka siinä ei sellaista ole (softa 2.0.2)?
Miksi tuo etäkäyttölaite ei vikatilassa loista vikailmoitusta vaan pysyy pimeänä?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 080
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #1 : 07.09.20 - klo:10:52 »
Se uusi päivitys silloin joskus keväällä pilasi tuon koneen. Laittaisin kaikki sen piikkiin, itsellänikin kone rupesi sammumaan ainakin kerran kuussa, mahdollisesti useamminkin mutta kun aina sitä ei varmaan huomaa eikä aina ole ketään kotona. Minulla sentään käynnistyy itsekseen välittömästi. Kuvaajissa ei näy mitään.
Nettiyhteys ei toimi enää oikeastaan ollenkaan kun ennen toimi 100% varmasti. Töpselin irroitus auttaa tuohon.
Tekisi mieli pyytää rahat takaisin valloxilta mutta tyydyn äänestämään jaloillani, neljä valloxia olen eläissäni ostanut ja viidettä ei tule.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 699
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #2 : 09.09.20 - klo:08:16 »
Ei ainoastaan Nibellä ole ongelmia tuon pilvensä kanssa, näköjään Valloxillakin haasteita.

Nyt 9.9. MyVallox näyttää dataa 8.9. 00.20 asti. Ja tulee popup sanoen, että ilmanvaihtokone ei ole yhteydessä. Mutta toisaalla samassa palvelussa mainitaan, että yhdistetty pilvipalveluun (okei, voi tarkoittaa muutakin), mutta kerrotaan myös, että kone on viimeksi nähty tänään 9.9. vajaa minuutti sitten. Miten se ei sitten muka olisi yhteydessä?

Amatöörit asialla.

edit. vartin tätä ihmetellyt ja nyt sitten kone pullautti datat palveluun. Miten just nyt, eikä viimeisen vuorokauden aikana...
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 080
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #3 : 28.01.21 - klo:20:09 »


HYVÄ MYVALLOX CLOUD KÄYTTÄJÄ

MyVallox Cloud –pilvipalvelussa tehtiin huoltotöitä. Yhteys oli mahdollisesti epävakaa ja ilmanvaihtokone käynnistyi uudelleen. Tilanne on nyt korjattu.
Pahoittelemme mahdollista häiriötä!



Tuommoinen sähköposti tuli viikko sitten. Aika vaatimattomasti kerrottu ottaen huomioon että kone sammui kymmeniä kertoja pahimpina päivinä ja tuota kesti ainakin puoli vuotta. Normisetti ehkä kuitenkin kymmenkunta sammumista viikossa. Lisäksi konetta oli todella hankala katsoa netistä kun 95% yrityksistä tuli teksti että kone ei ole yhteydessä internettiin. Ikävintä kuitenkin on että sammuilu sen kun jatkuu, tänään kun taas olin enempi kotona niin ainakin kaksi kertaa kuulin kun kone sammui. Melkoista kötöstelyä valloxilta kun pilvipalvelu sammuttaa asiakkaan ilmanvaihdon. Pätevää henkilökuntaa on vissiin vaikea saada pienelle paikkakunnalle?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa CLTtalo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #4 : 28.01.21 - klo:21:37 »
Tämä lienee tehokkain tapa saada viesti perille:

https://www.vallox.com/vallox_oy/anna_palautetta
2021 CLTtalo 195m2, seinät 0.16U. Nibe S1255 3-12kW, 200m 40mm turbokaivo. Nibe Cool-In Comfort + FLY3 maakylmä.
2021 CLTtalli 106m2, seinät 0.16U. Bosch Climate 6100i 6.5kW ilmalämpöpumppu.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 699
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #5 : 28.01.21 - klo:21:50 »
Meillä 110MV kärsi puolisen vuotta poistopuhaltimen sammumisista ja satunnaisista buuteista. Buuteista laite toipui kyllä, mutta poistopuhallinvika piti huomata itse, koska etäkäyttöpaneeli pysyy pimeänä vaikka olisi vikatilanne.

Puhallin vaihdettiin takuuseen vuodenvaihteessa, mutta koneen buutit jatkuivat. Sitten tuli tuo sähköposti ja nyt on 6 päivää viimeisestä käynnistymisestä.

Oletin tuon viestin tarkoittaneen yksittäistä käynnistymistä, mutta sen voi tulkita myös tarkoittaneen jatkuvia buutteja.

Vallox ei ole vastannut vuodenvaihteessa tekemääni takuukorjausilmoitukseen buuteista.

Olisi hyvä jos heillä olis kunnollinen tikettijärjestelmä myös asiakaspalautteisiin, mutta ei taida olla.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 080
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #6 : 29.01.21 - klo:07:01 »
Tämä lienee tehokkain tapa saada viesti perille:

https://www.vallox.com/vallox_oy/anna_palautetta

Voi olla, mutta ainakin vastauksen saamisen viive on noin kahden vuoden mittainen. Tämä sillä edellytyksellä että saan tänä keväänä toissa keväällä esitettyihin pariin kysymykseen vastauksen. Veikkaan kuitenkin että vastausta ei tule, olenhan jo ostanut ja maksanut koneen.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 699
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #7 : 30.01.21 - klo:22:02 »
Viime yönä 30.1. käynnistyi tasan kello 04.00 uudestaan. Kierrokset nousivat tappiin ja sitten hiljeni.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 699
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #8 : 16.02.21 - klo:15:38 »
Taisi Valloxiin tulla tuolloin uusi ohjelmistoversio 2.0.10. Vaikka Valloxin sivu näyttää 2.0.2 niin klikkaamalla paljastuu uudemmat versiot.

Version 2.0.10

- Mainboard: New unit type added.

Version 2.0.8

- Local web UI: Option to disable cool recovery.
- Local web UI: Missing unit types/models added.
- Local web UI: Added fan speed to graph.
- Control panel: Translation fixes.
- Mainboard: Sometimes unit showed installed sensors when no sensor present.
- Mainboard: Direct cable connection shows unit faster.
- Mainboard: MLV setting Lower supply air limit was not saved over reboot.
- Mainboard: MLV routine improvements.
- Mainboard: CO2 adjustment improvements.
- Mainboard: Security updates.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 080
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #9 : 18.03.21 - klo:17:24 »
Paljonko muilla Vallox käyttäjillä on se ammattilaisasetuksissa oleva kosteusraja? En ole sitä ikinä säätänyt enkä siihen perehtynyt ja se on 100. Muistikuva on että se olisi joskus ollut jotain muuta. Mikähän lienee tehdasasetus ja mikä on tuon koko kosteusrajan idea? Ei oikein auennut minulle ohjekirjasta. Puhallus on minulla 70 ja tehostus 100 ja hyvin on tehostanut kun on peseytymisen jälkeen tarvetta ollut.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 699
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #10 : 19.03.21 - klo:21:11 »
Paljonko muilla Vallox käyttäjillä on se ammattilaisasetuksissa oleva kosteusraja? En ole sitä ikinä säätänyt enkä siihen perehtynyt ja se on 100. Muistikuva on että se olisi joskus ollut jotain muuta. Mikähän lienee tehdasasetus ja mikä on tuon koko kosteusrajan idea? Ei oikein auennut minulle ohjekirjasta. Puhallus on minulla 70 ja tehostus 100 ja hyvin on tehostanut kun on peseytymisen jälkeen tarvetta ollut.

Meillä on tällä hetkellä 18%, oli 24% jossain vaiheessa. Mulla on sellainen käsitys, että se vaihtelee riippuen "yleisestä" kosteudesta vai olisiko ulkolämpötilasta. Koska eihän se kesällä saa kosteutta niin alas kuin talvella.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 803
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #11 : 19.03.21 - klo:21:34 »
Der empfohlene
Feuchtegehalt einer guten Raumluft beträgt ca. 45 % Eli Vallox 350 SE:n ohje toteaa hyväksi ilmankosteudeksi 45%. vallox.de

Suomessa saattaa talvella olla vaikeaa päästä edes ilmankostuttimella yli 35%. 30% voisi tavoitella.
Tuollainen 20-25% on jo hyvin kuivaa ja voi aiheuttaa hengityselimille oireita sellaisillekin jotka normaalisti niistä eivät kärsi. Esim. verkkokauppa.com kosteusmittari  +-3% tarkkuus n. 30-40 eur ja ilmankostutin n. 150.200 eur jos oireista kärsii.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 080
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #12 : 20.03.21 - klo:08:41 »
Meillä on tällä hetkellä 18%, oli 24% jossain vaiheessa. Mulla on sellainen käsitys, että se vaihtelee riippuen "yleisestä" kosteudesta vai olisiko ulkolämpötilasta. Koska eihän se kesällä saa kosteutta niin alas kuin talvella.

Tuommoinen muistikuva ja käsitys minullakin on. Nyt se oli jostain syystä juuttunut sataseen ja silti kosteustehostus kyllä toimi normaalisti. Koitin palautella käyttöönotto- ja käyttäjäasetuksia mutta ei auttanut. Otin sitten virrat poikki muutamaksi minuutiksi ja nyt siihen tuli 20 lukemaksi. Täytyy seurailla pysyykö se järkevällä tasolla vai haluaako juuttua uudestaan sataseen.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 080
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #13 : 24.03.21 - klo:19:01 »
Näyttäisi kelluvan tuo kosteusraja nyt siinä 20 hujakoilla. Outoa ehkä että vaikka se oli jumissa satasessa niin kosteuseristys toimi aivan normaalisti.

Olettekos Vallox ukot huomanneet että ammatilaisasetuksiin on tullut myös Cool Recovery valintakytkin?
Onkohan se mikä sen voisi loogisesti ajatellen kuvitella olevan? Ja mitehän toimii teoriassa ja käytännössä? Miksei voi olla suomea kun kaikki muutkin tekstit on?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 080
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #14 : 12.05.21 - klo:19:37 »
Näyttää tuo cool recovery vaihtaneen nimeä ja nyt se on viileän talteenotto.
Onko joku onnistunut saamaa sitä päälle, itse koitin juuri noin sata kertaa mutta ei suostu jäämään?


Varmaan sama heppu ohjelmoinut tuon joka on keksinyt että tuloilmapuhallin pitää suurinpiirtein pysäyttää talvella sulatuksen aikana niin saa mukavan alipaineen jolla voi vetää vanhan talon hajut sisään. Koneessa jossa on kennon ohitus jotta ei tarvitsisi käyttää tuloilman pysäytystä sulatukseen on tuloilman pysäytys kuitenkin pakotettuna.
Valloxin logiikkaa laittaa viileän talteenotto joka ei toimi ja valloxin logiikkaa laittaa sulatus kennon ohituksella joka ei toimi vaan on tuloilman pysäytys.
Aika surkeita noi nyky valloxit, ei pysty suositteleen. Harmittaa että pilasivat toimivan koneen päivityksillä, pari vuotta sitten oli viileän talteenotto ja sulatus kennonohituksella, enää ei ole. Prkl.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 699
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #15 : 13.05.21 - klo:10:32 »
Ei satu silmään tuota viileän talteenottoa. Ja MyValloxista en pysty tarkistamaan, koska "Service Unavailable"... Tuo "jäähdytys" löytyi kyllä pari vuotta sitten ja vaikutti toimivan, nyt helteellä on ollut tilana ohitus, ei muita. Pitäisikö näkyä jos tuo CoolRecovery on päällä?

edit. menin selaimella tuonne Valloxiin ja löysin Cool Recoveryn ja se on asetuksessa Päällä. Versio 2.0.10.

Sulatuksellahan on vaihtoehtona ohitus ja pysäytys. Sitten tuolle ohitukselle on lisää asetuksia jossa valintana osittainen tai "kokonainen".

Tosin onko näiden toimintaa oikeasti selitetty missään?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 080
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #16 : 13.05.21 - klo:14:28 »
Minulla sama versio, viileän talteenottoa ei vaan saa päälle asentoon mitenkään. Sikäli ei haittaa että sen teho on aika olematon mutta voishan se toimia kun periaatteessa on olemassa.


Sulatukselle on tosiaan vaihtoehtona ohitus ja pysäytys. Sääli vaan että ohituskin on pysäytys, eli tuloilma hiljentää huomattavan paljon ja joskus jopa pysähtyy jolloin alipaine on raivokas.

Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 080
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #17 : 18.06.21 - klo:16:36 »
Sainpas kuitenkin lopulta tuon viileänvastaanoton päälle ja saattahan siitä pikkuisen apuakin olla kun yllättävän montakin astetta tuloilma on viileämpää kun koneeseen tuleva ulkoilma. Kai tuo jotain auttaa ::)

Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 299
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #18 : 18.06.21 - klo:21:36 »
Itsellä on päällä kesät talvet lämmöntalteenotto tässä 121 SE:ssä, koska kesällä se toimii käytännössä päinvastoin kuin talvella.

Jos olisi kesäasento päällä, niin Vallox repisi raakana lämmintä ulkoilmaa jonka se puhaltaisi sisälle huoneistoon, mutta koska on lämmöntalteenotto päällä, niin tuloilma kierrätetään tuolta talteenoton kautta, joka on ehtinyt asteen pari jäähtymään.
« Viimeksi muokattu: 19.06.21 - klo:09:35 kirjoittanut realii »
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 699
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #19 : 18.06.21 - klo:21:40 »
Vallox ilmoitti tänään "Viileäntalteenotto" tms.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 080
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #20 : 19.06.21 - klo:13:45 »
Itsellä on päällä kesät talvet lämmöntalteenotto tässä 121 SE:ssä, koska kesällä se toimii käytännössä päinvastoin kuin talvella.

Jos olisi kesäasento päällä, niin Vallox repisi raakana lämmintä ulkoilmaa jonka se puhaltaisi sisälle huoneistoon, mutta koska on lämmöntalteenotto päällä, niin tuloilma kierrätetään tuolta talteenoton kautta, joka on ehtinyt asteen pari jäähtymään.

Jatkuva lämmöntalteenotto poistaa mahdollisuuden ottaa yö aikaan tuota viileää ilmaa sisään. Pidän kyllä aika merkittävänä etuna kun yöllä pystyy ottamaan suoraan viileetä ilmaa sisään. Yöt kuitenkin ovat vielä olleet jotain ~15 asteisia jolloin talo viilenee yöllä pikkuisen mitä se ei tekisi jos ottaa lämmön talteen ja puhaltaa sisään 22-25 asteista.
No, jos on oikea viilennys niin aivan sama missä säädöissä vallox on. Mutta jos viilennystä ei ole niin laittaisin kyllä Valloxin lämpötilapyynnin vitoseen ja viileän talteenoton päälle.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 080
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #21 : 23.06.21 - klo:10:31 »
Laitetaas vielä kuva kesän kuumimmasta hetkestä täällä, kyllä Valloxin kenno vaan suht mukavasti pudottaa tuota tulolämpöä. Tässä on siis pelkkä kone eikä mitään viilennyskennoja ja kone 77% teholla. Ulkona oikeasti noin 32c mutta näkyy peltiputkessa ulkoilma lämpiävän viitisen astetta ennen konetta. Toki yläpohjan mittari näytti 58c ja tuloilman otto on täyden auringonpaisteen puolelta tuohon aikaan joten ihmekös tuo.
Enempi ihme on oikeastaan että sisälämpö ei lämpene ennen konetta yhtään. Sama ~23 saapuu koneelle mitä sisätilojen lämpö noin suurinpiirtein tuolla katonrajassa on. Villojen seassa menee kuitenkin kymmeniä metrejä  kavavistoa. Kanavat on vanhojen 20cm villalevyjen päällä ja 40cm puhallusvillan alla ilman mitään muuta eristystä. Ehkä tuo Valloxin blue sky putki on tuohon väliin aika hyvää. Sehän on ohutta muovista ja semmoista kaksikerros kennorakennetta joten olisiko tuo lämmöneristävyys toinen sen hyvistä ominaisuuksista. Asennus saneerauskohteeseen on se toinen hyvä ominaisuus.

Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 418
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #22 : 29.06.21 - klo:12:07 »
Jatkuva lämmöntalteenotto poistaa mahdollisuuden ottaa yö aikaan tuota viileää ilmaa sisään. Pidän kyllä aika merkittävänä etuna kun yöllä pystyy ottamaan suoraan viileetä ilmaa sisään. Yöt kuitenkin ovat vielä olleet jotain ~15 asteisia jolloin talo viilenee yöllä pikkuisen mitä se ei tekisi jos ottaa lämmön talteen ja puhaltaa sisään 22-25 asteista.
No, jos on oikea viilennys niin aivan sama missä säädöissä vallox on. Mutta jos viilennystä ei ole niin laittaisin kyllä Valloxin lämpötilapyynnin vitoseen ja viileän talteenoton päälle.

Jos LTO:ssa ei ole tuloilmakennon ohitusta niin yöajan viileämmän ulkoilman saa hyödynnettyä jos pysäyttää tuloilmapuhaltimen ja avaa muutaman tuuletusluukun joista tulee korvausilmaa kun pelkkä poistopuhallin on käynnissä.

Laittelin vanhan Fläktin LTO-koneeseen tulopuhaltimen jäätymissuojatermostaatin kanssa sarjaan 0-1 kytkimen liesikupuun ja siitä pysäytän tuloilmapuhaltimen yöajaksi ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

www.talonmittaus.fi/talo/day.jpg
www.talonmittaus.fi/talo/energymon.jpg

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 699
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #23 : 02.03.23 - klo:20:47 »
Nyt on Valloxissa jo versio 2.0.18. Koskahan nuo versiot ovat tulleet, kun tuolla changelogissa on sellainen mitätön seikka jäänyt pois, kuin päivämäärä.

https://firmware.vallox.com/prod/changelog.txt

Mutta nyt on sellainen olo, että tulopuhallin ei olisi sammuillut enää samalla lailla kuin aikaisemmin. Mutta voin olla väärässäkin...
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa perti16

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 93
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #24 : 03.03.23 - klo:10:39 »
Olisikohan 2.0.18 tullut helmikuussa. 2.0.16 oli tullut jo viime vuoden puolella, mutta muutoksia ei ollut kyllä julkaistu kuin vasta nyt.
187m2 1,5krs okt 2021.
Nibe S1255-12, 200m kaivo.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 080
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vallox MV110 puhallinongelmaa
« Vastaus #25 : 14.03.23 - klo:08:21 »
Tämä 2.0.18 versio tuntuu jotensakin toimivan. Kone ei ole sammunut kuukauteen eikä tulopuhaltimen  sammutusta ole havaittu sulatuksen aikana enää. Saattaa olla että sulatuksetkin on vähentyneet, voin olla kyllä väärässäkin mutta semmoinen fiilis noista käyristä tulee.
Ennen vanhaan kuvan mukainen yö olisi ehkä sen yhden sulatuksen tehnyt kun jäteilma on tuntitolkulla pakkasella mutta nyt ei. Nyt -11c yö näyttää tekevän yhden sulatuksen.

En tiedä koska kone on ottanut tuon päivityksen mutta epäilykset kohdistuu ajankohtaan noin kuukausi sitten koska silloin tuo puhaltimien raivokas omatoiminen seilailu on loppunut, noin mutuilisin.
Täällä siis kone sulatuksien yhteydessä teki kovan ei toivotun alipaineen aina toisinaan vaikka sulatukseksi on valittu kennon ohitus. Toivotaan että tuo nyt toimii. Koko talven sulatukset tähän mennessä noin 60kpl.

Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä