Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 212605 kertaa)

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1040 : 14.06.22 - klo:13:04 »
Mulla lämmönjako kv pumppu  manuaalisesti 50% ja osaa Bosch sitä pienentää, kV jakson loppu 5% teholla.
Ehkä tuossa pohjavesisysteemissä ei osaa jarruttaa eli käydä loppujaksoa pienellä teholla, liuospumppu 19% ja kaivosta otetaan vain 2 astetta. KV jakson jälkeen pyörittää vettä lattialämmityspiirissä pienellä nopeudella jonkin aikaa.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1041 : 14.06.22 - klo:13:10 »
Tässä viikkokuvat, joista näkee mitä tapahtui ennen "helteitä" ja sen aikana. Keruun lämpötila pysyi kurissa yhdellä keruupumpun lyhyellä käyntijaksolla jonkin aikaa kompressorin sammuttua. Kun lämmönjaossa ei enää ollut virtausta, tämä ei onnistunut. Siis ilmeisesti hukkalämpö meni lattiaan lämmityskaudella?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1042 : 14.06.22 - klo:13:13 »
Moi

Meillä on semmonen probleema tuon kanssa että kiertovesi pysyy siinä 22-23 tienoilla (vesikiertoinen lattialämpö). Muuten talon lämpötila hyvä, mutta pesuhuoneen lattia viileähkö ja lämpötila aamuisin yön jälkeen laskee tuonne 21 tietämille ja nousee päivän aikana ehkä asteen auringon takia. Emäntä varsinkin toivoisi että olis pesuhuoneessa semmonen 22.5-23.5 lämmintä.

Olen koittanut säätää asetuksia nostamalla pumpusta sitä huonelämpötila asetusta (nyt 23.5) ja lämpökäyrää, jonka mukaan min menovesi pitäisi olla +28 ulkolämpötilan ollessa +20 ja +40 ulkolämpötilan ollessa -35. Lämmityskäyttö on +30 asti.

Luulen että tuommonen n. 24-25 asteinen kiertovesi olis sopiva, mutta tuntuu että se on juuttunut tuohon 23 asteeseen.

Ongelmat alkoivat vasta kelien lämmetessä. Talo on uusi okt ja muutettiin maaliskuun lopulla, jolloin käyrä oli muistaakseni 23-38 ja sisälämpötila-asetus 22. Tuolloin lämpesi hyvin ja pesuhuonekin oli jopa asetusta lämpimämpi (23-24).

Olen siis pikkuhiljaa nostanut vuorotellen sisälämpötila asetusta 0,5 kerrallaan tai lämpökäyrän alapäätä 1 asteen kerrallaan. Jokaisen muutoksen jälkeen pumppu ”herää henkiin” ja pukkaa 1-1.5pv kunnolla lämpöä, jopa niin että pesuhuoneessa on jopa hellelukemia ollut. Jonkun ajan päästä pumppu ilmeisesti kuvittelee saavuttaneensa uudet asetukset ja siirtyy taas horrokseen pitäen kiertoveden 22-23 paikkeilla.

Pumppu ei siis noudata lämpökäyrää ja tuntuu että loputtomiin noita asetuksiakaan ei voi enää hilata ylöspäin.

Pumppu tuo 2-8 malli

Sinulla toimii kaikki niinkuin pitää enkä suosittele mitään muuttamaan. Lattia ja huoneilma ovat yleensä saman  lämpöisiä. Jos pesuhuoneessa lämpö laskee johtuu se iv koneesta joka osaa säätää yöllä viileästä ulkoilmasta +10 tuloilman 18-20 asteen nurkille. Koska poisto on pesuhuoneessa suurinta viileä tuloilma sitä jäähdyttää.

Jos haluat väkisin lämmittää kesällä tuota pesuhuoneen lattiaa, laita huone-anturi pesuhuoneeseen. Katso että muut piirit ovat suljettuna, muuten tulee helle koko taloon. Huoneanturiin voit laittaa niin paljon pyyntiä ulkoilmasta riippumatta että lattia lämpiää. Talvella voit siirtää tuon anturin sitten järkevämpään paikkaan koko taloa ohjaamaan.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1043 : 14.06.22 - klo:13:16 »
Tässä viikkokuvat, joista näkee mitä tapahtui ennen "helteitä" ja sen aikana. Keruun lämpötila pysyi kurissa yhdellä keruupumpun lyhyellä käyntijaksolla jonkin aikaa kompressorin sammuttua. Kun lämmönjaossa ei enää ollut virtausta, tämä ei onnistunut. Siis ilmeisesti hukkalämpö meni lattiaan lämmityskaudella?

Mielestäni juuri noin. Pumppu ohjaa kv jakson jälkeen vettä pienellä nopeudella lattiaan, onhan vaihdin todella kuuma kun kuumkaasu lopussa 100 astetta.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1044 : 14.06.22 - klo:13:33 »
Mielestäni juuri noin. Pumppu ohjaa kv jakson jälkeen vettä pienellä nopeudella lattiaan, onhan vaihdin todella kuuma kun kuumkaasu lopussa 100 astetta.

Mulla se kylläkin kierrättää lämmityskaudellakin hitaasti (1%) vettä käyttövesivarajassa n. 15 min kompura sammuksissa. Sitten vaihtaa lattiaan ja käynnistää kompuran, jos tarvetta on.

Tuo taitaa riippua asetuksista eli ulkoisella puskurilla tai ohitusputkella toimii toisin.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1045 : 14.06.22 - klo:22:19 »
Mulla se kylläkin kierrättää lämmityskaudellakin hitaasti (1%) vettä käyttövesivarajassa n. 15 min kompura sammuksissa. Sitten vaihtaa lattiaan ja käynnistää kompuran, jos tarvetta on.

Tuo taitaa riippua asetuksista eli ulkoisella puskurilla tai ohitusputkella toimii toisin.

Samoin toimii minullakin. Ulkoista puskuria tai ohitusta ei ole. Nyt on ollut viileä päivä niin "tyhjäkäynti" on mennyt pois päältä. Vaihtoventtiili lämmityksen puolella ja kiertovesipumppu käy 2% vauhdilla. AUTO asetus käynnissä. 23.6 asteinen näyttäisi menevän lattiaan nyt boschin mittareiden mukaan.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1046 : 21.07.22 - klo:15:24 »
Miten muilla menee käyttöveden jäähtyminen menolämpötilan/vuodenajan mukaan?
 
Onko normaalia, että kesällä jäähtyy huomattavasti nopeammin? Säästöasetuksella on ollut ja vettä ei juuri käytetä, kun remppa on kesken. Lämmittää 48:aan ja seuraava jakso alkaa 42:sta. Jaksojen väli nyt n. 14 h (menolämpö 22 C), kun huhtikuun lopussa oli 18 h (menolämpö 32 C) ja maaliskuussa 25 h (menolämpö 40 C).

Onko normaalia vai vuotaako vaihtoventtiili tms?





Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1047 : 23.07.22 - klo:11:10 »
Katselin eilen lokiarvot. Vajaan 2 kk aikana oli tullut normaalia suurempi ero lämmönjaon energiamittarin ja Boschin ilmoituksen välille. Eroa oli 10% energiamittarin eduksi. Reilun 300 kWh tuotolla siis n. 30 kWh ylimääräistä. Käyttövettä tehty 180 kWh, joten ei tuo 30 kWh riitä selittämään lyhentyneitä käyttövesijaksovälejä.

Boschin ilmoituksen mukaan viimeisen 24 h aikana on lämmönjakoon mennyt 1 kWh, vaikka kompura on tehnyt vain käyttövettä.

Tiedä sitten mikä on tarkkuus hyvin pienellä dT:llä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1048 : 23.07.22 - klo:11:52 »
Miten muilla menee käyttöveden jäähtyminen menolämpötilan/vuodenajan mukaan?
 
Onko normaalia, että kesällä jäähtyy huomattavasti nopeammin? Säästöasetuksella on ollut ja vettä ei juuri käytetä, kun remppa on kesken. Lämmittää 48:aan ja seuraava jakso alkaa 42:sta. Jaksojen väli nyt n. 14 h (menolämpö 22 C), kun huhtikuun lopussa oli 18 h (menolämpö 32 C) ja maaliskuussa 25 h (menolämpö 40 C).

Onko normaalia vai vuotaako vaihtoventtiili tms?


Vähän myöhässä vastaan, mutta kuitenkin. 4:llä asukkaalla keskimäärin kerran vuorokaudessa käyttövettä tekee. Säästöasetus ja 40-50 rajat asetettu. Kerran viikossa terminen desinfiointi.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1049 : 23.07.22 - klo:15:14 »
Vähän myöhässä vastaan, mutta kuitenkin. 4:llä asukkaalla keskimäärin kerran vuorokaudessa käyttövettä tekee. Säästöasetus ja 40-50 rajat asetettu. Kerran viikossa terminen desinfiointi.

Onpa eroa! Ei taida kyllä vettäkään juuri kulua. Olikos teillä ulkoinen kiertopumppu eli kiertääkö kylmä lämmönjaon vesi MLP:ssä kesällä?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1050 : 23.07.22 - klo:16:11 »
Onpa eroa! Ei taida kyllä vettäkään juuri kulua. Olikos teillä ulkoinen kiertopumppu eli kiertääkö kylmä lämmönjaon vesi MLP:ssä kesällä?

Ei ulkoista kiertopumppua. Kun lämpötila ylittää 18 niin menee tyhjäkäynnille ja vaihtovena on LKV asennossa ja kaikki pumput seis.

vettä menee 4 hengelle kyllä vähän. Keskimäärin noin 76m3 vuosi. 2 lasta 2 aikuista. Katsoin nuo säätörajat vielä. 40-56 on asetus, mutta pumppu lopettaa kun käyttövesi on 50 asteista.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1051 : 25.07.22 - klo:15:59 »
Kokeilin laittaa kesäasentoon eli muutin kesä-talvi -lämpötilaa. Nyt siis kiertopumppu seis ja vaihtoventtiili käyttövedellä.

Käyttöveden jäähtyminen hidastui merkittävästi. Nyt kestää 47,9->46,2 6 h, kun ennen muutosta kesti 3,5 h. Luultavasti siis menee tuolla taas n. 24 h ilman veden käyttöä, kuten talvella. Mutta tarkoitus olisi vettä kierrättää kesälläkin.

Onko normaalia vai  vuotaako vaihtoventtiili? Voiko lämmönjaossa kiertävä 22 C vesi vaikuttaa noin paljon?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1052 : 25.07.22 - klo:17:56 »
Vaikea sanoa mistä johtuu. Mulla kiertää vesi lämmityspiirissä, tosin n. 24-25 astetta näin kesällä.
Edit: Bosch sammuttaa kiertovesipumpun näköjään kesällä vaikka manuaaliasetus 60%. Ei siis aina kierrätä vettä lattiapiirissä.
Tunnin verran käy vuorokaudessa kompura, lasku 56->48 siis kestää n. 10h. Asetus normaali ei säästö.
Toki vettä myös kulutetaan, mm. useampi suihku vuorokaudessa.

Saattaa sotkea tuo kaivon korkea lämpötila kulutusmittaria:
Temperature   Avg. temp   Min temp   Max temp   
Brine In          18,3         10,9           22   
Brine Out          16,9           8,2           20,6   
Hot water 2      52,6          48,1           57,4   
Device   Power   Runtime   kWh   Costs
Compressor   0W   0:58   0   0

Copin pitäs olla huomattavasti korkeampi kun minimi tulo kaivosta on 10.9, silti pysyy laskurin mukaan normi lukemilla.
Ei silti stressaa, mittasin viime vuonna ja 90 kWh meni käyttöveteen kesäkuukautena, tuosta ei oikein voi säästää. 135m3 vuosi vettä ja 4 henkilöä.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1053 : 26.07.22 - klo:19:01 »

Taas on vuosi vierähtänyt, alla tilastot kaikkien kolmen vuoden osalta

1. vuosi:  1.7.2019 - 30.6.2020

Lämmitys
- tuotettu energia   23746 kWh
- käytetty sähkö       4454 kWh
- COP                       5,33
Lämmin käyttövesi
- tuotettu energia    2539 kWh
- käytetty sähkö        793 kWh
- COP                       3,20
Kompressori
- käyttötunnit            4494 h
- käynnistykset          2037

2. vuosi:  1.7.2020 - 30.6.2021

Lämmitys
- tuotettu energia    26983 kWh
- käytetty sähkö        5196 kWh
- COP                        5,19
Lämmin käyttövesi
- tuotettu energia     2562 kWh
- käytetty sähkö         795 kWh
- COP                       3,22
Kompressori
- käyttötunnit           4729 h
- käynnistykset         1802

3. vuosi:  1.7.2021 - 30.6.2022

Lämmitys
- tuotettu energia    34354 kWh
- käytetty sähkö        6631 kWh
- COP                        5,18
Lämmin käyttövesi
- tuotettu energia     2582 kWh
- käytetty sähkö         847 kWh
- COP                       3,05
Kompressori
- käyttötunnit           5679 h
- käynnistykset         1393

Autotalli/sivurakennus kytkettiin mukaan vuoden 2021 maaliskuussa ja sen takia kokonaiskulutus on nyt reilusti kasvanut.
Kivasti näkyy tilastoissa tuo käynnistysten määrän väheneminen, kun lämmitystä tarvitaan enemmän.
Lämpimän käyttöveden COP vähän huonontunut, taisin korottaa käyttöveden lämpötilaa jonkin verrran.
Kaikki lukemat siis Boschin ilmoittamia, ulkoisia mittareita ei ole asennettuna.

Meillä siis vaihdettiin maakaasusta tähän maalämpöön. Ajoitus sattui nappiin, nyt ei ole tarvinnut tuskailla kalliiden kaasuhintojen kanssa.
Ja sähköäkin tulee toistaiseksi alle 6 snt/kWh, kiinteä sopimus voimassa vielä vuoden.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1054 : 27.07.22 - klo:14:48 »
7001i on viime päivinä ruvennut antamaan vikailmoituksia:
5448 Kylmäainemäärä liian pieni
5543 tulistuslämpötila on optimin yläpuolella

Onko kellään tietoa/kokemusta näistä?

Boschin huolto tilattu...

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 308
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1055 : 27.07.22 - klo:21:03 »
https://jseducation.se/files/pages/service-manual--ivt-geo-312-c-bosch-compress-7000-.pdf

Paisuntaventtiilivikaan viittaisi 5543 ja 5448 kylmäainevuotoon. Eiköhän tuo selviä kun huolto tulee. Päivittelehän tännekin kun homma selvä niin saa muutkin 7001i omistajat tietoa, jos sattuu kohdalle.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1056 : 27.07.22 - klo:22:02 »
Tulistuslämpötilaa varoitellut täälläkin parikertaa kun käyttövettä on kuumennettu 70 asteiseksi.
Pyrkii minusta pitämään kuumakaasun alle sadassa asteessa.

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1057 : 28.07.22 - klo:14:24 »
Tulistuslämpötilaa varoitellut täälläkin parikertaa kun käyttövettä on kuumennettu 70 asteiseksi.
Pyrkii minusta pitämään kuumakaasun alle sadassa asteessa.

Hmm, tästä ei varmaan ole kyse. En ole koskaan kuumentanut käyttövettä enempää kuin legionellatappo +65°C. Normi LKV pyynti kesällä on +52°C ja silläkin näitä virheitä nyt tulee. Patterivettähän tuo pumppu ei nyt kesällä tee ollenkaan.

Päivittelen tänne miten homma etenee.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1058 : 10.09.22 - klo:10:47 »
Onkos kukaan viritellyt pörssisähköohjausta 7001i:hin? Ilmeisesti uusimmissakaan ohjelmaversioissa ei tuolle ole suoraa tukea?

Husdatan kautta tuon varmaan saisi melko helposti tehtyä. Sisälämpötilaa voi säätää helposti. Ilman sisälämpötila-anturia menolämpötila muuttuu 3 astetta yhtä sisälämpötila-astetta kohti.

Ei olisi montaa riviä koodia johonkin Linux-purkkiin muutella tuota sisälämpötila-asetusta jollain logiikalla pörssihinnan mukaan.

Voikohan kerran tunnissa muutettu asetus olla jo vahingollista tuon tallennukseen käytettävälle muistille? Tuskin.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1059 : 10.09.22 - klo:11:45 »
Onkos kukaan viritellyt pörssisähköohjausta 7001i:hin? Ilmeisesti uusimmissakaan ohjelmaversioissa ei tuolle ole suoraa tukea?

Husdatan kautta tuon varmaan saisi melko helposti tehtyä. Sisälämpötilaa voi säätää helposti. Ilman sisälämpötila-anturia menolämpötila muuttuu 3 astetta yhtä sisälämpötila-astetta kohti.

Ei olisi montaa riviä koodia johonkin Linux-purkkiin muutella tuota sisälämpötila-asetusta jollain logiikalla pörssihinnan mukaan.

Voikohan kerran tunnissa muutettu asetus olla jo vahingollista tuon tallennukseen käytettävälle muistille? Tuskin.
Mulla ei nykyisin ole pörssisähköä, mutta säätelen mm. sisälämpötilaa vuorokauden eri ajoille.
Systeeminä siis Husdata H60 + Raspberry Pi koneella pyörivä Home Assistant softa. Ja Home Assistant softan sisällä käytän lisäksi Node Red ohjelmointia.
Toiminut luotettavasti keväästä lähtien.
Eli toimii niin, että Node Red ohjelmoitu lähettämään tiettyinä aikoina mqtt:n avulla tiedon uudesta huonelämpötila-asetuksesta, jonka H60 vastaanottaa ja välittää Boschille.

Lisäksi käytän tuota H60:ssa olevaa External Control muuttujaa siihen, että laitan liuospumpulle vakiokierrosnopeuden, kun komprosessori käy. Tämä sen vuoksi, että alkoi ns. ärsyttämään, kun liuospumpun kierrokset seilaavat ylös-alas ilman kunnon syytä, aika nopealla syklillä.
Boschin liuospumpun kontrolli toimii tällä vakionopeudellakin sillä tavalla fiksusti, että nostaa nopeutta, jos lämpötilaerotus kasvaa yli 3K.

Tuosta huonelämpötilasäädöstä ja pörssisähköstä vielä sen verran, että Home Assistant softaan on valmis palikka Nordpool hintojen lukemiseen.
Ainakin Boschin järjestelmässä voi olla haasteena saada systeemiä reagoimaan riittävän nopeasti, jos tavoitteena olisi tuntikohtainen säätö.
Noilla External Control jutuilla voi kyllä estää kompressorin ja vastusten käytön.
Niihin siis tarvitaan asetuksia myös Boschista, katso Bosch ProControl 800 manuaali, kohta 4.1.1
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1060 : 10.09.22 - klo:12:54 »
Tarkoitatko siis external controllilla noita kärkitietoja, joilla voi ohjailla eri toimintoja? Näyttää olevan Husdata release notessa, että melko uudella versiolla voi noihin vaikuttaa. Siis huijata, että olisi ulkoinen input.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Marius

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1061 : 10.09.22 - klo:13:05 »
Mulla ei nykyisin ole pörssisähköä, mutta säätelen mm. sisälämpötilaa vuorokauden eri ajoille.
Systeeminä siis Husdata H60 + Raspberry Pi koneella pyörivä Home Assistant softa. Ja Home Assistant softan sisällä käytän lisäksi Node Red ohjelmointia.
Toiminut luotettavasti keväästä lähtien.
Eli toimii niin, että Node Red ohjelmoitu lähettämään tiettyinä aikoina mqtt:n avulla tiedon uudesta huonelämpötila-asetuksesta, jonka H60 vastaanottaa ja välittää Boschille.

Lisäksi käytän tuota H60:ssa olevaa External Control muuttujaa siihen, että laitan liuospumpulle vakiokierrosnopeuden, kun komprosessori käy. Tämä sen vuoksi, että alkoi ns. ärsyttämään, kun liuospumpun kierrokset seilaavat ylös-alas ilman kunnon syytä, aika nopealla syklillä.
Boschin liuospumpun kontrolli toimii tällä vakionopeudellakin sillä tavalla fiksusti, että nostaa nopeutta, jos lämpötilaerotus kasvaa yli 3K.

Tuosta huonelämpötilasäädöstä ja pörssisähköstä vielä sen verran, että Home Assistant softaan on valmis palikka Nordpool hintojen lukemiseen.
Ainakin Boschin järjestelmässä voi olla haasteena saada systeemiä reagoimaan riittävän nopeasti, jos tavoitteena olisi tuntikohtainen säätö.
Noilla External Control jutuilla voi kyllä estää kompressorin ja vastusten käytön.
Niihin siis tarvitaan asetuksia myös Boschista, katso Bosch ProControl 800 manuaali, kohta 4.1.1

Mistähän tuon manuaalin voisi löytää? Onko tietoa, onko 7800i myös ProControl 800?

Voiko huonelämpötilasäädöllä vaikuttaa, vaikka erillistä huonelämpötila-anturia ei olisi asennettu?

Näistä Boscheista on kyllä hankala löytää tietoja.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1062 : 10.09.22 - klo:13:07 »
Laitteen mukana tuli paperiversio. Nopealla haulla löytyi ruotsinkielinen.
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/KONFIG/KONFIG_765_6249285.pdf

Kuten sanoin huonelämpötilan lasku Husdatalla, appilla tai koneelta vaikuttaa 3 C/1 C menolämpöön, jos anturia ei ole.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1063 : 10.09.22 - klo:13:34 »
Mistähän tuon manuaalin voisi löytää? Onko tietoa, onko 7800i myös ProControl 800?
En ole ollenkaan varma, että on enää ProControl 800.
Jostain viesteistä muistelisin, että on joku Siemens/Junkers, mutta en ole tarkistanut.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa Nibepumppaaja

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1064 : 10.09.22 - klo:20:44 »
Onkos kukaan viritellyt pörssisähköohjausta 7001i:hin? Ilmeisesti uusimmissakaan ohjelmaversioissa ei tuolle ole suoraa tukea?

Husdatan kautta tuon varmaan saisi melko helposti tehtyä. Sisälämpötilaa voi säätää helposti. Ilman sisälämpötila-anturia menolämpötila muuttuu 3 astetta yhtä sisälämpötila-astetta kohti.

Ei olisi montaa riviä koodia johonkin Linux-purkkiin muutella tuota sisälämpötila-asetusta jollain logiikalla pörssihinnan mukaan.

Voikohan kerran tunnissa muutettu asetus olla jo vahingollista tuon tallennukseen käytettävälle muistille? Tuskin.

Kannattaa katsoa sisarfoorumilla (lampopumput) ketjua josta löytyy upouudet ja helpoimmat rajapinnat pörssitiedon hakuun. Löytyy uusimmista ketjuista ja malli miten homeassistanttiin saa ohjauksen ja muitakin toteutuksia. Linkki alla jos toimii...

https://lampopumput.info/foorumi/threads/yksinkertainen-ohjelmistorajapinta-api-sähkön-pörssihinnan-hakemiseen.33938/

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1065 : 11.09.22 - klo:16:40 »
Tuollahan on manuaalin mukaan monia aika päällekkäisiä vaihtoehtoja tuolle ulkoiselle tulolle. Onko kukaan selvittänyt mikä niiden erona on? Poikkeaako nuo EVUn sisältävät jotenkin muista?

Mitä tapahtuu, jos blokkaa kompressorin ja vastukset päiväksi? Meneekö asteminuutit niin paljon pakkaselle, että laittaa myös vastukset päälle? Pitää kai kokeilla.

Voisi tietyst käyttää toista ulkoista vastusten ja toista kompuran estoon, mutta silloin voi tulla kylmä, jos kumpura ei syystä tai toisesta suostu käynnistymään.

Entä mitä tapahtuu legionella-ajolle, jos kompura ja vastukset on blokattuna sen ajastuksen kohdalla? Tekeekö myöhemmin vai vasta viikon päästä?

Sinänsä voisi olla parempi tehdä pörssioptimointi sisälämpötilasäädöllä. Tosin se ei vaikuta käyttöveteen. No voihan sen tehdä kuumaksi, kun on halpaa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1066 : 11.09.22 - klo:17:53 »
Bosch ja asteminuutit!
Käyttääkö tuo ollenkaan moista käsittettä tjms siihen viittavaa?

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1067 : 11.09.22 - klo:18:24 »
Tuollahan on manuaalin mukaan monia aika päällekkäisiä vaihtoehtoja tuolle ulkoiselle tulolle. Onko kukaan selvittänyt mikä niiden erona on? Poikkeaako nuo EVUn sisältävät jotenkin muista?

Mitä tapahtuu, jos blokkaa kompressorin ja vastukset päiväksi? Meneekö asteminuutit niin paljon pakkaselle, että laittaa myös vastukset päälle? Pitää kai kokeilla.

Voisi tietyst käyttää toista ulkoista vastusten ja toista kompuran estoon, mutta silloin voi tulla kylmä, jos kumpura ei syystä tai toisesta suostu käynnistymään.

Entä mitä tapahtuu legionella-ajolle, jos kompura ja vastukset on blokattuna sen ajastuksen kohdalla? Tekeekö myöhemmin vai vasta viikon päästä?

Sinänsä voisi olla parempi tehdä pörssioptimointi sisälämpötilasäädöllä. Tosin se ei vaikuta käyttöveteen. No voihan sen tehdä kuumaksi, kun on halpaa.
En osaa sanoa noista EVUn sisältämistä.
Jonkin verran noita muita testailin kesällä ja käsittääkseni ne toimivat manuaalin mukaisesti eli voi blokata komressorin, vastukset, lämmityskäytön tai käyttöveden lämmityksen. Ja musta ne on sillä tavalla ensisijaisia, että sitten muu kontrolli ei vaikuta.

Olen samaa mieltä, että sisälämpötilan säätö näyttäisi sopivan parhaiten pörssisähkövirityksiin.
Tietty voisi noilla blokkauksilla estää lämmityskäytön ja/tai käyttöveden lämmityksen, kun on erittäin kallita tunteja.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1068 : 11.09.22 - klo:19:44 »
Bosch ja asteminuutit!
Käyttääkö tuo ollenkaan moista käsittettä tjms siihen viittavaa?

On siellä varmaan jotain sellaista. Näkyy valikossakin siihen viittaavaa juuri vastusten osalta silloin kun lämmitys jää jälkeen jostain syystä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1069 : 13.09.22 - klo:21:24 »
7001i on viime päivinä ruvennut antamaan vikailmoituksia:
5448 Kylmäainemäärä liian pieni
5543 tulistuslämpötila on optimin yläpuolella

Onko kellään tietoa/kokemusta näistä?

Boschin huolto tilattu...

Päivitystä tähän...

Huoltoliike kävi reilu kuukausi sitten ekan kerran. Huoltojampan ensimmäinen kysymys oli että missäs täällä on se ulkoyksikkö... No joo, katsoi sitten silmämääräisesti että ei näy vuotoja, ja lisäsi kylmäainetta. Tällä pärjättiin pari viikkoa, sitten alkoi taas tulla näitä samoja virheilmoituksia.

Toinen huoltokäynti pari viikkoa sitten. Boschin expertit ohjeistivat huoltoliikettä tarkastamaan korkeapaineanturin, näissä kuulemma ollut muutamia vuotoja. Anturin sisältä löytyikin kompuran voiteluöljyä, eli todennäköinen vuodon lähde saatiin paikallistettua.

Kolmas huoltokäynti tänään, vaihdettiin uusi korkeapaineanturi. Katsellaan josko nyt pysyisi kylmäaineet sisällä.

Nämä virheilmoitukset tulee vain sinne huoltovalikon puolelle näkyviin, eli kannattaa aina välillä käydä siellä kurkkaamassa että kaikki on kunnossa.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1070 : 14.09.22 - klo:20:33 »
Onkos joku syventynyt Husdatan lämminvesiohjelmaan eli "2213   Warm Water program". Ohje sanoo sille kolme arvoa 0 (off), 1 (Eco) ja 2 (Comfort). https://online.husdata.se/h-docs/C10.pdf

Oli 0. Käyttövettä ei tehty ja EasyRemote appissa näkyy 54 C ja EcoPlus valittuna. Vaihdoin sen "Lämmnvesi säästö" jolloin tuli 63 C ja Husdatassa 1. Sitten vaihdoin "Päällä+ LV" jollon tuli 67 C ja Husdatassa 2.

Sitten vaihdoin takaisin EcoPlussaan. Nyt näkyikin Husdatassa 5 ja käyttövesijakso oli alkanut.

Uskaltaako tuonne kirjoittaa jotain? Ajatuksena vaihtaa ohjelmaa pörssisähkön mukaan.

Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1071 : 14.09.22 - klo:21:19 »
Onkos joku syventynyt Husdatan lämminvesiohjelmaan eli "2213   Warm Water program". Ohje sanoo sille kolme arvoa 0 (off), 1 (Eco) ja 2 (Comfort). https://online.husdata.se/h-docs/C10.pdf

Oli 0. Käyttövettä ei tehty ja EasyRemote appissa näkyy 54 C ja EcoPlus valittuna. Vaihdoin sen "Lämmnvesi säästö" jolloin tuli 63 C ja Husdatassa 1. Sitten vaihdoin "Päällä+ LV" jollon tuli 67 C ja Husdatassa 2.

Sitten vaihdoin takaisin EcoPlussaan. Nyt näkyikin Husdatassa 5 ja käyttövesijakso oli alkanut.

Uskaltaako tuonne kirjoittaa jotain? Ajatuksena vaihtaa ohjelmaa pörssisähkön mukaan.

Itsekin näitä testailin alkuvuodesta ja samoja kummallisuuksia tuli vastaan.
Laitoin asiasta seuraavaa viestiä Husdatan Peterille (helmikuu 2022):

By logging the data with Home Assistant, I have found out the following status codes:
# 5 = Eco+
# 1 = Eco
# 2 = Comfort
Are these codes correct for Bosch 7001i?

Usually I’m using mode Eco+, so H60 shows status code 5.
However, I noticed that sometimes H60 changes the code to 0, although there are no changes in the heat pump settings.

I also tested the system so that the Warm water program was changes through  the Easy Remote mobile application.
The heat pump changed the mode from Eco+ to Eco and the “Warm water set point" / 0111 was changed accordingly.
However, H60 didn’t change the status, it remained as 5.

There is something that doesn’t work as expected, perhaps H60 doesn’t read the correct register?


Peter ei tainnut asiaan silloin mitenkään reagoida ja minultakin jäi taka-alalle, kun ei ollut niin ajankohtainen.
Harmi, ettei vieläkään toimi luotettavasti.

Laita viestiä Peterille, ehkä sitten saadaan kuntoon.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1072 : 14.09.22 - klo:21:27 »
Kokeilin vielä MLP kosketusnäytöltä ja tulos oli sama. Siis löytyy arvot 1, 2 ja 5. Jotenkin oli kuitenkin 0 ennen kuin koskin mihinkään. Kompura on siis jo sammunut, mutta edelleen Husdatassa 5.

Kokeilin kirjoittaa tuonne eri arvoja. 0 ei tee mitään havaittavaa eli ei edes muuta arvoa, vaan aikasempi arvo säilyy. 1, 2 ja 5 valitsevat nuo lämminvesiohjelmat. Miten sitten tuolla oli 0?

Samoja havaintoja siis ISKIllä.

Kai tuonne uskaltaa noita 1, 2 ja 5 kirjoittaa?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1073 : 15.09.22 - klo:21:25 »
Nyt toimii ensimmäinen versio pörssiohjauksesta. Ehkä uskaltaa siirtyä pörssisähköön kuun vaihteessa, kun nykyinen järkevä 13 c/kWh hinta loppuu ja uudet olisi kai 50 c/kWh paikkeilla.

Muuttaa sisälämpötilaa haarukassa 18-23 33 tunnin jaksossa niin, että keskimäärin on 21. Käyttövesi nostetaa EcoPlussasta Ecoon niinä tunteina, jolloin sähkö maksaa enintään mimini + puolikas keskihajonta. Iltapäivällä alkaneella 33 tunnin jaksossa noita on 10. Ehkä oikein halvalla voisi laittaa lisäkäyttöveden päälle?

Saa ohjata noin, vaikka pörssisähkön otan vasta kuunvaihteessa. Kaipa se helpottaa Suomen sähkötilannetta.

Olisi mukava päästä säätämään edelleen huoneenlämpöä manuaalisesti. Pitänee lisätä käyttöliittymä, jolla muokkaa tuota keskimääräistä arvoa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1074 : 17.09.22 - klo:12:07 »
Toimiiko muilla boschin äppi oikein?
Täällä ei näytä kulutettua sähköä.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1075 : 17.09.22 - klo:15:11 »
Kyllä se toimii, itsellä aluksi ei toiminut, mutta kun asensin pumpun uudelleen appiin viivakoodia käyttäen niin alkoi toimimaan.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Gringo

  • Heikkohermoasentaja
  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Lonely Rider
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1076 : 03.10.22 - klo:21:55 »
Jaa-a, kyllä tuo perhanan Putler on saattanut meidät ikävään tilanteeseen. Yks jos toinen on joutunut miettimään sähkön kulutusta, elinkustannuksia ym. Olemme kuitenkin siinä sen verran onnellisessa asemassa, ettemme joudu tuijottelemaan klashnikovin piippua edestäpäin, ainakaan vielä. Syyskuun loppuun saakka sain nauttia edullisesta sähköstä ( 4,49 senttii/ kwh ), mutta nyt olen itsekkin pörssipahisen kiroissa. Siksipä nyt pitää etsiä ne edullisimmat tunnit ja siihen sopivat ohjelmat. Ajattelun hoitaa Raspberry pi4, ohjelmana pyörii Fissio joka ohjaa gpio lähdön kautta transmitteriä Ajax hälytysjärjestelmässä ja joka ohjaa relettä Boschin pumpun inputeissa. Tällä tavoin sain ohjauksen toimimaan melko yksinkertaisesti, ilman suurempaa kokemusta raspberryn ohjelmoinnista. Input 1 kautta valitsin toiminnot joihin input tieto pumpussa vaikuttaa. Varmasti joltain löytyy yksinkertaisempi ratkaisu asiaan, mutta näin minä sen ratkaisin.

Poissa Gate

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1077 : 17.10.22 - klo:11:10 »
Kertokaas mistä ihmeestä säädän lämpimän käyttöveden tavoite lämpötilaa?

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1078 : 17.10.22 - klo:13:04 »
Päänäytöltä tai kännykästä voi valita eco+, säästö, tai mukavuus tilan. Ylälämmöt 48-56-63 alalämpö 6-8 astetta vähemmän.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1079 : 17.10.22 - klo:14:14 »
Päänäytöltä tai kännykästä voi valita eco+, säästö, tai mukavuus tilan. Ylälämmöt 48-56-63 alalämpö 6-8 astetta vähemmän.
Ja jos noita ylä/alalämpöjä haluaa säätää, se tapahtuu huoltovalikon kautta.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)