Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 217057 kertaa)

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1000 : 17.12.21 - klo:15:50 »
Päätin kokeilla mitä tuolla EasyRemotella olisi tehtävissä, jos sattuisi olemaan kaukana kotoa ja onnistuu saamaan sisälämpötila-asetukseksi nolla. Otin valokuva QR-koodista, poistin EasyRemoten ja asensin uudelleen. Asennus onnistui ja sain valokuvasta käsin koodit syöttämällä gatewayhin yhteyden.
Mutta ei se mitään auttanut eli nolla oli edelleen ja lämmitys "pois". Siis ainoa mahdollisuus vaikuttaa olevan tuo loma, jolla saa pidettyä jonkun lämmöm päällä.
Sitten Husdatasta asetin lämpötilaksi 21 C. EasyRemote oli päällä ja samantien sinnekin tuli 21 C ja sen säätö onnistui normaalisti.
Vaikuttaa siis siltä, että EasyRemote syöttää MLP:hen jonkun oudon arvon ja menee sitten sen saman arvon itse luettuaan lukkoon.
Varokaa siis EasyRemoten käyttöä etänä, ellei ole mahdollista etänä myös Husdatalla korjata tai saa helposti jonkun käymään pumpun luona.
Mielenkiinnosta vähän testailin EasyRemoten toimintaa, mulla siis iPhone versio.

Minulla huonelämpötilan muutokset menee kyllä onnistuneesti pumpulle asti.
Muuttelin asetusta peruslämpötilan (joka minulla 21.5) molemmin puolin ja päivitykset näkyivät pumpulla.
Ongelmana on kuitenkin, että EasyRemoten "Appliance information" kohtaan asetus ei päivity eli pysyy lukemassa 21.5.
Eli ei saa varmistusta siitä, että uusi asetus olisi mennyt perille.

EasyRemotessa, ainakin mulla, on myös sellainen ongelma, että todellinen huonelämpötila ei päivity.
Eli EasyRemote näyttää koko ajan sitä lukemaa, jonka se sai pumpulta ekan kerran täydellisen nollauksen jälkeen.
Tämä on tullut mulla esille nyt, kun muutama sitten asensin tuon huonetila-anturin.

Pystyykös Husdata onlinen kautta muuttamaankin arvoja, vai pitääkö vain laittaa kotiin kiinteä IP ja reikä palomuuriin?

Husdata onlinessä on mobiilisivu, jolla voi seurata ja muuttaa näitä muutamaa asetusta etänä (jos uskaltaa).
Kokeilin alussa, mutta ei ole ollut tarvetta ja mahdollisuuttakaan, kun Husdata online ei ole käytössä.

Muutenkin olen sitä mieltä, että mobiilisovelluksella tehtävään säätöön on yleensä tosi vähän tarvetta.
Eri asia tietysti olisi, jos ei asu paikan päällä.

Ja seurantaa tarvitsee enemmän, että näkee kaiken olevan OK.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1001 : 17.12.21 - klo:16:27 »
Kyllä mullakin Androidissa voi sisälämpötilaa säätää. Toiminut kokeiltaessa muutaman kerran, mutta kahdesti mennyt pahasti pieleen eli tullut toi nolla ja lämmitys loppunut kokonaan.

Olishan tuo teoriassa ihan mukava, että voi laittaa vaikkapa pari astetta alas, kun lähtee reissuun ja sitten reissun loppupuolella nostaa takaisin. Mutta eihän tuohon uskalla hipaistakaan reissussa, jotta ei mene lämmitys kokonaan pois.

Husdata kautta ei ole ollut ongelmia. Pari kertaa olen kokeillut muuttaa sisälämpötilaa ja aktivoinut lisäkäyttöveden. Molemmat siis suoraan H60:n nettiliittymällä, johon ei pääse kuin kodin sisäverkosta, ainakaan toistaiseksi.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1002 : 18.12.21 - klo:00:35 »
Kokeilin etänä H60:n kautta ja sisälämpötilan muutos toimii hienosti.

Siis ssh:lla Linux-purkkiin ja sieltä vaikkapa komento

wget "http://H60/api/set?idx=0203&val=220"

Tuossa H60 pitää korvata H60:n nimellä tai IP-osoitteella kotiverkossa. Tuo laittaa sisälämpötilaksi (parametri 0203) 22,0 astetta.

Saapahan ainakin korjattua, jos EasyRemotella erehtyy laittamaan nollan.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa samza

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1003 : 18.12.21 - klo:13:29 »
tuosta mobiiliappista, onpas se surkea Boschilla ???
Itsellä IVT:n versio (Identtinen ihan pientä fontti/väritys jne juttuja lukuunottamatta) ollut käytössä reilu 4 vuotta ja varmasti viikoittain, ellei jopä päivittäinkin tullut tuota käytettyä ja nimenomaan etävalvontaan+ lämmityksen säätöön. Oikeastaan tullut perinteeksi joka aamu vilkaista miten pumpulla menee, kun talo on välillä tyhjilläänkin ja välimatkaa reippaanlaisesti.

En ole kyllä huomannut mitään tuollaista bugittelua missään vaiheesssa mitä boschin appi näköjään tekee.

Onhan tuo toiminnoiltaan varsin köpönen esim Nibeen verrattuna, eikä tuosta edes tiedä varmasti tekeekö se lämmitystä vai LV toimintoa.
Virheilmoituksetkin voisivat tulla välittömästi, eikä n 4-6tunnin viiveellä (siis PUSH-viestit valittu asetuksista)
Mutta vajavaisuuksista ja ärsytyksistä huolimatta onhan tuon kanssa pärjännyt ja appia oppinut "lukemaan"

Kokeilkaa huviksenne toimiiko tuo IVT:n -versio paremmin, ainakin itsellä se toiminut vakaasti. Ja siis ainakin minulla nuo ohjelmat toimii ristiin kumpaa vaan haluan käyttää. Yhdellä appilla vaan kirjaantuneena kerrallaan kylläkin.

ja tosiaan IVT-anywhere tuo appi ja sitten se uudempi IVT anywhere2, mikä sekin toimii kyllä.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1004 : 01.01.22 - klo:12:35 »
2021 paketissa ja ei ihan päästy alle 10000kwh kulutukseen. Koko talon kulutus siis 10050kwh.
Joulukuu oli kylmä kajaanissa samaa luokkaa keskilämpötila kuin tammikuussa. Pakko olla kuitenkin tyytyväinen kun kohtalaisen kylmä talvi ja vastuskäyttöä melkein viikko kun pumppu oli jumissa huollon vuoksi.

Ei ole maahantuoja vastannut mitään kun kyselin miten käyttölaite päivitetään ja olisiko tämä pitänyt päivittää silloin kun kortit vaihdettiin.  :-\
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1005 : 09.01.22 - klo:15:15 »
Ruotsalaisfoorumilta selvisi, että käyttöveden pysäytyslämpötila tarkoittaa anturia JR1 (korkeapaineanturi). Ainakin eilen myös TC3 (Lauhduttimen lämpötila-anturin lähtö) näytti samaa. Kumpaakaan ei Husdata lue ja näkyvät vain salasanan takana olevasta huoltovalikosta.

Erikoinen lopetuskriteeri!

Testailin hiukan Säästö/ECO+ asetusta. Saahan sillä paremman COPin ja pienemmät häviöt, mutta ei meille kyllä noin kylmä käyttövesi sovellu.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa noobi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 85
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1006 : 12.01.22 - klo:21:20 »
Testailin hiukan Säästö/ECO+ asetusta. Saahan sillä paremman COPin ja pienemmät häviöt, mutta ei meille kyllä noin kylmä käyttövesi sovellu.
Kaikkien kolmen LKV-moodin käynnistys- ja lopetuslämpötiloja voi säätää erikseen huoltovalikosta. Tietysti jos Säästö-moodin rajat asettaa samaksi kuin Normaali-moodissa, niin sähkönsäästö on varmaan aika pientä. Ilmeisesti kuitenkin kompressoria ohjataan vähän eri tavalla Säästö-tilassa.

Asennusohjeessa sanotaan aiheesta näin:
"Lämmityspumppu säätää kompressorin toimintaa, jotta käyttötilassa Comfort ja Eco lämmittävät sylinteriä mahdollisimman nopeasti ja käyttötilassa Eco+ alhaisimmalla mahdollisella energiateholla."

Poissa Puuhastelija73

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1007 : 31.01.22 - klo:12:31 »
Tervehdys pitkästä aikaa foorumilaisille.

Pitää koputtaa puuta, mutta sen jälkeen kun huolto kävi loppiaisena (tämän vuoden) vaihtamassa uudet kortit (softan), on laite toipunut kaikista sähkökatkoista ilman buuttausta  :)

Kuva kertoo tiedot siitä mikä softaversion nyt sisässä.




Hetkeen ei ole ehtinyt foorumia lueskelemaan, joten kommentti tuohon LKV teon jälkeiseen sammumiseen.

7001i LWM 3 - 12 kW ja NF38.02 softana ainakin pitää "huilaustaon" kylmemmälläkin kelillä LKV:n tekemisen jälkeen. Alla olevassa LKV.png -kuvassa tilanne termisen desifioinnin jälkeen.


Sitten oli tuossa pakkasilla laite ihan mykkänäkin :( Ilmeisesti lauantaina 16. tammikuuta oli sähköt hiukan räpsäisseet (keittiön radio oli hukannut asemansa) ja sen seurauksena laite seonnut, eikä ole osannut käynnistää enää kompuraa.

Sunnuntai aamuyöstä oli sitten pitänyt olla automaattinen terminen desifionti ja laite oli lähtenyt tekemään sitä pelkällä vastuksella. No, ei ollut vastuksella päässyt tavoiteltuun lämpötilaan ja koko laite oli ilmeisesti vajonnut syvemmälle hälytystilaan ja lopettanut kämpän lämmittämisen myös vastuksen avulla. Ainakin kämppä oli selvästi viileä sunnuntaina sinne saapuessani.

Pelkällä sähköt pois -buuttauksella ei lähtenyt uudestaan käymään, mutta kun kuittasin hälytyksen, buuttasin uudellen (myös sulakkeet) ja huoltotilasta laitoin kompuran pikakäynnistyksen, niin sitten lähti tekemään LKV:tä ja sen jälkeen alkoi 100% teholla lämmittämään kämppää.

Tämä oli nyt kesän käyttöönoto jälkeen toinen kerta, kun pömpeli vaikenee sähköjen räpsähtämisen vuoksi. Jos jotain haluaa ilonkautta ajatella, niin nyt hokasin, että puhelimessa ei ollut push -viestit päällä Boschin ohjelmalle. Ehkä seuraavalla kertaa tulee hälytys puhelimeen... Sähkönkulutus pomsahti lisälämmittimen osalta laakista 1 kWh:sta 49:ään, eli ensi talvena on helppo parantaa. Alla häiriöt.png -kuvassa vikailmoitukset ja stoppi.png -kuvassa näkee tuon lauantain pysähdyksen ja su aamuyön sähköllä desinfiontiyrityksen.

Huom. tuon stoppi -kuvan lopussa on Boschin "datankeruun" häiriötä, lämminvesi ei siinä kohtaa mihinkään romahtanut, jostain syystä tuo viikkonäkymä vain sekoaa su iltana.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1008 : 31.01.22 - klo:13:42 »
Mielenkiintoista! Mulla on vajaa vuosi sitten ostetussa käyttölaitteen versio yhden tuoreempi (03) ja kahden muun yhden vanhempi. Joulukuussa tuli uusia versioita kuulemma. Luulisi, että silloin käyttölaitteessakin olisi jo 04.

Mulla tuossa valikossa näkyy myös "Internetmod. V04.07".
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1009 : 31.01.22 - klo:14:19 »
Veikkaisin, että puuhastelijalla on ollut juurikin se vika mitä minullakin yritettiin huhtikuussa korjata piirikortit vaihtamalla. Eli sähkökatkon jälkeen vaihevalvontahälytys ja pumppu ei enää toivu. Tähän oli boschilla jo alkuvuonna 2021 korjauspäivitys. Outoa on, että käyttölaitetta ei päivitetty samoin kuin minullakaan. Boschille laittelin sähköpostia asiasta taas tammikuussa, että miksi ei päivitetty ja olisiko pitänyt. Hiljaiselo jatkuu... Tuntuu, että nyt ei enää kiinnosta vastata lainkaan. Aiemmin saanut nopeasti asilliset vastaukset. Pitänee soittaa joku päivä. :-\
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Puuhastelija73

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1010 : 01.02.22 - klo:09:54 »
Rawpower, juurikin tuosta ongelmasta oli kyse (vikakoodi 5506). Kävivät kerran aikaisemmin yritäämässä korjausta ja silloin ladatuilla V02.03 ja V02.02 -versioilla ongelma ei vielä poistunut.

Uudempaa käyttölaitetta en ole osannut kaivata. Pitääpä lueskella tätä topikka ja yrittää keksiä, että pitäisikö osata kaivata :)

Poissa totaku

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1011 : 09.03.22 - klo:19:24 »
Onnistuuko tämän laitteen käyttöveden teon ajatus jollain keinolla? Esimerkiksi aurinkoiseen aikaan olisi kesällä kätevä, kun paneelit tuuppaavat kunnolla sähköä.

Lisäksi kiinnostaa, että mistä löytyy piuhan pää Husdatan loggeria varten? Avasin kannen mielenkiinnosta sillä välin, kun sähköyhtiö teki hommia ja aiheutti lyhyen sähkökatkoksen, mutta etupaneelin takaa löytyi putkien lisäksi vain toinen peltikansi.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1012 : 09.03.22 - klo:19:53 »
Käyttöveden lämmitykseen meni minulla viime vuonna huimat 1104 kWh. Ei siinä paljon hyödytä kikkailla.
Loma toiminnolla saa käyttöveden pois, legionellatapon voi ohjelmoida haluttuun aikaan. Muutoin profiilin muutos manuaalisesti esim. eco-normaali-mukavuus. Tuon ylimääräisen sähkönhän saa myytyä pörssihinnalla?

Huoltoplugi on tuon peltisuojan alla vasemmassa reunassa. Musta johto, roikkuu alaspäin. Kantta ei tarvitse avata kun saa tuon "kuulokeliitännän" esiin.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa totaku

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1013 : 09.03.22 - klo:20:00 »
Huoltoplugi on tuon peltisuojan alla vasemmassa reunassa. Musta johto, roikkuu alaspäin. Kantta ei tarvitse avata kun saa tuon "kuulokeliitännän" esiin.
Kiitos, täytyy tutkia tarkemmin. Kone lienee hyvä sammuttaa kytkennän ajaksi?

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1014 : 09.03.22 - klo:20:05 »
Joo laita lepotilaa. Ei haittaa tosin vaikka virrat päällä kytkee, boottaa koneen vain uudelleen.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1015 : 10.03.22 - klo:09:25 »
Onnistuuko tämän laitteen käyttöveden teon ajatus jollain keinolla? Esimerkiksi aurinkoiseen aikaan olisi kesällä kätevä, kun paneelit tuuppaavat kunnolla sähköä.

Lisäksi kiinnostaa, että mistä löytyy piuhan pää Husdatan loggeria varten? Avasin kannen mielenkiinnosta sillä välin, kun sähköyhtiö teki hommia ja aiheutti lyhyen sähkökatkoksen, mutta etupaneelin takaa löytyi putkien lisäksi vain toinen peltikansi.
Eikös tuossa ole tuo "SG" inputti "I4"....'smart grid', tosin selostukset tuolle on puhdas nolla!  :D

Poissa Puuhastelija73

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1016 : 16.03.22 - klo:14:11 »
Käyttöveden lämmitykseen meni minulla viime vuonna huimat 1104 kWh. Ei siinä paljon hyödytä kikkailla.
Loma toiminnolla saa käyttöveden pois, legionellatapon voi ohjelmoida haluttuun aikaan. Muutoin profiilin muutos manuaalisesti esim. eco-normaali-mukavuus.

Piti juuri kirjoittaa kysymys siitä, että kuinka olette optimoineet käyttöveden lämmitystä, kun oma kohteeni on nykyään 2 - 3 päivän jaksoja ilman asukkeja, mutta tuossapa tuo tuli, eli pitää laittaa lomamoodiin lähteissä :)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1017 : 14.04.22 - klo:16:14 »
Laitoin viikko sitten sähkömittarin Boschin syöttöön. Nyt siis mittaan ulkoisilla mittareilla sähkönkulutusta (ei sis. porakaivopumppu), lämmönjaon tuottoa ja pohjavedestä otettua tehoa.

Mukavan tarkasti pätee energiatase eli tuotettu energia (=mitattu lämmönjaon tuotto + Boschin ilmoittama käyttöveden tuotto) on erittäin lähelle sama kuin otettu energia (=mitattu otto pohjavedestä + mitattu sähkönkulutus). Virhettä oli ensimmäiseltä 4 vrk +0,4% ja seuraavalta 3 vrk -0,7%.

Sen sijaan Boschin ilmoittamissa on virhettä mitattuihin nähden. Lämmönjaon tuotto -2,7 ja -3,9 % (4/3 vrk) ja kulutettu sähkö -6,1 ja -17,0%. Siis molemmat ovat suurempia kuin Boschin ilmoittamat.

COPissa ero näkyy jo selvästi eli Boschin luvuista laskettu kokonais-COP (sis käyttövesi) oli 4,4 ja 5,1, kun ulkoisilla mittareilla saadut olivat 4,3 ja 4,4.

Huono COP selittynee korkealla menolämmöllä. Ko. jaksolla keskimäärin reilut 36 C ja kompuran käydessä vielä enemmän. Esim. viimeinen vrk menolämpö nousee 40 C ja ehtii laskea 28 C:hen ennen seuraavaa jaksoa. 13 h ja 15 käynnistystä viime vrk. Minimiteholla ajanut poislukien hetki käynnistyksen jälkeen. Keskimääräinen teho käynnin  aikana 4,4 kW ja alle 4 kW:n ei pääse.

Yritin myös mitata kulutusta käyntijaksojen välissä. Sähkömittari ei ilmoita hetkellistä tehoa kuin 0,1 kW tarkkuudella. Mutta energian sentään ilmoittaa 0,01 kWh ja antaa 1000 pulssia/kWh. Pulssien väli oli n. 70 s ja 0,02 kWh kesti n. 27 min. Noista saa tehoksi 44 tai 51 W.

Sitten sähkömittari näyttää myös vaihekohtaiset arvot. Yksi vaihe on viikossa kuluttanut n. 10 kWh enemmän kuin kaksi muuta. Juuri tuon verran on myös ilmoituksen ja mitatun ero. Ehkä Boschin laskurit eivät näytä tuota? Eli ei huomioi kiertopumppua ja elektroniikkaa, joiden syöttö otetaan yhdestä vaiheesta.

10 kWh viikossa olisi 59 W keskiteho. Tuossa on mukana myös keruupumppu, joka ei käy kompuran seistessä.

Viikon aikana lämmönjaon kiertopumppu on käynyt lähes jatkuvasti 80% kierrosluvulla (poislukien käyttövesijaksot) ja keruupumppu miten sattuu, kompuran käydessä yleensä n. 30% ja koko viikon keskiarvo 19% (tuossa mukana siis pitkät nollajaksot).

Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1018 : 07.05.22 - klo:10:14 »
Boschi se vaan porskuttaa menemään. Uusia ongelmia ei invertterin vaihdon jälkeen ole tullut. Kevään sihtien puhdistuksen tein huhtikuussa ja aika puhtaita olivat. Seuraava taas sitten vuoden päästä.

Jostain syystä nyt keväällä koneen automatiikka sääti kiertovesipumpun nopeudeksi 2%(aiemmin 8%). Aika hitaalla menee. Nyt kämpässä alkaa olla vähän liiankin lämmin 23-24. Eli tehostuiko lämmönsiirto kun kierto hidastui. Menon ja paluun Dt on nyt pienilläkin tehoilla noin 2.5 astetta. On/off moodissa menty jo jonkin aikaa kun päivällä lämmintä.

Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa feedme

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1019 : 10.05.22 - klo:18:08 »
Hei !

Onko kokemusta 60 asteisen patteriverkoston kanssa, miten tpoimii?

Työn alla on siirtyminen maalämpöön ja eri tarjouksia pitöisi vertailla.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1020 : 10.05.22 - klo:22:58 »
Mikä teho? Spekseissä on eroa 8 vs 12/16 eli nuo suurempitehoiset tekee kuumenpaa. Meillä on 12 kW ja se tekee käyttöveden legionellakuumennuksen pelkällä kompuralla menoveden ollessa yli 70 C. Lämmömjaossa emme tarvitse läheskään noin kuumaa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1021 : 11.05.22 - klo:07:35 »
3-12 JA 4-16 kW  pumput tekevät 68 asteista verkostoon (liuos 0 ) jos menee pakkaselle -3 niin siltikin tulee 65 asteista. Eli toimii hyvin korkeallakin lämpötilalla. Melkein kannattaa yksittäisiä pattereita (jos on yksilehtisiä ) vaihtaa jos tietyissä huoneissa on kylmä. Näin saattaa saada menolämpöä alas ja COPpia suuremmaksi.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Gate

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1022 : 11.06.22 - klo:14:45 »
Hjälp,

Ostin kodin jossa kyseinen pumppu. Asunnossa on todella kuuma. Missä vika kun sisällä kiertää 25(?) Vesi. Asunto on vuodelta -99 huoneissa ei ole vielä termostaatteja  Uponorin smatrix järjestelmä tulossa. Ulkolämpötilan mukaan pitäisi lämmön ohjautua.


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1023 : 11.06.22 - klo:15:34 »
Hjälp,
Ostin kodin jossa kyseinen pumppu. Asunnossa on todella kuuma. Missä vika kun sisällä kiertää 25(?) Vesi. Asunto on vuodelta -99 huoneissa ei ole vielä termostaatteja  Uponorin smatrix järjestelmä tulossa. Ulkolämpötilan mukaan pitäisi lämmön ohjautua.

Ensimmäisenä tulee mieleen, että koneessa oleva vaihtoventtiili,
se jolla valitaan, tehdäänkö lämmintä käyttövettä, vai lämmitetäänkö tupaa, ei toimi oikein,
on mahdollisesti mekaanisesti jumiutunut, johonkin välitilaansa.

Alla kuva, jossa erilaisia maalämpökonetyyppejä.
Bosch edustaa tuota keskimmäistä konetyyppiä (=> TYYPILLINEN VAIHTOVENTTIILIPUMPPU).



Vaihtoventtiili on yllä olevassa kuvassa punaisen renkaan sisällä.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 888
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1024 : 12.06.22 - klo:06:51 »
Hjälp,

Ostin kodin jossa kyseinen pumppu. Asunnossa on todella kuuma. Missä vika kun sisällä kiertää 25(?) Vesi. Asunto on vuodelta -99 huoneissa ei ole vielä termostaatteja  Uponorin smatrix järjestelmä tulossa. Ulkolämpötilan mukaan pitäisi lämmön ohjautua.

Tällä myös 7001i pumppu ja 25 asteinen vesi kiertää lattiassa vaikka pumppu ei lämmitä kuin käyttövettä.
Siis kesällä 25 asteinen vesi lattiassa ihan normaalia  :)

Auringon lämmitysvaikutus on kesällä melkoinen n.1000W/ikkuna m2. Käytännössä sama teho kuin millä patteri/lattialämmitys  lämmittää talvella samaa tilaa.

Mikäli ostaessasi talon vaadit siitä energiatodistuksen niin kun laki edellyttää, olet voinut etukäteen tutkia siitä millaista taloa olet ollut ostamassa. Siitä selviää mm. ikkunoiden ilmansuunnat, pinta-alat, u- ja g-arvot, eri lähteiden lämpökuormat jne. Huonolla tuurilla talossasi on 1985 määräysten mukaisen ikkunat, jotka päästävät tehokkaasti kaiken auringon tuottaman lämmön taloon sisään. Saattaa olla vuositasolla yli 10000 kWh lämpöenergiaa lämmittämässä kesällä kun lämmitystä ei tarvita  :'(

Tuo lämpökuorma tulee poistaa jäähdyttämällä. Tähän  halvin ja tehokkain vaihtoehto on ilmalämpöpumppu. Ihan sohloihin ikkunoihin saattaa saada kaihtimilla tai auringonsuojakalvoilla parannusta.  Jos on koneellinen tulo poisto iv niin päivällä minimiin ja yön ajaksi täysille niin tilanne paranee. Kannattaa teettää muutaman satasen hintainen energiatodistus jos sitä ei ole, kertoo paljon tilanteesta. https://www.energiatodistusrekisteri.fi/laatijahaku
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1025 : 13.06.22 - klo:08:50 »
Hjälp,

Ostin kodin jossa kyseinen pumppu. Asunnossa on todella kuuma. Missä vika kun sisällä kiertää 25(?) Vesi. Asunto on vuodelta -99 huoneissa ei ole vielä termostaatteja  Uponorin smatrix järjestelmä tulossa. Ulkolämpötilan mukaan pitäisi lämmön ohjautua.

Eipä sinne kylmempää vettä oikein saa kiertämään, koska lämpiää itsestään. Paitsi tietysti jollain lattiakylmä-systeemillä.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1026 : 13.06.22 - klo:09:09 »
Eipä sinne kylmempää vettä oikein saa kiertämään, koska lämpiää itsestään. Paitsi tietysti jollain lattiakylmä-systeemillä.
Näinhän se varmaankin on.
Ehkä vähän turhankin herkästi lähdin tuota vaihtoventtiilivikaa epäilemään.

Poissa rpl

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1027 : 13.06.22 - klo:18:25 »
Moi

Meillä on semmonen probleema tuon kanssa että kiertovesi pysyy siinä 22-23 tienoilla (vesikiertoinen lattialämpö). Muuten talon lämpötila hyvä, mutta pesuhuoneen lattia viileähkö ja lämpötila aamuisin yön jälkeen laskee tuonne 21 tietämille ja nousee päivän aikana ehkä asteen auringon takia. Emäntä varsinkin toivoisi että olis pesuhuoneessa semmonen 22.5-23.5 lämmintä.

Olen koittanut säätää asetuksia nostamalla pumpusta sitä huonelämpötila asetusta (nyt 23.5) ja lämpökäyrää, jonka mukaan min menovesi pitäisi olla +28 ulkolämpötilan ollessa +20 ja +40 ulkolämpötilan ollessa -35. Lämmityskäyttö on +30 asti.

Luulen että tuommonen n. 24-25 asteinen kiertovesi olis sopiva, mutta tuntuu että se on juuttunut tuohon 23 asteeseen.

Ongelmat alkoivat vasta kelien lämmetessä. Talo on uusi okt ja muutettiin maaliskuun lopulla, jolloin käyrä oli muistaakseni 23-38 ja sisälämpötila-asetus 22. Tuolloin lämpesi hyvin ja pesuhuonekin oli jopa asetusta lämpimämpi (23-24).

Olen siis pikkuhiljaa nostanut vuorotellen sisälämpötila asetusta 0,5 kerrallaan tai lämpökäyrän alapäätä 1 asteen kerrallaan. Jokaisen muutoksen jälkeen pumppu ”herää henkiin” ja pukkaa 1-1.5pv kunnolla lämpöä, jopa niin että pesuhuoneessa on jopa hellelukemia ollut. Jonkun ajan päästä pumppu ilmeisesti kuvittelee saavuttaneensa uudet asetukset ja siirtyy taas horrokseen pitäen kiertoveden 22-23 paikkeilla.

Pumppu ei siis noudata lämpökäyrää ja tuntuu että loputtomiin noita asetuksiakaan ei voi enää hilata ylöspäin.

Pumppu tuo 2-8 malli

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1028 : 13.06.22 - klo:19:01 »
Itsellä on lämmityskäyttö +17 asti ja kesäkäyttö viive taitaa olla joku 7h. Lämpimillä keleillä menee "tyhjäkäynti" moodiin missä vaihtovena kääntyy LKV asentoon ja kiertovesipumput on seis. Ei siis kierrä lattissa vedet helteillä. Tämä kyllä ihan ok kun sisällä 23 kokoajan lämpöä. Onhan se laatta jalalle vähän viileä, mutta ihan mukava kun muuten on kuuma. Märkätiloissa riittävä ilmanvaihto niin ei ongelmia kosteuden kanssa.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1029 : 14.06.22 - klo:00:35 »
Mulla tuli ongelmia kesämoodin kanssa. Lämmönjaon pumppu (PC0) ollut kiinteällä 80% asetuksella, kun muuten ajaa aina 100%. Kun meni kesämoodiiin, vaihtovena käyttövedessä, mutta kiertopumppu käy 80%. Seurauksena legionella-ajon jälkeen meni virhetilaan keruu liian kuuma. Lämpesi hissukseen yli 40 asteen, eikä saanut viilennettyä keruupumpulla, koska pohjavesilämmityksen porakaivopumppu käy vain kompuran käydessä.

Onkohan bugi? Lämmityskaudella PC0 käy vaihtoventtiilin ollessa käyttövedessä jotain muuta kuin 80% eli ei ole kiinteä silloin. Aivan järjetöntä, että kompura ei käy ja käyttövesikierukassa vesi virtaa täysillä levittäen kuumaa.

Onko muilla PC0 kiinteällä asetuksella?

Liitteistä näkee kuin keruupumppu käynnistyy keruun saavuttaessa 23 C. Lopulta lämmönvaihdin on niin lämmin, että Bosch luovuttaa ja keruu lämpenee hitaasti yli 40 C:n. Koko tuon ajan vaihtoventtiili on käyttövedessä ja kiertopumppu käy 80%.

17:00 käynnistin käsin porakaivopumpun hetkeksi ja kuittasin Boschin pois vikatilasta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1030 : 14.06.22 - klo:09:18 »
Itseasiassa talvella kokeilin lämmönkeruupuolen pumppua manuaalikäytöllä niin se jäi päälle siihen asetettuun nopeuteen vaikka kompura oli seis.

Eli ilmeisesti jonkinlainen suunnitteluvirhe/bugi, jos tyhjäkäyntimoodissa manuaalinopeudella kierrättää vettä silloin kun vaihtoventtiili on LKV asennossa ja kompura ei käy.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1031 : 14.06.22 - klo:09:48 »
Kuuluuhan sen tietysti jäädäkin kierrättämään vettä lämmitysverkossa lämmityskaudella. Näin se on toiminut mulla koko talven ja kevään.

Ongelma tulee vasta ulkolämpötilan noustessa yli rajan, jolloin vaihtoventtiili jää käyttövesiasentoon. Lämmityskaudella kiertovesipumppu on ohittunut automaatille tuolle ajalle eli kierrosluku on vaihdellut kompuran käydessä ja taisi olla 1% sen ajan kun odotteli menoveden jäähtymistä kompura sammuksissa ennen vaihtoventtiilin kääntöä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1032 : 14.06.22 - klo:09:52 »
Itseasiassa talvella kokeilin lämmönkeruupuolen pumppua manuaalikäytöllä niin se jäi päälle siihen asetettuun nopeuteen vaikka kompura oli seis.
Varmaankin tarkoitat tuossa lämmönjakopuolen kiertopumppua PC0.
Minulla PC0 asetettu manuaalille (50%) ja kyllä pysähtyy, kun kompressori ei käy.
Husdatan loggauksen kautta katsottuna näyttää pysähtyneenä 50%, mutta on/off statuksen näyttää off.
Kesäkäytöstä ei ole kokemuksia.

Minulla myös lämmönkeruupumppu asetettu manuaalille. Kyllä sekin pysähtyy, kun kompressori ei käy.
Husdatan loggaus myös näyttää tällöin nopeudeksi 0%.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1033 : 14.06.22 - klo:10:01 »
Mulla tuli ongelmia kesämoodin kanssa. Lämmönjaon pumppu (PC0) ollut kiinteällä 80% asetuksella, kun muuten ajaa aina 100%. Kun meni kesämoodiiin, vaihtovena käyttövedessä, mutta kiertopumppu käy 80%. Seurauksena legionella-ajon jälkeen meni virhetilaan keruu liian kuuma. Lämpesi hissukseen yli 40 asteen, eikä saanut viilennettyä keruupumpulla, koska pohjavesilämmityksen porakaivopumppu käy vain kompuran käydessä.
Tuo, että lämmönkeruun kiertopumppu lähtee käyntiin, kun liuoksen lämpötila on 23C, on Boschin ominaisuus, todettu ja ihmetelty aikaisemmissa viesteissä.
Eikö ratkaisu olisi sinulla se, että porakaivopumpun käynnistys olisi synkronoitu lämmönkeruupumpun käynnin kanssa?

Oletko muuten ns. satavarma, että lämmönjakon kiertopumppu PC0 käy koko ajan?
Husdata loggaus voi johtaa harhaan :)
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1034 : 14.06.22 - klo:10:06 »
Varmaankin tarkoitat tuossa lämmönjakopuolen kiertopumppua PC0.
Minulla PC0 asetettu manuaalille (50%) ja kyllä pysähtyy, kun kompressori ei käy.
Husdatan loggauksen kautta katsottuna näyttää pysähtyneenä 50%, mutta on/off statuksen näyttää off.
Tarkennuksena vielä, että mun systeemissä on puskurisäiliö ja ulkoinen lämmönjaon kiertopumppu, jonka on aina päällä.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1035 : 14.06.22 - klo:10:12 »
Mulla ei siis ole ulkoista pumppua, joten ei PCO voi sammua lämmityskaudella. Eri juttu, jos on ohitusputki tai varaaja ja ulkoinen pumppu.

Juuri tuon 23 C käynnistyksen takia en ole laittanut porakaivopumpun ohjausta keruupumpusta vaan kompressorista. Muuten porakaivopumppu käynnistyy turhaan usein.

Näin huoltovalikosta PC0:n käyvän 80% eikä oikein mikään muu selitä keruun nousua hitaasti tuntien kuluessa 20->43 C. Koko kylmäyksikkö on lämmitetty ilmeisesti lämminvesivaraajasta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1036 : 14.06.22 - klo:11:00 »

Näin huoltovalikosta PC0:n käyvän 80% eikä oikein mikään muu selitä keruun nousua hitaasti tuntien kuluessa 20->43 C. Koko kylmäyksikkö on lämmitetty ilmeisesti lämminvesivaraajasta.
Näyttääkö huoltovalikko myös, että PC0 on pois päältä?
Mulla näyttää, että PC0 = off, mutta nopeus on kuitenkin tuo manuaalisti asetettu 50%.

Tietty tuon kiertopumpun käynnin pystyy erottamaan korvallakin. Vertailuarvon saa siitä, jos käyttää pumppua manuaalisti tuon toimintatestivalikon kautta.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1037 : 14.06.22 - klo:11:55 »
Varmaankin tarkoitat tuossa lämmönjakopuolen kiertopumppua PC0.
Minulla PC0 asetettu manuaalille (50%) ja kyllä pysähtyy, kun kompressori ei käy.
Husdatan loggauksen kautta katsottuna näyttää pysähtyneenä 50%, mutta on/off statuksen näyttää off.
Kesäkäytöstä ei ole kokemuksia.

Minulla myös lämmönkeruupumppu asetettu manuaalille. Kyllä sekin pysähtyy, kun kompressori ei käy.
Husdatan loggaus myös näyttää tällöin nopeudeksi 0%.

Tarkoitan nimenomaan keruupumppua eli pumppua mikä kierrättää viinaa kaivossa. Laitoin tämän kokeeksi talvella manuaalinopeudelle 27%. Kun kompura oli seis niin pyöritti silti viinaa kaivossa em. nopeudella.

Vastaan tässä samalla jmajalle. Minulla siis lämmönjaon pumppu on auto asetuksella ja lämmityskaudella käy myös silloin kun kompura on seis. Ja näin se pitääkin olla kun ei ole ulkoista kiertovesipumppua.

Minulla lämmityskäyttö on asetettu 17 asteeseen ja kesäkäyttöviive 7h. Kun tulee lämpimämpää kone menee "tyhjäkäynti" tilaan ja kääntää vaihtoventtiilin LKV asentoon. Tällöin myös lämmönjaon pumppu pysähtyy. Ymmärsin jmajan viestistä, että sinulla tässä tilassa edelleen vesi kiertää kun on lämmönjaon kiertovesipumppu manuaalinopeudelle asetettu? Tai sitten ymmärsin väärin.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1038 : 14.06.22 - klo:12:46 »
Näyttää olleen lämmonjaon kiertopumpun arvo off, kun lämpötilat nousivat. Aika erikoista, että näyttää yhtäaikaa 80% ja off. Pumppausääntäkin kuului, mutta ehkä se oli sitten keruupumppu.

Ainoastaan tuo yksi legionella-ajo on osunut siihen ikkunaan, jossa on lämmitys pois päältä. Ilmeisesti muuten lämpö siirtyy lattiaan. Yllättävää, että lämpeää noin paljon. Vai onko keruun lämpötila-anturit niin lähellä varaajaa?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1039 : 14.06.22 - klo:12:51 »
Pitää varmaankin estää tuo lämmityksen loppuminen. Sähköllä lämmitti maanvaraisia laatoitettuja lattioita kesälläkin. Joskus jäi pari päivää väliin kuumimmilla helteillä.

Pitää ehkä myös laittaa porakaivopumpulle käynnistysehto ulkoisen lämmönvaihtimen lämmetessä liikaa. Tai ehkä riittää, kun joskus saan IV:n esijäähdytyksen käyttöön. Silloin pitää porakaivopumppu olla päällä, kun jäähdytys on päällä.

Miksiköhän Bosch on noin herkkä keruun lämpötilalle? Luulisi, ettei 25 tai edes 30 C olisi kuin eduksi.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2