Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 216054 kertaa)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1080 : 17.10.22 - klo:15:52 »
Päänäytöltä tai kännykästä voi valita eco+, säästö, tai mukavuus tilan. Ylälämmöt 48-56-63 alalämpö 6-8 astetta vähemmän.
Käytännössä suunnilleen noin, mutta huoltovalikossa on merkittävästi korkeammat ylälämmöt, jotka ilmeisesti ovat menoveden lämpötiloja.

Profiilia voi vaihtaa Husdatan kautta automaattisesti. Mulla vaihtaa pörssisähkön mukaan eco+ ja säästön välillä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Meista

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1081 : 23.10.22 - klo:23:05 »
Syksyjä kaikille. Minulla on ollut tuollainen 2-8 7001i Boschilainen käytössä vuoden päivät. Kokemukset lähes pelkästään hyvät, mutta yksi asia askarruttaa:

Uliseeko muilla lattiapiirin kiertovesipumppu kesät talvet 100 prosentin nopeudella? Asento siis automaatilla, eikä muutu vaikka sulkisi toisen jakotukin. Tuntuu erikoiselta, koska huoltovalikko kuitenkin ymmärtää näköjään noin suurinpiirtein kuinka paljon lattiakierrossa vettä virtaa.


Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1082 : 23.10.22 - klo:23:32 »
Vähän samaa olen ihmetellyt 3-12 mallissa. Mutta vesikierroista puuttuu vielä suurin osa. Ajaa siis automaatilla aina 100%. Olen laittanut manuaalille.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1083 : 24.10.22 - klo:06:52 »
Syksyjä kaikille. Minulla on ollut tuollainen 2-8 7001i Boschilainen käytössä vuoden päivät. Kokemukset lähes pelkästään hyvät, mutta yksi asia askarruttaa:

Uliseeko muilla lattiapiirin kiertovesipumppu kesät talvet 100 prosentin nopeudella? Asento siis automaatilla, eikä muutu vaikka sulkisi toisen jakotukin. Tuntuu erikoiselta, koska huoltovalikko kuitenkin ymmärtää näköjään noin suurinpiirtein kuinka paljon lattiakierrossa vettä virtaa.

Moi, minulla sama laite. Minulla taas päinvastainen tilanne. Ajaa todella matalilla tehoilla. se oli pitkään 6-8%. Nyt ajaa enää 2% tehoilla. Lämpöä riittää lattioissa niin en ole tuohon puuttunut.

Itseasissa laitteen asennuksen jälkeen kiertovesipumpun tehot oli yli 60% sama kun tehdasasetukset palautettiin. Siitä se alle vuorokaudessa sitten asettuu tuonne alle 10% ainakin minun koneella.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1084 : 24.10.22 - klo:11:40 »
Tuohon kiertopumppuun. Muistaakseni boschin tuesta joskus sain vastauksen koskien 12 kw mallia. Jos virtaus lj piirissä on alle tietyn rajan, muistaakseni 26 l/sec tai 28l/sec. Pyörii pumppu 100%.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1085 : 24.10.22 - klo:12:25 »
Tuohon kiertopumppuun. Muistaakseni boschin tuesta joskus sain vastauksen koskien 12 kw mallia. Jos virtaus lj piirissä on alle tietyn rajan, muistaakseni 26 l/sec tai 28l/sec. Pyörii pumppu 100%.

Tarkoitatko 0,26 tai 0,28 l/s vai 26 tai 28 l/min?

Aika typerä ohjelma, jos noin on! Tietysti 12 kW teholla tarvitaan jo suurehkoa virtaamaa, mutta miksi pyörittää 100%, jos kesällä lämmitetään vain märkätiloja, joihin ei suurta virtaamaa saa.

Mulla on toistaiseksi vasta märkätilojen lämmönjako tehtynä. Niissä virtaama on 80% kierroksilla ulkoisen virtausmittarin mukaan n. 0,9 m3/h eli 0,25 l/s. 12 kW teholla tuo tietysti johtaisi suureen dT:hen eli 11 C, mutta miksi se ei olisi riittävä 4-6 kW teholle, jota tuo kesällä käyttää. Automaatilla ajaa 100% dT-asetuksesta riippumatta, jolloin virtaama 1,2 m3/h eli 0,33 l/s, jolla 12 kW tehollakin dT olisi "vain" 8,5 C.

Onkohan tässä suhteessa vaikutusta myös ohjelmistoversiolla?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1086 : 24.10.22 - klo:13:12 »
Mulla 2% tehoilla boschin laskurin mukaan virtaama on 0.3l/sek. Siksi varmaan ei nosta sitten kovemmaksi tuota...
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1087 : 24.10.22 - klo:13:51 »
0,3 l/s riittää varmaankin hyvin 8 kW mallille, varsinkin osteholla.

Millaisia kierroslukuja ja virtaamia muilla on? Onko dT tai lämmitysjärjestelmän valinnalla vaikutusta tuossa. Patterilämmityksessähän dT on yleensä 10 C luokkaa ja ylisuuri virtaus aiheuttaa ääntä. Ainakin 12 kW mallissa myös sisäinen kiertovesipumppu pitää jo häiritsevää ääntä 100% teholla.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 873
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1088 : 24.10.22 - klo:18:28 »
Minulla säädetty manuaalisesti 60% =33l/min. Kesällä koitin pelkkää alakerran kiertoa, siellä 20mm putket niin auto asennossa pumppu 61%. Jos yläkerran 12mm putket on mukana niin 100% mennään 41l/min, aivan liikaa melua ja virtaamaa. Tuosta voisi päätellä että jos lattialämmitys on asiantuntevasti suunniteltu riittävän suurilla putkilla niin auto asetus toimii, kuten @rawpowerilla.

Kyllä tuon käsin säätämälläkin saa aika hyvin kohdalleen 60% ja 10kW teholla dT 5 astetta, 5kW niin vähän menee pieneksi dT 3 astetta. Keskimäärin jaksolla kuitenkin dT 4 astetta mikä on optimi arvo.
« Viimeksi muokattu: 25.10.22 - klo:05:46 kirjoittanut aksutre »
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1089 : 24.10.22 - klo:20:12 »
Tarkoitatko 0,26 tai 0,28 l/s vai 26 tai 28 l/min?

Aika typerä ohjelma, jos noin on! Tietysti 12 kW teholla tarvitaan jo suurehkoa virtaamaa, mutta miksi pyörittää 100%, jos kesällä lämmitetään vain märkätiloja, joihin ei suurta virtaamaa saa.

Mulla on toistaiseksi vasta märkätilojen lämmönjako tehtynä. Niissä virtaama on 80% kierroksilla ulkoisen virtausmittarin mukaan n. 0,9 m3/h eli 0,25 l/s. 12 kW teholla tuo tietysti johtaisi suureen dT:hen eli 11 C, mutta miksi se ei olisi riittävä 4-6 kW teholle, jota tuo kesällä käyttää. Automaatilla ajaa 100% dT-asetuksesta riippumatta, jolloin virtaama 1,2 m3/h eli 0,33 l/s, jolla 12 kW tehollakin dT olisi "vain" 8,5 C.

Onkohan tässä suhteessa vaikutusta myös ohjelmistoversiolla?

Juu siis litraa minuutissa :D :D.
En osaa sanoa vaikuttaako valinta lattialämmön tai patterilämmityksen välillä. Jostain asetuksestahan tuonkin pystyi valitsemaan.
Itsellä siis todella pienet putket muistaakseni 12x2 joten virtaus on todella rajoittunutta. Näin suunniteltu 2005.


Poissa Meista

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1090 : 25.10.22 - klo:20:56 »
Tein tänään sellaisen testin että vaihdoin pumpun manuaaliasennolle ja 60% nopeudeksi. Jakotukin virtaama tippui pieneksi jonka jälkeen veivasin säätöjä auki siten, että pääsin suunniteltuihin lukemiin, noin keskimäärin 1L/min per piiri ja yhteensä 13 litraa minuutissa. Eli pääsin samoihin lukemiin kuin aiemmin 100% nopeudella.

Vaihdoin takaisin automaatille pumpun säädön ja kas kummaa, pumppu hetken ihmetteli jonka jälkeen hitaasti tiputteli automaattisäädön sadasta prosentista 82:een !?!

Virtaus on nyt turhan suuri (koska säädetty 60% luvut kohdalleen) mutta piirien suhteet toisiinsa oikeat.

Nyt ei kyllä mene jakeluun tämä toimintaperiaate. Tuntuisi että tuo 82% on sekin ihan liikaa tuolle max 13 litran virtaukselle.

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1091 : 25.10.22 - klo:21:10 »
Tein tänään sellaisen testin että vaihdoin pumpun manuaaliasennolle ja 60% nopeudeksi. Jakotukin virtaama tippui pieneksi jonka jälkeen veivasin säätöjä auki siten, että pääsin suunniteltuihin lukemiin, noin keskimäärin 1L/min per piiri ja yhteensä 13 litraa minuutissa. Eli pääsin samoihin lukemiin kuin aiemmin 100% nopeudella.

Vaihdoin takaisin automaatille pumpun säädön ja kas kummaa, pumppu hetken ihmetteli jonka jälkeen hitaasti tiputteli automaattisäädön sadasta prosentista 82:een !?!

Virtaus on nyt turhan suuri (koska säädetty 60% luvut kohdalleen) mutta piirien suhteet toisiinsa oikeat.

Nyt ei kyllä mene jakeluun tämä toimintaperiaate. Tuntuisi että tuo 82% on sekin ihan liikaa tuolle max 13 litran virtaukselle.
Kokeile säätää pumpusta lämmönjaon lämpötilaeroa isommaksi vaikkapa 4 tai 5 astetta. Tämän pitäisi ymmärtääkseni laskea kierrosnopeutta.

Itse olen manuaalisesti laittanut 85% jolloin kiertää 25.8l/min.

Poissa Meista

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1092 : 25.10.22 - klo:21:49 »
Tätä on yritetty kyllä. Kaiken järjen mukaan sen pitäisi auttaa, mutta tosiaan aiemmin ollut mulla jopa 8K ero pyyntinä, mutta ei se pumppu sitä tottele. 3-4K näyttäisi olevan meno-paluu pyynnistä riippumatta.

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1093 : 05.11.22 - klo:15:35 »
Noniin laitetaanpas päivitystä pitkästä aikaa tännekin. 7453kwh koko vuoden kulutus tähän asti. Näyttäisi sille, että alle 9500kwh menee tänä vuonna. Jos viime vuoden kulutuksiin vertaa niin 9200-9300kwh koko vuoden kulutukseen pitäisi päästä. Ellei tule sitten todella kylmä marraskuu mikä näyttäisi nyt epätodennäköiseltä. Ei ole edes talvirenkaita tullut vielä vaihdettua..

 

Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 374
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1094 : 06.11.22 - klo:13:12 »
Noniin laitetaanpas päivitystä pitkästä aikaa tännekin. 7453kwh koko vuoden kulutus tähän asti. Näyttäisi sille, että alle 9500kwh menee tänä vuonna. Jos viime vuoden kulutuksiin vertaa niin 9200-9300kwh koko vuoden kulutukseen pitäisi päästä. Ellei tule sitten todella kylmä marraskuu mikä näyttäisi nyt epätodennäköiseltä. Ei ole edes talvirenkaita tullut vielä vaihdettua..
Todella samoissa mennään. Täällä koko vuoden kulutus tähän asti 7732kWh verran. Itsekin odotan, että alle 10000kWh jäisi vuosikulutus.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Jss

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1095 : 18.11.22 - klo:20:47 »
Hyvää iltaa!

Vuodesta 2019 hyvin palvellut 7001i Compress 2-8kw alkanut nyt lämmityskauden alkaessa herjaamaan vikaa ”6219 - Lämpöpumpun huolto välttämätön”.  Kuittaamisen jälkeen häiriö palaa n. 1-2vrk kuluttua takaisin. Kaikki tuntuisi muuten toimivan normaalisti. Mistään en löytänyt sen syvällisempää merkitystä koodille. Löytyisikö täältä apuja?

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1096 : 18.11.22 - klo:22:06 »
Hyvää iltaa!

Vuodesta 2019 hyvin palvellut 7001i Compress 2-8kw alkanut nyt lämmityskauden alkaessa herjaamaan vikaa ”6219 - Lämpöpumpun huolto välttämätön”.  Kuittaamisen jälkeen häiriö palaa n. 1-2vrk kuluttua takaisin. Kaikki tuntuisi muuten toimivan normaalisti. Mistään en löytänyt sen syvällisempää merkitystä koodille. Löytyisikö täältä apuja?
Mulla taisi käydä niin, että olin kytkenyt legionellatapon kokonaan pois päältä ja sitten jonkin ajan kuluttua alkoi tulla tätä koodia.
Jos sulla on joku seuranta, niistä tietty näkee, onko tehnyt tätä kuumennusta.
Kannattaa myös tarkistaa, että legionellatapon asetukset niin, että tekee määrävälein.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1097 : 19.11.22 - klo:10:02 »
Mielenkiintoinen koodi kyllä. Ei löydy edes IVT Geo 312 vikakoodioppaasta, joten ei sieltäkään apua saa. Oletko kysynyt paikalliselta boschin huollolta asiaa? Kun häiriö on päällä onko pumppu pois toiminnasta kunnes kuitattu?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Gate

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1098 : 21.11.22 - klo:10:37 »
Moi,

Kesä meni mökki lämpes ja ilmalämpöpumppu korjas homman.

Talvi tuli ja kysymys liittyy lämpökäyrään (lämmönsäätökäyrään). Talossa EI siis ole huoneantureita vaan masiina haistelee ulkoilmaa ja lämmittelee sen mukaan. kyseessä 3-12kw kone.

Ulkolämpötilan ollessa plussanpuolella, mutta aurinko ei lämmitä on huonelämpötila 7vrk otannalla 20,86. Pyynti koneelta 22,5c
Ulkona pakkasta muutamia asteita. Pyynti sama 22,5c. Huonelämpötila pysyttelee 19.80.

Mitä pitäisi tehdä käyrälle?

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1099 : 21.11.22 - klo:14:05 »
Minkäläainen käyrä sulla nyt on?

-35 asteessa menee minkälämpöinen  vesi?

Mulla on -35 asteessa tavoite 37 ja nyt ulkona -3.6 ja 28 menoveden tavoite. 21.0 säädetty sisälämpötilan tavoite boschista. Termarit kaikki pois käytöstä ja kierrot täysin auki. Eli boschin omalla logiigalla ohjataan täysin.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 873
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1100 : 21.11.22 - klo:16:17 »
Koneen asetuksista voi valita rakennuksen tyypiksi kevytrakenteinen niin reagoi ulkolämpötilan muutoksiin paremmin. Max menolämpötilaa lattiapiiriin voi säätää korkeammalle.
Käyrää voi jyrkentää tai tehdä suuntaissiirtoa kunnes tavotelämpötila saavutetaan. Muistaakseni 0 kohdalla käyrässä tuo suuntaissiirto mahdollinen esim +2 astetta. Virallinen termi lienee syyskuivaus kun ilma vielä kosteaa ennenkuin mennään pakkaksen puolelle.
Nollakelillä rakennuksen lämmöntarve lisääntyy ja lämpöä pitää syöttää eri tahtiin kuin syksyllä.
Itsellä nyt näyttäs menevän 32 asteista lattiaan kun ulkona -3. Huone-anturi pitää lämmön tasaisena n.23.8-23.9 kun pyynti 24.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Gate

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1101 : 21.11.22 - klo:20:12 »
Moi,

Tässä käyrä.] Mitä suosittelette, että tuolle teen?

Mitään asetusta talon rakenteesta ei ole laitettu. Toisaalta talo pysyy tasaisen lämpimänä joten annanko olla noin?

99 valmistunut lammi kivitalo jossa ikkunat on varmaan se heikoin lenkki.


Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 873
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1102 : 22.11.22 - klo:07:55 »
Tuollainen asteen ero sisälämmössä on aivan valtava jos ulkoilma kylmenee vaikka 5 astetta. Liitteenä kuva omasta tilanteesta, ulkoilma 6.5-> 1 asteeseen ja sisällä pysyy lämpö 0,2 asteen tarkkuudella.

jos olet muuten tyytyväinen lämmitykseen tee vain pieniä muutoksia. Alkuun kannataa painaa tuosta 0 kohdalta -3 asteen käyrältä ja muuttaa arvoksi 2. Sisälämpötilan pitäisi nousta 1 asteen verran.
Varmista samalla että max meno lattiapiiriin on riittävä n. 40 astetta. invertteri pystyy ilman viiletessä käyttämään vaikka täyttä tehoa sisälämpötilan nostamiseksi.

Jos tilanne ei parane kannattaa sitten koneen perusasetukset käydä läpi, mahdollisesti hankkia huone-anturi, tasapainottaa lämpötila jakotukeista jne. Se on sitten isompi homma.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Gate

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1103 : 22.11.22 - klo:13:19 »
Tuollainen asteen ero sisälämmössä on aivan valtava jos ulkoilma kylmenee vaikka 5 astetta. Liitteenä kuva omasta tilanteesta, ulkoilma 6.5-> 1 asteeseen ja sisällä pysyy lämpö 0,2 asteen tarkkuudella.

jos olet muuten tyytyväinen lämmitykseen tee vain pieniä muutoksia. Alkuun kannataa painaa tuosta 0 kohdalta -3 asteen käyrältä ja muuttaa arvoksi 2. Sisälämpötilan pitäisi nousta 1 asteen verran.
Varmista samalla että max meno lattiapiiriin on riittävä n. 40 astetta. invertteri pystyy ilman viiletessä käyttämään vaikka täyttä tehoa sisälämpötilan nostamiseksi.

Jos tilanne ei parane kannattaa sitten koneen perusasetukset käydä läpi, mahdollisesti hankkia huone-anturi, tasapainottaa lämpötila jakotukeista jne. Se on sitten isompi homma.

Moi,

Kiitos alkuun ja sitten kysymys miksi juuri -3 kohdalta +2? Nostaako se silloin juurikin tuosta +5 ja -3 väliltä tiukemmin lämpöä? Toinen kysymys liittyen käyttöveteen tavoite on 50c lämpötila pyörii siinä 38-40 välillä yleisesesti. En mistää löytänyt mistään minimi arvoa käyttöveden lämpötilalle. Liskäksi miksi infossa lukee kompressorin tila jäähd.?

Poissa nevakj

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1104 : 22.11.22 - klo:13:34 »
Moi,

Kiitos alkuun ja sitten kysymys miksi juuri -3 kohdalta +2? Nostaako se silloin juurikin tuosta +5 ja -3 väliltä tiukemmin lämpöä? Toinen kysymys liittyen käyttöveteen tavoite on 50c lämpötila pyörii siinä 38-40 välillä yleisesesti. En mistää löytänyt mistään minimi arvoa käyttöveden lämpötilalle. Liskäksi miksi infossa lukee kompressorin tila jäähd.?

Käyttöveden pitäisi olla vähintään 50 astetta Suomessa: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/legionellaa-koskeva-lainsaadanto-ja-ohjeistus

Ihmettelin itsekin miksi Bosch Compress 7800i LWM käyttäveden ollessa "Normaali" asetuksessa se laskee 45-50 asteeseen välillä. Kun käyttöveden vaihtaa "Mukavuus" tilaan niin lämpötila pysyy yli 50 asteen.

Poissa Gate

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1105 : 22.11.22 - klo:14:39 »
Käyttöveden pitäisi olla vähintään 50 astetta Suomessa: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/legionellaa-koskeva-lainsaadanto-ja-ohjeistus

Ihmettelin itsekin miksi Bosch Compress 7800i LWM käyttäveden ollessa "Normaali" asetuksessa se laskee 45-50 asteeseen välillä. Kun käyttöveden vaihtaa "Mukavuus" tilaan niin lämpötila pysyy yli 50 asteen.

Ei sen tarvii olla jos kerran viikos on automaatti kuumennus. Mukavuus tilalla käyttää vastusta. Eiks perus lämmityksellä kuitenkin pitäs päästä tonne 50 huitteille?

Poissa nevakj

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1106 : 22.11.22 - klo:14:59 »
Ei sen tarvii olla jos kerran viikos on automaatti kuumennus. Mukavuus tilalla käyttää vastusta. Eiks perus lämmityksellä kuitenkin pitäs päästä tonne 50 huitteille?

Näin minäkin luulin, mutta tuolla THL:n sivuilla lukee Asumisterveysasetuksen alla näin
Lainaus
Lämminvesilaitteistosta saatavan lämpimän vesijohtoveden tulee aina olla vähintään 50 °C, jaksottainen veden tulistus ei täytä tätä vaatimusta, jos veden lämpötila jää syklin jossakin vaiheessa alle 50 °C.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1107 : 22.11.22 - klo:15:00 »
Sama määräys:
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/legionellaa-koskeva-lainsaadanto-ja-ohjeistus

"Suomessa 55 °C minimilämpötilavaatimus lämpimälle käyttövedelle on ollut voimassa jo aiemman asiaa säätävän säädöksen eli Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 voimaantulon jälkeen, eli vuodesta 2007 lähtien."

Riittänee, kunhan lämpötila nostetaan 7 päivän välein vähintään +55 °C lämpötilaan.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 873
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1108 : 22.11.22 - klo:15:53 »
Moi,

Kiitos alkuun ja sitten kysymys miksi juuri -3 kohdalta +2? Nostaako se silloin juurikin tuosta +5 ja -3 väliltä tiukemmin lämpöä? Toinen kysymys liittyen käyttöveteen tavoite on 50c lämpötila pyörii siinä 38-40 välillä yleisesesti. En mistää löytänyt mistään minimi arvoa käyttöveden lämpötilalle. Liskäksi miksi infossa lukee kompressorin tila jäähd.?

Tuo suuntaisiirto tapahtuu muutaman asteen olisiko 3-5 astetta asetuspisteen molemmin puolin. Boschin eco++ tai mikä lie säästö++ asetus käyttövesi pumpun säiliössä on 42-48 asteen välillä. Itse käytän normaali, kulkee nimellä säästö asetus 48-56 vaihtelee säiliön lämpötila. Tuo eco++ ei anna paljoa kuumaa vettä, mutta normaali säästö asetus antaa ( säiliö 48-56) ->suihkuhanasta n.23min 40-asteista vettä. Tuossa joskus kuntotarkastaja suositteli että legionellatapon jälkeen hanoista juoksutetaan reippaasti kuumaa vettä jolloin legionellatappo ulottuu putkiin asti.

Edit tuota keskimmäistä pistettä -3 voi siirtää myös sivuttain käyrällä jolloin vaikutusalue muuttuu vastaavasti. Legionellatappo kestää hieman kauemmin kuin normaali veden lämmitys, kompressorilla varaaja nousee +65 asteeseen kun normaalijakso jää +57 asteeseen.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Puumies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1109 : 23.11.22 - klo:08:37 »
Maalämpöpumppuni käy omasta mielestäni liian suurilla kierroksilla, mistä johtuu, että kone käy pätkäkäyntiä myös näin talven tultua (pakkasta ulkona -6ast.) Kun kone lähtee tekemään lämpöistä, niin se pyörii liian kovasta esim. 62% tehoilla/kierroksilla pitkän aikaa (yhden tunnin). Parin tunnin käynnissä olen jälkeen kierrokset on vielä 46%, vaikka ohje kierrokset on vain 21%. Miksi se ei pyöri pienimmällä nopeudella, joka on käsittääkseni 30%? Kuvitteleisin, että oikeilla kierroksilla ei pätkäkäyntiä olisi ollenkaan. Käyntijaksoja päivässä 5-10kpl. Joskus harvoin se aloittaa lämpöisen teon jopa 100% tehoilla. Legionella kuumennuksessa on niin ikään kiire(100% tehot), käyttää aina sähkövastusta pari kwh lopuksi. Ominaisuus vai vika? Pystyykö jostain säätämään tehoja/nopeutta/kierroksia pienemmälleen?

Taustaa: yksiputki patterijärjestelmä,  170m2 talo keski-suomessa rakennettu 1981, puskurisäiliö, kaivo 200m syvä

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1110 : 23.11.22 - klo:09:35 »
Kovin vähän tuossa on säätömahdollisuuksia. Mikä oli pumpum teho? Onko termostaatit pattereissa? Tuohan pyrkii pitämään menoveden keskimäärin käyrän mukaisena. Pätkäkäynnissä siis nousee yli tavoitteen ja tauolla laskee ali, joka taas kompensoidaan nostamalla yli. Jos termostaatit puuttuvat peliin, nousee patteriverkostossa menolämpö nopeasti reilusti yli ja kompura sammuu.

Hiljaisella käynnillä voi estää korkeat kierrokset. Talon raskausvalinta ehkä vaikuttaa jotain. Käyrä tietysti voi olla pielessä eli tekee liian kuumaa ja siksi termarit puuttuu peliin.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Gate

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1111 : 23.11.22 - klo:09:52 »
Moi,

Kiitos vastauksista. Lämpö näyttää nousevan käyrän säädön jälkeen. Tällä hetkellä talossa 20,30. Lämpö menee hitaasti, mutta varmasti ylöspäin. Palaan aiheeseen kun lämpötila tasoittuu.

Näyttää kuitenkin siltä, että käyrää tulisi säätää jyrkemmin, koska toteuman ja pyynnön välissä on selvä gappi?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1112 : 23.11.22 - klo:10:10 »
Maalämpöpumppuni käy omasta mielestäni liian suurilla kierroksilla, mistä johtuu, että kone käy pätkäkäyntiä myös näin talven tultua (pakkasta ulkona -6ast.) Kun kone lähtee tekemään lämpöistä, niin se pyörii liian kovasta esim. 62% tehoilla/kierroksilla pitkän aikaa (yhden tunnin). Parin tunnin käynnissä olen jälkeen kierrokset on vielä 46%, vaikka ohje kierrokset on vain 21%. Miksi se ei pyöri pienimmällä nopeudella, joka on käsittääkseni 30%? Kuvitteleisin, että oikeilla kierroksilla ei pätkäkäyntiä olisi ollenkaan. Käyntijaksoja päivässä 5-10kpl. Joskus harvoin se aloittaa lämpöisen teon jopa 100% tehoilla. Legionella kuumennuksessa on niin ikään kiire(100% tehot), käyttää aina sähkövastusta pari kwh lopuksi. Ominaisuus vai vika? Pystyykö jostain säätämään tehoja/nopeutta/kierroksia pienemmälleen?

Taustaa: yksiputki patterijärjestelmä,  170m2 talo keski-suomessa rakennettu 1981, puskurisäiliö, kaivo 200m syvä
Kuinka huono mahtaa olla veden kierto L/min tjms, kun on tuo yksiputkijärjestelmä?
Jos se vaan ei saa tarpeeksi virtausta niin nousee piirin lämpö nopeesti ja siksi käy bätkää...

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1113 : 23.11.22 - klo:11:50 »
Moi,

Kiitos alkuun ja sitten kysymys miksi juuri -3 kohdalta +2? Nostaako se silloin juurikin tuosta +5 ja -3 väliltä tiukemmin lämpöä? Toinen kysymys liittyen käyttöveteen tavoite on 50c lämpötila pyörii siinä 38-40 välillä yleisesesti. En mistää löytänyt mistään minimi arvoa käyttöveden lämpötilalle. Liskäksi miksi infossa lukee kompressorin tila jäähd.?

Täällä sama pumppu. Käyttövesi Säästö tilassa ja 40-56 olen säätänyt rajat. Alaraja käynnistykselle 40 ja 50 asteeseen lämmittää. Kerran viikossa legionella 65 asteeseen. Ei ongelmia ole ollut. pumppu pyörinyt kohta 2.5v
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Puumies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1114 : 23.11.22 - klo:12:05 »
Kuinka huono mahtaa olla veden kierto L/min tjms, kun on tuo yksiputkijärjestelmä?
Jos se vaan ei saa tarpeeksi virtausta niin nousee piirin lämpö nopeesti ja siksi käy bätkää...
Huoltovalikosta löytyi tälläinen: Tilav. lämm 7,6 l/min
Liekko sitten hyvä tai huono arvo?

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 312
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1115 : 23.11.22 - klo:12:18 »
Huoltovalikosta löytyi tälläinen: Tilav. lämm 7,6 l/min
Liekko sitten hyvä tai huono arvo?

Kohtalaisen matalahan tuo on. Nimellisvirtaus patterilämmitykselle on 0.21l/sek eli 12.6l/min. Voisi ehkä vaikuttaa jos käy pätkää?`

https://www.bosch-climate.fi/tuotteet/tuotteet-maalampopumput/compress-7001i-lwm2/tekniset-tiedot/
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 938
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1116 : 23.11.22 - klo:12:43 »
Huoltovalikosta löytyi tälläinen: Tilav. lämm 7,6 l/min
Liekko sitten hyvä tai huono arvo?
Mikä oli se pumpun teho? Olisi todella pieni virtaus 12 tai 16 kW mallilla ja pieneltä kuulostaa myös 8 kW mallille.

Millä kierrosluvulla kiertovesipumppu käy. Jos on automaatilla 100%, ei pääsee tavoitevirtaamaan.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Puumies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1117 : 23.11.22 - klo:14:19 »
Mikä oli se pumpun teho? Olisi todella pieni virtaus 12 tai 16 kW mallilla ja pieneltä kuulostaa myös 8 kW mallille.

Millä kierrosluvulla kiertovesipumppu käy. Jos on automaatilla 100%, ei pääsee tavoitevirtaamaan.
12kw malli meillä. Virtaus oli äsken 9,8l/min, näköjään vaihtelee reilusti.
PC0 kierrosnopeus on 4% ja PB3 kierrosnopeus on 48%. En tiedä, onko noista kumpikaan kiertovesipumpun kierrosnopeus?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1118 : 23.11.22 - klo:14:27 »
12kw malli meillä. Virtaus oli äsken 9,8l/min, näköjään vaihtelee reilusti.
PC0 kierrosnopeus on 4% ja PB3 kierrosnopeus on 48%. En tiedä, onko noista kumpikaan kiertovesipumpun kierrosnopeus?
Toinen on keruu ja toinen on lämmitys kiertopumppu... Asentajan kirjasta näkee kumpi on kumpi.

Jos vaihtelee kovasti niin tulee mieleen onko termostaatteja rajoittamassa?

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 873
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #1119 : 23.11.22 - klo:14:44 »
Moi,

Kiitos vastauksista. Lämpö näyttää nousevan käyrän säädön jälkeen. Tällä hetkellä talossa 20,30. Lämpö menee hitaasti, mutta varmasti ylöspäin. Palaan aiheeseen kun lämpötila tasoittuu.

Näyttää kuitenkin siltä, että käyrää tulisi säätää jyrkemmin, koska toteuman ja pyynnön välissä on selvä gappi?

Odota että lämpö tasoittuu. Sitten voit käydä huoltovalikon perussäädöt läpi, laittaa rakennuksen tyypiksi raskaan kun on kivitalo  ja tarkistaa että on oikea lämpötilavyöhyke. Voit myös siirtää käyrältä tuon 20 ja 40 pisteen ylöspäin kuten 0 pisteen jolloin koko käyrä nousee kauttaaltaan.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo