Onkos kukaan viritellyt pörssisähköohjausta 7001i:hin? Ilmeisesti uusimmissakaan ohjelmaversioissa ei tuolle ole suoraa tukea?
Husdatan kautta tuon varmaan saisi melko helposti tehtyä. Sisälämpötilaa voi säätää helposti. Ilman sisälämpötila-anturia menolämpötila muuttuu 3 astetta yhtä sisälämpötila-astetta kohti.
Ei olisi montaa riviä koodia johonkin Linux-purkkiin muutella tuota sisälämpötila-asetusta jollain logiikalla pörssihinnan mukaan.
Voikohan kerran tunnissa muutettu asetus olla jo vahingollista tuon tallennukseen käytettävälle muistille? Tuskin.
Mulla ei nykyisin ole pörssisähköä, mutta säätelen mm. sisälämpötilaa vuorokauden eri ajoille.
Systeeminä siis Husdata H60 + Raspberry Pi koneella pyörivä Home Assistant softa. Ja Home Assistant softan sisällä käytän lisäksi Node Red ohjelmointia.
Toiminut luotettavasti keväästä lähtien.
Eli toimii niin, että Node Red ohjelmoitu lähettämään tiettyinä aikoina mqtt:n avulla tiedon uudesta huonelämpötila-asetuksesta, jonka H60 vastaanottaa ja välittää Boschille.
Lisäksi käytän tuota H60:ssa olevaa External Control muuttujaa siihen, että laitan liuospumpulle vakiokierrosnopeuden, kun komprosessori käy. Tämä sen vuoksi, että alkoi ns. ärsyttämään, kun liuospumpun kierrokset seilaavat ylös-alas ilman kunnon syytä, aika nopealla syklillä.
Boschin liuospumpun kontrolli toimii tällä vakionopeudellakin sillä tavalla fiksusti, että nostaa nopeutta, jos lämpötilaerotus kasvaa yli 3K.
Tuosta huonelämpötilasäädöstä ja pörssisähköstä vielä sen verran, että Home Assistant softaan on valmis palikka Nordpool hintojen lukemiseen.
Ainakin Boschin järjestelmässä voi olla haasteena saada systeemiä reagoimaan riittävän nopeasti, jos tavoitteena olisi tuntikohtainen säätö.
Noilla External Control jutuilla voi kyllä estää kompressorin ja vastusten käytön.
Niihin siis tarvitaan asetuksia myös Boschista, katso Bosch ProControl 800 manuaali, kohta 4.1.1