Hyviä kommentteja tullut, kiitos niistä.
Aiemmin laitettu kuvaaja oli tosiaan Boschin omia lukemia. Käytössä on Husdata H60 & Home Assistant, mutta olen toistaiseksi lokittanut ainoastaan lämpötiloja, pitääkin lisätä myös pumpun ja kompuran tiedot.
Näillä keleillä kompura on käynnissä lämmitysvettä tehdessä 1-1,5h ja käyntijaksojen välillä on aina taukoa noin 1,5h.
Talvella käyntijaksot olivat maksimissaan 2,5h kerrallaan ja välissä 0,5-1h taukoa, eli jatkuvaa pätkäkäyntiä (kun siis käyttöveden tekoa ei huomioida). Säätökäyrän muutokset, deltan muuttaminen tai kiertovesipummpujen virtauksen säätö eivät tähän vaikuttaneet, vaan asetuksista riippumatta käyntiajat olivat aina suunnilleen samat.
Ja käyttövesikierrossa ei ole mitään pattereita tai lattioita.
Erikoista tilanteessa vielä on, että pumppu on keväällä toiminut parin viikon ajan selvästi eri tavalla.
Remontista johtuen Boscista jouduttiin ottamaan sähköt hetkeksi pois ja tämän jälkeen käyntijaksot olivat yllättäen pidempiä kuin koskaan aiemmin (4-8h) ja menoveden lämpötila noudatti yllättäen säätökäyrää. Mutta kun viikkoa myöhemmin sähköt jouduttiin ottamaan uudelleen pois, käyntijaksot jälleen lyhenivät takaisin 2,5h sykliin ja säätökäyrä tuntui jälleen ohjaavan menoveden sijaan paluuvettä. Tämän jälkeen piirikortti on vaihdettu, tehdasasetuksia palauteltu ja asetuksia muutettu, mutta tuota viikon ajan ollutta tilannetta ei ole saatu toistettua.