Kirjoittaja Aihe: Bosch Compress 7001i  (Luettu 64852 kertaa)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 600
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #640 : 06.09.21 - klo:09:44 »
"Vakio lämmityskäyrä", mitä oikeastaan tarkoitat, tehdasasetuksilla vai?

Kaltevahan tuo kuuluu olla kylmemmillä kuumempaa...
Onko suunnitelmissa jotain lukemia mihin LL menolämpötila on mitoitettu MUT:ssa?

Poissa Henri_K

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #641 : 06.09.21 - klo:10:13 »
"Vakio lämmityskäyrä", mitä oikeastaan tarkoitat, tehdasasetuksilla vai?

Kaltevahan tuo kuuluu olla kylmemmillä kuumempaa...
Onko suunnitelmissa jotain lukemia mihin LL menolämpötila on mitoitettu MUT:ssa?

Ilmaisin itseäni kehnosti. Vakiolla lämmityskäyrällä siis viittasin juurikin siihen, että en ole koskenut/muuttanut tehdasasetuksia.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 600
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #642 : 06.09.21 - klo:10:25 »
Noo, katsoisin suunnitelmista niitä lukemia ja vertaisin niihin käyrä asetuksiin!
Sitten vaan odottamaan viileämpiä tai sitten jos liian kuumaa/kylmää sisällä niin sitten pitää ihmetellä mistä syystä...

Sitten nuo termostaatit aluksi liiaan suuriksi jottei ne rajoita virtauksia niin voi saada sitä käyrää kohileen, eli termostaatit vasta sitten peliin kun käyrä kohillaan jotta koneelle
on mahdollisimman pienivastuksiset virtaukset.

Poissa Waall-e

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #643 : 06.09.21 - klo:10:31 »
Meillä on suunnitelmassa menoveden lämpötila +38C. Eikö se ole jo aika paljon? Laattaa ja vinyylilankkua lattiassa.

Poissa aksutre

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #644 : 06.09.21 - klo:12:01 »
Tuolla 38  jää parketin pinta alle 26. Itsellä max 42 niin nousee lähelle parketin maksimia 28.
Eli ei syytä huoleen  :)
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 204m2, Vallox 180 DC

Poissa rawpower

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 181
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #645 : 09.09.21 - klo:16:50 »
Minulla on käyrä säädetty näin:
Minimilämpötila 23 astetta
-35 ulkolämpötilalla lattiaan menee 36 asteinen vesi. Riitti ainakin viimetalvena hyvin sisälämpö oli 21 astetta.
Wirsbon huonetermarit täysin auki säädettyinä niin ei kurista virtausta. Hyvin nuo näkyy toimivan. Kun ne sitten alkaa hajoilee yksi kerrallaan niin sitten siirtyy avoimen piirin järjestelmään.
Hyvin nuo tuntuu kestävän 15v takana ja 1 on menny rikki 7v aikana mitä tässä itse asunut.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Waall-e

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #646 : 09.09.21 - klo:17:44 »
En muista mitä tuossa oli oletuksena kun rakennusaikana tuolla kontrolloin lattiaan menevän veden lämpöä.
Olkoon tuossa nyt ja säädetään sitten tarvittaessa.

Poissa Fiveri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #647 : 24.09.21 - klo:08:14 »
Miten muilla 7001i:n omistajilla lämmityskäyrä käytännössä toimii, seuraako lämmitysjärjestelmän meno- vai paluuveden lämpötila lämmityskäyrää?
Olen käsittänyt että 7001i olisi meno-ohjattu, mutta itsellä pumppu toimiikin siten, että kompuran käynnistyessä pattereille menee lämmityskäyrää kuumempaa vettä ja pumppu käy siihen asti, että paluuveden lämpötila saavuttaa lämmityskäyrän mukaisen tavoitelämmön. Toimiiko 7001i muillakin samalla tavalla, vai onko omassa pumpussa jotain häikkää?
Bosch Compress 7001i LW/M 3-12kW, 650m maapiiri, 208m+45m, 1981, etelässä

Poissa Kysymys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 59
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #648 : 24.09.21 - klo:09:57 »
Täällä toimii siten, että seuraa menolämpöä.
Käynnistyksen yhteydessä pyörii noin 45% teholla hetken ja sitten joko laskee alemmas tai ylemmäs.
Mikäli tavoitelämpö on pienempi, kuin menevä lämpö alkaa kompressorin ohjeellinen kierrosnopeus laskea alle 30%. Kompuran minimit on kuitenkin tuo 30%, joten kone käy 30% kierroksella niin kauan kunnes ohjeellinen pyörimisnopeus on 0%.

Paikalla jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 017
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #649 : 24.09.21 - klo:10:10 »
Tuossa käyrässähän näyttää menolämpötila keskimäärin olevan tavoitteessa. Paluu on selvästi ali. Selvästikin siis ohjaa menon mukaan.

Ilmeisesti minimitehokin on aivan liikaa, kun joutuu sammuttamaan. Kylmemmällä pitäisi tulla suorempaa viivaa.

Onko pumppu ylitehoinen vai käyrä lämpimältä ajalta?

Poissa aksutre

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #650 : 24.09.21 - klo:11:54 »
Hommasin heti alkuun huoneanturin. Pelkällä ulkolämpötila-anturilla oli pyynti 21 ja kämpässä yli 25. En jaksanut alkaa käyriä kikkailemaan kohdilleen.  Vanhassa sähkökattilassa oli ohjaus ulkolämmön mukaan ja kun ulkolämpötila vaihteli yli 10 astetta, niin aina oli kylmä tai kuuma. Boschin pumpun kanssa ei ole kylmästä sisälämpötilasta ongelmaa  :)

Huone-anturilla käynnistyy lämmitys kun 0.2 astetta alle pyynnin ja loppuu kun 0.5 astetta yli pyynnin. Nyt kun on yli 5 astetta ulkona niin invertteri käy 1.5-2h jaksoja, eli pätkää jos sen nii haluaa ilmaista. Kun lämpötila putoaa alle 5 asteen ja yöllä viileämmäksi alkaa käyntijaksot olla 4-6h luokkaa. Ei tuo pätkäkäynti juurikaan Copissa näy, näyttäs olevan tässä kuussa COP 5.54 eli kokolailla valmistajan ilmoituksen mukainen (5.55)
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 204m2, Vallox 180 DC

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 600
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #651 : 24.09.21 - klo:11:55 »


Joo, sama tuli mieleen että pinta-alat "Radiator" viivalla yli ja ali ohjeen on ~samat...eli varmaan ollaan koneen on/off toiminta-ajalta tuo käyrä.
Aika paljon yli/ali ajoa -+5K.  ::)

Onkohan patterilämmitys? Juu lukihan tuossa että 'pattereille'.

Paikalla jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 017
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #652 : 24.09.21 - klo:12:39 »
Aksturella on roimasti ylimitoitettu pumppu. Kai normaalisti mitoitettu invertteri jo käy jatkuvasti näissä lämpötiloissa, ainakin vanhemmissa taloissa.

Bosch tosin sammuu aina käyttövesijakson yhteydessä.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #653 : 24.09.21 - klo:13:46 »


Huone-anturilla käynnistyy lämmitys kun 0.2 astetta alle pyynnin ja loppuu kun 0.5 astetta yli pyynnin.

Pystyykö noita säätämään niin että vaihteluvälin saa pienemmäksi?
Stiebel eltron wpc10, kaivo 220m, 1980, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Fiveri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #654 : 24.09.21 - klo:16:44 »
Tuossa käyrässähän näyttää menolämpötila keskimäärin olevan tavoitteessa. Paluu on selvästi ali. Selvästikin siis ohjaa menon mukaan.

Ilmeisesti minimitehokin on aivan liikaa, kun joutuu sammuttamaan. Kylmemmällä pitäisi tulla suorempaa viivaa.

Onko pumppu ylitehoinen vai käyrä lämpimältä ajalta?


Lämmitettävää alaa on 208m2 ja kyseessä on 3-12kW malli, eli ei pitäisi olla ylitehoinen. Ja tuo kuva oli eiliseltä.
Pumppu on asennettu jo viime vuoden marraskuussa, mutta sen kanssa on ollut useita ongelmia, joita asennusliike on (todella hitaasti) yrittänyt korjata. Lämmityksen kuvaaja on kuitenkin koko ajan näyttänyt tuollaiselta samalta, eli menoveden lämpötilassa tulee hyvin jyrkkä nousu 6-12c yli tavoitelämmön ja pumppu sammuu heti kun paluuveden lämpötila saavuttaa lämmityskäyrän mukaisen arvon. Kuvaaja ei siis tasoitu yhtään kylmälläkään säällä, vaan pumppu tekee pätkäkäyntiä ollen päällä yhtäjatkoisesti vain 1-2,5h.
Asennusliikkeen mukaan Boschin kuuluukin toimia näin, mitä tosin itse vahvasti epäilen.
Bosch Compress 7001i LW/M 3-12kW, 650m maapiiri, 208m+45m, 1981, etelässä

Poissa aksutre

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #655 : 24.09.21 - klo:16:52 »
Pystyykö noita säätämään niin että vaihteluvälin saa pienemmäksi?

Säätö sisäanturin vaikutukselle on  0-10, nyt asennossa 6.
Laitan kokeeksi max 10 niin katstaan mitä tapahtuu.

Ihan mielenkiinnosta,sattumalta katsoin lämpökäyrää kun anturin vaikutusta muutin,
on niin matala että pelkällä sisälämpötilalla pumppua ohjataan.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 204m2, Vallox 180 DC

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 600
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #656 : 24.09.21 - klo:17:08 »

Lämmitettävää alaa on 208m2 ja kyseessä on 3-12kW malli, eli ei pitäisi olla ylitehoinen. Ja tuo kuva oli eiliseltä.
Pumppu on asennettu jo viime vuoden marraskuussa, mutta sen kanssa on ollut useita ongelmia, joita asennusliike on (todella hitaasti) yrittänyt korjata. Lämmityksen kuvaaja on kuitenkin koko ajan näyttänyt tuollaiselta samalta, eli menoveden lämpötilassa tulee hyvin jyrkkä nousu 6-12c yli tavoitelämmön ja pumppu sammuu heti kun paluuveden lämpötila saavuttaa lämmityskäyrän mukaisen arvon. Kuvaaja ei siis tasoitu yhtään kylmälläkään säällä, vaan pumppu tekee pätkäkäyntiä ollen päällä yhtäjatkoisesti vain 1-2,5h.
Asennusliikkeen mukaan Boschin kuuluukin toimia näin, mitä tosin itse vahvasti epäilen.
Voi tuo ylitehoinenkin olla, riippuu missäpäin Suomea / kummoset ersitykset sun muut olosuhteet...

Oliko tuossa tilanteessa ulkolämpötila mimmonen?
Onko samalta ajalta pumpun antotehokäyrää?

Onko nuo Boschin omia käyriä?

Paikalla jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 017
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #657 : 24.09.21 - klo:18:19 »
Eihän se nyt lainkaan normaalia ole, että invertteri tuollaista käyrää tekee pakkasillakin. Miten pitkiä on tauot käyntijaksojen välillä. Vai tekeekö tuo käyttövettä väleissä? Onko käyttövesikierrossa pattereita tai lattioita?

Poissa aksutre

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #658 : 24.09.21 - klo:18:44 »
Outoa on pumpun käytös. Itsellä 4-16 malli ja silti muutaman päivän takaa 3-4h käyntijaksoja.
Pumpun pitäisi toiimia niin ettei paljoa nosta lämpöä pyynnin yli, lähinnä ylläpitää pyydettyä lämpöä ja tarvittaessa nostaa tai laskee tehoa tarpeen mukaan. Olisiko joku asetus mennyt pieleen? Itse palauttaisin alkuun tehdasasetukset ja katsoisin sitten miten vaikuttaa. Jos kiertovesipumppu on auto asennossa todennäköisesti virtaus liian suuri. Sitä voi manuaalisesti säätää. Pumpussa on virtausmittari ja arvoa voi verrata suunnitelmiin. Lämmönjakopiirin Dt pitäisi olla 10 astetta patterilämmityksessä.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 204m2, Vallox 180 DC

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 600
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #659 : 24.09.21 - klo:18:54 »
Ei ääni tehdasasetuksille omasta mielestä, kyllä tuohon pitää ensin löytää peruste eikä lähteä arpomaan tuota kautta, siinä voi toimittajakin sisäänhengittää herneen jos toimitus kesken...

Paikalla jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 017
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #660 : 24.09.21 - klo:19:00 »
Ois hyvä katsoa mitä pumppu oikein tekee. Ajaako korkeilla kierroksilla vai minimillä. Jälkimmäisessä tehoa on liikaa ja ensimmäisessä joku säätö/asennus pielessä.

Poissa aksutre

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #661 : 24.09.21 - klo:19:01 »
Boschissa on noita asetuksia enemmän kuin riittävästi, menee helposti arvot pieleen.
Itse olen alussa palauttanut muutamaan kertaan kun testailin eri arvoja ja loppujen lopuksi en enää muistanut alkuperäisiä.
Tuo pumppu on suunniteltu toimimaan noilla tehdasasetuksilla, yleensä menee huonompaan suuntaa kun liikaa säätelee.
Boschissa on tuo palautusprosessi  ja uudelleen käynnistys todella nopea.

Husdatan boxi huoltoporttiin auttaisi melkoisesti tuon pumpun käytöstä selvittämään.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 204m2, Vallox 180 DC

Poissa Waall-e

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #662 : 24.09.21 - klo:19:03 »
Muistaako joku LKV säästötilan ylä- ja alarajat?

Poissa aksutre

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #663 : 24.09.21 - klo:19:05 »
Alaraja on 46 yläraja taisi olla 52.
Keskimmäinen vaihtoehto 48_56
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 204m2, Vallox 180 DC

Poissa Waall-e

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #664 : 24.09.21 - klo:19:48 »
Olisiko oikeasti noin korkealla alaraja?
Ja eikö ylärajakin voisi olla vastaavasti korkeammalla?

Poissa rawpower

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 181
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #665 : 25.09.21 - klo:03:48 »
Olisiko oikeasti noin korkealla alaraja?
Ja eikö ylärajakin voisi olla vastaavasti korkeammalla?

Muistaakseni nuo aksutren laittamat on tehdasasetuksissa.

Fiverillä kyllä jokin asetus pielessä kun noin toimii. Täällä 2-8kw malli ajaa kyllä menoveden tarpeen mukaan noita tehoja. Aloittaa juurikin jollain 45% tehoilla ja siitä laskee sitten alas tai vastaavasti ylös jos tarve suurempi. 2-8 kw mallissa ulkolämpötila 0 on se raja missä pumppu alkaa käymään lähes tauotta. Ainoat tauot tulee LKV syklin jälkeen jolloin pitää ohjelman mukaisen paussin.

Fiverin olisi hyvä olla yhteyksissä suoraan maahantuojan huoltoon. Tuntuu näköjään järjestään asennusliikkeet näissä nihkeästi saavan näitä kuntoon takuuasioissa. Ainakin mitä foorumilaisten kokemuksia lukee. Itsellä kyllä takuuhommat toimi hyvin kun keväällä piti invertterikortti vaihtaa niin boschiin yhteys ja sitten tuli lupa kutsua paikallinen bosch huoltoliike ja heidän toimestaan sitten huollot. Vian paikallistaminen tosin kesti kun pumppu toimi 90% ajasta normaalisti ja vain sähkökatkojen jälkeen alkoi vaihdevalvontahäikät pidentyä ja pumppu ei palautunutkaan.
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.

Poissa Fiveri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #666 : 25.09.21 - klo:12:03 »
Hyviä kommentteja tullut, kiitos niistä.

Aiemmin laitettu kuvaaja oli tosiaan Boschin omia lukemia. Käytössä on Husdata H60 & Home Assistant, mutta olen toistaiseksi lokittanut ainoastaan lämpötiloja, pitääkin lisätä myös pumpun ja kompuran tiedot.

Näillä keleillä kompura on käynnissä lämmitysvettä tehdessä 1-1,5h ja käyntijaksojen välillä on aina taukoa noin 1,5h.
Talvella käyntijaksot olivat maksimissaan 2,5h kerrallaan ja välissä 0,5-1h taukoa, eli jatkuvaa pätkäkäyntiä (kun siis käyttöveden tekoa ei huomioida). Säätökäyrän muutokset, deltan muuttaminen tai kiertovesipummpujen virtauksen säätö eivät tähän vaikuttaneet, vaan asetuksista riippumatta käyntiajat olivat aina suunnilleen samat.
Ja käyttövesikierrossa ei ole mitään pattereita tai lattioita.

Erikoista tilanteessa vielä on, että pumppu on keväällä toiminut parin viikon ajan selvästi eri tavalla.
Remontista johtuen Boscista jouduttiin ottamaan sähköt hetkeksi pois ja tämän jälkeen käyntijaksot olivat yllättäen pidempiä kuin koskaan aiemmin (4-8h) ja menoveden lämpötila noudatti yllättäen säätökäyrää. Mutta kun viikkoa myöhemmin sähköt jouduttiin ottamaan uudelleen pois, käyntijaksot jälleen lyhenivät takaisin 2,5h sykliin ja säätökäyrä tuntui jälleen ohjaavan menoveden sijaan paluuvettä. Tämän jälkeen piirikortti on vaihdettu, tehdasasetuksia palauteltu ja asetuksia muutettu, mutta tuota viikon ajan ollutta tilannetta ei ole saatu toistettua.
Bosch Compress 7001i LW/M 3-12kW, 650m maapiiri, 208m+45m, 1981, etelässä

Paikalla jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 017
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #667 : 25.09.21 - klo:12:28 »
Kai 208 m2 -81 talon lämmitystarve on ollut jo vähintään tuo 3 kW minimiteho. Paluulämpötilankin kulmakerroin on suurempi lämmitysjaksolla kuin välissä. Siis menee yli tuplateho tarpeeseen nähden eli käy 50% paikkeilla varmaankin.

Menolämpö tietysti pomppaa dT:n verran heti kompuran käynnistyttyä. dT ei ole suuri, joten kierron vähyys ei ole ongelma.

Jostain syystä ei osaa alentaa kierroksia tasapainoon, ainakaan ajoissa.
.

Poissa ISKI

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 165
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #668 : 25.09.21 - klo:14:52 »
Aiemmin laitettu kuvaaja oli tosiaan Boschin omia lukemia. Käytössä on Husdata H60 & Home Assistant, mutta olen toistaiseksi lokittanut ainoastaan lämpötiloja, pitääkin lisätä myös pumpun ja kompuran tiedot.
Olisi tosiaan hyvä saada käyrää myös kompressorin nopeudesta (%) ja tehosta (kW), niin olisi helpompi kommentoida.
Ja niin, että myös aika-akseli näkyy.
Minun Boschilla lämmitysjakso alkaa kompressorin nopeudella 50%, josta se sitten vähitellen vajaan tunnin aikana laskee miniminopeudelle eli 30%.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa aksutre

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch Compress 7001i
« Vastaus #669 : 25.09.21 - klo:15:22 »
Fixeri, ota tuo hiljainen tila käyttöön, rajoittaa kompressorin tehoa.
Katso piteneekö käyntijaksot, näin pitäisi tapahtua. Noilla neliöillä tuollainen 3-4 kW teho pitäisi näillä keleillä riittää.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 204m2, Vallox 180 DC