Kirjoittaja Aihe: Nibe 1255 3-12kw logi  (Luettu 34360 kertaa)

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #40 : 04.10.19 - klo:13:20 »
Siihen lämmityskäyrän valintaan vaikuttaa monikin asia lattian pintamateriaaleista lähtien. Noin karkean yleisesti +2 astetta käyrällä nostaa noin asteen huonelämpötilaa.

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #41 : 04.10.19 - klo:15:06 »
Kiertovesipumpun nopeus gp1 29%

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #42 : 04.10.19 - klo:16:23 »
Sais kai siellä olla ihan kunnon kierto ainakin silloin kun kompressori käy. Jos teillä on kevytrakenteinen yläkerran lattia, niin voi kai sitä ainakin kokeilla laittaa sen kiertovesipumpun olemaan päällä koko ajan.

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #43 : 04.10.19 - klo:16:48 »
Gyproc lattia ylhäällä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #44 : 05.10.19 - klo:06:11 »
Pumppu kannattaa pitää päällä myös huilivaiheessa.
Silloin Nibe saa oikean tiedon menoveden lämpötilasta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #45 : 06.10.19 - klo:09:33 »
Käyrän pitäis varmaan näyttää tuolta miltä se näyttää tuossa 3.10 käyrässä alkupäässä? sähkönkulutus on vaan noussut tämän testin aikana. :D

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #46 : 06.10.19 - klo:11:29 »
Saattaa tuo ulkolämpötilakin (BT1) vaikuttaa jonkin verran tuohon sähkösyöntiin.

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #47 : 06.10.19 - klo:12:39 »
Tuskin varmaan ikinä tulee saamaan tasasta käppyrää, kun olohuoneessa isot ikkunat.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #48 : 06.10.19 - klo:13:05 »
Pystytkö laittamaan graafisessa muodossa nuita logeja niin olisi helpompi katsella?

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #49 : 06.10.19 - klo:13:50 »
Pystytkö laittamaan graafisessa muodossa nuita logeja niin olisi helpompi katsella?

No eikös "Logintutkija" avaa noitakin logeja....?

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #50 : 06.10.19 - klo:13:59 »
No eikös "Logintutkija" avaa noitakin logeja....?
Ois pitänyt alkaa Javan asennukseen, niin yrittänyt vielä pärjäillä ilman. Eiköhän nuita joku käy kohta kommentoimassa.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #51 : 06.10.19 - klo:15:35 »
Pystytkö laittamaan graafisessa muodossa nuita logeja niin olisi helpompi katsella?
helpommin juu voi saada jonkun kommentoimaan kun laittaa niitä jalostettuna asialliksiksi kuviksi tänne ...

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #52 : 06.10.19 - klo:17:26 »
Excelillä saa myös lokia tutkittua, ei niin kätevästi kuin logintutkijalla.
Näyttää kiertovesipumpun ja kompressorin nopeudet osallistuvan humppaan. Syy vai seuraus??

Voisiko kokeilla ajaa kiertovesipumppua vakionopeudella esim 30%?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #53 : 06.10.19 - klo:20:25 »
helpommin juu voi saada jonkun kommentoimaan kun laittaa niitä jalostettuna asialliksiksi kuviksi tänne ...

Tässä parit trendit

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #54 : 06.10.19 - klo:21:09 »
Väitän että yo. "humppa" johtuu edelleen termostaateista. Samanlaista käyrää kuin meillä toissa talvena.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #55 : 06.10.19 - klo:21:45 »
Väitän että yo. "humppa" johtuu edelleen termostaateista. Samanlaista käyrää kuin meillä toissa talvena.

Joo, en epäile.
Humppa ilmenee kaikessa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #56 : 07.10.19 - klo:06:31 »
Pystyisiköhän autotallin lämpötilaa rajoittamaan siedettävälle tasolle ihan kuristamalla virtausta tai jotenkin muutoin? Siis jos tuo humppa tulee siitä että termostaatti vaihtaa kanaaliin tuoreet vedet 15 min välein.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #57 : 07.10.19 - klo:07:41 »
Pystyisiköhän autotallin lämpötilaa rajoittamaan siedettävälle tasolle ihan kuristamalla virtausta tai jotenkin muutoin? Siis jos tuo humppa tulee siitä että termostaatti vaihtaa kanaaliin tuoreet vedet 15 min välein.

Looginen mekanismi käyttäytymiselle.

Jos laittaa autotallin kierron kokonaan kiinni tunniksi - kahdeksi ja sitten katsoo lokista miten käyttäytyi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #58 : 07.10.19 - klo:10:35 »
Pystyisiköhän autotallin lämpötilaa rajoittamaan siedettävälle tasolle ihan kuristamalla virtausta tai jotenkin muutoin? Siis jos tuo humppa tulee siitä että termostaatti vaihtaa kanaaliin tuoreet vedet 15 min välein.

Mä jo tuolla ketjun alussa tätä ehdotin. Ei kuulemma onnistunut säätö ainakaan korkeilla, jäi talli liian lämpimäksi. Osasyy tähän oli liian korkea lämpökäyrä. Kokeilisin uudestaan samaa nyt kun lämpökäyrä alkaa olla kohdillaan.

E. Meillä tallissa nyt 15 astetta ja sisällä noin 21. Tallissa neljä piiriä ja säätö tehty pelkästään manuaalisilla korkeilla.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #59 : 07.10.19 - klo:11:03 »
Toki pumppu ei toimi optimaalisimmalla tavalla tuollalailla humpaten, mutta jos nyt invertteripumppu pysyy siitä huolimatta kokoajan käynnissä, niin onko siitä kovasti haittaakaan? Jos nyt ajatellaan, että tuollaisen humppaavan järjestelmän omistaa henkilö, joka ei jaksa innostua säätämisestä niin paljon, että saisi optimaalisimmalleen.

Toki autotallin pätkivä kierto kuulostaa pahimmillaan jäätymisriskille, eli kai tuommoisesta kierrosta lähtökohtaisesti pitäisi olla aina kaikki kierron pysäyttävät toimilaitteet irti.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #60 : 07.10.19 - klo:11:22 »
Mä jo tuolla ketjun alussa tätä ehdotin. Ei kuulemma onnistunut säätö ainakaan korkeilla, jäi talli liian lämpimäksi. Osasyy tähän oli liian korkea lämpökäyrä. Kokeilisin uudestaan samaa nyt kun lämpökäyrä alkaa olla kohdillaan.

E. Meillä tallissa nyt 15 astetta ja sisällä noin 21. Tallissa neljä piiriä ja säätö tehty pelkästään manuaalisilla korkeilla.
eikö siellä ole virallista virtaussäätöä kuten tukeissa yleensä on?
Noilla sais jotain tarkempaa aikaiseksi kuin 'korkeilla'.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #61 : 07.10.19 - klo:15:21 »
eikö siellä ole virallista virtaussäätöä kuten tukeissa yleensä on?
Noilla sais jotain tarkempaa aikaiseksi kuin 'korkeilla'.

On siellä virtaussäädöt mutta ennen maalämpöä oli 2 piiriä korkeilla ja toiset 2 termostaatin takaa. Kun pumpun menolämpö värähteli niin nyppäsin toimilaitteet tukista irti ja korvasin ne hyllystä löytymilläni korkeilla. Täytyy jossain vaiheessa perehtyä virtaussäätöön jos näen sen tarpeelliseksi.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #62 : 07.10.19 - klo:16:47 »
Säädöt kiinni ja sitten vaikka ½ kierrosta auki ja odottelemaan mihin asettuu, jollei löydy jotain suunnitelmaa mistä vois kattoo esisäätöarvot?
Sitten piirikohtaista nostoa vaikka 1/4 kierroksella korjaten tai pienemmillä jos alaspäin...jollain mittarilla lattiaa seuraten, pistoolimittari taitais tuohon sopia hyvin.

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #63 : 07.10.19 - klo:18:05 »
No nyt alkaa näyttää jo joltain. Aamulla noi klo 5.00 otin termarit pois autotallista ja avasin vähän korkkia. miksiköhän tuossa 7.10 kuvassa on tuo noin 60 asteen vesi mennyt kiertoon vai mitä tuo tarkoittaa?

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 230
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #64 : 07.10.19 - klo:18:53 »
. miksiköhän tuossa 7.10 kuvassa on tuo noin 60 asteen vesi mennyt kiertoon vai mitä tuo tarkoittaa?
Tehnyt lämmintä vettä?
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #65 : 07.10.19 - klo:20:35 »
Tehnyt lämmintä vettä?

No nytpä ties tuonkin. Kiitos.

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #66 : 07.10.19 - klo:20:42 »
Toki pumppu ei toimi optimaalisimmalla tavalla tuollalailla humpaten, mutta jos nyt invertteripumppu pysyy siitä huolimatta kokoajan käynnissä, niin onko siitä kovasti haittaakaan? Jos nyt ajatellaan, että tuollaisen humppaavan järjestelmän omistaa henkilö, joka ei jaksa innostua säätämisestä niin paljon, että saisi optimaalisimmalleen.

Toki autotallin pätkivä kierto kuulostaa pahimmillaan jäätymisriskille, eli kai tuommoisesta kierrosta lähtökohtaisesti pitäisi olla aina kaikki kierron pysäyttävät toimilaitteet irti.

Kovasti yritän saada säädettyä tätä järjestelmää. Töissä käynnin lisäksi hoidan perhettäni, että aina ei ihan kaikkeen kerkee.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #67 : 07.10.19 - klo:21:01 »
Kovasti yritän saada säädettyä tätä järjestelmää. Töissä käynnin lisäksi hoidan perhettäni, että aina ei ihan kaikkeen kerkee.

Juu ei ollut tarkoitus kritisoida, kun jokainen joka tälle foorumille eksyy, uhraa seuraavaksi muutamaksi kuukaudeksi elämänsä näiden laitteiden sielunelämälle. Perhe on siinä yhtälössä toissijainen! :D

Mutta lähinnä tuo oli semmoinen pohdiskeleva kysymys, kun kuitenkin tänne googlekin varmasti helpolla ohjaa, että onko tuosta loppujen lopuksi nyt ihan hirveää haittaa vaikka menolämpö vähän jumppaakin.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #68 : 07.10.19 - klo:21:17 »
On siitä jo palautetta tullutkin että pitääkö sitä maalämpö konetta olla kokoajan säätämässä. 😆

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #69 : 07.10.19 - klo:21:27 »
Nythän tuo näyttää jo hyvältä, käyrän säätöä tarvittaessa jos sisälämpötila matala/korkea. :)

E. Suht korkea menolämpötila mielestäni jos +4 ulkolämpötilalla lähes 30 meno. Meillä 2002 lattialämmitystalossa mennään samalla ulkolämmöllä alle 27 asteen menolämmöllä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #70 : 07.10.19 - klo:22:42 »
...., että onko tuosta loppujen lopuksi nyt ihan hirveää haittaa vaikka menolämpö vähän jumppaakin.

Hyvin niben säätö kuitenkin  selättää tilanteen.

Tuollainen värinä/humppa voi peittää muutoksen tai tilanteen, vähintään tekee analysoinnin haasteellisemmaksi.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #71 : 08.10.19 - klo:06:25 »
Suht korkea menolämpötila mielestäni jos +4 ulkolämpötilalla lähes 30 meno. Meillä 2002 lattialämmitystalossa mennään samalla ulkolämmöllä alle 27 asteen menolämmöllä.

Tuossa tuo della-t nousi vähän isoksi; toki se nyt siellä vähän aikaa lämmittää sitä autotallin lattiaa. Onko kiertopumppu automaatilla? Minkälaista sisälämpötilaa sinne autotalliin tavoitellaan?

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #72 : 08.10.19 - klo:07:05 »
Automaatille laitoin eilen illalla, katotaan logia myöhemmin. Reilu 10 astetta ois sopiva.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #73 : 08.10.19 - klo:07:22 »
Reilu 10 astetta ois sopiva.
Minkälaisia tämmöisten autotallien lämmöenergian kulutukset on? Jos se nyt suunnilleen samaan luokkaa normaalin asuinrakennuksen kanssa, niin yksi vaihtoehto voisi olla aluksi tyytyä reiluun 15 asteeseen ja tutkia sitten myöhemmin tilannetta.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #74 : 08.10.19 - klo:15:00 »
Minkälaisia tämmöisten autotallien lämmöenergian kulutukset on? Jos se nyt suunnilleen samaan luokkaa normaalin asuinrakennuksen kanssa, niin yksi vaihtoehto voisi olla aluksi tyytyä reiluun 15 asteeseen ja tutkia sitten myöhemmin tilannetta.

Ei se ainakaan meillä ole kulutusta nostanu havaittavasti kun ekana talvena tallissa oli pakkasilla noin 10 ja viime talvena 15 astetta.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #75 : 08.10.19 - klo:20:34 »
pesuhuone on kyllä kylmä. 20.9 astetta mittarin mukaan. Nyt oli päivän kiertovesipumpun kierrokset automaatilla, ja huiteli jossain 30% yläkerta lämmin ja alakerta. Jotenkin ihmeellistä että teknisestä tilasta lähimmät tilat kylmiä..

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #76 : 08.10.19 - klo:21:55 »
Edelleen korkea menolämpö kun jopa 32 astetta vaikka ulkona ollaan vielä plussan puolella.

Pesuhuoneenkin luulis olevan tosi lämmin jos ja kun lattiaan menee reilu 30 asteinen vesi. Voiko toimilaite tai joku muu kuristaa pesuhuoneen virtausta?
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #77 : 08.10.19 - klo:22:00 »
Ei ole toimilaitteita käytössä.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #78 : 08.10.19 - klo:22:11 »
Entäs jakotukin omat virtaussäädöt? Onko virtausmittareita?

Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #79 : 09.10.19 - klo:05:01 »
Onkohan tuossa Niben softassa joku bugi? Delta-t vois olla 2 astetta näin nollakeleillä. Voisiko sen kiertovesipumpun laittaa lämmityksen osalta manuaalille ja lisää kierroksia.