Kirjoittaja Aihe: Nibe 1255 3-12kw logi  (Luettu 34369 kertaa)

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1255 3-12kw logi
« : 30.09.19 - klo:17:12 »
Terve!

Uusi Hirsitalo valmistui 2019 keväällä 164m2 huoneisto-ala Lattialämmitys ylä ja alakerrassa.
Autotallissa 43,5m2 Lattialämmitys
Putket pellossa 600m 2:ssa piirissä
Autotalli talon lämmityksen kanssa rinnakkain
Kanaali 25+25 noin 28m



Olen uusi täälä ja haluaisin säätää maalämpöpumpun viimeisen päälle.
Loggasin tikun kautta eilen illasta 29.9 klo 20.18- 30.9 16.11

-Olisiko pitänyt logata pitempään?
-Kannattaako alkaa nyt säätämään mitään vai säätääkö vasta talvella?

Sanokaa jos jotain infoa jäi laittamatta.


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #1 : 30.09.19 - klo:18:15 »
Onko sinulla käytössä huonetermostaatteja, kun lämmityksen kiertoveden lämpötilaa sahaa?

Maalämpökone on itsestäänkin jo termostoitu ja lisätermostaatit huonontavat sen hyötysuhdetta.
Paras hyötysuhde saadaan, kun temostaatit ovat täysillä ja asumislämpötilaa säädetään maalämpökoneen säätökäyrällä.
Tarvittaessa vähennetään jonkin liian lämpimäksi menevän huoneen lämpötilaa termostaatilla.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #2 : 30.09.19 - klo:21:16 »
Loggaus kannattaa pitää päällä aina, 1 min näytteenottovälillä.

Nyt on vielä vähän liian lämmintä säätöihin kun on päivällä yli 10 astetta. Kun päästään nollan keleihin niin sitten...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #3 : 01.10.19 - klo:14:24 »
On huone termostaatit. Lisäsin vielä autotalliin ja varastonkin, koska viime talvena oli kierrot ihan minimissään siellä ja oli liian kuuma.

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #4 : 01.10.19 - klo:15:08 »
Onko sinulla käytössä huonetermostaatteja, kun lämmityksen kiertoveden lämpötilaa sahaa?

Maalämpökone on itsestäänkin jo termostoitu ja lisätermostaatit huonontavat sen hyötysuhdetta.
Paras hyötysuhde saadaan, kun temostaatit ovat täysillä ja asumislämpötilaa säädetään maalämpökoneen säätökäyrällä.
Tarvittaessa vähennetään jonkin liian lämpimäksi menevän huoneen lämpötilaa termostaatilla.

Eli menevän ja tulevanlämpötilan ero olisi paras pitää mahdollisimman samana, kun että termostaatti katkoo sitä ja tuleva on kylmempää? Tätäkö tarkoitit?

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #5 : 01.10.19 - klo:15:20 »
On huone termostaatit. Lisäsin vielä autotalliin ja varastonkin, koska viime talvena oli kierrot ihan minimissään siellä ja oli liian kuuma.

Sama oli itselläkin autotallissa ensimmäisenä talvena, yritin pitää tallia viileänä termostaatilla ja seurauksena oli sahaava kiertoveden lämpötila.

Nyt termostaatti pois käytöstä ja toimilaite irti jakotukista. Siinä tilalla manuaalinen "korkki" jolla säädetty virtaus niin pienelle että talli pysyy sopivan lämpöisenä kovilla pakkasilla.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #6 : 01.10.19 - klo:15:24 »
Eli menevän ja tulevanlämpötilan ero olisi paras pitää mahdollisimman samana, kun että termostaatti katkoo sitä ja tuleva on kylmempää? Tätäkö tarkoitit?

Ensin kaikki termostaatit auki ja säädät pumpun lämpökäyrän kohdilleen niin että sisällä on sopiva lämpötila. Sitten jos tarvetta esim. makuuhuonetta saada viileämmäksi voit säätää sitä termostaatilla.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #7 : 01.10.19 - klo:15:34 »
Sama oli itselläkin autotallissa ensimmäisenä talvena, yritin pitää tallia viileänä termostaatilla ja seurauksena oli sahaava kiertoveden lämpötila.

Nyt termostaatti pois käytöstä ja toimilaite irti jakotukista. Siinä tilalla manuaalinen "korkki" jolla säädetty virtaus niin pienelle että talli pysyy sopivan lämpöisenä kovilla pakkasilla.

Minulla oli autotallin säätö viime talvena korkeilla ja siitä ei tullut mitään. :D

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #8 : 02.10.19 - klo:08:06 »
Minulla oli autotallin säätö viime talvena korkeilla ja siitä ei tullut mitään. :D

Mikä oli ongelma?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #9 : 02.10.19 - klo:11:42 »
Aivan liian kuuma vaikka oli kierrot ihan melkeen kiinni.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #10 : 02.10.19 - klo:12:29 »
Aivan liian kuuma vaikka oli kierrot ihan melkeen kiinni.
Termostaattien takia teillä saattaa mahdollisesti olla käytössä ihan liian korkea säätökäyrä maalämpökoneessa.

Kun ulkolämpötila laskee keskiarvoltaan alle nollan, kannattaa koettaa avata kaikki huonetermostaatit täysille.
Asumislämpötila nousee silloin luultavasti liian korkeaksi.
Säädä silloin maalämpökoneen säätökäyrä sellaiseksi, että huoneissa on suunnilleen sopiva lämpötila.

Jos se jälkeen, 2 -3 vuorokauden kuluttua, on jossain huoneessa liian lämmintä, säädä sen huoneen termostaatilla sen tilan lämpötila sopivaksi.
Kovilla pakkasilla korjataa sisälämpötila sopivaksi valitsemalla sopivan loiva / jyrkkä säätökäyrä.

Näin kannattaa tehdä siksi, että maalämpökoneelta lähtevän lämmitysveden lämpötila saadaan mahdollisimman alhaiseksi.
Mitä alempi on maalämpökoneelta lähtevän kiertoveden lämpötila, sitä parempi on järjestelmän hyötysuhde (COP).

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #11 : 02.10.19 - klo:13:32 »
Minkälaiset lattiat teillä on, siis betonilaatta, puu tms? Jos normi laatta niin lämpökäyrän jyrkkyys 3 vois olla varmaan joku sopiva lähtökohta. Ja kuten  kuin tuossa jo todettiinkin, niin lämpötila-asetuksella huonelämpö sopivaksi ja jos pakkasella viilenee sisällä niin jyrkempää käyrää.

Edit: jos käyrän jyrkkyyttä muuttaa, niin tuota lämpötila-asetusta joutuu varmaankin myös muuttamaan.

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #12 : 02.10.19 - klo:14:10 »
Betonilaatta

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #13 : 02.10.19 - klo:14:31 »
Tuolla edellä epäiltiin lämmityskäyrään ja jos sinne on unohtunut jokin tehdasasetus, niin 3 tai 4 sopii melko todennäköisesti normaalille lattialämmitykselle.

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #14 : 02.10.19 - klo:16:23 »
5+2 on nyt käyrä.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #15 : 02.10.19 - klo:16:40 »
Ihan hirveästi uskalla ottaa nuihin säätöihin kantaa, kun en tuota Nibeä tunne.

5+2 on nyt käyrä.

Kokeile riittääkö 3 tai 4 käyrä

Tarkista samalla, että se on lattialämmitysasetuksilla

Valikko 5.1.14 - Virtausaset. lämmitysjärj.
lattialämmitys
MUT -30°C tai mikä se nyt teidän talon suunnitelmissa on
dT MUT:ssa: 5°C-6°C varmaan sopiva

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #16 : 02.10.19 - klo:16:59 »
Lattialämmitys ja -32

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #17 : 02.10.19 - klo:17:00 »
7 dt mutissa

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #18 : 02.10.19 - klo:17:01 »
Paljonko yleensä on pienin menolämpötila teillä 1.9.3

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #19 : 02.10.19 - klo:17:46 »
5+2 on nyt käyrä.

Aivan liian korkea, siksi autotallissa(kin) ollut liian kuuma. Pudota vaikka alkuun käyrä 3 ja toi +2 --> 0.

Paljonko yleensä on pienin menolämpötila teillä 1.9.3

Meillä 23 ympäri vuoden.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #20 : 02.10.19 - klo:20:45 »
Entäs käyttöpriorisointi mitä käytätte? Näyttää olevan itselläni käyttövesi 10min ja lämmitys 20min

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #21 : 02.10.19 - klo:20:56 »
Entäs käyttöpriorisointi mitä käytätte? Näyttää olevan itselläni käyttövesi 10min ja lämmitys 20min

Itsellä hienosti toimii niin, että lämmityksen prioriteetti 0 ja käyttövesi 40 (500 litran varaaja lämpenee itsellä tuossa ajassa helposti katkaisurajaan asti). Aina osannut pätkäkäynnin aikana lämmittää veden lämmityssyklin loppuun ja jos pitkä jatkuva käynti niin sitten siinä välissä.

En oikein ainakaan betonilattialämmitystalossa keksi miksi pitäisi jotenkin muuten olla tuo priorisointi. Vaikka käyttövettä lämmitettäisiin 6 tuntia putkeen, niin sillä ei asuinmukavuuteen olisi mitään vaikutusta.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #22 : 02.10.19 - klo:21:18 »
Tunnen jo itseni aivan ääliöksi, koska työskentelen pinnanmittauksien ja virtauksien kanssa ja niissä ei sallita piikki käyttäytymistä.

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #23 : 02.10.19 - klo:21:31 »
Ei vaan tullut tarpeeksi hyvää selitystä keneltäkään tutulta, kun kysyin miksi ei tarvitse termostaatteja huoneissa.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 230
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #24 : 02.10.19 - klo:21:41 »
En oikein ainakaan betonilattialämmitystalossa keksi miksi pitäisi jotenkin muuten olla tuo priorisointi. Vaikka käyttövettä lämmitettäisiin 6 tuntia putkeen, niin sillä ei asuinmukavuuteen olisi mitään vaikutusta.
Jos joutuu lämmittämään pitkään käyttövettä (esim isolla porukalla saunoessa) ja sen takia asteminuutit ehtivät laskea lisäyksen rajaan asti niin ottaa vastukset käyttöön?
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #25 : 02.10.19 - klo:21:52 »
Ei vaan tullut tarpeeksi hyvää selitystä keneltäkään tutulta, kun kysyin miksi ei tarvitse termostaatteja huoneissa.
Maalämpökone toimii termostaattiohjauksella.
Se lukee ulkolämpötilan ulkoanturillaan ja hakee valitsemaltasi säätökäyrältä sitä vastaavan lämmitysveden (kiertoveden) lämpötilan.
Tämä termostointi on yleensä riittävä.

Joskus kuitenkin joku huone, esimerkiksi makkari tuntuukin liian lämpöiseltä.
Silloin tarvitaan sen huoneen termostaattia alentamaan hiukan makkarin lämpötilaa.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #26 : 02.10.19 - klo:21:53 »
Jos joutuu lämmittämään pitkään käyttövettä (esim isolla porukalla saunoessa) ja sen takia asteminuutit ehtivät laskea lisäyksen rajaan asti niin ottaa vastukset käyttöön?

Asteminuutteja ei lasketa kun käyttövettä tehdään. Tai vaikka laskettaisiin niin niitä lasketaan menolämpötilasta jolloin asteminuutit olisi hetkessä tapissa eli +100.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 230
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #27 : 02.10.19 - klo:22:12 »
Asteminuutteja ei lasketa kun käyttövettä tehdään. Tai vaikka laskettaisiin niin niitä lasketaan menolämpötilasta jolloin asteminuutit olisi hetkessä tapissa eli +100.
Niin no joo se on varmaan erilainen noissa inverttereissä mutta tuo meidän sigun masiina laskee asteminuutteja myös käyttövettä tehdessään, ei kyllä mitään käsitystä millä kaavalla.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #28 : 02.10.19 - klo:22:39 »
Jos on ulkoinen menovesianturi BT25, niin silloin asteminuuttilaskenta toimii myös käyttövettä tehtäessä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 230
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #29 : 03.10.19 - klo:09:08 »
Jos on ulkoinen menovesianturi BT25, niin silloin asteminuuttilaskenta toimii myös käyttövettä tehtäessä.
Eipä löydy kyllä tuotakaan.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #30 : 03.10.19 - klo:09:51 »
Eipä löydy kyllä tuotakaan.
Mystistä, laitahan lokia tänne niin tutkitaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #31 : 03.10.19 - klo:10:09 »
Olisko joku vanha softa kyseessä joka ei osaa katkaista tuota asteminuuttilaskentaa?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 230
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #32 : 03.10.19 - klo:15:44 »
Nytpä taisin puhua sittenkin p***aa mutta lopetan offtopicin tähän. Anteeksi.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #33 : 03.10.19 - klo:19:15 »
Tuntuu että kierrot ei riitä pesuhuoneeseen saakka jotenkin.. aluksi oli 3+0 jonka jälkeen aamulla nostin 3+2 kun pesuhuoneessa 22 astetta. Päivän aikana ei ollut lämmöt noussut kun 0,5 astetta. Autotalli liian lämmin. Asteikolla näyttää pesuhuone, kodinhoitohuone ja wc noin 0,5l vaikka kierrot täysillä.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #34 : 03.10.19 - klo:21:43 »
Älä hätäile, odota ainakin vuorokausi ennen seuraavaa säätöä.

Pesuhuoneessa ei ole termostaattia mutta onko toimilaitteessa "korkkia" tai muuta? Jos on käännä ne kaikki täysin auki ja käyrä kohdalleen.

Paljonko siellä pesuhuoneessa pitäisi olla lämmintä jos 22 astetta ei riitä?
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #35 : 04.10.19 - klo:04:32 »
Korkit on pois. lämpötilasta en osaa sanoa paljonko pitäisi olla, mutta ei lattian ainakaan noin kylmä pitäisi olla.

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #36 : 04.10.19 - klo:06:48 »
Pitääkö kiertovesipumpun kierrokset olla automaatilla vai käsin 100% pumpulta?

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #37 : 04.10.19 - klo:08:10 »
Korkit on pois. lämpötilasta en osaa sanoa paljonko pitäisi olla, mutta ei lattian ainakaan noin kylmä pitäisi olla.

Jos haluaa saada lattian aina tuntumaan lämpöisellle, niin sitten täytyy laittaa meno-min esim 25 tai 26, mutta pitää käyrä silti sopivana, ja antaa termostaattien olla toiminnassa säädettynä hieman isommalle kun on talviaikana haluttu sisälämpötila. Tuo johtaa siihen, että lämpöisemmällä kelillä termostaatit leikkaa liikalämmön, mutta kylmemmillä talo säästyy käyrän mukaan. Meillä ainakin riittää käyränä 3+0 ja silloin ei tosiaan laattalattia ole kovin "mukavuuslämmin" kun ulkona on > +5.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #38 : 04.10.19 - klo:08:19 »
Jos jakotukeissa on virtausmittarit, niin niistä voisi tarkistaa että vesi kiertää kaikissa piireissä suunnitelmien mukaisesti. Se dt mutissa voisi olla mielestäni 5 tai 6 astetta, ellei siihen 7 asteeseen ole jotain perusteluja. MInkälaisilla prosenteilla se automaatti sitä pumppua pyörittää?

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #39 : 04.10.19 - klo:10:16 »
Jos haluaa saada lattian aina tuntumaan lämpöisellle, niin sitten täytyy laittaa meno-min esim 25 tai 26, mutta pitää käyrä silti sopivana, ja antaa termostaattien olla toiminnassa säädettynä hieman isommalle kun on talviaikana haluttu sisälämpötila. Tuo johtaa siihen, että lämpöisemmällä kelillä termostaatit leikkaa liikalämmön, mutta kylmemmillä talo säästyy käyrän mukaan. Meillä ainakin riittää käyränä 3+0 ja silloin ei tosiaan laattalattia ole kovin "mukavuuslämmin" kun ulkona on > +5.

Onko sinulla 2 kerroksinen talo, tai monella teillä on 2 kerroksinen talo? Eikö tämä vaikuta mihinkään?