Kirjoittaja Aihe: Nibe 1255 3-12kw logi  (Luettu 34373 kertaa)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #120 : 28.12.19 - klo:16:40 »
Samaa mieltä, kuin PS.
Maalämpökoneen teho riittää ilmeisesti varsin hyvin. Max. lämmitystehoksi saattaisi riittää jopa 8,5 kW.
Kaivossa on ilmeisesti keräimenä 40 millinen. Pitäisi olla 45 millinen, kun keruun dT nousee isommilla lämmitystehoilla turhan korkealle.

Lämpöpattereisen luovutuspintaa on ilmeisen niukalti. Patterit ilmeisesti mitoitettu jonnekin +55 ... +65 C kiertoveden max. lämpötilalle.
Jos mahdollista, kannattaisi joitakin lämpöpattereita vaihtaa tehokkaampiin. Esimerkiksi muutama yksilehtinen patteri kaksilehtiseksi.
Lisävaraaja kyketty neliputkiseksi. Kiertopumppujen nopeuksien oikein säätäminen varsinkin invertterikoneella voi olla haasteellista.
Korkea kiertoveden lämpötilan tarve saattaa syntyä myöskin pumppujen epäsopivista käyntinopeuksista.

Kaivo tosiaan ilmeisesti hiukan alimittainen.
Muutoin näyttäisi toimivan normaalin oloisesti.


Poissa Tapsa.P

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #121 : 28.12.19 - klo:17:00 »
Lisävaraajan kytkentää on vähän kans ihmetelty kun ei ohjeessa ole vastaavaa kytkentää. Sähkönkulutus pumpulla on nolla kelillä 30-40kwh/vrk. Pumppu vie koko ajan yli 1kw tunnissa. Isälläni on vanha hirsitalo altatuulettuva ja patterit seinässä. Pumppu on 1245 8kw ja 183m syvä kaivo, sähkönkulutus on tasan puolet. Tuntuu kyllä vähän hullulta.
Nibe 1245-8kw 100ukv 183m kaivo

Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #122 : 28.12.19 - klo:17:20 »
Aikansa mukaisella talotekniikalla kokonaisbasaalikulutus lienee 1,3 - 1,7 kWh tunnissa. Sisälämpötila on korkeahko - mikä on kosteiden tilojen lämpötila? Jäähtyykö perimmäinen makuuhuone pidempään keittiössä kokatessa? Tulisijan käyttö ainakin kovimmilla pakkasilla auttaisi kaivoa.
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.

Poissa Tapsa.P

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #123 : 28.12.19 - klo:18:33 »
Talossa käy yksi mies vain nukkumassa joten kokkailuja ei isommin harrasteta. Keittiö ja olohuone on samaa tilaa. Voiko lisävaraajan kytkentä jotenkin sekoittaa koko systeemin? Paluulämpötila verkostosta on kuitenkin aivan eri mitä pumpun näytöllä.
Nibe 1245-8kw 100ukv 183m kaivo

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #124 : 28.12.19 - klo:18:47 »
Paluulämpötila verkostosta on kuitenkin aivan eri mitä pumpun näytöllä.
Onko mahdollista säätää niitä pumppuja tai muuten verkostoa siten, että ne lämpötilat olisivat samat?

Poissa Tapsa.P

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #125 : 28.12.19 - klo:18:52 »
Onko mahdollista säätää niitä pumppuja tai muuten verkostoa siten, että ne lämpötilat olisivat samat?

Mitenpä niitä saat säädettyä samoiksi jos pumppu takoo vain tuota lisävaraajaa tavallaan. Katso aikaisemmat viestini niin näet kytkennän.
Nibe 1245-8kw 100ukv 183m kaivo

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #126 : 28.12.19 - klo:19:01 »
Parasta olisi muuttaa varaaja kaksiputkiliitäntäiseksi ja sarjaan lämmitysveden menopuolelle.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #127 : 28.12.19 - klo:19:13 »
Onko siellä lämmönjaossa isompi vai pienempi dt kuin Nibessä?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #128 : 28.12.19 - klo:19:39 »
Eihän tuossa mitään kummallista ole tuossa keruun dT:ssä....isolla teholla 2-3ºC.
Kiertopumppujen säätö ei pitäis olla ongelmallista kun Nibehän säätää keruun ja lämmönjaon automaattisesti (optimiksi) dT mukaan, tietääkseni.
Mistä kohtaa se paluulämpö on erilainen kuin pumpun näytöllä.



On tuo eka lisäpumppu lämmityspiirissä vähän oudossa paikassa...miksei se ole pelkästään patterikierrossa eikä olisi 'LL piiskapumppuna', ehkä takaiskuakin tarvittais johonkin kohtaan jos pumpuista toinen seisoo esim kesällä, nyt tietty molemmat varmaan käy 24/7.

Poissa Tapsa.P

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #129 : 28.12.19 - klo:19:46 »
Eka pumppu on suora kytkennällä, toinen pumppu on lisäkortissa niin kuin kuvassa. Sitä en tiedä miksi nuin tehty mutta nuin ne on. Eikä ole takaiskuja. Jos tuo olisi oikein kytketty niin ei kait tuota ensimmäistä pumppua edes tarvi? tai ei ainakaan ohjeessa ole.
Nibe 1245-8kw 100ukv 183m kaivo

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #130 : 28.12.19 - klo:19:55 »
Ei kai tuo käytännössä juurikaan eroa varaajan kytkennän osalta tuosta ohjeen esimerkkikytkennästä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #131 : 28.12.19 - klo:20:22 »
Miksei se ole näin...


Poissa Tapsa.P

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #132 : 28.12.19 - klo:20:52 »
Miksei se ole näin...



Enpä tiedä. Nyt lauhtui äkkiä niin pumppu sammui. Liitteenä kuvat näytöstä..
Nibe 1245-8kw 100ukv 183m kaivo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #133 : 28.12.19 - klo:22:11 »
...Huoneantureiden hyödyistä monta mielipidettä.

Patteritaloissa ovat ihan kelvollisia.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #134 : 28.12.19 - klo:22:16 »
Paluulämpötila verkostosta on kuitenkin aivan eri mitä pumpun näytöllä.

Mitä se on?
Onko lokia / mittauksia laittaa näytille?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Tapsa.P

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #135 : 29.12.19 - klo:16:58 »
Paluulämpö mitattu piirien yhdistymisen jälkeen, mittari näytti +35 pumppu näytti +38, menon pumppu näytti +42 ja ennen kv pumppua mitattuna +36. Putket on kaikki eristetty.
Nibe 1245-8kw 100ukv 183m kaivo

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #136 : 29.12.19 - klo:17:13 »
Kaikki mittaukset näyttävät enemmän ja vähemmän väärin.
Pitäisi kalibroida.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Theme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #137 : 03.01.20 - klo:19:07 »
Onko hirveä kulutus, kun laskin että 66,3h:ssa oli menny pumpulla sähköä 68kwh? 

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #138 : 03.01.20 - klo:21:38 »
Aika samaa mitä itellä lämmitykseen nollakelillä, 20 hz kompuralla koko vuorokauden kun puksuttaa niin ottaa sen 20-25 kwh, eli noin 1 kw teholla.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #139 : 03.01.20 - klo:22:18 »
Kuulostaa ihan järkevältä, pikku Nibe (6 kW) ottaa nollakelillä aika tarkkaan 0,5 kWh/tunti lämmityksellä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa hkos

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #140 : 13.02.21 - klo:22:08 »
Nyt olisi ensimmäistä talvea käytössä otsikon mukainen pumppu, joka asennettiin mittavan remontin yhteydessä. Pumpun ja kaivon mitoitukseen sain apua täältä foorumilta sekä pumppuvalmistajilta, mutta nyt olisi kaiketi mahdollista jo hieman arvioida miten mitoituksissa onnistuttiin ja kannattaisiko vielä jotain säätää/parantaa.

Olen aika vihreä näiden pumppuasioiden kanssa, mutta sain koneesta logia ulos pakkaspäivänä ja silmäilin sitä Logintutkijalla. Dataa tulee yllättävän paljon ja ymmärtääkseni lämmitystehoa on vaadittu enimmilläänkin alle 10kW eli vielä olisi pari kW reservissä ennen sähkövastusten tarvetta. Myös keruupiirin meno näyttää pysyneen -1°C tuntumassa deltan ollessa 3°C mikä lienee ok suhteellisen kovassa kuormituksessa. Ennen loggausajankohtaa taisi olla jo pari kylmempää päivää takana. Mitä muuta tuon login perusteella voisi sanoa ja huomaatteko jotain mihin kannattaisi vielä kiinnittää huomiota?

Kohteen tiedot on tarkasti listattuna mitoituspyynnöt-osastolle (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8868.0). Keruupiirissä on kaiketi vielä jonkin verran ilmaa, koska paine on noussut hieman ilmauksen yhteydessä asetetusta (0.5bar) ja välillä kuuluu myös ilman liikehdintää. Onkohan tuommoinen paineen nousu keruupiirissä normaalia?

Huomasin vasta tuon loggauksen jälkeen pidentää intervallia.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #141 : 14.02.21 - klo:13:49 »
Vaikuttaa mallisuoritukselta.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Pasla

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #142 : 17.04.21 - klo:09:29 »
Keräsin logia lähes koko talven tuosta f1255-12 pumpusta. Nyt kun niitä pääsin tutkimaan noviisina, niin heti kiinnittää huomiota tuo meno (bt2) ja tulo (bt3) sahaaminen. Siis siinä ihmetyttää se, että se tekee säännöllisesti 2-3 kertaa päivässä tuon hypyn tuonne 60 asteeseen, vaikka muuten pysyy tasaisesti tuossa 30 asteen tuntumassa. Tuo hyppy kestää tyypillisesti noin 30 minuuttia. Tämä vissiinkin normaalia? Tuleeko noista käppyröistä muuten mitään säädettävää mieleen, jolla pumpun saisi toimimaan vielä optimaallisemmin? Meillä on pumpun yhteydessä käytässä puhallinkonvektori, joka ottaa viilennyksen kaivon paluuputkesta. Paluuputken nestehän on viileämpää pumpun käydessä, joten kesäisin tulee mietittyä, että saisikohan tuon pumpun ajastettua niin, että se lämmittäisi vaikka käytttöveden aina kesällä päiväsaikaa, jolloin mahdollisesti tarvitsee myös viilennystä?


Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe 1255 3-12kw logi
« Vastaus #143 : 17.04.21 - klo:09:47 »
Hypyt on kohtia kun tekee sitä kuumaa käyttövettä siihen integroituun varaajaan, luulen ma  ;D