Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”noobi” TAMPERE (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellari 1991: Patterilämmitys, 20 °C, 112 m2, 255 m3: 2,59 kW 9 006 kWh
- Keskikerros 1991: Patterilämmitys, 21 °C, 120 m2, 306 m3: 4,44 kW 11 933 kWh
- Talon yläkerta 1991: Patterilämmitys, 21 °C, 78 m2, 199 m3: 3,86 kW 10 371 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,9 kW 31 309 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 310 m2, 760 m3 3,4 COP 9,28 kW 31 309 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,3 m3 / 55 °C 2,6 COP 1,49 kW 8 500 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 10,8 kWh 39 809 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 920 kWh 1,06 kW 35 889 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 35 889 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,70 kW 35 889 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 35 889 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 7,6 kW 24 671 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 218 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 11 218 kWh
Tarvitaan 236 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,56 l/s (= 33,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,56 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 90 kPa (0,9 bar)• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 50 kPa (0,5 bar)
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 31 kPa (0,31 bar)• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 30 kPa (0,3 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 627 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Autotalli ei ole mukana tässä laskelmassa.
Pitkähkön lämmönsiirtokanaalin takia ei autotallia kannattane liittää maalämpöjärjestelmään.
Autotallin lämmitystarve lienee noin 1500 - 1600 kWh/a ja tarvittava max lämmitysteho on noin 1,2 kW.
Autotallin liittäminen vaatisi lämpökaivoon noin 10 metriä lisäsyvyyttä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.