Muutin vähän laskelmassa ilmanvaidosn asetuksia.
Maksimi lämmitysteho laski vähän.
Vaihdoin laskelman tulosteen muutettuun.Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.En ole varma, ymmärsinkö selostuksesi perusteella talon kerroskohtaiset huonealat oikein.??
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Lhtv” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Alakerta korkea 202: Lattialämmitys, 22 °C, 47 m2, 186 m3: 2,78 kW 8 900 kWh
- Alakerta muut 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 65 m2, 176 m3: 2,99 kW 9 773 kWh
- Yläkerta 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 56 m2, 150 m3: 3,01 kW 9 091 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 13 °C, 43 m2, 142 m3: 4,39 kW 10 505 kWh
-
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 12 m: 0,06 kW 411 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 13,2 kW 38 680 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 210 m2, 653 m3 5,0 COP 12,83 kW 38 680 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,152 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,20 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 14,0 kWh 43 480 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 132 kWh 0,69 kW 41 348 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 41 348 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,00 kW 41 348 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 41 348 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,6 COP) 11,2 kW 32 362 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 986 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 986 kWh
Tarvitaan 2 kpl 188 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,84 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,42 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 188 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 192 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 192 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 384 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla painehäviö virtauksella 0,84 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,84 / 2 = 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h):
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 41 kPa (0,41 bar)
• Kaivon painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 25 kPa (0,25 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 890 metriä = 3 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Yhdellä kaivolla ja 14 kW lämmitystehoisella maalämpökoneella keruupiirin painehäviö olisi tullut liian suureksi, vaikka putkitus olisi 50 millistä.
Turboputki ei vaikuta lämpökaivon syvyyteen.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.