Ihan on kunnossa, tekee sitä mihin ohjaus pystyy. Se mitä tuo ei piirrä, on lämpökäyrän pyyntilämpö paluulle, mutta senkin saisit logidumpista usb-tikun kautta näkymään. Pumppusi käy pätkäkäyntiä koska lämmitystarvetta ei ole riittävästi.
AIT:n ohjaus on sillä lailla todella huono, että se ryntää isommille tehoille, jos hystereesi on isompi. Vaikka sitä voisi kuvitella että se isompi hystereesi auttaisi sitä käymään pidempään, niin se valitettavasti lähtee keräämään kierroksia sitä nopeammin mitä kauempana ollaan tavoitelämpötilasta.. ja kun hystereesi on vaikka 3 astetta niin sehän on startissa 3 asteen päässä tavoitteesta ja se ottaa sitten tehoja äkkiä.
Anna palautetta valmistajalle, että tuo ohjaus pitäisi korjata niin että pumppu ei ryntäisi isoille tehoille startissa. Pumppu saisi startata lämmityksen sillä teholla millä se viimeksi sammui, ja tuota invertterin ohjauksen aluetta voisi rajoittaa ulkolämpötilan mukaan. Ei näillä plussakeleillä tarvita kuin pienimpiä tehoja.
Toinen mojova parannus ohjelmistoon olisi sellainen, että pumppu jatkaisi siitä prioriteetista joka jäi kesken viimeksi, odottamatta hystereesiä. Eli jos käyttövesisykli katkaisee lämmityksen, koska sillä on korkeampi prioriteetti, niin pumppu saisi jatkaa korkeamman prioriteetin hommien loputtua suoraan sitä keskeytynyttä toimintoa odottamatta hystereesin verran. Jos pumppu idlasi ennen käyttövettä, niin idlatkoon hystereesiä katsellen sen jälkeenkin. Edit: korjattu firmiksessä 3.84.0, joka käynnistää suoraan lämmityksen käyttövesisyklin jälkeen, ainakin mikäli pumppu lämmitti ennen käyttövesisykliä.
Mikäli palautetta ei anneta, ohjelmistoa ei myöskään paranneta. Mutta yhden miehen (minun) huutelulla valmistajan suuntaan on kovin vähän vaikutusta.