Mutta miten tuo oikea teho lasketaan?
Että minkä kokoinen ja tehoinen riittää mihinkin tilaan?
Tietysti riippuu pitkälti huoneen ominaisuuksista, mutta oliko tähän jotain karkeaa laskentakaavaa?
Ei siihen taida olla mitään valmista laskentapohjaa. Sellainen olisi sinänsä kyllä aika helppo tehdä.
Pitää laskea kunkin huoneen lämmitystarve laskelmalla huoneesta ulos tapahtuva lämpövuoto.
Huoneen ulkoilmaa vasten olevien seinien
johtumishäviöteho (P) =
seinän pinta-ala (m2) x
seinän U -arvo x
(sisälämpötila - kylmin ulkolämpötila)Samoin lasketaan kylmää tilaa vasten olevan katon ja lattian kautta tapahtuvan lämpövuodon teho.
Huoneen ulkovaipan kautta tapahtuva johtumishäviöteho on noiden yllä olevien summa.
Summaan on vielä lisättävä ilmanvaihdon kautta tapahtuvan lämpöhäviön teho,
joka tulee huomioiduksi, kun johtumishäviöteho kerrotaan luvulla 1,25.
Tässä asia on yksinkertaistettu melkoisesti, kun ei ole huomioitu esimerkiksi sitä, millainen ilmanvaihto kohteessa on.
Lisäksi on vielä muutamia muitakin asiaan vaikuttavia tekijöitä, joita patterikoon mitoittamisessa olisi otettava huomioon.
Ei ole ihan yksinkertainen laskettava ja häviöteho on laskettava jokaiselle huonetilalle erikseen.
Asiaa helpottaa se, että huoneiden lämpötilaerot tasoittuvat avoimien ovien kautta.
Siksi patterin tehon mitoittaminen ei olekaan niin kovasti tarkkuutta vaativaa.
Tärkeämpää on, että pattereiden lämmönluovutuskyky on suuri, jotta päästäisiin mahdollisimman alhaiseen kiertoveden lämpötilaan.