En nyt osannu puhelimella lainata vastauksiasi

Eli tuosta käyttöveden lämmityksestä.
Silloin aluksi asetus oli sillä mukavuus mutta siinä käynnistysraja oli muistaakseni 46-48 ja lopetus 62 ja tuolloin tuli hirveesti turhia lämmityksiä, kun käynnistysraja on noin korkea ja lämpötila laskee mittauksessa aika nopeasti tuon 46 alle. Turhaan alkaa lämmittään vettä.
Muutin sen säästölle jossa rajat on 56 ja 38 ja lisäksi tein sen yöohjelman ja sai nuo käynnistykset aisoihin ja pidemmän käyntijakson.
Siis tässä pumpussa ei itse muuten voi muuttaa vapaasti noita rajoja.
Kyllähän se kierukka on vaan nykyaikaa..
En ole varma siitä hullunkierrosta, normi neliputkinen kytkentä kait tuossa puskurissa on.
Siis kiertopumppu on nyt melkein täysillä, termarit pois ja patterit lämpeää mielestäni hyvin. Yhtään isommalla tuo pumppu ei enää voi olla, kun jo nyt muutama patteri kohisee niin kovasti, että haittaa jo melkein elämistä. Pakko vaan pitää esisäädöt niissä isolla, kun ne ei muuten lämpene kunnolla.
Wilon pumppu tuo näyttäisi olevan, tehoa en muista.
En nyt ole jaksanu seurata enää noita käyntijaksoja mutta mielestäni pumppu lämmittää ihan järkevän pituisen jakson mutta nuo tauot jää kyllä kovin lyhyiksi.
Jos lähtee liikaa pelaamaan sillä isolla kytkentäerolla niin alkaa tuo sisälämpö kyllä seilaamaan liikaa.
Mielestäni ongelma on vaan tuo liian pieni vesimäärä, jota voi kompensoida vähän asetuksilla mutta ei niillä isommaksi vesimääräksi voi silti muuttua.
Puskurissa on anturiputki ja siinä anturi mutta en osaa sanoa kuinka syvällä se on puskurin sisällä.