Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyydeksi 279 metriä. Tuo syvyys edellyttää 45 mm keräinputkitusta.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Mettis” OULU
Lämmitettävää 170 m2 408 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 23 878 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 800 kWh
- Yhteensä 28 678 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -35,6 C
▪ Maasta kerätään ( 3,17 COP) 6,2 kW 19 218 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 460 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Tarvitaan yksi 279 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 547 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Edit.:Laitoin ensin foorumille laskelman, jossa ei ollut huomioitu 20 metrin päässä olevaa naapurin samanlaista lämpökaivoa.
Vaihdoin laskelman ja editoin tekstiä vastaamaan korjattua tilannetta.
Valitettavan lähellä tuo naapurin lämpökaivo. Kaivoon tuli 43 metriä lisää syvyyttä tuon naapurin kaivon takia.