Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Mettis - 09.07.16 - klo:09:09

Otsikko: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 09.07.16 - klo:09:09

Terve foorumilaiset!

Paljon tullut foorumia seurattua ja luettua mutta vasta nyt sain aikaseksi kirjautua. Keväällä vaihtui meillekin maalämpö lämmitysmuodoksi ja siihen liittyen kaipaisin neuvoja asiasta enemmän tietäviltä.
Laitteet tosiaan olleet käytössä toukokuun alkupuolelta muttan kaiken kiireen keskeltä vasta nyt päässy perehtyyn laitteisiin.

Meille tuli tuollanen otsikon mukainen pumppu ja 100l työsäiliöllä.
IVT ei ollut se mieluisin vaihtoehto mm. sen manttelin takia mutta kokonaispaketti ratkaisi meillä valinnan nyt tähän.
Pikkasen harmittaa mutta näillä mennään nyt :)

Ajattelin aloittaa tuosta käyttöveden säädöstä, koska pattereiden lämmittämisestä ei ole vielä mitään kokemuksia.
Sain foorumilta selvitettyä miten tuon asentajavalikon saa auki ja sitä vähän tutkinut.
Meillä pumppu lähtee tekemään lämmintä käyttövettä 45 asteessa ja lopetus 63,5. Aloitus vissiiin ihan ok mutta lopetusasetus aika korkea? Se veden lämpö laskeen muutenki nopeasti tuosta 63 asteesta mittauksen mukaan niin kait aika turhaa lämmittää noin kuumaksi?
Tuossa ongelma on nyt se, että löydä mistään kohtaa mistä noita asetuksia voisi muuttaa?

Laitoin myös käyttövedelle ohjelman päälle 00-06 ei tee lämmintä, kun ei ole kulutustakaan.

Toukokuun 13.päivä lähtien käynnistyksiä on tullut 479. Aika lyhyitä pätkiä on nuo perus käyttöveden lämmitysjaksot, reilusti alle 10min.

Edit,
Äsken kävin katsomassa taas asetuksia ja nyt lopetuslämpö olikin 60 astetta. Itestään muuttunu yön jälkeen??
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: naur1s - 09.07.16 - klo:22:33
Menu->Käyttövesi->Käyttövesikäyttö->Säästökäyttö/Säästö/Mukavuus.

Säästökäyttö antaa T3 anturin lämmön laskea muistaakseni 30 ja lämmittää käyttövettä kunnes varaajasta palaava lämmitysvesi on vajaa 60 asteista.

Eli T3 anturi antaa tiedon koska pitää alkaa lämmittämään käyttövettä, mutta lämmityksen pysäytyksestä vastaa T9 anturi.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 09.07.16 - klo:23:21
Menu->Käyttövesi->Käyttövesikäyttö->Säästökäyttö/Säästö/Mukavuus.

Säästökäyttö antaa T3 anturin lämmön laskea muistaakseni 30 ja lämmittää käyttövettä kunnes varaajasta palaava lämmitysvesi on vajaa 60 asteista.

Eli T3 anturi antaa tiedon koska pitää alkaa lämmittämään käyttövettä, mutta lämmityksen pysäytyksestä vastaa T9 anturi.

Kiitos vinkistä. Muutin tuon nyt mukavuus asennosta ensin säästölle ja seuraan miten pelittää. Nyt lähtö ois 38 ja lopetus 58.
Onko siinä mitään perää, että tuo alhaisempi max käyttöveden lämpötila asetus säästäisi kompressoria?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: naur1s - 10.07.16 - klo:00:53
Kiitos vinkistä. Muutin tuon nyt mukavuus asennosta ensin säästölle ja seuraan miten pelittää. Nyt lähtö ois 38 ja lopetus 58.
Onko siinä mitään perää, että tuo alhaisempi max käyttöveden lämpötila asetus säästäisi kompressoria?
Käyttöveden tekemisen hyötysuhde heikkenee mitä kuumemmaksi kompuran pitää vesi tehdä. Ei se muuten haitaksi ole. Mutta jos käynnistyksen ja pysäytyksen ero on pieni, tulee enemmän käynnistyksiä. Ja se kuluttaa kompuraa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 15.07.16 - klo:20:02
Nyt näyttäisi käynnistykset käyttöveden osalta asettuneen noin 4 krt vrk, riippuen toki vähän kuinka aktiivisesti perhe suihkuttelee. Syksyllä sitten lämmityksen kimppuun, kun ilmat kylmenee.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 10.09.16 - klo:21:19
Mulle ei oikein välillä aukene mitä tuo ivt oikein hommaa. Saunomisen jälkeen oli tietty käyttöveden lämmitys päällä. Katkaisi lämmityksen jossain 58 asteen paikkeilla. Vähän ajan päästä kävelin pumpun ohi niin taas lämmitti käyttövettä ja minkäänlaista kulutusta ei ollut välissä. 
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: tomppeli - 10.09.16 - klo:22:29
Käyttöveden tekemisen hyötysuhde heikkenee mitä kuumemmaksi kompuran pitää vesi tehdä. Ei se muuten haitaksi ole. Mutta jos käynnistyksen ja pysäytyksen ero on pieni, tulee enemmän käynnistyksiä. Ja se kuluttaa kompuraa.

Käynnistykset kuluttavat kompressori, koska käyntiinlähdön hetkellä kompressorin voitelu ei vielä toimi.

Normaali käyntikin kuluttaa kompressoria ja varsinkin kompressorin käyminen korkealla vastapaineella.
Kuumemman tuottaminen lisää kompressorin vastapainetta ja lisää kompressorin kulumista.

On ilmeistä, että lattialämmityskohteissa kompressori elinikä on vähän korkeampi, kuin patterilämmitteisissä.
Patterilämmitteisissä tarvitaan kuumempaa kiertovettä, joka aiheuttaa korkeamman vastapaineen kompressorille.
Korkeampi vastapaine lisää kitkaa kompressorissa. Niin pumppuosa, kuin laakeritkin kuluvat enemmän.
Tilanne on sama, jos tuotetaan kuumempaa käyttövettä.
On mahdollista, että kompressorien valmistajilla on tutkimustietoakin asiasta, mutta taitavat olla haluttomia julkistamaan sellaista.
 
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: naur1s - 10.09.16 - klo:22:42
Joo tomppeli puhut varmasti asiaa. Vähän liikaa yksinkertaistin ja kärjistin asiaa.
Mulle ei oikein välillä aukene mitä tuo ivt oikein hommaa. Saunomisen jälkeen oli tietty käyttöveden lämmitys päällä. Katkaisi lämmityksen jossain 58 asteen paikkeilla. Vähän ajan päästä kävelin pumpun ohi niin taas lämmitti käyttövettä ja minkäänlaista kulutusta ei ollut välissä. 
Voisiko olla legionellan tappo ajastettu juuri tuohon aikaan kun oli uudestaan lähtenyt käyntiin?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 10.09.16 - klo:23:46
Mulle ei oikein välillä aukene mitä tuo ivt oikein hommaa. Saunomisen jälkeen oli tietty käyttöveden lämmitys päällä. Katkaisi lämmityksen jossain 58 asteen paikkeilla. Vähän ajan päästä kävelin pumpun ohi niin taas lämmitti käyttövettä ja minkäänlaista kulutusta ei ollut välissä.
Jos manttelin luovutuskyky olisi 7kw mitä se ei ole niin kertalämmitys riittäisi.
Pumppu lataa useammin manttelia jos ihan tyhjäksi varaaja pääsee.
Toiminta on ihan normaalia.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 11.09.16 - klo:08:34
Jos manttelin luovutuskyky olisi 7kw mitä se ei ole niin kertalämmitys riittäisi.
Pumppu lataa useammin manttelia jos ihan tyhjäksi varaaja pääsee.
Toiminta on ihan normaalia.

No tämä selventää asiaa. Vaimo oli varmaan perinteisesti laskenu reippaasti kuumaa vettä :D Se on ihmehomma noilla naisilla, kun suihku on joku spa tai lämmittelypaikka minne mennään asumaan kymmeniä minuutteja.

Naur1s, ei ollu legionella ajo päällä, eri päivälle ajastettu.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: naur1s - 11.09.16 - klo:11:14
Itellä kierukkavaraaja niin en tuota mantelivaraajan ominaisuutta tiennyt.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 14.09.16 - klo:13:26
Taas kaivattaisiin apuja.
Koitin netistä tutkia asiaa mutta vielä jäi vähän epäselväksi.
Tuossa lämmityspiirin säädössä, kun se kytkentäero(hystereesi)?

Nyt mulla on Suurin arvo 25k, pienin 4k ja aikakerroin 20.

Tuo pienin arvohan ja tässä tapauksessa 4k ilmeisesti tarkoittaa sitä, että milloin lämmitys lähtee päälle, kun lämpötila laskee 2 astetta alle sen hetkisen kierron tavoitelämpötilan? Oonko ymmärtäny ihan väärin?
Entä tuo suurin arvo?
Aikakertoimen säätö, mitähän tuo kannattaisi olla? Asentajan ohjekirja ei antanut mitään apua näihin.
Patteritalo  kyseessä ja puskurina on vaan tuommoinen pikkunen 100l tynnyri.

 
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: naur1s - 14.09.16 - klo:21:16
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6724.0

Tuossa ketjussa avattu noita kytkentäeroja ym. Olikos sulla patteri- vai lattialämmitys? Se vaikuttaa millaisia säätöjä laittaa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 15.09.16 - klo:00:19
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6724.0

Tuossa ketjussa avattu noita kytkentäeroja ym. Olikos sulla patteri- vai lattialämmitys? Se vaikuttaa millaisia säätöjä laittaa.

Tuollahan asiaa oli selvennetty. Kiitos linkistä.
 
Meillä on patterit. Perhana, kun harmittaa etten älynnyt silloin vaatia isompaa puskuria. Kaikki tarjosivat noin 100l puskuria ja sanoivat, että riittää. No voihan tuon vaihtaa tulevaisuudessa isommaksi jos ei riitä.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: tomppeli - 15.09.16 - klo:08:57
... harmittaa etten älynnyt silloin vaatia isompaa puskuria...

Hyvin monelle on myyty patterilämmitteiseen kohteeseen vaihtoventtiilikone ihan ilman puskuria ja heillekin on väitetty, että puskuria ei tarvita.
On toki myöskin tapauksia, joissa puskuria on tarjottu, mutta asiakas on halunnut säästää ja jättänyt puskurivaraajan pois.
Olisi hyvä, jos meillä olisi edes jonkinlainen AAA:n auttava puhelin maalämpöä suunnitteleville.
Nyt ei ole olemassa mitään asiallista tietolähdettä lämmityksen saneerausta suunnitteleville.
Kunnallinen rakennusvalvonta ei auta, eikä edes osaa auttaa asiassa, vaikkakin se lähinnä heille kuuluisikin.
Kuitenkin on kyse rakennusalaan ja energiatalouteen liittyvästä hyvinkin tärkeästä ja suuria rahoja liikuttelevasta toiminnasta.

Saneerausrakentamista ja energiaremontteja ei ohjaa eikä opasta kukaan, kyttää vain!
Lukisikohan tätä joku ympäristöministeriön virkamies,
joka voisi ottaa asiasta kopin ja alkaisi miettimään, miten saneerausrakentamista ohjattaisiin ja opastettaisiin.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 15.09.16 - klo:09:34
Hyvin monelle on myyty patterilämmitteiseen kohteeseen vaihtoventtiilikone ihan ilman puskuria ja heillekin on väitetty, että puskuria ei tarvita.
On toki myöskin tapauksia, joissa puskuria on tarjottu, mutta asiakas on halunnut säästää ja jättänyt puskurivaraajan pois.
Olisi hyvä, jos meillä olisi edes jonkinlainen AAA:n auttava puhelin maalämpöä suunnitteleville.
Nyt ei ole olemassa mitään asiallista tietolähdettä lämmityksen saneerausta suunnitteleville.
Kunnallinen rakennusvalvonta ei auta, eikä edes osaa auttaa asiassa, vaikkakin se lähinnä heille kuuluisikin.
Kuitenkin on kyse rakennusalaan ja energiatalouteen liittyvästä hyvinkin tärkeästä ja suuria rahoja liikuttelevasta toiminnasta.

Saneerausrakentamista ja energiaremontteja ei ohjaa eikä opasta kukaan, kyttää vain!
Lukisikohan tätä joku ympäristöministeriön virkamies,
joka voisi ottaa asiasta kopin ja alkaisi miettimään, miten saneerausrakentamista ohjattaisiin ja opastettaisiin.


Ehdottomasti tähän suunnittelupuoleen pitäisi saada joku selkeä ohjeistus ja osasto sitä hoitamaan ja valvomaan. Minusta tuo mitoitus/suunnittelu voitaisiin ulkoistaa pois yrityksiltä niin vähenisi tuo rahastamisen mahdollisuus. Toki ensin pitäisi olla se virasto/taho jolla olisi edellytykset hoitaa se.
Ei lähellekään kaikki osaa , jaksa ja ymmärrä alkaa selvittämään asioita vaan luotetaan firmojen juttuihin.
Itsellä eniten harmittaa se, kun yleensä olen se henkilö joka kaivaa kaiken tiedon netistä mutta tällä kertaa se jäi tekemättä.

Hitto mulla tekis mieli antaa meidän talon tiedot niin voisit laskea mitä sen kaivon olisi meilläkin pitänyt olla mutta en taida viittiä menettää enempää yöunia tämän takia, kun niin harmittaa jo valmiiksi.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: tomppeli - 15.09.16 - klo:10:26
...tekis mieli antaa meidän talon tiedot niin voisit laskea mitä sen kaivon olisi meilläkin pitänyt olla mutta en taida viittiä menettää enempää yöunia tämän takia, kun niin harmittaa jo valmiiksi.

Lasken kyllä, jos haluat niin.
Kaivosta tulevan ja sinne menevän keruunesteen lämpötiloista kevättalven pakkasilla voi päätellä myöskin kaivon mitoituksen onnistumista.
Jos kaivosta tulee 2 - 3 astetta pakkaselle menevää keruunestettä, on kaivo kyseenalaisen pieni.
Jos tulevan kiertonesteen lämpötila laskee alimmillaan -4 C -asteeseen, on syytä heti alkaa miettimään tilanteen korjaamista.
Kaivo on silloin todennäköisesti jäässä, ainakin yläosastaan.

Suomessa on paljon lämpökaivoja, jotka ovat vähän liian pieniä mitoitukseltaan.
Jos kaivo menee kovin kylmäksi kannattaa suunnitella lisäkaivon tekemistä.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 03.10.16 - klo:14:34
Olen tässä seurannut tuota pumpun toimintaa lähinnä lämmitys käytössä niin ihmetyttää tuo iso heitto lämmityksen ohjearvosta.
Jos mulla pitäis vaikka nyt lämpökäyrän mukaan tulla 29 asteista vettä niin, kun pumppu lämmittää patterikiertoa saattaa lämpötila heilua silloin vaikka 35 asteen huiteilla.
En oikein ymmärrä tätä pumpun logiikkaa, että jos mulla sopivan matala lämpötila käyrällä niin heittoa noin paljon ylöspäin.

Onko tämä nyt taas tämmösen vaihtoventtiilikoneen ominaisuus? 
Vai voiko tuota jotenki säätää ajamaan lähempänä ohjearvoa, kun eihän tuolla lämpökäyrän tarkalla säätämisellä ole juurikaan merkitystä?
Nyt tuo pumppu lämmittää reilusti lämpimämpää vettä mitä tarvisi ja sitten jostain arvosta lopettaa mikähän sekin mahtaa olla?   
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 03.10.16 - klo:20:21
Olen tässä seurannut tuota pumpun toimintaa lähinnä lämmitys käytössä niin ihmetyttää tuo iso heitto lämmityksen ohjearvosta.
Jos mulla pitäis vaikka nyt lämpökäyrän mukaan tulla 29 asteista vettä niin, kun pumppu lämmittää patterikiertoa saattaa lämpötila heilua silloin vaikka 35 asteen huiteilla.
En oikein ymmärrä tätä pumpun logiikkaa, että jos mulla sopivan matala lämpötila käyrällä niin heittoa noin paljon ylöspäin.
http://www.maalampofoorumi.fi/Themes/Inno_2/images/bbc/sup.gif
Onko tämä nyt taas tämmösen vaihtoventtiilikoneen ominaisuus? 
Vai voiko tuota jotenki säätää ajamaan lähempänä ohjearvoa, kun eihän tuolla lämpökäyrän tarkalla säätämisellä ole juurikaan merkitystä?
Nyt tuo pumppu lämmittää reilusti lämpimämpää vettä mitä tarvisi ja sitten jostain arvosta lopettaa mikähän sekin mahtaa olla?
Sinulla on varmaan ulkoinen pumppu kierrättämässä patterikiertoa?
Tällöin pumpun oma lauhduttimen pumppu ottaa vain osan litkusta lämmitettäväksi ja tällöin pumpulta lähtevän nesteen lämpötila kuuluukin olla hiukan koholla.
Muutaman asteen saat säädettyä sitä säätämällä lauhduttimen sisäisen pumpun nopeutta, mutta
ei tuo 35C mitenkään paha ole.
Pumppu sammuu kun lauhduttimelle palaava vesi on katkaisulämmöissä.
Esim pyynti 28 ja kolmen asteen kytkentäero niin pumppu strattaa kun paluu on 26,5 ja sammuu kun litku on 29,5C.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 04.10.16 - klo:02:33
Sinulla on varmaan ulkoinen pumppu kierrättämässä patterikiertoa?
Tällöin pumpun oma lauhduttimen pumppu ottaa vain osan litkusta lämmitettäväksi ja tällöin pumpulta lähtevän nesteen lämpötila kuuluukin olla hiukan koholla.
Muutaman asteen saat säädettyä sitä säätämällä lauhduttimen sisäisen pumpun nopeutta, mutta
ei tuo 35C mitenkään paha ole.
Pumppu sammuu kun lauhduttimelle palaava vesi on katkaisulämmöissä.
Esim pyynti 28 ja kolmen asteen kytkentäero niin pumppu strattaa kun paluu on 26,5 ja sammuu kun litku on 29,5C.

On ulkoinen pumppu kierrättämässä.
No hyvä tietää ettei ihan metsässä olla tuon kanssa.
On kyllä vaan opettelua tämän uuden järjestelmän kanssa, kun vanha oli perinteisellä käsishuntilla säädettävä valtava varaaja, jossa ei paljon säätöjä tarvinnut miettiä.
Niin ei ole oikein päässyt vielä tämän uuden pumpun sielun elämään kiinni :)
No jatketaan opettelua.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 09.10.16 - klo:20:38
Alkanu tuntuu, että kyllähän nuo pumpun tiedot pitäis etänä saada koneelle, kun kuluu kohta pannuhuoneen lattia puhki tuosta pumpun luona ravaamisesta :D

Jos hommaan tuon Husdatan niin onko se vaikea kytkeä pumppuun? Joku piuha siinä kuvassa näytti boksista tulevan pumpulle, onkohan siinä selkeät ohjeet mihin se kytketään?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 07.11.16 - klo:18:07
Tulihan niitä pakkasia niin pääsi ihmetteleen miten se uusi lämmitys toimii. Meillä on siis vanhat putket mutta kaikki patterit saunaa lukuunottamatta uusittu vuoden sisään kaksilehtisiksi c21-22.

Muutaman huomion tehnyt. Tuo 100litran puskuri on aivan liian pieni niin kuin täällä monessa yhteydessä eri ketjuissa on todettu.
Huomasi heti, kun on pakkasta vähänki enemmän ja käyttövesitarve on iso ei tuo pikkunen puskuri riitä mihinkää. Muutenki tauot meinaa jäädä vähän lyhyiksi tuon takia.
No tuon vaihdan jossain vaiheessa isommaksi.

Keruun tulolämpö tippu pidemmillä lämmitysjaksoilla (pakkasta -11-13) jo lähelle nollaa. Pitääköhän tässä huolestua tuosta kaivon riittävyydestä?

Muuten olen saanut uudet patterit ja lämmityskierron pelittää ihan ok. Kaikki termarit on pois ja lämpökäyrää on säädetty sopivaksi.
Aika tasainen 21,6-22 on huoneissa. Kiertovesipumppu on 3:lla, kun muuten ei saa kunnolla lämpiään olohuoneen kahta pitkää patteria jotka on sarjassa. Noin 4-5 astetta on patterikierron meno ja paluun lämpötilaero. Vissiin ihan ok?

Mutta yksi ongelma on edelleen, jonka kanssa menee kohta hermot eli sitä ilmaa tulee edelleenkin järjestelmään. Olen ilmannut manttelin lukuisia kertoja viimeksi tänää ja myös puskuriin kertyy vähän. Järjestelmän paine ei laske, patterit ei lorise lukuunottamatta yhtä josta kuuluu vähän aikaa pientä lorinaa,kun venttiilin esisäätöä käyttää isommalla mutta ilmaa patterista ei kuitenkaa tule.

Mikähän ihme tässä nyt mättää? Oisko kellää antaa mitää vinkkiä?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 07.11.16 - klo:19:47
Tulihan niitä pakkasia niin pääsi ihmetteleen miten se uusi lämmitys toimii. Meillä on siis vanhat putket mutta kaikki patterit saunaa lukuunottamatta uusittu vuoden sisään kaksilehtisiksi c21-22.

Muutaman huomion tehnyt. Tuo 100litran puskuri on aivan liian pieni niin kuin täällä monessa yhteydessä eri ketjuissa on todettu.
Huomasi heti, kun on pakkasta vähänki enemmän ja käyttövesitarve on iso ei tuo pikkunen puskuri riitä mihinkää. Muutenki tauot meinaa jäädä vähän lyhyiksi tuon takia.
No tuon vaihdan jossain vaiheessa isommaksi.

Keruun tulolämpö tippu pidemmillä lämmitysjaksoilla (pakkasta -11-13) jo lähelle nollaa. Pitääköhän tässä huolestua tuosta kaivon riittävyydestä?

Muuten olen saanut uudet patterit ja lämmityskierron pelittää ihan ok. Kaikki termarit on pois ja lämpökäyrää on säädetty sopivaksi.
Aika tasainen 21,6-22 on huoneissa. Kiertovesipumppu on 3:lla, kun muuten ei saa kunnolla lämpiään olohuoneen kahta pitkää patteria jotka on sarjassa. Noin 4-5 astetta on patterikierron meno ja paluun lämpötilaero. Vissiin ihan ok?

Mutta yksi ongelma on edelleen, jonka kanssa menee kohta hermot eli sitä ilmaa tulee edelleenkin järjestelmään. Olen ilmannut manttelin lukuisia kertoja viimeksi tänää ja myös puskuriin kertyy vähän. Järjestelmän paine ei laske, patterit ei lorise lukuunottamatta yhtä josta kuuluu vähän aikaa pientä lorinaa,kun venttiilin esisäätöä käyttää isommalla mutta ilmaa patterista ei kuitenkaa tule.

Mikähän ihme tässä nyt mättää? Oisko kellää antaa mitää vinkkiä?
Ilmaa se mantteli pumpun käydessä.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: tomppeli - 07.11.16 - klo:19:48
...Keruun tulolämpö tippu pidemmillä lämmitysjaksoilla (pakkasta -11-13) jo lähelle nollaa. Pitääköhän tässä huolestua tuosta kaivon riittävyydestä?..
Seuraa kaivosta tulevan ja kaivoon menevän liuoksen lämpötiloja.
Useimmat pumput menevät vikatilaan, jos kaivolle menevän lämpötila laskee -9 C -lämpötilaan.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 07.11.16 - klo:20:30
Ilmaa se mantteli pumpun käydessä.

Tuotapa ei ole tullu kokeiltua, aina sammuttanut ennen manttelin ilmausta.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: J.Kaija - 09.11.16 - klo:22:19
itsellä 2003 asennettu pumppu ja tuota manttelin ilmausta sai melkein pari vuotta harrastaa silloin alussa, enää ei juurikaan tule ilmaa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: fraatti - 11.11.16 - klo:15:59
Muutaman huomion tehnyt. Tuo 100litran puskuri on aivan liian pieni niin kuin täällä monessa yhteydessä eri ketjuissa on todettu.
Huomasi heti, kun on pakkasta vähänki enemmän ja käyttövesitarve on iso ei tuo pikkunen puskuri riitä mihinkää. Muutenki tauot meinaa jäädä vähän lyhyiksi tuon takia.
No tuon vaihdan jossain vaiheessa isommaksi.

Tätä oon koittanut foorumilla paasata että mielellään 10kw koneen kanssa 400l, 6lle 200l ja 8lle jompikumpi, mieluiten suurempi. Mutta se täytyy myös muistaa että puskuri on puskuri eikä varaaja. Ihmeisiin tuo 400l ei pysty. Oon tehnyt tännw jonnekin laskurin millä tuon vaikutusta voi laskeskella...
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 11.11.16 - klo:17:27
itsellä 2003 asennettu pumppu ja tuota manttelin ilmausta sai melkein pari vuotta harrastaa silloin alussa, enää ei juurikaan tule ilmaa.

Lohdullista kuulla, että tuota on ollu muillakin. Alkanu jo ottaa hermoon tuo homma.. Ilmattu on joka paikasta pumppu päällä ja ei. Aina tahtoo ilmaa tulla vähän. Useamman päivän kun odottaa tulee manttelista aina ilmaa.
No ei auta, kun jatkaa ilmauksia ja toivoa, että ilman tulo loppuisi joskus.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 11.11.16 - klo:17:29
Tätä oon koittanut foorumilla paasata että mielellään 10kw koneen kanssa 400l, 6lle 200l ja 8lle jompikumpi, mieluiten suurempi. Mutta se täytyy myös muistaa että puskuri on puskuri eikä varaaja. Ihmeisiin tuo 400l ei pysty. Oon tehnyt tännw jonnekin laskurin millä tuon vaikutusta voi laskeskella...

On se harmi, kun noissakaan säiliöissä ei edes isoja eroja ole hinnoissa niin noistaki pitää yrityksen nipistää. Olisivat edes tarjonneet isompaa ja selittäneet miksi niin varmasti olisin ottanut, kun en silloin noista vielä tarpeeksi ymmärtänyt.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: fraatti - 11.11.16 - klo:22:37
On se harmi, kun noissakaan säiliöissä ei edes isoja eroja ole hinnoissa niin noistaki pitää yrityksen nipistää. Olisivat edes tarjonneet isompaa ja selittäneet miksi niin varmasti olisin ottanut, kun en silloin noista vielä tarpeeksi ymmärtänyt.

Kait se alin hinta merkkaa eniten kun kaikki eivät muuta ymmärrä kuin laskusumman. Tarina kertoo että hiljaisina aikoina on putkikannakkeetkin alkaneet vähenemään asennuksissa...  ::)
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 15.11.16 - klo:17:26
Tätä oon koittanut foorumilla paasata että mielellään 10kw koneen kanssa 400l, 6lle 200l ja 8lle jompikumpi, mieluiten suurempi. Mutta se täytyy myös muistaa että puskuri on puskuri eikä varaaja. Ihmeisiin tuo 400l ei pysty. Oon tehnyt tännw jonnekin laskurin millä tuon vaikutusta voi laskeskella...

Jos tuon 100litrasen vaihtaisi vaikka 300litraan niin oiskohan se järkevä päivitys?
Onkohan se tekemäsi laskuri vielä jossain tallessa?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: fraatti - 16.11.16 - klo:02:37
Jos tuon 100litrasen vaihtaisi vaikka 300litraan niin oiskohan se järkevä päivitys?
Onkohan se tekemäsi laskuri vielä jossain tallessa?

Järkevyydestä en osaa sanoa juuta enkä jaata kun aina jälkikäteen asioita on ilkeä korjailla kun kustannuksia tulee x2. Tässä on kuitenkin laskuri ja tuolla on jotain muutakin höpinää puskureista. Varaajahan tuollainen pikkupönttö ei tosiaan ole....

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6139.msg75934#msg75934

Oliko Ivt:lle joku spesiaali kytkentä tuota puskuria varten vai muistanko väärin?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 16.11.16 - klo:09:50
Järkevyydestä en osaa sanoa juuta enkä jaata kun aina jälkikäteen asioita on ilkeä korjailla kun kustannuksia tulee x2. Tässä on kuitenkin laskuri ja tuolla on jotain muutakin höpinää puskureista. Varaajahan tuollainen pikkupönttö ei tosiaan ole....

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6139.msg75934#msg75934

Oliko Ivt:lle joku spesiaali kytkentä tuota puskuria varten vai muistanko väärin?

Niin eihän tässä järkevyyden kanssa ole enää mitään tekemistä,kun tilausvaiheessa tuommonen isompi pytty olisi maksanut ehkä 200€ enemmän. Nyt asennuksineen varmaan tonnin..
Plus, että pannuhuone on nyt täynnä kaikkea kaappia, tavaraa yms ja pitäisi järjestää uudestaan tilaa isommalle säiliölle.
Mutta kyllä tuo vaihtoon menee viimeistään ens kesänä,kun en ole tyytyväinen tuohon ollenkaan.

Tuossa oli äsken vaimon kans puhetta ja siitä, että kun kuulemma lämminvesi aina loppuu kesken plus, että perheessä on kolme tyttöä niin pitää alkaa harkitsemaan, että oisko semmonen iso yhdistelmä varaaja meille sittenki oikea päivitys.
Jos tuo käyttövesi meinaa nyt loppua niin entä sitten, kun tytöt kasvaa ::)

Ois pitäny uhrata ajatusta tälle hommalle enemmän silllo aikoinaan eikä sokeana uskoa kaikkea.

Normi neliputkinen kytkentä kait tuon on. Maalämpökoneelta tulo ja paluu ja varaajasta kiertovesipumpun kautta verkostoon ja paluu varaajaan.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 26.11.16 - klo:10:59
Tässä seurannut ja verrannut talon sähkönkulutusta ennen ja nyt maalämmön kanssa niin ehkä tätä investointia olisi pitänyt harkita tarkemmin.
Meillä oli entuudestaan jo kaksi ilmalämpöpumppua joiden avulla kulutusta oli saatu laskettua aika paljon niin tällä hetkellä tuleva säästö tarkoittaa kyllä aika pitkää takaisinmaksu aikaa.

Jos olisi heti talon ostettua älynnyt uusia patterit tehokkaampiin ja laittaa Oumanin säätämään patterikiertoa ja lisäksi sitten nuo pumput ei tätä maalämpöä olisi ehkä ollut edes järkevää enää laittaa.
Pitää nyt seurata minkälainen kulutus muodostuu kokonaisen vuoden jälkeen mutta tämän hetken laskujen mukaan vuosittainen säästö olisi noin 9000-10000kwh lämmityssähkössä.
Tulispa oikein kylmä talvi niin saisi hyvin vertailupohjaa heti alkuun.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Roori - 26.11.16 - klo:12:32
Jauhaako ne sinun ILP:t edelleen maalämmön lisäksi?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: sam68 - 26.11.16 - klo:13:02
Puskurivaraajan tärkein tehtävä on tasoittaa vaihtoventtiilikoneen lämpöpiikit eli estää pattereiden napsuminen. Kompuran käyttöikään tuolla ei välttämättä ole hirveästi merkitystä jos mitoitus ja säädöt on kunnossa.
Käyttöveden riittävyyteen ei mitään merkitystä vaikka olis 500L. Pieniäkin varaajia kierukalla saa nykyään aika edullisesti ja tuo kytkettynä käyttöveden  esilämmitykseen on jo hyvä apu käyttöveden riittävyyteen. Sellaiselle löytyy usein tilaakin pannuhuoneesta. Usein se on niin ahdas että satasellekin joutuu miettimään sijoituspaikkaa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Roori - 26.11.16 - klo:13:20
Tuolla 500L:lla olisi jo merkitystä puskurointiin ja käyttöveteen, veikkauksia on ollut liikkeellä että se ~tuplaa tommosen tavallisen VV koneen ~180L käyttövesi tuoton:
http://www.kaukora.fi/energiavaraajat/jaspi-gtv-hybrid-500

Lainaus
-- Kapea, matala ja neliön mallinen - mitat vain 1821 x 665 x 675 mm

Kaivoa se sentään ei syvennä...

Ja halpahan tuo on ~1500€, mutta tottakai näin jälkiasenteisena maksaa sitten jo toisen mokoman lisää...
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 26.11.16 - klo:14:02
Jauhaako ne sinun ILP:t edelleen maalämmön lisäksi?

Menin tyhmyyksissäni ne myymään pois, kun ajattelin,että niille ei ole enää käyttöä.

Kyllähän se 100l tasaa ne pattereiden lämpöpiikit mutta kyllähän sillä käyntiajat/ tauot lyhyeksi jää ja siitä ei pääse mihinkään.
Kyllähän sillä isommalla varaajalla sais merkittävästi käynnistyksiä vähemmäksi vrt pikkunen puskuri.
Tuo toki mutua mutta oishan sillä varmasti kompuran kestävyyteen parantava vaikutus vrt nykyiseen tilanteeseen.
Säädöt pitäisi olla kunnossa..

Tuommonen Jäspin varaaja ois varmaan kyllä hyvä parannus mutta vaikka rahat saisikin siihen kaivettua, kovin homma olisi järjestää tila tuommoiselle jälkikäteen, ehkä jopa mahdoton homma..
Silloin asennusvaiheessa tilaa olisi ollut..
Joku tuon tyylinen varaaja se ois alunperin pitäny älytä laittaa.
Sitä käyttöveden esilämmitystä voisi kans harkita.

sam68: Osaatko yhtään antaa arviota mitä tuommoinen vanhan puskurin vaihto/kytkentä uuteen mahtaisi kustantaa?

No pitää tässä talven yli kehitellä ajatusta, jotain on kuitenki tehtävä, koska tuohon nykyiseen en ole tyytyväinen ja tuohon käyttöveden riittävyyteen.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 26.11.16 - klo:21:04
Jos nyt oikein seurasin niin kolme kertaa latas vielä manttelin perheen saunaillan jälkeen. Tämä siis suihkuttelujen jo loputtua.

Toimiiko kierukkavaraajat kovan kulutuksen jälkeen samalla tavalla?
Vai onko tämä nyt sitä manttelin hidasta lämmön siirtymistä?
Tuon setin päälle vielä pattereiden lämmitys niin keruun tulo +0,2/paluu -3,2 ja ulkona pakkasta -4 ::)
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: jm82 - 26.11.16 - klo:21:26
tupla
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: jm82 - 26.11.16 - klo:21:30
Jos nyt oikein seurasin niin kolme kertaa latas vielä manttelin perheen saunaillan jälkeen. Tämä siis suihkuttelujen jo loputtua.

Toimiiko kierukkavaraajat kovan kulutuksen jälkeen samalla tavalla?
Vai onko tämä nyt sitä manttelin hidasta lämmön siirtymistä?
Tuon setin päälle vielä pattereiden lämmitys niin keruun tulo +0,2/paluu -3,2 ja ulkona pakkasta -4 ::)
Jos on siis sellainen kierukkavaraaja joka lämpeää kierukalla, niin se ainakin toimii eri tavalla. Läämmittää siis vain kerran mutta kauemman aikaa.

Juuri sitä lämmön hidasta siirtymistä lämmitysvedestä käyttöveteen.

Ongelmaa saa korjattua jos laskee käynnistysrajaa. Silloin tekee ainakin pidempiä lämmitysvetoja kerralla.

Käyttöveden lämmitys tosiaan laskee kaivon lämpötilaa vähän, mutta se on vain hetkellinen rasitus. Ei siis haittaa mitään. Mitä alemmaksi kaivon lämpötila menee, niin sitä tehokkaammin laitteisto toimii.


Tässä seurannut ja verrannut talon sähkönkulutusta ennen ja nyt maalämmön kanssa niin ehkä tätä investointia olisi pitänyt harkita tarkemmin.
Meillä oli entuudestaan jo kaksi ilmalämpöpumppua joiden avulla kulutusta oli saatu laskettua aika paljon niin tällä hetkellä tuleva säästö tarkoittaa kyllä aika pitkää takaisinmaksu aikaa.

Jos olisi heti talon ostettua älynnyt uusia patterit tehokkaampiin ja laittaa Oumanin säätämään patterikiertoa ja lisäksi sitten nuo pumput ei tätä maalämpöä olisi ehkä ollut edes järkevää enää laittaa.
Pitää nyt seurata minkälainen kulutus muodostuu kokonaisen vuoden jälkeen mutta tämän hetken laskujen mukaan vuosittainen säästö olisi noin 9000-10000kwh lämmityssähkössä.
Tulispa oikein kylmä talvi niin saisi hyvin vertailupohjaa heti alkuun.

Lainaus
Mulle ei oikein välillä aukene mitä tuo ivt oikein hommaa. Saunomisen jälkeen oli tietty käyttöveden lämmitys päällä. Katkaisi lämmityksen jossain 58 asteen paikkeilla. Vähän ajan päästä kävelin pumpun ohi niin taas lämmitti käyttövettä ja minkäänlaista kulutusta ei ollut välissä.
Lainaus
IVT ei ollut se mieluisin vaihtoehto mm. sen manttelin takia

Tuo johtuu siitä että IVT lämmittää sen lämmitysosan. Sitten siitä lämmitysosasta lämpö johtuu siihen käyttöveteen. Siksi kompura käynnistyy uudelleen, koska käyttöveden lämmitysosa on taas jäähtynyt liikaa.

Tuohon auttaa vähän jos laskee käynnistysrajaa. Sammutusraja 60 C onkin jo niin korkealla, että sitä ei pysty enää korkeammaksi säätämään.

Lainaus
Toukokuun 13.päivä lähtien käynnistyksiä on tullut 479. Aika lyhyitä pätkiä on nuo perus käyttöveden lämmitysjaksot, reilusti alle 10min.
Aika lyhyt pätkä tosiaan tuo 10 minuuttia. Eli 10 minuuttia menee kun lämmitysosa lämpeää 45 -> 60 C. Täällä nibessä 160/45 L kaksoisvaippa. Eli tuo 45 litraa on se vesi jota kompressori lämmittää. Siitä lämpö johtuu tuohon 160 L käyttöveteen.

Toimii ihan ok vaikka olisi noin 30 C -> 60 C lämmitys.

Lainaus
On ulkoinen pumppu kierrättämässä.
No hyvä tietää ettei ihan metsässä olla tuon kanssa.
On kyllä vaan opettelua tämän uuden järjestelmän kanssa, kun vanha oli perinteisellä käsishuntilla säädettävä valtava varaaja, jossa ei paljon säätöjä tarvinnut miettiä.
Niin ei ole oikein päässyt vielä tämän uuden pumpun sielun elämään kiinni :)
No jatketaan opettelua.

Lainaus
Muuten olen saanut uudet patterit ja lämmityskierron pelittää ihan ok. Kaikki termarit on pois ja lämpökäyrää on säädetty sopivaksi.
Aika tasainen 21,6-22 on huoneissa. Kiertovesipumppu on 3:lla, kun muuten ei saa kunnolla lämpiään olohuoneen kahta pitkää patteria jotka on sarjassa. Noin 4-5 astetta on patterikierron meno ja paluun lämpötilaero. Vissiin ihan ok?
Täällä ei ole ollenkaan ulkoista pumppua. Eli on läpivirtaava puskuri vain. Tuo on huomattavasti helpompi säätää. Onko IVT:ssä joku sellainen hullunkiertoputki? Sekin on vähän hankala säätää koska vesi voi mennä sen putken kauttakin.  Eli saa pisimmän käyntiajan ja pumpun menolämpötila ei nouse heti liian suureksi.

Nyt voi käydä niin että maalämpöpumppu lämmittää 100 L puskurin 7C lämpötilaerolla ja sammuu. Pitäisi saada kaikki kuuma menemään vaikka läpivirtaavan 100 L puskurin läpi pattereille, niin käyntiajan luulisi vähän pidentyvän. Miten tehokas on tuo ulkoinen kiertovesipumppu? Jos pumppu on vähän liian tehoton, niin kaikki kuuma ei ehdi mennä pattereille vaan jää siihen puskuriin ja kompura sammuu. Onko jonkunlainen lämpöanturi jossain kohtaa mittaamassa lämpöä?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 26.11.16 - klo:22:10
En nyt osannu puhelimella lainata vastauksiasi :)

Eli tuosta käyttöveden lämmityksestä.
Silloin aluksi asetus oli sillä mukavuus mutta siinä käynnistysraja oli muistaakseni 46-48 ja lopetus 62 ja tuolloin tuli hirveesti turhia lämmityksiä, kun käynnistysraja on noin korkea ja lämpötila laskee mittauksessa aika nopeasti tuon 46 alle. Turhaan alkaa lämmittään vettä.
Muutin sen säästölle jossa rajat on 56 ja 38 ja lisäksi tein sen yöohjelman ja sai nuo käynnistykset aisoihin ja pidemmän käyntijakson.
Siis tässä pumpussa ei itse muuten voi muuttaa vapaasti noita rajoja.
Kyllähän se kierukka on vaan nykyaikaa..

En ole varma siitä hullunkierrosta, normi neliputkinen kytkentä kait tuossa puskurissa on.
Siis kiertopumppu on nyt melkein täysillä, termarit pois ja patterit lämpeää mielestäni hyvin. Yhtään isommalla tuo pumppu ei enää voi olla, kun jo nyt muutama patteri kohisee niin kovasti, että haittaa jo melkein elämistä. Pakko vaan pitää esisäädöt niissä isolla, kun ne ei muuten lämpene kunnolla.
Wilon pumppu tuo näyttäisi olevan, tehoa en muista.

En nyt ole jaksanu seurata enää noita käyntijaksoja mutta mielestäni pumppu lämmittää ihan järkevän pituisen jakson mutta nuo tauot jää kyllä kovin lyhyiksi.
Jos lähtee liikaa pelaamaan sillä isolla kytkentäerolla niin alkaa tuo sisälämpö kyllä seilaamaan liikaa.
Mielestäni ongelma on vaan tuo liian pieni vesimäärä, jota voi kompensoida vähän asetuksilla mutta ei niillä isommaksi vesimääräksi voi silti muuttua.
Puskurissa on anturiputki ja siinä anturi mutta en osaa sanoa kuinka syvällä se on puskurin sisällä.

Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: jm82 - 26.11.16 - klo:22:29
Asetukset on varmaan aika hyvät nyt.

Joo se 100 L vesimäärä ei vain riitä pitkään huilijaksoon, eli jonkun verran tulee käynnistyksiä ihan välttämättä. Tai jos säätää liikaa, niin silloin ei enää huonelämpö pysy tasaisena. Eli seilaa että on liian kuuma ja liian kylmä kokoajan.

Kaikkien pattereiden esisäädöt olisi hyvä olla isolla. Riippuen miten patteriputket menee. Täällä ei ole pattereissa mitään esisäätöjä, vaan patterit on aivan maksimilla aina. Ainoastaan parissa patterissa on se pyöritettävä esisäätörengas, mutta varsinkin toinen patteri on pakko pitää aivan täysillä. Olikohan 7 se suurin arvo esisäädössä.

Ainut säädettävä oleva voisi olla se maalämpöpumpun sisäinen kiertovesipumppu. Täällä on vain 3 nopeutta ja nyt on ollut II-nopeudella. Eli ehkä joku 2/3 nopeus päällä.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 26.11.16 - klo:22:50
Asetukset on varmaan aika hyvät nyt.

Joo se 100 L vesimäärä ei vain riitä pitkään huilijaksoon, eli jonkun verran tulee käynnistyksiä ihan välttämättä. Tai jos säätää liikaa, niin silloin ei enää huonelämpö pysy tasaisena. Eli seilaa että on liian kuuma ja liian kylmä kokoajan.

Kaikkien pattereiden esisäädöt olisi hyvä olla isolla. Riippuen miten patteriputket menee. Täällä ei ole pattereissa mitään esisäätöjä, vaan patterit on aivan maksimilla aina. Ainoastaan parissa patterissa on se pyöritettävä esisäätörengas, mutta varsinkin toinen patteri on pakko pitää aivan täysillä. Olikohan 7 se suurin arvo esisäädössä.

Ainut säädettävä oleva voisi olla se maalämpöpumpun sisäinen kiertovesipumppu. Täällä on vain 3 nopeutta ja nyt on ollut II-nopeudella. Eli ehkä joku 2/3 nopeus päällä.

Sinäänsä ei ole nyt valittamista huonelämpöön, vähän pudottanut alusta kytkentäeroa niin rauhoittui tuo lämmön seilaaminen, toki tuo taas lisää vähän käynnistyksiä.
Mulla vaan tympäsee nuo lyhyet tauot, kun tuota ongelmaa ei olisi jos silloin aikoinaan olisi osannut tilata isomman puskurin.

Meillä on pitkä talo jossa yksi lyhyt patteripiiri pumpun toisella puolella ja toinen pitkä lenkki toisella. Ensimmäisten pienempien ja siinä pitkän kierron välillä on pakko pitää esisäädöt pienissä pattereissa pienellä 2-3, kun muuten ei riitä virtaus olohuoneen kahteen pitkään patteriin ja niihin viimeisiin. Samoin toisen pään iso patteri ei muuten lämpene. Muuten muissa pattereissa se esisäätö on aika lailla siinä 7 eli maksimi.

Pitääpä tarkistaa sen sisäisen pumpun nopeus. Muistelen, että lämmitäessä se pääsee siihen noin 7asteen eroon mutta voishan tuota kokeilla eri nopeuksilla.

Tämä on kyllä erinomainen foorumi. Paljon on täällä viisastunut ja tietoa saanut. Olisipa silloin aikoinaan vaan eksyny tänne niin vähän erilaiset laitteet olisi pannuhuoneessa ja reikä pikkasen syvempi.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: tomppeli - 27.11.16 - klo:08:41
Tämä on kyllä erinomainen foorumi. Paljon on täällä viisastunut ja tietoa saanut. Olisipa silloin aikoinaan vaan eksyny tänne niin vähän erilaiset laitteet olisi pannuhuoneessa ja reikä pikkasen syvempi.

Maalämpö on vielä niin uusi ja outo ala, että meillä kaikilla on ollut siinä kovastikin oppimista.
Toisiltammehan me tässä opitaan.

Virheitä on tehty ja ostaja on se kärsijä.
Olen morkannut kauppiaita siitä, että he fuskaavat tarjouksia tehdessään ja tinkivät järjestelmän mitoituksessa saadakseen tarjoushintansa alas.
Mielestäni moraali tässä suhteessa on parin viime vuoden kuluessa parantunut.
Aika harvoin tehdään tarjouksia ns. hihavakiolla.  Useimmat pyrkivät tekemään jonkinlaisen mitoitussuunnitelman.
Kovin alimittaisia energiakaivoja tarjotaan harvemmin.
Silti edelleenkin kaipaisin SULPU :lta ohjausta jäsenistölleen, jotta alan maine kohenisi ja pahimmista riman alituksista vältyttäisiin.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 27.11.16 - klo:12:33
Ei ole mitään logitusta täällä niin nämä on noin arvoja. Ulkona -6 niin lämmitti 35min ja huili 55min. Nämä on vissiin ihan ok?

Edelleenkään en oikein ymmärrä tuota Ivt:een toimintaa ja kytkentäeroja minkä perusteella se käynnistyy ja sammuu.
Olen lukenut sen ketjun missä näitä vähän käytiin läpi mutta ei tuo vaan mulle aukene.
Siis jos mulla on nyt lämmityksen ohjearvo 32 astetta ja kytkentäero 3,6 niin pitäisikö tuon siis alkaa lämmittään kun menojohto on 28,4?
Kun minusta tuo ei nyt noin toimi.
Entä lämmityksen lopetus? Aikakerroin?

Oisko täällä Ivt asiantuntijoita?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 27.11.16 - klo:20:09
Ei ole mitään logitusta täällä niin nämä on noin arvoja. Ulkona -6 niin lämmitti 35min ja huili 55min. Nämä on vissiin ihan ok?

Edelleenkään en oikein ymmärrä tuota Ivt:een toimintaa ja kytkentäeroja minkä perusteella se käynnistyy ja sammuu.
Olen lukenut sen ketjun missä näitä vähän käytiin läpi mutta ei tuo vaan mulle aukene.
Siis jos mulla on nyt lämmityksen ohjearvo 32 astetta ja kytkentäero 3,6 niin pitäisikö tuon siis alkaa lämmittään kun menojohto on 28,4?
Kun minusta tuo ei nyt noin toimi.
Entä lämmityksen lopetus? Aikakerroin?

Oisko täällä Ivt asiantuntijoita?
Jos ohjearvo on 32C ja kytkentäerotus 3,6 niin käynnistyy 32C - 1.8C eli 30,2C lämmityspaluun ollessa tuo. Vastaavasti pysähtyy 32C+1,8C=33,8C. Kytkentäerotus "heittovara" millä ohjataan tai säädetään
pumpun käyntiaikaa sopivaksi.
Itse asiassa tulin juuri vastaavan mutta suuremman kiinteistöpumpun ääreltä ja siinäkin vaihteli tuo kytkentäerotus muutaman asteen kymmenyksen. Tähän en ajan puutteen vuoksi ehtinyt perehtyä.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 27.11.16 - klo:21:11
Jos ohjearvo on 32C ja kytkentäerotus 3,6 niin käynnistyy 32C - 1.8C eli 30,2C lämmityspaluun ollessa tuo. Vastaavasti pysähtyy 32C+1,8C=33,8C. Kytkentäerotus "heittovara" millä ohjataan tai säädetään
pumpun käyntiaikaa sopivaksi.
Itse asiassa tulin juuri vastaavan mutta suuremman kiinteistöpumpun ääreltä ja siinäkin vaihteli tuo kytkentäerotus muutaman asteen kymmenyksen. Tähän en ajan puutteen vuoksi ehtinyt perehtyä.

Noin itsekin olin asian ymmärtänyt mutta näin tänään:
Tänää, kun seurasin toimintaa niin ohjearvolla 32 ja kytkentäerolla 3,6 pumppu starttasi 28 asteen tienoilla ja sammui jossain 37 asteen kohdalla?

Eli starttaa paljon alempana ja lämmittää reilusti yli?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 27.11.16 - klo:21:55
Noin itsekin olin asian ymmärtänyt mutta näin tänään:
Tänää, kun seurasin toimintaa niin ohjearvolla 32 ja kytkentäerolla 3,6 pumppu starttasi 28 asteen tienoilla ja sammui jossain 37 asteen kohdalla?

Eli starttaa paljon alempana ja lämmittää reilusti yli?
Oliko nämä luvut luettu T1 anturilta vai mistä?
Tuolla aikaisemmin puhuttiin jostain aikakertoimesta. Omassa ei tälläistä ominaisuutta ole, en
tiedä muuta.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: fraatti - 28.11.16 - klo:10:22
Jos nyt oikein seurasin niin kolme kertaa latas vielä manttelin perheen saunaillan jälkeen. Tämä siis suihkuttelujen jo loputtua.

Toimiiko kierukkavaraajat kovan kulutuksen jälkeen samalla tavalla?
Vai onko tämä nyt sitä manttelin hidasta lämmön siirtymistä?
Tuon setin päälle vielä pattereiden lämmitys niin keruun tulo +0,2/paluu -3,2 ja ulkona pakkasta -4 ::)

Täällä kierukallisella varaajalla homma menee maaliin yhdellä kerralla. Näin käsittääkseni aina kierukallisen varaajan kanssa...
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 28.11.16 - klo:20:54
Täällä kierukallisella varaajalla homma menee maaliin yhdellä kerralla. Näin käsittääkseni aina kierukallisen varaajan kanssa...
Manttelia lataillaan normisti noin 10-15min. Kierukalla latausaika on jotain ihan muuta.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 28.11.16 - klo:21:24
Tilanne tänä iltana, kun pumppu lämmitteli pattereita ja sopivasti vaimo kävi suihkussa.
Käyttövesi 26astetta ja kompura suoja-ajan loppumista odotellaan..
Ei tarvi muun perheen enää miettiä heti suihkussa käyntiä.
Onko tässä ivt:ssä niin Aatamin aikuinen ohjelma ettei tämä pysty vaihtaan kesken lämmityksen käyttövedelle vaikka se on priorisoituna?
Vai ehtikö just lämmitys loppua ja kompuran suoja-aika ehti mennä päälle? No odotellaan sitten 15-20min lämmintä vettä.

Ja sitten sekin, että jos keskimäärin kaksi käynnistystä käyttövedelle, että saadaan säiliön lämmöt takaisin suihkun jälkeen tekee aika monta käynnistystä vuodessa lisää? Vrt kierukka yksi?

Onko tämä tämmöstä kaikilla vaihtoventtiili pumppumerkeillä integroidun varaajan kanssa?

Ennen oli 3000l varaaja ja ei ikinä tarvinnu tämmöisestä huolehtia riittääkö vesi.
Alkaa pikku hiljaa loppua huumori tämän vehkeen kanssa.
Kysyin siltä asentajalta silloin keväällä, että pitäisikö meidän kuitenki kasvattaa sitä käyttövesi puolta. "Eih tarvi, se tekee niin nopeasti vettä, kukaan ei ole koskaan valittanut" Joopa joo.

Pahoittelut tästä avautumisesta mutta ollaan vaan oltu nii pettyneitä tähän systeemiin/laitteisiin, että ehkä tulee jo vähän ylireagoitua, kun niin harmittaa. Mutta 20tonnia laitettiin rahaa ja tässä ollaa. No Ittehän nämä vehkeet tänne tuli valittua..

peki taidat olla foorumin ainut henkilö, joka tuota manttelia kehuu :)
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 28.11.16 - klo:21:29
Tilanne tänä iltana, kun pumppu lämmitteli pattereita ja sopivasti vaimo kävi suihkussa.
Käyttövesi 26astetta ja kompura suoja-ajan loppumista odotellaan..
Ei tarvi muun perheen enää miettiä heti suihkussa käyntiä.
Onko tässä ivt:ssä niin Aatamin aikuinen ohjelma ettei tämä pysty vaihtaan kesken lämmityksen käyttövedelle vaikka se on priorisoituna?
Vai ehtikö just lämmitys loppua ja kompuran suoja-aika ehti mennä päälle? No odotellaan sitten 15-20min lämmintä vettä.

Onko tämä tämmöstä kaikilla vaihtoventtiili pumppumerkeillä integroidun varaajan kanssa?

Ennen oli 3000l varaaja ja ei ikinä tarvinnu tämmöisestä huolehtia riittääkö vesi.
Alkaa pikku hiljaa loppua huumori tämän vehkeen kanssa.
Kysyin siltä asentajalta silloin keväällä, että pitäisikö meidän kuitenki kasvattaa sitä käyttövesi puolta. "Eih tarvi, se tekee niin nopeasti vettä, kukaan ei ole koskaan valittanut" Joopa joo.

Pahoittelut tästä avautumisesta mutta ollaan vaan oltu nii pettyneitä tähän systeemiin/laitteisiin, että ehkä tulee jo vähän ylireagoitua, kun niin harmittaa. Mutta 20tonnia laitettiin rahaa ja tässä ollaa. No Ittehän nämä vehkeet tänne tuli valittua..

peki taidat olla foorumin ainut henkilö, joka tuota manttelia kehuu :)
Olen ainoa joka sitä ei ole haukkunut :)
Teillä täytyy olla joku säätö persiillään, ei se noin huono ole. Mikä suoja-aika?
Lennosta sen täytyy vaihtaa lämmitys/kv moodia vaikka koko ajan.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 28.11.16 - klo:21:44
Olen ainoa joka sitä ei ole haukkunut :)
Teillä täytyy olla joku säätö persiillään, ei se noin huono ole. Mikä suoja-aika?
Lennosta sen täytyy vaihtaa lämmitys/kv moodia vaikka koko ajan.

Sen olen huomannut, että käyttöveden lämmityksestä vaihtaa pattereiden lämmitykseen mikäli kytkentäero täyttyy. Kertaakaan en ole nähnyt että vaihtaa käyttöveden tekoon lennosta.

Sitten tämä aiheuttaa kans minusta ongelmia, että jos vaikka käyttöveden lämmityksen kytkentä ero on lähellä mutta ehto ei täyty niin aina sammuttaa kompuran ja sitten sopivasti tulee kulutuspiikki niim lämminvesi loppuu. Tietenki laite tottelee tässä ohjelmaa mutta 15min pitkä aika odotella, että kompura voi taas käynnistyä.

Muistelen joskus sinun kirjoittaneen, että teillä pumppu lämmittää aina käyttöveden lämmityksen päätteeksi?

Muistaakseni 15min suoja-aika.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 28.11.16 - klo:22:08
Sen olen huomannut, että käyttöveden lämmityksestä vaihtaa pattereiden lämmitykseen mikäli kytkentäero täyttyy. Kertaakaan en ole nähnyt että vaihtaa käyttöveden tekoon lennosta.

Sitten tämä aiheuttaa kans minusta ongelmia, että jos vaikka käyttöveden lämmityksen kytkentä ero on lähellä mutta ehto ei täyty niin aina sammuttaa kompuran ja sitten sopivasti tulee kulutuspiikki niim lämminvesi loppuu. Tietenki laite tottelee tässä ohjelmaa mutta 15min pitkä aika odotella, että kompura voi taas käynnistyä.

Muistelen joskus sinun kirjoittaneen, että teillä pumppu lämmittää aina käyttöveden lämmityksen päätteeksi?

Muistaakseni 15min suoja-aika.
Joo, näin tekee. Tosin tämä ominaisuus poistui uudemmissa versioissa. Tuosta suoja-ajasta ei ole kyllä kokemusta kun on aina riittänyt käyttövesi vähän pidemmälle.
Siinä uudemmassa Regossa on joku kaksiehtoinen ohjaus. Minulla ei tuossa vanhassa ole mitään
muuta kuin kytkentäerot, jotka säädetään sopiviksi.
Yritin etsiä käyttistä netistä siihen ohjaimeen, mutta mitään ei löydy.
Voisit pienentää kv-kytkentäeroa, niin reagoisi nopeammin veden loppumiseen.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: OilToSoil - 28.11.16 - klo:22:20
Siis eikö suoja-aika ole se, kun kaikki lämmitystarpeet on täytetty (käyttövesi / talo) ja kone menee lepotilaan, niin siinä on suoja-aika, esim. 20 min., jonka jälkeen saa luvan käydä taas lämmittämään?
Itellä ainakin homma on noin.

Ja käyttövesi on aina prioriteetti numero yksi, vaikka olisi talon lämmitys menossa, niin lennossa vaihtaa käyttöveden lämmitykseen, jos tarvetta on.
Tämä toki siis oman koneen toimintaa, joka on tyystin eri merkkinen.

Se voi tosiaan tulla ongelmaksi, jos on juuri tauko alkanut ja sitten joku laskee varaajan tyhjäksi. Varmasti lämmin vesi loppuu.
Kytkentäero pienemmäksi tai sitten kovempi pyynti veden lämmölle, niin riittää paremmin.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 28.11.16 - klo:22:32
Siis eikö suoja-aika ole se, kun kaikki lämmitystarpeet on täytetty (käyttövesi / talo) ja kone menee lepotilaan, niin siinä on suoja-aika, esim. 20 min., jonka jälkeen saa luvan käydä taas lämmittämään?
Itellä ainakin homma on noin.

Ja käyttövesi on aina prioriteetti numero yksi, vaikka olisi talon lämmitys menossa, niin lennossa vaihtaa käyttöveden lämmitykseen, jos tarvetta on.
Tämä toki siis oman koneen toimintaa, joka on tyystin eri merkkinen.

Se voi tosiaan tulla ongelmaksi, jos on juuri tauko alkanut ja sitten joku laskee varaajan tyhjäksi. Varmasti lämmin vesi loppuu.
Kytkentäero pienemmäksi tai sitten kovempi pyynti veden lämmölle, niin riittää paremmin.

Ei vaihda meillä käyttövedelle kesken lämmityksen.

Onhan se mahdollista nostaa se käyttöveden ohjelma mukavuus asetukselle mutta sitten siinä muuttuu ne kytkentärajat niin ylös, että vähän väliä laukoo sitä lämmitystä päälle, kun tuossa manttelissa tippuu niin nopeasti se lämpötila alle 46asteen.
Mitä muistelen niin karkeasti varmaan neljä turhaa käynnistystä per päivä tulee sillä korkeimmalla käyttövesi asetuksella.
Niin paljonko se tekeekään vuodessa käynnistyksiä, reilut 1400 ::)
Niin taitaa meillä tämä järjestelmä olla vailla sitä lisäkäyttövesi varaajaa?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 28.11.16 - klo:22:38
Ei vaihda meillä käyttövedelle kesken lämmityksen.

Onhan se mahdollista nostaa se käyttöveden ohjelma mukavuus asetukselle mutta sitten siinä muuttuu ne kytkentärajat niin ylös, että vähän väliä laukoo sitä lämmitystä päälle, kun tuossa manttelissa tippuu niin nopeasti se lämpötila alle 46asteen.
Mitä muistelen niin karkeasti varmaan neljä turhaa käynnistystä per päivä tulee sillä korkeimmalla käyttövesi asetuksella.
Niin paljonko se tekeekään vuodessa käynnistyksiä, reilut 1400 ::)
Niin taitaa meillä tämä järjestelmä olla vailla sitä lisäkäyttövesi varaajaa?
Montako käynnistystä nyt tulee kv-ajoista?
Muistaakseni tuo suoja-aika kompuran käynnistykselle on näissä vanhoissa 10min.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 28.11.16 - klo:22:59
Montako käynnistystä nyt tulee kv-ajoista?
Muistaakseni tuo suoja-aika kompuran käynnistykselle on näissä vanhoissa 10min.

Ei ole viime aikoina tullut seurattua niin tarkasti mutta semmoinen normi päivä menee varmaan sillä 3-5 käynnistyksellä riippuen kuinka takkuinen tukka vaimolla sattuu olemaan :)

Meillä on yö ohjelma jolloin pumppu ei lämmitä käyttövettä.
Se mulla siinä mukavuus asetuksessa tökkii, että vaikka ei olisi kulutusta päivällä ollenkaan tai ihan vähän niin tiuhaan alkaa lämmittään, koska kytkentä raja muuttuu niin ylös.

Miksikähän se käyttöveden lämmitys lopuksi on poistettu uudemmasta ohjelmasta. Typerää, minusta tuo olisi ollut hyvä ominaisuus.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 28.11.16 - klo:23:07
Ei ole viime aikoina tullut seurattua niin tarkasti mutta semmoinen normi päivä menee varmaan sillä 3-5 käynnistyksellä riippuen kuinka takkuinen tukka vaimolla sattuu olemaan :)

Meillä on yö ohjelma jolloin pumppu ei lämmitä käyttövettä.
Se mulla siinä mukavuus asetuksessa tökkii, että vaikka ei olisi kulutusta päivällä ollenkaan tai ihan vähän niin tiuhaan alkaa lämmittään, koska kytkentä raja muuttuu niin ylös.
No onko tuo paljoo? Meillä tikkaa noin 6 kertaa käyttövettä vuorokaudessa.
Se kv- jakson pituus on niin mitätön lämpimään varaajaan.
Tai voihan sitä käsinkin säätää sopivaksi perheen tarpeille.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 28.11.16 - klo:23:27
No onko tuo paljoo? Meillä tikkaa noin 6 kertaa käyttövettä vuorokaudessa.
Se kv- jakson pituus on niin mitätön lämpimään varaajaan.
Tai voihan sitä käsinkin säätää sopivaksi perheen tarpeille.

Tuo siis sillä säästö asetuksella. Jos nostan mukavuus asetukselle nousee myös yläraja sinne muistaakseni 62 asteeseen,joka mielestäni on turhan korkea.
Ei pysty meillä muuttaan noita rajoja käsin mieleiseksi, ei edes asentaja valikosta. Ainoastaan tuolla tavalla, että muuttaa käyttövesi asetusta tai sitten en vaan osaa?

Niin jos ajatellaan, että vaikka nelisen tarpeetonta käynnistystä päivä niin kyllä se pitkässä juoksussa kuluttuu varmasti kompuraa plus, että kun se nostaa lämmön sinne 62 asteeseen on siinä kompuraki jo kovilla.
Mutta jotainhan tässä on tehtävä, ei tässä paljon jää vaihtoehtoja,kun kokeilla ajaa sillä korkeammalla pyynnillä.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 28.11.16 - klo:23:38
Tuo siis sillä säästö asetuksella. Jos nostan mukavuus asetukselle nousee myös yläraja sinne muistaakseni 62 asteeseen,joka mielestäni on turhan korkea.
Ei pysty meillä muuttaan noita rajoja käsin mieleiseksi, ei edes asentaja valikosta. Ainoastaan tuolla tavalla, että muuttaa käyttövesi asetusta tai sitten en vaan osaa?

Niin jos ajatellaan, että vaikka nelisen tarpeetonta käynnistystä päivä niin kyllä se pitkässä juoksussa kuluttuu varmasti kompuraa plus, että kun se nostaa lämmön sinne 62 asteeseen on siinä kompuraki jo kovilla.
Mutta jotainhan tässä on tehtävä, ei tässä paljon jää vaihtoehtoja,kun kokeilla ajaa sillä korkeammalla pyynnillä.
Anna mennä vaan. Hatuttaahan se jos suihkusta loppuu lämmin.
Tekeehän tuo meilläkin ns. monta tarpeetonta kv-ajoo vaikka kuinka säätäisi.
Husdatan sivuilla on paljon pumppuja joista voi tehdä vertailua omaan pumppuun.
http://www.husdata.se/userlist.asp
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: jm82 - 29.11.16 - klo:01:35
Tuo siis sillä säästö asetuksella. Jos nostan mukavuus asetukselle nousee myös yläraja sinne muistaakseni 62 asteeseen,joka mielestäni on turhan korkea.
Ei pysty meillä muuttaan noita rajoja käsin mieleiseksi, ei edes asentaja valikosta. Ainoastaan tuolla tavalla, että muuttaa käyttövesi asetusta tai sitten en vaan osaa?

Niin jos ajatellaan, että vaikka nelisen tarpeetonta käynnistystä päivä niin kyllä se pitkässä juoksussa kuluttuu varmasti kompuraa plus, että kun se nostaa lämmön sinne 62 asteeseen on siinä kompuraki jo kovilla.
Mutta jotainhan tässä on tehtävä, ei tässä paljon jää vaihtoehtoja,kun kokeilla ajaa sillä korkeammalla pyynnillä.
Taitaa olla tuo mukavuus asetus ainut vaihtoehto. Ja jos tekee kompuralla 62 C asti, niin eipä tuosta pitäisi juuri yhtään mitään haittaa olla. Täällä olen kokeillut vain 54 C maksimia, mutta kait se kuumempaakin onnistuisi lämmittää. Jossain 65 C kohtalla voi mennä raja että kuumempaa vettä ei saa kompressorilla tehtyä.

edit:
IVT:n ohjeesta lainasin jotain pätkiä.
Jos joku sattuisi olemaan pielessä. Jos ei lämmitä käyttövettä vaikka olisi tarve. Jos tuosta mitään selvää saa.

sivu 49:
1.10.2 Lämmityksen maksimikäyntiaika käyttövesitarpeen
yhteydessä
Valikkoa ei näytetä, jos arvoksi 2.10 Estä lämmitys käyttövesitarpeen
yhteydessä on asetettu Kyllä ( Kappale 16.2)

2.10 Estä lämmitys käyttövesitarpeen yhteydessä

2.11 Käyttöveden maksimikäyntiaika lämmitystarpeen
yhteydessä

Tehdasasetus on säästö. Eli senkin pitäisi riittää?`
Valitse käyttövesikäytön tyyppi.
Tehtaalla käyttövesikäyttö on asetettu Säästö lämpöpumppu
lämmittää vähemmän käyttövettä kuin Mukavuus.


2.10 Estä lämmitys käyttövesitarpeen yhteydessä
▶ Valitse Kyllä, kun käyttövesitarve halutaan aina asettaa
lämmitystarpeen edelle.

2.11 Käyttöveden maksimikäyntiaika lämmitystarpeen yhteydessä
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: jm82 - 29.11.16 - klo:01:50
Siis eikö suoja-aika ole se, kun kaikki lämmitystarpeet on täytetty (käyttövesi / talo) ja kone menee lepotilaan, niin siinä on suoja-aika, esim. 20 min., jonka jälkeen saa luvan käydä taas lämmittämään?
Itellä ainakin homma on noin.

Ja käyttövesi on aina prioriteetti numero yksi, vaikka olisi talon lämmitys menossa, niin lennossa vaihtaa käyttöveden lämmitykseen, jos tarvetta on.
Tämä toki siis oman koneen toimintaa, joka on tyystin eri merkkinen.

Se voi tosiaan tulla ongelmaksi, jos on juuri tauko alkanut ja sitten joku laskee varaajan tyhjäksi. Varmasti lämmin vesi loppuu.
Kytkentäero pienemmäksi tai sitten kovempi pyynti veden lämmölle, niin riittää paremmin.
Nibe taitaa toimia samalla tavoin. Eli jos talon lämmitys on menossa, niin vaihtaa heti käyttöveden lämmitykseen jos varaajan lämpötila laskee käynnistysrajaan. Sama 20 minuutin tauko on. Mutta minusta kompura lähti lyhyemmän tauon jälkeen käyntiin jos käyttövesi laski käynnistysrajaan. Ja sitten seuraavaan käyttöveden lämmitykseen alkaa mennä taas 20 minuutin ajastin päälle.

Jos käyttövesi ja talo on molemmat kylmiä, niin lämmittää ensin käyttöveden ja sitten talon samalla käynnistyksellä. Tai jos käyttövesi ei tule valmiiksi 20 minuutissa niin vuorottelee käyttövesi/talo väliä 20 minuutin välein. Ja jos ei millään ehdi niin alkaisi lisätä sähkövastusta avuksi.

Lisäksi jos talon lämmitys on loppumaisillaan, niin lämmittää myös käyttöveden jos käyttövesi on 2 asteen päässä käynnistysrajasta.
Kyllä tuo mantteli ihan toimii, jos vain ei kuuma vesi pääse loppumaan kesken :)
Nibessä saa vielä käynnistystä ja sammutusta säädettyä portaattomasti. Mutta 46 -> 62 kuulostaa ihan toimivalta. Toki käynnistys voisi olla vähän alhaisempi, mutta ei voi muuttaa. Jollain nibeläisellä käynnistys oli jossain 30C lähettyvillä. Toki se jäähtyy nopeaa jos kylmä vesi on jotain 4 asteista.

IVT:ssä saattaa tulla säästö asetuksella se ongelma että lämmittää 10 minuuttia käyttövettä ja kompura sammuu 20 minuutiksi. Sitten taas kompura käy 10 minuuttia. Eli tuo 1/3 osa käyntiaikaa ei riitä pitämään käyttövettä lämpimänä. Käyttövesi mukavuus asetuksella lämmittää käyttövettä kauemman aikaa ja lisäksi käyttövesi on muutenkin kuumempaa, eli kuluu vähemmän vettä.

Käyttövedestä tulee jonkun verran "ylimääräisiä" käynnistyksiä. Mutta ei kovin paljon kumminkaan. Paljon enemmän vaikuttaa että se talon lämmitys on suurin piirtein oikeissa säädöissä. Että siinä ei olisi liian  lyhyitä lämmitys ja taukojaksoja. Saisi olla molemmat käynti ja tauko 20 minuuttia tai saa olla myös pidemmästi. Ja taas liikaa ei saa olla koska sisälämpötila ei pysty enää tasaisena. Ja joskus ne käyttöveden lämmitykset on vähän lyhyitä, mutta sille ei voi mitään. Eikä pahemmin haittaa.
Manttelin "vika" että suuren kulutuksen jälkeen manttelia joutuu lämmittää useamman kerran että se koko vesimäärä on tasaisesti lämmin. Mutta kyllä se siitä sitten "rauhoittuu" kun kulutus ei ole jatkuvasti älyttömän suurta.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: jm82 - 29.11.16 - klo:16:41
Niben manttelivaraajalle tein vähän "haastavamppa" testiä.
Säädin asetukset niin että oli johonkin aikaan lämmittänyt 22 -> 48C. Eli tuollainen erikoistesti.
Käyttöveden alaosa oli sitten tasaantunut lämpötilaan 34C. Eli laskua 48 -> 34C.
Talon lämmitys (lämmitys pois päältä): menolämpötila pyynti 38C. Meno 36C.
Kellotin että suihkussa meni aikaa 8 minuuttia, eli aika vähän.
Käyttöveden lämpötila oli tippunut yhden asteen 33C.
Puskurivaraajan lämpötila oli laskenut 3 astetta 36 -> 33C. Patterilämmitys/lattialämmitys paluu 30C. Ulkolämpö -2C. Kylmä käyttövesi on arviolta 5 asteista.
Eli tuo käyttöveden esilämmitys sopii ihan hyvin manttelille, kun ei käyttöveden lämpötila ainakaan nopeasti romahda. Tuo 48C kuumennus juuri ja juuri riittää. Eli yläosassa varaajaa on riittävän kuumaa suihkuvettä. Alaosa tosiaan 34C eli on liian kylmää.

Tuosta tulikin mieleen 22C + 48C /2 = 35 C. Eli alaosa sattui lämpeämään sattumalta lämpötilojen keskiarvon verran. Ja yläosa sitten aavistuksen enemmän. Varaaja on 160/45L.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 29.11.16 - klo:21:35
No niin nyt ollu eilis illasta käyttövesi mukavuus asetuksella eli maksimi.

Pumppu seis näytöltä katoin, että kohta kytkeytyy pattereiden lämmitys päälle, kun lämpötilat alhaalla.
Vaimo kävi suihkussa ja pesi parin pikkuisen pyllyt.
-> ensiksi kaksi käyttöveden latausta, sitten 10min pattereita ja nyt oli vaihtanu lennosta taas käyttövedelle eli kolmas lataus ja sitten taas pattereita.

Eli karkeasti reilu 30min ilman lämmitystä talolle ja patterit jo valmiiksi kylmät. Sisälämpötila oli jo laskussa.
Entä sitten jos suihkuttelijoita olisi ollut enemmän?
Meidän kolme tyttöä ovat vasta aivan pieniä, Entä tulevaisuudessa, kun tuntuu, että tämä järjestelmä meinaa kyykätä jo nyt.
Tänäänki pakkasta vain -3 astetta, entä jos ois ollu -30?
Ei tämmöinen vanha talo voi olla kovin pitkään ilman lämmitystä.

Ei tämä näin voi jatkua ja meillä veden käyttö tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa.
Olisiko siitä aikaisemmin ehdotetusta Jäspin Gtv hybrid 500 varaajasta apua tähän ongelmaan vai miten tätä kannattaisi lähteä parantamaan?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: k113635 - 29.11.16 - klo:22:12
Ei tämä näin voi jatkua ja meillä veden käyttö tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa.
Olisiko siitä aikaisemmin ehdotetusta Jäspin Gtv hybrid 500 varaajasta apua tähän ongelmaan vai miten tätä kannattaisi lähteä parantamaan?
Meillä on tuollainen Jäspi KV-esilämmityksen kanssa käytössä ja voin sitä varauksella suositella. Varauksella sen takia että 500l varaajaan ei ihan ihmeitä mahdu.
Äsken naisväki teki pienen demonstraation käymällä pitkissä suihkuissa juuri siten ettei Nibe ihan ehtinyt tehdä kv-sykliään noiden välissä loppuun asti vaan joutui
isovetisten vuoksi tekemään, kierukkavaraajaksi pitkän, 48 minuutin jakson käyttövettä. Vaikka Jäspi oli tuon episoodin alkaessa täynnä pyyntilämpöistä
vettä niin KV-esilämmitys + lattialämmitys yhdessä aikaansaivat sen että n. 30 minuutin kohdalla oli Jäspi täysin tyhjä ja itse asiassa oli sisältä kylmempi kuin
lattian paluuvesi, joten käytännössä tuo rupesi varastamaan lattiasta takaisin lämpöä pahimmillaan 800 watin teholla. Eli yhteenveto:
+lämmin vesi riittää käytännössä mihin tahansa meidän normaaliin käyttötilanteeseen, tosin pesuhuoneessamme on vain yksi suihku.
+normaalin kv-syklin (n. 15min) aikana lämmitykseen lähtevä vesi pysyy koko ajan pyyntilämmössä. Samoin kesäaikaan on käyntiajat mukavan pitkiä.
-oikein kovan kuuman veden kulutuksen jäljiltä lähtee lämmitykseen jopa paluuta kylmempää vettä, ei haittaa lattialämmityksen kanssa, mutta
patterikohteessa saattaa jopa pahentaa napsumista?
-Mlp:n ja lämmityspiirin virtauksien säätö on aika monimutkaista, jos haluaa että varaajassa on ympäri vuoden käytössä maksimaalisesti kv:n esilämmitykseen
lämpöä, mutta toisaalta ettei pumpulle missään tilanteessa mene lämmistysjärjestelmän paluuta lämpöisempää vettä. Tämä 'ongelma' moninkertaistuu
invertteripumppiin liitettynä.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 29.11.16 - klo:22:41
No niin nyt ollu eilis illasta käyttövesi mukavuus asetuksella eli maksimi.

Pumppu seis näytöltä katoin, että kohta kytkeytyy pattereiden lämmitys päälle, kun lämpötilat alhaalla.
Vaimo kävi suihkussa ja pesi parin pikkuisen pyllyt.
-> ensiksi kaksi käyttöveden latausta, sitten 10min pattereita ja nyt oli vaihtanu lennosta taas käyttövedelle eli kolmas lataus ja sitten taas pattereita.

Eli karkeasti reilu 30min ilman lämmitystä talolle ja patterit jo valmiiksi kylmät. Sisälämpötila oli jo laskussa.
Entä sitten jos suihkuttelijoita olisi ollut enemmän?
Meidän kolme tyttöä ovat vasta aivan pieniä, Entä tulevaisuudessa, kun tuntuu, että tämä järjestelmä meinaa kyykätä jo nyt.
Tänäänki pakkasta vain -3 astetta, entä jos ois ollu -30?
Ei tämmöinen vanha talo voi olla kovin pitkään ilman lämmitystä.

Ei tämä näin voi jatkua ja meillä veden käyttö tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa.
Olisiko siitä aikaisemmin ehdotetusta Jäspin Gtv hybrid 500 varaajasta apua tähän ongelmaan vai miten tätä kannattaisi lähteä parantamaan?
Onko pumppu ylipäätään oikean kokoinen?
Puskurivaraaja?
Onko tuo lämmityskäynnin viiveen syy selvinnyt?
Pitäisihän tuosta varaajasta riittää kolmen ihmisen normisuihkuihin helposti vesi.
Meillä yleensä kaksi suihkua käytössä kun vaimokkeen kanssa tehdään asiat yleensä yhtäaikaa saunailtoina.
Käyttövesi asetuksista riippuen tulee yksi tai kaksi kv- ajoa peräkkäin.
Katkaisulämmöt varaajalla 52C.
Joku tuossa ei toimi oikein.
Paljonko teillä kuluu vettä vuodessa?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Roori - 29.11.16 - klo:22:48
-Mlp:n ja lämmityspiirin virtauksien säätö on aika monimutkaista, jos haluaa että varaajassa on ympäri vuoden käytössä maksimaalisesti kv:n esilämmitykseen
lämpöä, mutta toisaalta ettei pumpulle missään tilanteessa mene lämmistysjärjestelmän paluuta lämpöisempää vettä. Tämä 'ongelma' moninkertaistuu
invertteripumppiin liitettynä.
vähän nyt en usko tuohon, tai no voi vähän jos pyrkii perfektionismiin  ;)

on/off + manttelilla taitaa kovan piikin aikaan seilata noiden varaajien välillä kun lämpö ei siirry manttelin läpi ja paluu nousee niin heittää lämmitykselle ja kohta taas käyttövedelle.
tommosen gtv:n kanssa lämmitys on osittain myös käyttövettä niiden kierukoitten takia, taisi olla patterit eli talvella gtv tekee isoa osuutta käyttövedestä koska pitää olla kuumahkona
ja saahan sen pidettyä kesälläkin hieman kuumempana kuin lämmitys tarvii kun laittaa semmosen käyrän mutta sitten pitää katsoa shunttia menoveden säätöön. cop hiukan kärsii mutta kun
säätää sen toiminnan sinne juuri mukavuusrajalle (=ei liian kuumaksi) niin en usko ihan mahotonta huononnusta tulevan. ns mukavuus ennenkaikkea ja lompakko tulee perästä, niinku kaikilla ;)
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 29.11.16 - klo:22:52
Onko pumppu ylipäätään oikean kokoinen?
Puskurivaraaja?
Onko tuo lämmityskäynnin viiveen syy selvinnyt?
Pitäisihän tuosta varaajasta riittää kolmen ihmisen normisuihkuihin helposti vesi.
Meillä yleensä kaksi suihkua käytössä kun vaimokkeen kanssa tehdään asiat yleensä yhtäaikaa saunailtoina.
Käyttövesi asetuksista riippuen tulee yksi tai kaksi kv- ajoa peräkkäin.
Katkaisulämmöt varaajalla 52C.
Joku tuossa ei toimi oikein.

Pumppu on 10kw ja Tomppeli laski meille tuossa vähän aikaa, että 9kw kone olisi riittävä.
Puskuripönttö ei ole kuin se 100l ja kaivohan on "vähän" alimittainen
mutta tulee tuolta noin 0 asteista vielä.

Ei ole selvinnyt miksi lämmitys käynnistyy pitkällä viiveellä. Onko tässä vaan sitten ohjelma erilainen kuin sinulla.

Tarkennuksena vielä, että meillä vaimo käyttää suihkussa niin kuumaa vettä missä itse en pystyisi edes olemaan. Joka kerta tuo systeemi kuin hätää kärsimässä,kun rouva käyny suihkussa.

Tuo pumppu ei vaan jotenkin pysy meidän talon kulutuksen matkassa, kun alkaa nuo käyttövesipiikit.
En tiedä mikä tässä mättää, tiedossahan on, että eihän nämä vaihtoventtiilikoneet ole niitä parhaita vanhaan patteritaloon ja vieläpä olemattomilla varaajilla.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 29.11.16 - klo:22:56
vähän nyt en usko tuohon, tai no voi vähän jos pyrkii perfektionismiin  ;)

on/off + manttelilla taitaa kovan piikin aikaan seilata noiden varaajien välillä kun lämpö ei siirry manttelin läpi ja paluu nousee niin heittää lämmitykselle ja kohta taas käyttövedelle.

Tätä olen miettinyt ja näinhän siinä juurikin taitaa käydä.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Roori - 29.11.16 - klo:23:01
.... tiedossahan on, että eihän nämä vaihtoventtiilikoneet ole niitä parhaita vanhaan patteritaloon ja vieläpä olemattomilla varaajilla.
ei se nyt noin mene, pattereitten kanssa varaajatilavuutta vaan tarvitaan oli pumppu kuin pumppu...siksi itse en jymmärrä näitä 100L puskureita ollenkaan...
pitää olla tosi tarkkaan suunniteltu homma kohteeseensa kun muutamalla sangollisella puskuria pärjää patteritalossa, tämä on tämmönen oma mielipide.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 29.11.16 - klo:23:14
ei se nyt noin mene, pattereitten kanssa varaajatilavuutta vaan tarvitaan oli pumppu kuin pumppu...siksi itse en jymmärrä näitä 100L puskureita ollenkaan...
pitää olla tosi tarkkaan suunniteltu homma kohteeseensa kun muutamalla sangollisella puskuria pärjää patteritalossa, tämä on tämmönen oma mielipide.
Näinpä, ja kun pumppu päästää lauhduttimelle jotain 28 asteista ennenkuin reagoi :-[
Mikä mahtaa olla Mettiksellä vuosittainen veden kulutus?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 29.11.16 - klo:23:19
Näinpä, ja kun pumppu päästää lauhduttimelle jotain 28 asteista ennenkuin reagoi :-[
Mikä mahtaa olla Mettiksellä vuosittainen veden kulutus?

En nyt millään muista mitä se kulutus on ollu mutta etsin sen huomenna.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: jm82 - 29.11.16 - klo:23:29
vähän nyt en usko tuohon, tai no voi vähän jos pyrkii perfektionismiin  ;)

on/off + manttelilla taitaa kovan piikin aikaan seilata noiden varaajien välillä kun lämpö ei siirry manttelin läpi ja paluu nousee niin heittää lämmitykselle ja kohta taas käyttövedelle.
tommosen gtv:n kanssa lämmitys on osittain myös käyttövettä niiden kierukoitten takia, taisi olla patterit eli talvella gtv tekee isoa osuutta käyttövedestä koska pitää olla kuumahkona
ja saahan sen pidettyä kesälläkin hieman kuumempana kuin lämmitys tarvii kun laittaa semmosen käyrän mutta sitten pitää katsoa shunttia menoveden säätöön. cop hiukan kärsii mutta kun
säätää sen toiminnan sinne juuri mukavuusrajalle (=ei liian kuumaksi) niin en usko ihan mahotonta huononnusta tulevan. ns mukavuus ennenkaikkea ja lompakko tulee perästä, niinku kaikilla ;)
Tuolta mitoituksesta katsottuna 9kW teho voisi riittää mitoituslämpötilaan -35.4C. Eli teho riittää talon lämmittämiseen, mutta ei riitä talon ja käyttöveden lämmitykseen yhtäaikaa. 

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7217.0

Aika paljon tosiaan vaatii tehoa jos käyttää todella kuumaa vettä ja isolla virtauksella. Eli kulutus on siis vähän normaalia isompi.

Toki sillä nykyisellä voi yrittää pärjäillä tai sitten gtv 500 L varaaja josta myös se käyttöveden esilämmitys. Tuon vähän isomman 500 L varaajan kanssa voisi tarvittaessa käyttää myös patteritermostaatteja ja aavistuksen tarvetta suurempaa lämpötilaa varaajassa. Tällön ei haittaisi vaikka se iso käyttöveden kulutus vähän laskisi varaajan lämpötilaa. Hyötysuhde toki vähän kärsii jos varaaja on pari astetta tarvetta suuremmassa lämpötilassa.

Tulistinpumppu ei oikein auta välttämättä. Eli pitäisi olla sitten 12kW tulistinpumppu josta 10kW menisi talon lämmitykseen ja 2kW käyttöveden lämmitykseen. Nyt saattaa pärjätä vähän pienemmällä 10kW laitteella.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 29.11.16 - klo:23:53
Tuolta mitoituksesta katsottuna 9kW teho voisi riittää mitoituslämpötilaan -35.4C. Eli teho riittää talon lämmittämiseen, mutta ei riitä talon ja käyttöveden lämmitykseen yhtäaikaa. 

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7217.0

Aika paljon tosiaan vaatii tehoa jos käyttää todella kuumaa vettä ja isolla virtauksella. Eli kulutus on siis vähän normaalia isompi.

Toki sillä nykyisellä voi yrittää pärjäillä tai sitten gtv 500 L varaaja josta myös se käyttöveden esilämmitys. Tuon vähän isomman 500 L varaajan kanssa voisi tarvittaessa käyttää myös patteritermostaatteja ja aavistuksen tarvetta suurempaa lämpötilaa varaajassa. Tällön ei haittaisi vaikka se iso käyttöveden kulutus vähän laskisi varaajan lämpötilaa. Hyötysuhde toki vähän kärsii jos varaaja on pari astetta tarvetta suuremmassa lämpötilassa.

Tulistinpumppu ei oikein auta välttämättä. Eli pitäisi olla sitten 12kW tulistinpumppu josta 10kW menisi talon lämmitykseen ja 2kW käyttöveden lämmitykseen. Nyt saattaa pärjätä vähän pienemmällä 10kW laitteella.

Kylläpä kyllä. Pitää varmaan alkaa ensi vuonna miettiin/harkitseen sitä varaajan hankkimista, kun eipä tässä oikein pumppuakaan voi alkaa vaihtamaan ::)
Mitenkähän sitten käy kovilla pakkasilla -20-30 tämän vesipiikin aikaan?
Lyö vastukset kehiin?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 30.11.16 - klo:10:27
Viime vuoden veden kulutus oli 124m3 ja varmaan nousee nyt tuosta, kun tänä vuonna syntyi kolmas lapsi ja vaimo on nyt kotona.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 30.11.16 - klo:21:31
Viime vuoden veden kulutus oli 124m3 ja varmaan nousee nyt tuosta, kun tänä vuonna syntyi kolmas lapsi ja vaimo on nyt kotona.
Ei tuo kulutus kovin paha vielä ole. Toki, jos joku on kotona koko ajan niin jonkin asteista
kulutuksen nousua on huomattavissa varmaan kaikilla.
Käyttäjä sundanic on asian hoitanut siten että pumpun jälkeen on 300 litranen sähkökäyttöinen lämminvesivaraaja. Pumppu tekee muistaakseni käyttöveden johonkin 45C:een ja sitten varaajan vastukset hoitaa
lopun. Toimii.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 30.11.16 - klo:22:01
Ei tuo kulutus kovin paha vielä ole. Toki, jos joku on kotona koko ajan niin jonkin asteista
kulutuksen nousua on huomattavissa varmaan kaikilla.
Käyttäjä sundanic on asian hoitanut siten että pumpun jälkeen on 300 litranen sähkökäyttöinen lämminvesivaraaja. Pumppu tekee muistaakseni käyttöveden johonkin 45C:een ja sitten varaajan vastukset hoitaa
lopun. Toimii.

Tänään sain yhdeltä putkarilta juuri tuollaisen ehdotuksen, että tekis peruslämmön pumpulla ja lopullisen noston sitten vastuksella pumpun jälkeen olevassa lisävaarajassa.
Maksaahan se tämmönenki muutos mutta ei varmaan ihan älyttömiä..
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 30.11.16 - klo:22:13
Tänään sain yhdeltä putkarilta juuri tuollaisen ehdotuksen, että tekis peruslämmön pumpulla ja lopullisen noston sitten vastuksella pumpun jälkeen olevassa lisävaarajassa.
Maksaahan se tämmönenki muutos mutta ei varmaan ihan älyttömiä..
Alle tonnilla pitäs päästä. Halpa hinta hallituksen hyvinvoinnista.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Roori - 30.11.16 - klo:22:41
Alle tonnilla pitäs päästä. Halpa hinta hallituksen hyvinvoinnista.
Kyllä se asennettuna tonnin päälle menee, jos jotain laatupönttöö laittaa...
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 30.11.16 - klo:22:53
Kyllä se asennettuna tonnin päälle menee, jos jotain laatupönttöö laittaa...
Näinpä, osia menee enemmän kun ei ole pelkästä varaajan vaihdosta kyse.
Alkaen mallit taitas olla jotain 700 egee.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 30.11.16 - klo:23:02
Kyllä se asennettuna tonnin päälle menee, jos jotain laatupönttöö laittaa...

Voitteko antaa vinkkejä mitä ne semmoiset laatupöntöt olisi?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 01.12.16 - klo:21:49
Jatketaanpa tässä tyhmien kyselyä.

Monesti täällä lukenut, että monessa pumpussa säädetään lämmitystä paluupuoleen sijoitetulla lämpötila-anturilla.
Tutkin ohjekirjaa tuossa ja siinä käskettiin asentaa menoveden anturi puskurivaraajan yläosaan missä se onkin nyt.
Luulin/oletin, että meidänkin pumpussa olisi mittaus paluuputkessa, jonka mittauksen perusteella lämmitystä ohjataan.

Onko tuo anturi nyt oikeassa paikassa vai kannattaisiko se olla siellä paluupuolen linjassa?
Tämähän varmasti riippuu pumpusta mutta monessa tuntuu vaan olevan siellä paluupuolella se anturi ja joissaki se on sitten siirretty jälkikäteen sinne.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 01.12.16 - klo:23:20
Jatketaanpa tässä tyhmien kyselyä.

Monesti täällä lukenut, että monessa pumpussa säädetään lämmitystä paluupuoleen sijoitetulla lämpötila-anturilla.
Tutkin ohjekirjaa tuossa ja siinä käskettiin asentaa menoveden anturi puskurivaraajan yläosaan missä se onkin nyt.
Luulin/oletin, että meidänkin pumpussa olisi mittaus paluuputkessa, jonka mittauksen perusteella lämmitystä ohjataan.

Onko tuo anturi nyt oikeassa paikassa vai kannattaisiko se olla siellä paluupuolen linjassa?
Tämähän varmasti riippuu pumpusta mutta monessa tuntuu vaan olevan siellä paluupuolella se anturi ja joissaki se on sitten siirretty jälkikäteen sinne.
Kyllä nuo aikaisemmin antamasi lämpötilat antavat ymmärtää että anturi on paluuputkessa.
Mihin puskuri on asennettu?
Itse ajelin ensimmäiset seitsemän vuotta anturi menoputkessa ja käyräkin oli hieman koholla :-X
T1 mittaa varmaan nimenomaan "lämmitys paluu"
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 02.12.16 - klo:15:03
Kyllä nuo aikaisemmin antamasi lämpötilat antavat ymmärtää että anturi on paluuputkessa.
Mihin puskuri on asennettu?
Itse ajelin ensimmäiset seitsemän vuotta anturi menoputkessa ja käyräkin oli hieman koholla :-X
T1 mittaa varmaan nimenomaan "lämmitys paluu"

Missä kohti putkistoa sinulla sijaitsee tuo T1 anturi?
Voihan oll, että olen väärässä mutta oletan, että tuo anturi mikä on tuolla varaajan anturiputkessa on se T1 anturi?
Jos se on niin silloinhan se ei mittaa paluuta?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 02.12.16 - klo:16:46
Missä kohti putkistoa sinulla sijaitsee tuo T1 anturi?
Voihan oll, että olen väärässä mutta oletan, että tuo anturi mikä on tuolla varaajan anturiputkessa on se T1 anturi?
Jos se on niin silloinhan se ei mittaa paluuta?
Tarkista että tuo T1 on lämmitys paluu. Vanhemmassa Regossa tämä on GT1.
Nykyisin anturi on paluuputkessa koneen päällä ennen hullunkiertohaaraa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 03.12.16 - klo:12:33
Tarkista että tuo T1 on lämmitys paluu. Vanhemmassa Regossa tämä on GT1.
Nykyisin anturi on paluuputkessa koneen päällä ennen hullunkiertohaaraa.

Ei kait meillä ole mitään hullunkiertohaaraa. Siis puskuriin tulee linja maalämpöpumpulta ja lähtee takaisin koneelle. Sitten on pattereiden meno ja paluu puskuriin.
Ainoa anturi minkä löydän on siellä puskurin sisällä mittaputkessa.
Koneen päällä on sitten joku muu johto putken päässä abikoliittimelle mutta se putki ei lähde koneelta mihinkään.

Joku tässä mättää, kun kytkentäerolla 3,6 ja ohjearvo 36,1 pumppu starttasi lämmittämään pattereita vasta, kun T1 mittaus oli 30,9
Eihän tuo kytkentäerosäätö näytä yhtään loogiselta?

Lopetti lämmityksen samalla erolla noin 41,3 asteessa..

Kyllä tämä vehe pitää saada nettiin, ei tästä muuten tule mitään.

peki: voitko auttaa tyhmää ja neuvoa, että mitä mun pitää tilata tuolta husdatan sivuillta, että pääsen seuraamaan ja säätämään tätä pumppua etänä?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 03.12.16 - klo:16:02
Hyvä päätös.
http://www.husdata.se/produkter.asp
Tuolta valitset vain pumppuusi sopivan ohjelman.
Näköjään on  tullut helpommaksi tuo maksaminenkin.
Sieltä tulee piuha ja joku salasana ohjelman lataukseen.
Jos meikäläinen tuon sai pyörimään niin saat sinäkin :)
Tarvii olla joku esim- vanha läppäri logituskoneeksi.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Reksa14 - 03.12.16 - klo:19:16

Joku tässä mättää, kun kytkentäerolla 3,6 ja ohjearvo 36,1 pumppu starttasi lämmittämään pattereita vasta, kun T1 mittaus oli 30,9
Eihän tuo kytkentäerosäätö näytä yhtään loogiselta?


Mistä näet tai mistä näytöstä näet esimerkkisi "kytkentäerolla 3.6". Onko uusiin IVT-Rego 1000-ohjauksen pumppuihin tullut uusia näyttöjä. Kytkentäero on ohjelman kannalta jatkuvasti muuttuva luku, jota kone laskee ja joka toteutuu, kun tietty aika on kulunut joko lämmityksen tai tauon alusta. Jos tehdasarvot max-min-aikakerroin ovat pumpussasi voimassa, olisi esimerkkisi lämmitystapauksessa pumppu ollut käynnissä noin 45 minuuttia, kun se pysähtyi.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 03.12.16 - klo:20:04
Mistä näet tai mistä näytöstä näet esimerkkisi "kytkentäerolla 3.6". Onko uusiin IVT-Rego 1000-ohjauksen pumppuihin tullut uusia näyttöjä. Kytkentäero on ohjelman kannalta jatkuvasti muuttuva luku, jota kone laskee ja joka toteutuu, kun tietty aika on kulunut joko lämmityksen tai tauon alusta. Jos tehdasarvot max-min-aikakerroin ovat pumpussasi voimassa, olisi esimerkkisi lämmitystapauksessa pumppu ollut käynnissä noin 45 minuuttia, kun se pysähtyi.
Mettis, lue Reksa 14 aikasemmat kirjoitukset, niistä saattaisi olla apua :)
On ne tehneet helpon asian vaikeeksi. Toisaalta täytyyhän suunnitteluun uhratut rahat jossain näkyä.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 03.12.16 - klo:21:44
Mistä näet tai mistä näytöstä näet esimerkkisi "kytkentäerolla 3.6". Onko uusiin IVT-Rego 1000-ohjauksen pumppuihin tullut uusia näyttöjä. Kytkentäero on ohjelman kannalta jatkuvasti muuttuva luku, jota kone laskee ja joka toteutuu, kun tietty aika on kulunut joko lämmityksen tai tauon alusta. Jos tehdasarvot max-min-aikakerroin ovat pumpussasi voimassa, olisi esimerkkisi lämmitystapauksessa pumppu ollut käynnissä noin 45 minuuttia, kun se pysähtyi.

Olin vain ymmärtänyt, että tuolla kytkentäeron arvolla tarkoitetaan/säädetään sitä eroa millä lämmitys käynnistyy ja sammuu. Mutta se ei siis mene näin? Vaan muuttuu koko ajan vaikka asetus pidettäisiin siinä 3,6?
En minä tiedä, jotenki tuntuu, että yksikertaisesta asiasta on tehty liian monimutkainen.
Sillä tätä jankkaa, että oppis ymmärtään mitä tuo ohjelma puuhaa oikein?

Olen lukenut niitä Reksan kirjoituksia mutta ei vieläkään oikein ole auennut tuo :)
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Reksa14 - 03.12.16 - klo:23:00
.... Vaan muuttuu koko ajan vaikka asetus pidettäisiin siinä 3,6?

Pakko kysyä uudelleen: Jätit vastaamatta tärkeimpään kysymykseen eli missä tuollainen asetus 3.6 on nähtävissä tai jopa säädettävissä.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 03.12.16 - klo:23:56
On IVT:lläkin munatonta porukkaa kun voisi vaikka maahantuojan edustajakin, vaikka nimettömänä
auttaa näissä huonosti ymmärrettävissä ohjeissa näin foorumin kautta ja selventää ohjeita.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 04.12.16 - klo:00:34
Pakko kysyä uudelleen: Jätit vastaamatta tärkeimpään kysymykseen eli missä tuollainen asetus 3.6 on nähtävissä tai jopa säädettävissä.

Ei kun tuo 3,6 on se alempi kytkentäero asetus mikä mulla on tällä hetkellä asetettu.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 04.12.16 - klo:00:36
Ei kun tuo 3,6 on se alempi kytkentäero asetus mikä mulla on tällä hetkellä asetettu.
Ai että ei vois enää säätää portaattomasti uudemmissa versioissa?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 04.12.16 - klo:00:39
Ai että ei vois enää säätää portaattomasti uudemmissa versioissa?

Voi säätää, tuo mulla on tällä hetkellä vaan asetuksena.

Olen mm. koittanut selvittää,että saisiko noita käyttöveden kytkentärajoja jotenki muutettua vapaasti.

Olen jutellut muutamanki Ivt tyypin kanssa ja eivät ole osanneet selventää tuota toimintaa. No nyt on yks numero jolleki tekniselle nerolle kuulemma mutta en saanut kyseistä herraa tällä viikolla kiinni.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 04.12.16 - klo:00:56
Voi säätää, tuo mulla on tällä hetkellä vaan asetuksena.

Olen mm. koittanut selvittää,että saisiko noita käyttöveden kytkentärajoja jotenki muutettua vapaasti.

Olen jutellut muutamanki Ivt tyypin kanssa ja eivät ole osanneet selventää tuota toimintaa. No nyt on yks numero jolleki tekniselle nerolle kuulemma mutta en saanut kyseistä herraa tällä viikolla kiinni.
Voihan siinä olla vielä yksi asentaja valikko, kuten minulla.
Rahastavat sitten näissä uudemmissa kun kuluttaja ei pääse käpälöimään.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 04.12.16 - klo:01:51
Voihan siinä olla vielä yksi asentaja valikko, kuten minulla.
Rahastavat sitten näissä uudemmissa kun kuluttaja ei pääse käpälöimään.

Ai vielä toinenki asentajavalikko ???
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 04.12.16 - klo:02:40
Ai vielä toinenki asentajavalikko ???
Kolmiportainen on ainakin vanhassa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 04.12.16 - klo:06:30
Kolmiportainen on ainakin vanhassa.

Miten sulla aukeaa se kolmas valikko?  ;)
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Roori - 04.12.16 - klo:10:10
Voitteko antaa vinkkejä mitä ne semmoiset laatupöntöt olisi?
Kai nuo Kaukoran JÄSPI pöntöt ainakin on, näkyy kyllä hinnassa, periaatteessa kumminkin RST pönttö kun on niin pääsee jo ensimmäisestä karsinnasta läpi.
OSO :lla linee kanssa RST:tä ja on varmaan muitakin. Varaaja.com näkee valikoimaa.
Mitä kokoa olette kattoneet?

Teoria tasolla jos ajatelee, niin teillä taisi olla arpajaisissa tullut runsaskuumavetisiä sen verran, tai oli tulossa ainakin ;), että kuumavesi kulutus lienee 5*2,5kWh/vrk eli laitetaan 12kWh/vrk eli vuodessa 4400kWh. On noita arpoja kyllä ihan muuallekin osunut ja tuntuu mitä tuoreempi arpa niin sitä kovempi kulutus.  :D

No jatketaan teoriaa, jos priimaria laitat niin ehkä se menee niin että ½ tuosta 4400kWh olisi sitten suoraa sähköä ja loput COP3 vettä
=½*4400+½*4400/3=3700kWh => 0,12c/kWh*3700=444€
Jos olisis esilämmitys tavalla tehty kuumavesi homma niin tuo 4400 tehtäis ehkä COP3.5:lla = 1260kW => 152€

Eroa siis ~290€ ja jos tuota jatkuu vaikka 20v niin tuolla sähkön hinnalla eroksi tulisi ~5800€ ja sähkön hinta lienee ennemmin nousussa kuin laskussa.

Lisäksi se esilämmitys pönttö ei ole haitaksi patterilämmitykselle, eli sitäkin kautta jokunen €uro tulis 'talteen', ainakaan ei menisi käsrsimisen puolelle tuonkaan suhteen.
Mikä muuten on menolämpötarve pattereille josain -5C keleissä?

Esilämmitys vähän tuohon tyyliin:
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 04.12.16 - klo:12:29
Miten sulla aukeaa se kolmas valikko?  ;)
Eli ensin on normivalikko josta ei näe muutaku lämpötilat, voi säätää talon lämmöt ja käyttöveden ajastetun vastuskuumennuksen.
Käyttäjä valikko aukee kun painaa lämpötila namiskaa 5sek.
Täältä näkee pumpun tunnit, kellon ajastamiset yms.
Huoltovalikko aukee kun painaa valikkonamiskaa 10sek.
Tällöin voikin sitten harjoitella pumpun sekaisin saamista :)
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 04.12.16 - klo:15:42
Kai nuo Kaukoran JÄSPI pöntöt ainakin on, näkyy kyllä hinnassa, periaatteessa kumminkin RST pönttö kun on niin pääsee jo ensimmäisestä karsinnasta läpi.
OSO :lla linee kanssa RST:tä ja on varmaan muitakin. Varaaja.com näkee valikoimaa.
Mitä kokoa olette kattoneet?

Teoria tasolla jos ajatelee, niin teillä taisi olla arpajaisissa tullut runsaskuumavetisiä sen verran, tai oli tulossa ainakin ;), että kuumavesi kulutus lienee 5*2,5kWh/vrk eli laitetaan 12kWh/vrk eli vuodessa 4400kWh. On noita arpoja kyllä ihan muuallekin osunut ja tuntuu mitä tuoreempi arpa niin sitä kovempi kulutus.  :D

No jatketaan teoriaa, jos priimaria laitat niin ehkä se menee niin että ½ tuosta 4400kWh olisi sitten suoraa sähköä ja loput COP3 vettä
=½*4400+½*4400/3=3700kWh => 0,12c/kWh*3700=444€
Jos olisis esilämmitys tavalla tehty kuumavesi homma niin tuo 4400 tehtäis ehkä COP3.5:lla = 1260kW => 152€

Eroa siis ~290€ ja jos tuota jatkuu vaikka 20v niin tuolla sähkön hinnalla eroksi tulisi ~5800€ ja sähkön hinta lienee ennemmin nousussa kuin laskussa.

Lisäksi se esilämmitys pönttö ei ole haitaksi patterilämmitykselle, eli sitäkin kautta jokunen €uro tulis 'talteen', ainakaan ei menisi käsrsimisen puolelle tuonkaan suhteen.
Mikä muuten on menolämpötarve pattereille josain -5C keleissä?

Esilämmitys vähän tuohon tyyliin:

Noita Jäspin pönttöjä vähän katsellut mutta koosta ja mallista ei vielä tietoa eikä hajua, että minkä kokoinen se olisi hyvä olla..
Suunnitelmissa olisi kyllä kuitenki tuota käyttöveden riittävyyttä parantaa ja samalla haluaisin vaihtaa tuon 100l puskurin isommaksi , jotta pääsis pidempiin taukoihin ja kun tilaa on rajoitetusti niin ehkä tuommonen yhdistelmäpönttö ois hyvä?
Paljonhan tuo Jäspi kasvattaisi pattereiden puskuritilavuutta vs nykyinen 100l?

Täällä on jo yks runsaskuumavetinen vaimo, joka meinaa jo yksin laittaa laitteiston kyykkyyn ja kolme tod.näk. samanlaista kuluttujaa kasvamassa niin varmasti tulevaisuudessa kulutus räjähtää käsiin :D

Kiitos laskelmasta, eihän tuommoinen setti olisi mikään mahdoton kustannus, kun haluaisi kuitenki, että vesi riittäisi aina.
Kyllähän tuolle tietty hintaa tulee nyt jälkikäteen ihan erilailla jos tuon päättää muuttaa,kun pitää näitä nykyisiä kertaalleen maksettuja asennuksia alkaa purkaan ja sitten uuden asennukset, osat yms..
Se ketuttaa.... :-X

Lämpökäyrän asetus -5 näytti olevan 32,5 astetta.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Roori - 04.12.16 - klo:20:20
Noita Jäspin pönttöjä vähän katsellut mutta koosta ja mallista ei vielä tietoa eikä hajua, että minkä kokoinen se olisi hyvä olla..
Suunnitelmissa olisi kyllä kuitenki tuota käyttöveden riittävyyttä parantaa ja samalla haluaisin vaihtaa tuon 100l puskurin isommaksi , jotta pääsis pidempiin taukoihin ja kun tilaa on rajoitetusti niin ehkä tuommonen yhdistelmäpönttö ois hyvä?
Paljonhan tuo Jäspi kasvattaisi pattereiden puskuritilavuutta vs nykyinen 100l?

Täällä on jo yks runsaskuumavetinen vaimo, joka meinaa jo yksin laittaa laitteiston kyykkyyn ja kolme tod.näk. samanlaista kuluttujaa kasvamassa niin varmasti tulevaisuudessa kulutus räjähtää käsiin :D

Kiitos laskelmasta, eihän tuommoinen setti olisi mikään mahdoton kustannus, kun haluaisi kuitenki, että vesi riittäisi aina.
Kyllähän tuolle tietty hintaa tulee nyt jälkikäteen ihan erilailla jos tuon päättää muuttaa,kun pitää näitä nykyisiä kertaalleen maksettuja asennuksia alkaa purkaan ja sitten uuden asennukset, osat yms..
Se ketuttaa.... :-X

Lämpökäyrän asetus -5 näytti olevan 32,5 astetta.
Aika viileellä pärjäät menoveden puolesta.
Niin tuo kuvaan piirtämäni pönttö on 500L lämmitysvettä ja kierukoilla esilämpeää käyttövesi, eli tuolla pitenisi käyntiajat merkittävästi.
Vaikka tuo mun laskelma olis liian paljon kallellaan optimismin puolelle (puskurin hyväksi) niin silti se isompi puskuri tulee hoidettua rahallisesti ja jos se estää vaikka yhden kompuran vaihdon niin entistä selvemmin.

Jos tuosta setistä pistää arvion niin tuskin oikein kaukana on jos töitä 1000€ ja 2000€ osia eli 3000€ kietuvilla vois tarjous olla. Priimari homma maksais tuosta ehkä vajaan ½:kaan max, eli puskurista lisäkustannusta 1500-2000€ priimariin verrattuna. Ja jos ite vaan pystyy valmistelmaan asioita (haalauksetyms apuhommat) niin jonkun satkun saa kotiinpäin.
Nämä tietysti täysin näkemättä paikkaa ja purkamisen määrää.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 04.12.16 - klo:20:40
Aika viileellä pärjäät menoveden puolesta.
Niin tuo kuvaan piirtämäni pönttö on 500L lämmitysvettä ja kierukoilla esilämpeää käyttövesi, eli tuolla pitenisi käyntiajat merkittävästi.
Vaikka tuo mun laskelma olis liian paljon kallellaan optimismin puolelle (puskurin hyväksi) niin silti se isompi puskuri tulee hoidettua rahallisesti ja jos se estää vaikka yhden kompuran vaihdon niin entistä selvemmin.

Jos tuosta setistä pistää arvion niin tuskin oikein kaukana on jos töitä 1000€ ja 2000€ osia eli 3000€ kietuvilla vois tarjous olla. Priimari homma maksais tuosta ehkä vajaan ½:kaan max, eli puskurista lisäkustannusta 1500-2000€ priimariin verrattuna. Ja jos ite vaan pystyy valmistelmaan asioita (haalauksetyms apuhommat) niin jonkun satkun saa kotiinpäin.
Nämä tietysti täysin näkemättä paikkaa ja purkamisen määrää.
Vielä täytyisi huomioida sähkötyö. Eli riittääkö varaajan viemä lisääntynyt tehon tarve.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Roori - 04.12.16 - klo:22:03
Vielä täytyisi huomioida sähkötyö. Eli riittääkö varaajan viemä lisääntynyt tehon tarve.
Priimarissa nyt ei tarvita kuin töpselä seinään, 16A sulakkeella ja 10A jos on 2kW patruunalla...mutta tottakai se pitää olla saatavilla.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: naur1s - 05.12.16 - klo:15:55
Ei kun tuo 3,6 on se alempi kytkentäero asetus mikä mulla on tällä hetkellä asetettu.

Puhut ilmeisesti valikon "1.1.8 Kytkentäero, lämpökäyrä LP 1" kohdasta, jossa on asetukset:
1. Suurin
2. Pienin
3.Aikakerroin

Itsellä nuo on 25,0K, 4,0K ja 20.

Tuo sinun 3,6 olisi minulla 4,0. Itse olen siinä käsityksessä, että tuo muuttuu tuon aikakertoimen mukaan. Eli aniharvoin on "sattumalta" juuri tuon nimellisarvon verran, sinulla 3,6, minulla 4,0. Korjatkaa jos olen ihan metsässä.

Itsellä on erillinen 300l kierukallinen lämmin käyttövesivaraaja (Oso) ja puskurina myös 300l varaaaja. Onneksi nyt kun tätä ketjua lukenut, ei ivt:n erillinen manttelivaraaja mahtunut korkeuden puolesta, vaan jouduttiin ottamaan Oson 300l kierukallinen. Ja meillä 5hlö:n perheessä riittää käyttövesiasetus "säästökäyttö" mikä on siis kolmesta mahdollisesta kaikista matalalämpöisin. Kerran tai kaksi on suihkusta tullut kylmää kun on sattunut iso vedenkulutus ilmeisesti juuri kun on pönttö ollut kylmimmillään ennen käyttöveden tekoa.

Eiköhän teillekin ratkaisuksi riitä isompi puskuri mahdollisesti esilämmityskierukalla.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 05.12.16 - klo:21:37
Puhut ilmeisesti valikon "1.1.8 Kytkentäero, lämpökäyrä LP 1" kohdasta, jossa on asetukset:
1. Suurin
2. Pienin
3.Aikakerroin

Itsellä nuo on 25,0K, 4,0K ja 20.

Tuo sinun 3,6 olisi minulla 4,0. Itse olen siinä käsityksessä, että tuo muuttuu tuon aikakertoimen mukaan. Eli aniharvoin on "sattumalta" juuri tuon nimellisarvon verran, sinulla 3,6, minulla 4,0. Korjatkaa jos olen ihan metsässä.

Itsellä on erillinen 300l kierukallinen lämmin käyttövesivaraaja (Oso) ja puskurina myös 300l varaaaja. Onneksi nyt kun tätä ketjua lukenut, ei ivt:n erillinen manttelivaraaja mahtunut korkeuden puolesta, vaan jouduttiin ottamaan Oson 300l kierukallinen. Ja meillä 5hlö:n perheessä riittää käyttövesiasetus "säästökäyttö" mikä on siis kolmesta mahdollisesta kaikista matalalämpöisin. Kerran tai kaksi on suihkusta tullut kylmää kun on sattunut iso vedenkulutus ilmeisesti juuri kun on pönttö ollut kylmimmillään ennen käyttöveden tekoa.

Eiköhän teillekin ratkaisuksi riitä isompi puskuri mahdollisesti esilämmityskierukalla.
Pystyykö tuota aikakerrointa muuttaamaan?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 05.12.16 - klo:22:02
Pystyykö tuota aikakerrointa muuttaamaan?

Pystyy. Olen kokeillut 22 ja nyt on 21. Pitäs saada se logitus kun tuo vaikutusten seuraaminen muute vähä hankalaa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 05.12.16 - klo:22:27
Pystyy. Olen kokeillut 22 ja nyt on 21. Pitäs saada se logitus kun tuo vaikutusten seuraaminen muute vähä hankalaa.
Hyvä. Taitaa olla periaatteeltaan samanlainen ohjaus kuin muissa, niissä kutsutaan tuota
aikakerrointa asteluvuiksi. Pienennä vaan reilusti aikakerrointa niin pumpun pitäisi reagoida
herkemmin tuohon hystereesiarvoon.
Tuo logitus pitäisi kyllä olla vakiona kaikissa pumpuissa. Nyt rahastetaan ihan turhaan.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 06.12.16 - klo:10:24
Puhut ilmeisesti valikon "1.1.8 Kytkentäero, lämpökäyrä LP 1" kohdasta, jossa on asetukset:
1. Suurin
2. Pienin
3.Aikakerroin

Itsellä nuo on 25,0K, 4,0K ja 20.

Tuo sinun 3,6 olisi minulla 4,0. Itse olen siinä käsityksessä, että tuo muuttuu tuon aikakertoimen mukaan. Eli aniharvoin on "sattumalta" juuri tuon nimellisarvon verran, sinulla 3,6, minulla 4,0. Korjatkaa jos olen ihan metsässä.

Itsellä on erillinen 300l kierukallinen lämmin käyttövesivaraaja (Oso) ja puskurina myös 300l varaaaja. Onneksi nyt kun tätä ketjua lukenut, ei ivt:n erillinen manttelivaraaja mahtunut korkeuden puolesta, vaan jouduttiin ottamaan Oson 300l kierukallinen. Ja meillä 5hlö:n perheessä riittää käyttövesiasetus "säästökäyttö" mikä on siis kolmesta mahdollisesta kaikista matalalämpöisin. Kerran tai kaksi on suihkusta tullut kylmää kun on sattunut iso vedenkulutus ilmeisesti juuri kun on pönttö ollut kylmimmillään ennen käyttöveden tekoa.

Eiköhän teillekin ratkaisuksi riitä isompi puskuri mahdollisesti esilämmityskierukalla.

Onhan täällä foorumilla toinenki HQ käyttäjä. Eipä taida Ivt olla kovin suosittu merkki enää :D

Tuommoinen setti se ois pitäny meillekin laittaa heti alusta niin olisi vedet riittäny ja sais pidemmät käynnit.
No suunnitellaan talven yli ja jos talous antaa myöten pitää ens kesänä alkaa tekeen muutoksia.

Onko teillä kauan ollut pumppu käytössä ja miten on toiminut?
Oliko teillä talossa lattia vai patterilämmitys?
Oletko seurannut minkälaisia käyntijaksoja teillä pumppu käy isommilla varaajilla?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Roori - 06.12.16 - klo:11:09
Itsellä on erillinen 300l kierukallinen lämmin käyttövesivaraaja (Oso) ja puskurina myös 300l varaaaja. Onneksi nyt kun tätä ketjua lukenut, ei ivt:n erillinen manttelivaraaja mahtunut korkeuden puolesta, vaan jouduttiin ottamaan Oson 300l kierukallinen. Ja meillä 5hlö:n perheessä riittää käyttövesiasetus "säästökäyttö" mikä on siis kolmesta mahdollisesta kaikista matalalämpöisin. Kerran tai kaksi on suihkusta tullut kylmää kun on sattunut iso vedenkulutus ilmeisesti juuri kun on pönttö ollut kylmimmillään ennen käyttöveden tekoa.
Tarkennuksena...mitähän tarkoitat sanalla 'kierukallinen'?
Varastoiko se Oso käyttövettä ja kierukalla pumppu lä'mmittää sen vai varastoiko se lämmitysvettä ja käyttövesi tehdään kierukan läpivirtauksella?
Malli/tyyppi tietysti myös yksiselitteistää pönttöjen rakenteet.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: naur1s - 06.12.16 - klo:12:46
Onhan täällä foorumilla toinenki HQ käyttäjä. Eipä taida Ivt olla kovin suosittu merkki enää :D

Tuommoinen setti se ois pitäny meillekin laittaa heti alusta niin olisi vedet riittäny ja sais pidemmät käynnit.
No suunnitellaan talven yli ja jos talous antaa myöten pitää ens kesänä alkaa tekeen muutoksia.

Onko teillä kauan ollut pumppu käytössä ja miten on toiminut?
Oliko teillä talossa lattia vai patterilämmitys?
Oletko seurannut minkälaisia käyntijaksoja teillä pumppu käy isommilla varaajilla?
Vuosi tulee kohta täyteen ja mitään ongelmia ei ole ollut. Osa lattialämmitystä ja osa ilmalämmityksellä. Iv-koneessa patteri joka lämmittää ilmaa joten vaatii patterilämmityksen mukaisen menoveden ja tuon puskurin. Käyntiajat on hyvät kaiketi, 11kk n. 2000h ja 2500 käynnistystä.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: naur1s - 06.12.16 - klo:12:53
Tarkennuksena...mitähän tarkoitat sanalla 'kierukallinen'?
Varastoiko se Oso käyttövettä ja kierukalla pumppu lä'mmittää sen vai varastoiko se lämmitysvettä ja käyttövesi tehdään kierukan läpivirtauksella?
Malli/tyyppi tietysti myös yksiselitteistää pönttöjen rakenteet.
Kierukassa kulkee lämmitysvesi pumpulta. Oliskohan ollut tämä malli: http://www.varaaja.com/index.php/laempoepumppuvaraajat/kayttovesivaraajat/oso/kayttovesivaraaja-oso-ecoline-geo-ri-hp-300-kierukalla-detail
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Reksa14 - 06.12.16 - klo:14:43
Puhut ilmeisesti valikon "1.1.8 Kytkentäero, lämpökäyrä LP 1" kohdasta, jossa on asetukset:
1. Suurin
2. Pienin
3.Aikakerroin

Itsellä nuo on 25,0K, 4,0K ja 20.

Tuo sinun 3,6 olisi minulla 4,0. Itse olen siinä käsityksessä, että tuo muuttuu tuon aikakertoimen mukaan. Eli aniharvoin on "sattumalta" juuri tuon nimellisarvon verran, sinulla 3,6, minulla 4,0. Korjatkaa jos olen ihan metsässä.

Jospa avaisin vähän tuota IVT:n löysästi käyttämää "kytkentäero"-termiä, kun kaikki siihen liittyvät asiat ovat lainauksessa mainittuna. IVT:n manuaali on tässä kohtaa masentavaa luettavaa. Sensijaan lämmityskäyrän tekoselitykset ovat jopa hyviä. Jos meillä olisi käytössä huonetermostaatti, sen käytön selitys ei ole vajaan viiden vuoden manuaalin tutkimisella vielä kirkastunut. Onneksi on huonelämpötavoitteesta käytössä vain vakio, 20 astetta.

Sitten siihen kytkentäeroon.
Niin se vain on, että kumpikaan "Suurin kytkentäero" eikä "Pienin kytkentäero" eivät oikeasti ole kytkentäeroja, niin kuin me sen yleensä käsitämme. Kumpaakin vakiota ja aikakerrointa käytetään Rego 1000-ohjelmassa vain vakioina käyttöön tulevan, todellisen kytkentäeron laskemiseen. Sitä tulosta ei missään näytetä. Jotta asia muuttuisi riittävän vaikeaksi, saatua tulosta ei käytetä sellaisenaan, vaan se jaetaan vielä kahdella. Jaa miksi. No sen takia, että IVT on päättänyt selvitä samalla laskemisella lämmityksen lopetuskohdasta ja lepotauon lopettamisesta. Olisi ollut fiksumpaa, jos tauon laskemiselle olisi omat vakiot. Tehdasarvot voisi pitää silti entisellään. Tuon "Suurin kytkentäero"-vakion kohdalla on viimeisen 5 vuoden aikan tapahtunut tehdasarvoissa dramaattinen muutos. Se oli ennen 16 ja nyt se on 25. Se on johtanut siihen, että lämmityksen käyntiajat ovat yli kaksinkertaistuneet entisestä. Joku sanoo, että niin se kompressori säästyy. Voi olla. Meillä on ajeltu viime vuodet asetuksen takia noin 8000 käynnistyksellä. Saa sitä sääliä ihan rauhassa.

Ketjussa on joskus ihmetelty, miksi T1-anturin lukeman ja pyyntilämmön erotus menee niin paljon yli pyynnin. Sen takia, että lämmityskäyrä toteutuisi. Tauon aikana mennään taas saman erotuksen verran käyrän alapuolella.

En nyt puutu tuohon aikakertoimeen. Ehtii kai, jos tarvetta ilmenee.
Naur1s ratkaisi lopuksi salapoliisitehtävän kuulusteluosion: alempi=pienin. Kun se selvisi, tuli aihetta kirjoitella.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Jagr - 12.12.16 - klo:19:34
Pisti tossa Reksan viestissä silmään, että kytkentäeron tulosta ei näytettäisi. Muistin siihen törmänneeni ja tuossa omassa Rego 1000-ohjelmassa ne näkyy kohdassa 9.10.3 suorakäynnistysraja ja suorapysäytysraja, jotka koko ajan muuttuvat laskelman mukaan. Samassa valikossa näkee myös todellisen lämpötilan, jolloinka näkee helposti kuinka kaukana rajat on ja miten niihin vaikuttaa kun käy muuttamassa noita kytkentäero arvoja.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: naur1s - 14.12.16 - klo:16:10
Pisti tossa Reksan viestissä silmään, että kytkentäeron tulosta ei näytettäisi. Muistin siihen törmänneeni ja tuossa omassa Rego 1000-ohjelmassa ne näkyy kohdassa 9.10.3 suorakäynnistysraja ja suorapysäytysraja, jotka koko ajan muuttuvat laskelman mukaan. Samassa valikossa näkee myös todellisen lämpötilan, jolloinka näkee helposti kuinka kaukana rajat on ja miten niihin vaikuttaa kun käy muuttamassa noita kytkentäero arvoja.
Samaa olen itsekin katsellut joskus. Eipä muistunut omaan mieleen, vaikka käyrää muutettuani olen katsonut miten nuo raja-arvot muuttuu.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Reksa14 - 14.12.16 - klo:21:03
Pisti tossa Reksan viestissä silmään, että kytkentäeron tulosta ei näytettäisi. Muistin siihen törmänneeni ja tuossa omassa Rego 1000-ohjelmassa ne näkyy kohdassa 9.10.3 suorakäynnistysraja ja suorapysäytysraja, jotka koko ajan muuttuvat laskelman mukaan. Samassa valikossa näkee myös todellisen lämpötilan, jolloinka näkee helposti kuinka kaukana rajat on ja miten niihin vaikuttaa kun käy muuttamassa noita kytkentäero arvoja.
Samaa olen itsekin katsellut joskus. Eipä muistunut omaan mieleen, vaikka käyrää muutettuani olen katsonut miten nuo raja-arvot muuttuu.

Täytyy näköjään mennä asiassa vielä syvemmälle, kun jo kaksi käyttäjää on nähnyt kytkentäeroja, joita ei näytetä. Onkohan IVT:ltä tullut sellaisiakin pumppuja markkinoille, joissa ne nyt näytetään.

Kytkentäeroon liittyviä lämpötiloja kyllä näytetään monessakin paikassa, mutta ne eivät ole kytkentäeroja vaan lämpötiloja. Niistä saa lasketuksi kytkentäeroja ja kun päässä erotuksia laskee, kytkentäeron voi nähdä sielunsa silmillä.

Kytkentäarvoja on kahta tyyppiä. Ensimmäinen erotus on ajassa muuttuva luku ja pumppu jatkaa normaalia toimintaansa eli käy tai pitää taukoa. Toinen on sitten tärkeä erotus. Kun se saavutetaan, pumppu joko pysähtyy tai lähtee tauolta käyntiin. Sitä lukua ja sitä aikaviivettä tässä metsästetään. Mielestäni paras näyttö on kaikkien nähtävillä oleva Info-näyttö. Siinä on kolme tärkeää lukemaa. Ensimmäinen on T1-anturin eli menoveden lämpötila. Toinen on pyyntilämpötilan lukema ja kolmas on takaperin menevä aika eli minuutit ja sekunnit. Siitä näkee kauanko kone on ollut käynnissä. Taukovaiheessa sitä ei tosin näytetä, koska kellolla mitataan, koska tarvitaan lisäenergiaa. Kellosta on se hyöty, että ei tarvitse koko ajan päivystää koneen vierellä, jos haluaa vain tietää toteuttavan kytkentäeron eli T1-anturin lukeman ja pyyntiarvon erotuksen, kun kompressori pysähtyy. Vähän tarkkana saa ajan kanssa olla, koska kello häviää näkyvistä, kun kompressori pysähtyy.

Toinen näyttö, sekin omalla tavalla tärkeä, on asentajavalikkojen puolella. Siellä voi selvittää, miten kytkentäeron arvo käyttäytyy koko sinä aikana, kun pumppu käy tai on pysähtyneenä. Siellä ovat kommentoijien mainitsemat suorapysähdysraja ja suorakäynnistysraja. Se lukema muuttuu koko ajan. Jos nyt puhutaan vain suorapysähdyslukemasta, niin se lähestyy ajassa pyyntiarvoa eli joka hetki on merkittävissä ylös lämpötila ja kulunut aika, jos on varannut sitä varten erillisen kellon. Muuttuvan lämpötilan ja pyyntiarvon erotuksesta on piirrettävissä käyrä, josta näkee, miten kytkentäero käyttäytyy ajassa. Nollahetkellä, kun pumppu lähtee käyntiin, suorapysähdysrajaksi pullahtaa lukema, joka saadaan, kun kyseisen hetken lämpökäyrän arvoon lisätään muualla asetetun "suurimman kytkentäerovakion" puolikas. Asentajavalikon puolella en ole juuri viihtynyt, joten siellä tapahtuvat asiat ovat vähän hataralla pohjalla.

Koko ajan on muistettava, että koneen käyntiajat riippuvat esimerkiksi vuodenajasta, koneen tehosta, jopa maaliuoksen lämpötilasta niin, että lämpimänä kautena kone käy lyhyemmän aikaa eli pysähtyy suuremmalla kytkentäerolla kuin kylmänä kautena.

Eiköhän tämä riitä kytkentäeroista tällä kertaa.   
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 15.12.16 - klo:16:15
Eli ensin on normivalikko josta ei näe muutaku lämpötilat, voi säätää talon lämmöt ja käyttöveden ajastetun vastuskuumennuksen.
Käyttäjä valikko aukee kun painaa lämpötila namiskaa 5sek.
Täältä näkee pumpun tunnit, kellon ajastamiset yms.
Huoltovalikko aukee kun painaa valikkonamiskaa 10sek.
Tällöin voikin sitten harjoitella pumpun sekaisin saamista :)

Tänää sain vihdoin huollosta sellaisen kaverin kiinni, joka osasi auttaa tässä käyttövesiasiassa tai tarkemmin asetuksissa.

peki,
Eli oli siis vielä kolmas huoltovalikko,jonka kautta sain muutettua noita käyttöveden käynnistys ja pysäytysrajoja järkevämmäksi.
Uskon, että tästä on jonkin verran apua mutta seurataan millaista palautetta jatkossa tulee :D


Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: jm82 - 15.12.16 - klo:16:53
Tänää sain vihdoin huollosta sellaisen kaverin kiinni, joka osasi auttaa tässä käyttövesiasiassa tai tarkemmin asetuksissa.

peki,
Eli oli siis vielä kolmas huoltovalikko,jonka kautta sain muutettua noita käyttöveden käynnistys ja pysäytysrajoja järkevämmäksi.
Uskon, että tästä on jonkin verran apua mutta seurataan millaista palautetta jatkossa tulee :D
Millaisia käynnistys ja pysäytys asetuksia laitoit?

Melko laajalla asetuksella saa pidennettyä käyttöveden lämmitysaikaa. Nibe 160L/45L säiliöllä voisi toimia esimerkiksi 35 C käynnistys ja 54 C pysäytys. Täytyy täällä myös lähiaikoina testata legionella tappo asetuksia. Nyt nostin jo pysäytysrajaa 48 -> 54 C. Maksimi taisi olla 60 C tai sitten vaihtoehto A, eli tekee niin kuumaa kun kompuralla vaan saa tehtyä ja paine presostaatti sammuttaa kompuran. Voi olla jos laittaisi 60 C max, niin jos ei kompuralla saa noin kuumaa niin jatkaisi sähkövastuksella, jos vastukset on vain sallittu. Noita vastuksiakin täytyy testailla jos vaan ehtii oikeaan aikaan pumpun viereen.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: naur1s - 15.12.16 - klo:17:25
Tänää sain vihdoin huollosta sellaisen kaverin kiinni, joka osasi auttaa tässä käyttövesiasiassa tai tarkemmin asetuksissa.

peki,
Eli oli siis vielä kolmas huoltovalikko,jonka kautta sain muutettua noita käyttöveden käynnistys ja pysäytysrajoja järkevämmäksi.
Uskon, että tästä on jonkin verran apua mutta seurataan millaista palautetta jatkossa tulee :D
Ja nyt meitä kaikkia kiinnostaa tieto, miten kolmanteen huoltovalikkoon pääsee.  ;)
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 15.12.16 - klo:17:28
Millaisia käynnistys ja pysäytys asetuksia laitoit?

Nyt käynnistyy 45 asteessa ja näinkin korkea siksi, että pumppu ehtisi jotenki ees matkaan, kun vaimo alkaa illalla läärään veden kanssa. Pysäytys nyt 58 ja ehkä tuo voisi olla alempikin mutta seurataan nyt jonki aikaa miten pelittää noilla arvoilla ja millaista ja millaista käyntiaikaa tulee.
Onneksi noita nyt pystyy jatkossa itse muuttaan jos tarve tulee.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: jm82 - 15.12.16 - klo:18:14
Nyt käynnistyy 45 asteessa ja näinkin korkea siksi, että pumppu ehtisi jotenki ees matkaan, kun vaimo alkaa illalla läärään veden kanssa. Pysäytys nyt 58 ja ehkä tuo voisi olla alempikin mutta seurataan nyt jonki aikaa miten pelittää noilla arvoilla ja millaista ja millaista käyntiaikaa tulee.
Onneksi noita nyt pystyy jatkossa itse muuttaan jos tarve tulee.
45 -> 58 on varmasti aika hyvä säätö. Voi toimia vaikka käynnistystä laskee vaikka 42 asteeseen, mutta kannattaa kokeilla ensin tuolla nykyisellä.

Täällä lämmitti nyt kerran talon lämmityksen ohessa käyttöveden 54 C asti. Max asetus olikin 65C. Sähkövastuksen taisi saada laitettua päälle. Talon lämmitys jäi vielä kesken, mutta sain sen keskeytettyä ja jatkoi lämmittämään käyttövettä 39 -> 65 C. Tulo kaivosta näytti +2C.

Ihan hyvät säädöt saa kun ei tarvitse käyttää niitä esiohjelmoituja säätöjä.

edit:
Täällä otin lukemia ylös. klo 18.17 kuumakaasu 87C, käyttövesi 55C, kaivo (nopeus 3) +2/0
18.19 88 57
18.21 90 57
18.25 90 58
18.28 90 59 Kompura sammui. Kaivo +3/-1 (nopeus 1). Mahtoi mennä jumiin myös kun ei päässyt tavoitteeseen 65 C. Tuli ainakin punainen vilkkuvalo ja HP/MS-larm teksti. Kiertovesipumppu oli vain 1-nopeudella.
Klo 18.37 käyttövesi oli jäähtynyt 54 asteeseen.

edit2:
Uusi testi legionella tappoa. käyttövesi oli aluksi 50C. Lopetus 60C.
Klo 20.24 Kuumakaasu 80C, Käyttövesi 57C, kaivo +5/+2
20.25 82 57
20.26 83 58
20.27 84 59
20.27 84 60

Eli sai 60 C valmiiksi. Mutta kun pumppu käänsi vaihtoventtiilin talon lämmitys asentoon takaisin, niin meni pumppu tilttiin aivan heti. Eli oli 60 C myös liian iso asetus. Ei siis auttanut mitään vaikka kaivo oli nyt pari astetta lämpöisempi käynnin alussa.
Klo 20.32 käyttövesi 57 C.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: jm82 - 15.12.16 - klo:18:57
Ja nyt meitä kaikkia kiinnostaa tieto, miten kolmanteen huoltovalikkoon pääsee.  ;)

Tuota ohjetta voi ainakin kokeilla?

Lainaus
Eli ensin on normivalikko josta ei näe muutaku lämpötilat, voi säätää talon lämmöt ja käyttöveden ajastetun vastuskuumennuksen.
Käyttäjä valikko aukee kun painaa lämpötila namiskaa 5sek.
Täältä näkee pumpun tunnit, kellon ajastamiset yms.
Huoltovalikko aukee kun painaa valikkonamiskaa 10sek.
Tällöin voikin sitten harjoitella pumpun sekaisin saamista :)
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7019.msg95591#msg95591
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 15.12.16 - klo:18:59
Tänää sain vihdoin huollosta sellaisen kaverin kiinni, joka osasi auttaa tässä käyttövesiasiassa tai tarkemmin asetuksissa.

peki,
Eli oli siis vielä kolmas huoltovalikko,jonka kautta sain muutettua noita käyttöveden käynnistys ja pysäytysrajoja järkevämmäksi.
Uskon, että tästä on jonkin verran apua mutta seurataan millaista palautetta jatkossa tulee :D
Säätele varovasti. Ota talteen aina aikaisemmin käyttämäsi arvot niin tiedät tai paremminkin muistat mistä  saattaisi mahdolliset ongelmat johtua.
Onko se Husdata tullut??
Nuo antamani valikkoihin pääsy ohjeet pätee varmaan vain rego 600 sarjaan.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 15.12.16 - klo:20:37
Säätele varovasti. Ota talteen aina aikaisemmin käyttämäsi arvot niin tiedät tai paremminkin muistat mistä  saattaisi mahdolliset ongelmat johtua.
Onko se Husdata tullut??
Nuo antamani valikkoihin pääsy ohjeet pätee varmaan vain rego 600 sarjaan.

Säädin sen huollon kaverin neuvoilla nyt ja seurataan miten auttoi.

En ole saanut vieläkään aikaiseksi tilata sitä husdataa.
Koitin niitä asennusohjeita tutkia ja se ilmeisesti pitää sinne jonneki piirikorttiin kytkeä? Voikohan sen ryssiä jotenki?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 15.12.16 - klo:21:27
Säädin sen huollon kaverin neuvoilla nyt ja seurataan miten auttoi.

En ole saanut vieläkään aikaiseksi tilata sitä husdataa.
Koitin niitä asennusohjeita tutkia ja se ilmeisesti pitää sinne jonneki piirikorttiin kytkeä? Voikohan sen ryssiä jotenki?
Siinä piirikortissa on paikka piuhalle. Ei sitä oikein millään ryssiä voi.
Pumpun säätäminen on aika arpapeliä ilman kunnon logitusta.
Tuntuuhan tuo aika kovalta summalta, mutta itse olen paljon turhempaankin sijoittanut ja paljon enemmän.
Oma kone on kytketty vm 07 läppäriin, ja toimii ihan ok, lukuunottamatta tuon läppärin lämpenemisongelmia.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: naur1s - 15.12.16 - klo:22:44
Tuota ohjetta voi ainakin kokeilla?
Juu ei taida toimia näissä uudemmissa. Asentajavalikko aukeaa koodilla joka on muuttuva, ppkk. Eli siis päivämäärä.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 16.12.16 - klo:10:47
Siinä piirikortissa on paikka piuhalle. Ei sitä oikein millään ryssiä voi.
Pumpun säätäminen on aika arpapeliä ilman kunnon logitusta.
Tuntuuhan tuo aika kovalta summalta, mutta itse olen paljon turhempaankin sijoittanut ja paljon enemmän.
Oma kone on kytketty vm 07 läppäriin, ja toimii ihan ok, lukuunottamatta tuon läppärin lämpenemisongelmia.

Eilisen illan kommentti: Nyt tuli hyvää vettä suihkussa :D
Nyt on husdata tilattu :)
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 16.12.16 - klo:20:38
Eilisen illan kommentti: Nyt tuli hyvää vettä suihkussa :D
Nyt on husdata tilattu :)
Laita sitten käppyrää näkyville niin autetaan säätöjen kanssa jos osataan.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 30.12.16 - klo:21:47
Laita sitten käppyrää näkyville niin autetaan säätöjen kanssa jos osataan.

Tänää sain peki husdatan pelittään 8)
Mulla ei ollut kiinteää verkkoyhteyttä saatavilla mutta onneksi tuo alko pelittään Wi-Fin kautta pienen värkkäämisen jälkeen. Tuo palikka lähettää siis suoraan nettiin nuo tiedot niin voi millä vaan laitteella seurata missä on nettiyhteys.
En ole vielä tarkemmin ehtinyt perehtyä mutta hyvä, että tuli hankittua niin pääsee noita käyntejä seuraamaan tarkemmin.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 31.12.16 - klo:10:01
Miksihän en saa minkäänlaista käppyrää näkyviin sieltä sivuilta?
Olen valinnut myös, että sähköpostiin tulis joka vrk data.
Osaatko peki auttaa?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 31.12.16 - klo:10:57
Miksihän en saa minkäänlaista käppyrää näkyviin sieltä sivuilta?
Olen valinnut myös, että sähköpostiin tulis joka vrk data.
Osaatko peki auttaa?
Pistit pahan. pitäisi kyllä näkyä jos tuo online aktivointi on suoritettu. Joku jolla kone on netissä voisi
auttaa paremmin.
Näkyykö käppyrät omalla koneella?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 31.12.16 - klo:12:23
Pistit pahan. pitäisi kyllä näkyä jos tuo online aktivointi on suoritettu. Joku jolla kone on netissä voisi
auttaa paremmin.
Näkyykö käppyrät omalla koneella?

Ei näy käppyrät tietokoneellakaan.
Siinä reports kohdalla on vaan tyhjää siinä käppyräkuvassa ja mitään päivämäärää yms ei pysty muuttaan.
Muuten  itse lämmitysjärjestelmän kuva toimii ja tuli eilisen raportti sähköpostiin tosin multa puuttuu kaikki pumppujen yms tehot niistä niin ei ollut sähkönkulutusta siinä. Ne pitäis kuulemma lähettää sinne.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 31.12.16 - klo:14:10
Interfaces LP tyyppi onko oikein?
Minulla nuo portit aiheuttivat suurinta tuskaa. Pitää vain kokeilla eri vaihtoehdot läpi jos et tiedä koneesi porttien numeroita etukäteen.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 31.12.16 - klo:15:19
Interfaces LP tyyppi onko oikein?
Minulla nuo portit aiheuttivat suurinta tuskaa. Pitää vain kokeilla eri vaihtoehdot läpi jos et tiedä koneesi porttien numeroita etukäteen.

Öö.. voitko selittää vähän tarkemmin mitä tarkoitat?
Pumpun sisällä olevia.johtojen paikkoja vai mitä?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 31.12.16 - klo:15:54
Öö.. voitko selittää vähän tarkemmin mitä tarkoitat?
Pumpun sisällä olevia.johtojen paikkoja vai mitä?
Ei vaan tietokoneessa olevat esim usp paikat on jotenkin numeroitu.
Ne kaksi johtoa siitä husdatan piuhasta pitää olla oikein että ohjelma osaa lukea oikein pumpun tiedot.
Ohjelma kysyy  että mihin porttiin Nämä on kytketty. Pitää olla oikein. Onko?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 31.12.16 - klo:16:08
Ei vaan tietokoneessa olevat esim usp paikat on jotenkin numeroitu.
Ne kaksi johtoa siitä husdatan piuhasta pitää olla oikein että ohjelma osaa lukea oikein pumpun tiedot.
Ohjelma kysyy  että mihin porttiin Nämä on kytketty. Pitää olla oikein. Onko?

Nyt selvisi mistä kiikasti. En älynnu luoda sieltä reports valikosta uutta käppyrää itelle. Sieltähän pitää itse valita mitä tietoja haluaa seurata jned ja valita aktiiviseksi se. Nyt toimii :)
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 31.12.16 - klo:16:26
Nyt selvisi mistä kiikasti. En älynnu luoda sieltä reports valikosta uutta käppyrää itelle. Sieltähän pitää itse valita mitä tietoja haluaa seurata jned ja valita aktiiviseksi se. Nyt toimii :)
Hyvä.
Taitaa olla tuolla Husdatan sivuilla joku ongelma päällä, mistään koneesta ei tule tietoo :-[
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: k113635 - 31.12.16 - klo:16:39
Hyvä.
Taitaa olla tuolla Husdatan sivuilla joku ongelma päällä, mistään koneesta ei tule tietoo :-[
Kyllä tänne näkyy Mettiksen pumppu: http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=1135&H=&View=Pulse (http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=1135&H=&View=Pulse)
Ja Rapport sivuilta voi katsella Käyntiajat raporttia. (Rapport->Valitsee rapport "Käyntiajat", pistää rastin ruutuihin "Timma" sekä "Stor" ja painaa "Uppdatera")

edit. Raportteja voi katsella vapaasti valitulta ajanjaksolta (sekunnin tarkkuudella) ottamalla rastin pois ruudusta "Visa senaste" ja sitten laittamalla halutut alku- ja loppuajat Från ja Till-kenttiin.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 31.12.16 - klo:17:03
Kyllä tänne näkyy Mettiksen pumppu: http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=1135&H=&View=Pulse (http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=1135&H=&View=Pulse)
Ja Rapport sivuilta voi katsella Käyntiajat raporttia. (Rapport->Valitsee rapport "Käyntiajat", pistää rastin ruutuihin "Timma" sekä "Stor" ja painaa "Uppdatera")

edit. Raportteja voi katsella vapaasti valitulta ajanjaksolta (sekunnin tarkkuudella) ottamalla rastin pois ruudusta "Visa senaste" ja sitten laittamalla halutut alku- ja loppuajat Från ja Till-kenttiin.
Mulla lukee No Data in log :-[
Uudelleen käynnistys auttoi :)
Pikkasen kun saisi lisää käyntiaikaan niin kävisi ehkä pienemmillä käynnistysmäärillä-
Ei tuo käyttövesipuolikaan ihan pielessä ole.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 31.12.16 - klo:17:17
Hyvä, että sain tämän toimiin, ensi viikolle luvannu kovia pakkasia niin pääsee seuraan pumpun toimintaa nyt.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 31.12.16 - klo:17:25
Hyvä, että sain tämän toimiin, ensi viikolle luvannu kovia pakkasia niin pääsee seuraan pumpun toimintaa nyt.
Tuo internetin sivu taitaa toimia ensimmäisen kuukauden ilmaiseksi. 
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 31.12.16 - klo:17:32
Tuo internetin sivu taitaa toimia ensimmäisen kuukauden ilmaiseksi.

Kyllä mä ymmärsin niin, että tuohon mun pakettiin kuuluu vuosi ja sen jälkeen pitää muistaakseni 300kr maksaa jatkosta. Tosin mun tilauksessa sattu yks virhe niin antoivat ilmaisen lisävuoden eli 2019 on mulla voimassa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 01.01.17 - klo:00:10
Hyvää Uutta Vuotta foorumille :)

Husdata ei tosiaan pysty laskemaan mun pumpun kulutusta noihin raportteihin,kun ei ole niillä tuon pumppumallin tietoja järjestelmässä.
Mitenkähän ja mistä löytäsin näitä seuraavia kulutus tietoja:

Compressor   
Cold circuit pump   
Heat carrier pump   
Radiator pump
Switch valve   
HP Pressostat
LP Pressostat

Wilon sivuiltakaan en äkkiseltään hoksannu paljonko kiertovesipumput yms vie watteja.
Eikä asennusohjeessa puhuttu mitään.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 01.01.17 - klo:01:36
Hyvää Uutta Vuotta foorumille :)

Husdata ei tosiaan pysty laskemaan mun pumpun kulutusta noihin raportteihin,kun ei ole niillä tuon pumppumallin tietoja järjestelmässä.
Mitenkähän ja mistä löytäsin näitä seuraavia kulutus tietoja:

Compressor   
Cold circuit pump   
Heat carrier pump   
Radiator pump
Switch valve   
HP Pressostat
LP Pressostat

Wilon sivuiltakaan en äkkiseltään hoksannu paljonko kiertovesipumput yms vie watteja.
Eikä asennusohjeessa puhuttu mitään.
Totta, muuttuvan tehon pumput jää Husdatan ohjelmassa paitsioon.
Kiinteissäkin, ja kompuran ottoteho lasketaan ilmoitetun tehon mukaan.
Pressot ei sinällään kuluta mitään.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 03.01.17 - klo:16:04
Mulla lukee No Data in log :-[
Uudelleen käynnistys auttoi :)
Pikkasen kun saisi lisää käyntiaikaan niin kävisi ehkä pienemmillä käynnistysmäärillä-
Ei tuo käyttövesipuolikaan ihan pielessä ole.

Mikähän tuolla husdatan sivuilla on kun melkein kaikkien kohdalla sanoo no data in log?

Vähemmän on nyt tullu valituksia käyttöveden riittävyydestä, kun pääsin muuttaan niitä rajoja. Nyt näyttäisi menevän vrk keskimäärin 6-7 käynnistyksellä. Ihan ok vissiin?

Oon kans koittanu miettiä miten tuota käyntiaikaa saisi lisää mutta, kun puskuri ei ole kuin 100l niin taitaa hankalaa olla..
Kovin ei viittis kytkentäeroa enää ainakaa lisätä.
Katoinkohan nyt  oikein että -10 asteen pakkasilla vrk meni noin 16 käynnistyksellä ja käyntiaika oli reilu 10h.
Termostaatit on pois ja kiertovesipumppu reilulla kolmosella ja hyvin kiertää vesi. Keskimääräinen käyntiaika kerralle näyttää aina jäävän näillä keleillä noin 45min.

Taidan mä jossain vaiheessa vaihtaa isomman puskurin.
Tuossa mittailin, että 200l pönttö menis vielä helposti, silläki saattas varmaan saada jo riittävästi käyntiaikaa lisää?

Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: fraatti - 03.01.17 - klo:17:10
Termostaatit on pois ja kiertovesipumppu reilulla kolmosella ja hyvin kiertää vesi. Keskimääräinen käyntiaika kerralle näyttää aina jäävän näillä keleillä noin 45min.

Taidan mä jossain vaiheessa vaihtaa isomman puskurin.
Tuossa mittailin, että 200l pönttö menis vielä helposti, silläki saattas varmaan saada jo riittävästi käyntiaikaa lisää?

45min käyntikerraksi on mielestäni todella hyvä jo. Itse kiikaroisin tuohon 30-45min väliin mutta patteritalossa käyntijaksojen pituus taitaa riippua paljon ulkolämpötilasta ja millaisella käyntiaikasuhteella kone käy.

Tässä on laskuria millä voi hiukan funtsia miten erikokoinen puskuri vaikuttaa käytiaikaan.... Tuossa ajatus on muistaakseni tavallaan niin että puskurin pitäisi aina latautua täyteen ja sitten tyhjentyä. Tosiasiallinen toiminta riippuu virtauksien suhteesta toisiinsa yms...

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6139.msg75934#msg75934
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 04.01.17 - klo:01:08
45min käyntikerraksi on mielestäni todella hyvä jo. Itse kiikaroisin tuohon 30-45min väliin mutta patteritalossa käyntijaksojen pituus taitaa riippua paljon ulkolämpötilasta ja millaisella käyntiaikasuhteella kone käy.

Tässä on laskuria millä voi hiukan funtsia miten erikokoinen puskuri vaikuttaa käytiaikaan.... Tuossa ajatus on muistaakseni tavallaan niin että puskurin pitäisi aina latautua täyteen ja sitten tyhjentyä. Tosiasiallinen toiminta riippuu virtauksien suhteesta toisiinsa yms...

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6139.msg75934#msg75934

Aha elikkä käyntiajat olisi ihan ok..
Kelistä riippuen ne on pyöriny juurikin tuossa 30-45 välillä.
Tauot on vaan aika lyhkäsiä.
Mielellään sitä laittaisi mahdollisimman ison mutta 300l ei oikein mahdu enää, tuo 200l vois mennä vielä.

Laitoin liitteeksi eilisen päivän käppyrää.
Mukavasti pakkanen kiristyy niin näkee nyt miten laitteisto käytttäytyy kylmemmällä.
Miltä teistä tuo käppyrä näyttää? Mitä kannattaisi yrittää korjata?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: fraatti - 04.01.17 - klo:06:37
Aha elikkä käyntiajat olisi ihan ok..
Kelistä riippuen ne on pyöriny juurikin tuossa 30-45 välillä.
Tauot on vaan aika lyhkäsiä.
Mielellään sitä laittaisi mahdollisimman ison mutta 300l ei oikein mahdu enää, tuo 200l vois mennä vielä.

Laitoin liitteeksi eilisen päivän käppyrää.
Mukavasti pakkanen kiristyy niin näkee nyt miten laitteisto käytttäytyy kylmemmällä.
Miltä teistä tuo käppyrä näyttää? Mitä kannattaisi yrittää korjata?

Tuostahan se selviää helposti että kone käy noin puolet ajasta tuollaisella kelillä. Jos hystereesiä/kytkentäerotusta kasvattaa tällöin voi saada esim 1h - 1h käyntilepoajat mutta tietysti tuossa on se että alkaako tuo jo näkymään huonelämpötilassa? Liian pitkät siivut näkyvät jollaintapaa myös laskevassa hyötysuhteessä laskeneen liuoksen lämpötilan ja sekä nousevan menoveden myötä.

Tuohon puskurilaskuriinhan voisi kokeilla arpoa jotain. Olikos käynnistys/pysäytyshystereesi paluu vai menoveden mukaan?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: tomppeli - 04.01.17 - klo:08:35
Miltä teistä tuo käppyrä näyttää? Mitä kannattaisi yrittää korjata?

Käyrän perusteella tuskin mitään tarvitsee korjata.
Pumpun teholuokka on sopiva, lämmitysteho sopiva ja riittää varmaankin noin -35 C pakkasille asti.
Lämpökaivo voi olla vähän kysymysmerkki. Asia selviää lopullisesti vasta muutaman vuoden kuluttua.
Odottele rauhassa, ei ole ainakaan mitään näköpiirissä olevaa hätää.

Kaivoon menee nyt -20 pakkasella alimmillaan vajaa -4 C lämpöistä nestettä.
Pumppu sietää yleensä noin -8 C. Jäähtymisvaraa on vielä.
Kylmähköksi menevä kaivo alentaa pumpun antotehoa, mutta samalla siitä aiheutuu myöskin pieni ottotehon (=ostosähkön) alentuminen.
Tuo viilenevä kaivo alentaa vähän pumpun maksimaalista lämmitystehoa, mutta ei alenna niin paljon, että sen teho ei riittäisi taloosi.
Kaikki hyvin!
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 04.01.17 - klo:21:37
Aha elikkä käyntiajat olisi ihan ok..
Kelistä riippuen ne on pyöriny juurikin tuossa 30-45 välillä.
Tauot on vaan aika lyhkäsiä.
Mielellään sitä laittaisi mahdollisimman ison mutta 300l ei oikein mahdu enää, tuo 200l vois mennä vielä.

Laitoin liitteeksi eilisen päivän käppyrää.
Mukavasti pakkanen kiristyy niin näkee nyt miten laitteisto käytttäytyy kylmemmällä.
Miltä teistä tuo käppyrä näyttää? Mitä kannattaisi yrittää korjata?
Pakkasta ulkona -25 ja pumppu huilaakin. Älä säädä mitään. ;)
Katso paljonko kaivo ehtii elpyä tauon aikana. Siis nesteen lämpötila keruulta kun pumppu on käynyt
noin15min.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 04.01.17 - klo:22:24
Tuohon puskurilaskuriinhan voisi kokeilla arpoa jotain. Olikos käynnistys/pysäytyshystereesi paluu vai menoveden mukaan?

Minusta tuo on menoveden mukaan.

Pakkasta ulkona -25 ja pumppu huilaakin. Älä säädä mitään. ;)
Katso paljonko kaivo ehtii elpyä tauon aikana. Siis nesteen lämpötila keruulta kun pumppu on käynyt
noin15min.

No ei kosketa mihinkään tai no käyrää piti vähän laskea, kun alkoi sisälämpö nousta liikaa :)
Hyvin toimii kyllä nuo uudet patterit vs vanhat. Riittää paljon viileämpi vesi nyt.
Pitääpä seurata tuota keruuta tarkemmin.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 04.01.17 - klo:22:31
Siitä esim keruu tulo vasemmalla puolella olevaa numeroa painamalla saa keruun yksityiskohdat kivasti
esille. Numeron pitää olla punainen. Mustat numerot ei aukee.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: fraatti - 04.01.17 - klo:23:48
Minusta tuo on menoveden mukaan.

5kW patteriteho, ulkona -11, hystereesi 10 astetta
(http://i.imgur.com/jAVUxwY.png)

sama mutta 200l pytty.
(http://i.imgur.com/52r6pEh.png)

2,5kW patteriteho, 100l pytty
(http://i.imgur.com/H4KoiVj.png)

2,5kW, 200l
(http://i.imgur.com/PONmKYY.png)

mitään absoluuttisia totuuksia nuo eivät ole mutta suuntaa-antavia kuitenkin. Taulukolla on helppo kokeilla mitä mikäkin vaikuttaa...
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 05.01.17 - klo:11:38
Kiitos fraatille laskelmista. Pitääpä tutkia tuota laskuria vielä lisää.
Liitteenä pakkasjakson käppyrää..
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: tomppeli - 05.01.17 - klo:12:21
Liitteenä pakkasjakson käppyrää..

Hyvin pelaa lämmitys.
Kaivon lämpötilojen kehittymistä on hyvä seurata.
Toistaiseksi ei mitään hätää.
Kaivon yläosassa on varmaankin jäätä, mutta jos tulee leudompaa, sekin sulaa pois.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: naur1s - 06.01.17 - klo:11:40
Miten lämpimänä kuumakaasut on Mettiksellä ja muillakin kun pumppu tekee n. 50°C menovettä? Itellä tällaiset:

T6 Kuumakaasu: 102,5°C
T8 Lämmitysvesi meno: 51,3°C
T9 Lämmitysvesi tulo: 44,5°C
T10 Keruupiiri tulo: 0,8°C
T11 Keruupiiri meno: -1,7°C

Lämmitysvesien lämmöt tarkoittaa siis 300l puskurille menevää ja pumpulle palaavaa vettä. Neliputkikytkentä. Kaivo ainakin näyttäs olevan riittävä, mutta jotain lorinaa kuuluu liuosputkesta? kun pumppu on käynnissä. Ilmaa?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 06.01.17 - klo:13:01
Miten lämpimänä kuumakaasut on Mettiksellä ja muillakin kun pumppu tekee n. 50°C menovettä? Itellä tällaiset:

T6 Kuumakaasu: 102,5°C
T8 Lämmitysvesi meno: 51,3°C
T9 Lämmitysvesi tulo: 44,5°C
T10 Keruupiiri tulo: 0,8°C
T11 Keruupiiri meno: -1,7°C

Lämmitysvesien lämmöt tarkoittaa siis 300l puskurille menevää ja pumpulle palaavaa vettä. Neliputkikytkentä. Kaivo ainakin näyttäs olevan riittävä, mutta jotain lorinaa kuuluu liuosputkesta? kun pumppu on käynnissä. Ilmaa?

Mulla pyöri kuumakaasun lämmöt patterivedellä max jossain 86 asteessa nyt kylminä päivinä. Ainoastaan käyttövedelle asetus 58 astetta nousee kaasun lämmöt sinne 108 asteeseen.
Lämmitysveden dt sulla on 7 astetta niin kuin täälläkin. Ymmärtääkseni se on hyvä arvo.
Sulla vaikuttaisi olevan riittävän syvä kaivo. Meillä taas ei,
täällä laski keruun tulo kylmän jakson lopulla jo -1,1 ja meno -4  :'(

Olen itsekin ollut välillä kuulevinani pientä lirinää pumpulta mutta en ole varma kuuluuko sitä enää ja kuuluko se keruuputkesta. Oletko varma, että kuuluu liosputkesta? Meillä on ainaki ollu manttelissa ilmaa alusta asti ja sitä saanu ilmailla edelleen.

Silloin kun pumppu huilii laitappa asentajavalikosta keruun pumppu pyörimään niin helpompi paikallistaa se lorina, että kuuluuko sieltä.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: naur1s - 06.01.17 - klo:13:26
Mulla pyöri kuumakaasun lämmöt patterivedellä max jossain 86 asteessa nyt kylminä päivinä. Ainoastaan käyttövedelle asetus 58 astetta nousee kaasun lämmöt sinne 108 asteeseen.
Lämmitysveden dt sulla on 7 astetta niin kuin täälläkin. Ymmärtääkseni se on hyvä arvo.
Sulla vaikuttaisi olevan riittävän syvä kaivo. Meillä taas ei,
täällä laski keruun tulo kylmän jakson lopulla jo -1,1 ja meno -4  :'(

Olen itsekin ollut välillä kuulevinani pientä lirinää pumpulta mutta en ole varma kuuluuko sitä enää ja kuuluko se keruuputkesta. Oletko varma, että kuuluu liosputkesta? Meillä on ainaki ollu manttelissa ilmaa alusta asti ja sitä saanu ilmailla edelleen.

Silloin kun pumppu huilii laitappa asentajavalikosta keruun pumppu pyörimään niin helpompi paikallistaa se lorina, että kuuluuko sieltä.

Nyt kun muistutit, niin ajoin jokunen viikko sitten pelkkää liuospumppua ja sillon kuului vaimea lorina silloin tällöin. Eli liuospiiristä tulee. Lämmitysjärjestelmässä ei pitäisi olla ilmaa. On kolme kpl ilmakellojakin molempiem pyttyjen ja kalvopaisunnan yläpuolella.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 03.02.17 - klo:20:12
Nyt kun muistutit, niin ajoin jokunen viikko sitten pelkkää liuospumppua ja sillon kuului vaimea lorina silloin tällöin. Eli liuospiiristä tulee. Lämmitysjärjestelmässä ei pitäisi olla ilmaa. On kolme kpl ilmakellojakin molempiem pyttyjen ja kalvopaisunnan yläpuolella.

Onko naur1s saanut jo pumpun kuntoon?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: naur1s - 05.02.17 - klo:21:14
Onko naur1s saanut jo pumpun kuntoon?

En oo tehny asialle mitään. Nyt viimeksi kuumakaasut oli prikulleen sen mitä oliko nyt seppaant:in taulukossa. Kuumakaasu 78 ja meno 40.

Pitää seurata tilannetta.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 11.02.17 - klo:11:49
peki osaatko sanoa mistä vois johtua, että Husdatan raporteissa näyttää olevan nuo lämpötilat vähän alakanttiin?
Esim keruun lämmöt on käyny kylmempänä kuin mitä raporteissa on ja myös menoveden lämmöt.
Eilisen raportin mukaan keruun tulo käyny alimmillaan 0,2 ja mitä seurasin niin kyllä se kävi miinuksella selvästi.

Kuinka tarkasti sulla tulee, oletko seurannut?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 11.02.17 - klo:13:33
peki osaatko sanoa mistä vois johtua, että Husdatan raporteissa näyttää olevan nuo lämpötilat vähän alakanttiin?
Esim keruun lämmöt on käyny kylmempänä kuin mitä raporteissa on ja myös menoveden lämmöt.
Eilisen raportin mukaan keruun tulo käyny alimmillaan 0,2 ja mitä seurasin niin kyllä se kävi miinuksella selvästi.

Kuinka tarkasti sulla tulee, oletko seurannut?
Pistit pahan.
Kyllä meillä nuo Husdatan  arvot on ihan samat kuin pumpulla.
Mistä sait nuo eriävät lämpötilat?
On tullut seurailtua käppyröitä ehkä liikaakin, ja tuollaisen olisin kyllä huomannut.
Meillä tuo ohjelma tekee joskus piikin keruun tulo käyrään ja sitten näyttää minimiksi 0C.
Käppyrältä näkee kuitenkin että joku bugi on kyseessä koska kesto on noin yhden mittausvälin luokkaa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 11.02.17 - klo:13:38
Pistit pahan.
Kyllä meillä nuo Husdatan  arvot on ihan samat kuin pumpulla.
Mistä sait nuo eriävät lämpötilat?

Pumpun käydessä sen omalta näytöltä sekä tuosta husdatan talon kuvasta missä näkyy tuo mun pumppu.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 11.02.17 - klo:16:03
Pumpun käydessä sen omalta näytöltä sekä tuosta husdatan talon kuvasta missä näkyy tuo mun pumppu.
Mitä taulukkonäkymästä näkyy?
Itse en käytä tuota talonäkymää koskaan.
Nyt on vaikea tilanne kun tuo kodinhoitohuone lämpes taas pakkasilla liikaa ja logituskone
on kärsinyt lievän lämpöhalvauksen eikä tykkää käynnistyä.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Capsu - 13.02.17 - klo:10:32
HusDatassa voi täsmätä korjauskertoimella vastaamaan lämpötilat pumpun paneelissa olevia lämptiloja. Ainakin IVT X15:n -käyttöliittymässä tämä on mahdollista.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 15.02.17 - klo:14:40
Mitä taulukkonäkymästä näkyy?
Itse en käytä tuota talonäkymää koskaan.
Nyt on vaikea tilanne kun tuo kodinhoitohuone lämpes taas pakkasilla liikaa ja logituskone
on kärsinyt lievän lämpöhalvauksen eikä tykkää käynnistyä.

Taulukko? Ei mulla taida tuommoista olla. Tää mun husdatan ohjelma taitaa olla vähän erilainen kuin teillä.
Laitoin paremmin nuo mun omat keruun lämpötilat anturit ja näyttäisi samaa kuin husdatan arvot ::)
No eipä tuolla nyt sinäänsä väliä ole, kyse on vain esim keruun mittauksissa noin 0,5 asteen eroista menossa ja paluussa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 15.02.17 - klo:23:27
Taulukko? Ei mulla taida tuommoista olla. Tää mun husdatan ohjelma taitaa olla vähän erilainen kuin teillä.
Laitoin paremmin nuo mun omat keruun lämpötilat anturit ja näyttäisi samaa kuin husdatan arvot ::)
No eipä tuolla nyt sinäänsä väliä ole, kyse on vain esim keruun mittauksissa noin 0,5 asteen eroista menossa ja paluussa.
On siinä taulukkonäkymä oltava. Näet siitä kaikki lämmöt kerralla ja eri yksiköiden kulutuksen ja
päälläoloajat. Itellä tuo logikone on näköjään kaput, mutta muistaakseni yläpalkin toinen
osio, klikkaa sitä.
Tuo Husdata on sinänsä ittumaisesti tehty että tarvitsisi periaatteessa molemmat, koneen käppyrät ja
netin käppyrät että olisi täydellinen.
Ensimmäinen vasemmalla taisi olla loki?
Tietysti jos et ole aktivoinut näitä näyttöjä sieltä options osiosta niin ei varmaan näykkään mitään.
Pistä kaikkiin ensin TRUE päälle niin alkaa näkymään. Valse niihin kohtiin kun ei ole mittausta.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=4465.0;attach=828
Näkyykö sinulla vastaavanlainen käppyrä?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Capsu - 16.02.17 - klo:10:39
Taulukkonäkymästä esimerkki oheisessa kuvassa oikeassa yläkulmassa

(http://centuri.htk.fi/hursu/tmp_kuvat/Husdata25012014.gif)
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 16.02.17 - klo:15:09
Taulukkonäkymästä esimerkki oheisessa kuvassa oikeassa yläkulmassa

(http://centuri.htk.fi/hursu/tmp_kuvat/Husdata25012014.gif)

Mulla ei ole tuota statlink ohjelmaa. Mulla se husdatan H50 online ohjelma ja siinä näköjään on vähemmän noita ominaisuuksia yms. eli en saa samaa näkymää kuin teillä on. Asetuksia on myös vähemmän.
Eli mulla ei ole tietokonetta pumpussa kiinni vaan tuo pumppuun yhdistetty boksi lähettää tiedot tuonne nettiin ja husdatan sivuilta voin niitä katsoa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 16.02.17 - klo:19:38
Mulla ei ole tuota statlink ohjelmaa. Mulla se husdatan H50 online ohjelma ja siinä näköjään on vähemmän noita ominaisuuksia yms. eli en saa samaa näkymää kuin teillä on. Asetuksia on myös vähemmän.
Eli mulla ei ole tietokonetta pumpussa kiinni vaan tuo pumppuun yhdistetty boksi lähettää tiedot tuonne nettiin ja husdatan sivuilta voin niitä katsoa.
Vähän ihmettelinkin kun ei näy ;)
Sinulla on joku uusi systeemi.  Toisaalta ihan kätevää kun ei tarvitse logikonetta.
Jää kyllä vähän puolitehoiseksi hyvä logitussysteemi.
Mitä Peter pyysi tuosta online versiosta?
Virheet arvoissa voi johtua siitä kun nettiin tulee varmaan tieto viiveellä ja näytössä ne on
reaaliaikaiset.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Porotontalo - 17.02.17 - klo:00:13
Tämä Husdata ei vaadi PC:tä

http://www.husdata.se/produkter.asp?prodid=31
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 12.03.17 - klo:14:41
Nyt, kun tuo aurinko alkaa paistaa ja talo alkaa lämpeään vähän liikaakin niin tuli kokeiltua noita aurinkoisia huoneita termostaattien kanssa. Kyllähän se pumppu heti alkaa aika lyhyttä aikaa käymään ja tauot piteni vaan vähän. Mutta heti kun auringon vaikutus vähenee nii alkaa talo viilenee, kun ei pattereissa tarpeeksi virtausta, eli pitäs alkaa lämpökäyrää sitte nostaa.
Eli kyllä täällä meilläkin parhaiten lämmitys toimii ilman termareita pattereissa, tosin meillä on pieni puskurisäiliö, isommalla toimisi varmaa iha ok.

Nyt on tuo sisähuoneanturi hankittuna ja se pitäisi kytkeä käyttöön kun vaan ehtisi ja jaksaisi niin sillä varmaan saa sitten lämmitystä järkevämmäksi, kun aurinko paistaa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 19.06.17 - klo:12:26
Ollut niin kiirettä tuon jälkikasvun kanssa, että ei ole viime aikoina lämmitys asioita ehtinyt paljoa mietttimään.

Ensimmäinen vuosi takana ja kohtuu tyytyväisiä ollaan oltu maalämpöön. Monta asiaa sitä nyt tekis erilailla jos alkas maalämpöä laittaan.
Kaivo kävi aika kylmänä talvella mutta tulevat vuodet näyttää sitten kuinka tuo alkaa jäähtyyn. En tiedä sitten miten tuo kestäis kunnon pitkää kylmää jaksoa. Nythän viime talvikin oli aika lämmin.

Puskurisäiliö olisi saanut olla isompi, aika lyhyiksi jää lepotauot mutta sillepä ei mahda nyt mitään, kaikki temput sen suhteen on tehty mitä on tehtävissä.  Käyttövesikapasiteettiä olisi myös saanut olla enemmän.
Tuo Ivt mantteli on kyllä surkea, kaksi lämmitystä se joutuu lähes aina tekemään yhden reilumman käyttökerran jälkeen , kun se lämpö siirtyy siitä vaipasta nii huonosti varaajaan. Toinen on tuo Ivt käyttövalikko/logiikka, pitäs olla sen suunnittelija, että ymmärtäs säätöjen vaikutukset kunnolla.
Ei todellakaan ole tätä päivää tuo ohjelmisto.
Pumppu on aika äänekäs mutta meillä se on semmosessa poterossa, että melusta ei ole ollut haittaa, meillä ei myöskään ole pehmokäynnistystä siinä.
Oikeastaan en näe mitään muuta hyvää tuossa pumpussa nyt vuoden käytön jälkeen kuin sen, että on toiminut ilman vikoja ja siinä on pitkä kompressori takuu. Toista Ivt:tä ei meille enää tule.

Kai sitä jossain vaiheessa vois noita puutteita (puskuria/käyttövesipuolta) parantaa mutta nyt ei ole rahaa siihen.

Se mistä en tykkää tässä nykyisessä lämmityksessä vrt vanha iso varaaja on tämä lämmityksen lämmön seilaus ylös alas.
Tarkoitan, että ennen ajettiin haluttua vakiolämpöä verkkoon ja patterit oli aina lämpimiä mutta nyt, kun käytetään kytkentäeroa ja lisänä vielä se pieni puskuri nii patterit ehtii jäähtyä ja se aiheuttaa vedon tunnetta kylmällä vaikka sisälämpö ei juurikaan ehdikään laskea.
Oisko invertterikone  tässä hyvä/parempi??

No ens talvena on sitten helpompaa seurata pumpun toimintaa, kun on se Husdata nii ei tarvi pannuhuoneessa istua puolet aikaa :D
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 20.06.17 - klo:23:32
Ollut niin kiirettä tuon jälkikasvun kanssa, että ei ole viime aikoina lämmitys asioita ehtinyt paljoa mietttimään.

Ensimmäinen vuosi takana ja kohtuu tyytyväisiä ollaan oltu maalämpöön. Monta asiaa sitä nyt tekis erilailla jos alkas maalämpöä laittaan.
Kaivo kävi aika kylmänä talvella mutta tulevat vuodet näyttää sitten kuinka tuo alkaa jäähtyyn. En tiedä sitten miten tuo kestäis kunnon pitkää kylmää jaksoa. Nythän viime talvikin oli aika lämmin.

Puskurisäiliö olisi saanut olla isompi, aika lyhyiksi jää lepotauot mutta sillepä ei mahda nyt mitään, kaikki temput sen suhteen on tehty mitä on tehtävissä.  Käyttövesikapasiteettiä olisi myös saanut olla enemmän.
Tuo Ivt mantteli on kyllä surkea, kaksi lämmitystä se joutuu lähes aina tekemään yhden reilumman käyttökerran jälkeen , kun se lämpö siirtyy siitä vaipasta nii huonosti varaajaan. Toinen on tuo Ivt käyttövalikko/logiikka, pitäs olla sen suunnittelija, että ymmärtäs säätöjen vaikutukset kunnolla.
Ei todellakaan ole tätä päivää tuo ohjelmisto.
Pumppu on aika äänekäs mutta meillä se on semmosessa poterossa, että melusta ei ole ollut haittaa, meillä ei myöskään ole pehmokäynnistystä siinä.
Oikeastaan en näe mitään muuta hyvää tuossa pumpussa nyt vuoden käytön jälkeen kuin sen, että on toiminut ilman vikoja ja siinä on pitkä kompressori takuu. Toista Ivt:tä ei meille enää tule.

Kai sitä jossain vaiheessa vois noita puutteita (puskuria/käyttövesipuolta) parantaa mutta nyt ei ole rahaa siihen.

Se mistä en tykkää tässä nykyisessä lämmityksessä vrt vanha iso varaaja on tämä lämmityksen lämmön seilaus ylös alas.
Tarkoitan, että ennen ajettiin haluttua vakiolämpöä verkkoon ja patterit oli aina lämpimiä mutta nyt, kun käytetään kytkentäeroa ja lisänä vielä se pieni puskuri nii patterit ehtii jäähtyä ja se aiheuttaa vedon tunnetta kylmällä vaikka sisälämpö ei juurikaan ehdikään laskea.
Oisko invertterikone  tässä hyvä/parempi??

No ens talvena on sitten helpompaa seurata pumpun toimintaa, kun on se Husdata nii ei tarvi pannuhuoneessa istua puolet aikaa :D

Kauanko se tekee käyttövettä yhdellä latauksella? Invetterillä varmaan pysyisi tasaisemmin lämmöt.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Seagear - 20.06.17 - klo:23:59
Se mistä en tykkää tässä nykyisessä lämmityksessä vrt vanha iso varaaja on tämä lämmityksen lämmön seilaus ylös alas.
Tarkoitan, että ennen ajettiin haluttua vakiolämpöä verkkoon ja patterit oli aina lämpimiä mutta nyt, kun käytetään kytkentäeroa ja lisänä vielä se pieni puskuri nii patterit ehtii jäähtyä ja se aiheuttaa vedon tunnetta kylmällä vaikka sisälämpö ei juurikaan ehdikään laskea.
Oisko invertterikone  tässä hyvä/parempi??

No ens talvena on sitten helpompaa seurata pumpun toimintaa, kun on se Husdata nii ei tarvi pannuhuoneessa istua puolet aikaa :D

Meillä ei ollut vanhaa isoa varaajaa ennen maalämpöä vaan normi pieni öljylämmityskattila, josta lähti varmaankin aika tasalämpöistä vettä Oumanin säätelemänä lämmityskiertoon. Siltikään en ole huomannut mitään vedontunnetta vaikka patteripiirin veden lämpö vaihtelee talviaikaan sen 15 astetta syklin aikana.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 24.06.17 - klo:09:05

Kauanko se tekee käyttövettä yhdellä latauksella? Invetterillä varmaan pysyisi tasaisemmin lämmöt.

Oiskohan keskiarvo noin 10min.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 25.06.17 - klo:01:33
Oiskohan keskiarvo noin 10min.

Niinno 20min kv ajoi ei koneesta ihan huonoa tee. Tyhmää kyllä että käyttävät samaa manttelitilavuutta.
On vähän eri asia ajaa 10kw koneella kuin jos saman tekisi 7kw teholla.
Toisaalta isolla teholla kv riittää mattelillakin paremmin?
Oletko ajatellut että minkälaisia ongelmia kierukalla syntyy :-X
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 03.07.17 - klo:22:46

Niinno 20min kv ajoi ei koneesta ihan huonoa tee. Tyhmää kyllä että käyttävät samaa manttelitilavuutta.
On vähän eri asia ajaa 10kw koneella kuin jos saman tekisi 7kw teholla.
Toisaalta isolla teholla kv riittää mattelillakin paremmin?
Oletko ajatellut että minkälaisia ongelmia kierukalla syntyy :-X

Niin kauankoha kierukalla menee yhdessä käyttövesilatauksessa?
Vrt sitten meillä kaksi kertaa ja tuohon väliin se kompressorin lepoaika 15min.
Vai mitä peki hait takaa?

Meidän pumppu menee välillä vähän sekaisin tekee silloin tällöin,että laukoo kompressoria noin 15min välein pidemmän aikaa ja tekee vain hetken kerralla käyttövettä. Mikähän tässä vois olla vikana, laitoin kuvan liitteeksi. Anturivika?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 03.07.17 - klo:22:50
Tässä toinen vähän lyhyemmältä ajalta.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 04.07.17 - klo:01:44
Tässä toinen vähän lyhyemmältä ajalta.
Jännä käppyrä.
Ekaksi tulee mieleen että onko joku säästöajastus päällä?
Anturivika koskisi koko toiminta-aikaa?
Oletko muulloin huomannut tuota?
Ainakin 28.06 teki saman?
Kierukalla kun tehdään käyttövettä, ajoajat kv tilassa saattavat nousta liian pitkiksi.
Ainakin itsellä sain vastuksen päälle vain kun huijasin pumppua liian kylmällä paluulla
lauhduttimelle.
Outo tuo keruun meno, lähtee laskemaan ennenkuin pumppu käynnistyy?
Voisit kyllä kasvattaa kv-asetusta vaikka 42 asteeseen alapäästä, niin tulisi hieman pidemmät käyntiajat.
Isolla koneella hyöty olisi suuri.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 04.07.17 - klo:06:36
Jännä käppyrä.
Ekaksi tulee mieleen että onko joku säästöajastus päällä?
Anturivika koskisi koko toiminta-aikaa?
Oletko muulloin huomannut tuota?
Ainakin 28.06 teki saman?
Kierukalla kun tehdään käyttövettä, ajoajat kv tilassa saattavat nousta liian pitkiksi.
Ainakin itsellä sain vastuksen päälle vain kun huijasin pumppua liian kylmällä paluulla
lauhduttimelle.
Outo tuo keruun meno, lähtee laskemaan ennenkuin pumppu käynnistyy?
Voisit kyllä kasvattaa kv-asetusta vaikka 42 asteeseen alapäästä, niin tulisi hieman pidemmät käyntiajat.
Isolla koneella hyöty olisi suuri.

Ei ole kuin yöllä säästöajastus päällä. Huomasin eka kerran keväällä tuon ja joitaki kertoja on tehnyt tuota. En ole koskaan vaan kotona ollessani huomannut tuota vaan jälkikäteen käppyrästä. Vähä huolestuttavan näköinen toiminta?
On ollut mielessä laskea vähän tuota ala käynnistysrajaa käyttövedelle mutta en ole saanut vaan aikaiseksi ja siinä on se ongelma, että en ole varma pääsenkö enää sinne huoltovalikkoon itse.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 04.07.17 - klo:11:38
Ei ole kuin yöllä säästöajastus päällä. Huomasin eka kerran keväällä tuon ja joitaki kertoja on tehnyt tuota. En ole koskaan vaan kotona ollessani huomannut tuota vaan jälkikäteen käppyrästä. Vähä huolestuttavan näköinen toiminta?
On ollut mielessä laskea vähän tuota ala käynnistysrajaa käyttövedelle mutta en ole saanut vaan aikaiseksi ja siinä on se ongelma, että en ole varma pääsenkö enää sinne huoltovalikkoon itse.
Kuvat maahantuojalle niin alkaa varmaan selvitä.
Lisäys.
Voisiko tuo johtua ajoittain jumittuvasta paisuntavenasta?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 12.07.17 - klo:11:35
Kuvat maahantuojalle niin alkaa varmaan selvitä.
Lisäys.
Voisiko tuo johtua ajoittain jumittuvasta paisuntavenasta?

Näytin huoltopäällikölle kuvia ja tänää korjattiin/säädettiin käyttöveden asetuksia. Löyty korjattavaa, nyt pitäisi parantua toiminta käyttövesipuolella selvästi mutta trendeistähä se sitte selviää.

No eipä näyttäny auttavan säädöt. Tiuhaan ja lyhyen ajan kerralla näyttäs edelleen lämmittävän. Menikö peräti huonompaan suuntaan. No seurataan..
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 12.07.17 - klo:23:30
Näytin huoltopäällikölle kuvia ja tänää korjattiin/säädettiin käyttöveden asetuksia. Löyty korjattavaa, nyt pitäisi parantua toiminta käyttövesipuolella selvästi mutta trendeistähä se sitte selviää.

No eipä näyttäny auttavan säädöt. Tiuhaan ja lyhyen ajan kerralla näyttäs edelleen lämmittävän. Menikö peräti huonompaan suuntaan. No seurataan..
Laita vaan vieläkin alemmaksi, esim. 38C starttilämmöt.
Voipi olla että tekee paljon vettä kulutettaessa sen että käy hieman tiheämpään kun manttelin tilavuutta
on näissä uusissa pienennetty? Kokeilemalla selviää.
Eikö huoltopäällikkö antanut selitystä tuolle oudolle jaksottaiselle epänormaalille toiminnalle?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 12.07.17 - klo:23:47
Laita vaan vieläkin alemmaksi, esim. 38C starttilämmöt.
Voipi olla että tekee paljon vettä kulutettaessa sen että käy hieman tiheämpään kun manttelin tilavuutta
on näissä uusissa pienennetty? Kokeilemalla selviää.
Eikö huoltopäällikkö antanut selitystä tuolle oudolle jaksottaiselle epänormaalille toiminnalle?

Mitä muutettiin:
Ylärajaa nostettiin 58->60c, alakäynnistys 44c.
Käyttövedentuotannon aikaraja 0->6
Kiertovesipumpun käyttöveden säädin p-vakio 2->4

Jostaki syystä tuo käyttöveden pysäytys raja seisoo nyt tuossa noin 54 asteessa missä kohti aina lopettaa käyttöveden lämmityksen vaikka asetus on 60 astetta.
Ilmeisesti se muuttuu käytön mukaan mutta koko päivän se on tuossa ollut ja kertaakaan ei lämmittänyt käyttövettä 60 asteeseen. Noiden muutoksien jälkeen lämmitti kolmeki kertaa putkeen käyttövettä. Välillä lopetti jo alle 50 asteen lämmityksen.
Tänää ei ollut edes paljon kulutusta todellisuudessa.
No pitää huomenna soittaa uudelleen sille kaverille.

Esimerkkinä yksi lämmitys niin 44c-54c lopettaa niin käyntijakso on vaan noin 6min. Kesällähän tuo alarajan lasku ei sinäänsä haittaisi niin paljon mutta talvellä lämmityskaudella tahtoo olla liian usein tilanne, että kompressori on suojatilassa edellisen käynnistyksen jäljiltä ja kun emäntä menee suihkuun niin se ehtii laskea varaajan tyhjäksi ennen kun pumppu ehtii tehdä uutta tilalle.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 13.07.17 - klo:00:05
Mitä muutettiin:
Ylärajaa nostettiin 58->60c, alakäynnistys 44c.
Käyttövedentuotannon aikaraja 0->6
Kiertovesipumpun käyttöveden säädin p-vakio 2->4

Jostaki syystä tuo käyttöveden pysäytys raja seisoo nyt tuossa noin 54 asteessa missä kohti aina lopettaa käyttöveden lämmityksen vaikka asetus on 60 astetta.
Ilmeisesti se muuttuu käytön mukaan mutta koko päivän se on tuossa ollut ja kertaakaan ei lämmittänyt käyttövettä 60 asteeseen. Noiden muutoksien jälkeen lämmitti kolmeki kertaa putkeen käyttövettä. Välillä lopetti jo alle 50 asteen lämmityksen.
Tänää ei ollut edes paljon kulutusta todellisuudessa.
No pitää huomenna soittaa uudelleen sille kaverille.
On sen verta uudempi ja säätöohjelma monipuolisempi sinulla että avut on täältä olemattomat.
Tuossa vanhassa versiossa on niin että hystereesin suurentaminen, esim 48-52c toimintaan 40-52
alentaa tuon varaajan keskilämpötilaa 50 asteesta 46 asteeseen, joka täytyy ottaa huomioon
pumppua säädettäessä. Eli käyttöveden pyynti täytyy ohjelmoida erikseen kun muuttaa hystereesiä.
Mielstäni tuo kiertovesipumpun nopeuden  nosto kumoaa aika tehokkaasti tuon pyynnin noston koska pumppu vahtii nimenomaan lauhduttimelle palaavan litkun lämpöjä.
Eli nopeutta suurentamalla katkaisuraja tulee lauhduttimelle menevän litkun lämpötilan ohjaamana
ja tämä tekee juuri tuon että varaaja ei ehdi lämmetä pyydettyyn lämpötilaan.
Siinä siis pystyy säätämään erikseen kv-ajon aikaiset pyörintänopeudet lauduttimen pumpulla?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 13.07.17 - klo:08:43
Pystyy säätämään erikseen nopeudet käyttövesiajolle.

Alaraja nyt 40C mutta..
Tänää tutkittiin asiaa lisää ja jotaki vikaa tuossa. Käyttövettä tehdessä ei pumppu pääse missään vaiheessa siihen noin 5 asteen lämpötilaeroon. Paluulämpö jää liian alas ihan niinku pumppu ei säätäisi oikein. Katkasu tulee nyt liian nopeasti.
Pitää tilata huoltomies käymään.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 13.07.17 - klo:15:46
Pystyy säätämään erikseen nopeudet käyttövesiajolle.

Alaraja nyt 40C mutta..
Tänää tutkittiin asiaa lisää ja jotaki vikaa tuossa. Käyttövettä tehdessä ei pumppu pääse missään vaiheessa siihen noin 5 asteen lämpötilaeroon. Paluulämpö jää liian alas ihan niinku pumppu ei säätäisi oikein. Katkasu tulee nyt liian nopeasti.
Pitää tilata huoltomies käymään.
No ei varmaan pääse eikä pidäkkään.
Mulla on lämpötilaero 12C (noin) kv-ajossa.
Nykysuuntauksen mukaan esim. Nibellä taitaa lauhduttimen pumppu olla melkein seis kun käyttövettä tehdään.
Nopealla virtaamalla ja pienellä dt-llä mantteliin jää vähän energiaa jonka pitäisi sitten riittää varaajan lämmittämiseen. Sitten kun kierto on pieni ja suuri dt mantteli ehtii lämmetä kunnolla alas asti ennenkuin katkaisu tapahtuu.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 13.07.17 - klo:21:18
No ei varmaan pääse eikä pidäkkään.
Mulla on lämpötilaero 12C (noin) kv-ajossa.
Nykysuuntauksen mukaan esim. Nibellä taitaa lauhduttimen pumppu olla melkein seis kun käyttövettä tehdään.
Nopealla virtaamalla ja pienellä dt-llä mantteliin jää vähän energiaa jonka pitäisi sitten riittää varaajan lämmittämiseen. Sitten kun kierto on pieni ja suuri dt mantteli ehtii lämmetä kunnolla alas asti ennenkuin katkaisu tapahtuu.

Siinä puhelimen välityksellä seurattiin niin oli sitä mieltä, että kun lämpötilaero jää 15-20c välille, että on kuulemma liikaa. Se mitä muistelen niin kyllä se ennen teki pienemmällä erolla oisko ollu 7C..
Kiertopumppu kun testattiin niin tuntui toimivan hyvin.
Joku tuossa on nyt muuttunut. Nyt lämmittää ensimmäisen kerran noin 8min, toine 15min päästä 6min  ja kolmas vielä lyhyempi.
Kokeilin palauttaa sen pienemmän p arvon, ei vaikutusta.

Edes se alalämmön pudotus 40 asteeseen ei pidentänyt lämmitysaikaa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Roori - 13.07.17 - klo:22:12
En kyllä usko Niben pumpun seisokkiin LKV ajossa...kyllä se vesi pitää virrata että jotain tehoa siirtyy...
Joskus temppuilin tuolla virtauksella ja COP tippui kun deltan nostin jonnekin 12 asteeseen.

Mantteli voi tietty olla hiukan oma maailmansa
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 13.07.17 - klo:23:14
Olisiko jollain Niben omistajalla tähän selvennystä?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: k113635 - 13.07.17 - klo:23:17
En kyllä usko Niben pumpun seisokkiin LKV ajossa...kyllä se vesi pitää virrata että jotain tehoa siirtyy...
6.5-astetta on lauhduttimen deltan keskiarvo heinäkuulta kv-ajossa omassa Nibessä, ei siellä ihan stopissa kiertopumppu ole.
Pumpun nopeus 'auto'-asetuksella, mutta tosiaan kierukka vehje.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 13.07.17 - klo:23:25
Tähän väliin.
Jos tuota omaa manttelia lämmittelis esim. 5dt erolla, niin manttelille menisi max 51C vesi kun lauhdutimen paluu ei siedä yli 46C lämpötiloja. Voihan toki olla että nämä uudemmat värkit kestää
kovempaa lämpöö, mutta presso on omassa säädetty näin.
Mettiksellä on varmaan myös auto asetus, kokeile.
Eikä tuolla manttelilla varmaan ole edes mahdollista päästä 5C dt arvoon vaikka lauhduttimen pumppu huutaisi täysillä?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 14.07.17 - klo:00:49
Siinä puhelimen välityksellä seurattiin niin oli sitä mieltä, että kun lämpötilaero jää 15-20c välille, että on kuulemma liikaa. Se mitä muistelen niin kyllä se ennen teki pienemmällä erolla oisko ollu 7C..
Kiertopumppu kun testattiin niin tuntui toimivan hyvin.
Joku tuossa on nyt muuttunut. Nyt lämmittää ensimmäisen kerran noin 8min, toine 15min päästä 6min  ja kolmas vielä lyhyempi.
Kokeilin palauttaa sen pienemmän p arvon, ei vaikutusta.

Edes se alalämmön pudotus 40 asteeseen ei pidentänyt lämmitysaikaa.
Edes alalämmön pudotus ei pidentänyt lämmitysaikaa???
Mutta kun pitäisi säätää sitä hystereesiäkin, kuten tuossa aikaisemmin mainitsin.
Jos pelkkää varaajan/manttelin lämpötilaa laskee niin varmaan käy niin että käynnit tihenee :-\
Lisäys.
Näkeehän tuon selvästi jo husdatan sivuilta että perseelleen meni säädöt.
Toisaalta pumpun käyttöikä pitenee huomattavasti kun kuumakaasut pysynee alle sadan :)
Se huoltopäällikkö voisi opetella ensimmäiseksi tuon pumpun ohjaimen toiminnan.
Aika vaikeaa on ollut muillakin.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 14.07.17 - klo:08:35
Edes alalämmön pudotus ei pidentänyt lämmitysaikaa???
Mutta kun pitäisi säätää sitä hystereesiäkin, kuten tuossa aikaisemmin mainitsin.
Jos pelkkää varaajan/manttelin lämpötilaa laskee niin varmaan käy niin että käynnit tihenee :-\
Lisäys.
Näkeehän tuon selvästi jo husdatan sivuilta että perseelleen meni säädöt.
Toisaalta pumpun käyttöikä pitenee huomattavasti kun kuumakaasut pysynee alle sadan :)
Se huoltopäällikkö voisi opetella ensimmäiseksi tuon pumpun ohjaimen toiminnan.
Aika vaikeaa on ollut muillakin.

Tarkoitin, että alin käynnistysraja käyttövedelle on nyt 40 astetta.
Eikö silloin voisi olettaa, että lämmitysaika olisi pidempi,kun myös ylärajaa on myös nostettu mistä katkaisee sitte lämmityksen. Vai ymmärränkö nyt ihan väärin :)

Tein äsken muutaman muutoksen ja T8 ja T9 dt pääsi ihan lopussa noin 12 asteen eroon, kunnes käyttöveden lämmitys loppui. Lähtötilanne oli, että T3 eli varaajan alampö oli noin 41 astetta ja kun lämmitys loppui oli T3 52 astetta. Lämmitys kesti vajaa 8min.
T8 on tässä meidän pumpussa se määräävää jonka arvo lopettaa aina lämmityksen.
T3 lämpö nousi lämmityksen lopetuksen jälkeen 55 asteeseen ja nyt laskenut jo ~47 asteeseen.
Kokeilin tuohon laskea käyttöveden säätimen p-vakiota 4->3.

Se, että kuumakaasu ei nouse enää yli sadan nii johtuuko se siitä, että tuleva kaupungin vesi on lämpimämpää ja keruu on myös lämpimämpi kesällä vs talvi?
Vai onko tässä nyt jotain muuta?

Katoppa peki tuo tämän aamun eka lämmitys ja mitä oot siitä mieltä? Näyttäs, että kun muutin alemmas paria käyttöveden käynnistysrajaa/arvoa nii ei heti tehny perään uutta lämmitystä.

Oispa mukava,kun näitä tämän pumpun omistajia olis enemmän täällä nii sais kokemuksia muilta miten niillä toimii lämmitys ja mitä muutoksia ovat mahd. tehneet jned.

Liitteenä päivän toinen kv lämmitys.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 14.07.17 - klo:19:44
Teki suihkun aikana suht normaalin lämmityksen ja taas sitte 15min päästä ihan lyhkäsen ja lopetti kesken ja kolmas perään ihan lyhyt lämmitys.
Näyttäs, että aina ,kun lämmityksen dt jämähtää sinne 15-20 asteen tienoille, katkeaa lämmitys kesken. Alkaa mennä hermot tämän kanssa..
Pitäskö tuo kuumakaasu nousta enemmän? Jää aina alle 100..

Nostin p-vakion takaisin reiluun neljään ja heti teki paremman lämmityksen..
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 16.07.17 - klo:20:55
Viime päivien värkkääminen auttoi sitten lopulta. Sain eilen taas lämmityksen toimimaan paremmin. Jostain syystä, kun pudotti T8 max lämmön takaisin 58C (oli60) ja samalla pudotin asteittain pumpun p-vakiota niin heti alkoikin lämmittämään taas vettä kunnolla.
Tällä hetkellä T8 on 56C ja pumpun p-vakio 2 niin tekee pidempiä lämmityksiä. Nyt T8 56C, T3 43C ja katkaisu tulee, kun T9 saavuttaa 52C.
Kuumakaasu käy 100 nurkilla lämmityksen lopulla.

Nyt lämmitysajat vaihtelee noi  8-13min välillä.

Sitä en ymmärrä, että jos sen T8 arvon nostaa sinne 60 asteeseen, ei pumppu lämmitä, kuin niitä muutaman minuutin jaksoja mutta, kun sen laskee vaikka 58 alkaa toimimaan.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: tomppeli - 16.07.17 - klo:22:39
Sitä en ymmärrä, että jos sen T8 arvon nostaa sinne 60 asteeseen, ei pumppu lämmitä, kuin niitä muutaman minuutin jaksoja mutta, kun sen laskee vaikka 58 alkaa toimimaan.

Tekisiköhän kone 60 asteella ylipainekatkaisun?
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 18.07.17 - klo:00:28
Viime päivien värkkääminen auttoi sitten lopulta. Sain eilen taas lämmityksen toimimaan paremmin. Jostain syystä, kun pudotti T8 max lämmön takaisin 58C (oli60) ja samalla pudotin asteittain pumpun p-vakiota niin heti alkoikin lämmittämään taas vettä kunnolla.
Tällä hetkellä T8 on 56C ja pumpun p-vakio 2 niin tekee pidempiä lämmityksiä. Nyt T8 56C, T3 43C ja katkaisu tulee, kun T9 saavuttaa 52C.
Kuumakaasu käy 100 nurkilla lämmityksen lopulla.

Nyt lämmitysajat vaihtelee noi  8-13min välillä.

Sitä en ymmärrä, että jos sen T8 arvon nostaa sinne 60 asteeseen, ei pumppu lämmitä, kuin niitä muutaman minuutin jaksoja mutta, kun sen laskee vaikka 58 alkaa toimimaan.
Ei saisi mitään korjata samanaikaisesti. Jäi taas arvoitukseksi kumpi säätö auttoi.
Konehan toimii ihan OK mielestäni☺
Vielä kun saisi tuota alarajaa tiputettua niin jäisi yksi käynnistys todennäköisesti pois.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 18.07.17 - klo:08:03
Tekisiköhän kone 60 asteella ylipainekatkaisun?

En osaa sanoa. Kone on kuitenki silloin uutena toiminut tuolla asetuksella. Käyttöveden mukavuus asetuksella lämpötila-asetus ok 60 astetta. En ymmärrä miksi ei enää tykännyt tuosta asteluvusta.

Ei saisi mitään korjata samanaikaisesti. Jäi taas arvoitukseksi kumpi säätö auttoi.
Konehan toimii ihan OK mielestäni☺
Vielä kun saisi tuota alarajaa tiputettua niin jäisi yksi käynnistys todennäköisesti pois.

Muistaakseni muutin ensin sen lämpötilan ja sen jälkeen lämmitys kerrallaan p-vakion alaspäin,että sai lämmityksen toimimaan hitaammin.
Nin tarkoitatko tuo alarajaa missä kone alkaa lämmittämään uutta käyttövettä? On sitä mahdollista pudottaa jos sitä tarkoitit.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 18.07.17 - klo:08:26
En osaa sanoa. Kone on kuitenki silloin uutena toiminut tuolla asetuksella. Käyttöveden mukavuus asetuksella lämpötila-asetus ok 60 astetta. En ymmärrä miksi ei enää tykännyt tuosta asteluvusta.

Muistaakseni muutin ensin sen lämpötilan ja sen jälkeen lämmitys kerrallaan p-vakion alaspäin,että sai lämmityksen toimimaan hitaammin.
Nin tarkoitatko tuo alarajaa missä kone alkaa lämmittämään uutta käyttövettä? On sitä mahdollista pudottaa jos sitä tarkoitit.
Itse laskisin juuri tuota kv alarajaa kun ei näyttäisi kyykkäävän yhtään tuo käyttövesi.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 18.07.17 - klo:12:22
Itse laskisin juuri tuota kv alarajaa kun ei näyttäisi kyykkäävän yhtään tuo käyttövesi.

Mietin tuota laskua mutta voisko ajatella näin, että jos alarajan laskee alemmas niin voi olla että huonommin latais tankin, kun lämpö pääsee tippumaan enemmän?

Mulle jäi edelleenkin epäselväksi pari juttua sen Ivt kaverin puheitte jälkeen.
Kuitenki nyt pumppu lähtee  viimeistään 41asteessa lämmittämään vettä ja lopettaa, kun lauhduttimelle palaava litku T9 on 52astetta. Tähän lopetus arvoon ei voi vaikuttaa mistään asetuksesta..

Sitten tuo pumppu näyttää itsestään päättelevän aloitusrajan seuraaville lämmitys kerroille perään jos varaajan lämpö tippuu nopeasti. Tuokin ilmeisesti joku laskennallinen mysteeri..

Se käyttöveden tuotanto asetus (voidaan asettaa arvo tunneissa) tarkoittaa ymmärtääkseni sitä sitä, että esim, kun meillä siinä on nyt 6h asetus pumppu seuraa ylempää käyttöveden aloitusrajaa, mikä on nyt se 43astetta. Silloin, kun kulutusta ei ole yli 6h antaa ohjelma laskea käyttöveden alimmalle alarajalle , joka on nyt 41 astetta. Näitä arvoja pystyy muuttaa vapaasti tosin alin raja on se 38astetta.
Kuulostaako sekavalta :D
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 18.07.17 - klo:22:20
Mietin tuota laskua mutta voisko ajatella näin, että jos alarajan laskee alemmas niin voi olla että huonommin latais tankin, kun lämpö pääsee tippumaan enemmän?

Mulle jäi edelleenkin epäselväksi pari juttua sen Ivt kaverin puheitte jälkeen.
Kuitenki nyt pumppu lähtee  viimeistään 41asteessa lämmittämään vettä ja lopettaa, kun lauhduttimelle palaava litku T9 on 52astetta. Tähän lopetus arvoon ei voi vaikuttaa mistään asetuksesta..

Sitten tuo pumppu näyttää itsestään päättelevän aloitusrajan seuraaville lämmitys kerroille perään jos varaajan lämpö tippuu nopeasti. Tuokin ilmeisesti joku laskennallinen mysteeri..

Se käyttöveden tuotanto asetus (voidaan asettaa arvo tunneissa) tarkoittaa ymmärtääkseni sitä sitä, että esim, kun meillä siinä on nyt 6h asetus pumppu seuraa ylempää käyttöveden aloitusrajaa, mikä on nyt se 43astetta. Silloin, kun kulutusta ei ole yli 6h antaa ohjelma laskea käyttöveden alimmalle alarajalle , joka on nyt 41 astetta. Näitä arvoja pystyy muuttaa vapaasti tosin alin raja on se 38astetta.
Kuulostaako sekavalta :D
Tottakai se lataa hieman huonommin jos alarajaa laskee, mutta käyntiaikaan tulee lisää ja käynnit harvenee. Käytännössä siis hieman vähemmän käyttövettä.
Tuo aikaraja kyllä kumoaa nämä minun neuvot jos pumppu tajuaa itse ettei käyttövettä käytetä.
Hieno on ohjain :)
Kun sun käppyröitä katselee, niin oikeestaan kateeksi käy :-[
Tunti vuorokaudessa neljällä hengellä ei ole paljoo.
Onko käyttövesi riittänyt??
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 20.07.17 - klo:00:27
Tottakai se lataa hieman huonommin jos alarajaa laskee, mutta käyntiaikaan tulee lisää ja käynnit harvenee. Käytännössä siis hieman vähemmän käyttövettä.
Tuo aikaraja kyllä kumoaa nämä minun neuvot jos pumppu tajuaa itse ettei käyttövettä käytetä.
Hieno on ohjain :)
Kun sun käppyröitä katselee, niin oikeestaan kateeksi käy :-[
Tunti vuorokaudessa neljällä hengellä ei ole paljoo.
Onko käyttövesi riittänyt??

On tuossa ohjaimessa vielä muutamakin mysteeri, jonka ymmärtämiseen pitäisi olla varmaan sen suunnittelija mutta on tässä joku asia auennut nyt paremmin, kun on kokeillut eri säätöjä.
Kiitos myös sinulle säätövinkeistä manttelin lämmitykseen ja muutenki :)

Nykyisin meitä asustaa jo viisi täällä. Viime kesän lopulla syntyi kolmas tuleva runsasvetinen tyttö :D
Tuossa toissapäivänä rouvaa haastattelin ja kuulemma viime aikoina vesi on ollut riittävän kuumaa.

Kyllähän sen nyt kesällä pakostakin pitäisi hyvin riittää, kun ei tarvi tehdä kuin käyttövettä. Talvella on sitten vähän haasteita, kun monesti on se tilanne, että kone on juuri ehtinyt lämmittää patterit ja kompressori menee 15min suojatilaan ja sillä välin vaimo ja tytöt hyökkää suihkuun. Ehtivät laskea varaajan melko tyhjäksi.
En ole vieläkään löytänyt asetusta millä tuon koneen saisi vaihtamaan lämmitys/käyttövesi/lämmitys välillä niin kauan kunnes kaikki on asetusarvoissaan.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 20.07.17 - klo:01:02
On tuossa ohjaimessa vielä muutamakin mysteeri, jonka ymmärtämiseen pitäisi olla varmaan sen suunnittelija mutta on tässä joku asia auennut nyt paremmin, kun on kokeillut eri säätöjä.
Kiitos myös sinulle säätövinkeistä manttelin lämmitykseen ja muutenki :)

Nykyisin meitä asustaa jo viisi täällä. Viime kesän lopulla syntyi kolmas tuleva runsasvetinen tyttö :D
Tuossa toissapäivänä rouvaa haastattelin ja kuulemma viime aikoina vesi on ollut riittävän kuumaa.

Kyllähän sen nyt kesällä pakostakin pitäisi hyvin riittää, kun ei tarvi tehdä kuin käyttövettä. Talvella on sitten vähän haasteita, kun monesti on se tilanne, että kone on juuri ehtinyt lämmittää patterit ja kompressori menee 15min suojatilaan ja sillä välin vaimo ja tytöt hyökkää suihkuun. Ehtivät laskea varaajan melko tyhjäksi.
En ole vieläkään löytänyt asetusta millä tuon koneen saisi vaihtamaan lämmitys/käyttövesi/lämmitys välillä niin kauan kunnes kaikki on asetusarvoissaan.
Onnea vaan, hyvä kun joku uskaltaa vielä tässä maassa lisääntyä :)
Tuo vanha ohjain on ehkä parempi tuossa tapauksessa kun se vetää kv-säiliön täyteen lämmitysajon päätteeksi halusinpa tai en.
Pienentämällä hystereesiä kv-puolella ongelma pienenee. Eli talveksi nostat alarajaa vaikka 48C asteeseen. Hieman vuotava vaihtovena olisi myöskin jonkinlainen ratkaisu.
Itsellä on lattialämmitys, joka ei ehdi reagoida pumpun kv-ajoihin mitenkään.
Toisaalta jos vastukset saisi apuun nopeasti niin ei tulisi kovin suurta lovea lompakkoon.
3KW vastus avustaisi tarvittaessa joku 5 minuuttia. Naisväen tyytyväisyydestä tuo on pieni hinta.
Tuon varaajan lämmityksestä tuli mieleen vanha anatomian opinto.
Mitä hitaammin lämmität sen kuumempi sisus on :)
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 25.07.17 - klo:11:42
Juuri, kun ehdin luulla, että aloin ymmärtämään tätä vehjettä niin taas alkoi lämmittämään käyttövettä eri tavalla.
Nyt lämmitys ei katkeakaan, kun lauhduttimelle palaava T9 arvo saavuttaa 52 astetta vaan lämmitys jatkuu, kunnes lämpö on noussut jonneki 54 asteen päälle ja arvo vaihtelee.. en ymmärrä nyt enää mikä arvo/raja katkaisee lämmityksen :D

Muutama päivä sitten pudotin kokeeksi vielä pumpum p-vakiota 2 -> 1,8 ja sen jälkeen en  huomannut ero missään mutta muuta en ole enää tehnyt.
Enpä taas tiedä mikä tässä on muuttunut vai pätkiikö tuolla koneessa sittenki joku tieto..
No nyt tulee vähän kuumempaa käyttövettä mutta olisi kiva vaan tietää minkä mittauksen mukaan pumppu sitä nyt ajaa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 26.07.17 - klo:00:01
Juuri, kun ehdin luulla, että aloin ymmärtämään tätä vehjettä niin taas alkoi lämmittämään käyttövettä eri tavalla.
Nyt lämmitys ei katkeakaan, kun lauhduttimelle palaava T9 arvo saavuttaa 52 astetta vaan lämmitys jatkuu, kunnes lämpö on noussut jonneki 54 asteen päälle ja arvo vaihtelee.. en ymmärrä nyt enää mikä arvo/raja katkaisee lämmityksen :D

Muutama päivä sitten pudotin kokeeksi vielä pumpum p-vakiota 2 -> 1,8 ja sen jälkeen en  huomannut ero missään mutta muuta en ole enää tehnyt.
Enpä taas tiedä mikä tässä on muuttunut vai pätkiikö tuolla koneessa sittenki joku tieto..
No nyt tulee vähän kuumempaa käyttövettä mutta olisi kiva vaan tietää minkä mittauksen mukaan pumppu sitä nyt ajaa.
Näyttäisi siltä että pumppu aloittaa kv ajon ja osa litkusta menee lämmityskiertoon?
Tarkista vaihtoventtiiin toiminta.
Joku jumittaa. Eikö siellä pitäisi olla helle :)
Tsekkaa on isomman kuvan, ei mitään ongelmaa. Neljä kv ajoo vuorokaudessa on parempi kuin hyvä.
Sinulla on joku ohjelmointivirhe siinä husdatan ohjelmassa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 09.01.19 - klo:04:46
Terve kaikille pitkästä aikaa :)

Pientä päivitystä pidemmän hiljaisuuden jälkeen, onko se hiljaisuus sitte tyytyväisyyden merkki.

Tässä on nyt kaksi täyttä lämmitysvuotta tullut maalämmön asennuksesta täyteen, 2016 keväällä asennettiin pumppu ja porattiin kaivo.
Vuosi 2017 sähkön kokonaiskulutus 10417kwh
Vuosi 2018 10376kwh
Eipä voi valittaa, kun ennen vanhalla lämmityksellä ja lasten syntymää kulutus oli lähemmäs 30000kwh ja nyt taloa asustaa 5 henkinen perhe ja kulutus melkein 1/3 vanhasta 8)

Alun pienten ongelmien jälkeen tai säätöongelmien jälkeen ei pumpussa ole ollut mitään vikaa.
Sain sen käyttöveden lämmityksen pelaamaan silleen, kun halusin nii eipä voi valittaa.
Lämmityskäyrät on saatu kohdilleen ja sisälämpötila pysyy hyvin halutussa, kerran olen tänä talvena säätänyt yhtä kohtaa mutta muuten bueno! Toistaiseksi on myös lämmin kv riittäny meidän pitkätukille.
Tämän talven pakkasilla kaivo on muistaakseni käynyt kylmimmillään -0,5, että ei toistaiseksi mitään kovin huolestuttavaa mutta katsotaan miten lopputalvi menee kaivon osalta.
Lämpöjä tulee edelleen seurattua kohtuu aktiivisesti.
Pitää alkaa niitä päivittään keruu ketjuun taas.

Tällä menolla noin 7,5v maksaa investointi itsensä takaisin jos ei mitään hajoa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: fraatti - 10.01.19 - klo:09:47
Mitäs tuossa muuta sitten kuin nauttia hyvästä hankinnasta.  8)
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 22.04.22 - klo:14:02
Palataanpa ääneen pitkän hiljaiselon jälkeen ja tietenki , kun ongelmia ilmaantunu.
Oon aina välillä ihmetelly, kun husdataan tullu trendiin jatkuvaa kompressorin pätkäkäyntiä mutta pidin jostain syystä mittavirheenä yms.
No todellistahan se on ollu. Aloin tutkimaan ja ensimmäinen vika löytyi vaihtoventtiilin moottorista joka ei liikuttanut enää venttiiliä oikein vaan jätti venttiiliin välille mihin sattuun asentoon ja kun käyttöveden lämmitys alkoi ei vesi kiertänyt oikein ja T8 max lämpö pysäytti aina lämmityksen kesken, sitten kun suoja-aika loppui uusi yritys ja aina sama homma. Venttiili itsessään liikkuu ihan herkästi ja uusi moottori tilattu.
Aivan varma en ole, että vuotaako venttiili läpi patterikiertoon mutta tutkimuksia jatketaan, että joutuuko ite venttiilin uusimaam myös.

Olen nyt irroittanut moottorin irti vaihtoventtiilistä ja käsin kääntänyt venttiilin kv asentoon ja ongelma näyttää edelleen jatkuvan eli välillä pumppu lämmittää kv normaalisti ja lauhdutin kierron lämpötilat t8 ja t9 toimii mielestäni normaalisti mutta sitten väliin tekee saman häiriön eli kun käyttöveden lämmitys alkaa pääsee t8 lämpö joka siis mittaa manttelille menevää lämpöä nousemaan nopeasti ylärajalle 62 astetta joka pysäyttää lämmityksen kesken.
Mantteli ilmattu ja aika paljon tuli ilmaa mutta sekään ei auttanut. Ihan niinkuin vesi ei kiertäisi manttelin ja lauhduttimen läpi riittävän nopeasti vai mitä asiantuntijat on mieltä? peki?:)

Jaahas nyt tämä masiina ei lämmitä kv enää ollenkaa. T8l lämmitysvesi meno nousee saman tien 62 asteeseen ja joka pysäyttää pumpun ja T9 nousee vain alussa ja lämpö seisahtuu siihen. Vesi ei kierrä tai lämpö ei siirry manttelissa?

Edit. Ajoin lämmityspiirin kierrätyspumppua käsin vakio kierroksilla 60-70-80 ja sillä lämmitti kv jakson. Viittaisi , että pumppu ei automaatilla nosta kierroksia tarpeeksi.

Huono se on muisti, kun tässä omassa ketjussaha sitä oli aikoinaan saman ongelman kanssa paininu.
Nostin nyt kierrätyspumpun p-vakion 2.4->3 käyttöveden säätimessä ja nyt näyttäisi pelittävän paremmin mutta täytyy jatkaa, kunhan saa sen uuden moottorin vaihtoventtiiliin kiinni.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 24.04.22 - klo:19:05
Palataanpa ääneen pitkän hiljaiselon jälkeen ja tietenki , kun ongelmia ilmaantunu.
Oon aina välillä ihmetelly, kun husdataan tullu trendiin jatkuvaa kompressorin pätkäkäyntiä mutta pidin jostain syystä mittavirheenä yms.
No todellistahan se on ollu. Aloin tutkimaan ja ensimmäinen vika löytyi vaihtoventtiilin moottorista joka ei liikuttanut enää venttiiliä oikein vaan jätti venttiiliin välille mihin sattuun asentoon ja kun käyttöveden lämmitys alkoi ei vesi kiertänyt oikein ja T8 max lämpö pysäytti aina lämmityksen kesken, sitten kun suoja-aika loppui uusi yritys ja aina sama homma. Venttiili itsessään liikkuu ihan herkästi ja uusi moottori tilattu.
Aivan varma en ole, että vuotaako venttiili läpi patterikiertoon mutta tutkimuksia jatketaan, että joutuuko ite venttiilin uusimaam myös.

Olen nyt irroittanut moottorin irti vaihtoventtiilistä ja käsin kääntänyt venttiilin kv asentoon ja ongelma näyttää edelleen jatkuvan eli välillä pumppu lämmittää kv normaalisti ja lauhdutin kierron lämpötilat t8 ja t9 toimii mielestäni normaalisti mutta sitten väliin tekee saman häiriön eli kun käyttöveden lämmitys alkaa pääsee t8 lämpö joka siis mittaa manttelille menevää lämpöä nousemaan nopeasti ylärajalle 62 astetta joka pysäyttää lämmityksen kesken.
Mantteli ilmattu ja aika paljon tuli ilmaa mutta sekään ei auttanut. Ihan niinkuin vesi ei kiertäisi manttelin ja lauhduttimen läpi riittävän nopeasti vai mitä asiantuntijat on mieltä? peki?:)

Jaahas nyt tämä masiina ei lämmitä kv enää ollenkaa. T8l lämmitysvesi meno nousee saman tien 62 asteeseen ja joka pysäyttää pumpun ja T9 nousee vain alussa ja lämpö seisahtuu siihen. Vesi ei kierrä tai lämpö ei siirry manttelissa?

Edit. Ajoin lämmityspiirin kierrätyspumppua käsin vakio kierroksilla 60-70-80 ja sillä lämmitti kv jakson. Viittaisi , että pumppu ei automaatilla nosta kierroksia tarpeeksi.

Huono se on muisti, kun tässä omassa ketjussaha sitä oli aikoinaan saman ongelman kanssa paininu.
Nostin nyt kierrätyspumpun p-vakion 2.4->3 käyttöveden säätimessä ja nyt näyttäisi pelittävän paremmin mutta täytyy jatkaa, kunhan saa sen uuden moottorin vaihtoventtiiliin kiinni.
Moi.
Pelkän moottorin vaihto ei ehkä riitä. Uusi moottori, (esim Armatur) käykö edes olemassa olevaan venttiiliin? Itseltä vaihdettiin vuonna 2011 alkuperäinen italiaano venttiileineen ja ei ole tarvinnut katua.
Sinullahan ei hullunkiertoa ole? Meillä pumppu päästi kaiken matteliveden laatan kiertoon ja noita hälyjä ei siitä syystä tullut. Tapauksessasi lämmitys vesi pyörähtaa ehkä saman tien lauhduttimelle ja tulee vika tila. Jos käsisäätökään ei auta niin epäilen kyllä vaihtoventtiilinkin kuntoa. Mun piti se vanha vaihtovena purkaa, mutta niinkuin usein on, ei ollut aikaa ja nyt en edes muista missä se on.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 24.04.22 - klo:20:06
Moi.
Pelkän moottorin vaihto ei ehkä riitä. Uusi moottori, (esim Armatur) käykö edes olemassa olevaan venttiiliin? Itseltä vaihdettiin vuonna 2011 alkuperäinen italiaano venttiileineen ja ei ole tarvinnut katua.
Sinullahan ei hullunkiertoa ole? Meillä pumppu päästi kaiken matteliveden laatan kiertoon ja noita hälyjä ei siitä syystä tullut. Tapauksessasi lämmitys vesi pyörähtaa ehkä saman tien lauhduttimelle ja tulee vika tila. Jos käsisäätökään ei auta niin epäilen kyllä vaihtoventtiilinkin kuntoa. Mun piti se vanha vaihtovena purkaa, mutta niinkuin usein on, ei ollut aikaa ja nyt en edes muista missä se on.

Ei ole hullunkiertoa.
Moottori pitäisi sopia suoraan, kun tietojen mukaan pitäisi olla aivan samanlainen kuin vanha mutta huomenna tuo selviää, kun saan sen käsiini. Venttiili itsessään ei kyllä vuoda juurikaan läpi mitä olen sitä tutkinut mutta voihan siinä toki kulumaa olla. Pitää hommata uusi jos sitte tarve tulee.
Nyt tuo pumppu on tehnyt käyttövettä kun nopeutin kiertoa mutta kyllä tuo vielä säätöä kaipaa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 24.04.22 - klo:21:01
Ei ole hullunkiertoa.
Moottori pitäisi sopia suoraan, kun tietojen mukaan pitäisi olla aivan samanlainen kuin vanha mutta huomenna tuo selviää, kun saan sen käsiini. Venttiili itsessään ei kyllä vuoda juurikaan läpi mitä olen sitä tutkinut mutta voihan siinä toki kulumaa olla. Pitää hommata uusi jos sitte tarve tulee.
Nyt tuo pumppu on tehnyt käyttövettä kun nopeutin kiertoa mutta kyllä tuo vielä säätöä kaipaa.
Vaihtoventtiili karassa on o renkaat, (tiivisteet) jotka murenee ajan kanssa. Niihin saa muistaakseni pelkät renkaatkin vaihdetuksi, mutta on siinäkin vaivansa. Hus datasta pitäisi kyllä nähdä jos venttiili vuotaa.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 24.04.22 - klo:21:16
Vaihtoventtiili karassa on o renkaat, (tiivisteet) jotka murenee ajan kanssa. Niihin saa muistaakseni pelkät renkaatkin vaihdetuksi, mutta on siinäkin vaivansa. Hus datasta pitäisi kyllä nähdä jos venttiili vuotaa.

Tämmönen vena meidän pumpussa.
Ei pitäisi vuotaa husdatan mukaan.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: peki - 24.04.22 - klo:21:37
Tämmönen vena meidän pumpussa.
Ei pitäisi vuotaa husdatan mukaan.
tuo sama on täälläkin. Laittaisitko kuvan vielä moottorin akselin päästä? Siis siitä reiästä johon tuo venttiilin Akseli menee. Miten tuo hajosi?
 Tuohon manttelin ja lauhduttimen kuviteltuun kiergoongelmaan sen verran että ainaki 7 kw koneen teho ei aiheuta hälyjä vaikka kierrättäisi kuinka hiljaa. Päinvastoin mantteli ehtii lämmittämään paremmin kun virtaus on pienempi. Suuremmalla koneella voi tietysti käyttäytyä toisin.
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 25.04.22 - klo:23:04
tuo sama on täälläkin. Laittaisitko kuvan vielä moottorin akselin päästä? Siis siitä reiästä johon tuo venttiilin Akseli menee. Miten tuo hajosi?
 Tuohon manttelin ja lauhduttimen kuviteltuun kiergoongelmaan sen verran että ainaki 7 kw koneen teho ei aiheuta hälyjä vaikka kierrättäisi kuinka hiljaa. Päinvastoin mantteli ehtii lämmittämään paremmin kun virtaus on pienempi. Suuremmalla koneella voi tietysti käyttäytyä toisin.

No niin uusi moottori asennettu ja oli tosiaan samanlainen kuin vanha. Moottorin asennoitin oli myös valmiiksi oikeassa asennossa eli johto ja sokka vaan kiinni.
Kun vertasin uutta ja vanhaa niin näyttäisi siltä että vanha moottori piti vaihtoventtiiliä väärässä asennossa ja se piti semmosta selkeää naksuttavaa ääntä niin kuin olisi hammasrattaat hyppiny yli.
Toivottavasti ongelma johtui tästä ja tuli tällä kuntoon mutta vielä ei ole kuin yhden illan kokemukset alla.
Liitteenä kuva vanhasta moottorista.

Edit. Toistaiseksi näyttää aivan lupaavalta , hyvin on toiminut  kv lämmitys ilman häiriöitä. Olen alkanut pudottanaan p-vakiota takaisin sinne missä se oli aikaisemmin , kun sillä teki mielestäni sopivia käyttöveden lämmitysjaksoja, toistaiseksi kaikki hyvin :)
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: Mettis - 01.05.22 - klo:13:24
Eipä harmillisesti tullu pumppu kuntoon sittenkään. Moottori toimii ja venttiili on ehjä mutta vika ilmeisesti saattaakin olla pumpun piirikortilla tai siis siellä josta tulee ohjauskäsky lämmitykselle tai käyttövedelle.
Mitä olen saanut selvitettyä saattaa olla semmoinen vika nyt, että moottorille menevä tieto pätkii välillä ja moottori alkaa siksi ajamaan itsensä väärään suuntaan/asentoon ja näin ollen ajautuu väärään asentoon missä pitäisi olla kussakin lämmitystilassa.
Kokeillaan vielä toisella moottorilla ja uudella moottorinkaapelilla jotka saan ens viikolla kokeiluun mutta jos nuo ei se auta, niin ei se auta kun alkaa tilaamaan joku kallis huoltoukko käymään..
Otsikko: Vs: IVT HQ C10 säätäminen
Kirjoitti: JereA - 14.12.22 - klo:19:08
Morjesta! En nyt löytäny parempaa ketjua asialleni niin esitän kysymykseni tähän, toivottavasti joku osaisi auttaa. Eli mulla on IVT Premiumline HQ C4,5 maalämpöpumppu, johon liittyen on moniakin huolenaiheita. Olen aika aloittelija näissä maalämpöhommissa, eli kaikki vinkit ovat tarpeen. Aloitetaan viimeisimmästä huolesta/ongelmasta.. Eli mitenkäs tuon pumpun lattiakierron kiertovesipumppua pystyisi säätää? Tällä hetkellä kun lämmitys lähtee päälle niin menevän veden lämpötila nousee noin 37-38 asteen kieppeille kun käyrän mukainen arvo olisi noin 31-32 astetta. No tämä ilmeisesti on IVT pumpuille normaalia. Ongelma on siinä, että lattiasta palaavan veden lämpötila nousee hyvin vähän, esim nyt noilla lämmöilä se nousee noin 26 asteeseen kunnes lämmityssykli loppuu. Eli mielestäni kiertoa pitäisi hieman laittaa kovemmalle. Varsinkin pisin piiri, joka on jakotukilta säädetty täysin auki, jää melko kylmäksi. Huomaan että piirin alkupää lämmittää hyvin vatehuoneen jossa se kulkee, mutta loppu piiri makuuhuoneessa on kylmä. Eli lämpö ehtinee laskea niin paljon heti alussa ettei lämpöä riitä enää loppupiiriin.

Olenkohan ajatuksien kanssa oikeilla jäljillä ja mitä tälle voisi tehdä? Kiitoksia jo etukäteen vastauksista.