Kirjoittaja Aihe: IVT HQ C10 säätäminen  (Luettu 98138 kertaa)

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #40 : 26.11.16 - klo:21:30 »
Jos nyt oikein seurasin niin kolme kertaa latas vielä manttelin perheen saunaillan jälkeen. Tämä siis suihkuttelujen jo loputtua.

Toimiiko kierukkavaraajat kovan kulutuksen jälkeen samalla tavalla?
Vai onko tämä nyt sitä manttelin hidasta lämmön siirtymistä?
Tuon setin päälle vielä pattereiden lämmitys niin keruun tulo +0,2/paluu -3,2 ja ulkona pakkasta -4 ::)
Jos on siis sellainen kierukkavaraaja joka lämpeää kierukalla, niin se ainakin toimii eri tavalla. Läämmittää siis vain kerran mutta kauemman aikaa.

Juuri sitä lämmön hidasta siirtymistä lämmitysvedestä käyttöveteen.

Ongelmaa saa korjattua jos laskee käynnistysrajaa. Silloin tekee ainakin pidempiä lämmitysvetoja kerralla.

Käyttöveden lämmitys tosiaan laskee kaivon lämpötilaa vähän, mutta se on vain hetkellinen rasitus. Ei siis haittaa mitään. Mitä alemmaksi kaivon lämpötila menee, niin sitä tehokkaammin laitteisto toimii.


Tässä seurannut ja verrannut talon sähkönkulutusta ennen ja nyt maalämmön kanssa niin ehkä tätä investointia olisi pitänyt harkita tarkemmin.
Meillä oli entuudestaan jo kaksi ilmalämpöpumppua joiden avulla kulutusta oli saatu laskettua aika paljon niin tällä hetkellä tuleva säästö tarkoittaa kyllä aika pitkää takaisinmaksu aikaa.

Jos olisi heti talon ostettua älynnyt uusia patterit tehokkaampiin ja laittaa Oumanin säätämään patterikiertoa ja lisäksi sitten nuo pumput ei tätä maalämpöä olisi ehkä ollut edes järkevää enää laittaa.
Pitää nyt seurata minkälainen kulutus muodostuu kokonaisen vuoden jälkeen mutta tämän hetken laskujen mukaan vuosittainen säästö olisi noin 9000-10000kwh lämmityssähkössä.
Tulispa oikein kylmä talvi niin saisi hyvin vertailupohjaa heti alkuun.

Lainaus
Mulle ei oikein välillä aukene mitä tuo ivt oikein hommaa. Saunomisen jälkeen oli tietty käyttöveden lämmitys päällä. Katkaisi lämmityksen jossain 58 asteen paikkeilla. Vähän ajan päästä kävelin pumpun ohi niin taas lämmitti käyttövettä ja minkäänlaista kulutusta ei ollut välissä.
Lainaus
IVT ei ollut se mieluisin vaihtoehto mm. sen manttelin takia

Tuo johtuu siitä että IVT lämmittää sen lämmitysosan. Sitten siitä lämmitysosasta lämpö johtuu siihen käyttöveteen. Siksi kompura käynnistyy uudelleen, koska käyttöveden lämmitysosa on taas jäähtynyt liikaa.

Tuohon auttaa vähän jos laskee käynnistysrajaa. Sammutusraja 60 C onkin jo niin korkealla, että sitä ei pysty enää korkeammaksi säätämään.

Lainaus
Toukokuun 13.päivä lähtien käynnistyksiä on tullut 479. Aika lyhyitä pätkiä on nuo perus käyttöveden lämmitysjaksot, reilusti alle 10min.
Aika lyhyt pätkä tosiaan tuo 10 minuuttia. Eli 10 minuuttia menee kun lämmitysosa lämpeää 45 -> 60 C. Täällä nibessä 160/45 L kaksoisvaippa. Eli tuo 45 litraa on se vesi jota kompressori lämmittää. Siitä lämpö johtuu tuohon 160 L käyttöveteen.

Toimii ihan ok vaikka olisi noin 30 C -> 60 C lämmitys.

Lainaus
On ulkoinen pumppu kierrättämässä.
No hyvä tietää ettei ihan metsässä olla tuon kanssa.
On kyllä vaan opettelua tämän uuden järjestelmän kanssa, kun vanha oli perinteisellä käsishuntilla säädettävä valtava varaaja, jossa ei paljon säätöjä tarvinnut miettiä.
Niin ei ole oikein päässyt vielä tämän uuden pumpun sielun elämään kiinni :)
No jatketaan opettelua.

Lainaus
Muuten olen saanut uudet patterit ja lämmityskierron pelittää ihan ok. Kaikki termarit on pois ja lämpökäyrää on säädetty sopivaksi.
Aika tasainen 21,6-22 on huoneissa. Kiertovesipumppu on 3:lla, kun muuten ei saa kunnolla lämpiään olohuoneen kahta pitkää patteria jotka on sarjassa. Noin 4-5 astetta on patterikierron meno ja paluun lämpötilaero. Vissiin ihan ok?
Täällä ei ole ollenkaan ulkoista pumppua. Eli on läpivirtaava puskuri vain. Tuo on huomattavasti helpompi säätää. Onko IVT:ssä joku sellainen hullunkiertoputki? Sekin on vähän hankala säätää koska vesi voi mennä sen putken kauttakin.  Eli saa pisimmän käyntiajan ja pumpun menolämpötila ei nouse heti liian suureksi.

Nyt voi käydä niin että maalämpöpumppu lämmittää 100 L puskurin 7C lämpötilaerolla ja sammuu. Pitäisi saada kaikki kuuma menemään vaikka läpivirtaavan 100 L puskurin läpi pattereille, niin käyntiajan luulisi vähän pidentyvän. Miten tehokas on tuo ulkoinen kiertovesipumppu? Jos pumppu on vähän liian tehoton, niin kaikki kuuma ei ehdi mennä pattereille vaan jää siihen puskuriin ja kompura sammuu. Onko jonkunlainen lämpöanturi jossain kohtaa mittaamassa lämpöä?
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #41 : 26.11.16 - klo:22:10 »
En nyt osannu puhelimella lainata vastauksiasi :)

Eli tuosta käyttöveden lämmityksestä.
Silloin aluksi asetus oli sillä mukavuus mutta siinä käynnistysraja oli muistaakseni 46-48 ja lopetus 62 ja tuolloin tuli hirveesti turhia lämmityksiä, kun käynnistysraja on noin korkea ja lämpötila laskee mittauksessa aika nopeasti tuon 46 alle. Turhaan alkaa lämmittään vettä.
Muutin sen säästölle jossa rajat on 56 ja 38 ja lisäksi tein sen yöohjelman ja sai nuo käynnistykset aisoihin ja pidemmän käyntijakson.
Siis tässä pumpussa ei itse muuten voi muuttaa vapaasti noita rajoja.
Kyllähän se kierukka on vaan nykyaikaa..

En ole varma siitä hullunkierrosta, normi neliputkinen kytkentä kait tuossa puskurissa on.
Siis kiertopumppu on nyt melkein täysillä, termarit pois ja patterit lämpeää mielestäni hyvin. Yhtään isommalla tuo pumppu ei enää voi olla, kun jo nyt muutama patteri kohisee niin kovasti, että haittaa jo melkein elämistä. Pakko vaan pitää esisäädöt niissä isolla, kun ne ei muuten lämpene kunnolla.
Wilon pumppu tuo näyttäisi olevan, tehoa en muista.

En nyt ole jaksanu seurata enää noita käyntijaksoja mutta mielestäni pumppu lämmittää ihan järkevän pituisen jakson mutta nuo tauot jää kyllä kovin lyhyiksi.
Jos lähtee liikaa pelaamaan sillä isolla kytkentäerolla niin alkaa tuo sisälämpö kyllä seilaamaan liikaa.
Mielestäni ongelma on vaan tuo liian pieni vesimäärä, jota voi kompensoida vähän asetuksilla mutta ei niillä isommaksi vesimääräksi voi silti muuttua.
Puskurissa on anturiputki ja siinä anturi mutta en osaa sanoa kuinka syvällä se on puskurin sisällä.

Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #42 : 26.11.16 - klo:22:29 »
Asetukset on varmaan aika hyvät nyt.

Joo se 100 L vesimäärä ei vain riitä pitkään huilijaksoon, eli jonkun verran tulee käynnistyksiä ihan välttämättä. Tai jos säätää liikaa, niin silloin ei enää huonelämpö pysy tasaisena. Eli seilaa että on liian kuuma ja liian kylmä kokoajan.

Kaikkien pattereiden esisäädöt olisi hyvä olla isolla. Riippuen miten patteriputket menee. Täällä ei ole pattereissa mitään esisäätöjä, vaan patterit on aivan maksimilla aina. Ainoastaan parissa patterissa on se pyöritettävä esisäätörengas, mutta varsinkin toinen patteri on pakko pitää aivan täysillä. Olikohan 7 se suurin arvo esisäädössä.

Ainut säädettävä oleva voisi olla se maalämpöpumpun sisäinen kiertovesipumppu. Täällä on vain 3 nopeutta ja nyt on ollut II-nopeudella. Eli ehkä joku 2/3 nopeus päällä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #43 : 26.11.16 - klo:22:50 »
Asetukset on varmaan aika hyvät nyt.

Joo se 100 L vesimäärä ei vain riitä pitkään huilijaksoon, eli jonkun verran tulee käynnistyksiä ihan välttämättä. Tai jos säätää liikaa, niin silloin ei enää huonelämpö pysy tasaisena. Eli seilaa että on liian kuuma ja liian kylmä kokoajan.

Kaikkien pattereiden esisäädöt olisi hyvä olla isolla. Riippuen miten patteriputket menee. Täällä ei ole pattereissa mitään esisäätöjä, vaan patterit on aivan maksimilla aina. Ainoastaan parissa patterissa on se pyöritettävä esisäätörengas, mutta varsinkin toinen patteri on pakko pitää aivan täysillä. Olikohan 7 se suurin arvo esisäädössä.

Ainut säädettävä oleva voisi olla se maalämpöpumpun sisäinen kiertovesipumppu. Täällä on vain 3 nopeutta ja nyt on ollut II-nopeudella. Eli ehkä joku 2/3 nopeus päällä.

Sinäänsä ei ole nyt valittamista huonelämpöön, vähän pudottanut alusta kytkentäeroa niin rauhoittui tuo lämmön seilaaminen, toki tuo taas lisää vähän käynnistyksiä.
Mulla vaan tympäsee nuo lyhyet tauot, kun tuota ongelmaa ei olisi jos silloin aikoinaan olisi osannut tilata isomman puskurin.

Meillä on pitkä talo jossa yksi lyhyt patteripiiri pumpun toisella puolella ja toinen pitkä lenkki toisella. Ensimmäisten pienempien ja siinä pitkän kierron välillä on pakko pitää esisäädöt pienissä pattereissa pienellä 2-3, kun muuten ei riitä virtaus olohuoneen kahteen pitkään patteriin ja niihin viimeisiin. Samoin toisen pään iso patteri ei muuten lämpene. Muuten muissa pattereissa se esisäätö on aika lailla siinä 7 eli maksimi.

Pitääpä tarkistaa sen sisäisen pumpun nopeus. Muistelen, että lämmitäessä se pääsee siihen noin 7asteen eroon mutta voishan tuota kokeilla eri nopeuksilla.

Tämä on kyllä erinomainen foorumi. Paljon on täällä viisastunut ja tietoa saanut. Olisipa silloin aikoinaan vaan eksyny tänne niin vähän erilaiset laitteet olisi pannuhuoneessa ja reikä pikkasen syvempi.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #44 : 27.11.16 - klo:08:41 »
Tämä on kyllä erinomainen foorumi. Paljon on täällä viisastunut ja tietoa saanut. Olisipa silloin aikoinaan vaan eksyny tänne niin vähän erilaiset laitteet olisi pannuhuoneessa ja reikä pikkasen syvempi.

Maalämpö on vielä niin uusi ja outo ala, että meillä kaikilla on ollut siinä kovastikin oppimista.
Toisiltammehan me tässä opitaan.

Virheitä on tehty ja ostaja on se kärsijä.
Olen morkannut kauppiaita siitä, että he fuskaavat tarjouksia tehdessään ja tinkivät järjestelmän mitoituksessa saadakseen tarjoushintansa alas.
Mielestäni moraali tässä suhteessa on parin viime vuoden kuluessa parantunut.
Aika harvoin tehdään tarjouksia ns. hihavakiolla.  Useimmat pyrkivät tekemään jonkinlaisen mitoitussuunnitelman.
Kovin alimittaisia energiakaivoja tarjotaan harvemmin.
Silti edelleenkin kaipaisin SULPU :lta ohjausta jäsenistölleen, jotta alan maine kohenisi ja pahimmista riman alituksista vältyttäisiin.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #45 : 27.11.16 - klo:12:33 »
Ei ole mitään logitusta täällä niin nämä on noin arvoja. Ulkona -6 niin lämmitti 35min ja huili 55min. Nämä on vissiin ihan ok?

Edelleenkään en oikein ymmärrä tuota Ivt:een toimintaa ja kytkentäeroja minkä perusteella se käynnistyy ja sammuu.
Olen lukenut sen ketjun missä näitä vähän käytiin läpi mutta ei tuo vaan mulle aukene.
Siis jos mulla on nyt lämmityksen ohjearvo 32 astetta ja kytkentäero 3,6 niin pitäisikö tuon siis alkaa lämmittään kun menojohto on 28,4?
Kun minusta tuo ei nyt noin toimi.
Entä lämmityksen lopetus? Aikakerroin?

Oisko täällä Ivt asiantuntijoita?
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #46 : 27.11.16 - klo:20:09 »
Ei ole mitään logitusta täällä niin nämä on noin arvoja. Ulkona -6 niin lämmitti 35min ja huili 55min. Nämä on vissiin ihan ok?

Edelleenkään en oikein ymmärrä tuota Ivt:een toimintaa ja kytkentäeroja minkä perusteella se käynnistyy ja sammuu.
Olen lukenut sen ketjun missä näitä vähän käytiin läpi mutta ei tuo vaan mulle aukene.
Siis jos mulla on nyt lämmityksen ohjearvo 32 astetta ja kytkentäero 3,6 niin pitäisikö tuon siis alkaa lämmittään kun menojohto on 28,4?
Kun minusta tuo ei nyt noin toimi.
Entä lämmityksen lopetus? Aikakerroin?

Oisko täällä Ivt asiantuntijoita?
Jos ohjearvo on 32C ja kytkentäerotus 3,6 niin käynnistyy 32C - 1.8C eli 30,2C lämmityspaluun ollessa tuo. Vastaavasti pysähtyy 32C+1,8C=33,8C. Kytkentäerotus "heittovara" millä ohjataan tai säädetään
pumpun käyntiaikaa sopivaksi.
Itse asiassa tulin juuri vastaavan mutta suuremman kiinteistöpumpun ääreltä ja siinäkin vaihteli tuo kytkentäerotus muutaman asteen kymmenyksen. Tähän en ajan puutteen vuoksi ehtinyt perehtyä.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #47 : 27.11.16 - klo:21:11 »
Jos ohjearvo on 32C ja kytkentäerotus 3,6 niin käynnistyy 32C - 1.8C eli 30,2C lämmityspaluun ollessa tuo. Vastaavasti pysähtyy 32C+1,8C=33,8C. Kytkentäerotus "heittovara" millä ohjataan tai säädetään
pumpun käyntiaikaa sopivaksi.
Itse asiassa tulin juuri vastaavan mutta suuremman kiinteistöpumpun ääreltä ja siinäkin vaihteli tuo kytkentäerotus muutaman asteen kymmenyksen. Tähän en ajan puutteen vuoksi ehtinyt perehtyä.

Noin itsekin olin asian ymmärtänyt mutta näin tänään:
Tänää, kun seurasin toimintaa niin ohjearvolla 32 ja kytkentäerolla 3,6 pumppu starttasi 28 asteen tienoilla ja sammui jossain 37 asteen kohdalla?

Eli starttaa paljon alempana ja lämmittää reilusti yli?
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #48 : 27.11.16 - klo:21:55 »
Noin itsekin olin asian ymmärtänyt mutta näin tänään:
Tänää, kun seurasin toimintaa niin ohjearvolla 32 ja kytkentäerolla 3,6 pumppu starttasi 28 asteen tienoilla ja sammui jossain 37 asteen kohdalla?

Eli starttaa paljon alempana ja lämmittää reilusti yli?
Oliko nämä luvut luettu T1 anturilta vai mistä?
Tuolla aikaisemmin puhuttiin jostain aikakertoimesta. Omassa ei tälläistä ominaisuutta ole, en
tiedä muuta.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #49 : 28.11.16 - klo:10:22 »
Jos nyt oikein seurasin niin kolme kertaa latas vielä manttelin perheen saunaillan jälkeen. Tämä siis suihkuttelujen jo loputtua.

Toimiiko kierukkavaraajat kovan kulutuksen jälkeen samalla tavalla?
Vai onko tämä nyt sitä manttelin hidasta lämmön siirtymistä?
Tuon setin päälle vielä pattereiden lämmitys niin keruun tulo +0,2/paluu -3,2 ja ulkona pakkasta -4 ::)

Täällä kierukallisella varaajalla homma menee maaliin yhdellä kerralla. Näin käsittääkseni aina kierukallisen varaajan kanssa...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #50 : 28.11.16 - klo:20:54 »
Täällä kierukallisella varaajalla homma menee maaliin yhdellä kerralla. Näin käsittääkseni aina kierukallisen varaajan kanssa...
Manttelia lataillaan normisti noin 10-15min. Kierukalla latausaika on jotain ihan muuta.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #51 : 28.11.16 - klo:21:24 »
Tilanne tänä iltana, kun pumppu lämmitteli pattereita ja sopivasti vaimo kävi suihkussa.
Käyttövesi 26astetta ja kompura suoja-ajan loppumista odotellaan..
Ei tarvi muun perheen enää miettiä heti suihkussa käyntiä.
Onko tässä ivt:ssä niin Aatamin aikuinen ohjelma ettei tämä pysty vaihtaan kesken lämmityksen käyttövedelle vaikka se on priorisoituna?
Vai ehtikö just lämmitys loppua ja kompuran suoja-aika ehti mennä päälle? No odotellaan sitten 15-20min lämmintä vettä.

Ja sitten sekin, että jos keskimäärin kaksi käynnistystä käyttövedelle, että saadaan säiliön lämmöt takaisin suihkun jälkeen tekee aika monta käynnistystä vuodessa lisää? Vrt kierukka yksi?

Onko tämä tämmöstä kaikilla vaihtoventtiili pumppumerkeillä integroidun varaajan kanssa?

Ennen oli 3000l varaaja ja ei ikinä tarvinnu tämmöisestä huolehtia riittääkö vesi.
Alkaa pikku hiljaa loppua huumori tämän vehkeen kanssa.
Kysyin siltä asentajalta silloin keväällä, että pitäisikö meidän kuitenki kasvattaa sitä käyttövesi puolta. "Eih tarvi, se tekee niin nopeasti vettä, kukaan ei ole koskaan valittanut" Joopa joo.

Pahoittelut tästä avautumisesta mutta ollaan vaan oltu nii pettyneitä tähän systeemiin/laitteisiin, että ehkä tulee jo vähän ylireagoitua, kun niin harmittaa. Mutta 20tonnia laitettiin rahaa ja tässä ollaa. No Ittehän nämä vehkeet tänne tuli valittua..

peki taidat olla foorumin ainut henkilö, joka tuota manttelia kehuu :)
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #52 : 28.11.16 - klo:21:29 »
Tilanne tänä iltana, kun pumppu lämmitteli pattereita ja sopivasti vaimo kävi suihkussa.
Käyttövesi 26astetta ja kompura suoja-ajan loppumista odotellaan..
Ei tarvi muun perheen enää miettiä heti suihkussa käyntiä.
Onko tässä ivt:ssä niin Aatamin aikuinen ohjelma ettei tämä pysty vaihtaan kesken lämmityksen käyttövedelle vaikka se on priorisoituna?
Vai ehtikö just lämmitys loppua ja kompuran suoja-aika ehti mennä päälle? No odotellaan sitten 15-20min lämmintä vettä.

Onko tämä tämmöstä kaikilla vaihtoventtiili pumppumerkeillä integroidun varaajan kanssa?

Ennen oli 3000l varaaja ja ei ikinä tarvinnu tämmöisestä huolehtia riittääkö vesi.
Alkaa pikku hiljaa loppua huumori tämän vehkeen kanssa.
Kysyin siltä asentajalta silloin keväällä, että pitäisikö meidän kuitenki kasvattaa sitä käyttövesi puolta. "Eih tarvi, se tekee niin nopeasti vettä, kukaan ei ole koskaan valittanut" Joopa joo.

Pahoittelut tästä avautumisesta mutta ollaan vaan oltu nii pettyneitä tähän systeemiin/laitteisiin, että ehkä tulee jo vähän ylireagoitua, kun niin harmittaa. Mutta 20tonnia laitettiin rahaa ja tässä ollaa. No Ittehän nämä vehkeet tänne tuli valittua..

peki taidat olla foorumin ainut henkilö, joka tuota manttelia kehuu :)
Olen ainoa joka sitä ei ole haukkunut :)
Teillä täytyy olla joku säätö persiillään, ei se noin huono ole. Mikä suoja-aika?
Lennosta sen täytyy vaihtaa lämmitys/kv moodia vaikka koko ajan.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #53 : 28.11.16 - klo:21:44 »
Olen ainoa joka sitä ei ole haukkunut :)
Teillä täytyy olla joku säätö persiillään, ei se noin huono ole. Mikä suoja-aika?
Lennosta sen täytyy vaihtaa lämmitys/kv moodia vaikka koko ajan.

Sen olen huomannut, että käyttöveden lämmityksestä vaihtaa pattereiden lämmitykseen mikäli kytkentäero täyttyy. Kertaakaan en ole nähnyt että vaihtaa käyttöveden tekoon lennosta.

Sitten tämä aiheuttaa kans minusta ongelmia, että jos vaikka käyttöveden lämmityksen kytkentä ero on lähellä mutta ehto ei täyty niin aina sammuttaa kompuran ja sitten sopivasti tulee kulutuspiikki niim lämminvesi loppuu. Tietenki laite tottelee tässä ohjelmaa mutta 15min pitkä aika odotella, että kompura voi taas käynnistyä.

Muistelen joskus sinun kirjoittaneen, että teillä pumppu lämmittää aina käyttöveden lämmityksen päätteeksi?

Muistaakseni 15min suoja-aika.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #54 : 28.11.16 - klo:22:08 »
Sen olen huomannut, että käyttöveden lämmityksestä vaihtaa pattereiden lämmitykseen mikäli kytkentäero täyttyy. Kertaakaan en ole nähnyt että vaihtaa käyttöveden tekoon lennosta.

Sitten tämä aiheuttaa kans minusta ongelmia, että jos vaikka käyttöveden lämmityksen kytkentä ero on lähellä mutta ehto ei täyty niin aina sammuttaa kompuran ja sitten sopivasti tulee kulutuspiikki niim lämminvesi loppuu. Tietenki laite tottelee tässä ohjelmaa mutta 15min pitkä aika odotella, että kompura voi taas käynnistyä.

Muistelen joskus sinun kirjoittaneen, että teillä pumppu lämmittää aina käyttöveden lämmityksen päätteeksi?

Muistaakseni 15min suoja-aika.
Joo, näin tekee. Tosin tämä ominaisuus poistui uudemmissa versioissa. Tuosta suoja-ajasta ei ole kyllä kokemusta kun on aina riittänyt käyttövesi vähän pidemmälle.
Siinä uudemmassa Regossa on joku kaksiehtoinen ohjaus. Minulla ei tuossa vanhassa ole mitään
muuta kuin kytkentäerot, jotka säädetään sopiviksi.
Yritin etsiä käyttistä netistä siihen ohjaimeen, mutta mitään ei löydy.
Voisit pienentää kv-kytkentäeroa, niin reagoisi nopeammin veden loppumiseen.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #55 : 28.11.16 - klo:22:20 »
Siis eikö suoja-aika ole se, kun kaikki lämmitystarpeet on täytetty (käyttövesi / talo) ja kone menee lepotilaan, niin siinä on suoja-aika, esim. 20 min., jonka jälkeen saa luvan käydä taas lämmittämään?
Itellä ainakin homma on noin.

Ja käyttövesi on aina prioriteetti numero yksi, vaikka olisi talon lämmitys menossa, niin lennossa vaihtaa käyttöveden lämmitykseen, jos tarvetta on.
Tämä toki siis oman koneen toimintaa, joka on tyystin eri merkkinen.

Se voi tosiaan tulla ongelmaksi, jos on juuri tauko alkanut ja sitten joku laskee varaajan tyhjäksi. Varmasti lämmin vesi loppuu.
Kytkentäero pienemmäksi tai sitten kovempi pyynti veden lämmölle, niin riittää paremmin.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #56 : 28.11.16 - klo:22:32 »
Siis eikö suoja-aika ole se, kun kaikki lämmitystarpeet on täytetty (käyttövesi / talo) ja kone menee lepotilaan, niin siinä on suoja-aika, esim. 20 min., jonka jälkeen saa luvan käydä taas lämmittämään?
Itellä ainakin homma on noin.

Ja käyttövesi on aina prioriteetti numero yksi, vaikka olisi talon lämmitys menossa, niin lennossa vaihtaa käyttöveden lämmitykseen, jos tarvetta on.
Tämä toki siis oman koneen toimintaa, joka on tyystin eri merkkinen.

Se voi tosiaan tulla ongelmaksi, jos on juuri tauko alkanut ja sitten joku laskee varaajan tyhjäksi. Varmasti lämmin vesi loppuu.
Kytkentäero pienemmäksi tai sitten kovempi pyynti veden lämmölle, niin riittää paremmin.

Ei vaihda meillä käyttövedelle kesken lämmityksen.

Onhan se mahdollista nostaa se käyttöveden ohjelma mukavuus asetukselle mutta sitten siinä muuttuu ne kytkentärajat niin ylös, että vähän väliä laukoo sitä lämmitystä päälle, kun tuossa manttelissa tippuu niin nopeasti se lämpötila alle 46asteen.
Mitä muistelen niin karkeasti varmaan neljä turhaa käynnistystä per päivä tulee sillä korkeimmalla käyttövesi asetuksella.
Niin paljonko se tekeekään vuodessa käynnistyksiä, reilut 1400 ::)
Niin taitaa meillä tämä järjestelmä olla vailla sitä lisäkäyttövesi varaajaa?
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #57 : 28.11.16 - klo:22:38 »
Ei vaihda meillä käyttövedelle kesken lämmityksen.

Onhan se mahdollista nostaa se käyttöveden ohjelma mukavuus asetukselle mutta sitten siinä muuttuu ne kytkentärajat niin ylös, että vähän väliä laukoo sitä lämmitystä päälle, kun tuossa manttelissa tippuu niin nopeasti se lämpötila alle 46asteen.
Mitä muistelen niin karkeasti varmaan neljä turhaa käynnistystä per päivä tulee sillä korkeimmalla käyttövesi asetuksella.
Niin paljonko se tekeekään vuodessa käynnistyksiä, reilut 1400 ::)
Niin taitaa meillä tämä järjestelmä olla vailla sitä lisäkäyttövesi varaajaa?
Montako käynnistystä nyt tulee kv-ajoista?
Muistaakseni tuo suoja-aika kompuran käynnistykselle on näissä vanhoissa 10min.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #58 : 28.11.16 - klo:22:59 »
Montako käynnistystä nyt tulee kv-ajoista?
Muistaakseni tuo suoja-aika kompuran käynnistykselle on näissä vanhoissa 10min.

Ei ole viime aikoina tullut seurattua niin tarkasti mutta semmoinen normi päivä menee varmaan sillä 3-5 käynnistyksellä riippuen kuinka takkuinen tukka vaimolla sattuu olemaan :)

Meillä on yö ohjelma jolloin pumppu ei lämmitä käyttövettä.
Se mulla siinä mukavuus asetuksessa tökkii, että vaikka ei olisi kulutusta päivällä ollenkaan tai ihan vähän niin tiuhaan alkaa lämmittään, koska kytkentä raja muuttuu niin ylös.

Miksikähän se käyttöveden lämmitys lopuksi on poistettu uudemmasta ohjelmasta. Typerää, minusta tuo olisi ollut hyvä ominaisuus.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #59 : 28.11.16 - klo:23:07 »
Ei ole viime aikoina tullut seurattua niin tarkasti mutta semmoinen normi päivä menee varmaan sillä 3-5 käynnistyksellä riippuen kuinka takkuinen tukka vaimolla sattuu olemaan :)

Meillä on yö ohjelma jolloin pumppu ei lämmitä käyttövettä.
Se mulla siinä mukavuus asetuksessa tökkii, että vaikka ei olisi kulutusta päivällä ollenkaan tai ihan vähän niin tiuhaan alkaa lämmittään, koska kytkentä raja muuttuu niin ylös.
No onko tuo paljoo? Meillä tikkaa noin 6 kertaa käyttövettä vuorokaudessa.
Se kv- jakson pituus on niin mitätön lämpimään varaajaan.
Tai voihan sitä käsinkin säätää sopivaksi perheen tarpeille.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #60 : 28.11.16 - klo:23:27 »
No onko tuo paljoo? Meillä tikkaa noin 6 kertaa käyttövettä vuorokaudessa.
Se kv- jakson pituus on niin mitätön lämpimään varaajaan.
Tai voihan sitä käsinkin säätää sopivaksi perheen tarpeille.

Tuo siis sillä säästö asetuksella. Jos nostan mukavuus asetukselle nousee myös yläraja sinne muistaakseni 62 asteeseen,joka mielestäni on turhan korkea.
Ei pysty meillä muuttaan noita rajoja käsin mieleiseksi, ei edes asentaja valikosta. Ainoastaan tuolla tavalla, että muuttaa käyttövesi asetusta tai sitten en vaan osaa?

Niin jos ajatellaan, että vaikka nelisen tarpeetonta käynnistystä päivä niin kyllä se pitkässä juoksussa kuluttuu varmasti kompuraa plus, että kun se nostaa lämmön sinne 62 asteeseen on siinä kompuraki jo kovilla.
Mutta jotainhan tässä on tehtävä, ei tässä paljon jää vaihtoehtoja,kun kokeilla ajaa sillä korkeammalla pyynnillä.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #61 : 28.11.16 - klo:23:38 »
Tuo siis sillä säästö asetuksella. Jos nostan mukavuus asetukselle nousee myös yläraja sinne muistaakseni 62 asteeseen,joka mielestäni on turhan korkea.
Ei pysty meillä muuttaan noita rajoja käsin mieleiseksi, ei edes asentaja valikosta. Ainoastaan tuolla tavalla, että muuttaa käyttövesi asetusta tai sitten en vaan osaa?

Niin jos ajatellaan, että vaikka nelisen tarpeetonta käynnistystä päivä niin kyllä se pitkässä juoksussa kuluttuu varmasti kompuraa plus, että kun se nostaa lämmön sinne 62 asteeseen on siinä kompuraki jo kovilla.
Mutta jotainhan tässä on tehtävä, ei tässä paljon jää vaihtoehtoja,kun kokeilla ajaa sillä korkeammalla pyynnillä.
Anna mennä vaan. Hatuttaahan se jos suihkusta loppuu lämmin.
Tekeehän tuo meilläkin ns. monta tarpeetonta kv-ajoo vaikka kuinka säätäisi.
Husdatan sivuilla on paljon pumppuja joista voi tehdä vertailua omaan pumppuun.
http://www.husdata.se/userlist.asp

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #62 : 29.11.16 - klo:01:35 »
Tuo siis sillä säästö asetuksella. Jos nostan mukavuus asetukselle nousee myös yläraja sinne muistaakseni 62 asteeseen,joka mielestäni on turhan korkea.
Ei pysty meillä muuttaan noita rajoja käsin mieleiseksi, ei edes asentaja valikosta. Ainoastaan tuolla tavalla, että muuttaa käyttövesi asetusta tai sitten en vaan osaa?

Niin jos ajatellaan, että vaikka nelisen tarpeetonta käynnistystä päivä niin kyllä se pitkässä juoksussa kuluttuu varmasti kompuraa plus, että kun se nostaa lämmön sinne 62 asteeseen on siinä kompuraki jo kovilla.
Mutta jotainhan tässä on tehtävä, ei tässä paljon jää vaihtoehtoja,kun kokeilla ajaa sillä korkeammalla pyynnillä.
Taitaa olla tuo mukavuus asetus ainut vaihtoehto. Ja jos tekee kompuralla 62 C asti, niin eipä tuosta pitäisi juuri yhtään mitään haittaa olla. Täällä olen kokeillut vain 54 C maksimia, mutta kait se kuumempaakin onnistuisi lämmittää. Jossain 65 C kohtalla voi mennä raja että kuumempaa vettä ei saa kompressorilla tehtyä.

edit:
IVT:n ohjeesta lainasin jotain pätkiä.
Jos joku sattuisi olemaan pielessä. Jos ei lämmitä käyttövettä vaikka olisi tarve. Jos tuosta mitään selvää saa.

sivu 49:
1.10.2 Lämmityksen maksimikäyntiaika käyttövesitarpeen
yhteydessä
Valikkoa ei näytetä, jos arvoksi 2.10 Estä lämmitys käyttövesitarpeen
yhteydessä on asetettu Kyllä ( Kappale 16.2)

2.10 Estä lämmitys käyttövesitarpeen yhteydessä

2.11 Käyttöveden maksimikäyntiaika lämmitystarpeen
yhteydessä

Tehdasasetus on säästö. Eli senkin pitäisi riittää?`
Valitse käyttövesikäytön tyyppi.
Tehtaalla käyttövesikäyttö on asetettu Säästö lämpöpumppu
lämmittää vähemmän käyttövettä kuin Mukavuus.


2.10 Estä lämmitys käyttövesitarpeen yhteydessä
▶ Valitse Kyllä, kun käyttövesitarve halutaan aina asettaa
lämmitystarpeen edelle.

2.11 Käyttöveden maksimikäyntiaika lämmitystarpeen yhteydessä
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #63 : 29.11.16 - klo:01:50 »
Siis eikö suoja-aika ole se, kun kaikki lämmitystarpeet on täytetty (käyttövesi / talo) ja kone menee lepotilaan, niin siinä on suoja-aika, esim. 20 min., jonka jälkeen saa luvan käydä taas lämmittämään?
Itellä ainakin homma on noin.

Ja käyttövesi on aina prioriteetti numero yksi, vaikka olisi talon lämmitys menossa, niin lennossa vaihtaa käyttöveden lämmitykseen, jos tarvetta on.
Tämä toki siis oman koneen toimintaa, joka on tyystin eri merkkinen.

Se voi tosiaan tulla ongelmaksi, jos on juuri tauko alkanut ja sitten joku laskee varaajan tyhjäksi. Varmasti lämmin vesi loppuu.
Kytkentäero pienemmäksi tai sitten kovempi pyynti veden lämmölle, niin riittää paremmin.
Nibe taitaa toimia samalla tavoin. Eli jos talon lämmitys on menossa, niin vaihtaa heti käyttöveden lämmitykseen jos varaajan lämpötila laskee käynnistysrajaan. Sama 20 minuutin tauko on. Mutta minusta kompura lähti lyhyemmän tauon jälkeen käyntiin jos käyttövesi laski käynnistysrajaan. Ja sitten seuraavaan käyttöveden lämmitykseen alkaa mennä taas 20 minuutin ajastin päälle.

Jos käyttövesi ja talo on molemmat kylmiä, niin lämmittää ensin käyttöveden ja sitten talon samalla käynnistyksellä. Tai jos käyttövesi ei tule valmiiksi 20 minuutissa niin vuorottelee käyttövesi/talo väliä 20 minuutin välein. Ja jos ei millään ehdi niin alkaisi lisätä sähkövastusta avuksi.

Lisäksi jos talon lämmitys on loppumaisillaan, niin lämmittää myös käyttöveden jos käyttövesi on 2 asteen päässä käynnistysrajasta.
Kyllä tuo mantteli ihan toimii, jos vain ei kuuma vesi pääse loppumaan kesken :)
Nibessä saa vielä käynnistystä ja sammutusta säädettyä portaattomasti. Mutta 46 -> 62 kuulostaa ihan toimivalta. Toki käynnistys voisi olla vähän alhaisempi, mutta ei voi muuttaa. Jollain nibeläisellä käynnistys oli jossain 30C lähettyvillä. Toki se jäähtyy nopeaa jos kylmä vesi on jotain 4 asteista.

IVT:ssä saattaa tulla säästö asetuksella se ongelma että lämmittää 10 minuuttia käyttövettä ja kompura sammuu 20 minuutiksi. Sitten taas kompura käy 10 minuuttia. Eli tuo 1/3 osa käyntiaikaa ei riitä pitämään käyttövettä lämpimänä. Käyttövesi mukavuus asetuksella lämmittää käyttövettä kauemman aikaa ja lisäksi käyttövesi on muutenkin kuumempaa, eli kuluu vähemmän vettä.

Käyttövedestä tulee jonkun verran "ylimääräisiä" käynnistyksiä. Mutta ei kovin paljon kumminkaan. Paljon enemmän vaikuttaa että se talon lämmitys on suurin piirtein oikeissa säädöissä. Että siinä ei olisi liian  lyhyitä lämmitys ja taukojaksoja. Saisi olla molemmat käynti ja tauko 20 minuuttia tai saa olla myös pidemmästi. Ja taas liikaa ei saa olla koska sisälämpötila ei pysty enää tasaisena. Ja joskus ne käyttöveden lämmitykset on vähän lyhyitä, mutta sille ei voi mitään. Eikä pahemmin haittaa.
Manttelin "vika" että suuren kulutuksen jälkeen manttelia joutuu lämmittää useamman kerran että se koko vesimäärä on tasaisesti lämmin. Mutta kyllä se siitä sitten "rauhoittuu" kun kulutus ei ole jatkuvasti älyttömän suurta.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #64 : 29.11.16 - klo:16:41 »
Niben manttelivaraajalle tein vähän "haastavamppa" testiä.
Säädin asetukset niin että oli johonkin aikaan lämmittänyt 22 -> 48C. Eli tuollainen erikoistesti.
Käyttöveden alaosa oli sitten tasaantunut lämpötilaan 34C. Eli laskua 48 -> 34C.
Talon lämmitys (lämmitys pois päältä): menolämpötila pyynti 38C. Meno 36C.
Kellotin että suihkussa meni aikaa 8 minuuttia, eli aika vähän.
Käyttöveden lämpötila oli tippunut yhden asteen 33C.
Puskurivaraajan lämpötila oli laskenut 3 astetta 36 -> 33C. Patterilämmitys/lattialämmitys paluu 30C. Ulkolämpö -2C. Kylmä käyttövesi on arviolta 5 asteista.
Eli tuo käyttöveden esilämmitys sopii ihan hyvin manttelille, kun ei käyttöveden lämpötila ainakaan nopeasti romahda. Tuo 48C kuumennus juuri ja juuri riittää. Eli yläosassa varaajaa on riittävän kuumaa suihkuvettä. Alaosa tosiaan 34C eli on liian kylmää.

Tuosta tulikin mieleen 22C + 48C /2 = 35 C. Eli alaosa sattui lämpeämään sattumalta lämpötilojen keskiarvon verran. Ja yläosa sitten aavistuksen enemmän. Varaaja on 160/45L.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #65 : 29.11.16 - klo:21:35 »
No niin nyt ollu eilis illasta käyttövesi mukavuus asetuksella eli maksimi.

Pumppu seis näytöltä katoin, että kohta kytkeytyy pattereiden lämmitys päälle, kun lämpötilat alhaalla.
Vaimo kävi suihkussa ja pesi parin pikkuisen pyllyt.
-> ensiksi kaksi käyttöveden latausta, sitten 10min pattereita ja nyt oli vaihtanu lennosta taas käyttövedelle eli kolmas lataus ja sitten taas pattereita.

Eli karkeasti reilu 30min ilman lämmitystä talolle ja patterit jo valmiiksi kylmät. Sisälämpötila oli jo laskussa.
Entä sitten jos suihkuttelijoita olisi ollut enemmän?
Meidän kolme tyttöä ovat vasta aivan pieniä, Entä tulevaisuudessa, kun tuntuu, että tämä järjestelmä meinaa kyykätä jo nyt.
Tänäänki pakkasta vain -3 astetta, entä jos ois ollu -30?
Ei tämmöinen vanha talo voi olla kovin pitkään ilman lämmitystä.

Ei tämä näin voi jatkua ja meillä veden käyttö tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa.
Olisiko siitä aikaisemmin ehdotetusta Jäspin Gtv hybrid 500 varaajasta apua tähän ongelmaan vai miten tätä kannattaisi lähteä parantamaan?
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #66 : 29.11.16 - klo:22:12 »
Ei tämä näin voi jatkua ja meillä veden käyttö tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa.
Olisiko siitä aikaisemmin ehdotetusta Jäspin Gtv hybrid 500 varaajasta apua tähän ongelmaan vai miten tätä kannattaisi lähteä parantamaan?
Meillä on tuollainen Jäspi KV-esilämmityksen kanssa käytössä ja voin sitä varauksella suositella. Varauksella sen takia että 500l varaajaan ei ihan ihmeitä mahdu.
Äsken naisväki teki pienen demonstraation käymällä pitkissä suihkuissa juuri siten ettei Nibe ihan ehtinyt tehdä kv-sykliään noiden välissä loppuun asti vaan joutui
isovetisten vuoksi tekemään, kierukkavaraajaksi pitkän, 48 minuutin jakson käyttövettä. Vaikka Jäspi oli tuon episoodin alkaessa täynnä pyyntilämpöistä
vettä niin KV-esilämmitys + lattialämmitys yhdessä aikaansaivat sen että n. 30 minuutin kohdalla oli Jäspi täysin tyhjä ja itse asiassa oli sisältä kylmempi kuin
lattian paluuvesi, joten käytännössä tuo rupesi varastamaan lattiasta takaisin lämpöä pahimmillaan 800 watin teholla. Eli yhteenveto:
+lämmin vesi riittää käytännössä mihin tahansa meidän normaaliin käyttötilanteeseen, tosin pesuhuoneessamme on vain yksi suihku.
+normaalin kv-syklin (n. 15min) aikana lämmitykseen lähtevä vesi pysyy koko ajan pyyntilämmössä. Samoin kesäaikaan on käyntiajat mukavan pitkiä.
-oikein kovan kuuman veden kulutuksen jäljiltä lähtee lämmitykseen jopa paluuta kylmempää vettä, ei haittaa lattialämmityksen kanssa, mutta
patterikohteessa saattaa jopa pahentaa napsumista?
-Mlp:n ja lämmityspiirin virtauksien säätö on aika monimutkaista, jos haluaa että varaajassa on ympäri vuoden käytössä maksimaalisesti kv:n esilämmitykseen
lämpöä, mutta toisaalta ettei pumpulle missään tilanteessa mene lämmistysjärjestelmän paluuta lämpöisempää vettä. Tämä 'ongelma' moninkertaistuu
invertteripumppiin liitettynä.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #67 : 29.11.16 - klo:22:41 »
No niin nyt ollu eilis illasta käyttövesi mukavuus asetuksella eli maksimi.

Pumppu seis näytöltä katoin, että kohta kytkeytyy pattereiden lämmitys päälle, kun lämpötilat alhaalla.
Vaimo kävi suihkussa ja pesi parin pikkuisen pyllyt.
-> ensiksi kaksi käyttöveden latausta, sitten 10min pattereita ja nyt oli vaihtanu lennosta taas käyttövedelle eli kolmas lataus ja sitten taas pattereita.

Eli karkeasti reilu 30min ilman lämmitystä talolle ja patterit jo valmiiksi kylmät. Sisälämpötila oli jo laskussa.
Entä sitten jos suihkuttelijoita olisi ollut enemmän?
Meidän kolme tyttöä ovat vasta aivan pieniä, Entä tulevaisuudessa, kun tuntuu, että tämä järjestelmä meinaa kyykätä jo nyt.
Tänäänki pakkasta vain -3 astetta, entä jos ois ollu -30?
Ei tämmöinen vanha talo voi olla kovin pitkään ilman lämmitystä.

Ei tämä näin voi jatkua ja meillä veden käyttö tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa.
Olisiko siitä aikaisemmin ehdotetusta Jäspin Gtv hybrid 500 varaajasta apua tähän ongelmaan vai miten tätä kannattaisi lähteä parantamaan?
Onko pumppu ylipäätään oikean kokoinen?
Puskurivaraaja?
Onko tuo lämmityskäynnin viiveen syy selvinnyt?
Pitäisihän tuosta varaajasta riittää kolmen ihmisen normisuihkuihin helposti vesi.
Meillä yleensä kaksi suihkua käytössä kun vaimokkeen kanssa tehdään asiat yleensä yhtäaikaa saunailtoina.
Käyttövesi asetuksista riippuen tulee yksi tai kaksi kv- ajoa peräkkäin.
Katkaisulämmöt varaajalla 52C.
Joku tuossa ei toimi oikein.
Paljonko teillä kuluu vettä vuodessa?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #68 : 29.11.16 - klo:22:48 »
-Mlp:n ja lämmityspiirin virtauksien säätö on aika monimutkaista, jos haluaa että varaajassa on ympäri vuoden käytössä maksimaalisesti kv:n esilämmitykseen
lämpöä, mutta toisaalta ettei pumpulle missään tilanteessa mene lämmistysjärjestelmän paluuta lämpöisempää vettä. Tämä 'ongelma' moninkertaistuu
invertteripumppiin liitettynä.
vähän nyt en usko tuohon, tai no voi vähän jos pyrkii perfektionismiin  ;)

on/off + manttelilla taitaa kovan piikin aikaan seilata noiden varaajien välillä kun lämpö ei siirry manttelin läpi ja paluu nousee niin heittää lämmitykselle ja kohta taas käyttövedelle.
tommosen gtv:n kanssa lämmitys on osittain myös käyttövettä niiden kierukoitten takia, taisi olla patterit eli talvella gtv tekee isoa osuutta käyttövedestä koska pitää olla kuumahkona
ja saahan sen pidettyä kesälläkin hieman kuumempana kuin lämmitys tarvii kun laittaa semmosen käyrän mutta sitten pitää katsoa shunttia menoveden säätöön. cop hiukan kärsii mutta kun
säätää sen toiminnan sinne juuri mukavuusrajalle (=ei liian kuumaksi) niin en usko ihan mahotonta huononnusta tulevan. ns mukavuus ennenkaikkea ja lompakko tulee perästä, niinku kaikilla ;)

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #69 : 29.11.16 - klo:22:52 »
Onko pumppu ylipäätään oikean kokoinen?
Puskurivaraaja?
Onko tuo lämmityskäynnin viiveen syy selvinnyt?
Pitäisihän tuosta varaajasta riittää kolmen ihmisen normisuihkuihin helposti vesi.
Meillä yleensä kaksi suihkua käytössä kun vaimokkeen kanssa tehdään asiat yleensä yhtäaikaa saunailtoina.
Käyttövesi asetuksista riippuen tulee yksi tai kaksi kv- ajoa peräkkäin.
Katkaisulämmöt varaajalla 52C.
Joku tuossa ei toimi oikein.

Pumppu on 10kw ja Tomppeli laski meille tuossa vähän aikaa, että 9kw kone olisi riittävä.
Puskuripönttö ei ole kuin se 100l ja kaivohan on "vähän" alimittainen
mutta tulee tuolta noin 0 asteista vielä.

Ei ole selvinnyt miksi lämmitys käynnistyy pitkällä viiveellä. Onko tässä vaan sitten ohjelma erilainen kuin sinulla.

Tarkennuksena vielä, että meillä vaimo käyttää suihkussa niin kuumaa vettä missä itse en pystyisi edes olemaan. Joka kerta tuo systeemi kuin hätää kärsimässä,kun rouva käyny suihkussa.

Tuo pumppu ei vaan jotenkin pysy meidän talon kulutuksen matkassa, kun alkaa nuo käyttövesipiikit.
En tiedä mikä tässä mättää, tiedossahan on, että eihän nämä vaihtoventtiilikoneet ole niitä parhaita vanhaan patteritaloon ja vieläpä olemattomilla varaajilla.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #70 : 29.11.16 - klo:22:56 »
vähän nyt en usko tuohon, tai no voi vähän jos pyrkii perfektionismiin  ;)

on/off + manttelilla taitaa kovan piikin aikaan seilata noiden varaajien välillä kun lämpö ei siirry manttelin läpi ja paluu nousee niin heittää lämmitykselle ja kohta taas käyttövedelle.

Tätä olen miettinyt ja näinhän siinä juurikin taitaa käydä.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #71 : 29.11.16 - klo:23:01 »
.... tiedossahan on, että eihän nämä vaihtoventtiilikoneet ole niitä parhaita vanhaan patteritaloon ja vieläpä olemattomilla varaajilla.
ei se nyt noin mene, pattereitten kanssa varaajatilavuutta vaan tarvitaan oli pumppu kuin pumppu...siksi itse en jymmärrä näitä 100L puskureita ollenkaan...
pitää olla tosi tarkkaan suunniteltu homma kohteeseensa kun muutamalla sangollisella puskuria pärjää patteritalossa, tämä on tämmönen oma mielipide.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #72 : 29.11.16 - klo:23:14 »
ei se nyt noin mene, pattereitten kanssa varaajatilavuutta vaan tarvitaan oli pumppu kuin pumppu...siksi itse en jymmärrä näitä 100L puskureita ollenkaan...
pitää olla tosi tarkkaan suunniteltu homma kohteeseensa kun muutamalla sangollisella puskuria pärjää patteritalossa, tämä on tämmönen oma mielipide.
Näinpä, ja kun pumppu päästää lauhduttimelle jotain 28 asteista ennenkuin reagoi :-[
Mikä mahtaa olla Mettiksellä vuosittainen veden kulutus?

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #73 : 29.11.16 - klo:23:19 »
Näinpä, ja kun pumppu päästää lauhduttimelle jotain 28 asteista ennenkuin reagoi :-[
Mikä mahtaa olla Mettiksellä vuosittainen veden kulutus?

En nyt millään muista mitä se kulutus on ollu mutta etsin sen huomenna.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #74 : 29.11.16 - klo:23:29 »
vähän nyt en usko tuohon, tai no voi vähän jos pyrkii perfektionismiin  ;)

on/off + manttelilla taitaa kovan piikin aikaan seilata noiden varaajien välillä kun lämpö ei siirry manttelin läpi ja paluu nousee niin heittää lämmitykselle ja kohta taas käyttövedelle.
tommosen gtv:n kanssa lämmitys on osittain myös käyttövettä niiden kierukoitten takia, taisi olla patterit eli talvella gtv tekee isoa osuutta käyttövedestä koska pitää olla kuumahkona
ja saahan sen pidettyä kesälläkin hieman kuumempana kuin lämmitys tarvii kun laittaa semmosen käyrän mutta sitten pitää katsoa shunttia menoveden säätöön. cop hiukan kärsii mutta kun
säätää sen toiminnan sinne juuri mukavuusrajalle (=ei liian kuumaksi) niin en usko ihan mahotonta huononnusta tulevan. ns mukavuus ennenkaikkea ja lompakko tulee perästä, niinku kaikilla ;)
Tuolta mitoituksesta katsottuna 9kW teho voisi riittää mitoituslämpötilaan -35.4C. Eli teho riittää talon lämmittämiseen, mutta ei riitä talon ja käyttöveden lämmitykseen yhtäaikaa. 

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7217.0

Aika paljon tosiaan vaatii tehoa jos käyttää todella kuumaa vettä ja isolla virtauksella. Eli kulutus on siis vähän normaalia isompi.

Toki sillä nykyisellä voi yrittää pärjäillä tai sitten gtv 500 L varaaja josta myös se käyttöveden esilämmitys. Tuon vähän isomman 500 L varaajan kanssa voisi tarvittaessa käyttää myös patteritermostaatteja ja aavistuksen tarvetta suurempaa lämpötilaa varaajassa. Tällön ei haittaisi vaikka se iso käyttöveden kulutus vähän laskisi varaajan lämpötilaa. Hyötysuhde toki vähän kärsii jos varaaja on pari astetta tarvetta suuremmassa lämpötilassa.

Tulistinpumppu ei oikein auta välttämättä. Eli pitäisi olla sitten 12kW tulistinpumppu josta 10kW menisi talon lämmitykseen ja 2kW käyttöveden lämmitykseen. Nyt saattaa pärjätä vähän pienemmällä 10kW laitteella.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #75 : 29.11.16 - klo:23:53 »
Tuolta mitoituksesta katsottuna 9kW teho voisi riittää mitoituslämpötilaan -35.4C. Eli teho riittää talon lämmittämiseen, mutta ei riitä talon ja käyttöveden lämmitykseen yhtäaikaa. 

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7217.0

Aika paljon tosiaan vaatii tehoa jos käyttää todella kuumaa vettä ja isolla virtauksella. Eli kulutus on siis vähän normaalia isompi.

Toki sillä nykyisellä voi yrittää pärjäillä tai sitten gtv 500 L varaaja josta myös se käyttöveden esilämmitys. Tuon vähän isomman 500 L varaajan kanssa voisi tarvittaessa käyttää myös patteritermostaatteja ja aavistuksen tarvetta suurempaa lämpötilaa varaajassa. Tällön ei haittaisi vaikka se iso käyttöveden kulutus vähän laskisi varaajan lämpötilaa. Hyötysuhde toki vähän kärsii jos varaaja on pari astetta tarvetta suuremmassa lämpötilassa.

Tulistinpumppu ei oikein auta välttämättä. Eli pitäisi olla sitten 12kW tulistinpumppu josta 10kW menisi talon lämmitykseen ja 2kW käyttöveden lämmitykseen. Nyt saattaa pärjätä vähän pienemmällä 10kW laitteella.

Kylläpä kyllä. Pitää varmaan alkaa ensi vuonna miettiin/harkitseen sitä varaajan hankkimista, kun eipä tässä oikein pumppuakaan voi alkaa vaihtamaan ::)
Mitenkähän sitten käy kovilla pakkasilla -20-30 tämän vesipiikin aikaan?
Lyö vastukset kehiin?
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #76 : 30.11.16 - klo:10:27 »
Viime vuoden veden kulutus oli 124m3 ja varmaan nousee nyt tuosta, kun tänä vuonna syntyi kolmas lapsi ja vaimo on nyt kotona.
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #77 : 30.11.16 - klo:21:31 »
Viime vuoden veden kulutus oli 124m3 ja varmaan nousee nyt tuosta, kun tänä vuonna syntyi kolmas lapsi ja vaimo on nyt kotona.
Ei tuo kulutus kovin paha vielä ole. Toki, jos joku on kotona koko ajan niin jonkin asteista
kulutuksen nousua on huomattavissa varmaan kaikilla.
Käyttäjä sundanic on asian hoitanut siten että pumpun jälkeen on 300 litranen sähkökäyttöinen lämminvesivaraaja. Pumppu tekee muistaakseni käyttöveden johonkin 45C:een ja sitten varaajan vastukset hoitaa
lopun. Toimii.

Poissa Mettis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 218
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #78 : 30.11.16 - klo:22:01 »
Ei tuo kulutus kovin paha vielä ole. Toki, jos joku on kotona koko ajan niin jonkin asteista
kulutuksen nousua on huomattavissa varmaan kaikilla.
Käyttäjä sundanic on asian hoitanut siten että pumpun jälkeen on 300 litranen sähkökäyttöinen lämminvesivaraaja. Pumppu tekee muistaakseni käyttöveden johonkin 45C:een ja sitten varaajan vastukset hoitaa
lopun. Toimii.

Tänään sain yhdeltä putkarilta juuri tuollaisen ehdotuksen, että tekis peruslämmön pumpulla ja lopullisen noston sitten vastuksella pumpun jälkeen olevassa lisävaarajassa.
Maksaahan se tämmönenki muutos mutta ei varmaan ihan älyttömiä..
Oulu, Tasakattoinen 1krs OKT 170m2, rv 1970, patterilämmitys ja pesuhuoneessa lisäksi lattiassa kaapeli.
IVT Premiumline Hq C10, 100l puskuri ja kaivo akt 188m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT HQ C10 säätäminen
« Vastaus #79 : 30.11.16 - klo:22:13 »
Tänään sain yhdeltä putkarilta juuri tuollaisen ehdotuksen, että tekis peruslämmön pumpulla ja lopullisen noston sitten vastuksella pumpun jälkeen olevassa lisävaarajassa.
Maksaahan se tämmönenki muutos mutta ei varmaan ihan älyttömiä..
Alle tonnilla pitäs päästä. Halpa hinta hallituksen hyvinvoinnista.