Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #240 : 13.08.19 - klo:00:42 »
Lauhduttimen veden virtaus ja dt

Kun vettä lämmittävästä kojeesta halutaan tietää lämmitysteho niin sen selvittämiseen tarvitaan veden virtaustieto (esim l/h) ja meno-ja paluuveden lämpötilaero (dt)

Jos nuo tiedot on saatavilla niin foorumin Veden lämmityksen laskentapohjan kaavalla saadaan helposti lämmitysteho (kw)

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=181.0

Kiitos vastanneille. Täytyy nyt vielä kysellä lisää. Laitan liitteksi pari kuvaa (kone tuottaa lämpöä ), onko po. virtausmittarin arvo tämä " virtaus BF1" , myös onko lauhduttimen meno ja paluu nämä " meno=BT2 ja paluu=BT3"?


Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 50 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 193m Pirkanmaa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 962
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #241 : 13.08.19 - klo:10:44 »
Lainaus
onko po. virtausmittarin arvo tämä " virtaus BF1" , myös onko lauhduttimen meno ja paluu nämä " meno=BT2 ja paluu=BT3"?

Kyllä nuo näyttäisi olevan lauhduttimen meno (BT2) ja paluu (BT3),virtausmittari on BF1 ja sen lukema 30,1l/min myös oikean tuntuinen (1806l/h)

Vaatimaton COP arvo saattaa selittyä alhaisella kompressorin käyntitaajuudella 20Hz,luultavasti COP arvo paranee kun taajuus nousee lämmönkulutuksen ja lämmitystehon kasvaessa.

Manuaalissa kyseisen mallin SCOP arvoksi ilmoitetaan 5,4 mutta sanotaan että se on vuosihyötysuhde,eli siinä mukana myös talviaika.


Invertterikompressorien COP arvoista minimitaajuudella ei oikein ole vielä tietoa kun ovat varsin uusia laitteita ::)


http://www.elisanet.fi/matsut/talo/day.jpg
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 433
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #242 : 13.08.19 - klo:13:05 »
Ihan mielenkiinnosta, näkyykö siitä sähkömittarista paljonko laite ottaa tehoa kun se ei tee lämpöä eikä käyttövettä?

Poissa Pende

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #243 : 13.08.19 - klo:16:22 »
Ihan mielenkiinnosta, näkyykö siitä sähkömittarista paljonko laite ottaa tehoa kun se ei tee lämpöä eikä käyttövettä?

Lyhyellä mittausvälillä eli noin 40 minuuttia näytti tulevan 10 W mittariin, mikä vastaisi noin 15 W/h. Mielestäni se sopisi, koska mittari ei mittaa kuin maalämpölaitteen kulutusta (ei patteriverkon, lattialämmityksen, eikä lämminvesikieron pumppujen kulutusta). Silloin laitteistossa ei ole kaiketi juurikaan muuta kuin kiertovesipumppu kuluttamassa, se pyörii 30 % vakionopeudella.
Jos oikein tulkitsin, sen max. kulutus olisi 60 W ja tuosta suoraan oikaisten 30 % tekisi 18 W kulutuksen?
Asiaa paremmin tuntematta voi olla, että ei mene nopeus ja kulutus pumpussa ihan noin suoraviivaisesti, mutta uskon, ettei isoakaan heittoa ole? 
Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 50 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 193m Pirkanmaa.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 621
  • L-Ässä V-7
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #244 : 13.08.19 - klo:16:37 »
Laitahan tänne aloitusviestissä olleet taulukot siltä ajalta kun kone tekee käyttövettä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 897
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #245 : 13.08.19 - klo:17:31 »
Olen ottanut lukemat Jäspin näytöstä, eilen tuli kk täyteen ja näytti, että lämpöä tuottanut 167 kWh, lämmintä vettä 276 kWh, eli yhteensä 443 kWh.
Sen olen jakanut kulutetun sähkön lukemalla 211,62 kWh, näin saan Cop arvoksi  2,09.
Voipi olla että olen ymmärtänyt/laskenut jotain poskelleen? Olen mieltänyt, että Cop on tuotetun ja ostetun energian suhde?
Virtausmittarista en osaa sanoa, mitähän virtausta sen pitäisi mitata?
Onko sulla niinku pumppua ennen erillinen energiamittari?
Jos, niin sitten se mittaa kaikki huiliajatkin (idle kulutus) ja pumppu on tainnut käydä hyvin vähän ja eneimmäkseen LV:tä...tämä voi olla yksi selitys...

Poissa Pende

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #246 : 13.08.19 - klo:21:29 »
Laitahan tänne aloitusviestissä olleet taulukot siltä ajalta kun kone tekee käyttövettä.

ATS

Laitan kuvat tuonne Jämän osioon, jossa aloittelin, kun tämä on pääasiassa Logintutkijaohjelman osio. Nämä jutut kun tahtovat aina laajentua ohi osion asiasta, ainakin luulen, että itsellä tulee vielä paljon kysymyksiä?
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8676.0

Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 50 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 193m Pirkanmaa.

Poissa Pende

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 88
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe
« Vastaus #247 : 13.08.19 - klo:21:38 »
Onko sulla niinku pumppua ennen erillinen energiamittari?
Jos, niin sitten se mittaa kaikki huiliajatkin (idle kulutus) ja pumppu on tainnut käydä hyvin vähän ja eneimmäkseen LV:tä...tämä voi olla yksi selitys...

Näin on mittari erillinen ennen pumppua, tuossa ylempänä kun tarkastelin sen lukemia huiliajalla.
Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 50 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 193m Pirkanmaa.

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #248 : 24.11.19 - klo:18:02 »
Terve
Tutkin logintutkijalla tänään lokeja ja osui useammassa lokissa tämä teksti "Laiton arvo "-32768" 1. tiedostossa, rivillä 3 kentässä 21  - tietuetta ei huomioida. Onko anturin piuha irti?"
Mikähän tieto tuolta nyt puuttuu!? Joku analogia-anturitieto ilmeisesti päätellen arvosta?! Tutkin logintutkijalla kaikki tiedot mitä käyrät sivulle sain näkymään. Siellä ei näkynyt mitään poikkeavaa.
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 564
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #249 : 24.11.19 - klo:19:58 »
Ei sieltä mitään puutu vaan Niben joku/jotkut mittaukset piikkailee niinkuin usealla muullakin. Itsellä pari viikkoa sitten näyttöyksikkö vaihdettiin mutta ei auttanut...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 735
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #250 : 25.11.19 - klo:18:29 »
Terve
Tutkin logintutkijalla tänään lokeja ja osui useammassa lokissa tämä teksti "Laiton arvo "-32768" 1. tiedostossa, rivillä 3 kentässä 21  - tietuetta ei huomioida. Onko anturin piuha irti?"
Mikähän tieto tuolta nyt puuttuu!? Joku analogia-anturitieto ilmeisesti päätellen arvosta?! Tutkin logintutkijalla kaikki tiedot mitä käyrät sivulle sain näkymään. Siellä ei näkynyt mitään poikkeavaa.

Tuo tulee kun siellä ei ole ollenkaan anturia piuhan päässä, mutta kuten v130882 sanoi niin jostain räpsyistä tulee satunnaisia vikalukuja. Logintutkija hyppää nuo yli vaan ja tulostaa tuon.
RMT: -58/169m2/650m3/27->17,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(9)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 1-aika/pörssi/s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 467
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #251 : 30.11.19 - klo:20:48 »
Buutin yhteydessä on BT1 keskiulkolämpötila ollut joskus "-32768", kunnes se saa laskennan käyntiin.

« Viimeksi muokattu: 11.01.20 - klo:09:10 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #252 : 24.03.20 - klo:14:41 »
Hyvää päivää tietäjät.

Olen logintutkijaa pitkään jo käyttänyt usb logien lukemiseen mutta nyt olisi seuraavan stepin aika, eli tuo TalologgerPi.
Pi on pyörimässä ja yhdistettynä RS485 convertterin kautta pumppuun.
Talologger asennettuna ja nyt pitäisi conf tiedosto saada oikeaan muotoon ennen modbus aktivointia.

Olen tässä lueskellut aiheesta mutta en löytänyt selkeää linjaa mitä yhteystapaa olisi parasta käyttää, modbus, nibemodbus vai jotain muuta?
Pumppuna itsellä Nibe F1245 uusimmalla softalla.

Aina tietysti olisi paras jos joku samanpumpun omaava pystyisi jakamaan config tiedostoa niin pääsisi tutustumaan paremmin miten toimiva on tehty ja sen kautta voisi muokata kannat yms. osumaan itselle.
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 735
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #253 : 25.03.20 - klo:18:36 »
Hyvää päivää tietäjät.

Olen logintutkijaa pitkään jo käyttänyt usb logien lukemiseen mutta nyt olisi seuraavan stepin aika, eli tuo TalologgerPi.
Pi on pyörimässä ja yhdistettynä RS485 convertterin kautta pumppuun.
Talologger asennettuna ja nyt pitäisi conf tiedosto saada oikeaan muotoon ennen modbus aktivointia.

Olen tässä lueskellut aiheesta mutta en löytänyt selkeää linjaa mitä yhteystapaa olisi parasta käyttää, modbus, nibemodbus vai jotain muuta?
Pumppuna itsellä Nibe F1245 uusimmalla softalla.

Aina tietysti olisi paras jos joku samanpumpun omaava pystyisi jakamaan config tiedostoa niin pääsisi tutustumaan paremmin miten toimiva on tehty ja sen kautta voisi muokata kannat yms. osumaan itselle.

Tässä mun:
Koodia: [Valitse]
#############################################################################
# data sources
#############################################################################
@DATASOURCE=NIBERS485:NIBERS485
#@DATASOURCE=DUMMY:DUMMY

#############################################################################
# Nibe Bus RS485 Serial configuration
#############################################################################
NIBERS485:TYPE = SERIAL
NIBERS485:SERIAL_PORT = /dev/ttyUSB0

[edit] ekassa postauksessa on käyttöohjeet jonka lopusta löytyy mun koko confikki file, ota sieltä!
RMT: -58/169m2/650m3/27->17,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(9)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 1-aika/pörssi/s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #254 : 26.03.20 - klo:11:59 »
Kiitos. Yhteys toiminnassa.

Lisäsin conffiin nuo Niben lukuarvot:
#############################################################################
# Logged measurement points and data store key configuration
#############################################################################
#@MEASURE = outdoor:DUMMY.AnyDummyValue
#measurement for Nibe Bus RS485 Serial
#@MEASURE=<itse annettu nimi>:<Niben rekesterin nim nibeBusRS485.py tiedostossa>
@MEASURE=BT50:NIBERS485.BT50 Room Temp S1
@MEASURE=BT1:NIBERS485.BT1 Outdoor temp
@MEASURE=BT2:NIBERS485.BT2 supply temp S1
@MEASURE=EB100­EP14­BT12:NIBERS485.EB100­EP14­BT12 Cond out
@MEASURE=EB100­EP14­BT3:NIBERS485.EB100­EP14­BT3 Return temp
@MEASURE=BT25:NIBERS485.BT25 external supply temp
@MEASURE=BT7:NIBERS485.BT7 Hot Water top
@MEASURE=BT6:NIBERS485.BT6 Hot Water load
@MEASURE=EB100­EP14­BT10:NIBERS485.EB100­EP14­BT10 Brine in temp
@MEASURE=EB100­EP14­BT11:NIBERS485.EB100­EP14­BT11 Brine out temp
@MEASURE=EB100­EP14­BT14:NIBERS485.EB100­EP14­BT14 Hot gas temp
@MEASURE=EB100­EP14­BT17:NIBERS485.EB100­EP14­BT17 Suction
@MEASURE=EB100­EP14­Prio:NIBERS485.EB100­EP14 Prio
#F1345#@MEASURE=EB100­EP15­BT10:NIBERS485.EB100­EP15­BT10 Brine in temp
#F1345#@MEASURE=EB100­EP15­BT11:NIBERS485.EB100­EP15­BT11 Brine out temp
#F1345#@MEASURE=EB100­EP15­BT14:NIBERS485.EB100­EP15­BT14 Hot gas temp
#F1345#@MEASURE=EB100­EP15­BT17:NIBERS485.EB100­EP15­BT17 Suction
#F1345#@MEASURE=EB100­EP15­BT12:NIBERS485.EB100­EP15­BT12 Cond out
#F1345#@MEASURE=EB100­EP15­BT3:NIBERS485.EB100­EP15­BT3 Return temp
#F1345#@MEASURE=EB100­EP15­Prio:NIBERS485.EB100­EP15 Prio
@MEASURE=CalcSupply:NIBERS485.Calculated Supply Temperature S1
@MEASURE=DegreeMinutes:NIBERS485.Degree Minutes
@MEASURE=TotIntAdd:NIBERS485.Int eladd Power
@MEASURE=EB100­EP14­PCA:NIBERS485.PCA­Base Relays EP14
@MEASURE=EB100­EP14­GP1:NIBERS485.HM­pump Status EP14
@MEASURE=EB100­EP14­GP2:NIBERS485.Brinepump Status EP14
#F1x55#@MEASURE=ComprFreq:NIBERS485.Compressor freq current
#F1x55#@MEASURE=EP14­BF1:NIBERS485.BF1 Flow

Logi antaa kuitenkin seuraavia virheitä jatkuvasti:
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT11 Brine out temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT3 Return temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14 Prio.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT14 Hot gas temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT10 Brine in temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT17 Suction.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.HM­pump Status EP14.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT12 Cond out.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.PCA­Base Relays EP14.
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT12 Cond out
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT3 Return temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT10 Brine in temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT11 Brine out temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT14 Hot gas temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT17 Suction
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14 Prio
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: PCA­Base Relays EP14
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: HM­pump Status EP14

EDIT: tämä tulee myös alussa: 26.03.2020 12:02:19: NibeRS485: Received identification: F1245-8 R

Tuleeko nuo väärässä muodossa sitten, rivit näyttävät kyllä osittain täsmäävän.
Tarkastelin noita tuolta RS485 tiedoston alta mutta ne kyllä löytänyt kirjoitusasuissa virheitä.

EDIT:
Lisäänpä tähän samaan niin ei tule niin montaa postausta.

TaloggerGraph huutaa erroria sivulla: ERROR: Error running database query. Check database table and column names in configuration.

Configuraatiosta ymmärtäisin originaalin malleihin vedoteen että tuon pitäisi olla kunnossa, jotain ilmeisesti kuitenkin uupuu:
#############################################################################

DB_TYPE = MYSQL
DB_TALOLOGGER_SCHEMA_VERSION = 1
#SQLITEDB_NAME = /home/talo/data/talo.db
#DB_TABLE = talolog
#DB_TIMECOL = time

#############################################################################
# MySQL data store configuration
#############################################################################

# Host name for MySql database
MYSQLDB_HOST = localhost

# Database user name
MYSQLDB_USER = talo

# Database password
MYSQLDB_PASSWD = tosisalainen

# Database name
MYSQLDB_NAME = talologger


#############################################################################
# Calendar configuration
#############################################################################

# Whether to hide the calendar (true/false)
HIDE_CALENDAR = false


#############################################################################
# Cache configuration
#############################################################################

# Whether to cache images (true/false)
CACHE_IMAGES = true

# Cache location on file system
CACHE_DIRECTORY = /home/talo/public_html/tlgcache

# Cache location on web URL
CACHE_URL_PATH = tlgcache/


#############################################################################
# Graphing configuration
#############################################################################

# How to draw the result graphs
#    false - default, draw images server side (JpGraph)
#    true  - use javascript (d3js) in browser to visualize the graphs
JAVASCRIPT_CHARTS = true


#############################################################################
# Chart1 configuration
#############################################################################

*CHART*
TITLE = Temperatures
AXIS_1 = -30:30:10:5:C
SIZE = 800:694
LEGEND = 3:2

@SERIES = NORMAL:outdoor:outdoor:orange:1:1.0
@SERIES = STATE:outdoor:freezing:blue:%VALUE% < 0.0


#############################################################################
# Image1 configuration
#############################################################################

*IMAGE*
BACKGROUND = /var/www/html/talo/ghp_process.png
TITLE = 235:295:black:GHP process

@LABEL = 0:50:black:Outdoor
@POSITION = NORMAL:outdoor:50:50:VAL:1.0:blue:red:-20.0:20.0:C


Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 735
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #255 : 26.03.20 - klo:17:16 »
Kiitos. Yhteys toiminnassa.

Logi antaa kuitenkin seuraavia virheitä jatkuvasti:
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT11 Brine out temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT3 Return temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14 Prio.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT14 Hot gas temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT10 Brine in temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT17 Suction.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.HM­pump Status EP14.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT12 Cond out.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.PCA­Base Relays EP14.
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT12 Cond out
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT3 Return temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT10 Brine in temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT11 Brine out temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT14 Hot gas temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT17 Suction
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14 Prio
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: PCA­Base Relays EP14
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: HM­pump Status EP14

EDIT: tämä tulee myös alussa: 26.03.2020 12:02:19: NibeRS485: Received identification: F1245-8 R

Tuleeko nuo väärässä muodossa sitten, rivit näyttävät kyllä osittain täsmäävän.
Tarkastelin noita tuolta RS485 tiedoston alta mutta ne kyllä löytänyt kirjoitusasuissa virheitä.

Nyt en kyllä keksi miksi 1245 R lähettäisi eri tietoja tai eri nimillä kuin muut. Firmis tuorein?

[edit] jahas, ihan samat virheet mullakin. Tainnut firmiksessä tulla jotain asiaan vaikuttavaa bugia. Aika harvoin tulee eli älä välitä, ehkä korjaantuu jossain firmiksessä. Tai ei..
RMT: -58/169m2/650m3/27->17,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(9)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 1-aika/pörssi/s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #256 : 26.03.20 - klo:19:51 »
Nyt en kyllä keksi miksi 1245 R lähettäisi eri tietoja tai eri nimillä kuin muut. Firmis tuorein?

[edit] jahas, ihan samat virheet mullakin. Tainnut firmiksessä tulla jotain asiaan vaikuttavaa bugia. Aika harvoin tulee eli älä välitä, ehkä korjaantuu jossain firmiksessä. Tai ei..


Kyllä tuo firmis on viimeisin, itseasiassa maanantaina huollon yhteydessä päivitetty.

Tuota TaloLoggerGraph ongelmaa en vielä saanut selviämään.

Database koko näyttäisi kasvavan hieman kokoajan, eli tavaraa sinne on menossa.
Logitutkija saa yhteyden mutta ei vielä pysty muodostamaan mitään kun ilmeisesti dataa on liian vähän.

Korjaisiko tämän sitten vain aika kun lisää infoa saadaan logiin.
Oisko mitään ajatuksia mistä voisi johtua?
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 735
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #257 : 28.03.20 - klo:12:16 »
Oisko mitään ajatuksia mistä voisi johtua?
Kyllä mä epäilen firmistä, ainahan ei uusi tarkoita parempaa. Fyysistä yhteyttä en jaksa epäillä kun itsellänikin on pyörinyt 5v piuhoihin sen koommin koskematta.

Liitätkö pätkä sitä talologgerin logia ja heitäpä myös ihan Niben (usb-)logia pätkä jos siitä irtoisi ideoita.
« Viimeksi muokattu: 28.03.20 - klo:19:47 kirjoittanut Timo Karhu »
RMT: -58/169m2/650m3/27->17,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(9)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 1-aika/pörssi/s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #258 : 29.03.20 - klo:09:44 »
Kyllä tuo siltä vaikuttaisi että firmiksessä on tosiaan tapahtunut muutoksia.

Logit:

TaloLogger.log
29.03.2020 09:28:39: Terminating due to SIGTERM.
29.03.2020 09:28:40: NibeRS485: Nibe Bus serial thread stopped.
29.03.2020 09:28:41: Terminating.
29.03.2020 09:28:41: Persistent state directory: /home/talo/var/taloLogger/state
29.03.2020 09:28:41: Starting taloLogger.py (v1.7k).
29.03.2020 09:28:41: NIBERS485: Started Nibe Bus communication controller in mode: SERIAL
29.03.2020 09:28:41: Initialized module NIBERS485
29.03.2020 09:28:41: Initialized module MYSQLDB
29.03.2020 09:28:41: TaloLoggerThreadStore: Module state loaded.
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT12 Cond out
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT3 Return temp
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT14 Hot gas temp
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT17 Suction
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14 Prio
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: PCA­Base Relays EP14
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: HM­pump Status EP14
29.03.2020 09:29:13: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT3 Return temp.
29.03.2020 09:29:13: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14 Prio.
29.03.2020 09:29:13: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT14 Hot gas temp.
29.03.2020 09:29:13: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT17 Suction.
29.03.2020 09:29:13: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.HM­pump Status EP14.
29.03.2020 09:29:13: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT12 Cond out.
29.03.2020 09:29:13: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.PCA­Base Relays EP14.
29.03.2020 09:29:20: NibeRS485: Received identification: F1245-8 R
29.03.2020 09:30:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT12 Cond out
29.03.2020 09:30:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT3 Return temp
29.03.2020 09:30:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT14 Hot gas temp
29.03.2020 09:30:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT17 Suction
29.03.2020 09:30:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14 Prio
29.03.2020 09:30:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: PCA­Base Relays EP14
29.03.2020 09:30:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: HM­pump Status EP14
29.03.2020 09:30:16: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT3 Return temp.
29.03.2020 09:30:16: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14 Prio.
29.03.2020 09:30:16: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT14 Hot gas temp.
29.03.2020 09:30:16: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT17 Suction.
29.03.2020 09:30:16: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.HM­pump Status EP14.
29.03.2020 09:30:16: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT12 Cond out.
29.03.2020 09:30:16: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.PCA­Base Relays EP14.


Logitutkija:
Valitse hakemisto jossa peräkkäisiä lämpöpumpun logeja tai tee tietokantahaku.
Haetaan logit tietokannasta.. yhteys OK. Tietokantakysely suoritettu.
Logiaineisto luettu.
Liian lyhyt logi (3) - anna pitempi hakuaika.

Koneen logit ennen firmistä:
Divisors      1   1   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   100   1   10   10   10   1   1   1   1
Date   Time   version(43001)   R-version(44331)   BT1(40004)   BT2(40008)   EB100-EP14-BT3(40012)   BT6(40014)   BT7(40013)   EB100-EP14-BT10(40015)   EB100-EP14-BT11(40016)   EB100-EP14-BT12(40017)   EB100-EP14-BT14(40018)   EB100-EP14-BT17(40022)   BT50(40033)   Tot.Int.Add(43084)   Alarm number(45001)   Calc. Supply(43009)   Degree Minutes(43005)   BT1-Average(40067)   Relays PCA-Base(43514)   GP1-speed EP14(43437)   GP2-speed EP14(43439)   Prio(43086)
2020-02-18   10:04:43   7740   2   60   359   288   420   435   -3   -32   361   632   22   220   0   0   290   -1374   44   7   73   75   30
2020-02-18   10:05:43   7740   2   61   360   291   420   435   -3   -33   363   635   20   219   0   0   290   -1305   44   7   72   75   30
2020-02-18   10:06:43   7740   2   61   363   293   420   434   -3   -34   366   640   21   221   0   0   290   -1235   44   7   72   75   30
2020-02-18   10:07:43   7740   2   61   365   295   420   434   -5   -34   367   642   19   222   0   0   290   -1162   45   7   72   75   30
2020-02-18   10:08:43   7740   2   61   365   295   420   434   -5   -36   366   646   20   219   0   0   290   -1087   45   7   72   75   30
2020-02-18   10:09:43   7740   2   61   362   288   420   434   -4   -36   361   643   21   221   0   0   290   -1012   45   7   74   75   30
2020-02-18   10:10:43   7740   2   61   357   288   420   434   -5   -36   358   641   19   223   0   0   290   -940     45   7   74   75   30


Koneen logit firmispäivityksen jälkeen:
Divisors      1   1   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   100   10   1   10   10   10   1   1   1   1
Date   Time   version(43001)   R-version(44331)   BT1(40004)   BT2(40008)   EB100-EP14-BT3(40012)   BT6(40014)   BT7(40013)   EB100-EP14-BT10(40015)   EB100-EP14-BT11(40016)   EB100-EP14-BT12(40017)   EB100-EP14-BT14(40018)   EB100-EP14-BT17(40022)   BT50(40033)   Tot.Int.Add(43084)   EP14-BF1 (40072)   Alarm number(45001)   Calc. Supply(43009)   Degree Minutes(40940)   BT1-Average(40067)   Relays PCA-Base(43514)   GP1-speed EP14(43437)   GP2-speed EP14(43439)   Prio(43086)
2020-03-29   08:14:13   9172   2   -23   262   266   447   463   48   33   262   341   236   217   0   50   0   321   -1585   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:15:13   9172   2   -23   265   267   446   462   50   33   264   339   236   218   0   50   0   321   -1643   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:16:13   9172   2   -22   266   266   446   461   51   34   265   337   237   217   0   50   0   321   -1698   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:17:13   9172   2   -22   266   267   445   460   51   34   265   335   238   217   0   50   0   321   -1753   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:18:13   9172   2   -22   267   267   445   460   53   35   265   334   239   218   0   50   0   321   -1807   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:19:12   9172   2   -21   267   267   444   459   54   36   265   332   239   217   0   50   0   321   -1861   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:20:12   9172   2   -21   267   267   444   458   56   36   265   331   240   216   0   50   0   321   -1915   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:21:12   9172   2   -21   267   267   443   458   57   37   265   331   241   218   0   50   0   321   -1969   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:22:12   9172   2   -21   268   267   443   457   12   26   278   457   106   219   0   50   0   321   -2023   22   7   77   61   30
2020-03-29   08:23:12   9172   2   -21   313   267   443   457   5   -6   333   537   -9   219   0   50   0   321   -2071   21   7   77   61   30
2020-03-29   08:24:12   9172   2   -21   328   267   443   456   5   -7   334   578   8   220   0   50   0   321   -2075   21   7   77   61   30
2020-03-29   08:25:12   9172   2   -21   330   270   443   456   5   -14   332   601   27   220   0   50   0   321   -2067   21   7   77   57   30
2020-03-29   08:26:12   9172   2   -21   333   273   442   456   5   -22   335   607   21   219   0   50   0   321   -2057   21   7   77   54   30
2020-03-29   08:27:12   9172   2   -21   336   276   442   455   8   -26   338   617   29   219   0   50   0   321   -2045   21   7   77   56   30
2020-03-29   08:28:12   9172   2   -21   339   279   441   455   7   -26   341   619   26   217   0   50   0   321   -2030   21   7   77   56   30
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 735
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #259 : 29.03.20 - klo:15:33 »
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT17 Suction

Kokeiles kuitenkin kirjoittaa kokeeksi yksi taloLogger.conf rivi uusiksi käsin (älä kopioi). Nuo sinun taloLogger.log-rivit eivät sisällä Nibe avaimien väliviivoja (-). Haen tällä mahdollista epäonnistunutta merkistökoodausta jos rivit ovat esim. kopioitu/liitetty.
Vrt. minun logirivi:

Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100-EP14-BT14 Hot gas temp
RMT: -58/169m2/650m3/27->17,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(9)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 1-aika/pörssi/s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #260 : 29.03.20 - klo:17:00 »
Oot kyllä seppä :)

Nyt kaikki virheet poissa kun kirjotin käsin nuo uusiksi. Selkeästi siis copy/paste koodi virhe kyseessä vaikkakin rivi näytti ihan oikealta.

Nyt ei varmaan auta muu kuin seurata hetki että miten tuo alkaa elämään.
Kuinka nopeasti tuonne Graph puolelle pitäisi saada jotakin näkyviin?

ERROR: Error running database query. Check database table and column names in configuration.
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 735
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #261 : 29.03.20 - klo:18:10 »
Oot kyllä seppä :)

Nyt kaikki virheet poissa kun kirjotin käsin nuo uusiksi. Selkeästi siis copy/paste koodi virhe kyseessä vaikkakin rivi näytti ihan oikealta.

Nyt ei varmaan auta muu kuin seurata hetki että miten tuo alkaa elämään.
Kuinka nopeasti tuonne Graph puolelle pitäisi saada jotakin näkyviin?

ERROR: Error running database query. Check database table and column names in configuration.

Kiva että osui  :D

Mulla aikoinaan näkyi kyllä heti sillä dummy-lähteellä. Mutta en käytä tuota Graphia niin paljoa että ehkä parempi jos kysyt tuosta viereisestä talogger ketjusta apuja?

[edit] Onhan sulla ao. rimpsut siellä public_html/taloLoggerGraph.conf asetustiedostossa?

Koodia: [Valitse]
DB_TYPE = MYSQL
DB_TALOLOGGER_SCHEMA_VERSION = 1

MYSQLDB_HOST = localhost
MYSQLDB_USER = nibe
MYSQLDB_PASSWD = salasana
MYSQLDB_NAME = talologger
RMT: -58/169m2/650m3/27->17,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(9)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 1-aika/pörssi/s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Logintutkija Nibe/CTC
« Vastaus #262 : 29.03.20 - klo:18:29 »
Itseasiassa laitoin sinne tuon "tunnus" userin "nibe" sijasta, tarve kun on vain lukea.

Dummy mullakin toimi ihan hyvin heti alussa mutta sql vaihdon jälkeen ei ole toiminut. Tein jo kannatkin uusiks eri nimillä ja luvittelin uusiksi mutta ei vaikuttanut. Koitin schema modea vaihtaa myös, lisäsin taulukko arvot  mutta ilmoitti sen jälkeen että ei ole dataa kannassa.

Kysäsen tuolta toiselta puolelta.

Kiitos avuista!
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m