Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: Timo Karhu - 14.03.16 - klo:20:57

Otsikko: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Timo Karhu - 14.03.16 - klo:20:57
Postattu uudelleen löytämisen helpottamiseksi.

Tämän ohjelman tarkoituksena on toimia Excel- tai käyttöjärjestelmäriippumattomasti, toiminnaltaan kuten Bruno taulukot (https://drive.google.com/folderview?id=0B_P1XcLwQTp6ZWNmeV9rMzEyZlE&usp=sharing). Alkuperäinen ajatus oli olla pumppuriippumaton, mutta toistaiseksi vain Nibestä ja CTCstä löytyy tekstipohjainen loggaustoiminne. Teoriassa mahdollista lukea mitä tahansa pumppua talologgerin kautta, mutta mittauspisteiden suureet pitää kuitenkin osua Niben nimeämiin.


[edit]
1.3.21 muutosloki
- korjattu ilmeisesti uuden S-VILP (tai liittyy split koneisiin) puuttuvan kompressorin käyntitieto

1.3.20 muutosloki
- korjattu COPpelon trendi näyttämään nollaa kun kone ei käy

1.3.19 muutosloki
- korjattu kaikkien (paitsi VILPpien) lokien lukeminen

1.3.18 muutosloki
- BT63/VMM tulkinta korjattu ==> "VILPVMM"

1.3.17 muutosloki
- PILP tulkintaa parannettu: logissa "BT20" tai "BS1-ref" ==> PILP

1.3.16 muutosloki
- BE1-3 trendit-ikkunan otsikot muutettu taas

1.3.15 muutosloki
- BE1-3 trendinäytön otsikot muutettu

1.3.14 muutosloki
- S-sarjalaisten ASM = 11 tulkitaan käynniksi. Ennen oli vain 3. Toivottavasti muiden (kuin havaitussa F750) koneissa tämä ei aiheuta ongelmia.

1.3.13 muutosloki
- F750/PILP lisätty

1.3.12 muutosloki
- F1345 lisäyksen tulkinta lämmityksessä korjattu

1.3.11 muutosloki
- Nibe S* ja F1345 paikallinen tietokantatallennus ja -luku korjattu

1.3.10 muutosloki
- Nibe S v2.8.7 "Ohjelmistoversio" korjattu

1.3.9 muutosloki
- Nibe invertterin 0Hz käyntitulkinnan lisäämisen aiheuttama käyntitulkinnan vika on/off koneisiin korjattu

1.3.8 muutosloki
- Nibe S GP pumppujen nopeuden skaala korjattu
- Nibe S tehon laskenta aktivoitu

1.3.7 muutosloki
- invertterin käyntitulkintaa muutettu

1.3.6 muutosloki
- S-sarjan v2.3.3 tukea parannettu

1.3.5 muutosloki
- CTC:n tukea parannettu
- 2 ensimmäisen minuutin stabilointiaika korjattu
- eri versioisten logien tarkastus korjattu

1.3.4 muutosloki
- S-sarjan VILPin kompressorin taajuuden luenta korjattu

1.3.3 muutosloki
- S-sarjan huonelämpötila "Roomsensor" lisätty

1.3.2 muutosloki
- S-sarjan ohjain lisätty (tarkemmin  jäsen msa1:n S1155 ja jäsen hko:n S340/F2120)

1.3.1 muutosloki
- F1x45 virtausmittarilla tunnistautuminen F1x55:ksi korjattu

1.3.0 muutosloki
- login lukumekanismi muutettu (saattaa aiheuttaa ongelmia MLPeille - käytä vanhaa versiota 1.2.44 tässä tapauksessa)
- lisätty VILPpien logien luku

1.2.44 muutosloki
- v3105 vanhempien logifileiden hylkääminen poistettu

1.2.43 muutosloki
- v3105 (:)) logifileiden lukemisen epäonnistuminen korjattu

1.2.42 muutosloki
- F1345 v8670 sisältämä EP15 GP2 mukaan (korjaa EP15 käyntiajan puuttumisen)

1.2.41 muutosloki
- FLM seikkailun vuoksi jäänyt väärä käyntitulkinta pois (PCA Relay = 3)

1.2.40 muutosloki
- FLM käyntitulkinta pois myös käyttövesiprosessista epäselvyyden vuoksi

1.2.39 muutosloki
- FLM käyntitulkinta pois epäselvyyden vuoksi

1.2.38 muutosloki
- FLM (pilp) anturit BT20 ja BT21 mukaan
- F1345:n ilmestynyt BT71 mukaan
- korjattu BT2 näkymättömyys paikallisen SQLite-kannan tapauksessa
- paikallinen tietokanta tulee päivittää yhdellä logitiedoston tallennuksella jotta paikallisen kannan luku ei anna "index out of bounds"-virhettä

1.2.37 muutosloki
- BT51, BT53 ja BT54 mukaan käyriin
- uima-allas prosessi mukaan käyntiaikasuhteeseen
- paikallinen tietokanta tulee päivittää yhdellä logitiedoston tallennuksella jotta paikallisen kannan luku ei anna "index out of bounds"-virhettä

1.2.36 muutosloki
- uima-altaan lt (BT51) huomioiminen logien luennassa. Uima-altaan lämmitysprosessia ei huomioida yhteenvedossa (saatetaan lisätä myöhemmin) vaan sisältyy lämmitykseen.

1.2.35 muutosloki
- aurinkokeräimen (BT53) ja aurinkokierukan (BT54) huomioiminen logien luennassa

1.2.34 muutosloki
- lisäys laskettiin väärin jos data paikallisesta kannasta

1.2.33 muutosloki
- asetustiedoston tietokanta_arvo_EP14-BF1 luettiin väärin

1.2.32 muutosloki
- F1x55 BF1 luettiin väärin (ei luettu) talologger-kannasta
- lisäyksen laskeminen lämmityksessä epäonnistui jos data luettiin Talologgerista

1.2.31 muutosloki
- F1x55 taajuus luettiin väärin (ei luettu) talologger-kannasta
- MLP mallin tunnistus epäonnistui

1.2.29 muutosloki
- paikallisen kannan kohdalla lämmityksen lisäys laskettiin väärin

1.2.28 muutosloki
- käyttövedestä tallennettiin vain jompi kumpi BT7 tai BT7:n puuttuessa BT6 paikalliseen SQLite kantaan. Lisätty BT7 omanaan
- 1.2.27 versiolla tai aiemmalla paikallisen kannan tallentaneet joutuvat tallentamaan logit uudelleen saadakseen BT7 arvot alusta asti
- tai sitten BT7 arvot tallentuvat vain ensimmäisen 1.2.28 tehdyn login tallennuksen jälkeen ja aiemmat BT7 arvot ovat nollia
- haut 1.2.28 versiolla tuottavat virheen jos paikallista kantaa ei ole päivitetty tekemällä yksi tallennus Logintutkija 1.2.28 versiolla


1.2.27 muutosloki
- talologger-kannasta haettu GP2 ei toiminut

1.2.26 muutosloki
- fw 1768 logiversion paikalliseen kantaan tallennuksen virhe korjattu

1.2.25 muutosloki
- Niben logitiedoston versiotason muutoksen havainnointi pois tietokantakyselyssä

1.2.24 muutosloki
- havaitsee Niben logitiedoston versiotason muutoksen jos luetaan isoa hakemistoa jossa useampaa versiotasoa

1.2.23 muutosloki
- logitiedostojen lukuikkunassa voi valita useamman tiedoston

1.2.22 muutosloki
- kauneusvirhe lisäyksen nimessä korjattu

1.2.21 muutosloki
- CTC:n login alustava tuki
- asetustiedostoon F1345 lisäyksen teho (per askel)

1.2.19 muutosloki
- firmiksen 7774R2 F1345 logimuodon lukeminen

1.2.18 muutosloki
- firmiksen 7740R2 logimuodon lukeminen

1.2.17 muutosloki
- jäsen maalämmittää:n havainnoima kesäajan virheellinen käyrien tulostus korjattu

1.2.16 muutosloki
- parannettu puuttuvien talologger kenttien alustusta (jäsen tuxon F1140-case)

1.2.15 muutosloki
- korjattu: käyttövesi- tai lämmitysprosessi pelkällä sähkövastuksella laskettu väärin yhteenvedossa sekä käyntiaikasuhdepiirakassa. Niitä ei laskettu lämmitys- tai käyttövesiprosessiksi jolloin oli mahdollista että lisäyksen osuus oli isompi kuin itse käyttöprosessin.

1.2.14 muutosloki
- korjattu: compr. freq. act. piirsi on/off koneilla talologgerista luettuna 50Hz tasaisen viivan


(vanha muutoshistoria täällä (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5932.msg73593#msg73593).)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: sljk - 15.03.16 - klo:17:06
Mkä on tämän loistavan Bruno/Karhu sovelluksen COP-laskennassa käytetty kaava?

Ohessa on sovelluksen luoma kooste omasta "täpärasti" mitoitetun MLP-systeemin datasta (Nibe 1245-8 ja 160 m kaivo Vantaalla).

Sovelluksen laskemat COP-arvot ylittävät selkeästi omat kWh-mittarilla ja lämpömäärälaskurilla mitatut arvot.
Mittareilla oikeasti mitattu data pitää toki sisällään myös KV-pumppujen yms. käytön ja huiliajan kulutuksen.

Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 15.03.16 - klo:18:35
Mkä on tämän loistavan Bruno/Karhu sovelluksen COP-laskennassa käytetty kaava?
Lähde kaavaan on Suomen rakentamismääräyskokoelman Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 (http://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/lampopumppujen_energialaskentaopas.pdf) ja sieltä kaava 11 "lämpötilakorjattu lämpökerroin". Tärkeintä on laittaa oman pumpun EN14511 mitatut 0/35 ja 0/45 COPit asetustiedostoon, siitä niitä arvoja interpoloidaan lämpötilakorjauksen kanssa.

Oletko laittanut oman pumppusi COPit asetustiedostoon? Silti iso heitto omiin mittauksiisi?

Taisi olla jäsen Fraatti kun löysi viitteitä, että tuo menetelmä olisi tarkkuusluokassa 10% tjms. Ihan vakavasti tuohon ei pidä suhtautua, mutta haluaisin luottaa tuohon rakentamismääräyskokoelmaan menetelmään.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: maalämmittää - 30.03.16 - klo:07:58
Kaunista grafiikkaa logintutkijalla...  ;)

Nibe tuotti värähtelyä eräänä yönä.  Värähtelyä...

Katsoin asiaa lokista ja tuota ennen oli nibe siirtynyt kesäaikaan.

Lokissa arvot näyttivät olevan normaalisti.   Lokista..


Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 30.03.16 - klo:15:45
Kaunista grafiikkaa logintutkijalla...  ;)

Nibe tuotti värähtelyä eräänä yönä.  Värähtelyä...

Katsoin asiaa lokista ja tuota ennen oli nibe siirtynyt kesäaikaan.

Lokissa arvot näyttivät olevan normaalisti.   Lokista..
Taidetta.. ja ens syksynä saanet pitkän viivan sitten värähtelyn sijaan..

[edit] En ymmärtänyt taiteellista kuviota, onko tuo lokitiedostosta vai talologgerin kannasta?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: maalämmittää - 30.03.16 - klo:20:27
Taidetta..

[edit] En ymmärtänyt taiteellista kuviota, onko tuo lokitiedostosta vai talologgerin kannasta?

Se on Lokintutkijan käyrää... 27.3.2016 puolenyön jälkeen.

Alempi on grafiikka excelistä, samasta lokista (pidempi jakso ).

Syksyllä onkin mielenkiintoista nähdä miten Nibe lokittaa "taaksepäin" siirtyvän ajan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: tuxo - 26.04.16 - klo:21:36
Yritän ottaa logintutkijaan nibe 1140 pumpusta käppyrää, vaikka tämä ei ilmeisesti ole suoraan vanhemmalle pumpulle tehty.

MySQL-tietokanta pyörii mulla NAS-levyllä ja talologger tallentaa sinne tiedot 2 minuutin välein.

Logintutkija heittää aina tämän virheilmoituksen:
Lainaus
Valitse hakemisto jossa peräkkäisiä Nibe Fighter lämpöpumpun logeja tai tee tietokantahaku.
Haetaan logit tietokannasta.. yhteys OK. Tietokantakysely suoritettu.
Logiaineisto luettu.
Liian lyhyt logi (3) - anna pitempi hakuaika.

Logintutkijan asetukset on näin:
Lainaus
tietokanta_arvo_DM=asteminuutit
tietokanta_arvo_EP14-Frequency=ComprFreq
cop_035=4.81
tietokanta_nimi=talologger
oletushakemisto=
tietokanta_arvo_EB100-EP14-PCA=EB100-EP14-PCA
tietokanta_arvo_BT25=BT25
tietokanta_arvo_EP15-Prio=EB100-EP15-Prio
tietokanta_arvo_BT7=varaaja
laske_kaynnistys_jos_kaynnissa=1
tietokanta_arvo_BT6=varaaja
paikallinen_tietokanta_tallennus=1
tietokanta_arvo_BT50=pannuhuone
tietokanta_arvo_BT3=paluuvesi
tietokanta_arvo_BT2=menovesi
tietokanta_arvo_CS=menovesi_pyynti
tietokanta_arvo_BT1=ulkolampotila
tietokanta_arvo_BT17=imukaasu
tietokanta_arvo_BT14=kuumakaasu
tietokanta_kayttaja=*************
tietokanta_arvo_BT12=lauhdin_lj_meno
tietokanta_arvo_EP15-BT3=EB100-EP15-BT3
tietokanta_arvo_BT11=keruu_ulos
tietokanta_arvo_BT10=keruu_sisaan
tietokanta_arvo_EP14-Prio=EB100-EP14-Prio
tietokanta_dbms=mysql
paikallinen_tietokanta_osoite=logintutkija.db
cop_045=3.77
tietokanta_arvo_EP15-BT17=EB100-EP15-BT17
tietokanta_arvo_EP15-BT14=EB100-EP15-BT14
tietokanta_arvo_EP15-BT12=EB100-EP15-BT12
tietokanta_arvo_EP15-BT11=EB100-EP15-BT11
tietokanta_arvo_EP15-BT10=EB100-EP15-BT10
tietokanta_osoite=**************
tietokanta_arvo_TotIntAdd=TotIntAdd
tietokanta_salasana=************

Yritin laittaa asetuksiin kaikki arvot, jotka pumpulta on saatavissa.
Lihavoituna arvot, jotka muutettu asetuksiin, teksti viittaa tietokannan kenttään.

Puuttuuko tiedoista jotain olennaista, mikä pitäisi saada tietokantaan, että logintutkijaa voisi käyttää?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 28.04.16 - klo:08:42
Moi,

Koneen käyntitila eli
Koodia: [Valitse]
tietokanta_arvo_EB100-EP14-PCA=EB100-EP14-PCAon niin keskeinen logintutkijan kyvylle laskea käyntiarvoja että arvaisin sen olevan syynä, siis jos se puuttuu tai jos F1140 antaa eri arvoja sille kuin muut koneet. Toimiiko logintutkija jos otat usb tikulle login ja luet sitä?

Voin tutkia lähemmin jos saat lähetettyä minulle mysql:stä dumpin joltain ajalta, esim. 1vrk.

[edit] kopioin vahingossa hieman väärän kentän nimen. Korjattu. PRIOstakin Logintutkija kyllä lukee käyntitilan mutta tarkoitin tuota PCA:ta.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 30.04.16 - klo:12:32
Yllättäen löytyi usb logitusta tukeva toinenkin pumppumerkki, CTC.
MikkoK76: kerrotko CTC:si mallin, tai jos tiedät suoraan mitkä kentät vastaavat mitäkin suureita niin pääsen alkuun. Noissa lähettämissäsi CSV tiedostoissa ei ole otsikkoriviä lainkaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 30.04.16 - klo:19:14
Puuttuuko tiedoista jotain olennaista, mikä pitäisi saada tietokantaan, että logintutkijaa voisi käyttää?
Puuttui 4 arvoa jota Logintutkija ei alustanut nolliksi jos ei löydy, siksi et saanut hommaa kuntoon. Versiosta 1.2.16 lähtien alustaa sinulta puuttuvat arvot ja toimi ainakin lähettämäsi dumpin perusteella.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: rsaarela - 01.05.16 - klo:09:02
Hei,

joku vika, kun toisen kompuran käynnistys arvoja ei näytetä ollenkaan???


Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: tk- - 01.05.16 - klo:17:35
Ei ne samaan piirakkaan tulekaan, kokeilitko vaihtaa tuosta ylhäältä EP14?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: rsaarela - 01.05.16 - klo:17:42
Ei ne samaan piirakkaan tulekaan, kokeilitko vaihtaa tuosta ylhäältä EP14?

Hmmm...

Tuossa on tuo "kompressorin käynnistyksiä"  esim. 106 kpl. ja sitten 3,6 kpl. kaikissa????

Mikä on tuo 3,6 kpl. ja missä se vaikuttaa?

Se lähinnä on kovin käsittämätön, minulle?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.05.16 - klo:20:40
Tuossa on tuo "kompressorin käynnistyksiä"  esim. 106 kpl. ja sitten 3,6 kpl. kaikissa????
Mikä on tuo 3,6 kpl. ja missä se vaikuttaa?
Se lähinnä on kovin käsittämätön, minulle?

Se on tuossa /vrk sarakkeessa eli ne arvot ovat per vuorokausi keskiarvo. Jos sait EP14:a ja EP15:a saman vuorokausikeskiarvon, niin olisikohan kone optimoinut käynnistykset ja käyntien pituudet noinkin lähelle toisiaan?
Testasin jollain vanhalla logillasi ja kyllä niillä näytettiin eri luvut kummallekin kompressorille. Eli siis näyttäisi toimivan. Tämä viimeisin versio ei tuonut muutoksia laskemiseen, ainoastaan parantelin kenttien alustusta jotta jäsen tuxo pääsi F1140:n mukaan.

PS. Jos joku osaa sanoa mitä CTC loggaa usb tikulle, niin saa kertoa! Ei meinaa löytyä mistään vihjettäkään..
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: rsaarela - 01.05.16 - klo:20:52
Se on tuossa /vrk sarakkeessa eli ne arvot ovat per vuorokausi keskiarvo. Jos sait EP14:a ja EP15:a saman vuorokausikeskiarvon, niin olisikohan kone optimoinut käynnistykset ja käyntien pituudet noinkin lähelle toisiaan?
Testasin jollain vanhalla logillasi ja kyllä niillä näytettiin eri luvut kummallekin kompressorille. Eli siis näyttäisi toimivan. Tämä viimeisin versio ei tuonut muutoksia laskemiseen, ainoastaan parantelin kenttien alustusta jotta jäsen tuxo pääsi F1140:n mukaan.

PS. Jos joku osaa sanoa mitä CTC loggaa usb tikulle, niin saa kertoa! Ei meinaa löytyä mistään vihjettäkään..

No joo, noinhan se onkin. Kaikki 3 konetta, jotka tekee lämmitystä, oli se sama 3,6 kpl. ja se vähän hämäsi. Hyvin koneet pelaa yhteen. Neljäs konehan ei lämmitystä tee, kuin ihan kovimmalla pakkasella. Sille tulee noi 3x enempi tunteja nytkin ja KV lämmityksestä. Sen tunnit ei ikinä tsaannu, ja se on ekana ehkäpä se joka särkyy sitten vuosien kuluessa.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: MikkoK76 - 09.05.16 - klo:11:00
Heipä hei Timo

On ollut hiukan hässäkkää enkä ole enään muistanut koko asiaa.
 Pumppuna minulla on CTC Ecoheat 408 ja en ole saanut käsiini tietoa mikä mikäkin arvo on. Arvaillut vain.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 09.05.16 - klo:18:00
Pumppuna minulla on CTC Ecoheat 408 ja en ole saanut käsiini tietoa mikä mikäkin arvo on. Arvaillut vain.
Jaa pätkä (tai vaikka 1 kokonainen vrk) lämmityskauden logia tänne ihmeteltäväksi, foorumin joukkovoima on ihmeellistä ja useampi silmäpari arvaa paremmin kentät kohdalleen!
Ja nimenomaan lämmityskaudelta niin kentät on ehkä helpompi erottaa toisistaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: MikkoK76 - 10.05.16 - klo:07:20
Tuossa oilisi pikku pätkä maaliskuun aamulta. Koko vuorokausi ei mahtunut liitteenä.
Antureita ei ole käytössä kuin Ulkolämpötila, Liuos meno/paluu ja Lämmitys meno/paluu.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 10.05.16 - klo:22:20
Antureita ei ole käytössä kuin Ulkolämpötila, Liuos meno/paluu ja Lämmitys meno/paluu.
Siis tarkoitatko että sinä/käyttäjä voit valita mitkä anturit ovat käytössä vai miten? Eikö tehtaalta tullessaan CTCssä ole tietty setti antureita mittaamassa ja ne kirjoitetaan oletuksena CSV logiin?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: MikkoK76 - 11.05.16 - klo:09:32
Tarkoitin vain sitä että minulla ei ole esim. huoneenlämmön anturia käytössä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 06.11.16 - klo:15:45
MLP Logintutkija 1.2.18: 7740R2 login sarakeotsikoiden lukeminen lisätty ja GP1/GP2 pumput otettu käyrään mukaan.
F1345:n GP1/2 ei vielä ole mukana, pätkä 7740R2 logia olisi hyvä jos löytyisi niin lisätään.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: ToniFIN83 - 06.11.16 - klo:17:09
Saiko logintutkijalla haettua useamman kuin yhden login kerrallaan tietokantaan?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 06.11.16 - klo:18:20
Saiko logintutkijalla haettua useamman kuin yhden login kerrallaan tietokantaan?
Jos tarkoitat logitiedostoista siihen paikalliseen tietokantaan niin kyllä saa. Kaitpa siellä joku raja tulee vastaan mutta teoriassa ei esteitä vetää vaikka kuudauden logit sisään.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: ToniFIN83 - 06.11.16 - klo:18:48
Joo useita saa kyllä mutta saako jotenkin tallennettua esim. Koko kuukauden logit kerrallaan vai pitääkö ne tallentaa yksi kerrallaan?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 06.11.16 - klo:20:46
Joo useita saa kyllä mutta saako jotenkin tallennettua esim. Koko kuukauden logit kerrallaan vai pitääkö ne tallentaa yksi kerrallaan?
Laitat logitiedostot yhteen hakemistoon ja Logintutkijalla avaat sen hakemiston --> lukee kaikki logit hakemistosta --> tallentaa kantaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Sturmer - 07.11.16 - klo:17:35
Yritin avata ensin noin parinviikon ajalta tietoja mutta lukija tuntui jäävän vain jumiin.

Sitten vähensin määrän 5 päivään, niin tämä aukesi suht reippaasti. Graafin piirtäminen ei taas onnistunut.

Teenkö jotain väärin?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 07.11.16 - klo:19:11
Yritin avata ensin noin parinviikon ajalta tietoja mutta lukija tuntui jäävän vain jumiin.

Sitten vähensin määrän 5 päivään, niin tämä aukesi suht reippaasti. Graafin piirtäminen ei taas onnistunut.

Teenkö jotain väärin?

Omalla F1145:lla noin vuosi sitten keväällä (en muista tarkkaan firmisversiota) en saanut käytännössä yli 10 päivän logeja putkeen tallennettuna millään luettua. Nibe alkoi jossain kohtaa heittämään korruptoituneita merkkejä ja siihen Logintutkija tyssäsi. Siirryin sittemmin talologgeriin niin en ole varma tekisikö kone edelleen tuota. Yritä arvioida mikä logitiedosto olisi kyseessä kun hyytyy ja katso tekstieditorilla näkyykö outoja merkkejä, tjms.

Toinen huomio liittyi Logintutkijan alkuaikoihin ja kun testasin sitä Windowsilla. Huomasin että syystä tai sadannesta lukeminen pitkillä logeilla hyytyi hidastuen ja lopulta ei koskaan saanut luettua kaikkia logeja (luokkaa 30kpl/1kk). Pienemmillä toimi. Mutta kun samalla logitiedostomäärällä toimi mutkattomasti Ubuntussa niin totesin että antaa olla.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: makezi - 05.12.16 - klo:10:08
Hei Timo K tai joku muu expertti, voisitko avata propleemaa vähän tyhmälle? ::) Logintutkija(v1.2.17) ei toimi enää jostakin syystä. Vanhemmat koneelle tallentamani logitukset kyllä aukeavat normaalisti. Uudet logit, vaikka eri tikuilla, eivät aukea. Herjaa: Korruptoitunut merkkijono "version(43001)"1.tiedostossa, rivillä 2-ei huomioida. Onko ratkaistavissa? Logit liitteenä.
Terv. Make
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 05.12.16 - klo:13:57
Hei Timo K tai joku muu expertti, voisitko avata propleemaa vähän tyhmälle? ::) Logintutkija(v1.2.17) ei toimi enää jostakin syystä. Vanhemmat koneelle tallentamani logitukset kyllä aukeavat normaalisti. Uudet logit, vaikka eri tikuilla, eivät aukea. Herjaa: Korruptoitunut merkkijono "version(43001)"1.tiedostossa, rivillä 2-ei huomioida. Onko ratkaistavissa? Logit liitteenä.
Terv. Make
Lataa 1.2.18 tuolta ylempää.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: makezi - 05.12.16 - klo:20:27
Jopas pelittää :). KIITOS Timppa!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Nibetys - 19.12.16 - klo:09:49
Moikka.
Nyt tuli ongelmia Logintutkijan kanssa.
Vanha kone ja win 7 niin toimi.
Kesällä vaihtui kone uudenpaan ja käyttis win 10:iin.
Logintutkija ladattu ja kun käynnistää, niin ruududssa vilahtaa joku ikkuna nopeasti ja siinä kaikki.
Ei ehdi lukemaan mitä ikkunassa on.
Ainoa havainto on, että ikkuna on mustapohjainen.

Onko kellään muulla moista ongelmaa??
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 19.12.16 - klo:15:35
Moikka.
Nyt tuli ongelmia Logintutkijan kanssa.
Vanha kone ja win 7 niin toimi.
Kesällä vaihtui kone uudenpaan ja käyttis win 10:iin.
Logintutkija ladattu ja kun käynnistää, niin ruududssa vilahtaa joku ikkuna nopeasti ja siinä kaikki.
Ei ehdi lukemaan mitä ikkunassa on.
Ainoa havainto on, että ikkuna on mustapohjainen.

Onko kellään muulla moista ongelmaa??
Ei ole kuulunut raporttia. Joku W10 käyttäjä kysyi jotain joskus mutten enää millään muista mitä, ongelma kuitenkin selkisi/hävisi, sen muistan.

Mikä on Java Runtime Environment versiosi? Oracle Javan sivuilla seisoo näin:
Lainaus
Is Java supported in Windows 10?
Yes, Java was certified on Windows 10 starting with Java 8 Update 51.

[edit] löytyikin yksityisviesteistä mutta sisältö hieman köykäinen: "terve Timo, sain pelittämään kamun W10 koneella! vika piilöö siis mun masiinassa. kiitos ja päivänjatkoja"
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: olammi - 19.12.16 - klo:15:51
Yllä kuvattu "vilahtava" musta ikkuna viittaa siis siihen, että Javaa käynnistetään CMD-shellissä, mutta jotain siinä menee pieleen. Windowseissa on vanhemmissakin sellainen kiva ominaisuus, että jos Explorerista (se vakio tiedostoselain) kliksuttelemalla käynnistää vaikka BAT-tiedoston, niin se ajetaan tuollaisessa CMD-ikkunassa ja ikkuna ei jää näkyviin, jos siihen jotain virheilmoitusta sitten sattuisi tulostumaankin.

Kokeilisin seuraavaa (tuntematta yhtään enempää tätä logintutkijaa kuin että luin yltä sen asennusohjeet ja se näyttäisi olevan suoritettava JAR-paketti):
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Nibetys - 20.12.16 - klo:07:10
Moi.

Kiitoksia vastauksista.
Kokeillaan kun päästään kotiin koneen ääreen.
Jotain ongelmaa oli vanhalla koneella ja win 7,
mutta selvitin sen silloin itse.
Ja hyvin toimi kunnes kone ja käyttis vaihtui.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Nibetys - 20.12.16 - klo:17:14
Yllä kuvattu "vilahtava" musta ikkuna viittaa siis siihen, että Javaa käynnistetään CMD-shellissä, mutta jotain siinä menee pieleen. Windowseissa on vanhemmissakin sellainen kiva ominaisuus, että jos Explorerista (se vakio tiedostoselain) kliksuttelemalla käynnistää vaikka BAT-tiedoston, niin se ajetaan tuollaisessa CMD-ikkunassa ja ikkuna ei jää näkyviin, jos siihen jotain virheilmoitusta sitten sattuisi tulostumaankin.

Kokeilisin seuraavaa (tuntematta yhtään enempää tätä logintutkijaa kuin että luin yltä sen asennusohjeet ja se näyttäisi olevan suoritettava JAR-paketti):
  • käynnistä Windows komentorivi (cmd.exe)
  • mene hakemistoon CD-komennoilla, jossa ajettava jar-tiedosto on (oletetaan, että se on nimeltään taikapaketti.jar)
  • suorita jar-paketti komennolla:  java -jar taikapaketti.jar
  • nyt mahdollisesti java-komennosta tulevat virheilmoitukset pitäisi jäädä siihen komentorivi-ikkunaan näkyville ja näin jatkodebuggaus ja varsinaisen syyn löytäminen on helpompaa

Kiitoksia olammi.
Tuolla tavalla kun käynnisti  Logintutkijan, niin toimii.
Eipä tullut itselle mieleen kokeilla noin.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 21.12.16 - klo:13:30
Kiitoksia olammi.
Tuolla tavalla kun käynnisti  Logintutkijan, niin toimii.
Eipä tullut itselle mieleen kokeilla noin.
Tarkista että Win10:ssäsi on tiedostopäätteen .jar assosiointi tuohon Javaan. Eli että tekee saman kuin mitä olammi neuvoi kun kliksautat tiedostoa.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: fraatti - 21.12.16 - klo:19:15
Tuottaisiko tälläisen CSV:n kelpaaminen ylitsepääsemätöntä tuskaa? ;)

(http://i.imgur.com/lCmWXSU.png)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 21.12.16 - klo:22:04
Tuottaisiko tälläisen CSV:n kelpaaminen ylitsepääsemätöntä tuskaa? ;)

(http://i.imgur.com/lCmWXSU.png)

Ei alkuunkaan, mutta onko tuossa kaikki suureet?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: fraatti - 21.12.16 - klo:22:58
Ei alkuunkaan, mutta onko tuossa kaikki suureet?

Ei, tuossa oli vain malliksi yksi ja ylipäätään ensimmäinen mitä tuosta otin ulos. Kymmenen eri arvoa saa samanaikaisesti ulos. Jokaisessa lienee samanlainen tunniste joka kertoo mitä tuo on. Väliä ei tosin saa muutettua että kuinka usein tuo tuota dataa tuuppaa pihalle. Täytyy varmaan selvittää kuinka massiivisen määrän tietoa tuo kerää jos tuo on vaikka 24h päällä. Johonkin SQL:n se varmaan tuon datan tuuppaa aluksi.

Luultavasti väli harvenee jos kerättävää dataa on enemmän. Näin ainakin luulisin koska liikenne on infrapunalla ja tuossa ei taida bitti kovin lujaa viuhahtaa.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 22.01.17 - klo:19:31
Tuossa oilisi pikku pätkä maaliskuun aamulta. Koko vuorokausi ei mahtunut liitteenä.
Antureita ei ole käytössä kuin Ulkolämpötila, Liuos meno/paluu ja Lämmitys meno/paluu.

Moro, tässä olisi testiversiota Logintutkijasta: Logintutkija 1.2.20 (http://www.railers.fi/nalle/tools/Logintutkija_1.2.20.jar).
Voisitko testata. Aiemmin lähettämistäsi logeista puuttuu ulko ja sisälämpötila, asteminuutit ja pyynti.

Onko CTCssä nuo oletuksena mukana vai pitääkö kaikki valita erikseen?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: MikkoK76 - 24.01.17 - klo:13:44
Moro, tässä olisi testiversiota Logintutkijasta: Logintutkija 1.2.20 (http://www.railers.fi/nalle/tools/Logintutkija_1.2.20.jar).
Voisitko testata. Aiemmin lähettämistäsi logeista puuttuu ulko ja sisälämpötila, asteminuutit ja pyynti.

Onko CTCssä nuo oletuksena mukana vai pitääkö kaikki valita erikseen?

Kylläpä se näyttäisi toimivan. Laitan linkin missä on Lokakuu2016-Tammikuu24 screenshottina.
https://drive.google.com/file/d/0B3l7Kf6ProTDeGVjQS1ZWnFTUE0/view?usp=sharing

Sisälämpötilan mittausta minulla ei ole. Nuo muut mittaukset yritän selvitellä saisiko niitä jostain logiin.
Otsikko: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 24.01.17 - klo:22:39
Kylläpä se näyttäisi toimivan. Laitan linkin missä on Lokakuu2016-Tammikuu24 screenshottina.
https://drive.google.com/file/d/0B3l7Kf6ProTDeGVjQS1ZWnFTUE0/view?usp=sharing
Sisälämpötilan mittausta minulla ei ole. Nuo muut mittaukset yritän selvitellä saisiko niitä jostain logiin.

Mikko76: onko nykyinen logisi CTC:ltä tuleva oletusloki eli et ole valinnut CTC:stä erikseen mitään mitattavia suureita?

Muutkin CTC-omistajat: laittakaa koneistanne lokia tänne tai kokeilkaa Logintutkija 1.2.20:ä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: MikkoK76 - 24.01.17 - klo:23:08
Timo: Pumppu antaa nuo tiedot suoraan ja uskoakseni siihenpä ne vaihtoehdot loppuvatkin. Koitan selvitellä asiaa josko saataisiin muutakin ulos.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 12.02.17 - klo:15:56
Lainaus käyttäjältä: MaalämpöFIN
Moi,
Rupesin kysymään, että onko tarkoitus, että logintutkija näyttäisi myös lisäyksen määrän kWh kohdassa F1345 pumpun osalta?
Liitteenä olisi jokunen logi, joissa lisäys on ollut käytössä.
-MaalämpöFIN

Moikka,

ei ole ollut tarkoitus siinä mielessä että F1345:ssa ei ole vastuksia - käsittääkseni - vaan se käskyttää kolmiportaisesti ulkoista vastusta. Pitääkö tämä edelleen paikkansa?
Toisaalta, voisihan tuon laittaa niin että asetuksiin kirjoittaisi paljonko yksi steppi tarkoittaa tehossa.

Millainen vastuspatteri F1345 yhteydessä yleensä ja useimmiten asennetaan?

t. Timo
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 12.02.17 - klo:17:10
Moikka,

ei ole ollut tarkoitus siinä mielessä että F1345:ssa ei ole vastuksia - käsittääkseni - vaan se käskyttää kolmiportaisesti ulkoista vastusta. Pitääkö tämä edelleen paikkansa?
Toisaalta, voisihan tuon laittaa niin että asetuksiin kirjoittaisi paljonko yksi steppi tarkoittaa tehossa.

Millainen vastuspatteri F1345 yhteydessä yleensä ja useimmiten asennetaan?

t. Timo

No meillä on 3 x 9 kW vastukset sen perässä.....
3kW vastuksia 3 paketissaan ja 3 erillistä varaajaa,
eli aika ihmeellisiä teho kombinaatioita siitä sitten tulee...

No, kunhan kerroin...;)


Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: MaalämpöFIN - 13.02.17 - klo:08:13
Tässä kokoonpanossa on 3 x 9kW vastukset pumpun perässä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: piizei - 27.02.17 - klo:23:39
Moi,
Uskomattoman hienoa harrasteviritystä. Seuraavaksi vaan internets of talotekniikka firmaa psytyyn :)

Kiinnostaisi kovasti tuon talologgerin asentaminen, kun löytyisi nurkista ylimääräinen raspikin. Saakos sitä liitettyä karvalakki Nibeen F1226?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: k113635 - 28.02.17 - klo:07:46
Jos Niben pumppu on kytkettynä Uplinkiin niin yksi mahdollisuus päästä tallennettuihin lokitusarvoihin kiinni ilman omia laitteistoja on tämä: https://api.nibeuplink.com/ (https://api.nibeuplink.com/)
Nibe tarjoaa siis ohjelmallisen pääsyn tallentamamiinsa arvoihin. Nopean kokeilun perustella toimahtaa ihan ok, vaikka en Oauth2 fani olekaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 28.02.17 - klo:11:24
Kiinnostaisi kovasti tuon talologgerin asentaminen, kun löytyisi nurkista ylimääräinen raspikin. Saakos sitä liitettyä karvalakki Nibeen F1226?
Nopea katsaus myyntimateriaaliin vihjaisi ettei F1226 pysty juttelemaan Modbussia. Pystyykö NEW malli, en tiedä.
"Tiedonsiirtomoduuli laitteille NIBE F1145, F1245, F1345, F370, F470, F750 ja VVM500".
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: piizei - 28.02.17 - klo:21:43
Nopea katsaus myyntimateriaaliin vihjaisi ettei F1226 pysty juttelemaan Modbussia. Pystyykö NEW malli, en tiedä.
"Tiedonsiirtomoduuli laitteille NIBE F1145, F1245, F1345, F370, F470, F750 ja VVM500".

Eipä ole Modbus tukea tossa omassa mallissa (F1226). Menee takaisin virityslinjalle.

Yksi ajatus oli, että jos saisi F1226:n kirjottamaan logia USB:n kautta esim. SD-kortille, missä on wifi. Voisi sitten raspilla lukea valmiita tiedostoja ja ajella logintutkijaa. Vähän on vaan epäilys, että joko Nibe ei suostu kirjoittamaan SD-kortille USB:n kautta tai sitten ei voi samaan aikaan kirjoittaa ja wifin kautta lukea.

Toinen, todennäköisesti varteentotettavampi vaihtoehto olisi laittaa Raspberry pi zero emuloimaan USB storagea ja lukea sitä sitten logintutkijalla. http://pi.gbaman.info/?p=699

Kukaan yrittänyt vastaavia virityksiä?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 05.03.17 - klo:17:47
Saakos tietokannasta jotenkin helposti poistettua rivejä tai vaikka päiviä?

Niben kello kävi taas "perunoita" ja teki leiman tulevaisuuteen.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 05.03.17 - klo:22:03
Saakos tietokannasta jotenkin helposti poistettua rivejä tai vaikka päiviä?

Niben kello kävi taas "perunoita" ja teki leiman tulevaisuuteen.

Ei valitettavasti logintutkijan kautta, mutta ulkoisella ohjelmalla kyllä. Itse käytän "DB Browser for SQLite" ohjelmaa (linuxilla) ja se näyttäisi kyllä pyörivän Winkkarillakin sivujensa (http://sqlitebrowser.org/) mukaan. Vähän nörttimeisinki, mutta hei, harrastuksen eteen tehtäviä tunteja ei lasketa!

Ohjelman Browse data välilehti näyttäisi antavan melko selkeän keinon hakea ja poistaa pvm mukaan. Tai harjoittelet SQL:lä poiston.

Esim tämän pitäisi toimia "Execute SQL" välilehdellä:
Koodia: [Valitse]
delete from logit where time = '2012-03-14 21:50:00'jossa muutat päivämäärän tuohon malliin.
Kannattaa ottaa logintutkija.db:stä kopio ennen harjoittelun alkua  8)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 06.03.17 - klo:18:11
Helposti kävi rivin poisto tuolla ohjelmalla.
Ehkä oli jotain hyötyä 15v pölyttyneistä SQL taidoista  ;).

Kiitos!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: traktori - 08.03.17 - klo:21:16
Miten logitutkija toimii Jämän pumppujen kanssa? Pistin tonne Jämän puolelle naapurin logia: ketju Jämä puolella (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7410.0). Alla kuva logintutkijan etusivulta: /vrk-sarakkeessa näkyy käynnistyksiä 88 kpl, vaikka n. 1,5 vrk logeissa käynnistyksiä on yhteensä 21 kpl, eli ainakin tuo laskee väärin.

Kuva logitutkijan etusivulta (https://dl.dropboxusercontent.com/u/19779124/foorumikuvia/naapuri/logidata.png)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: k113635 - 08.03.17 - klo:21:46
Miten logitutkija toimii Jämän pumppujen kanssa? Pistin tonne Jämän puolelle naapurin logia: ketju Jämä puolella (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7410.0). Alla kuva logintutkijan etusivulta: /vrk-sarakkeessa näkyy käynnistyksiä 88 kpl, vaikka n. 1,5 vrk logeissa käynnistyksiä on yhteensä 21 kpl, eli ainakin tuo laskee väärin.
Koitas nostaa lokitusväli 5 sekunnista 1 minuuttiin, helpottaa lokitiedostojen käsittelyä koska tiedostojen koko tippuu järkeväksi ja ehkä voi korjata tuon käynnistyslaskennan virheet.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: traktori - 08.03.17 - klo:22:19
Koitas nostaa lokitusväli 5 sekunnista 1 minuuttiin, helpottaa lokitiedostojen käsittelyä koska tiedostojen koko tippuu järkeväksi ja ehkä voi korjata tuon käynnistyslaskennan virheet.
Jälkimmäinen loki onkin 1 min lokivälillä, naapuri muutti tuon näköjään ensimmäisen lokin keskellä. Koitin ladata pelkän jälkimmäisen tiedoston, jossa on pelkästään 1 min välillä dataa, mutta siinäkin tuli virheellinen määrä vuorokausikäynnistyksiä:
Kuvakaappaus logintutkijan etusivulta (https://dl.dropboxusercontent.com/u/19779124/foorumikuvia/naapuri/logidata_2.png)
EDIT: eikun tuo taitaa olla ihan oikein laskettu nyt tuo keskimääräinen käynnistysmäärä. Eli tosiaan tuo ensimmäinen logitiedosto, jossa aloitettiin 5 sek lokituksella ja muutettiin kesken 1 min välille, niin sotki käynnistysmäärän laskentaa.

KIITOS TAAS!!!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 14.04.17 - klo:09:30
Olisiko mahdollista "opettaa" logintutkija lukemaan kaikki lokitiedostot annetusta hakemistosta ja viemään tiedot tietokantaan?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 21.04.17 - klo:22:25
Olisiko mahdollista "opettaa" logintutkija lukemaan kaikki lokitiedostot annetusta hakemistosta ja viemään tiedot tietokantaan?

Hups, miten mennytkään tämä ohi. Sori. Jos nyt ymmärrän oikein pyyntöäsi, niin mitään tuo ei kyllä opi, mutta toiminee juuri kuten kuvaat. Eli jos laitat vaikka minkä satsin logeja yhteen hakemistoon, luet ne, pitäisi kantaan tallennusta ehdottaa. Jos siellä jo oli kyseisiä logirivejä, ne kirjoitetaan vaan yli (vai ohitettiinko ne? - en muista). Logintutkija saattaa valittaa että "Paikallinen tietokantavirhe: logitieto on jo tallennettu aiemmin", mutta muistaakseni se silti kiltisti tallentaa muut rivit.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 22.04.17 - klo:08:25
Hups, miten mennytkään tämä ohi. Sori. Jos nyt ymmärrän oikein pyyntöäsi, niin mitään tuo ei kyllä opi, mutta toiminee juuri kuten kuvaat. Eli jos laitat vaikka minkä satsin logeja yhteen hakemistoon, luet ne, pitäisi kantaan tallennusta ehdottaa. Jos siellä jo oli kyseisiä logirivejä, ne kirjoitetaan vaan yli (vai ohitettiinko ne? - en muista). Logintutkija saattaa valittaa että "Paikallinen tietokantavirhe: logitieto on jo tallennettu aiemmin", mutta muistaakseni se silti kiltisti tallentaa muut rivit.

Loki kerrallaan sujuu, mutta kuinka saisi lukemaan kaikki kerralla. Tai sitten en vaan osaa...

Edit ... "Olisiko mahdollista "opettaa" logintutkija lukemaan KERRALLA kaikki lokitiedostot annetusta hakemistosta ja viemään tiedot tietokantaan?"

Ko. toiminnossa ei ehkä ole tarpeen tehdä tilastoja, kun voi olla vaikka vuosien lokit vietävänä.

Pitääkö tietokannassa olevien tapahtumien loggausväli (esim. 1 minuutti) olla vakio, jotta tilastot tulee laskettua oikein?
Jos kantaan tarjoaa esim. 5 sek loggausta, se osaisi olla viemättä (=sekoittamatta).
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 22.04.17 - klo:12:00
Loki kerrallaan sujuu, mutta kuinka saisi lukemaan kaikki kerralla. Tai sitten en vaan osaa...

Edit ... "Olisiko mahdollista "opettaa" logintutkija lukemaan KERRALLA kaikki lokitiedostot annetusta hakemistosta ja viemään tiedot tietokantaan?"

Ko. toiminnossa ei ehkä ole tarpeen tehdä tilastoja, kun voi olla vaikka vuosien lokit vietävänä.

Pitääkö tietokannassa olevien tapahtumien loggausväli (esim. 1 minuutti) olla vakio, jotta tilastot tulee laskettua oikein?
Jos kantaan tarjoaa esim. 5 sek loggausta, se osaisi olla viemättä (=sekoittamatta).

Tämä on asia, jota esim. itse ihmettelin kovinkin kauan, ja totesin, että ei ole toimiva ohjelma.
Lopulta tällä foorumilla kerrottiinkin ko. ohjelman todella poikkeava käyttötapa, ja sitten alkoi sujua.

eli EI SAA MENNÄ hakemistoon sisään. Pitää vaan maalata hakemisto.
Tämä on täysin outo tapa, mutta näin se toimii.
Yleensähän maalataan hakemistossa halutut fileet...;)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 22.04.17 - klo:13:12
Tämä on asia, jota esim. itse ihmettelin kovinkin kauan, ja totesin, että ei ole toimiva ohjelma.
Lopulta tällä foorumilla kerrottiinkin ko. ohjelman todella poikkeava käyttötapa, ja sitten alkoi sujua.

eli EI SAA MENNÄ hakemistoon sisään. Pitää vaan maalata hakemisto.
Tämä on täysin outo tapa, mutta näin se toimii.
Yleensähän maalataan hakemistossa halutut fileet...;)

Tuo ei olisi tullut mieleeni, mutta hyvä protokolla tuokin. Kiitos neuvosta!
Timo on asian huomioinut, niin luultavasti piirre on dokumentoitu ohjeissa ... en vain lukenut niitä :(

Nyt jumitti viennin (n. 4 vuotta eli yli 1000 lokia) 12%:iin, niin ehkä viennissä on jokin raja tai koneen resurssit loppuu ... pitää kokeilla.
edit: Kun vähensi lokien määrän tiedostossa n. 60:een, niin homma meni maaliin. Koneen resurssit ilmeisesti loppui.

TIMO: Hallitseeko vienti erilaisia lokityyppejä samassa hakemistossa?
Vai pitääkö kaikki viennin lokit olla samaa "generaatiota"?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 22.04.17 - klo:16:33
Tuo ei olisi tullut mieleeni, mutta hyvä protokolla tuokin. Kiitos neuvosta!
Timo on asian huomioinut, niin luultavasti piirre on dokumentoitu ohjeissa ... en vain lukenut niitä :(

Nyt jumitti viennin (n. 4 vuotta eli yli 1000 lokia) 12%:iin, niin ehkä viennissä on jokin raja tai koneen resurssit loppuu ... pitää kokeilla.
edit: Kun vähensi lokien määrän tiedostossa n. 60:een, niin homma meni maaliin. Koneen resurssit ilmeisesti loppui.

TIMO: Hallitseeko vienti erilaisia lokityyppejä samassa hakemistossa?
Vai pitääkö kaikki viennin lokit olla samaa "generaatiota"?

Nyt ollaan kokeellisen äärellä eli en osaa yhtään sanoa, se taitaa olla niin että kun alussa tulee version x logeja ja Logintutkija tunnistaa sen, saattaa se jatkotiedostoista lukea vääriä arvoja. Eli taitaa olla parempi jakaa logit vähintään versioiden mukaan eri hakemistoihin.

Olen itsekin havainnut että isot logihakemistot hyytyvät Windowsilla kun saman olen saanut Ubuntulla luettua OK. Tämä lienee jokin typeryys ohjelmassa, josta linux Java osaa toipua paremmin tjms. Se on jäänyt tutkimatta kun voi ohittaa pienemmillä logeilla tai käyttämällä linuxia.

Tuosta hakemiston valinnasta: tuo käytös tulee suoraan Javan tiedostonavaus-luokasta enkä sitä ole osannut muuksi vaihtaa. Hakemistoon voi mennä sisäänkin ja jos yhtään tiedostoa ei ole valittuna, se lukee hakemiston.

[edit] Pöh, useamman tiedoston valinnan lisäys ohjelmaan olikin ihan helppo juttu ja lisätty 1.2.23 versioon. Hakemiston valinta edelleen helpoin tapa mutta nyt voi valita tiedostojakin, jos näin haluaa.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 22.04.17 - klo:22:03
Nyt ollaan kokeellisen äärellä eli en osaa yhtään sanoa, se taitaa olla niin että kun alussa tulee version x logeja ja Logintutkija tunnistaa sen, saattaa se jatkotiedostoista lukea vääriä arvoja. Eli taitaa olla parempi jakaa logit vähintään versioiden mukaan eri hakemistoihin.

Olen itsekin havainnut että isot logihakemistot hyytyvät Windowsilla kun saman olen saanut Ubuntulla luettua OK. Tämä lienee jokin typeryys ohjelmassa, josta linux Java osaa toipua paremmin tjms. Se on jäänyt tutkimatta kun voi ohittaa pienemmillä logeilla tai käyttämällä linuxia.

Tuosta hakemiston valinnasta: tuo käytös tulee suoraan Javan tiedostonavaus-luokasta enkä sitä ole osannut muuksi vaihtaa. Hakemistoon voi mennä sisäänkin ja jos yhtään tiedostoa ei ole valittuna, se lukee hakemiston.

[edit] Pöh, useamman tiedoston valinnan lisäys ohjelmaan olikin ihan helppo juttu ja lisätty 1.2.23 versioon. Hakemiston valinta edelleen helpoin tapa mutta nyt voi valita tiedostojakin, jos näin haluaa.

Kiitos lisäyksestä!
Ohjelma on mahtava, ei ole juuri tarvinnut tuon käyttöönoton jälkeen excelöidä  :)

Olisiko mahdollista, että ohjelma "unohtaa" lokimaskin aina kun se on käsitellyt tiedosto loppuun?
Näin se katsoisi jokaista lokia "uusin silmin" ja mahdollinen version vaihto huomioituisi.

Toinen vaihtoehto parempaan hallintaan, olisi jos ohjelma ilmoitaa että tiedostoon nnnn- asti käsiteltiin ja muita ei koska versio/formaatti oli eri.

Tai (Winkkari-käyttäjiä hyödyttävä piirre) vaihtoehto olisi (mahdollisesti edellisiä kombinoiden), että kun koko hakemisto valitaan niin tehdään vain kantaan vienti, jos se helpottaa suorituskyky/resurssitilannetta.

No, ehdotuksia nämä vaan.


Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 22.04.17 - klo:22:56
No, ehdotuksia nämä vaan.

Ja ihan hyviä ovatkin. Tuota ensimmäistä jo ajattelinkin mutta hylkäsin työläänä. Tuo toinen ehdotus katkaista luku kun eri version logi löytyy oli hyvä ja taas helppo lisätä. Se tulostaa tiedoston järjestysnumeron (järjestys missä se löydettiin kansiosta), mutta uskon että saat melko helposti löydettyä sillä mistä uuden versiotason logit alkavat. Siirrät saman versiotason logit omaan hakemistoon niin sulla on hetkessä homma tehty!

1.2.24 ladattavissa!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 23.04.17 - klo:08:45
Jaosta tulee versio 1.2.22. ? 

3kk pätkissä winkkari nieli nyt lokeja.
Eikä ilmaissut version vaihdoista mitenkään, ja niitä oli.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: noble - 23.04.17 - klo:15:13
Itseltä löytyy logeja pumpun käynnistämisestä lähtien. Kiinnostaisi liuoksen lämpötiloista tutkaista kuinka kaivo on viilentynyt, jos on.


-Niben päivityksien myötä sarakkeiden nimet hieman vaihtuvat
-Talteen pitäisi saada liuos sisään, liuos ulos ja ulkolämpötila
-Järkevät lukevat tulevat logeista vain kun kompressori käy, koska muuten liuospumppu on seis (liuoksen lämpötila nousee sisälämpötilaa lähelle)
-Saisiko jotain trendiä luotua kun kompressori lähtee käyntiin, ja siitä ottaisi talteen korkeimman liuos sisään lämpötilan (kaivon pohjalla oleva lämpötila)?

Löytyykö teollista tapaa ajaa logit?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 23.04.17 - klo:18:24
Jaosta tulee versio 1.2.22. ? 
Kyllä mulla tulee 1.2.24, kokeiles uudelleen. Joku välimuisti tai vastaava voi jekuttaa, yritä ladata niin kauan että 1.2.24 löytyy.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 23.04.17 - klo:18:32
Löytyykö teollista tapaa ajaa logit?

Vetele logeja sisään kuten jäsen maalämittää? Sitten voit tutkailla sitä koko historiaa Logintutkijan tietokantahaulla paikallisesta tietokannasta.


Ohjelmallisesti et tuolla saa sitä pohjan lämpötilaa mutta saattaa helpottaa pisteiden löytymistä kun voi zoomata käyrässä oikeaan kohtaan.

Oliskos tuosta lähestymisestä apuja?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 23.04.17 - klo:20:28
Kyllä mulla tulee 1.2.24, kokeiles uudelleen. Joku välimuisti tai vastaava voi jekuttaa, yritä ladata niin kauan että 1.2.24 löytyy.
Onnistui, jokin vaan meni aamulla pieleen (toisella koneella kylläkin).
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: noble - 26.04.17 - klo:13:22
Vetele logeja sisään kuten jäsen maalämittää? Sitten voit tutkailla sitä koko historiaa Logintutkijan tietokantahaulla paikallisesta tietokannasta.

  • Jos kaikki logit ovat samassa hakemistossa anna Logintutkijan lukea kunnes eri firmisversion logi löytyy.
  • Logintutkija lopettaa tähän ja tallentaa jo luetut logit paikalliseen kantaan.
  • Siirrä alimman logiversion tiedostot toiseen hakemistoon
  • Aja logit päähakemistosta uudelleen ja jälleen ohjelma lopettaa jos eri logiversio löytyy, jatka loppuun kunnes homma tehty

Ohjelmallisesti et tuolla saa sitä pohjan lämpötilaa mutta saattaa helpottaa pisteiden löytymistä kun voi zoomata käyrässä oikeaan kohtaan.

Oliskos tuosta lähestymisestä apuja?
No joo, jos ottaa kuukauden minimi- ja maksimikeruut, sekä keskilämpötilan (mahdollisesti myös min. ja max.), kai noista jonkinlaista trendiä näkee kaivosta.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 26.04.17 - klo:22:45
Lainaus
Moi!

Tässä tätä mun dataa ajalta 5.1.2017-1.4.2017. Lämitettävää runsaasti niin kuin foorumin alatunnisteesa näkyy ja tänä aikana Niben takamittari näytti että sähköä oli pumppu vienyt 3383 kW.


Terv. JHH

Moi, sulla oli syynä juurikin tämä hiljattain keskusteltu firmiksen/logiversiotason vaikutus Logintutkijaan. Versio 1.2.24 varoittaa tästä.
Eli ekat 2 logia (5-6.1) olivat 7113 firmiksestä ja ja loput 7740. Eli siirrä nuo 7113 logit toiseen hakemistoon ja lue ne omassa satsissaan Logintutkijan paikalliseen kantaan kuten maalämmittää yllä. Sitten loput 7740 logit ja tee kysely paikalliseen kantaan.
Tai unohdat ne 5-7.1 logit ja katselet 8.1 - 1.4 logeja.

[edit] ai niin, aika paljon noita katkenneita rivejä - otathan tikun ulos koneesta ohjelmallisesti eli lopeta logitus Nibestä ennen kuin revit tikun irti
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 27.04.17 - klo:07:58
Päädyin muuttamaan ensimmäisen uuden version lokin nimen loppuosaa (esim. 123456-01 -> 123456-01-7113).
Annoin ne olla samassa hakemistossa ja käytin logintutkijan "multi-file-selectiä".

Lokien jako hakemistoihin oli vain Windowsin (tai työaseman) rajoituksista johtuvaa.


Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: noble - 29.04.17 - klo:13:58
Nyt sain koottua jotain dataa liuksen tulon maksimista ja minimistä.
Maksimi on siis logintutkijan logiikan mukaan eli piste on otetaan talteen muutaman sekunnin kuluttua kompressorin käynnistymisestä.
Minimi on vastaavasti tyypillisesti käynnin lopusta, ja täten kk-minimi on aikalailla kylmin ulkolämpötila ja pisin käynti.

Muutama huomio omasta kohteesta.
-Kaivon lämpötila käyttöön ottaessa 5,2'C
-2014 on rakennettu, ja laattaa on kuivatettu, näkyy vielä syyskuun minimissä että energiaa on revitty aikalailla maasta
-Kaivo näyttää kesällä palautuvan nopeasti, konvektoria on käytetty ahkerasti
-Konvektorin aktiivinen käyttö lämmittänee kaivoa noin 1'C, jos vertaa kaivon alkuperäistä liuoslämpöä ja 2015 ja 2016 lämpöjä? (ok, taisi 2014 juhannuksena olla jopa pakkasta)
-Selkeää kaivon viilenemistä vaikea havaita, enemmänkin minimeitä katsoessa ne seuraavat ulkolämpötilaa. Esim. 2016/01 kylmin kuukausi mitä tämä talous on kokenut. Keskilämpötila -12,8'C (kylmimmän päivän keskiarvo -30,5'C)

(pivot alkoi taistelemaan vastaan, enkä saanut järkevästi ulkolämpötiloja 2-akselille)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jhh - 09.05.17 - klo:14:34
Moi, sulla oli syynä juurikin tämä hiljattain keskusteltu firmiksen/logiversiotason vaikutus Logintutkijaan. Versio 1.2.24 varoittaa tästä.
Eli ekat 2 logia (5-6.1) olivat 7113 firmiksestä ja ja loput 7740. Eli siirrä nuo 7113 logit toiseen hakemistoon ja lue ne omassa satsissaan Logintutkijan paikalliseen kantaan kuten maalämmittää yllä. Sitten loput 7740 logit ja tee kysely paikalliseen kantaan.
Tai unohdat ne 5-7.1 logit ja katselet 8.1 - 1.4 logeja.

[edit] ai niin, aika paljon noita katkenneita rivejä - otathan tikun ulos koneesta ohjelmallisesti eli lopeta logitus Nibestä ennen kuin revit tikun irti

Kiitos vaivannäöstä ja ohjeista. Koitan testata tässä lähiaikoina ottamalla tuon 5-6.1 login pois.
Niin ja en tiedä mistä johtuu katkenneet rivit, olen aina lopettanut login imuroinnin ennen kuin olen ottanut tikun pois. Olenko ainut jolla on ollut katkenneita rivejä? =0
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 09.05.17 - klo:17:41
Kiitos vaivannäöstä ja ohjeista. Koitan testata tässä lähiaikoina ottamalla tuon 5-6.1 login pois.
Niin ja en tiedä mistä johtuu katkenneet rivit, olen aina lopettanut login imuroinnin ennen kuin olen ottanut tikun pois. Olenko ainut jolla on ollut katkenneita rivejä? =0

Nibe tekee niitä katkenneita ihan itse!
Esim. pikku sähköräpsyt, yms. tekee niitä.
Itellä tikut koneissa ain a kk. kerrallaan, ja lähes aina on katkenneita rivejä, vaikka kukaan ei tasan varmaan tikkuihin koske kuukauteen.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: ttk - 27.07.17 - klo:10:34
Kiitos logintutkijasta! Näin maalämpöpumpun asennuksen jälkeen on oikein rattoisaa tutustua koneen toimintaan ja asetusten muutosten vaikutuksiin käppyröitä seuraamalla. Vähentää ratkaisevasti tarvetta juosta teknisessä tilassa.

Meillä pumppuna on JÄMÄ Star RST Inverter, joka tuottaa käsittääkseni sisarpuolensa F1255:n kanssa samanlaista logia. Käyttöveden lämpötilojen seurannassa itselläni on kuitenkin pientä ongelmaa logintutkijan kanssa: kv ylälämpö ja kv alalämpö näyttävät graafissa toisinaan molemmat ylälämmön (BT7) arvoja eli nämä kaksi käyrää piirretään päällekkäin.

Jos valitsen yhden päivän lokitiedoston ja pyydän siitä käyrän, arvot ja graafi tulostuvat oikein. Jos valitsen (oletus)tietokantaan talletettua dataa samalta aikaväliltä, käyrät ovat päällekkäin.

Asetustietostossa oletusasetukset:
Koodia: [Valitse]
tietokanta_arvo_BT7=BT7
tietokanta_arvo_BT6=BT6

Teenkö jotain väärin vai miksi näin tapahtuu?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 28.07.17 - klo:07:46
....Jos valitsen (oletus)tietokantaan talletettua dataa samalta aikaväliltä, käyrät ovat päällekkäin...

Täällä toimii samoin.
Olisiko pieni bugi ohjelmassa.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 29.07.17 - klo:00:28
Jos valitsen yhden päivän lokitiedoston ja pyydän siitä käyrän, arvot ja graafi tulostuvat oikein. Jos valitsen (oletus)tietokantaan talletettua dataa samalta aikaväliltä, käyrät ovat päällekkäin.

Teenkö jotain väärin vai miksi näin tapahtuu?

Lainaus
Olisiko pieni bugi ohjelmassa.

Bugia en löytänyt, mutta jostain kumman syystä BT6 ja BT7 on tarkoituksella käsitelty samana eli jos yläpöntön anturia ei ole asennettu, niin käytetään BT6 ja muutoin BT7. Joku hyvä selitys tälle varmaan oli joskus kauan aikaa sitten..
Kiitos huomiosta ja korjailen asian pikimmiten!


[edit]
Lainaus
Asetustietostossa oletusasetukset:

Koodia: [Valitse]
tietokanta_arvo_BT7=BT7
tietokanta_arvo_BT6=BT6
Teenkö jotain väärin vai miksi näin tapahtuu?
Yo. asetusmuuttujia käytetään vain luettaessa talologgerin (MySQL-)kannasta, ei paikallisesta SQLite kannasta. Eli et tehnyt mitään väärin, mutta ohjelma on suunniteltu käyttäytymään vähintäänkin oudosti ja väärin.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 29.07.17 - klo:19:20
Kiitos huomiosta ja korjailen asian pikimmiten!
Nyt pitäisi olla korjattu versiossa 1.2.28.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: tomppeli - 30.07.17 - klo:07:35
Nyt pitäisi olla korjattu versiossa 1.2.28.
Ubuntu 17.04 - Linux koneessani tämä uusi versio menee jumiin.
Lukee ja tilastoi arvot, statistiikkaruutu tulee normaalin näköisesti, mutta ei tee graafia eikä ohjelmaa voi sulkea.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 30.07.17 - klo:09:17
edit ... Enpäs lukenut muutoslokia kunnolla :(  poistin havainnot
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 30.07.17 - klo:09:41
Ubuntu 17.04 - Linux koneessani tämä uusi versio menee jumiin.
Lukee ja tilastoi arvot, statistiikkaruutu tulee normaalin näköisesti, mutta ei tee graafia eikä ohjelmaa voi sulkea.

Ohjelma muuttaa langattoman hiiren nopeuden täysille.
Käytän toiseksi nopeinta asetusta. Logitech G7 ja win7/64
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 30.07.17 - klo:14:05
Ubuntu 17.04 - Linux koneessani tämä uusi versio menee jumiin.
Lukee ja tilastoi arvot, statistiikkaruutu tulee normaalin näköisesti, mutta ei tee graafia eikä ohjelmaa voi sulkea.
Hmm.. nyt ei ole 17.04:a käytettävissäni, mutta en jaksaisi millään uskoa BT7 kentän lisäyksen muuttavan ohjelman käytöstä kuvaamallasi tavalla. Kokeilitko että toimii edellisellä versiolla ilman samaa ongelmaa? Oliko sisään luetut logit merkittävän isoja? Ethän lukenut paikallista kantaa joka oli luotu tai päivitetty versiolla 1.2.27 tai vanhemmalla? (yksi login tallennus versiolla 1.2.28 tarvitaan paikallisen kannan päivittämiseksi)

Lainaus
Ohjelma muuttaa langattoman hiiren nopeuden täysille.
Käytän toiseksi nopeinta asetusta. Logitech G7 ja win7/64
Huumorilla sanottuna: ei voi olla totta  ???
Jatketaan huumorilla ja ehdotan päivitystä Linuksiin josko hiiri pysyisi lestissään?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: tomppeli - 30.07.17 - klo:14:54
Hmm.. nyt ei ole 17.04:a käytettävissäni, mutta en jaksaisi millään uskoa BT7 kentän lisäyksen muuttavan ohjelman käytöstä kuvaamallasi tavalla. Kokeilitko että toimii edellisellä versiolla ilman samaa ongelmaa? Oliko sisään luetut logit merkittävän isoja? Ethän lukenut paikallista kantaa joka oli luotu tai päivitetty versiolla 1.2.27 tai vanhemmalla? (yksi login tallennus versiolla 1.2.28 tarvitaan paikallisen kannan päivittämiseksi)

Päivitystä..
Jostain syystä jumittui, kun kokeilin sattumanvaraisesti joillakin aika vanhoilla .log tiedostoilla.
Kokeilin uudelleen, nyt vähän uudemmilla .log -tiedostoilla ja toimi ihan täydellisesti.
Anteeksi Timo, että vaivasin sinua tällä.

Olivatko ne vanhat tiedostot olleet jotenkin erilaisia tai sitten olivat vaurioituneita.
Kokeilin silloin vain parilla tiedostolla. Kun en saanut suljettua ohjelmaa, luovutin. Olin liian yksioikoinen!
Vika ei ollut sinun hienossa ohjelmassasi.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 30.07.17 - klo:19:08
Huumorilla sanottuna: ei voi olla totta  ???
Jatketaan huumorilla ja ehdotan päivitystä Linuksiin josko hiiri pysyisi lestissään?

Libre Office 5.0 tekee samaa.....
Muutama muukin ohjelma, ei nyt muista enempää, mutta lisääntymään päin ovat.
Linux ei ole vaihtoehto, minulle.
Hiiren nopeuden muutos kuitenkin näyttäisi liittyvän siihen ja *.js tiedostoihin.
En ole ohjelmointitaitoinen tuolla kielellä...
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 30.07.17 - klo:19:53
Libre Office 5.0 tekee samaa.....
Muutama muukin ohjelma, ei nyt muista enempää, mutta lisääntymään päin ovat.
Linux ei ole vaihtoehto, minulle.
Hiiren nopeuden muutos kuitenkin näyttäisi liittyvän siihen ja *.js tiedostoihin.
En ole ohjelmointitaitoinen tuolla kielellä...
No jopas on. Ei näistä vilkuttimista enää ota millään selvää mikä vaikuttaa mihinkin.
Päivitä Javasi ja/tai hiiresi ajurit josko se siitä sitten tokenisi?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: ttk - 31.07.17 - klo:18:05
Nyt pitäisi olla korjattu versiossa 1.2.28.

Vahvistan. Kiitos korjauksesta ja uudesta julkaisusta!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: piizei - 09.08.17 - klo:12:06
Päivitys tähän: Sain viimein kokeiltua tätä raspberry zero viritystä F1226 USB loggerin kanssa ja sain jopa toimimaan muutaman kuhmun jälkeen.

Tarvitaan:
- Raspberry zero USB kaapelilla Niben läheisyyteen
- Logintutkija
- Itselläni Logintutkija on erillisellä RaspBerry Pi 3:lla, mikä on samassa wlanissa RaspBerry zeron kanssa. Voi olla, että Logintutkija toimisi myös zerossa, mutta en ole testannut

Tarvittavat toimenpiteet:
1) asenna zerolle Raspbian Jessie ja ota g_mass_storage käyttöön

http://blog.gbaman.info/?tag=g_mass_storage

2) opettele käyttämään g_mass_storage moduulin vaatimia konfiguraatioita (tiedostojärjestelmän luonti ja partitiointi, tidostopartition käyttöönotto lokaalisti sekä g_mass_storage käyttäminen ulkoisen laitteen kanssa USB:n kautta)

http://linux-sunxi.org/USB_Gadget/Mass_storage

Muutaman uudelleen yrityksen kautta sain Niben tunnistamaan zeron USB-laitteena, laittamaan logituksen päälle ja sen jälkeen lukemaan logeja zerolta. Logitiedostot muodostuvat Niben muistista zerolle Niben oman logiikan mukaisesti ja tiedostojen lukemiseen zerolta luotettavasti pitää vielä vääntää skriptia.

Aikamoista säätämistä oli, mutta näin sain Nibelle 40€ rautainvestoinnilla login etäluennan aikaiseksi

 

Eipä ole Modbus tukea tossa omassa mallissa (F1226). Menee takaisin virityslinjalle.

Yksi ajatus oli, että jos saisi F1226:n kirjottamaan logia USB:n kautta esim. SD-kortille, missä on wifi. Voisi sitten raspilla lukea valmiita tiedostoja ja ajella logintutkijaa. Vähän on vaan epäilys, että joko Nibe ei suostu kirjoittamaan SD-kortille USB:n kautta tai sitten ei voi samaan aikaan kirjoittaa ja wifin kautta lukea.

Toinen, todennäköisesti varteentotettavampi vaihtoehto olisi laittaa Raspberry pi zero emuloimaan USB storagea ja lukea sitä sitten logintutkijalla. http://pi.gbaman.info/?p=699

Kukaan yrittänyt vastaavia virityksiä?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 09.08.17 - klo:17:53
Muutaman uudelleen yrityksen kautta sain Niben tunnistamaan zeron USB-laitteena, laittamaan logituksen päälle ja sen jälkeen lukemaan logeja zerolta. Logitiedostot muodostuvat Niben muistista zerolle Niben oman logiikan mukaisesti ja tiedostojen lukemiseen zerolta luotettavasti pitää vielä vääntää skriptia.

Aikamoista säätämistä oli, mutta näin sain Nibelle 40€ rautainvestoinnilla login etäluennan aikaiseksi
Respekt!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Matala - 16.08.17 - klo:17:06
Onko Logintutkijassa mahdollisuus tutkia kahta lämmitysjärjestelmää ? Kotona Jämä Star Rst ja Jäspi GTV. Jämän info paneelista nuo näkee mutta helpompaa olisi jos saisi lokit talteen.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 16.08.17 - klo:18:18
Onko Logintutkijassa mahdollisuus tutkia kahta lämmitysjärjestelmää ?

Logintutkija on melko yksinkertainen sovellus ja se siis vain lukee tekstitiedostopohjaisia logeja tai hakee samat tiedot tietokannasta. Jos sinulla on järjestelmä joka suoltaa tekstipohjaisia (ja ehkä muitakin tiedostopohjaisia) logeja, laita esimerkki tulemaan tänne, niin katsotaan mitä sille on tehtävissä.

Jos haaveilet tiedon lukemisesta ohjelmallisesti jonkin protokollan, tjms yli, niin lienee paras tutkailla Talologgerin kyvykkyyksiä, Logintutkija ei tuohon pysty.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Matala - 16.08.17 - klo:19:12
Jäin miettimään sitä jääkö Jämään tiedot tuosta kahdesta lämmitysjärjestelmästä kun kerran tiedot näkyvät näyttöpaneelista. Normaalisti USB tikulle eivät tule. Nyt BT2/BT3 kuvaavat muuta kuin lattiaan menevää lämpöä (liite) kun lämmitysjärjestelmä 2:ssa on minun systeemissä samat anturit kytketty lattiaan meneviin meno/tuloputkiin (arvot tänään jotain 25/24C ). Logintutkija piisaa sellaisenaan hyvin minun kokeiluihin.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 16.08.17 - klo:19:22
Jäin miettimään sitä jääkö Jämään tiedot tuosta kahdesta lämmitysjärjestelmästä kun kerran tiedot näkyvät näyttöpaneelista. Normaalisti USB tikulle eivät tule. Nyt BT2/BT3 kuvaavat muuta kuin lattiaan menevää lämpöä (liite) kun lämmitysjärjestelmä 2:ssa on minun systeemissä samat anturit kytketty lattiaan meneviin meno/tuloputkiin (arvot tänään jotain 25/24C ). Logintutkija piisaa sellaisenaan hyvin minun kokeiluihin.
Voi olla etten ihan ymmärrä kysymystäsi, mutta jos tarkoitat sitä että logitat joitain muita kuin oletustietoja, niin vastaus on valitettavasti siihenkin negatiivinen. Jos lisäät käsin jonkin logattavan tiedon (tämä mahdollista), niin Logintutkija menee todennäköisesti tästä sekaisin.
Tämä siis oletuksella että "paneeli" tarkoitti Jämän näyttöä eli tiedot olisivat sen rekistereissä ja sitä kautta logattavissa.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Matala - 16.08.17 - klo:19:59
Ok, selkis.Kiitoksia.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Bluesmoke - 23.09.17 - klo:09:14
Päivitys tähän: Sain viimein kokeiltua tätä raspberry zero viritystä F1226 USB loggerin kanssa ja sain jopa toimimaan muutaman kuhmun jälkeen.

Tarvitaan:
- Raspberry zero USB kaapelilla Niben läheisyyteen
- Logintutkija
- Itselläni Logintutkija on erillisellä RaspBerry Pi 3:lla, mikä on samassa wlanissa RaspBerry zeron kanssa. Voi olla, että Logintutkija toimisi myös zerossa, mutta en ole testannut

Tarvittavat toimenpiteet:
1) asenna zerolle Raspbian Jessie ja ota g_mass_storage käyttöön

http://blog.gbaman.info/?tag=g_mass_storage

2) opettele käyttämään g_mass_storage moduulin vaatimia konfiguraatioita (tiedostojärjestelmän luonti ja partitiointi, tidostopartition käyttöönotto lokaalisti sekä g_mass_storage käyttäminen ulkoisen laitteen kanssa USB:n kautta)

http://linux-sunxi.org/USB_Gadget/Mass_storage

Muutaman uudelleen yrityksen kautta sain Niben tunnistamaan zeron USB-laitteena, laittamaan logituksen päälle ja sen jälkeen lukemaan logeja zerolta. Logitiedostot muodostuvat Niben muistista zerolle Niben oman logiikan mukaisesti ja tiedostojen lukemiseen zerolta luotettavasti pitää vielä vääntää skriptia.

Aikamoista säätämistä oli, mutta näin sain Nibelle 40€ rautainvestoinnilla login etäluennan aikaiseksi

Tuli ihan tämän takia liittyä foorumille. Itselläni ei maalämpöä ole, vaan laitteena on Jäspin (Niben) Vilppi, jossa sama ohjausboksi kuin tuossa Niben maalämpöpumpussa. Todennäköisesti onnistuu samalla tavalla

Tämän topicin innoittamana laitoin Rasbin Zeron tilaukseen ja nyt odotellaan laitetta kotiutuvaksi. Seuraavaksi tutustumaan Rasbin maailmaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jykke76 - 30.09.17 - klo:12:10
Onko mitään mahdollisuutta saada tukea taikka neuvoja Niben VVM 320 R logitukselle?
Tuo ei ainakaan omalla koneella näytä kuin muutaman lämpötila-arvon ja mittaus aikakin näyttää olevan pielessä.
Linkissä pätkä logia https://www.dropbox.com/s/3eyatffc3wjxbp8/1.zip?dl=0

Logintutkija v1.2.28
Niben firmis: 8114R2
Pumpun firmis: EB101 482
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Bluesmoke - 30.09.17 - klo:20:19
Päivitys tähän: Sain viimein kokeiltua tätä raspberry zero viritystä F1226 USB loggerin kanssa ja sain jopa toimimaan muutaman kuhmun jälkeen.

Tarvitaan:
- Raspberry zero USB kaapelilla Niben läheisyyteen
- Logintutkija
- Itselläni Logintutkija on erillisellä RaspBerry Pi 3:lla, mikä on samassa wlanissa RaspBerry zeron kanssa. Voi olla, että Logintutkija toimisi myös zerossa, mutta en ole testannut

Tarvittavat toimenpiteet:
1) asenna zerolle Raspbian Jessie ja ota g_mass_storage käyttöön

http://blog.gbaman.info/?tag=g_mass_storage (http://blog.gbaman.info/?tag=g_mass_storage)

2) opettele käyttämään g_mass_storage moduulin vaatimia konfiguraatioita (tiedostojärjestelmän luonti ja partitiointi, tidostopartition käyttöönotto lokaalisti sekä g_mass_storage käyttäminen ulkoisen laitteen kanssa USB:n kautta)

http://linux-sunxi.org/USB_Gadget/Mass_storage (http://linux-sunxi.org/USB_Gadget/Mass_storage)

Muutaman uudelleen yrityksen kautta sain Niben tunnistamaan zeron USB-laitteena, laittamaan logituksen päälle ja sen jälkeen lukemaan logeja zerolta. Logitiedostot muodostuvat Niben muistista zerolle Niben oman logiikan mukaisesti ja tiedostojen lukemiseen zerolta luotettavasti pitää vielä vääntää skriptia.

Aikamoista säätämistä oli, mutta näin sain Nibelle 40€ rautainvestoinnilla login etäluennan aikaiseksi
Hatunnosto.

Itse olen katsellut tuota mass storagea ja ainakin Zeron v1.1 vaikuttaa aika mahdottomalta. Valittaa kahdella eri imagella, ettei ole tarvittavaa moduulia yms pientä

Joten pientä ohjeenpoikasta tarvittaisiin eteenpäin pääsemiseen.

Edit: Sain mass storagen toimimaan omassa osiossaan ja Jäspin tallentamaan siihen. Pientä säätöä on vieläkin. Seuraavaksi Zero tallentamaan tiedot pilveen/NAS/yms.

Tallensin jonkinlaiset ohjeet (komennot sellaisenaan) itselle sähköpostiin. Olisiko foorumilla kiinnostusta niihin? 
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.10.17 - klo:11:49
Onko mitään mahdollisuutta saada tukea taikka neuvoja Niben VVM 320 R logitukselle?

Tutkaillaan, mutta nopeasti katsottuna saattaa olla että esteeksi muodostuu Logintutkijan kehityspolku (torta på torta) maalämpövehkeistä ja firmiksistä toiseen, joten eriluonteisen koneen lisääminen voipi muodostua liian hankalaksi. Mutta kokeillaan kuitenkin!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: piizei - 25.10.17 - klo:10:21
Hatunnosto.

Itse olen katsellut tuota mass storagea ja ainakin Zeron v1.1 vaikuttaa aika mahdottomalta. Valittaa kahdella eri imagella, ettei ole tarvittavaa moduulia yms pientä

Joten pientä ohjeenpoikasta tarvittaisiin eteenpäin pääsemiseen.

Edit: Sain mass storagen toimimaan omassa osiossaan ja Jäspin tallentamaan siihen. Pientä säätöä on vieläkin. Seuraavaksi Zero tallentamaan tiedot pilveen/NAS/yms.

Tallensin jonkinlaiset ohjeet (komennot sellaisenaan) itselle sähköpostiin. Olisiko foorumilla kiinnostusta niihin?

Ohjeet ehdottomasti tänne muita varten, sen verran näppärä viritelmä tuo on :)

Itse sain raspille kirjoittamisen toimimaan niin monen erheen kautta, enkä edes niitä vääriä tapoja enää muista. Lisäksi tietyt stepit tuntuivat vaan tarvitsevan uudelleen yrittämistä. Esimerkiksi, itselläni Nibe ei tunnistanut raspia USB tikuksi ekalla kerralla, mutta tokalla kerralla onnistui.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Bluesmoke - 02.12.17 - klo:17:55
Ohjeet ehdottomasti tänne muita varten, sen verran näppärä viritelmä tuo on :)

Itse sain raspille kirjoittamisen toimimaan niin monen erheen kautta, enkä edes niitä vääriä tapoja enää muista. Lisäksi tietyt stepit tuntuivat vaan tarvitsevan uudelleen yrittämistä. Esimerkiksi, itselläni Nibe ei tunnistanut raspia USB tikuksi ekalla kerralla, mutta tokalla kerralla onnistui.

Laitoin liitteeksi ohjeet. Tein kahdet eri ohjeet, sekä imagelle ja osiolle erikseen. Aika yksinkertainen tehdä, kun komennot hallussa. Tuo txt kannattaa kopioida boot hakemiston juureen ja kopioida sieltä suoraan komennot/SSH ylitse tehdä se.

Yksinkertaisesti:
Osta Raspberry Pi Zero ja microSD-muistikortti (16Gb)
Lataa sopiva Raspbian versio.
Suorita flashäys Etcher ohjelmalla mikroSD-kortille (kortinlukija yms).
(Valinnainen osio) Lataa Gparted-live ja tee boottaava muistitikku.
Käynnistä pc Gparted-livellä ja luo osio Fat32 muodossa (alusta se myös). (valinnainen osuus päättyy).
Käynnistä Raspberry Pi ja seuraa ohjeita.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: noble - 02.12.17 - klo:20:03
Laitoin liitteeksi ohjeet. Tein kahdet eri ohjeet, sekä imagelle ja osiolle erikseen. Aika yksinkertainen tehdä, kun komennot hallussa. Tuo txt kannattaa kopioida boot hakemiston juureen ja kopioida sieltä suoraan komennot/SSH ylitse tehdä se.

Yksinkertaisesti:
Osta Raspberry Pi Zero ja microSD-muistikortti (16Gb)
Lataa sopiva Raspbian versio.
Suorita flashäys Etcher ohjelmalla mikroSD-kortille (kortinlukija yms).
(Valinnainen osio) Lataa Gparted-live ja tee boottaava muistitikku.
Käynnistä pc Gparted-livellä ja luo osio Fat32 muodossa (alusta se myös). (valinnainen osuus päättyy).
Käynnistä Raspberry Pi ja seuraa ohjeita.

Vaikuttaa kätevältä!
Pääseekö zeroon kiinni kuinka etänä, tiedostojen kopioimiseksi etc?
Oletko vielä NAS/verkkolevy juttua tutkinut? Itsellä olisi myös MyBook verkossa kiinni, jos saisi zeron lähettämään tiedostot suoraan verkkolevylle.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Bluesmoke - 04.12.17 - klo:12:18
Vaikuttaa kätevältä!
Pääseekö zeroon kiinni kuinka etänä, tiedostojen kopioimiseksi etc?
Oletko vielä NAS/verkkolevy juttua tutkinut? Itsellä olisi myös MyBook verkossa kiinni, jos saisi zeron lähettämään tiedostot suoraan verkkolevylle.

Virittelin Samba-serveriä Raspbiin, josta tiedot olisi voinut kopioida manuaalisesti talteen. Pitäisi ehtiä perehtyä asiaan paremmin.

Edit:
Noilla ohjeilla voisi onnistua:
https://eltechs.com/raspberry-pi-nas-guide/
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: noble - 19.12.17 - klo:18:09
Laitoin liitteeksi ohjeet. Tein kahdet eri ohjeet, sekä imagelle ja osiolle erikseen. Aika yksinkertainen tehdä, kun komennot hallussa. Tuo txt kannattaa kopioida boot hakemiston juureen ja kopioida sieltä suoraan komennot/SSH ylitse tehdä se.

Yksinkertaisesti:
Osta Raspberry Pi Zero ja microSD-muistikortti (16Gb)
Lataa sopiva Raspbian versio.
Suorita flashäys Etcher ohjelmalla mikroSD-kortille (kortinlukija yms).
(Valinnainen osio) Lataa Gparted-live ja tee boottaava muistitikku.
Käynnistä pc Gparted-livellä ja luo osio Fat32 muodossa (alusta se myös). (valinnainen osuus päättyy).
Käynnistä Raspberry Pi ja seuraa ohjeita.
Pi Zeroa viritetty ja päästy siihen vaiheeseen että tietokoneessa se näkyy USB-muistitikkuna. Ongelma on kuitenkin, että tiedostoja ei voi siirtää koska Windows väittää tikussa olevan kirjoitussuojan päällä.

Tuli vastaavaa ongelmaa vastaan?

EDIT: kaikki uusiksi ja alkoi toimimaan
Minne polkuun mahtaa tiedostot tallentua?
Olen asettanut /dev/mmcblk0p3 osion usb-muistiksi.

EDIT2: mounttaus onnistui, sitten enää takkuilu oikeuksien kanssa, että kirjoittaminenkin onnistuu wlanin yli
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: noble - 21.12.17 - klo:13:33
Ei zero toiminut oikein vakaasti Nibessä.
Ensimmäisellä kerralla tikku näkyi ja poistui näkymästä. Seuraavalla yrittämällä logitus pysyi päällä, mutta kuitenkaan mitään tietoa ei tallentunut tikulle. .LOG-tiedosto sisälsi vain yhden #-merkin.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jk-lämpö - 23.12.17 - klo:09:38
moi

asensin javan latasin login tutkijan ja sovellus aukeaa ja sillä voi hakea ctc logifileen mutta kaikki arvot sovelluksessa nollia , mutta kun ne excelissä avaa niin dataa on ei pelkkiä nollia

Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jk-lämpö - 23.12.17 - klo:11:21
tuollaista tavaraa tulee logiin
20171222 10:30,1,2,0,1,0,0,0,0,0,0.0,57,55.0,55.0,56,45.0,-2.0,33,33.0,-999,0.0,33.0,-10,0,51.6,0,0,0.0,0.0,-999.9,0.0,0.0,0,0,-999,0.0,0,0.0,0.4,0.4,0.4,0,0,0,0,0,3.4,3.1,8,30.6,80.0,28.3,33.2,31.1,0,407,4.1,12.9,ON
20171222 10:30,1,2,0,1,0,0,0,0,0,0.0,57,55.0,55.0,56,45.0,-2.0,33,33.0,-999,0.0,33.0,-10,0,51.5,0,0,0.0,0.0,-999.9,0.0,0.0,0,0,-999,0.0,0,0.0,0.4,0.4,0.4,0,0,0,0,0,3.4,3.1,8,30.3,80.0,28.4,33.3,31.1,0,407,4.1,12.9,ON
20171222 10:31,1,2,0,1,0,0,0,0,0,0.0,57,55.0,55.0,56,45.0,-2.0,33,33.0,-999,0.0,33.0,-10,0,51.5,0,0,0.0,0.0,-999.9,0.0,0.0,0,0,-999,0.0,0,0.0,0.4,0.4,0.4,0,0,0,0,0,3.4,3.1,8,29.9,80.0,28.4,33.3,31.1,0,407,4.1,12.9,ON
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 23.12.17 - klo:16:26
Lokista näyttäisi siltä, että kyseessä ei ole Nibe.

Asetustiedostossa on paikka "logifiltteri=nibe", niin tsekkaa käyttöohjeesta mikä siihen pitää laittaa.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jk-lämpö - 23.12.17 - klo:19:24
moi
juu CTC on kyseessä, vaihdoin tuon niben->ctc ja toimi enemmän, mutta ei oikeastaan mitään järkevää kuva liitteenä
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 23.12.17 - klo:21:58
moi
juu CTC on kyseessä, vaihdoin tuon niben->ctc ja toimi enemmän, mutta ei oikeastaan mitään järkevää kuva liitteenä
Heitä tänne logi ja koneesi tarkka malli. Tuo CTC "tuki" tehtiin yhden mallin/version login pohjalta ja se logimuoto varmaan elää kuten Nibelläkin ajan saatossa.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jk-lämpö - 24.12.17 - klo:08:07
moi

CTC Gsi-12
Version näytön ohjainkortti 20170124
Version LP ohjainkortti 20160909

tuon parempia tietoja ei ole tällähetkellä 
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 03.01.18 - klo:19:32
moi

CTC Gsi-12
Version näytön ohjainkortti 20170124
Version LP ohjainkortti 20160909

tuon parempia tietoja ei ole tällähetkellä
Tuohon on tullut kenttiä hurjasti liää verrattuna MikkoK76:n koneeseen. Hän löysi aikoinaan selitystaulukon oman koneen logiinsa, johon Logintutkijan CTC lukija perustuu. Jos löydät selitystaulukon tuolle Gsi koneen logille, niin jatketaan siitä. Arvailu liian hapokasta..
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 04.02.18 - klo:07:05
Pieni havainto v.1.2.24 logintutkijasta.
Näyttäisi siltä (parin aineiston perusteella), että lisävastuksen käyttö lämmitykseen ei tule tietokannasta haun yhteydessä numeroyhteenvetoon.

Legionellavastuskäyttö OK
Piirakkagraafiin OK
Lokeista luettaessa OK
Käyriin tulee molemmista OK
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 04.02.18 - klo:12:02
Pieni havainto v.1.2.24 logintutkijasta.
Näyttäisi siltä (parin aineiston perusteella), että lisävastuksen käyttö lämmitykseen ei tule tietokannasta haun yhteydessä numeroyhteenvetoon.

Legionellavastuskäyttö OK
Piirakkagraafiin OK
Lokeista luettaessa OK
Käyriin tulee molemmista OK

OK, sittenhän siellä on virhe - tutkitaan. Onhan tuo sama käytös 1.2.28:lla? Viitsisitkö heittää sen pätkän logia missä tuo tapahtuu?

[edit] 1.2.28:lla sain paikallisesta SQLite kannasta tulostumaan lisäykselle yhteenvetotietoja. Lataa tuo versio ja kokeiletko uudelleen?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 04.02.18 - klo:12:34
Lainaus
Moikka!

Ollaan kirjoiteltu maalämpöfoorumilla aiemminkin. Miksi mä en saa luettua liitteenä olevan kansion sisällä olevia tiedostoja 28 versiolla? Ohjelma jää jotenkin jumittaa. Javakin on uusin  64-bit Windows 7 koneessa.

jhh

Kyselit jhh miksi syksyn logit eivät mene Logintutkijasta läpi. Lähettämäsi 101 päivän logit menivät läpi minulla 1.2.28 versiolla, joten syynä on todennäköisesti Javan ajonaikaisen muistin loppuminen. Sen lisäämisestä on maininta Logintutkijan ohjeissa kohdassa "Ohjelman ajaminen".
Valitettavasti asian korjaaminen on hieman ATK-tunkkausta, mutta kyllä siitä selviää.

Todentaaksesi muistin olevan syynä, aja Command Promptista/Komentotulkista seuraava komento siinä hakemistossa missä Logintutkija.jar sijaitsee:
Koodia: [Valitse]
java ­-Xms2048m ­-Xmx4096m ­jar Logintutkija.jar(hieman raju varaus 2G vähintään, 4G enintään. Voit kokeilla myös pienemmillä arvoilla)
Jos saat 101 päivän logit tuolla luettua niin kyse on tosiaan Javalle annetun muistin loppumisesta,

Pysyvän lisäyksen saat aikaiseksi:
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 04.02.18 - klo:14:27
OK, sittenhän siellä on virhe - tutkitaan. Onhan tuo sama käytös 1.2.28:lla? Viitsisitkö heittää sen pätkän logia missä tuo tapahtuu?

[edit] 1.2.28:lla sain paikallisesta SQLite kannasta tulostumaan lisäykselle yhteenvetotietoja. Lataa tuo versio ja kokeiletko uudelleen?

Asensin jo aamulla 1.2.28:n, mutta sain lo. ilmoituksen ja en oikein päässyt puusta pitkään.

Taitaa olla mun tietokanta "ruvella".
Pitänee ladata uudelleen.

EDIT : Tein uuden tietokannan 1.2.28:lla ja edelleen luvut hukassa. Nollat näyttää.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 04.02.18 - klo:14:57
Asensin jo aamulla 1.2.28:n, mutta sain lo. ilmoituksen ja en oikein päässyt puusta pitkään.

Taitaa olla mun tietokanta "ruvella".
Pitänee ladata uudelleen.

EDIT : Tein uuden tietokannan 1.2.28:lla ja edelleen luvut hukassa. Nollat näyttää.

OK, mä katson kun laitat sen loginpätkän tulemaan sähköpostitse (YVllä kyselin!). Ei sitä kantaa oikein saa ruvelle, mutta joku sarake sieltä nyt puuttuu tai sinne ei tallenneta tietoa.

[edit] "Tein uuden tietokannan 1.2.28:lla ja edelleen luvut hukassa. Nollat näyttää."
Tarkoitatko että teit tyhjästä kannan, luit sisään login missä lisäystä käytetty ja sitten hait sen kannasta Logintutkija 1.2.28lla?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 04.02.18 - klo:15:08
OK, mä katson kun laitat sen loginpätkän tulemaan sähköpostitse (YVllä kyselin!). Ei sitä kantaa oikein saa ruvelle, mutta joku sarake sieltä nyt puuttuu tai sinne ei tallenneta tietoa.

[edit] "Tein uuden tietokannan 1.2.28:lla ja edelleen luvut hukassa. Nollat näyttää."
Tarkoitatko että teit tyhjästä kannan, luit sisään login missä lisäystä käytetty ja sitten hait sen kannasta Logintutkija 1.2.28lla?

Joo, tein tyhjästä kannan... kaikki just noin.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 04.02.18 - klo:19:06
Joo, tein tyhjästä kannan... kaikki just noin.

Kiitos lokeista ja virheen huomaamisesta. Pitäisi olla korjattu 1.2.29:ssä. Toimi ainakin täällä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jhh - 04.02.18 - klo:20:50
Kyselit jhh miksi syksyn logit eivät mene Logintutkijasta läpi. Lähettämäsi 101 päivän logit menivät läpi minulla 1.2.28 versiolla, joten syynä on todennäköisesti Javan ajonaikaisen muistin loppuminen. Sen lisäämisestä on maininta Logintutkijan ohjeissa kohdassa "Ohjelman ajaminen".
Valitettavasti asian korjaaminen on hieman ATK-tunkkausta, mutta kyllä siitä selviää.

Todentaaksesi muistin olevan syynä, aja Command Promptista/Komentotulkista seuraava komento siinä hakemistossa missä Logintutkija.jar sijaitsee:
Koodia: [Valitse]
java ­-Xms2048m ­-Xmx4096m ­jar Logintutkija.jar(hieman raju varaus 2G vähintään, 4G enintään. Voit kokeilla myös pienemmillä arvoilla)
Jos saat 101 päivän logit tuolla luettua niin kyse on tosiaan Javalle annetun muistin loppumisesta,

Pysyvän lisäyksen saat aikaiseksi:
  • ostamalla koneeseen lisää keskusmuistia. Tuoreet Javat osaavat allokoida itselleen muistia koneen muistin mukaan
  • Tutki Googlesta miten Windowsissa saat asetettua Javalle nuo mainitut ympäristömuuttujat. Linuxissa homma hoitui asettamalla ympäristömuuttujan "JAVA_OPTS= -Xms2048m -Xmx4096m". Ehkä homma onnistuu laittamalla nuo Logintutkijan pikakuvakkeen asetuksiin.

Koitin tuota antamaasi cmd:n koodia. Antaa seuraavat virheilmoitukset.

Invalid maximum heap size: .Xmx2048m
The specified size enceeds the maximum representable size.
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occured. Program will exit.


Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jhh - 04.02.18 - klo:20:53
Ja käyttöjärjestelmänä mulla on Windows 7 Professional (64-bittinen). Ja RAM:mia on 4 GB.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 04.02.18 - klo:20:53
Koitin tuota antamaasi cmd:n koodia. Antaa seuraavat virheilmoitukset.

Invalid maximum heap size: .Xmx2048m
The specified size enceeds the maximum representable size.
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occured. Program will exit.

Kokeile:
Koodia: [Valitse]
java ­-Xms512m ­-Xmx1024m ­-jar Logintutkija.jar
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jhh - 04.02.18 - klo:21:00
Kokeile:
Koodia: [Valitse]
java ­-Xms512m ­-Xmx1024m ­jar Logintutkija.jar

Kokeilin. Ja antoi ilmoituksen...

Initial heap size set to a larger value than the maximum heap size.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 04.02.18 - klo:21:18
Kiitos lokeista ja virheen huomaamisesta. Pitäisi olla korjattu 1.2.29:ssä. Toimi ainakin täällä.

Jaosta tulee 1.2.28 ...
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jhh - 04.02.18 - klo:21:28
Virheilmoitus...

Error occurred during initialization of VM.
Too small initial heap.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 04.02.18 - klo:22:16
Jaosta tulee 1.2.28 ...
Mulle tulee 1.2.29. Oiskos joku selaimen välimuistijuttu?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 04.02.18 - klo:22:18
Virheilmoitus...

Error occurred during initialization of VM.
Too small initial heap.

Ei auta kuin kokeilla eri vaihtoehtoja (muistin määrä). Huomasin että kopsaamalla täältä foorumista en meinannut saada ajettua komentoa ollenkaan. Kirjoita käsin.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 05.02.18 - klo:06:53
Mulle tulee 1.2.29. Oiskos joku selaimen välimuistijuttu?

Oli se. ... Nyt toimii, kiitos!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 20.02.18 - klo:10:45
...
Toinen askarruttava asia: saako Logintutkijaan invertterin todellista käyntitaajuutta näkymään käyränä, kun nyt näyttää vain on/off tyyliin, sammuksissa tai 50Hz?

Moro. Yritin vaihtaa ketjua, toivottavasti viesti tavoittaa Jerry68n. Logintutkija näyttäisi lukevan kompressorin taajuuden Talologgerin kannasta, mutta jos sitä ei ole niin alustaa sen on/off tyylisesti 50Hz:ksi. Kirjoitatko tietoa kantaan lainkaan?

Lisää taloLogger.conf tiedostoon seuraava rivi:
Koodia: [Valitse]
@MEASURE=ComprFreq:NIBERS485.Compressor freq current
Toimisikohan nyt?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 22.02.18 - klo:21:27
Kyllä se siellä on, kts. liite. Jokin muu varmaankin vikana.
Toisessa liitteessä vielä logintutkijan rivit.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 24.02.18 - klo:12:07
Ongelmana taitaa olla, että Logintutkija lukee MLP:n mallin väärin. Mistä se tieto ohjelmaan tulee, pitääkö se olla taloLogger.conf tiedostossa yhtenä kyselynä?
Huomasin foorumia selatessani, että joillakin se toimii ja heillä näkyy Logintutkijassa "Kone on F1x55", kun taas minulla näkyy "Kone on F11/245".
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 24.02.18 - klo:13:21
Ongelmana taitaa olla, että Logintutkija lukee MLP:n mallin väärin. Mistä se tieto ohjelmaan tulee, pitääkö se olla taloLogger.conf tiedostossa yhtenä kyselynä?
Huomasin foorumia selatessani, että joillakin se toimii ja heillä näkyy Logintutkijassa "Kone on F1x55", kun taas minulla näkyy "Kone on F11/245".

Juu, löysin jo syyn ettei se taajuus tule, mutta tuo pahuksen malli pysyy vääränä edelleen.. ei tässä enää kauaa kestä.. tårta på tårta -ohjelmointi jatkuu..

[edit] aamun uusilla silmillä vika löytyi! Uusi versio 1.2.31 ladattavissa, onnistuuko nyt?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 24.02.18 - klo:15:40
Tämmönen nyt. Herjaa tuosta yhdestä arvosta ja ei tuo arvoja.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 24.02.18 - klo:16:45
Tämmönen nyt. Herjaa tuosta yhdestä arvosta ja ei tuo arvoja.


OK, tämä taitaa johtua nyt huonosta dokumentoinnista Logintutkijan talologger kannan lukemisen suhteen. Kommentoitko talologgerin conf fileestä "EP15" sisältävät mittauspisteiden @MEASURE-rivit pois. Nyt logintutkija luulee että kyseessä on F1345 jossa on 2 kompuraa.

[edit] ja kun testaat, ota hakuun aikajana jolloin nuo EP15 pisteet olivat kommentoituna pois tai poista kannastasi nuo EP15-arvot kokonaan pois.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 24.02.18 - klo:17:34
No nyt on malli oikein, mutta ei anna dataa näkösälle, kun ei hyväksy tuota olematonta sisälämpötilaa. Aiempi versio ...28 hyväksyi sen ja kirjasi sisälämpötilan arvoksi -3276,8 astetta.
Mikä tuohon olisi järkevin ratkaisu?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 24.02.18 - klo:17:39
No nyt on malli oikein, mutta ei anna dataa näkösälle, kun ei hyväksy tuota olematonta sisälämpötilaa. Aiempi versio ...28 hyväksyi sen ja kirjasi sisälämpötilan arvoksi -3276,8 astetta.
Mikä tuohon olisi järkevin ratkaisu?
Poista se sisälämpötila talologgern conffista! Sitten pitäisi pelata. Pätee muihinkin arvoihin jotka ovat 32768 tai muuta sössöä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 24.02.18 - klo:17:40
Niinpä tietenkin......
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 24.02.18 - klo:19:11
Nyt näyttää toimivan! Tietenkin teki tuossa tunnin verran tasaisella taajuudella töitä n. 50Hz:n taajuudella, mutta nyt kiihdytti jo hiukan.
Nyt voikin lähtä hyvillä mielillä lämmittelemään savusaunan lauteille.

Kiitos ja kumarrus!

Komeaa käyrää tulee!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 25.02.18 - klo:14:40
Kiitos ja kumarrus!
Olkaa hyvät! Kiva palvella yhteisöä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 25.02.18 - klo:17:04
Oliko tuo BF1 (lämmityspiirin virtaus) luettavissa tietokannasta?
Se on Logintutkijassa valittavissa käyrästön alla, mutta näyttää vain nollaa.
TaloLoggerGraphiin arvo tulee.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 25.02.18 - klo:20:50
Oliko tuo BF1 (lämmityspiirin virtaus) luettavissa tietokannasta?
Se on Logintutkijassa valittavissa käyrästön alla, mutta näyttää vain nollaa.
TaloLoggerGraphiin arvo tulee.

Oonkohan nyt unohtanut senkin...? hetkinen.. Tässä itseasiassa taisi olla sellainen juttu että kaikissa F1x55 koneissa tuota ei ollutkaan ja siksi saattoi jäädä tuosta talologgerin luennasta pois. Lisäilläänpäs.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 25.02.18 - klo:22:19
Hieno homma!
Onkohan kellään tietoa, mitä arvoja noista pumpuista saa irti MODBUS:n kautta ja oliko niissä joku rajoitettu määrä niille?
Olen yrittänyt netistä kaivella, mutta kun tietueiden nimetkin on joissain paikkoissa hieman erit.
Asensin Niben MODBUS Managerin tutkiakseni ja siinä ainakin on vaikka kuinka paljon tietueita listattuna. Kokeilin vaihevirtoja ohjelmoida taloLoggeriin, mutta niistä ainakin tuli virheitä log- tiedostoon.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 28.02.18 - klo:21:44
1.2.32 lukee nyt BF1:n - toivottavasti!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 28.02.18 - klo:22:40
Moi,
Voiko mulla olla omissa asetuksissa tai conf filessä jotain vialla, kun tuolla netissä näyttää samaa konetta olevan uudemmalla softalla ja Logintutkija 1.2.29 versiolla, mutta siellä toimii mlp:n tunnistus ja softaversion tunnistus sekä tehon näyttö. Mulla ei toimi versio eikä tuo tehonäyttökään. Ainoa ero, jonka huomasin oli, että mulla ei ole sitä sisälämpö anturia. Kokeilempa vielä tuota uusinta versiota.

Eipä toimikkaan BF1, tosiaan myös tuo softaversio ei näy ja teho on koko ajan nollilla. Tartteeko se tietoa sähkömittarilta vai onko se laskennallinen mlp:n tiedoista?

Lopussa vielä TaloLoggerGraph, jonka väänsin tuossa toissa iltana. Siinä näkösällä perusasiat, jotka keksin siihen kerätä. Vielä kun sais vaihevirrat ja sähkönhinnan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.03.18 - klo:08:29
Moi,
Voiko mulla olla omissa asetuksissa tai conf filessä jotain vialla, kun tuolla netissä näyttää samaa konetta olevan uudemmalla softalla ja Logintutkija 1.2.29 versiolla, mutta siellä toimii mlp:n tunnistus ja softaversion tunnistus sekä tehon näyttö. Mulla ei toimi versio eikä tuo tehonäyttökään. Ainoa ero, jonka huomasin oli, että mulla ei ole sitä sisälämpö anturia. Kokeilempa vielä tuota uusinta versiota.

Eipä toimikkaan BF1, tosiaan myös tuo softaversio ei näy ja teho on koko ajan nollilla. Tartteeko se tietoa sähkömittarilta vai onko se laskennallinen mlp:n tiedoista?

Hankala tapaus! Itse joudun virittelemään ongelmanselvitystä laittamalla EP14-BF1 omaan kantaani eli siinä suhteessa ei varmaankaan ole sama tilanne.
Eli:
- käytät Logintutkija 1.2.32:sta
- BF1 ei näy
nyt pitänee tarkastaa mitä TaloLogger.conf ja logintutkija.asetukset sisältävät. Aiempi screenshotti näyttää että BF1:stä ei kirjoiteta eli oletan sun lisänneen BF1:n jälkeenpäin. Jos näin, oletan että logintutkija.asetukset on BF:n osalta tyhjä eli silloin Logintutkija etsii oletuksena arvoa "EP14-BF1".
Millä nimellä kirjoitat BF1:n talologger kantaasi?

[edit] ihmettelyysi miksi muilla toimii, veikkaan että olet tasan ensimmäinen jolla F1x55 ja käytät talologgeria ja Logintutkijaa. Ne muut (toimivat) lienevät käyttäneet USB-tikku-logifileitä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 01.03.18 - klo:17:13
taloLogger. conf:ssa se on näin: @MEASURE=BF1:NIBERS485.BF1 Flow
Vanhemmassa Logintutkijan asetustiedostossa sitä ei näemmä ollut ollenkaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.03.18 - klo:17:40
taloLogger. conf:ssa se on näin: @MEASURE=BF1:NIBERS485.BF1 Flow
Vanhemmassa Logintutkijan asetustiedostossa sitä ei näemmä ollut ollenkaan.
No se se sitten on, lisää logintutkija.asetukset tiedostoon
Koodia: [Valitse]
tietokanta_arvo_EP14-BF1=BF1niin eiköhän pelaa!

Logintutkija tekee asetustiedoston jos sitä ei ole eli päivityksessä jää todennäköisesti vanha jäljelle.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jhh - 01.03.18 - klo:19:29
Kokeilin. Ja antoi ilmoituksen...

Initial heap size set to a larger value than the maximum heap size.

Nyt toimii tuo commandiin tuleva rimpsu. Minne laitan tuon rimpsun muistiin, ettei sitä tarvitse joka kerta kirjoittaa uudelleen? Kait sen saa jonnekin tallennettua?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jhh - 01.03.18 - klo:19:31
Kokeile:
Koodia: [Valitse]
java ­-Xms512m ­-Xmx1024m ­-jar Logintutkija.jar

Tätä "rimpsua" tarkoitin...
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.03.18 - klo:19:54
Minne laitan tuon rimpsun muistiin, ettei sitä tarvitse joka kerta kirjoittaa uudelleen? Kait sen saa jonnekin tallennettua?

Tämä on pseudo-ohje, etsi googgleista tai katso käyttöjärjestelmäsi manuaalista:
- computer
- properties
- advanced
- system environment tjms
- lisää JAVA_OPTS muuttuja jonka arvoksi annat (tai lisäät jos se oli jo olemassa) "­ -Xms512m ­-Xmx1024m"
saman voi tehdä Logitutkija-kuvakkeeseenkin. Sori etten voi antaa tarkempia ohjeita.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 01.03.18 - klo:20:28
Nyt on, kuten kuvissa, mutta silti tulee 0:a. Pitäiskö asetus-tiedostostakin poistaa noita EP15 tietoja?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jhh - 01.03.18 - klo:20:57
Tämä on pseudo-ohje, etsi googgleista tai katso käyttöjärjestelmäsi manuaalista:
- computer
- properties
- advanced
- system environment tjms
- lisää JAVA_OPTS muuttuja jonka arvoksi annat (tai lisäät jos se oli jo olemassa) "­ -Xms512m ­-Xmx1024m"
saman voi tehdä Logitutkija-kuvakkeeseenkin. Sori etten voi antaa tarkempia ohjeita.

En saa onnistumaan. Voisiko joku auttaa, siis joka on saanut jo itsellä onnistumaan. Mulla Windows 7, 64 bittinen.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.03.18 - klo:21:17
Nyt on, kuten kuvissa, mutta silti tulee 0:a. Pitäiskö asetus-tiedostostakin poistaa noita EP15 tietoja?
Nyt on tiukka! Ei tarvitse EP15:a poistaa erikseen logintutkijasta.. en luovuta, kyllä se virhe jostain löytyy..kokeilen uudelleen.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jhh - 01.03.18 - klo:21:21
En saa onnistumaan. Voisiko joku auttaa, siis joka on saanut jo itsellä onnistumaan. Mulla Windows 7, 64 bittinen.

Logintutkija on asennettuna C:n juuressa. Ei pelaa.

(https://i.imgur.com/SjpHB0j.png)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.03.18 - klo:21:38
Nyt on tiukka! Ei tarvitse EP15:a poistaa erikseen logintutkijasta.. en luovuta, kyllä se virhe jostain löytyy..kokeilen uudelleen.
Ja olihan siellä kirotusvirhe BF1 muuttujan nimessä joka siis näkyi vain jos oletusnimeä "EP14-BF1" ei käytetty. Entäs nyt, 1.2.33?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.03.18 - klo:21:43
Logintutkija on asennettuna C:n juuressa. Ei pelaa.

(https://i.imgur.com/SjpHB0j.png)

käynnistitikö koneen uudelleen (logoff taitaa itseasiassa riittää)?
Käynnistämisen jälkeen laita command promptiin/cmd.exe:n komento
Koodia: [Valitse]
echo $JAVA_OPTS
Mitä tulee?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jhh - 01.03.18 - klo:21:54
käynnistitikö koneen uudelleen (logoff taitaa itseasiassa riittää)?
Käynnistämisen jälkeen laita command promptiin/cmd.exe:n komento
Koodia: [Valitse]
echo $JAVA_OPTS
Mitä tulee?

Tuolla komennolla ei tule mitään, mutta kun laitoin "echo %JAVA_OPTS%", niin silloin tulee "-Xms512m -Xmx1024m"
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jhh - 01.03.18 - klo:21:58
Mutta siis edelleenkään ei tuolla rimpsulla jaksa ladata isoa muutaman kuukauden dataa...
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 01.03.18 - klo:22:00
Ja olihan siellä kirotusvirhe BF1 muuttujan nimessä joka siis näkyi vain jos ei oletusnimeä "EP14-BF1" käytetty. Entäs nyt, 1.2.33?
Bingo, osui ja upposi, kiitos!
On se hienoa, kun koodin vääntäminen käyttää noin hyvin!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 01.03.18 - klo:22:10
Ja nyt toimii tehokin, yes!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.03.18 - klo:22:12
Vihdoin!  :D Mutta hei, ihan sama isommillakin toimijoilla; kilkkeet testataan käyttäjillä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 01.03.18 - klo:22:17
Ja meitä testaajiahan riittää...... ;)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.03.18 - klo:22:20
Mutta siis edelleenkään ei tuolla rimpsulla jaksa ladata isoa muutaman kuukauden dataa...

Saatko tällä vuoden logit jos ajat command promptista?
Koodia: [Valitse]
java ­-Xms512m ­-Xmx1024m ­-jar Logintutkija.jarJos et saa luettua vuoden logeja, niin kokeile kasvattaa mustivirarausta, esim.
Koodia: [Valitse]
java ­-Xms512m ­-Xmx2048m ­-jar Logintutkija.jar
jos OK, niin mitä näyttää command promptista ajettuna komento
Koodia: [Valitse]
echo $JAVA_OPTS
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.03.18 - klo:22:25
Tuolla komennolla ei tule mitään, mutta kun laitoin "echo %JAVA_OPTS%", niin silloin tulee "-Xms512m -Xmx1024m"

Ah, Windows, totta %JAVA_OPTS%. No nyt vaan kasvatat 1024 -> 2048 -> 4096 riippuen paljonko koneessasi on muistia kunnes saat logit luettua.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jhh - 01.03.18 - klo:22:39
Saatko tällä vuoden logit jos ajat command promptista?
Koodia: [Valitse]
java ­-Xms512m ­-Xmx1024m ­-jar Logintutkija.jarJos et saa luettua vuoden logeja, niin kokeile kasvattaa mustivirarausta, esim.
Koodia: [Valitse]
java ­-Xms512m ­-Xmx2048m ­-jar Logintutkija.jar
jos OK, niin mitä näyttää command promptista ajettuna komento
Koodia: [Valitse]
echo $JAVA_OPTS

Miten muistinvarausta lisäämällä voi saada toimimaan, kun se pelaa jo tuolla ylimmällä koodilla täysin kun commandiin kirjoittaa?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 02.03.18 - klo:11:52
Miten muistinvarausta lisäämällä voi saada toimimaan, kun se pelaa jo tuolla ylimmällä koodilla täysin kun commandiin kirjoittaa?

OK, sanoit
Lainaus
Mutta siis edelleenkään ei tuolla rimpsulla jaksa ladata isoa muutaman kuukauden dataa...

Mutta jos ei enää ongelmaa - kaikki hyvin?

Jos tarkoitat sitä systeemin ympäristömuuttujaa, kokeile tuota: https://stackoverflow.com/questions/9677346/java-system-environment-variable (https://stackoverflow.com/questions/9677346/java-system-environment-variable)
Olisikohan se muuttuja Windowsissa ja Sun/Oracle Javassa sittenkin _JAVA_OPTIONS

kokeile seuraavat komennot  command promptissa:
Koodia: [Valitse]
set _JAVA_OPTIONS=-Xms512m -Xmx1024m
Koodia: [Valitse]
java -jar Logintutkija.jar
jos tuo antaa vuoden logit, vaihda sinne ympäristömuuttujiin tuo _JAVA_OPTIONS muuttuja
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 04.03.18 - klo:22:42
HAVAINTO: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7672.msg106714#msg106714 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7672.msg106714#msg106714)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 05.03.18 - klo:22:34
HAVAINTO: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7672.msg106714#msg106714 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7672.msg106714#msg106714)
Hö. Luulin tuon jo korjatun... Ei kun kurkkaamaan
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: peksi79 - 06.03.18 - klo:13:49
Moikka!

Koitanpas laittaa liitteeksi pari kuvaa helmikuun lopun pakkasjaksolta tänne ihmeteltäväksi pumpun toiminnasta. Miltä näyttää teidän mielestä?

Mielestäni pumppu toiminut ihan OK, muutama vuosi sitten sattunutta kylmäaine vuotoa lukuunottamatta. Tässäkin tapauksessa jos en kirjaisi kuukaisittain lukemia pumpulta ylös, niin olisi tuokin vika saattanut jäädä pitkäksi aikaa piileväksi ja pumppu mennyt vastusten varassa. Vaikka maalämpö helppoa ja huoletonta onkin, niin jonkinlainen seuranta kannaattaa ehdottomasti.

Pumppu on vienyt sähköä 2015: 5010 kWh (kylmäainevuoto), 2016: 3710 kWh, 2017: 4100 kWh.


Mukavaa kevään odotusta kaikille  :)


Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 06.03.18 - klo:21:59
HAVAINTO: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7672.msg106714#msg106714 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7672.msg106714#msg106714)
Kiitoksia havainnosta, nyt pelasi ainakin sinun lähettämilläsi logeilla sekä paikallisesta kannasta että logifileistä! 1.2.34.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: v130882 - 06.03.18 - klo:22:09
Kiitoksia havainnosta, nyt pelasi ainakin sinun lähettämilläsi logeilla sekä paikallisesta kannasta että logifileistä! 1.2.34.

Jees, nyt toimii! :)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 06.03.18 - klo:22:22
Moikka!

Koitanpas laittaa liitteeksi pari kuvaa helmikuun lopun pakkasjaksolta tänne ihmeteltäväksi pumpun toiminnasta. Miltä näyttää teidän mielestä?

Mielestäni pumppu toiminut ihan OK, muutama vuosi sitten sattunutta kylmäaine vuotoa lukuunottamatta. Tässäkin tapauksessa jos en kirjaisi kuukaisittain lukemia pumpulta ylös, niin olisi tuokin vika saattanut jäädä pitkäksi aikaa piileväksi ja pumppu mennyt vastusten varassa. Vaikka maalämpö helppoa ja huoletonta onkin, niin jonkinlainen seuranta kannaattaa ehdottomasti.

Pumppu on vienyt sähköä 2015: 5010 kWh (kylmäainevuoto), 2016: 3710 kWh, 2017: 4100 kWh.


Mukavaa kevään odotusta kaikille  :)
Lataa vähän tuoreempi Logintutkija tuolta ketjun alusta. Muutoin kone käy ihan hyvin. Nibe logi dataa -ketju voi olla parempi paikka kysellä koneiden käynnistä ylipäätään kun tämä ketju keskittyy itse työkalun virheisiin tai käyttöön.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 13.03.18 - klo:18:40
Lainaus käyttäjältä: Bigfoot.fi
Ok 415m2 Hyvinkää.220kaivo.F1145-12.UKV100 puskuri.Vesipatterit+pieni vesilattialämpö.Jäspi ECOtupla-öljy/puukattila.AXC40 lisälämmön shunttaus(Jäspi).ECS40 lattialämpöoh.VPBS300R aurinkovar.SOLAR40.Aurinkoken.6m2.

Kyseessä 2012 asennettu laite jossa on siis lisälämmönlähteenä öljy/puukattila ja aurinkovaraajat ko vesivaraajalla.
Normaalisti lisäsähkö on estettynä ja -20C nibe käynnistää öljykattilan lisälämmöntarpeeseen.
Käyttöveden tulistukseen on öljypannulle erillinen ajastus jollei lisäsähkö ole päällä.
Aurinkovaraaja tuottaa kesäisin tarvittavan lämpimän käyttöveden.

Tein Nibelle uusimman softan päivityksen ja nyt rupesi kiinnostamaan onko lämmitys oikeissa säädöissä.

Koitin logata dataa logitutkijaan, mutta tulokset ei minusta asetu oikein.

Yritin tutkia dataa, mutta tietotaitoni ei riitä analysoimaan sitä onko data oikein.
Puuttuuko jotain? Poistanko joitain sarakkeita käsin?
Mitkä ovat niben käyttötilatunnisteet, nyt 2 = huili, mutta onko 7 lämpö ja 15 vesi, mikä on 6?

PS.En hoksannut kuinka tähän viestiin lisätään tiedosto tai kuva joten otin pienen copyn alle:

Divisors      1   1   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   100   1   10   10   10   1   1   1   1     
Date   Time   version(43001)   R-version(44331)   BT1(40004)   BT2(40008)   EB100-EP14-BT3(40012)   BT6(40014)   BT7(40013)   EB100-EP14-BT10(40015)   EB100-EP14-BT11(40016)   EB100-EP14-BT12(40017)   EB100-EP14-BT14(40018)   EB100-EP14-BT17(40022)   BT25(40071)   BT50(40033)   BT53(40043)   BT54(40044)   Tot.Int.Add(43084)   Alarm number(45001)   Calc. Supply(43009)   Degree Minutes(43005)   BT1-Average(40067)   Relays PCA-Base(43514)   GP1-speed EP14(43437)   GP2-speed EP14(43439)   Prio(43086)     
2018-03-09   12:16:22   8224   1   -9   447   386   515   522   10   -26   455   812   38   446   214   8   454   0   0   398   -322   -45   7   60   100   30 

BT53 ja BT54 sekoittavat Logintutkijan. Oletko tehnyt oman LOG.SET asetuksen vai tulevatko nuo koneestasi oletuksena ulos?

[edit] näyttää aurinkokeräinen antureilta. Lisätään jos tuo on oletuslogi aurinkokeräimellä!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: bigfoot.fi - 13.03.18 - klo:19:01
Moi ja kiitos nopeasta vastauksesta.

BT53 ja BT54 sekoittavat Logintutkijan. Oletko tehnyt oman LOG.SET asetuksen vai tulevatko nuo koneestasi oletuksena ulos?

[edit] näyttää aurinkokeräinen antureilta. Lisätään jos tuo on oletuslogi aurinkokeräimellä!

Kyllä tämä nibe ainakin tyrkkää tuollaiset suoraan logiin. Ei siis ole oma viritys.
BT53 on aurinkokeräin (katolla) ja BT54 aurinkokierukka VPBS300R aurinkovaraajassa.
USB-valikon kirjaus valikossa 7.21 listaa ne myös mukaan kerättäviin tietoihin.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 13.03.18 - klo:22:23
Moi ja kiitos nopeasta vastauksesta.

Kyllä tämä nibe ainakin tyrkkää tuollaiset suoraan logiin. Ei siis ole oma viritys.
BT53 on aurinkokeräin (katolla) ja BT54 aurinkokierukka VPBS300R aurinkovaraajassa.
USB-valikon kirjaus valikossa 7.21 listaa ne myös mukaan kerättäviin tietoihin.
Näin arvelinkin. Laitan kenttien huomioimisen lukurutiiniin mutta arvoja ei käytetä muuten. Versio 1.2.35 sisältää tämän. Vähän nopeasti tehty eli testaan käyttäjillä..  :P
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: bigfoot.fi - 14.03.18 - klo:07:24
Iso käsi ja respect Timo.
Nyt lukija toimii loistavasti myös Niben aurinkotiedoilla lastatulle datalle. Hienoa.
Aurinkokeräimen tietoja ei näy käyrissä, mutta niin eo viestistäsi ymmärsinkin. Ehkä joskus?

Aurikoista kevättä ja kesää  :)
Artsi/Bigfoot.fi
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jukk - 14.03.18 - klo:16:52
Terve! Näppärä ja hieno työkalu. Onko ohjelma minläänlaisen lisenssin alla kun lähdekoodi näyttää olevan saatavilla? Ehdottaisin että käyttäisit jonkinlaista lisenssiä tai edes Copyright noticen. Nyt joku voisi "varastaa" softan ja vaikka myydä. Itse käyttäisin ehdottomasti GPL tai GPL-yhteensopiva lisenssi (https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses) aina kun lähdekoodi on jaossa.

Mielessä oli kääntää ohjelma englanniksi ja/tai ruotsiksi jossakin vaiheessa jos jäisi vähän ylimääräistä aikaa. Ja jos on sallittu. Ajattelin kysyä ensin kun sivulla ei nyt ole minkäänlaista mainintaa käyttöoikeuksista että on mahdotonta tietää mitä alkuperäinen tekijä sallii ja on tarkoittanut.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: repomies - 14.03.18 - klo:17:12
GPL on siitä hankala ettei se itse ole aina kovinkaan yhteensopiva monen muun lisenssin kanssa. Vaihtoehtoja on paljon, esimerkiksi Apache. Monet näistä vaihtoehdoista jättävät loppukäyttäjälle aika vapaat kädet vaikka sitten kaupallistamiseen. Se joko on ongelma, tai sitten ei ole.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Viral_license

Siitä olen samaa mieltä että joku lisenssi olisi hyvä valita, mikäli koodin on tarkoitus olla avointa.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 14.03.18 - klo:18:41
Moi,

Ohjelman lisenssi on GNU General Public License v3, joka takaa vapaan käytön, kopioinnin, muokkaamisen ja edelleen jakamisen.
Mun pitikin laittaa tuo jonnekin lähdekoodiin mutta unohtui kun en tiennyt mihin laittaa!

Laitan tekstifileeseen.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 14.03.18 - klo:19:22
Mielessä oli kääntää ohjelma englanniksi ja/tai ruotsiksi jossakin vaiheessa jos jäisi vähän ylimääräistä aikaa. Ja jos on sallittu. Ajattelin kysyä ensin kun sivulla ei nyt ole minkäänlaista mainintaa käyttöoikeuksista että on mahdotonta tietää mitä alkuperäinen tekijä sallii ja on tarkoittanut.

Tämä tuli pari vuotta sitten kanssa mieleen, mutta jäi koska Logintutkija on kehitetty ketterääkin ketterämmällä tårta på tårta-menetelmällä. Tämän vuoksi tajusin jossain F1345 lisäämisen kohdalla että login luennasta olisi pitänyt ehkä tehdä hieman geneerisempi kuin nyt. Samalla olisi voinut tuoda kielituen ulkopuolisella tiedostolla tjms.
Totesin että liian iso homma, jatketaan tortun vääntämistä ja olen lisäillyt eri mallien luentaa matkan varrella ja tukea kuten esimerkiksi nyt nuo aurinkokeräimet BT53/54.

Tuohan pitäis tehdä kokonaan uusiksi - mutta mutta, rakashan tämä jo on  :'(
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jukk - 15.03.18 - klo:09:51
Moi,

Ohjelman lisenssi on GNU General Public License v3

Erinomaista.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jukk - 15.03.18 - klo:09:54
GPL on siitä hankala ettei se itse ole aina kovinkaan yhteensopiva monen muun lisenssin kanssa. Vaihtoehtoja on paljon, esimerkiksi Apache.

Sen takia mainitsin myös GPL-yhteensopivat lisenssit (https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses). Siinä joukossa on m.m. Apache ja BSD. Se GPL-yhteensopivuus ei tarkoita niin paljon kun on yksittäinen ohjelma kyseessä, mutta kannattaa silti pitää mielessä kun jakaa lähdekoodia (ei nyt kannata tässä yhteydessä syventyä näihin ongelmiin).
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jukk - 15.03.18 - klo:10:05
Tämä tuli pari vuotta sitten kanssa mieleen, mutta jäi koska Logintutkija on kehitetty ketterääkin ketterämmällä tårta på tårta-menetelmällä.

Vilkaisin vähän lähdekoodia ja vaikka Java ei ole tuttu huomasin että se vaatisi aika paljon muutoksia että saataisi kielituki eri tiedostoon. Jos kääntää suoraan joutuu tekemään diff-periaatteella sitten kun tulee päivityksiä (aika hankala sekin). Pitää tutustua vähän enemmän ennen kuin osaan sanoa onko siinä yhtään järkeä. Mutta nyt on ainakin lisenssiasia selvinnyt.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jukk - 15.03.18 - klo:10:15

Laitan tekstifileeseen.

Aivan, erillinen LICENSE tiedosto kannattaa liittää projektiin. Se on sitten yhteensopiva erilaisten työkalujen kanssa mitkä tunnistaa lisenssejä (huom. se tiedosto on nyt väärin kirjoitettu "lisence.txt" --> "license.txt", mieluummin "LICENSE.txt").

Jos haluaa tehdä oikein kunnolla kannattaa laittaa koko GPL teksti (https://www.gnu.org/licenses/gpl.txt) LICENSE tiedostoon. Jonkinlainen copyright teksti kannatta laittaa myös toiseen tiedostoon tai itse koodiin. https://www.gnu.org/licenses/gpl-howto.html (https://www.gnu.org/licenses/gpl-howto.html)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: repomies - 15.03.18 - klo:12:19
Sen takia mainitsin myös GPL-yhteensopivat lisenssit (https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses). Siinä joukossa on m.m. Apache ja BSD. Se GPL-yhteensopivuus ei tarkoita niin paljon kun on yksittäinen ohjelma kyseessä, mutta kannattaa silti pitää mielessä kun jakaa lähdekoodia (ei nyt kannata tässä yhteydessä syventyä näihin ongelmiin).

En kyllä käyttäisi lähteenä GPL-yhteensopivuudelle välttämättä pelkästään gnun kotisivuja. Tulee vähän yksisilmäinen kuva maailmasta niin päin. https://www.apache.org/licenses/GPL-compatibility.html
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jukk - 15.03.18 - klo:13:35
En kyllä käyttäisi lähteenä GPL-yhteensopivuudelle välttämättä pelkästään gnun kotisivuja. Tulee vähän yksisilmäinen kuva maailmasta niin päin. https://www.apache.org/licenses/GPL-compatibility.html

Tästä on nyt tulossa poliittinen keskustelu  ;D. Sanon nyt vain näin, että kunnioitan GNU-porukkaa kun katsoo mitä kaikkea on saavutettu, ja lisenssiä saa itse kukin valita mielensä mukaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 24.03.18 - klo:09:15
Havainto : http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg107523#msg107523 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg107523#msg107523)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 24.03.18 - klo:10:56
Havainto : http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg107523#msg107523 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5402.msg107523#msg107523)
1.2.36 uima-altaan lt huomioitu. Kiitoksia jälleen huomiosta!

[edit] 1.2.37:ssa mukana uima-allas ja aurinkokeräin käyrissä
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: bigfoot.fi - 24.03.18 - klo:21:26
Kiitos Aurinkokeräimen käyristä, graafit toimivat hyvin.

Huomasin muuten että Logitutkija ei tunnista samalle päivälle syntyneitä logiversioita, tai sitten en vain osaa.
Niitä näyttää syntyvän kun joutuu ottamaan USBin hetkeksi MLP:sät pois tietojen lukemista varten.
Esim 18031501.log ja 18031502.log sekoittavat kantaan luettaessa Logitutkijan, eli se pysähtyy 50% lataukseen ja jää siihen.
Hommasta tosin selviää kun lukee kantaan vain koko päiviä.

Suur kiitokset hienosta ohjelmasta.

T Artsi/Bigfoot.fi
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 25.03.18 - klo:09:12
Kiitos Aurinkokeräimen käyristä, graafit toimivat hyvin.

Huomasin muuten että Logitutkija ei tunnista samalle päivälle syntyneitä logiversioita, tai sitten en vain osaa.
Niitä näyttää syntyvän kun joutuu ottamaan USBin hetkeksi MLP:sät pois tietojen lukemista varten.
Esim 18031501.log ja 18031502.log sekoittavat kantaan luettaessa Logitutkijan, eli se pysähtyy 50% lataukseen ja jää siihen.
Hommasta tosin selviää kun lukee kantaan vain koko päiviä.

Suur kiitokset hienosta ohjelmasta.

T Artsi/Bigfoot.fi
Moi, ole hyvä!

En saanut toistettua kuvaamaasi tilannetta. Otin sinun edelliset logit (2018-03-04 ja 2018-03-08) ja luin ne kerralla sisään, tallensin paikalliseen kantaan sekä luin tuon aikajakson. Hyvin toimi. Pystytkö heittämään nuo sinun 2 esimerkkilogia tänne niin katson mikä tilanne niistä muodostuu.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: bigfoot.fi - 27.03.18 - klo:09:25
Laitettu on.
Artsi/Bigfoot.fi
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 29.03.18 - klo:20:50
Laitettu on.
Artsi/Bigfoot.fi

Nyt taitaa syyllinen olla Nibe tai sitten sulla on huono liitos sisämittarin kanssa, BT50 on pudonnut pois toisesta logista ja siihen Logintutkija kaatui. Olisin kyllä odottanut virheilmoitusta (index out of bounds, tjms) mutta kuolee näemmä hiljaa.
Oliskos Niben ohjelmistovirhe vai irrotitko BT50:n?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 30.03.18 - klo:09:24
Moi,

Onko mahdollista saada FLM:n arvoja käyrästöön (BT20, BT21, AZ1-BT26 ja AZ1-BT27)?
Myös noita talon vaihevirtoja (BE1, BE2 ja BE3) olisi kiva seurata lyhyemmällä aikajaksolla, kun taloLoggerissa ei saa kunnolla skaalattua niitä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 30.03.18 - klo:13:01
Moi,

Onko mahdollista saada FLM:n arvoja käyrästöön (BT20, BT21, AZ1-BT26 ja AZ1-BT27)?
Myös noita talon vaihevirtoja (BE1, BE2 ja BE3) olisi kiva seurata lyhyemmällä aikajaksolla, kun taloLoggerissa ei saa kunnolla skaalattua niitä.
Olen pitänyt sovellusarkkitehtoonisena prinsiippinä oletuslogia eli jos FLM:n myötä nuo tulevat oletuslogiin, niin voisin harkita. LOG.SET:n kautta lisätyt voisi jäädä jokaisne omaan taulukkolaskennan ja/tai Talologger keräyksen piiriin.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 30.03.18 - klo:16:06
Ainakin nuo BT20 ja BT21 (poistoilman lämpötilat) näyttäisi olevan USB logituksessa vakiona, mutta FLM:n keruupiirin lämpötilat ja virrat ei ainakaan tässä vanhemmassa softaversiossa ole.
Toisessa filessä tiedot taloLoggerista.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 30.03.18 - klo:16:27
Liitteenä olevassa kuvassa näkyy selkeästi syy, miksi Logintutkija ei toimi, jos Nibessä on uudempi softa ja käytetään MySql kantaa. Kuten ei toimi myöskään taloLoggerGraph:ssa. Negatiiviset lämpöarvot on oikein,mutta positiiviset väärin.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: bigfoot.fi - 02.04.18 - klo:12:32
Nyt taitaa syyllinen olla Nibe tai sitten sulla on huono liitos sisämittarin kanssa, BT50 on pudonnut pois toisesta logista ja siihen Logintutkija kaatui. Olisin kyllä odottanut virheilmoitusta (index out of bounds, tjms) mutta kuolee näemmä hiljaa.
Oliskos Niben ohjelmistovirhe vai irrotitko BT50:n?

Taisin tehdä tutkimusta shunttiohjatusta lisälämmöstä tuona päivänä, joten otin MLP:n pois päältä kytkentämuutosten ajaksi, jos oikein muistan.
Jostain syystä sisätilämittari (RMU40) löytyy hitaasti kun Niben käynnistää uudelleen, laite herjaa tästä, mutta löytää mittarin hetken päästä.
Lienee tuosta johtuvaa tuo takkuilu, niinkuin 2 logiakin samalle päivämäärälle.

Erikoista on se että luettaessa logit yksi kerrallaan logintutkijaan virhettä ei synny, mutta useamman logipäivän kanssa saan jumin aikaiseksi.
Jos Nibe ei havaitse RMU40 käynnityksen yhteydessä niin se jää ilmeisesti Nibellä pois koko päivän logista.

Kiitos tiedoista.
Artsi/Bigfoot.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 07.07.18 - klo:07:12
Havainto:
Käyrät sivun selitteessä on BT12 kahteen kertaan, toinen tarkoittanee BT2?
(http://)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 15.07.18 - klo:21:50
Havainto:
Käyrät sivun selitteessä on BT12 kahteen kertaan, toinen tarkoittanee BT2?
(http://)

Eiku hetkinen.. tämä oli muistaakseni tarkoituksella tehty juttu F1345:lle jossa ei tainnu tolla BT2:sta kun siinä ei ole vastuksiakaan. Itse en saanut tuota toistettua omalla talogger- enkä toisella saadulla logillakaan. Oliko tuo kenties F1345:sta vai sinun omasta F1245:sta?

Jos se oli tuo mitä muistelin, en vaan laiskuuttani jaksanut poistaa suuretta (hankalaa) vaan nimesin sen samaksi bt12:ksi (helppoa ja leppoisaa).

[edit] jos se käyrä on prikulleen sama niin sitten se on toi mitä selitin
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 16.07.18 - klo:11:51
Oman F1245:n lokia käsittelin.

En katsonut käyrää "pilkulleen" ja voin katsoa asian vielä talven lisäyshetkiltä.

Tsekkaan tämän uudelleen kun olen kotona.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 18.07.18 - klo:13:05
Muistit oikein...

Kun lukee tapahtumia loki-tiedostosta, niin BT2/BT12 - selitteet ovat oikein ja arvot piirtyvät erillisinä.

Kun lukee tapahtumia tietokannasta, niin on BT12 / BT12 - selitteet ja arvot piirtyvät minun tapahtumilla päällekkäin.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 19.07.18 - klo:00:22
Muistit oikein...

Kun lukee tapahtumia loki-tiedostosta, niin BT2/BT12 - selitteet ovat oikein ja arvot piirtyvät erillisinä.

Kun lukee tapahtumia tietokannasta, niin on BT12 / BT12 - selitteet ja arvot piirtyvät minun tapahtumilla päällekkäin.
Asia vilpitön, virhehän tuo on! Korjataan..
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 19.07.18 - klo:20:47
Tässä toinen havainto...

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8184.msg109509#msg109509 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8184.msg109509#msg109509)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 21.07.18 - klo:23:15
Tässä toinen havainto...

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8184.msg109509#msg109509 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8184.msg109509#msg109509)

Nyt pitäisi olla korjattu versiossa 1.2.38. Ja kuinka monta uutta vikaa mahtoikaan tulla kun Jerry68:n muutokset olivat jääneet "puskuriin" keväältä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Kale - 31.07.18 - klo:13:09
Päivitys tähän: Sain viimein kokeiltua tätä raspberry zero viritystä F1226 USB loggerin kanssa ja sain jopa toimimaan muutaman kuhmun jälkeen.

Tarvitaan:
- Raspberry zero USB kaapelilla Niben läheisyyteen
- Logintutkija
- Itselläni Logintutkija on erillisellä RaspBerry Pi 3:lla, mikä on samassa wlanissa RaspBerry zeron kanssa. Voi olla, että Logintutkija toimisi myös zerossa, mutta en ole testannut

Tarvittavat toimenpiteet:
1) asenna zerolle Raspbian Jessie ja ota g_mass_storage käyttöön

http://blog.gbaman.info/?tag=g_mass_storage

2) opettele käyttämään g_mass_storage moduulin vaatimia konfiguraatioita (tiedostojärjestelmän luonti ja partitiointi, tidostopartition käyttöönotto lokaalisti sekä g_mass_storage käyttäminen ulkoisen laitteen kanssa USB:n kautta)

http://linux-sunxi.org/USB_Gadget/Mass_storage

Muutaman uudelleen yrityksen kautta sain Niben tunnistamaan zeron USB-laitteena, laittamaan logituksen päälle ja sen jälkeen lukemaan logeja zerolta. Logitiedostot muodostuvat Niben muistista zerolle Niben oman logiikan mukaisesti ja tiedostojen lukemiseen zerolta luotettavasti pitää vielä vääntää skriptia.

Aikamoista säätämistä oli, mutta näin sain Nibelle 40€ rautainvestoinnilla login etäluennan aikaiseksi
Sain Rapberry Zeron USB muistin toimimaan Linux koneella muutta NIBE ei sitä tunnista. Miten formatoit tuon levyn ja millainen kaapeli/viratlähde johdotus sulla on käytössä?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: ttk - 16.08.18 - klo:11:41
Käytössä logintutkija v1.2.38 ja jostain syystä käyntiaikasuhdepiirakkaan tulee lä-pilp suurimmalla osuudella, vaikka pumppu on enimmäkseen ollut levossa. Samoin raportoidaan lämmitysajaksi 93,1%, lepo 4,1%. Meillä ei ole FLM:aa. Käyrissä poistoilma bt20 ja jäteilma bt21 näyttävät nollaa kuten pitääkin.

Edellinen käyttämäni versio v1.2.32 näyttää piirakassa ainoastaan lepo/lämmitys/kv samalla aineistolla (eilisen lokitiedosto), lämmitysaika 12,1%, lepo 85,1%.

Vaikuttaako tähän jokin asetus, jota pitäisi käyttää uudemman version kanssa, vai miten tuosta pilp-raportoinnista pääsisi eroon?

Liitteenä kuva piirakasta molemmilla versioilla sekä logitutkijan käyttämä eilisen logitiedosto.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 16.08.18 - klo:21:17
Käytössä logintutkija v1.2.38 ja jostain syystä käyntiaikasuhdepiirakkaan tulee lä-pilp suurimmalla osuudella, vaikka pumppu on enimmäkseen ollut levossa. Samoin raportoidaan lämmitysajaksi 93,1%, lepo 4,1%. Meillä ei ole FLM:aa. Käyrissä poistoilma bt20 ja jäteilma bt21 näyttävät nollaa kuten pitääkin.

Edellinen käyttämäni versio v1.2.32 näyttää piirakassa ainoastaan lepo/lämmitys/kv samalla aineistolla (eilisen lokitiedosto), lämmitysaika 12,1%, lepo 85,1%.

Vaikuttaako tähän jokin asetus, jota pitäisi käyttää uudemman version kanssa, vai miten tuosta pilp-raportoinnista pääsisi eroon?

Liitteenä kuva piirakasta molemmilla versioilla sekä logitutkijan käyttämä eilisen logitiedosto.
[not so fast edit]
Tätä mä pelkäsin kun FLMää lisäsin.. korjataan! Kiitoksia logeista.

Sulla on lepoaika Relays PCA Base arvoltaan 3, tämä kääntyy tilanteeseen:
- kompressori päällä (tai F1x55:ssä levossa se on 1 ja taajuus 0Hz - mene ja tiedä)
- kiertovesipumppu päällä (lienee sulla aina päällä lepotilassa?)
- keruupumppu pois
- vaihtoventtiili lämmitys-asennossa (lienee lepotila)
Tämä taisi olla oma tulkintani FLM:llä tapahtuvasta prosessista saamieni logien mukaan.
Prio näyttää 10:ä, joka ymmärrykseni mukaan on lepo.
Logintutkija lukee nyt tiedot aivan oikein, mutta tulkinta tilasta taitaa olla väärä.
Voi olla että poistoilmalla tehtävä lämmitys ei olekaan erotettavissa Relays PCA Basesta. Tai muustakaan.
Jos joku tietää miksi tuo PCA näyttää kompuralle käyntiä, niin poistetaan pilp tulkinta logintutkijasta..
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: ttk - 16.08.18 - klo:23:05
- kiertovesipumppu päällä (lienee sulla aina päällä lepotilassa?)

Kyllä, kiertovesipumpun nopeus on 30% maksimista lepotilassa (lattialämmitys). Tämä taitaa olla jonkinlainen oletusarvo.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 19.08.18 - klo:20:03
Kyllä, kiertovesipumpun nopeus on 30% maksimista lepotilassa (lattialämmitys). Tämä taitaa olla jonkinlainen oletusarvo.

OK, 1.2.39 otettu pilp-arvaus pois.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: ttk - 20.08.18 - klo:11:33
OK, 1.2.39 otettu pilp-arvaus pois.

Nyt toimii hyvin, kiitos!

Vuoden pätkälle meidän talossa logintutkija ilmoittaa COP-arvot 5,6/2,9 (lämmitys, KV). Käyntiaikojen avulla näistä laskettu painotettu keskiarvo on 5,38. En tunne taustalla suoritettavaa COP:n laskentaa lainkaan, mutta oletan, että todellinen COP on alempi. Valitettavasti meillä ei ole ottoenergian mittausta pumpulla.

Millaisia todellisia COP-arvoja ovat saaneet he, joilla on mittarit paikoillaan? Ja toisaalta miten ne eroavat logintutkijan ilmoittamista arvoista? Mitään akateemisen tarkkaa tarkastelua en tarvitse, mutta olisi hyvä ymmärtää paremmin millä hehtaarilla todelliset lukemat ovat ja miten voisin "skaalata" logintutkijan antamia arvoja oikeampaan suuntaan, jos mahdollista.

Kiitokset vielä logintutkijasta! Siitä on ollut suuresti hyötyä, kun olen pyrkinyt ymmärtämään miten pumppu meillä toimii ja mitä voisi olla järkevää tehdä esim. käynnistysten vähentämiseksi. Hatunnosto!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 20.08.18 - klo:11:42
Nyt toimii hyvin, kiitos!

Vuoden pätkälle meidän talossa logintutkija ilmoittaa COP-arvot 5,6/2,9 (lämmitys, KV). Käyntiaikojen avulla näistä laskettu painotettu keskiarvo on 5,38. En tunne taustalla suoritettavaa COP:n laskentaa lainkaan, mutta oletan, että todellinen COP on alempi. Valitettavasti meillä ei ole ottoenergian mittausta pumpulla.

Millaisia todellisia COP-arvoja ovat saaneet he, joilla on mittarit paikoillaan? Ja toisaalta miten ne eroavat logintutkijan ilmoittamista arvoista? Mitään akateemisen tarkkaa tarkastelua en tarvitse, mutta olisi hyvä ymmärtää paremmin millä hehtaarilla todelliset lukemat ovat ja miten voisin "skaalata" logintutkijan antamia arvoja oikeampaan suuntaan, jos mahdollista.

Kiitokset vielä logintutkijasta! Siitä on ollut suuresti hyötyä, kun olen pyrkinyt ymmärtämään miten pumppu meillä toimii ja mitä voisi olla järkevää tehdä esim. käynnistysten vähentämiseksi. Hatunnosto!
Tuolla COPpeloTM:n perusteet
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg89648#msg89648 (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg89648#msg89648)

[edit] pidä huoli että asetustiedostossa on oman pumppusi valmistajan antamat COPit oikein!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jerry68 - 09.09.18 - klo:20:01
Moi,

Löytyykö tuota 1.2.38 versiota jostain, vois kattoa, mitä se näyttää, kun kesän aikana en ole foorumilla ollut.
Muuten tuo FLM ei ole pilp vaan ainoastaan poistoilman lämmön talteenotin, jolla poistoilman lämpö siirretään maapiirin sisääntulevaan linjaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 12.09.18 - klo:19:31
Moi,

Löytyykö tuota 1.2.38 versiota jostain, vois kattoa, mitä se näyttää, kun kesän aikana en ole foorumilla ollut.
Muuten tuo FLM ei ole pilp vaan ainoastaan poistoilman lämmön talteenotin, jolla poistoilman lämpö siirretään maapiirin sisääntulevaan linjaan.

Ei ole kun tajusin tuon saman mitä tuossa sanot! Kun ei ole pilp niin ei ole. Mulla kesti vaan kesä tajuta se.  :'(
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Speeedy - 15.09.18 - klo:09:45
Tein näillä ohjeilla raspi zeron asetukset ja Nibe 1226 tunnistaa sen tikuksi ok ja aloittaa logituksen (luo tiedoston)

Jostain syystä vaan tuonne tiedostoon ei tule yhtään arvoa ennenkuin logituksen lopettaa.

Onko tämä siis ihan pumpun ominaisuus vai miten saisin nuo logit etänä haettua ilman että tarvitsee painella pumpusta nappeja (logitus päälle/pois)



Laitoin liitteeksi ohjeet. Tein kahdet eri ohjeet, sekä imagelle ja osiolle erikseen. Aika yksinkertainen tehdä, kun komennot hallussa. Tuo txt kannattaa kopioida boot hakemiston juureen ja kopioida sieltä suoraan komennot/SSH ylitse tehdä se.

Yksinkertaisesti:
Osta Raspberry Pi Zero ja microSD-muistikortti (16Gb)
Lataa sopiva Raspbian versio.
Suorita flashäys Etcher ohjelmalla mikroSD-kortille (kortinlukija yms).
(Valinnainen osio) Lataa Gparted-live ja tee boottaava muistitikku.
Käynnistä pc Gparted-livellä ja luo osio Fat32 muodossa (alusta se myös). (valinnainen osuus päättyy).
Käynnistä Raspberry Pi ja seuraa ohjeita.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: piizei - 24.11.18 - klo:21:59
Pientä taukoa on ollut maalämmön etäluvun kanssa. Homma ei lähtenytkään luotettavasti pelittämään, vaan Pitäisi useampi kertaa vuodessa tarkistaa ja resetoida yhteys. Huomio siirtyi nopeasti muihin kodin automaatiovirityksiin :)

Jostain syystä Nibe ei hirveän helposti tuota raspia tunnista USB tikkuna ja vaikka tunnistaakin, niin yleensä putoaa pois logitus jossain vaiheessa (2kk taisi kerran olla päällä). Tunnistuksen osalta veikkaan ongelman olevan Raspin päässä ja logituksen putoaminen voi johtua kummasta tahansa, en ole testaillut.

Ainoa tapa, miten olen säännölisesti saanut Niben tunnistamaan Raspin, on laittamalla se ensin läppäriini ja tarkistamalla, että läppäri sen näkeen, minkä jälkeen olen "sammuttanut USB:n" , laittanut takaisin päälle ja kiinni Nibeen.

Olisi kiva tietää, minkälaisen loitsun tuo vaatisi, että saisi toimimaan luotettavasti Niben kanssa. Onnea matkaan.


Sain Rapberry Zeron USB muistin toimimaan Linux koneella muutta NIBE ei sitä tunnista. Miten formatoit tuon levyn ja millainen kaapeli/viratlähde johdotus sulla on käytössä?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: piizei - 24.11.18 - klo:23:24
Nibe selkeästi bufferoi logeja eikä kirjoita suoraan tikulle. Itse sain luettua luotettavasti aina edellisen päivän logit ja siirsin ne talteen toiselle Raspille, missä on Logintutkija. Siirtämisen tein http://linux-sunxi.org/USB_Gadget/Mass_storage komentojen mukaisesti:

1) setup loopdevice
2) mount device
3) Kopiointi SCP:lla toiselle Raspille
4) release device

Niben logien kirjoittamista tuo toimenpide ei ole häirinnyt.

Saimaisella sivulla on huomio, mikä saattaa liittyä noihin ongelmiin mitä tässäkin ketjussa moni maininnut "Notes: Surprisingly it works well my Mac OS hosts (device automatically appears in Finder, I can copy and read files) but not with my Linux hosts (device appears and disappears constantly and cannot be mounted). Not tested with Windows hosts."

Tein näillä ohjeilla raspi zeron asetukset ja Nibe 1226 tunnistaa sen tikuksi ok ja aloittaa logituksen (luo tiedoston)

Jostain syystä vaan tuonne tiedostoon ei tule yhtään arvoa ennenkuin logituksen lopettaa.

Onko tämä siis ihan pumpun ominaisuus vai miten saisin nuo logit etänä haettua ilman että tarvitsee painella pumpusta nappeja (logitus päälle/pois)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: luu5 - 26.11.18 - klo:19:07

Tyhmä kysymys, tuo BF1 on siis maapiirin virtausmittari? Lämmityspiirille ei ole mittaria?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 28.11.18 - klo:17:30
Tyhmä kysymys, tuo BF1 on siis maapiirin virtausmittari? Lämmityspiirille ei ole mittaria?
Ei tyhmiä kysymyksiä olekaan mutta BF1 pitäisi olla lämmityspiirin virtausmittari.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: piizei - 29.11.18 - klo:21:23
Tarkistin vielä keväältä logit, mitä oli Rapberry Zeron USB:lle tullut talteen Nibelta, niin kolme kuukautta oli Zero USB  kerännyt logia ja sitten jostain syystä Nibe pudottanut USB:n pois.

Boottasin varmuudeksi vielä Zeron ja suorilta ei taas Nibe sitä tunnista. Mutta kun laitan Zero USB:n kiinni maciin (toimii) ja tarkistan, että on kamat tallella, minkä jälkeen läppäristä USB:n eject ja suoraan kiinni Nibeen, niin taas Nibe tunnistaa sen. Vähintäänkin outoa.

Vaikea uskoa, että tuosta saa luotettavaa settia ilman, että tulisi jotain merkittäviä softapäivityksiä Raspbianin päähän. Koitan vielä kertaalleen, kuinka pitkään Nibe logittaa ja ehkä sitten voisi tarkastella onko päivityksiä tullut.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Speeedy - 04.12.18 - klo:10:22
OK eli mitään suht reaaliaikaista arvojen lukemista ei tuolla tavalla onnistu eikä varmaan millään muullakaan tavalla tuosta Nibe 1226 saa ulos.



Nibe selkeästi bufferoi logeja eikä kirjoita suoraan tikulle. Itse sain luettua luotettavasti aina edellisen päivän logit ja siirsin ne talteen toiselle Raspille, missä on Logintutkija. Siirtämisen tein http://linux-sunxi.org/USB_Gadget/Mass_storage komentojen mukaisesti:

1) setup loopdevice
2) mount device
3) Kopiointi SCP:lla toiselle Raspille
4) release device

Niben logien kirjoittamista tuo toimenpide ei ole häirinnyt.

Saimaisella sivulla on huomio, mikä saattaa liittyä noihin ongelmiin mitä tässäkin ketjussa moni maininnut "Notes: Surprisingly it works well my Mac OS hosts (device automatically appears in Finder, I can copy and read files) but not with my Linux hosts (device appears and disappears constantly and cannot be mounted). Not tested with Windows hosts."
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: piizei - 06.12.18 - klo:14:10
Jos tuota Niben logikirjotuksen tiheyttä muistilta tikulle saisi muutettua jollain tavalla. Ei välttämättä ihan huoltovalikosta onnistu.

OK eli mitään suht reaaliaikaista arvojen lukemista ei tuolla tavalla onnistu eikä varmaan millään muullakaan tavalla tuosta Nibe 1226 saa ulos.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: makotila - 23.12.18 - klo:14:01
Jos tuota Niben logikirjotuksen tiheyttä muistilta tikulle saisi muutettua jollain tavalla. Ei välttämättä ihan huoltovalikosta onnistu.

Samaan ongelmaan törmäsin, ilmeisesti kirjoittaa usb storageen vasta kun luo uuden tiedoston, näyttäisi tekevän joka päivä yhden ainakin kun tallennusväli on 30s, pitää kokeilla vielä pienemmällä tallennusvälillä. Harmittava ongelma

edit. näkyykin kirjoittavan välillä, noin 40 minuuttia meni ensimmäiseen kirjoitukseen
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: noble - 27.12.18 - klo:19:09
Mikähän mahtaa puuttua tai olla vialla tietokantayhteys-määrityksistäni?

Koodia: [Valitse]
Haetaan logit tietokannasta..Virhe: Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.

Siirsin ulkoiselta palvelimelta tietokannan takaisin lokaaliksi tietokannaksi. MLP logintutkijan -ohjeen mukaan olen luonut käyttäjät paikalliselle tietokannalle.
Paikallinen tietokanta pelittää ja rokkaa muuten ok, mutta Logintutkijalla en pääse siihen käsiksi.

Osoite on sisäverkon IP tyyliin: 192.168.2.7
Tietokanta, käyttäjä ja salasana kuten talologgerinkin määrityksessä ja nekin toimivat sisäverkon phpmyadminillä kirjautuessa.

EDIT: ja löytyihän se vika heti :)
oli jäänyt kommentoimatta bindaddress = 127.0.0.1
Tuo löytyi kun kahlasi konfit läpi:
Koodia: [Valitse]
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/*.cnf
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 14.02.19 - klo:19:42
Invertterikoneiden väärä käyntitulkinta korjattu.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: v130882 - 14.02.19 - klo:21:25
Onko ekan viestin linkin takana jo uusin versio? Näyttää ainakin v1.2.40...
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 14.02.19 - klo:21:29
Onko ekan viestin linkin takana jo uusin versio? Näyttää ainakin v1.2.40...
Juu, piti olla...

[edit] ..ja kyllä sieltä se 1.2.41 tulee. Selaimen välimuisti putsisplank?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: v130882 - 14.02.19 - klo:21:38
Juu, piti olla...

[edit] ..ja kyllä sieltä se 1.2.41 tulee. Selaimen välimuisti putsisplank?

Jep, välimuistin tyhjäys auttoi. Ja nyt näkyy kompuran stopit oikein. :)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 18.02.19 - klo:19:21
Logintutkija lienee rikki?
1.2.42:ssa otettu F1345 EP15 GP2 huomioon.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: tk- - 19.02.19 - klo:09:34
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8588.msg114806#msg114806
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 24.02.19 - klo:11:28
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8588.msg114806#msg114806
Ei ei ei.. katsotaan!

[edit] jotain on jossain muuttunut. Pystyykö joku antamaan tulkinta-apua ajassa 2019-02-05   11:36:46 Vilmari84:n logissa:
PCA EP 14 = 3 (kompressori ja lämmönjakopumppu)
PCA EP 15 = 3 (kompressori ja lämmönjakopumppu)
ep14 prio = 1 (lämmitys)
ep15 prio = 1 (lämmitys)
Logintutkija on tehnyt nuo käyttötilan tulkinnat juurikin tuon Relays PCA Base mukaan ja tilaa 3 ei ole tulkittu lainkaan, koska keruupumppu ei pyörisi lainkaan vanhan tulkinnan mukaan. Mutta eihän se näin ole. Onko PCA muuttunut, vai vain F1345 vai miten?
Tietääkö kukaan?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 25.02.19 - klo:19:49
Ei ei ei.. katsotaan!
Tietääkö kukaan?

F1345 miehet ja naiset?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 25.02.19 - klo:22:28
PCA Base relays on desimaalin muotoon muutettu 4-bittinen binääriluku. Tai tämä on ollut toimiva tulkinta tähän asti
bittidectoiminto
11kompressori päällä
22lämmönjakopumppu
34keruun pumppu
48vaihtoventtiili KV asennossa

eli esim lämmitys saadaan laskemalla yhteen dec sarakkeen arvot kun kompura käy (1), lämmönjakopumppu käy (2), keruu käy (4) ja vaihtoventtiili päästää lämmönjakoon (0) = 7.
Käyttövesi vastaavasti 15.
Nyt Wilmari84:llä lämmitys näyttää arvoa 3 ja käyttövesituotanto arvoa 11 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8588.0).

Joko Nibe on vaihtanut PCA Base Relays binäärienkoodausta jotenkin tai Wilmarin kone loggaa mitä sattuu. Kuka ymmärtää mitä tässä PCA Base rekisterissä nyt oikein tapahtuu?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: tk- - 26.02.19 - klo:14:21
Olikohan tuolla ketjussa epäilyä, että olisi jonkinlaista hälytystä aina tarjonnut. Eli menisikö tuossa sitten kompura pois päältä jonkun turvarajan vuoksi (esim. korkea lauhdutintulo?), mutta kun veden lämmitystarve jatkuu niin käynnistyy aina uudelleen lyhyen odottelun jälkeen? Täytyy joku ilta perehtyä tarkemmin. Maalämmittää taisi tuota Excelillä selvitelläkin.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8588.msg114834#msg114834
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 26.02.19 - klo:18:02
Eli menisikö tuossa sitten kompura pois päältä jonkun turvarajan vuoksi (esim. korkea lauhdutintulo?), mutta kun veden lämmitystarve jatkuu niin käynnistyy aina uudelleen lyhyen odottelun jälkeen?
Mutta kun tuon PCA Base Relaysin mukaan se on keruupumppu kun ei pyöri ja siinähän ei nyt ole mitään järkeä. Joku tässä on nyt muuttunut. Pitääkin katsoa omaa logia ihan ajatuksella kanssa.
Jostain nibefirmisversiosta lähtien tuo tila "3/11" on näkynyt minkä ohitin oletuksella että se on joku sammumis/käynnistymisajan tila. Ei taida ollakaan..

[edit] paitsi jos.. Nibe olisikin muuttanut tuon PCA Base Relaysin niin että keruupumppu päällä on 3. bitti pois eli desimaaliarvo on 0 ja kun keruupumppu on pois niin 3. bitti on 1 eli desimaalina 4. Tuo näkyy kyllä logissa. Miksi ne niin tekisivät?

[edit2] Kyllä mun F1145 tuoreimmalla versiolla niitä vanhoja 7 = lämmitys, 15 = käyttövesi arvoja edelleen logittaa. Ehkä tuo käytös on sitten mallikohtaista. Tai Wilmari84:n koneessa jotain pahasti vinossa. Mites tk- sun F1345 koneessa? Tikuttaako muilla F1345:lla 3:sta ja 11:a kun tekee töitä?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: noble - 02.05.19 - klo:07:35
Kehitysehdotus:

Voisiko logintutkijaan lisätä lämmitystarveluku laskennan?

Ulkolämpötilat vaihtelevat paljonkin paikallisesti, joten myös lämmitystarve ei ole jokaisessa kunnan/kaupungin osassa sama.
Päiväkohtainen ulkolämpötila saadaan suoraan, ja tarkasti pumpulta. Lämmitystarvelukuna voisi käyttää S17, se ilmeisesti on Suomessa standardi.

Lainaus
Lämmitystarveluku saadaan laskemalla yhteen kunkin kuukauden päivittäisten sisä- ja ulkolämpötilojen erotus. Yleisimmin käytetään lämmitystarvelukua S17, joka lasketaan +17 °C:ksi oletetun sisälämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotuksen perusteella. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokautisten lämmitystarvelukujen summa ja vuoden lämmitystarveluku on vastaavasti kuukausittaisten lämmitystarvelukujen summa. Lämmitystarveluvun yksikkö °Cvrk. Vertailuarvona eli normaalivuoden lämmitystarvelukuna käytetään vuosien 1981–2010 keskimääräistä lämmitystarvelukua.

Lämmitystarveluvun laskennassa ei oteta huomioon päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10 °C ja syksyllä yli +12 °C. Laskentatavassa siis oletetaan, että kiinteistöjen lämmitys lopetetaan ja aloitetaan päivittäin ulkolämpötilan ylittäessä tai alittaessa mainitut rajat. Lämpötilahavaintojen puuttuessa vuorokauden keskilämpötilat interpoloidaan.
https://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut (https://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 03.05.19 - klo:20:04
Kehitysehdotus:
Voisiko logintutkijaan lisätä lämmitystarveluku laskennan?
Ei huono, ei huono. Katsotaan osaanko värkätä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Pende - 01.08.19 - klo:01:38
Lähde kaavaan on Suomen rakentamismääräyskokoelman Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 (http://www.edilex.fi/data/rakentamismaaraykset/lampopumppujen_energialaskentaopas.pdf) ja sieltä kaava 11 "lämpötilakorjattu lämpökerroin". Tärkeintä on laittaa oman pumpun EN14511 mitatut 0/35 ja 0/45 COPit asetustiedostoon, siitä niitä arvoja interpoloidaan lämpötilakorjauksen kanssa.

Oletko laittanut oman pumppusi COPit asetustiedostoon? Silti iso heitto omiin mittauksiisi?

Taisi olla jäsen Fraatti kun löysi viitteitä, että tuo menetelmä olisi tarkkuusluokassa 10% tjms. Ihan vakavasti tuohon ei pidä suhtautua, mutta haluaisin luottaa tuohon rakentamismääräyskokoelmaan menetelmään.

Tämäpä Cop onkin mielenkiintoinen juttu. Minullakin on erillinen sähkömittari, joka mittaa Jämälaitteen sähkön kulutusta ja siitä laskien COP on noin 3 viikon käytöllä keskiarvoisesti 2.14. (mittari ei mittaa patteriverkon eikä lämminvesikierron pumppujen kulutusta).
Logitutkijan ohjelma antaa arvoksi lämmitys ka 4.4 ja KV 3,0.

Mutta sitten on myös mielestäni arvo (ROP= rahaa omaan pussiin?), itsellä oli maakaasu 2008-2019. Vuonna 2018 meni heinäkuussa maakaasulaskuun 92.72€ ja 2017 113.97€ (sisältäen kaasun kk-perusmaksut).
Nyt on mennyt heinäkuussa 21 pv sähköä noin 147 kwh, eli muutettuna kk-maksuksi on noin 30€ (sis. sähkön oston ja siirron, ei perusmaksuja), joten säästö on ollut huomattavasti COP 2,14 suurempi :).
Mielenkiinnolla odotan tulevaa talvea ja laitteen toiminta, sekä tätä omaa (ROP-laskeentaani ;).

Mukava lisämauste voisi olla Logitutkijan ohjelmassa lisätä oman mittarin sähkön kulutus ja siitä saatu COP arvo, voisi verrata sitten ohjelman antamaan COP-arvoon? Eli laskisi COP arvon koneen ilmoitamasta kwh määrästä/ostettu sähkö?

Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Timo Karhu - 05.08.19 - klo:17:45
Tämäpä Cop onkin mielenkiintoinen juttu. Minullakin on erillinen sähkömittari, joka mittaa Jämälaitteen sähkön kulutusta ja siitä laskien COP on noin 3 viikon käytöllä keskiarvoisesti 2.14. (mittari ei mittaa patteriverkon eikä lämminvesikierron pumppujen kulutusta).
Miten saat koneen taloon siirtämän energian laskuissasi? Onko siinä virtausmittari?
Muutoin pohdinta vaatinee fraatin tai ATSin tai muiden mestareiden kommentointia..  ???
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Pende - 12.08.19 - klo:16:51
Miten saat koneen taloon siirtämän energian laskuissasi? Onko siinä virtausmittari?
Muutoin pohdinta vaatinee fraatin tai ATSin tai muiden mestareiden kommentointia..  ???

Olen ottanut lukemat Jäspin näytöstä, eilen tuli kk täyteen ja näytti, että lämpöä tuottanut 167 kWh, lämmintä vettä 276 kWh, eli yhteensä 443 kWh.
Sen olen jakanut kulutetun sähkön lukemalla 211,62 kWh, näin saan Cop arvoksi  2,09.
Voipi olla että olen ymmärtänyt/laskenut jotain poskelleen? Olen mieltänyt, että Cop on tuotetun ja ostetun energian suhde?
Virtausmittarista en osaa sanoa, mitähän virtausta sen pitäisi mitata?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: seppaant - 12.08.19 - klo:18:20
Näin kesäaikaan kun suurin osa tuotetusta energiasta on käyttöveden lämmitystä, on COP varsin huono.
Ymmärtääkseni sen kuitenkin pitäisi olla parempi kuin reilut 2.
Koneen sisäinen energian laskenta on varmaankin aika epätarkka näissä kesäolosuhteissa.
Odota syksyä, kun alkaa varsinainen lämmityskausi ja saat koneen säädöt kohdalleen, on energia- ja COP-laskenta varmaankin tarkempi ja antaa paremmat arvot.

ATS
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Matias - 12.08.19 - klo:20:47
Lainaus
Virtausmittarista en osaa sanoa, mitähän virtausta sen pitäisi mitata?

Lauhduttimen veden virtaus ja dt

Kun vettä lämmittävästä kojeesta halutaan tietää lämmitysteho niin sen selvittämiseen tarvitaan veden virtaustieto (esim l/h) ja meno-ja paluuveden lämpötilaero (dt)

Jos nuo tiedot on saatavilla niin foorumin Veden lämmityksen laskentapohjan kaavalla saadaan helposti lämmitysteho (kw)

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=181.0
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Pende - 13.08.19 - klo:00:42
Lauhduttimen veden virtaus ja dt

Kun vettä lämmittävästä kojeesta halutaan tietää lämmitysteho niin sen selvittämiseen tarvitaan veden virtaustieto (esim l/h) ja meno-ja paluuveden lämpötilaero (dt)

Jos nuo tiedot on saatavilla niin foorumin Veden lämmityksen laskentapohjan kaavalla saadaan helposti lämmitysteho (kw)

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=181.0

Kiitos vastanneille. Täytyy nyt vielä kysellä lisää. Laitan liitteksi pari kuvaa (kone tuottaa lämpöä ), onko po. virtausmittarin arvo tämä " virtaus BF1" , myös onko lauhduttimen meno ja paluu nämä " meno=BT2 ja paluu=BT3"?


Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Matias - 13.08.19 - klo:10:44
Lainaus
onko po. virtausmittarin arvo tämä " virtaus BF1" , myös onko lauhduttimen meno ja paluu nämä " meno=BT2 ja paluu=BT3"?

Kyllä nuo näyttäisi olevan lauhduttimen meno (BT2) ja paluu (BT3),virtausmittari on BF1 ja sen lukema 30,1l/min myös oikean tuntuinen (1806l/h)

Vaatimaton COP arvo saattaa selittyä alhaisella kompressorin käyntitaajuudella 20Hz,luultavasti COP arvo paranee kun taajuus nousee lämmönkulutuksen ja lämmitystehon kasvaessa.

Manuaalissa kyseisen mallin SCOP arvoksi ilmoitetaan 5,4 mutta sanotaan että se on vuosihyötysuhde,eli siinä mukana myös talviaika.


Invertterikompressorien COP arvoista minimitaajuudella ei oikein ole vielä tietoa kun ovat varsin uusia laitteita ::)


Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: ishiba - 13.08.19 - klo:13:05
Ihan mielenkiinnosta, näkyykö siitä sähkömittarista paljonko laite ottaa tehoa kun se ei tee lämpöä eikä käyttövettä?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Pende - 13.08.19 - klo:16:22
Ihan mielenkiinnosta, näkyykö siitä sähkömittarista paljonko laite ottaa tehoa kun se ei tee lämpöä eikä käyttövettä?

Lyhyellä mittausvälillä eli noin 40 minuuttia näytti tulevan 10 W mittariin, mikä vastaisi noin 15 W/h. Mielestäni se sopisi, koska mittari ei mittaa kuin maalämpölaitteen kulutusta (ei patteriverkon, lattialämmityksen, eikä lämminvesikieron pumppujen kulutusta). Silloin laitteistossa ei ole kaiketi juurikaan muuta kuin kiertovesipumppu kuluttamassa, se pyörii 30 % vakionopeudella.
Jos oikein tulkitsin, sen max. kulutus olisi 60 W ja tuosta suoraan oikaisten 30 % tekisi 18 W kulutuksen?
Asiaa paremmin tuntematta voi olla, että ei mene nopeus ja kulutus pumpussa ihan noin suoraviivaisesti, mutta uskon, ettei isoakaan heittoa ole? 
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: seppaant - 13.08.19 - klo:16:37
Laitahan tänne aloitusviestissä olleet taulukot siltä ajalta kun kone tekee käyttövettä.

ATS
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Roori - 13.08.19 - klo:17:31
Olen ottanut lukemat Jäspin näytöstä, eilen tuli kk täyteen ja näytti, että lämpöä tuottanut 167 kWh, lämmintä vettä 276 kWh, eli yhteensä 443 kWh.
Sen olen jakanut kulutetun sähkön lukemalla 211,62 kWh, näin saan Cop arvoksi  2,09.
Voipi olla että olen ymmärtänyt/laskenut jotain poskelleen? Olen mieltänyt, että Cop on tuotetun ja ostetun energian suhde?
Virtausmittarista en osaa sanoa, mitähän virtausta sen pitäisi mitata?
Onko sulla niinku pumppua ennen erillinen energiamittari?
Jos, niin sitten se mittaa kaikki huiliajatkin (idle kulutus) ja pumppu on tainnut käydä hyvin vähän ja eneimmäkseen LV:tä...tämä voi olla yksi selitys...
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Pende - 13.08.19 - klo:21:29
Laitahan tänne aloitusviestissä olleet taulukot siltä ajalta kun kone tekee käyttövettä.

ATS

Laitan kuvat tuonne Jämän osioon, jossa aloittelin, kun tämä on pääasiassa Logintutkijaohjelman osio. Nämä jutut kun tahtovat aina laajentua ohi osion asiasta, ainakin luulen, että itsellä tulee vielä paljon kysymyksiä?
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8676.0

Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe
Kirjoitti: Pende - 13.08.19 - klo:21:38
Onko sulla niinku pumppua ennen erillinen energiamittari?
Jos, niin sitten se mittaa kaikki huiliajatkin (idle kulutus) ja pumppu on tainnut käydä hyvin vähän ja eneimmäkseen LV:tä...tämä voi olla yksi selitys...

Näin on mittari erillinen ennen pumppua, tuossa ylempänä kun tarkastelin sen lukemia huiliajalla.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: UKK - 24.11.19 - klo:18:02
Terve
Tutkin logintutkijalla tänään lokeja ja osui useammassa lokissa tämä teksti "Laiton arvo "-32768" 1. tiedostossa, rivillä 3 kentässä 21  - tietuetta ei huomioida. Onko anturin piuha irti?"
Mikähän tieto tuolta nyt puuttuu!? Joku analogia-anturitieto ilmeisesti päätellen arvosta?! Tutkin logintutkijalla kaikki tiedot mitä käyrät sivulle sain näkymään. Siellä ei näkynyt mitään poikkeavaa.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: v130882 - 24.11.19 - klo:19:58
Ei sieltä mitään puutu vaan Niben joku/jotkut mittaukset piikkailee niinkuin usealla muullakin. Itsellä pari viikkoa sitten näyttöyksikkö vaihdettiin mutta ei auttanut...
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 25.11.19 - klo:18:29
Terve
Tutkin logintutkijalla tänään lokeja ja osui useammassa lokissa tämä teksti "Laiton arvo "-32768" 1. tiedostossa, rivillä 3 kentässä 21  - tietuetta ei huomioida. Onko anturin piuha irti?"
Mikähän tieto tuolta nyt puuttuu!? Joku analogia-anturitieto ilmeisesti päätellen arvosta?! Tutkin logintutkijalla kaikki tiedot mitä käyrät sivulle sain näkymään. Siellä ei näkynyt mitään poikkeavaa.

Tuo tulee kun siellä ei ole ollenkaan anturia piuhan päässä, mutta kuten v130882 sanoi niin jostain räpsyistä tulee satunnaisia vikalukuja. Logintutkija hyppää nuo yli vaan ja tulostaa tuon.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 30.11.19 - klo:20:48
Buutin yhteydessä on BT1 keskiulkolämpötila ollut joskus "-32768", kunnes se saa laskennan käyntiin.

Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: ToniFIN83 - 24.03.20 - klo:14:41
Hyvää päivää tietäjät.

Olen logintutkijaa pitkään jo käyttänyt usb logien lukemiseen mutta nyt olisi seuraavan stepin aika, eli tuo TalologgerPi.
Pi on pyörimässä ja yhdistettynä RS485 convertterin kautta pumppuun.
Talologger asennettuna ja nyt pitäisi conf tiedosto saada oikeaan muotoon ennen modbus aktivointia.

Olen tässä lueskellut aiheesta mutta en löytänyt selkeää linjaa mitä yhteystapaa olisi parasta käyttää, modbus, nibemodbus vai jotain muuta?
Pumppuna itsellä Nibe F1245 uusimmalla softalla.

Aina tietysti olisi paras jos joku samanpumpun omaava pystyisi jakamaan config tiedostoa niin pääsisi tutustumaan paremmin miten toimiva on tehty ja sen kautta voisi muokata kannat yms. osumaan itselle.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 25.03.20 - klo:18:36
Hyvää päivää tietäjät.

Olen logintutkijaa pitkään jo käyttänyt usb logien lukemiseen mutta nyt olisi seuraavan stepin aika, eli tuo TalologgerPi.
Pi on pyörimässä ja yhdistettynä RS485 convertterin kautta pumppuun.
Talologger asennettuna ja nyt pitäisi conf tiedosto saada oikeaan muotoon ennen modbus aktivointia.

Olen tässä lueskellut aiheesta mutta en löytänyt selkeää linjaa mitä yhteystapaa olisi parasta käyttää, modbus, nibemodbus vai jotain muuta?
Pumppuna itsellä Nibe F1245 uusimmalla softalla.

Aina tietysti olisi paras jos joku samanpumpun omaava pystyisi jakamaan config tiedostoa niin pääsisi tutustumaan paremmin miten toimiva on tehty ja sen kautta voisi muokata kannat yms. osumaan itselle.

Tässä mun:
Koodia: [Valitse]
#############################################################################
# data sources
#############################################################################
@DATASOURCE=NIBERS485:NIBERS485
#@DATASOURCE=DUMMY:DUMMY

#############################################################################
# Nibe Bus RS485 Serial configuration
#############################################################################
NIBERS485:TYPE = SERIAL
NIBERS485:SERIAL_PORT = /dev/ttyUSB0

[edit] ekassa postauksessa on käyttöohjeet jonka lopusta löytyy mun koko confikki file, ota sieltä!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: ToniFIN83 - 26.03.20 - klo:11:59
Kiitos. Yhteys toiminnassa.

Lisäsin conffiin nuo Niben lukuarvot:
#############################################################################
# Logged measurement points and data store key configuration
#############################################################################
#@MEASURE = outdoor:DUMMY.AnyDummyValue
#measurement for Nibe Bus RS485 Serial
#@MEASURE=<itse annettu nimi>:<Niben rekesterin nim nibeBusRS485.py tiedostossa>
@MEASURE=BT50:NIBERS485.BT50 Room Temp S1
@MEASURE=BT1:NIBERS485.BT1 Outdoor temp
@MEASURE=BT2:NIBERS485.BT2 supply temp S1
@MEASURE=EB100­EP14­BT12:NIBERS485.EB100­EP14­BT12 Cond out
@MEASURE=EB100­EP14­BT3:NIBERS485.EB100­EP14­BT3 Return temp
@MEASURE=BT25:NIBERS485.BT25 external supply temp
@MEASURE=BT7:NIBERS485.BT7 Hot Water top
@MEASURE=BT6:NIBERS485.BT6 Hot Water load
@MEASURE=EB100­EP14­BT10:NIBERS485.EB100­EP14­BT10 Brine in temp
@MEASURE=EB100­EP14­BT11:NIBERS485.EB100­EP14­BT11 Brine out temp
@MEASURE=EB100­EP14­BT14:NIBERS485.EB100­EP14­BT14 Hot gas temp
@MEASURE=EB100­EP14­BT17:NIBERS485.EB100­EP14­BT17 Suction
@MEASURE=EB100­EP14­Prio:NIBERS485.EB100­EP14 Prio
#F1345#@MEASURE=EB100­EP15­BT10:NIBERS485.EB100­EP15­BT10 Brine in temp
#F1345#@MEASURE=EB100­EP15­BT11:NIBERS485.EB100­EP15­BT11 Brine out temp
#F1345#@MEASURE=EB100­EP15­BT14:NIBERS485.EB100­EP15­BT14 Hot gas temp
#F1345#@MEASURE=EB100­EP15­BT17:NIBERS485.EB100­EP15­BT17 Suction
#F1345#@MEASURE=EB100­EP15­BT12:NIBERS485.EB100­EP15­BT12 Cond out
#F1345#@MEASURE=EB100­EP15­BT3:NIBERS485.EB100­EP15­BT3 Return temp
#F1345#@MEASURE=EB100­EP15­Prio:NIBERS485.EB100­EP15 Prio
@MEASURE=CalcSupply:NIBERS485.Calculated Supply Temperature S1
@MEASURE=DegreeMinutes:NIBERS485.Degree Minutes
@MEASURE=TotIntAdd:NIBERS485.Int eladd Power
@MEASURE=EB100­EP14­PCA:NIBERS485.PCA­Base Relays EP14
@MEASURE=EB100­EP14­GP1:NIBERS485.HM­pump Status EP14
@MEASURE=EB100­EP14­GP2:NIBERS485.Brinepump Status EP14
#F1x55#@MEASURE=ComprFreq:NIBERS485.Compressor freq current
#F1x55#@MEASURE=EP14­BF1:NIBERS485.BF1 Flow

Logi antaa kuitenkin seuraavia virheitä jatkuvasti:
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT11 Brine out temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT3 Return temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14 Prio.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT14 Hot gas temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT10 Brine in temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT17 Suction.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.HM­pump Status EP14.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT12 Cond out.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.PCA­Base Relays EP14.
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT12 Cond out
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT3 Return temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT10 Brine in temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT11 Brine out temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT14 Hot gas temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT17 Suction
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14 Prio
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: PCA­Base Relays EP14
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: HM­pump Status EP14

EDIT: tämä tulee myös alussa: 26.03.2020 12:02:19: NibeRS485: Received identification: F1245-8 R

Tuleeko nuo väärässä muodossa sitten, rivit näyttävät kyllä osittain täsmäävän.
Tarkastelin noita tuolta RS485 tiedoston alta mutta ne kyllä löytänyt kirjoitusasuissa virheitä.

EDIT:
Lisäänpä tähän samaan niin ei tule niin montaa postausta.

TaloggerGraph huutaa erroria sivulla: ERROR: Error running database query. Check database table and column names in configuration.

Configuraatiosta ymmärtäisin originaalin malleihin vedoteen että tuon pitäisi olla kunnossa, jotain ilmeisesti kuitenkin uupuu:
#############################################################################

DB_TYPE = MYSQL
DB_TALOLOGGER_SCHEMA_VERSION = 1
#SQLITEDB_NAME = /home/talo/data/talo.db
#DB_TABLE = talolog
#DB_TIMECOL = time

#############################################################################
# MySQL data store configuration
#############################################################################

# Host name for MySql database
MYSQLDB_HOST = localhost

# Database user name
MYSQLDB_USER = talo

# Database password
MYSQLDB_PASSWD = tosisalainen

# Database name
MYSQLDB_NAME = talologger


#############################################################################
# Calendar configuration
#############################################################################

# Whether to hide the calendar (true/false)
HIDE_CALENDAR = false


#############################################################################
# Cache configuration
#############################################################################

# Whether to cache images (true/false)
CACHE_IMAGES = true

# Cache location on file system
CACHE_DIRECTORY = /home/talo/public_html/tlgcache

# Cache location on web URL
CACHE_URL_PATH = tlgcache/


#############################################################################
# Graphing configuration
#############################################################################

# How to draw the result graphs
#    false - default, draw images server side (JpGraph)
#    true  - use javascript (d3js) in browser to visualize the graphs
JAVASCRIPT_CHARTS = true


#############################################################################
# Chart1 configuration
#############################################################################

*CHART*
TITLE = Temperatures
AXIS_1 = -30:30:10:5:C
SIZE = 800:694
LEGEND = 3:2

@SERIES = NORMAL:outdoor:outdoor:orange:1:1.0
@SERIES = STATE:outdoor:freezing:blue:%VALUE% < 0.0


#############################################################################
# Image1 configuration
#############################################################################

*IMAGE*
BACKGROUND = /var/www/html/talo/ghp_process.png
TITLE = 235:295:black:GHP process

@LABEL = 0:50:black:Outdoor
@POSITION = NORMAL:outdoor:50:50:VAL:1.0:blue:red:-20.0:20.0:C


Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 26.03.20 - klo:17:16
Kiitos. Yhteys toiminnassa.

Logi antaa kuitenkin seuraavia virheitä jatkuvasti:
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT11 Brine out temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT3 Return temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14 Prio.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT14 Hot gas temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT10 Brine in temp.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT17 Suction.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.HM­pump Status EP14.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT12 Cond out.
26.03.2020 11:56:11: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.PCA­Base Relays EP14.
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT12 Cond out
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT3 Return temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT10 Brine in temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT11 Brine out temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT14 Hot gas temp
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT17 Suction
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14 Prio
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: PCA­Base Relays EP14
26.03.2020 11:58:01: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: HM­pump Status EP14

EDIT: tämä tulee myös alussa: 26.03.2020 12:02:19: NibeRS485: Received identification: F1245-8 R

Tuleeko nuo väärässä muodossa sitten, rivit näyttävät kyllä osittain täsmäävän.
Tarkastelin noita tuolta RS485 tiedoston alta mutta ne kyllä löytänyt kirjoitusasuissa virheitä.

Nyt en kyllä keksi miksi 1245 R lähettäisi eri tietoja tai eri nimillä kuin muut. Firmis tuorein?

[edit] jahas, ihan samat virheet mullakin. Tainnut firmiksessä tulla jotain asiaan vaikuttavaa bugia. Aika harvoin tulee eli älä välitä, ehkä korjaantuu jossain firmiksessä. Tai ei..
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: ToniFIN83 - 26.03.20 - klo:19:51
Nyt en kyllä keksi miksi 1245 R lähettäisi eri tietoja tai eri nimillä kuin muut. Firmis tuorein?

[edit] jahas, ihan samat virheet mullakin. Tainnut firmiksessä tulla jotain asiaan vaikuttavaa bugia. Aika harvoin tulee eli älä välitä, ehkä korjaantuu jossain firmiksessä. Tai ei..


Kyllä tuo firmis on viimeisin, itseasiassa maanantaina huollon yhteydessä päivitetty.

Tuota TaloLoggerGraph ongelmaa en vielä saanut selviämään.

Database koko näyttäisi kasvavan hieman kokoajan, eli tavaraa sinne on menossa.
Logitutkija saa yhteyden mutta ei vielä pysty muodostamaan mitään kun ilmeisesti dataa on liian vähän.

Korjaisiko tämän sitten vain aika kun lisää infoa saadaan logiin.
Oisko mitään ajatuksia mistä voisi johtua?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 28.03.20 - klo:12:16
Oisko mitään ajatuksia mistä voisi johtua?
Kyllä mä epäilen firmistä, ainahan ei uusi tarkoita parempaa. Fyysistä yhteyttä en jaksa epäillä kun itsellänikin on pyörinyt 5v piuhoihin sen koommin koskematta.

Liitätkö pätkä sitä talologgerin logia ja heitäpä myös ihan Niben (usb-)logia pätkä jos siitä irtoisi ideoita.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: ToniFIN83 - 29.03.20 - klo:09:44
Kyllä tuo siltä vaikuttaisi että firmiksessä on tosiaan tapahtunut muutoksia.

Logit:

TaloLogger.log
29.03.2020 09:28:39: Terminating due to SIGTERM.
29.03.2020 09:28:40: NibeRS485: Nibe Bus serial thread stopped.
29.03.2020 09:28:41: Terminating.
29.03.2020 09:28:41: Persistent state directory: /home/talo/var/taloLogger/state
29.03.2020 09:28:41: Starting taloLogger.py (v1.7k).
29.03.2020 09:28:41: NIBERS485: Started Nibe Bus communication controller in mode: SERIAL
29.03.2020 09:28:41: Initialized module NIBERS485
29.03.2020 09:28:41: Initialized module MYSQLDB
29.03.2020 09:28:41: TaloLoggerThreadStore: Module state loaded.
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT12 Cond out
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT3 Return temp
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT14 Hot gas temp
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT17 Suction
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14 Prio
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: PCA­Base Relays EP14
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: HM­pump Status EP14
29.03.2020 09:29:13: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT3 Return temp.
29.03.2020 09:29:13: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14 Prio.
29.03.2020 09:29:13: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT14 Hot gas temp.
29.03.2020 09:29:13: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT17 Suction.
29.03.2020 09:29:13: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.HM­pump Status EP14.
29.03.2020 09:29:13: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT12 Cond out.
29.03.2020 09:29:13: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.PCA­Base Relays EP14.
29.03.2020 09:29:20: NibeRS485: Received identification: F1245-8 R
29.03.2020 09:30:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT12 Cond out
29.03.2020 09:30:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT3 Return temp
29.03.2020 09:30:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT14 Hot gas temp
29.03.2020 09:30:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT17 Suction
29.03.2020 09:30:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14 Prio
29.03.2020 09:30:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: PCA­Base Relays EP14
29.03.2020 09:30:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: HM­pump Status EP14
29.03.2020 09:30:16: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT3 Return temp.
29.03.2020 09:30:16: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14 Prio.
29.03.2020 09:30:16: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT14 Hot gas temp.
29.03.2020 09:30:16: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT17 Suction.
29.03.2020 09:30:16: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.HM­pump Status EP14.
29.03.2020 09:30:16: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100­EP14­BT12 Cond out.
29.03.2020 09:30:16: TaloLoggerThreadStore: Received none or unknown data for command NIBERS485.PCA­Base Relays EP14.


Logitutkija:
Valitse hakemisto jossa peräkkäisiä lämpöpumpun logeja tai tee tietokantahaku.
Haetaan logit tietokannasta.. yhteys OK. Tietokantakysely suoritettu.
Logiaineisto luettu.
Liian lyhyt logi (3) - anna pitempi hakuaika.

Koneen logit ennen firmistä:
Divisors      1   1   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   100   1   10   10   10   1   1   1   1
Date   Time   version(43001)   R-version(44331)   BT1(40004)   BT2(40008)   EB100-EP14-BT3(40012)   BT6(40014)   BT7(40013)   EB100-EP14-BT10(40015)   EB100-EP14-BT11(40016)   EB100-EP14-BT12(40017)   EB100-EP14-BT14(40018)   EB100-EP14-BT17(40022)   BT50(40033)   Tot.Int.Add(43084)   Alarm number(45001)   Calc. Supply(43009)   Degree Minutes(43005)   BT1-Average(40067)   Relays PCA-Base(43514)   GP1-speed EP14(43437)   GP2-speed EP14(43439)   Prio(43086)
2020-02-18   10:04:43   7740   2   60   359   288   420   435   -3   -32   361   632   22   220   0   0   290   -1374   44   7   73   75   30
2020-02-18   10:05:43   7740   2   61   360   291   420   435   -3   -33   363   635   20   219   0   0   290   -1305   44   7   72   75   30
2020-02-18   10:06:43   7740   2   61   363   293   420   434   -3   -34   366   640   21   221   0   0   290   -1235   44   7   72   75   30
2020-02-18   10:07:43   7740   2   61   365   295   420   434   -5   -34   367   642   19   222   0   0   290   -1162   45   7   72   75   30
2020-02-18   10:08:43   7740   2   61   365   295   420   434   -5   -36   366   646   20   219   0   0   290   -1087   45   7   72   75   30
2020-02-18   10:09:43   7740   2   61   362   288   420   434   -4   -36   361   643   21   221   0   0   290   -1012   45   7   74   75   30
2020-02-18   10:10:43   7740   2   61   357   288   420   434   -5   -36   358   641   19   223   0   0   290   -940     45   7   74   75   30


Koneen logit firmispäivityksen jälkeen:
Divisors      1   1   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   100   10   1   10   10   10   1   1   1   1
Date   Time   version(43001)   R-version(44331)   BT1(40004)   BT2(40008)   EB100-EP14-BT3(40012)   BT6(40014)   BT7(40013)   EB100-EP14-BT10(40015)   EB100-EP14-BT11(40016)   EB100-EP14-BT12(40017)   EB100-EP14-BT14(40018)   EB100-EP14-BT17(40022)   BT50(40033)   Tot.Int.Add(43084)   EP14-BF1 (40072)   Alarm number(45001)   Calc. Supply(43009)   Degree Minutes(40940)   BT1-Average(40067)   Relays PCA-Base(43514)   GP1-speed EP14(43437)   GP2-speed EP14(43439)   Prio(43086)
2020-03-29   08:14:13   9172   2   -23   262   266   447   463   48   33   262   341   236   217   0   50   0   321   -1585   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:15:13   9172   2   -23   265   267   446   462   50   33   264   339   236   218   0   50   0   321   -1643   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:16:13   9172   2   -22   266   266   446   461   51   34   265   337   237   217   0   50   0   321   -1698   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:17:13   9172   2   -22   266   267   445   460   51   34   265   335   238   217   0   50   0   321   -1753   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:18:13   9172   2   -22   267   267   445   460   53   35   265   334   239   218   0   50   0   321   -1807   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:19:12   9172   2   -21   267   267   444   459   54   36   265   332   239   217   0   50   0   321   -1861   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:20:12   9172   2   -21   267   267   444   458   56   36   265   331   240   216   0   50   0   321   -1915   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:21:12   9172   2   -21   267   267   443   458   57   37   265   331   241   218   0   50   0   321   -1969   22   2   70   0   10
2020-03-29   08:22:12   9172   2   -21   268   267   443   457   12   26   278   457   106   219   0   50   0   321   -2023   22   7   77   61   30
2020-03-29   08:23:12   9172   2   -21   313   267   443   457   5   -6   333   537   -9   219   0   50   0   321   -2071   21   7   77   61   30
2020-03-29   08:24:12   9172   2   -21   328   267   443   456   5   -7   334   578   8   220   0   50   0   321   -2075   21   7   77   61   30
2020-03-29   08:25:12   9172   2   -21   330   270   443   456   5   -14   332   601   27   220   0   50   0   321   -2067   21   7   77   57   30
2020-03-29   08:26:12   9172   2   -21   333   273   442   456   5   -22   335   607   21   219   0   50   0   321   -2057   21   7   77   54   30
2020-03-29   08:27:12   9172   2   -21   336   276   442   455   8   -26   338   617   29   219   0   50   0   321   -2045   21   7   77   56   30
2020-03-29   08:28:12   9172   2   -21   339   279   441   455   7   -26   341   619   26   217   0   50   0   321   -2030   21   7   77   56   30
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 29.03.20 - klo:15:33
29.03.2020 09:29:00: NibeRS485: ERROR: Invalid NIBE key: EB100­EP14­BT17 Suction

Kokeiles kuitenkin kirjoittaa kokeeksi yksi taloLogger.conf rivi uusiksi käsin (älä kopioi). Nuo sinun taloLogger.log-rivit eivät sisällä Nibe avaimien väliviivoja (-). Haen tällä mahdollista epäonnistunutta merkistökoodausta jos rivit ovat esim. kopioitu/liitetty.
Vrt. minun logirivi:

Received none or unknown data for command NIBERS485.EB100-EP14-BT14 Hot gas temp
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: ToniFIN83 - 29.03.20 - klo:17:00
Oot kyllä seppä :)

Nyt kaikki virheet poissa kun kirjotin käsin nuo uusiksi. Selkeästi siis copy/paste koodi virhe kyseessä vaikkakin rivi näytti ihan oikealta.

Nyt ei varmaan auta muu kuin seurata hetki että miten tuo alkaa elämään.
Kuinka nopeasti tuonne Graph puolelle pitäisi saada jotakin näkyviin?

ERROR: Error running database query. Check database table and column names in configuration.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 29.03.20 - klo:18:10
Oot kyllä seppä :)

Nyt kaikki virheet poissa kun kirjotin käsin nuo uusiksi. Selkeästi siis copy/paste koodi virhe kyseessä vaikkakin rivi näytti ihan oikealta.

Nyt ei varmaan auta muu kuin seurata hetki että miten tuo alkaa elämään.
Kuinka nopeasti tuonne Graph puolelle pitäisi saada jotakin näkyviin?

ERROR: Error running database query. Check database table and column names in configuration.

Kiva että osui  :D

Mulla aikoinaan näkyi kyllä heti sillä dummy-lähteellä. Mutta en käytä tuota Graphia niin paljoa että ehkä parempi jos kysyt tuosta viereisestä talogger ketjusta apuja?

[edit] Onhan sulla ao. rimpsut siellä public_html/taloLoggerGraph.conf asetustiedostossa?

Koodia: [Valitse]
DB_TYPE = MYSQL
DB_TALOLOGGER_SCHEMA_VERSION = 1

MYSQLDB_HOST = localhost
MYSQLDB_USER = nibe
MYSQLDB_PASSWD = salasana
MYSQLDB_NAME = talologger
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: ToniFIN83 - 29.03.20 - klo:18:29
Itseasiassa laitoin sinne tuon "tunnus" userin "nibe" sijasta, tarve kun on vain lukea.

Dummy mullakin toimi ihan hyvin heti alussa mutta sql vaihdon jälkeen ei ole toiminut. Tein jo kannatkin uusiks eri nimillä ja luvittelin uusiksi mutta ei vaikuttanut. Koitin schema modea vaihtaa myös, lisäsin taulukko arvot  mutta ilmoitti sen jälkeen että ei ole dataa kannassa.

Kysäsen tuolta toiselta puolelta.

Kiitos avuista!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 02.06.20 - klo:19:31
Löytyisikö kellään F1345 omistajalta tuoreella ohjelmistolla (esim v9172R2) ja muutenkin hyvin toimivalla koneella, 1 vrk logia? Liitä vaikka tänne tai YV.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 24.08.20 - klo:19:52
Olisko iso jumppa laittaa logintutkijaan ominaisuus jolla saa tietokannasta tiedot exceliin (CSV tai xml)?

Tietokantaan mennyt aineisto on ehyttä ja samaa ei aina voi sanoa lokitiedostoista (sähkökatkoja, softaversion vaihtoja yms.).
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 24.08.20 - klo:21:03
Olisko iso jumppa laittaa logintutkijaan ominaisuus jolla saa tietokannasta tiedot exceliin (CSV tai xml)?

Tietokantaan mennyt aineisto on ehyttä ja samaa ei aina voi sanoa lokitiedostoista (sähkökatkoja, softaversion vaihtoja yms.).
Moi,

ei varmaankaan mahdoton, mutta kun kaikki on jo keksitty, niin suosittelisin DB Browser for SQL Lite ohjelmaa:
- avaa ohjelmalla logintutkija.db
- export to csv
- import LibreOffice Calciin (tai Excel) pilkkuerottelulla
toimi ainakin minulla ilman lisävirityksiä. Kilke löytyy Linux/MacOS/Windows:lle https://sqlitebrowser.org/dl/ (https://sqlitebrowser.org/dl/).
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: maalämmittää - 24.08.20 - klo:21:58
Moi,

ei varmaankaan mahdoton, mutta kun kaikki on jo keksitty, niin suosittelisin DB Browser for SQL Lite ohjelmaa:
- avaa ohjelmalla logintutkija.db
- export to csv
- import LibreOffice Calciin (tai Excel) pilkkuerottelulla
toimi ainakin minulla ilman lisävirityksiä. Kilke löytyy Linux/MacOS/Windows:lle https://sqlitebrowser.org/dl/ (https://sqlitebrowser.org/dl/).

Tervehdys,
Tuollahan se onnistuu.
Kiitos!
500 000 riviä / vuosi tulee ja niistä ei excelkään enää tee graafeja   >:(
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: AndyPandy - 08.10.20 - klo:11:47
Moikka,

Yritän ekaa kertaa tutkia Nibe F1255 logeja logintutkijalla. Ongelma on että logien lataus pysähtyy 57% kohdalle kun lataan useampaa logia (314 kpl) eikä etene. Yksittäisen login lataaminen onnistuu.

Yritin katsoa josko kysymykseen olisi vastattu jo aiemmin mutta en löytänyt.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: KiSaVa - 08.10.20 - klo:12:13
Moikka,

Yritän ekaa kertaa tutkia Nibe F1255 logeja logintutkijalla. Ongelma on että logien lataus pysähtyy 57% kohdalle kun lataan useampaa logia (314 kpl) eikä etene. Yksittäisen login lataaminen onnistuu.

Yritin katsoa josko kysymykseen olisi vastattu jo aiemmin mutta en löytänyt.
Minä olen tuota samaa tiedustellut joskus. Vastattiin että ohjelma sopii pienen aikavälin tarkasteluun. En nyt muista miten pienen, mutta ei 314 kpl missään tapauksessa. Ehkä muutamia päiviä tai korkeintaan viikkoja ennemminkin.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: AndyPandy - 13.10.20 - klo:16:20
Okei,
no höh. Pitänee jatkoa varten harkita TaloLoggeria tai vastaavia.

Vieläkun ymmärtäisi tilastoista jotain ???
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: JohnPowder - 10.11.20 - klo:21:57
Hei
Meillä on hyrrännyt S1255 kesäkuusta lähtien. Tässä logi-tiedosto on csv ja en tietenkään saa sitä toimimaan logintutkijan kanssa. Olisiko kenelläkään vinkkejä asetuksista? Liitteenä yhden päivän data
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Roori - 12.11.20 - klo:20:32
Hei
Meillä on hyrrännyt S1255 kesäkuusta lähtien. Tässä logi-tiedosto on csv ja en tietenkään saa sitä toimimaan logintutkijan kanssa. Olisiko kenelläkään vinkkejä asetuksista? Liitteenä yhden päivän data
Tuolta se näyttää excelin kanssa:  :-X

Jaa ei se kuva tänne foorumiin mahtunukkaa.....noo joka tapauksessa excelillä sen ainakin auki saa...
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Harrastelija90 - 28.12.20 - klo:09:23
Täällä kans S-niben logeja ihmetelly. Saako niistä jollain ohjelmalla helposti graafia että luku helpottuisi vai oisiko mahdoton saada logintutkijaa toimimaan tämän tiedostomuodon kanssa? Sitten myös ihmetystä aiheuttanut nuo lämmönkeruupumpun nopeus ja kiertovesipumpun nopeus sarakkeet mitkä ei näytä mitään järkevää arvoa, samoin kuin tuossa yllä olevassa logitiedostossa. Ja mikä on tuo kompressorin taajuus sarake? Sen perässä oleva nykyinen hz sarake ilmeisesti kuitenkin näyttää kopressorin pyörimisnopeuden.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: JohnPowder - 28.12.20 - klo:21:33
Excel on ainoa millä itse olen saanut graafia piirrettyä. Oletko millä tavalla avannut logia? Se kompressorin taajuus, nykyinen (hz) on nimittäin samaa saraketta eli sinulla varmaan siinä joku ongelma (ks. kuva). Lämmönkeruupumpun ja kiertovesipumpun nopeus näyttää silloin ihan järkeviä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Harrastelija90 - 31.12.20 - klo:14:13
Kiitos. :) Ne sarakkeet tosiaan oli sekaisin . Libreoffisella niitä availin. Kyllä tuon kans nyt pärjää kun löysi virheen.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.01.21 - klo:13:46
Okei,
no höh. Pitänee jatkoa varten harkita TaloLoggeria tai vastaavia.

Vieläkun ymmärtäisi tilastoista jotain ???

Moi,

itsellä, kun Logintutkija käyttäytynyt kuvaamallasi tavalla, on loppunut muisti Javalta ja sitä voi kasvattaa. Ohjeessa lukee näin:
Lainaus
Isoilla logeilla, kuten esimerkiksi koko vuoden mittaisilla, saattaa Javan muistivaraus loppua
kesken. Tällöin Logintutkija vaikuttaa vain lopettavat analysoinnin ilman tuloksia. Käyttämällä
Javan parametrejä, voidaan muistivarausta ja maksimimuistia kasvattaa. Seuraava komentoriviltä
tehty käynnistys salli koko vuoden logien lukemisen talologgerin kannasta:
java ­-Xms2048m ­-Xmx4096m ­-jar Logintutkija.jar
Tässä kerrotaan pienimmän muistivarauksen olevan 2 gigatavua ja maksimin 4 gigatavua. Samat
parametrit voidaan lisätä myös käynnistimeen tai ympäristömuuttujiin riippuen käyttöjärjestelmästä,
jotta saadaan pysyvä asetus.

Millä saat nuo voimaan omassa käyttöjärjestelmässäsi, on haettavissa Googlesta. Kannattaa ainakin kokeilla komentoriviltä tuo rimpsu ja kokeilla, lukeeko tuolloin isot logit sisään mukisematta. Jos pelaa, etsi sitten vasta paikka millä saat nuo aina voimaan koneellasi.
Koneessa pitää keskusmuistia luonnollisesti olla tarpeeksi vapaana.
Otsikko: LP Logintutkija 1.3.0
Kirjoitti: Timo Karhu - 16.01.21 - klo:14:40
1.3.0 lisätty:

Latauslinkki ensimmäisessä postauksessa. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.msg89626#msg89626)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: joro - 17.01.21 - klo:10:05
itse en sasanut logintukijaa toimimaan, luultavamminkin käyttäjässä vika.

saako joku tulkittua noita liitteen logeja?

vaikuttaa olevan vähän alitehoinen kone ja alimittainen kaivo?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: tomppeli - 17.01.21 - klo:10:50
itse en sasanut logintukijaa toimimaan, luultavamminkin käyttäjässä vika.
saako joku tulkittua noita liitteen logeja?
vaikuttaa olevan vähän alitehoinen kone ja alimittainen kaivo?

Kone on jonkin verran alitehoinen, kaivo aika tavalla alimittainen.
Tässä liitteenä Timo Karhun mainiolla ohjelmalla tehty data-analyysi.

Mitoituslaskelma näytti tältä:
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Liian osateho )   8,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -17 °C
- Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   6,5 kW   19 931 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 983 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  314 kWh)   6 296 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 668 kWh
• Tarvitaan 211 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s (= 28,91 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 207 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   211 m
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 17.01.21 - klo:22:44
1.3.0 versiossa taisi olla jokin hikka kääntämisen kanssa, ainakin Windowsin kanssa (A JNI error has occurred). Kannattaa ladata uusiksi ja kokeilla uudelleen.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Jandis - 18.01.21 - klo:12:13
Kiitos Timo!  :) Nyt tuntuu toimivan hienosti. Meillä siis Nibe F2120 8kW ja VVM500.

Herääkö kommentteja käyttäjiltä, liitin kuvankaappaukset logintutkijasta parilta eri päivältä, joita logeihin kertynyt.
Heti kun tuli kunnon pakkaset niin pumppu laulaa yötäpäivää ja välillä ottaa sähkövastusta apuun.

Lämmityskäyrä:
-30c = 34c
-20 = 33c
-10c = 32c
0c = 29c
10c = 25c
20c = 20c

Käyttövettä aletaan tehdä 39c:ssä ja loppuu kun on 50c. Nämä muutin kesällä näin, kun pumppu kävi tuolloin niin lyhyitä aikoja muuten. Vähintään kerran viikossa lasketaan kylpyamme täyteen, jota ennen olen laittanut aina kertakorotuksen 58c:hen.

Uudiskohde kyseessä, hirsitalo. Lattialämmitys, lämmitettävää alaa on n. 135m2.

Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 19.01.21 - klo:13:51
Moi,

Hyvä, että pelaa. Tähän ketjuun löytää useimmin kysymykset itse Logintutkijan käytöstä. Tulkinnat LPn käynnistä sitten niiden omissa ketjuissaan. Ja kannattaa laittaa logifileet kysymykseen mukaan.

Minun silmään itse VILP käy hyvin!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jk-lämpö - 20.01.21 - klo:14:40
Moi

vuosia sitten taisin kysellä onko CTC:lle jo saatu logintutkija toimimaan vai vieläkö on puutteita datassa `?

Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 20.01.21 - klo:17:12
Moi

vuosia sitten taisin kysellä onko CTC:lle jo saatu logintutkija toimimaan vai vieläkö on puutteita datassa `?
Sain vuosia sitten yhden pätkän CTC-logia ja sen lisäsin silloin. Tuossa 1.3 versiota hinkatessa meinasin poistaa koko CTC osuuden kun ei käyttäjiä kiinnosta lähettää logejansa. Jos sulta löytyy, niin liitä tänne.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jk-lämpö - 20.01.21 - klo:20:46
moi

ohessa ctc:n logi malliksi
csv alkuperäinen
xlsx siihen olen lisännyt sarakkeiden otsikot, pahoittelen jos on vääriä termejä esim. Imukaasu_C = Imukaasu °C
kaikkiin sarakkeisiin en saanut otsikko tietoja, voinee päivittää kun selviävät ,,, ctc:ltä otsikko tietoja ei saanut
Otsikko: Vs: LP Logintutkija 1.3.0
Kirjoitti: hko - 21.01.21 - klo:04:48
1.3.0 lisätty:
  • jäsenten Jari Turto (F2040) ja Jandis (F2120) VILP logien luenta lisätty
Ajattelin kokeilla kun itselläni on F2120, mutta logiformaattihan riippuu sisäyksiköstä, joka sitä logia kirjoittaa, ja ilmeisesti S-sarjan sisäyksiköille ei tukea ole. (Oletan että sama tilanne S-sarjan MLP:n kanssa.) Jos kiinnostaa lisätä tuki niin voin toimittaa VVM S320 logi-esimerkin yksityisviestillä tms. Se on CSV-tiedosto, helppo lukea.

Btw, ketjun ensimmäisen viestin "käyttöohje" linkistä avautuu PDF, jossa on yksi sivu, jossa on teksti "1.2" ja muuten sivu on tyhjä. Testattu kahdella eri PDF-lukijalla.
Otsikko: Vs: LP Logintutkija 1.3.0
Kirjoitti: Timo Karhu - 21.01.21 - klo:17:25
Ajattelin kokeilla kun itselläni on F2120, mutta logiformaattihan riippuu sisäyksiköstä, joka sitä logia kirjoittaa, ja ilmeisesti S-sarjan sisäyksiköille ei tukea ole. (Oletan että sama tilanne S-sarjan MLP:n kanssa.) Jos kiinnostaa lisätä tuki niin voin toimittaa VVM S320 logi-esimerkin yksityisviestillä tms. Se on CSV-tiedosto, helppo lukea.

Btw, ketjun ensimmäisen viestin "käyttöohje" linkistä avautuu PDF, jossa on yksi sivu, jossa on teksti "1.2" ja muuten sivu on tyhjä. Testattu kahdella eri PDF-lukijalla.

Ahaa, siksikö en löytänyt logeja S1155 koneelle? Miksi ihmeessä niissä on vaihdettu pääte CSV? Ovatko CTCn valmistamia? :D
Laita vaan loki tulemaan tänne tai yv, niin kokeillaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 25.01.21 - klo:20:07
1.3.2 S-sarjan alustava luenta lisätty. Paljonko toi uusia virheitä tai mitä jäi puuttumaan, toivon kuulevani teiltä.  :P
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: JohnPowder - 25.01.21 - klo:22:01
Loistavaa :D, sain toimimaan S-sarjan login. Ainoa puute minkä huomasin niin sisälämpötila näyttää aina 0 astetta. Itse logissa näyttää ihan oikeita lukemia.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 26.01.21 - klo:19:20
Loistavaa :D, sain toimimaan S-sarjan login. Ainoa puute minkä huomasin niin sisälämpötila näyttää aina 0 astetta. Itse logissa näyttää ihan oikeita lukemia.

Kiitos. Laitatko login, missä tuo sisälämpö on, niin korjataan pois.
Otsikko: Vs: LP Logintutkija 1.3.0
Kirjoitti: Timo Karhu - 26.01.21 - klo:19:25
Btw, ketjun ensimmäisen viestin "käyttöohje" linkistä avautuu PDF, jossa on yksi sivu, jossa on teksti "1.2" ja muuten sivu on tyhjä. Testattu kahdella eri PDF-lukijalla.
No niinpäs onkin  :D. En kertakaikkiaan ymmärrä miten tuon sain aikaiseksi, mutta kukaan muukaan se ei voi olla. Nyt avautuu enemmän sivuja.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: JohnPowder - 27.01.21 - klo:20:09
Kiitos. Laitatko login, missä tuo sisälämpö on, niin korjataan pois.

Hienoa, liitteenä tammikuusta yhden päivän logi.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 28.01.21 - klo:18:44
Hienoa, liitteenä tammikuusta yhden päivän logi.
1.3.3 ekalta sivulta.
En ole kyllä ihan vakuuttunut S-sarjan suureiden nimeämisestä. Pieni insinööri sisälläni piti F-sarjan selkeästä "BT50"-tavasta, mutta kaitpa se asia tulee selväksi tällä S-sarjan "Roomsensor 1-1 [°C]"-tavallakin.  ;D Sitten kun Nibe huomaa etteihän tuo olekaan Suomea ja korjaa sen kieliversioonsa, niin taas Logintutkija lopettaa lukemisen.. positiivisena seikkana voinee pitää, että pääsee sitten taas harrastamaan.  :D
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: hko - 29.01.21 - klo:00:59
1.3.2 S-sarjan alustava luenta lisätty. Paljonko toi uusia virheitä tai mitä jäi puuttumaan, toivon kuulevani teiltä.  :P
Testasin ja kyllähän se lukee logeja, kiitos päivityksestä. Pari huomiota:
- kompressorin taajuus, sekä min, max että ka. ovat 50Hz pääikkunassa. Trendit-ikkunassa labeli sanoo "kompr. taajuus (on/off=50)". Tulkitseeko se että tämä ei ole invertterilaite vaan on/off vaikka käyntitaajuus logissa vaihtelee? Käyrän mukaan taajuus on kyllä 50Hz silloin kun kompressori on login mukaan käynnissä ja 0 kun ei ole.
- Trendit-ikkunan käyttö on hieman hankalaa kun käyrien/anturien nimet eivät ole ainakaan kaikilta osin tämän laitteiston nimiä

Pitää testailla lisää kunhan saan viimeisimmät logit laitteen USB-tikulta.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 29.01.21 - klo:18:20
Testasin ja kyllähän se lukee logeja, kiitos päivityksestä. Pari huomiota:
- kompressorin taajuus, sekä min, max että ka. ovat 50Hz pääikkunassa. Trendit-ikkunassa labeli sanoo "kompr. taajuus (on/off=50)". Tulkitseeko se että tämä ei ole invertterilaite vaan on/off vaikka käyntitaajuus logissa vaihtelee? Käyrän mukaan taajuus on kyllä 50Hz silloin kun kompressori on login mukaan käynnissä ja 0 kun ei ole.
- Trendit-ikkunan käyttö on hieman hankalaa kun käyrien/anturien nimet eivät ole ainakaan kaikilta osin tämän laitteiston nimiä

Pitää testailla lisää kunhan saan viimeisimmät logit laitteen USB-tikulta.
Hyvä!
- kompressorin taajuus, sekä min, max että ka. ovat 50Hz pääikkunassa. Trendit-ikkunassa labeli sanoo "kompr. taajuus (on/off=50)".
Tämä haisee virheeltä, tarkastan. Eikös nuo kaikki VILPit ole invertteitä ja on/offeja jos viime vuosisadalta?

[edit] tätä vähän pelkäänkin tuon S-sarjan meiningin kanssa: versiossa MLP S2.0.* "Kompressorin taajuus, nykyinen [Hz]" ja  VILP S1.9.* "Nykyinen kompressorin taajuus (EB101) [Hz]", siksi tuo ei toiminut. Nibe voisi lisätä rekisterin numeron (43136) S-sarjankin logeihin, niin saisi yksiselitteisesti selvää mistä on kyse. Lisäsin nyt tuon Logintutkija 1.3.4 versioon, mutta jos hirveästi alkaa tulla muutoksia logien sarakeotsikoille, niin täytyy miettiä onko tuo S-sarja soveliaampi taulukkolaskennalla tutkimiseen. Toki tuo rekisterikin saattaa olla eri VILP vs MLP ja kielenkääntäjä on vaan käyttänyt eri sanamuotoja. Silti pysyn kannassani, että rekisterin numero on paras ja sen jälkeen nuo "BTx" tyyppiset suureen nimet ja viimeisenä lokaali kieli  :'(

- Trendit-ikkunan käyttö on hieman hankalaa kun käyrien/anturien nimet eivät ole
Tätä en vaan laiskuuttani jaksanut edes ajatella. Tuota Nibe-S ajatusta että suureet ovat käännetty paikalliselle ḱielelle hieman vierastan ja aion pitää BTx + lyhyt kuvaus -mallista kiinni. Olen niin tottunut niihin ;)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: eskok - 30.01.21 - klo:12:56
Hei, yritin ladata logintutkijaa omalle koneelle, mutta en osaa. Osasin täältä saamani ohjeiden mukaan ottaa tiedot muistitikulle, mutta siihen se sitten jäikin. Onko mistään saatavilla tulkintaohjetta kun en ymmärrä noista mitään. Olkisi kiva tietää pumpun toimintaa hiukan syvällisemmin. Pumppu toimii kyllä ihan hyvin, mutta onko toiminta optimaalista, sitä en tiedä. Viime vuoden tammikuussa koko talon sähkön kulutus noin 1100 kwh tämän vuoden tammikuussa toistaiseksi kulunut 1200 kwh, mutta on ollut jonkin verran viimevuotista kylmempää. Koko vuoden 2020 kaikki sähkökulutus 11600 kwh.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 31.01.21 - klo:10:50
Hei, yritin ladata logintutkijaa omalle koneelle, mutta en osaa.

Hei. Logintutkija on Java-ohjelma, mikä tarkoittaa sitä että sinun tulee ensin ladata Java käyttöjärjestelmällesi. Kun olet sen tehnyt, kaverin tai Googlen avulla, Logintutkija yksinkertaisesti ladataan sivun 1 linkistä johonkin koneesi hakemistoon ja käynnistetään tuplaklikkaamalla.
Onnea matkaan!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 02.02.21 - klo:21:50
Hei. Logintutkija on Java-ohjelma, mikä tarkoittaa sitä että sinun tulee ensin ladata Java käyttöjärjestelmällesi. Kun olet sen tehnyt, kaverin tai Googlen avulla, Logintutkija yksinkertaisesti ladataan sivun 1 linkistä johonkin koneesi hakemistoon ja käynnistetään tuplaklikkaamalla.
Onnea matkaan!

Aika omituisia arvoja.....mikähän mahtaa olla muuttunut ohjelmassa..?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 04.02.21 - klo:19:50
Aika omituisia arvoja.....mikähän mahtaa olla muuttunut ohjelmassa..?
Se koko kenttienlukumekanismi muuttui ja siksi odottelinkin jotain tällaista..  :D Laitetaan korjaukseen jos liität login tänne.
Vanhalla logienlukutyylillä ei olisi voinut edetä Nibe S ja VILPpien lisäämiseen, siksi tuo muuttui.

[edit] sulla on näköjään yhden pykälän vanhempi versio. Hae tuorein ja jos edelleen tökkii, liitä logi tänne. Sinun F1345 logilla kesältä (9420R2) tuo pelasi omien testien mukaan mainiosti. Ehkä R3 tuonut jonkin pikku muutoksen?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 05.02.21 - klo:19:16
Se koko kenttienlukumekanismi muuttui ja siksi odottelinkin jotain tällaista..  :D Laitetaan korjaukseen jos liität login tänne.
Vanhalla logienlukutyylillä ei olisi voinut edetä Nibe S ja VILPpien lisäämiseen, siksi tuo muuttui.

[edit] sulla on näköjään yhden pykälän vanhempi versio. Hae tuorein ja jos edelleen tökkii, liitä logi tänne. Sinun F1345 logilla kesältä (9420R2) tuo pelasi omien testien mukaan mainiosti. Ehkä R3 tuonut jonkin pikku muutoksen?

joo, mistäs tuon uusimman version löytää?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 05.02.21 - klo:20:21
joo, mistäs tuon uusimman version löytää?

Ekan sivun linkistä latailet. Selaimen historiatietoja voi putsaill jos ei meinaa tulla viimeisintä..
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 06.02.21 - klo:10:49
Ekan sivun linkistä latailet. Selaimen historiatietoja voi putsaill jos ei meinaa tulla viimeisintä..

Joo, sama juttu uusimmalla.
Tuossa logitiedostoa
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 06.02.21 - klo:11:35
Joo, sama juttu uusimmalla.
Tuossa logitiedostoa
Kiitos. Auta sen verran, että mikä luku on mielestäsi pielessä 1.3.4 versiossa ja logillasi? Nyt ei hoksottimet huomaa..
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 06.02.21 - klo:13:49
Kiitos. Auta sen verran, että mikä luku on mielestäsi pielessä 1.3.4 versiossa ja logillasi? Nyt ei hoksottimet huomaa..

nuo pari kohtaa on siis pakkasella, vai ummärränkö jotain väärin?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: ksuomalainen - 12.02.21 - klo:10:43
S1255 logeja yritin tutkia, mutta ohjelma olevinaan lukee tiedoston näyttäen silti vain nolla-arvoja. Mikä neuvoksi?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: v130882 - 12.02.21 - klo:16:15
Varmaan kannattaa laittaa yksi file tänne malliksi niin Timo saa lisättyä sen tutkijaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 13.02.21 - klo:11:02
S1255 logeja yritin tutkia, mutta ohjelma olevinaan lukee tiedoston näyttäen silti vain nolla-arvoja. Mikä neuvoksi?

Juu, liitä file tähän. S-sarjalaisten otsikoita olen jo lisännyt, mutta en yhtään ihmettele että sieltä saattaa nyt puuttua jonkin version kirjoitusmuoto. Lokifile aina mukaan vaan kun ohjelma ei toimi odotetusti.

Mulla nyt vähän kestää tuon CTCn lisääminen, mutta pannaan siihen mennessä tulleet muutkin havainnot mukaan sitten. Kunhan saa perhe-elämältä aikaa harrastaa  :D
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: ksuomalainen - 13.02.21 - klo:11:53
Terve,

yhdestä tiedostosta lyhennetty versio liitteenä.

Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 13.02.21 - klo:16:18
Terve,

yhdestä tiedostosta lyhennetty versio liitteenä.

Kiitti. Yritän katsoa pois. Ylipäätään kannattaa aina laittaa mahdollsiimman pitkä logi eikä lyhennellä sitä, jotta mahdollisimman monta eri tilaa tulee katettua.

[edit] laitatko koko login tai vaikka 2 päivää jos kehtaat. Tuolla pätkälogilla ei tule virheitä eli liittynee johinkin myöhäisempään logitapahtumaan nyt.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 14.02.21 - klo:17:52
ohessa ctc:n logi malliksi
CTC GSi12:n tuki lisätty alustavasti. Asetuksiin on tullut uusi avainarvo, jossa voi muuttaa CTC:n lokifileen indekesejä (sarakkeita) itse jotta saa mahdollisesti muita CTC malleja mukaan. Laittelen ohjeisiin vähän neuvoa, kunhan ehdin ja muistan.

Aika omituisia arvoja.....mikähän mahtaa olla muuttunut ohjelmassa..?
Ensimmäisen 2 minuutin arvojen ohitus oli saanut siipeensä versiossa 1.3.*. Korjattu.

Kiitoksia vikojen löytäjille tasapuolisesti, antakaa vaan tulla kaikki havainnot, niin korjaillaan pois ajan ja kykyjen puitteissa.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Roori - 14.02.21 - klo:18:41
CTC GSi12:n tuki lisätty alustavasti. Asetuksiin on tullut uusi avainarvo, jossa voi muuttaa CTC:n lokifileen indekesejä (sarakkeita) itse jotta saa mahdollisesti muita CTC malleja mukaan. Laittelen ohjeisiin vähän neuvoa, kunhan ehdin ja muistan.
Ensimmäisen 2 minuutin arvojen ohitus oli saanut siipeensä versiossa 1.3.*. Korjattu.

Kiitoksia vikojen löytäjille tasapuolisesti, antakaa vaan tulla kaikki havainnot, niin korjaillaan pois ajan ja kykyjen puitteissa.
Niin tuo taitaa taipua sitten uudempiikin kun siellähän on nyt jotain tämmösiä CTC GSi 6xx malleja nykyrepertuaarissa...sitä tiedä sitten mikä erilaista tai onko edes erilaista kuin ennnen...
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: ksuomalainen - 15.02.21 - klo:09:22
Kiitti. Yritän katsoa pois. Ylipäätään kannattaa aina laittaa mahdollsiimman pitkä logi eikä lyhennellä sitä, jotta mahdollisimman monta eri tilaa tulee katettua.

[edit] laitatko koko login tai vaikka 2 päivää jos kehtaat. Tuolla pätkälogilla ei tule virheitä eli liittynee johinkin myöhäisempään logitapahtumaan nyt.

No niin näyttipä olleen taas käyttäjässä vika...Eli kun avaa tuon ohjelman hiiren oikean napin kautta niin ohjelma lataa tiedostot ihan oikein. Oli vain jäänyt login tallennusväliksi 1s niin vähä liian isoja tiedostoja tuppasi tekemään.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Harrastelija90 - 26.02.21 - klo:20:04
Tuossa pari nibe S1255-12R logia. Äkkiseltään näytti toimivan hienosti päivitetty logintutkija. Isot kiitokset Timo Karhulle.  :)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 27.02.21 - klo:13:07
Isot kiitokset Timo Karhulle.  :)

Ollos hyvä, ilollahan näitä harrastellaan!  ;D
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jk-lämpö - 05.03.21 - klo:11:53
onko kenelläkään tullut vastaa purkkia /piuhaa jolla saisi USB tikun korvattua jonkinlaisella verkkoon siirrettävällä ratkaisulla ?.
Laitteessa on USB portti johon voi liittää 2GB USB tikun , jos voisi korva tuon tikun ja siirtää logi datan suoraan verkkolevylle tms..
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 08.03.21 - klo:22:06
onko kenelläkään tullut vastaa purkkia /piuhaa jolla saisi USB tikun korvattua jonkinlaisella verkkoon siirrettävällä ratkaisulla ?.
Laitteessa on USB portti johon voi liittää 2GB USB tikun , jos voisi korva tuon tikun ja siirtää logi datan suoraan verkkolevylle tms..

Itse kaivoin vastausta tuohon ennen modbussia Nibeen, niin päädyin tulokseen ettei sellaista ole selkeänä ratkaisuna.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jk-lämpö - 30.03.21 - klo:07:56
Logintutkijalle ctc gsi612 logia tutkittavaksi
ohessa olisi uuden ctc gsi612 logi jos sen saisi vietyä logintutkijaan, jotain eroa siinä varmaan on muihin ctc logeihin .
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jk-lämpö - 01.04.21 - klo:14:17
CTC-GSI12 Logia otsikoiden kera
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: sieppo - 05.05.21 - klo:10:08
Tuossa pari nibe S1255-12R logia. Äkkiseltään näytti toimivan hienosti päivitetty logintutkija. Isot kiitokset Timo Karhulle.  :)

Hei,
Täällä uusi tulokas yrittää saada oman pumpun logitiedostoa myös auki, mutta tyhjää näyttää logintutkijalla. Pumppu on noin viikon hyrrännyt S1255 3-12kW.
Tuon "Harrastelija90" -käyttäjän login sain kyllä avattua tutkijalla, omalle tikulle tallennettua en. Onko ajatusta mistä voisi johtua?
Laitan tähän liitteeksi vaikka yhden login jos siitä on apua.

Muokk. Mikä olisi sopiva  tiedonkeruuväli loggaukselle? Taitaa tuossa omassa logissa olla aika tiuha väli tiedoston koon perusteella...
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 27.05.21 - klo:19:59
Hei,
Täällä uusi tulokas yrittää saada oman pumpun logitiedostoa myös auki, mutta tyhjää näyttää logintutkijalla. Pumppu on noin viikon hyrrännyt S1255 3-12kW.
Tuon "Harrastelija90" -käyttäjän login sain kyllä avattua tutkijalla, omalle tikulle tallennettua en. Onko ajatusta mistä voisi johtua?
Laitan tähän liitteeksi vaikka yhden login jos siitä on apua.

Muokk. Mikä olisi sopiva  tiedonkeruuväli loggaukselle? Taitaa tuossa omassa logissa olla aika tiuha väli tiedoston koon perusteella...
Moi. Juu tuo S-sarjalainen vaikuttaa vähän liikkuvaiselta noiden logien otsikoiden suhteen. Nytkin oli pudonnut sulut ASB otsikon ympäriltä ja siihenhän tuo Logintutkija hyytyi. v1.3.6 tuo korjattu.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: sieppo - 30.05.21 - klo:17:07
Moi. Juu tuo S-sarjalainen vaikuttaa vähän liikkuvaiselta noiden logien otsikoiden suhteen. Nytkin oli pudonnut sulut ASB otsikon ympäriltä ja siihenhän tuo Logintutkija hyytyi. v1.3.6 tuo korjattu.

Iso kiitos Timo, nyt toimii S-sarjalaisella kuten pitääkin! :)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 01.06.21 - klo:08:00
Moi. Juu tuo S-sarjalainen vaikuttaa vähän liikkuvaiselta noiden logien otsikoiden suhteen. Nytkin oli pudonnut sulut ASB otsikon ympäriltä ja siihenhän tuo Logintutkija hyytyi. v1.3.6 tuo korjattu.

Edellenkin, mistä tuo löytyy?
TODELLA vaikea löytää noita softia, hakuhan ei niitä löydä esm.
Muutosohjeissakin on joku ihme linkki, joka ei johda minnekkään....

toimiva linkki olisi AINA poikaa!!!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: luu5 - 01.06.21 - klo:12:30
Edellenkin, mistä tuo löytyy?
TODELLA vaikea löytää noita softia, hakuhan ei niitä löydä esm.
Muutosohjeissakin on joku ihme linkki, joka ei johda minnekkään....

toimiva linkki olisi AINA poikaa!!!

Oliskohan tämä:
https://github.com/karhulitos/MLPlogintutkija/tree/master/bin
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 01.06.21 - klo:16:44
Oliskohan tämä:
https://github.com/karhulitos/MLPlogintutkija/tree/master/bin

Oho...mistäs tuo linkki löytyy...?

Mutta ohjelma sinänsä ei toimi.
Ei tee mitään näkyvää ruudulle,
paitsi koneen tyyppi F1345 tulee, kaikki data puuttuu.
Softaversio on 9240R4 aika uusi ?



Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.06.21 - klo:19:24
Oho...mistäs tuo linkki löytyy...?

Mutta ohjelma sinänsä ei toimi.
Ei tee mitään näkyvää ruudulle,
paitsi koneen tyyppi F1345 tulee, kaikki data puuttuu.
Softaversio on 9240R4 aika uusi ?

Laita vaan aina vaikka liitteeksi pätkä lokia tänne, niin helpompi korjata jos siellä (taas!  :D) on jotain muuttunut
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 01.06.21 - klo:20:49
Laita vaan aina vaikka liitteeksi pätkä lokia tänne, niin helpompi korjata jos siellä (taas!  :D) on jotain muuttunut

Tuossapa logia malliksi, ei aukea uusimmalla.

Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: luu5 - 01.06.21 - klo:21:11
Oho...mistäs tuo linkki löytyy...?

Ketjun ensimmäisestä postauksesta löytyi vihjeitä. Nyt Timo on näköjään muuttanut sinne linkin uusimpaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 11.06.21 - klo:09:05
Tuossapa logia malliksi, ei aukea uusimmalla.

Mitäs tälle kuuluu?

ei aukea ollenkaan, ei millään tavalla, ei vaikka data olisi samassa dirikassa.

Täydellisen toimimaton softa tällähetkellä ?!?!?

-rami
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 13.06.21 - klo:16:46
Mitäs tälle kuuluu?

ei aukea ollenkaan, ei millään tavalla, ei vaikka data olisi samassa dirikassa.

Täydellisen toimimaton softa tällähetkellä ?!?!?

-rami

No mikäs rsaarelalla nyt on hätänä?  :P
Kerrotko hieman monisanaisemmin mitä tapahtuu tai on tapahtumatta?

Mulla tuo logisi aukeaa ihan OK, kts kuva.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 13.06.21 - klo:21:03
No kun ei tapahdu ei yhtikäs mitään.
Koko ohjelma ei aukea, ei yhtään mitään tule ruudulle.
Toisinaan valittaa, että muisti on loppumassa...?  pöh..32G..muistia

Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 17.06.21 - klo:14:52
No kun ei tapahdu ei yhtikäs mitään.
Koko ohjelma ei aukea, ei yhtään mitään tule ruudulle.
Toisinaan valittaa, että muisti on loppumassa...?  pöh..32G..muistia
Jaa-a, pelaa edelleen (testasin Windowssilla, jossa java version "1.8.0_291"). Olisiko sinun java asennus kärsinyt jostain nyt? En osaa muuta neuvoa kuin asenna Java uusiksi tai kokeile toisella koneella.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 01.07.21 - klo:10:45
Taas kk. vaihteessa ihmettelen näitä...?

Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 01.07.21 - klo:11:26
Taas kk. vaihteessa ihmettelen näitä...?
Ota ensimmäinen tiedosto pois (1 rivi) ja sen jälkeen pelaa taas ihan ok. Logintutkijan login pituustarkastus taitaa olla vähän hölmö peräkkäisissä logeissa, se tarkastaa jokaisen tiedoston että on minimimäärä rivejä (3).
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 01.07.21 - klo:15:15
Ota ensimmäinen tiedosto pois (1 rivi) ja sen jälkeen pelaa taas ihan ok. Logintutkijan login pituustarkastus taitaa olla vähän hölmö peräkkäisissä logeissa, se tarkastaa jokaisen tiedoston että on minimimäärä rivejä (3).

No ei ihan auennut.
Poistin siis yhden tiedoston.....
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 18.07.21 - klo:14:52
No ei ihan auennut.
Poistin siis yhden tiedoston.....

Valitse vain 1 tiedosto, toimiiko silläkään?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 18.07.21 - klo:17:23
Valitse vain 1 tiedosto, toimiiko silläkään?

Joo, tuosta oli apua !
Tikulla oli fileitä, joiden koko oli 0 tai 1.
Ne kun poisti, niin rupesi taas toimimaan.

Kiitos.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: noble - 01.09.21 - klo:09:38
Olisiko mahdollista saada InfluxDB-tuki Logintutkijalle?
Päässyt hieman kokeilemaan InfluxDB:tä ja onhan nopeudella kuin yöllä ja päivällä eroa, kun vertaa InfluxDB:tä MySQL:ään.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 02.09.21 - klo:17:18
Olisiko mahdollista saada InfluxDB-tuki Logintutkijalle?
Päässyt hieman kokeilemaan InfluxDB:tä ja onhan nopeudella kuin yöllä ja päivällä eroa, kun vertaa InfluxDB:tä MySQL:ään.

Ei kyllä varmaankaan mikään iso asia kaivaa sen ajuri. Jos saat oman kantasi jaettua internettiin käyttööni, voisi olla helpompi kokeilla pelaako ajuri ykkösellä..

[edit] Koska Logintutkija vain lukee noita kantoja tavan SQL:llä, niin veikkaanpa ettei tule meikältä tuo koskaan valmistumaan.. sori.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Ile86 - 29.10.21 - klo:11:06
Kiitokset mahtavasta ohjelmasta. Kyllä luonnontieteilijällä data lämmittää aina sydäntä.  :D Ainoa hämmennys toistaiseksi löytyy kompressorinkäynnistyksistä. Logintutkija näyttää aina yhden käynnistyksen, joka olisi koko login mittainen ja lepoaika 0. Trendiviiva kuitenkin näyttää sen, mitä odotinkin. Kuva liitteenä. Mistähän tätä lähdetään haarukoimaan?

-Ilkka
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 29.10.21 - klo:19:48
Tästä taisi olla jotain viisastelua jonain vuonna, onko jo käynnissä oleva kone käynnistynyt kerran vai ei  :D
Kokeile logintutkija.asetukset tiedoston avainsanaa
laske_kaynnistys_jos_kaynnissa=1
vaihtoehdot 1 tai 0.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Ile86 - 01.11.21 - klo:18:15
Tuon kyllä huomasin, mutta hämmästelin siis sitä, että logintutkija väittää kompressorin käyneen 24/7, vaikka selkeästi käyrästä nähdään, että kompressori on osan ajasta nollilla.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 04.11.21 - klo:17:33
Tuon kyllä huomasin, mutta hämmästelin siis sitä, että logintutkija väittää kompressorin käyneen 24/7, vaikka selkeästi käyrästä nähdään, että kompressori on osan ajasta nollilla.
Aivan, ok. Laita tuo loki tähän liitteeksi, niin katson.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Ile86 - 04.11.21 - klo:19:37
Tuossa esimerkkinä vuorokauden pätkä
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 10.11.21 - klo:21:11
Tuossa esimerkkinä vuorokauden pätkä

Jaa mutta tämä onkin tämä mystinen PCA arvo 3, se löytyi ensin VILPeistä ja taitaa olla inverttereissäkin sitten. PCA 3 tarkoittaa kompressorin ja kiertovesipumpun olevan päällä. Lisäsin nyt pakotuksen versioon 1.3.7, katsotaan tuleeko muualta valituksia.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Ile86 - 16.11.21 - klo:18:45
Jaa mutta tämä onkin tämä mystinen PCA arvo 3, se löytyi ensin VILPeistä ja taitaa olla inverttereissäkin sitten. PCA 3 tarkoittaa kompressorin ja kiertovesipumpun olevan päällä. Lisäsin nyt pakotuksen versioon 1.3.7, katsotaan tuleeko muualta valituksia.

Sieltähän löytyi apu, kiitos!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Kaltzu - 30.11.21 - klo:16:19
Hei!

Ihmettelin ensimmäistä kertaa S-sarjalaiseni Logeja.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9145.msg135571#msg135571

Logithan latautui hienosti ja käyrää piirtyy! Muutama havainto, jos täältä saisin apuja:

- Lämmönjakopumppu jauhaa jatkuvasti kompressorin taajuuksista riippumatta 44 - 45 % teholla taloa lämmittäessä, KV:ta tehdessä pumpun nopeus vaihtuu. Asetuksissa pitäisi olla Auto, lattialämmityksen delta muuttuu tietysti kun lämmönjakopumppu jauhaa vakionopeudella. Vaatiikohan softan päivityksen, jotta muuttuisi tehon/kompr. taajuuden suhteen. Logintutkijassa pitäisi olla jakajana 10 keruun ja lämmönjaon nopeudessa % (nyt 0-1000 skaala). F-sarjalaisessahan tuo divideri on tuolla mukana mutta ei näissä .CSV S-sarjan filuissa.
- Logintutkija ei osaa jostain syystä laskea tehoa vaikka veden tulo & meno on tiedossa sekä virtausanturin virtaama l/min (BF1)? En tiedä miksi S-mallilla tuo ei toimi, täytyy kysyä kehittäjältä :)

Laitan tänne nuo omat logit ja havainnot myös
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 03.12.21 - klo:11:43
Logintutkijassa pitäisi olla jakajana 10 keruun ja lämmönjaon nopeudessa % (nyt 0-1000 skaala). F-sarjalaisessahan tuo divideri on tuolla mukana mutta ei näissä .CSV S-sarjan filuissa.

Kiitos lokeista. Mäpäs kurkkaan tuota, tuo S-sarjalainen oli tosiaan oma petonsa ja liimattu siihen F:n lokitulkinnan päälle eli varmaan unohtunut tuo teho ja kertoimet. Tai sitten on taas jotain muuttunut lokissa. Luulisi, että tuosta kertoimesta olisi mainittu aiemminkin.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Kaltzu - 03.12.21 - klo:15:15
Kiitos lokeista. Mäpäs kurkkaan tuota, tuo S-sarjalainen oli tosiaan oma petonsa ja liimattu siihen F:n lokitulkinnan päälle eli varmaan unohtunut tuo teho ja kertoimet. Tai sitten on taas jotain muuttunut lokissa. Luulisi, että tuosta kertoimesta olisi mainittu aiemminkin.

Kiitokset tästä! Laitan tänään vielä uusimman softan sisään. Siinä ei pitäisi olla mitään mullistavaa, energialogi tulee esiin valikoihin. Olin Niben kanssa tänään yhteyksissä ja heidän mukaan tuo lämmönjakopuolen pumpun vakionopeudella toiminta on uuden pumpun parannettu toiminto eli ei muuta tuota jos virtaama tätä ei tarvitse.. Katsotaan kuitenkin jos uudella softalla tuo muuttuisi tehon tarpeen mukaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 05.12.21 - klo:14:25
Nyt on Kaltzun havainnot korjattu ja 1.3.8 ladattavissa ekan sivun linkistä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 05.12.21 - klo:16:02
Latasin taas uusimman ja ihmettelin. Nyt ei kummastakaan tornista näy EP14 koneilta yhtikäs mitään?
Sitä enne oli lämpötilat hukassa kaikilta, ne keskiarvot ja deltat....huh.
Katsotko noita?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 05.12.21 - klo:16:07
Ja toinen kone
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 05.12.21 - klo:16:34
No niinpäs hävisikin! Milloin päivitetty firmis?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 05.12.21 - klo:17:31
No niinpäs hävisikin! Milloin päivitetty firmis?

F1345
Ohjelmisto
Versio: 9445R5
Julkaisupäivä: 9.7.2021 F1345_v9445R5.nibe
2,0 MB , MD5: 1449e146f065d62fb9e2362f83c0c22c Changelog

Aikalailla tuolloin olen päivittänyt....
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 06.12.21 - klo:09:44
F1345
Ohjelmisto
Versio: 9445R5
Julkaisupäivä: 9.7.2021 F1345_v9445R5.nibe
2,0 MB , MD5: 1449e146f065d62fb9e2362f83c0c22c Changelog

Aikalailla tuolloin olen päivittänyt....

Löysin vian (korjattu v1.3.9), mutta jäi vielä hämäämään että eikö F1345 ole tehnyt yhtään käyttövettä logiesi aikana eli lähes kuukauteen? Onko F-Niben logeissa muuttunut jotain tämän suhteen? Katselin silmämääräisesti EP14 ja EP15 Prio kenttiä masterin ja slaven osalta ja en kyllä löytänyt yhtään arvoa "2" eli käyttövesituotanto.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 06.12.21 - klo:09:53
Löysin vian (v1.3.9), mutta jäi vielä hämäämään että eikö F1345 ole tehnyt yhtään käyttövettä logiesi aikana eli lähes kuukauteen? Onko F-Niben logeissa muuttunut jotain tämän suhteen? Katselin silmämääräisesti EP14 ja EP15 Prio kenttiä masterin ja slaven osalta ja en kyllä löytänyt yhtään arvoa "2" eli käyttövesituotanto.

No joo, tottakai kone Master Ep14 on tehnyt käyttöveden koko 50 as.kerrostalolle koko kk.
Tämä..kin vika tuli tuossa edellisessä softaversiossasi, sitä ennen käyttövesi näytettiin ed. softissasi ok.

Saattaa olla että nämä isot koneet on liian vaikeita = erilaisia, kuin omakotilaitteet, jonkin softallisen asian puolesta, ja siksi homma menee vaikeaksi...en tiedä, kun olen vain kolvimiehiä, softista tiedän vain, että niitä voi käyttää, vaikka niistä ei mitään ymmärräkkään, siis sielunelämästä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 06.12.21 - klo:10:03
No joo, tottakai kone Master Ep14 on tehnyt käyttöveden koko 50 as.kerrostalolle koko kk.
Tämä..kin vika tuli tuossa edellisessä softaversiossasi, sitä ennen käyttövesi näytettiin ed. softissasi ok.

Saattaa olla että nämä isot koneet on liian vaikeita = erilaisia, kuin omakotilaitteet, jonkin softallisen asian puolesta, ja siksi homma menee vaikeaksi...en tiedä, kun olen vain kolvimiehiä, softista tiedän vain, että niitä voi käyttää, vaikka niistä ei mitään ymmärräkkään, siis sielunelämästä.

Hmm.. heitäpä tähän pätkä logia ennen tuota firmispäivitystä ja heti seuraava sen jälkeen? Minulla on sinulta pätkä logia kesäkuulta (varmaan myös tässä ketjussa jossain) ja se näyttää käyttöveden ihan ok eli vaikuttaisi nyt Niben epästabiiliudelta tai sitten teillä on KV tuotanto otettu pois päältä (lämpiääkö suorasähköllä?).
Kolvi- ja softahommat ovat melko samanlaisia: logiikkaa vain.  :)

Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 06.12.21 - klo:10:23
Hmm.. heitäpä tähän pätkä logia ennen tuota firmispäivitystä ja heti seuraava sen jälkeen? Minulla on sinulta pätkä logia kesäkuulta (varmaan myös tässä ketjussa jossain) ja se näyttää käyttöveden ihan ok eli vaikuttaisi nyt Niben epästabiiliudelta tai sitten teillä on KV tuotanto otettu pois päältä (lämpiääkö suorasähköllä?).
Kolvi- ja softahommat ovat melko samanlaisia: logiikkaa vain.  :)

Olen vaihtanut softan 10.7.,kellonaikaa ei ole ylhäällä.
Tuossa on logia ennen / jälkeen siitä kohtaa.
Jouduin pakkaseen -19, kävelemään tuonne 3:nteen taloon, kellarikerrokseen, siksi kesti hiukan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Kaltzu - 07.12.21 - klo:09:30
Nyt on Kaltzun havainnot korjattu ja 1.3.8 ladattavissa ekan sivun linkistä.

Hienosti toimi Timon korjaus ja tehot sekä pumppujen skaalaukset tulivat kuntoon. Isot kiitokset näistä!

Jassåå, sitten päivitin tosiaan pumpun ja ullatuuus logeihin tuli muutoksia ja homma meni jälleen pipariksi! Headereista katsottuna on tapahtunut nimeämisissä muutoksia sekä tullut sälää loppuun ja nyt logintutkija ei tämän takia varmastikkaan saa käsiteltyjä uusia logeja. Tuossa headerit sekä uudet logit uudella softaversiolla nyt myös liitteenä.

Vanhat headerit logeissa:
Koodia: [Valitse]
" Nykyinen ulkolämpötila (BT1) [°C] Menojohto (BT2) [°C] Paluujohto (BT3) [°C] Käyttövesi yläosa (BT7) [°C] Käyttövesi lataus (BT6) [°C] Lämmönkeruuliuos sisään (BT10) [°C] Lämmönkeruuliuos ulos (BT11) [°C] Lauhdutin (BT12) [°C] Kuumakaasu (BT14) [°C] Imukaasu (BT17) [°C] Keskilämpötila (BT1) [°C] Virtausanturi (BF1) [l/m] Asteminuutit [AM] Laskettu menolämpötila, lämmitysjärjestelmä 1 [°C] Teho sisäinen lisälämpö [kW] Kompressorin taajuus, nykyinen [Hz] Kiertovesipumpun nopeus (GP1) [%] Lämmönkeruupumpun nopeus (GP2) [%] Hälytysnumero Relays (MCB) Relays (ASB) Prioriteetti Sarjanumero MCB version ASB version id:60529"
Uudet headerit logeissa:
Koodia: [Valitse]
" Nykyinen ulkolämpötila (BT1) [°C] Menojohto (BT2) [°C] Paluujohto (BT3) [°C] Käyttövesi yläosa (BT7) [°C] Käyttövesi lataus (BT6) [°C] Lämmönkeruuliuos sisään (BT10) [°C] Lämmönkeruuliuos ulos (BT11) [°C] Lauhdutin (BT12) [°C] Kuumakaasu (BT14) [°C] Imukaasu (BT17) [°C] Keskilämpötila (BT1) [°C] Virtausanturi (BF1) [l/m] Asteminuutit [AM] Laskettu menolämpötila lämmityksen alajakopiiri 1 [°C] Teho sisäinen lisälämpö [kW] Käyttötila sisäinen lisälämpö Kompressorin taajuus, nykyinen [Hz] Kiertovesipumpun nopeus (GP1) [%] Lämmönkeruupumpun nopeus (GP2) [%] Hälytysnumero Releen tila MCB Releen tila ASB Prioriteetti Sarjanumero MCB version ASB version Ohjelmistoversio Bootloader-versio Toissijainen Bootloader-versio Pehmeä on/off-versio"
Nopealla katsauksella muuttuneet Headerit vanha vs. uusi
- Laskettu menolämpötila, lämmitysjärjestelmä 1 [°C] vs Laskettu menolämpötila lämmityksen alajakopiiri 1 [°C]
- Relays (MCB) vs Releen tila MCB
- Relays (ASB) vs Releen tila ASB
- id:60529 vs Ohjelmistoversio ?onkohan tuo vastaava tuo id ja ohjelmistoversio?

Uudet headerit:
- Käyttötila sisäinen lisälämpö
- Bootloader-versio
- Toissijainen Bootloader-versio
- Pehmeä on/off-versio


Lisäksi tallennukseen oli tullut optio englannin kielisille headereille, tätä ei ollut valittuna kuten otsikoista näkee.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 07.12.21 - klo:12:55
Olen vaihtanut softan 10.7.,kellonaikaa ei ole ylhäällä.
Tuossa on logia ennen / jälkeen siitä kohtaa.
Jouduin pakkaseen -19, kävelemään tuonne 3:nteen taloon, kellarikerrokseen, siksi kesti hiukan.

Jäi eilen lause kesken kun foorumi lopetti toimintansa. Pystytkö tarkastamaan onko sinulla valikossa 5.2.4 lisävarusteet "käyttövesituotanto" valittuna?
Logintutkija 1.3.9 näyttää lukevan käyttöveden tuotannon ihan hyvin sekä ennen että jälkeen firmispäivtyksesi.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 07.12.21 - klo:12:56
Jassåå, sitten päivitin tosiaan pumpun ja ullatuuus logeihin tuli muutoksia ja homma meni jälleen pipariksi
Ei ullata Nibe S.. laittelen uusia. Kiitos logeista.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 07.12.21 - klo:16:55
Jäi eilen lause kesken kun foorumi lopetti toimintansa. Pystytkö tarkastamaan onko sinulla valikossa 5.2.4 lisävarusteet "käyttövesituotanto" valittuna?
Logintutkija 1.3.9 näyttää lukevan käyttöveden tuotannon ihan hyvin sekä ennen että jälkeen firmispäivtyksesi.

1.3.9 toimii ok.
Tottakai Nibe tekee käyttöveden, ohessa kuvia....
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 07.12.21 - klo:17:31
1.3.9 toimii ok.
Tottakai Nibe tekee käyttöveden, ohessa kuvia....

OK, sitten täytyy Niben lokituksen olla rikki, koska ei lokita käyttöveden tekoa lainkaan. Melko outoa silti..
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 07.12.21 - klo:18:19
- id:60529 vs Ohjelmistoversio ?onkohan tuo vastaava tuo id ja ohjelmistoversio?
Syyllinen näytti olevan tämä juuri. v1.3.10 lukee "Ohjelmistoversiota".
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Kaltzu - 07.12.21 - klo:20:14
Syyllinen näytti olevan tämä juuri. v1.3.10 lukee "Ohjelmistoversiota".

Taas toimii, isoimmat kiitokset jälleen!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Kaltzu - 08.12.21 - klo:10:26
Taas toimii, isoimmat kiitokset jälleen!

Huomasin, että minulla ei datojen dumppaaminen tietokantaan () onnistu, saan ilmoituksen uuden softan logeista "Paikallinen tietokantavirhe: near ".7": syntax error" ja vanhoista S-sarjan softan logeista "Paikallinen tietokantavirhe: near ".4": syntax error" virheilmoituksen.

logintutkija.db:stä löytyy alkutiedot, mutta dataa ei onnistu tuonne dumppaamaan. Yritin kalastella verkosta, mutta en löytänyt apuja. Mistäköhän tuo voisi johtua?


logintutkija.db sisältää seuraavat asiat eli saa luotua tuonne nuo tiedot ja headerit, mutta muuten "NULL":ia täynnä:
Koodia: [Valitse]
SQLite format 3   @                                                                     -æ
ü  ó 3Ñ ó                                                                                                                                 >Windextime_idxlogitCREATE INDEX time_idx on logit (time)…ŠtablelogitlogitCREATE TABLE logit (id INTEGER PRIMARY KEY,time TIMESTAMP UNIQUE,version INTEGER,rversion INTEGER,bt1 INTEGER,bt2 INTEGER,bt3 INTEGER,bt67 INTEGER,bt25 INTEGER,bt10 INTEGER,bt11 INTEGER,bt12 INTEGER,bt14 INTEGER,bt17 INTEGER,degreeminutes INTEGER,calcsupply INTEGER,RelaysPCABase INTEGER,ep15_bt3 INTEGER,ep15_bt10 INTEGER,ep15_bt11 INTEGER,ep15_bt12 INTEGER,ep15_bt14 INTEGER,ep15_bt17 INTEGER,ep15_prio INTEGER,tia INTEGER,bf1 INTEGER,cfa INTEGER,bt50 INTEGER,model TEXT,ep14_gp1 INTEGER,ep14_gp2 INTEGER,ep15_gp1 INTEGER,bt7 INTEGER,bt51 INTEGER,bt53 INTEGER,bt54 INTEGER,prio INTEGER,bt20 INTEGER,bt21 INTEGER,bt71 INTEGER,ep15_gp2 INTEGER))= indexsqlite_autoindex_logit_1logit   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Purettu tuonne "koodia" notepad++:lla ja tarkastettu "DB Browser (SQLite)":llä että tuo header-rivi tulee ja tuo db aukeaa ilman dataa.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: zenomite - 08.12.21 - klo:19:00
Heps

nyt auttakee miestä härässä, pitkästä aikaa tuli pumpulle tehtyä vähän säätöjä ja ajattelin että napataanpa viikosta logia ja kahtotaan miten vaikutukset etenivät.
Noh tikun alustus fat32 ja tikku kiinni niben minuutin logitus ja viikko kiinni.

Nyt otin irti ja jokaisesta tiedostosta tulee ilmoitus: Eri määrä elementtejä tiedostossa 2: alunperin 22, nyt 24 - ohitetaan tiedosto

näyttää ulkoilman ja molemmat veden pyynnit vain ekana avatusta logista mutta ei mitään käynti arvoja??? onko mitään tietoa miksi näin.

-------------------------------

olipas operaatio näköjään uusi versio oli tullut ja itsellä oli vanha kuin taivas, ja jostain syystä yhdessä tiedostossa oli vähemmän rivejä kuin muissa niin se ohitti kaikki kerralla
eli vika korjaantui tässä vähän paremman näköinen mutta silti aika surkia käyrä. oisko tietoa mitä muutoksia tekis, huomenna tulee uusi haaton 170 litranen puskuri kun sitä ei vielä ole ollut niin jos se vähän oikaisi tuota lepokäyrän pituutta ja käyntijaksoja  :)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 08.12.21 - klo:20:07


Huomasin, että minulla ei datojen dumppaaminen tietokantaan () onnistu, saan ilmoituksen uuden softan logeista "Paikallinen tietokantavirhe: near ".7": syntax error" ja vanhoista S-sarjan softan logeista "Paikallinen tietokantavirhe: near ".4": syntax error" virheilmoituksen.

logintutkija.db:stä löytyy alkutiedot, mutta dataa ei onnistu tuonne dumppaamaan. Yritin kalastella verkosta, mutta en löytänyt apuja. Mistäköhän tuo voisi johtua?


logintutkija.db sisältää seuraavat asiat eli saa luotua tuonne nuo tiedot ja headerit, mutta muuten "NULL":ia täynnä:
Koodia: [Valitse]
SQLite format 3   @                                                                     -æ
ü  ó 3Ñ ó                                                                                                                                 >Windextime_idxlogitCREATE INDEX time_idx on logit (time)…ŠtablelogitlogitCREATE TABLE logit (id INTEGER PRIMARY KEY,time TIMESTAMP UNIQUE,version INTEGER,rversion INTEGER,bt1 INTEGER,bt2 INTEGER,bt3 INTEGER,bt67 INTEGER,bt25 INTEGER,bt10 INTEGER,bt11 INTEGER,bt12 INTEGER,bt14 INTEGER,bt17 INTEGER,degreeminutes INTEGER,calcsupply INTEGER,RelaysPCABase INTEGER,ep15_bt3 INTEGER,ep15_bt10 INTEGER,ep15_bt11 INTEGER,ep15_bt12 INTEGER,ep15_bt14 INTEGER,ep15_bt17 INTEGER,ep15_prio INTEGER,tia INTEGER,bf1 INTEGER,cfa INTEGER,bt50 INTEGER,model TEXT,ep14_gp1 INTEGER,ep14_gp2 INTEGER,ep15_gp1 INTEGER,bt7 INTEGER,bt51 INTEGER,bt53 INTEGER,bt54 INTEGER,prio INTEGER,bt20 INTEGER,bt21 INTEGER,bt71 INTEGER,ep15_gp2 INTEGER))= indexsqlite_autoindex_logit_1logit   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


Purettu tuonne "koodia" notepad++:lla ja tarkastettu "DB Browser (SQLite)":llä että tuo header-rivi tulee ja tuo db aukeaa ilman dataa.

Jahas, en kyllä ole vähään aikaan paikallista tallennusta testannutkaan.. korjailen taas hissukseen. Kiitos testauksesta!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 18.12.21 - klo:10:53
Huomasin, että minulla ei datojen dumppaaminen tietokantaan () onnistu
1.3.11 korjattu tätä S ja F1345 tietokantaan kirjoitusta ja lukua. Varmaan lisääkin vikoja tuohon liittyen, toivottavasti ei kuitenkaan lisääntyneet!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Kaltzu - 18.12.21 - klo:21:22
1.3.11 korjattu tätä S ja F1345 tietokantaan kirjoitusta ja lukua. Varmaan lisääkin vikoja tuohon liittyen, toivottavasti ei kuitenkaan lisääntyneet!

Hyvin toimii, tietokantaan tulevat nyt datat nätisti ja vanhat ominaisuudet toimivat myös :) Kiitoksia!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jämäjone - 01.01.22 - klo:15:03
Onkohan Jämäpumpun logi myUpwayn kautta ladattuna mahdollista siirtää logintutkijaan tarkasteltavaksi?

Itseltä löytyy parista eri kohteesta pumput ja molemmissa myUpway. Petyin hieman myUpwayn graafeihin ym., melkolailla puutteita.. Näppärästi selaimella kaiken saa kuitenkin .csv tiedostoon. Tällä logintutkijalla saisi huomattavasti helpommin selon pumppujen sielunelämästä.

Laitoin liitteeksi vielä myUpwaystä otetun login.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Mupetti - 24.01.22 - klo:17:17
Ensinnä Timolle hatunnosto isosta panoksesta yhteisölle! Kiitos!

Meillä on Jäspi Tehowatti Air / Jämä Inverter M8 VILP. Olen sen lokitietoa kokeillut Logintutkijalla, mutta olen kovin epävarma näyttääkö se datan oikein. En ihan pääse perille, mutta syy on suurella todennököisyydellä mun ymmärtämättömyydessä. Voisitko Timo tsekata tätä lokia ja todentaa onko se yhteensopivaa muotoa? Jos on niin tutkin lisää. Tiedosto oli liian suuri kertalataukseksi, joten jaoin sen kahtia. Yksi vuorokausi kokonaisuudessaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 26.01.22 - klo:18:17
Ensinnä Timolle hatunnosto isosta panoksesta yhteisölle! Kiitos!

Meillä on Jäspi Tehowatti Air / Jämä Inverter M8 VILP. Olen sen lokitietoa kokeillut Logintutkijalla, mutta olen kovin epävarma näyttääkö se datan oikein. En ihan pääse perille, mutta syy on suurella todennököisyydellä mun ymmärtämättömyydessä. Voisitko Timo tsekata tätä lokia ja todentaa onko se yhteensopivaa muotoa? Jos on niin tutkin lisää. Tiedosto oli liian suuri kertalataukseksi, joten jaoin sen kahtia. Yksi vuorokausi kokonaisuudessaan.
Kiitos, kiitos. Ilo, jos omaan tarpeeseen aikoinaan tekemä kilke ketään auttaa.
Kyllä logisi näyttäisi olevan ihan luettavaa F-sarjan VILPin lokia ja Logintutkija sen näyttää esittävän. Ylipäätään jos logintutkija saa analyysinsä loppuun, niin lokimuoto lienee aika OK. Yksikin kenttä väärässä paikassa ja se yleensä hajoaa siihen.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 26.01.22 - klo:18:22
Onkohan Jämäpumpun logi myUpwayn kautta ladattuna mahdollista siirtää logintutkijaan tarkasteltavaksi?

Itseltä löytyy parista eri kohteesta pumput ja molemmissa myUpway. Petyin hieman myUpwayn graafeihin ym., melkolailla puutteita.. Näppärästi selaimella kaiken saa kuitenkin .csv tiedostoon. Tällä logintutkijalla saisi huomattavasti helpommin selon pumppujen sielunelämästä.

Laitoin liitteeksi vielä myUpwaystä otetun login.

No varmastikin saisi, mutta tuohon en tiedä riittääkö voimat  ;D
Jos myUpWayllä olisi rajapinta tietojen hakemiseen, niin voisi ehkä jopa harkitakin. Toinen tekstitiedostomuoto samaan koneeseen on kyllä jo vähän hassua, vaikka tuo käsittäisi kyllä varmaan useammat mallit samassa muodossa.. ehkä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: jämäjone - 26.01.22 - klo:22:18
No varmastikin saisi, mutta tuohon en tiedä riittääkö voimat  ;D
Jos myUpWayllä olisi rajapinta tietojen hakemiseen, niin voisi ehkä jopa harkitakin. Toinen tekstitiedostomuoto samaan koneeseen on kyllä jo vähän hassua, vaikka tuo käsittäisi kyllä varmaan useammat mallit samassa muodossa.. ehkä.

Päästään helpommalla, kun katselen vaan selaimen kautta etänä ja pumpun luo mennessä nappaan logit tietokoneelle.  8)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 01.03.22 - klo:08:21
Hei,

no ei mitään toimintaan viittaavaa....;)

Muistelin, että tätä on ollut jokusen aikaa jo....
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 02.03.22 - klo:19:10
Hei,

no ei mitään toimintaan viittaavaa....;)

Muistelin, että tätä on ollut jokusen aikaa jo....

Löytyi vika logintutkijan koodista, mutta oikeastaan syy etten sitä viimeksi saanut kiinni oli tuo outous etteikö F1345 tekisi käyttövettä enää ollenkaan eli syystä tai sadannesta sen logissa ei teidän käyttöveden tekoa näy sitten viime heinäkuun logien, mitä olet minulle lähettänyt.

Onko sinulla yksi master ja yksi slave kone eli 2 kpl F1345 pumppua siellä? Vai onko slaveja enemmänkin? Pystyisitkö vielä lähettämään kaikkien F1345 koneiden lokit helmikuulta 2022?

Ottaen huomioon sen että tietokoneet - ml. lämpöpumput - eivät tee virheitä, sinuna tarkastaisin kertaalleen että se on oikeasti F1345 joka tekee käyttöveden, eikä mikään ulkoinen vastus. Lokinpätkä hetkeltä jolloin olet aivan varma että juuri F1345 tekee lämmintä käyttövettä, auttaisi myös.


[edit] myöskään marraskuussa 2021 ja nyt tämä helmikuu 2022 ei lainkaan raportoi käyttöveden ala- tai ylälämpöä kuten esimerkiksi 10.7.2021 lähettämäsi logi näyttää. Jos kyseessä on sama kiinteistö ja samat Nibet, jotain piuhoja tai asetuksia on täytynyt muuttua sitten heinäkuun 2021.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 02.03.22 - klo:20:33
Löytyi vika logintutkijan koodista, mutta oikeastaan syy etten sitä viimeksi saanut kiinni oli tuo outous etteikö F1345 tekisi käyttövettä enää ollenkaan eli syystä tai sadannesta sen logissa ei teidän käyttöveden tekoa näy sitten viime kesäkuun logien, mitä olet minulle lähettänyt.

Onko sinulla yksi master ja yksi slave kone eli 2 kpl F1345 pumppua siellä? Vai onko slaveja enemmänkin? Pystyisitkö vielä lähettämään kaikkien F1345 koneiden lokit helmikuulta 2022?

Ottaen huomioon sen että tietokoneet - ml. lämpöpumput - eivät tee virheitä, sinuna tarkastaisin kertaalleen että se on oikeasti F1345 joka tekee käyttöveden, eikä mikään ulkoinen vastus. Lokinpätkä hetkeltä jolloin olet aivan varma että juuri F1345 tekee lämmintä käyttövettä, auttaisi myös.


[edit] myöskään marraskuussa 2021 ja nyt tämä helmikuu 2022 ei lainkaan raportoi käyttöveden ala- tai ylälämpöä kuten esimerkiksi 10.7.2021 lähettämäsi logi näyttää. Jos kyseessä on sama kiinteistö ja samat Nibet, jotain piuhoja tai asetuksia on täytynyt muuttua sitten heinäkuun 2021.

Olen hallituksen pj. ko. taloissa ja olen ollut määrittelemässä ja tilaamassa ko. koneita meille.
Olen myös ainoa henkilö, joka valvoo koneita talon väestä, ja jolla on iLoq lukituksella pääsy tiloihin.
Ylläpitosopimus on koneiden toimittajalla, valvovat ainoastaan, että kaikki toimii,
saavat samat hälyt, kuten minäkin, jos jotain tapahtuisi.
Soittavat aina ensin minulle.
Huoltoyhtiö ei koske koneisiin, vain pihat kuuluu heille.
Kyse on koko ajan samasta kiinteistöstä.

F1325 /30+30 ja F1325 /25+24 Eli Master ja Slave
Kummassakin tornissa siis 2 koneikkoa päälläkkäin, ei mitään muita kilkkeitä.
Vaihtoventtiili on ulkoinen, Masterissa EP14 alakone, ei muissa, 3 koneikkoa siis tekee vain lämmitystä.

Laitteistohin EI OLE tehty mitään muutoksia alun 2 vuoden takuuajan loputtua.
Mitään johdotuksia, nettiä, sähköjä EI OLE muutettu.

Kaikissa tuotto / kulutus suureissa on mittaukset, sähköt lähes kaikkeen mahdolliseen mitataan,
tuotetut energiat mitataan, lämpöjä seurataan netin kautta, myös Uplinkin ulkopuolella,
Raspberry koneita on 8 kpl. kattilahuoneessa.

Tiedän täsmälleen, että kuuma vesi tehdään _AINA_ Nibellä!
Koska kuumaa vettä on 3000 litraa aina valmiina, ei sellaista määrää sähköllä kuumenneta 70 asukkaalle....;)

Kuumakaasun lämpötila kertoo aika hyvin, koska kone tekee kuumaa vettä : 115 - 117 astetta.
Keskuslämmitystä tehdessä 108 110 astetta. Nuo siis loppulämpötiloja, juuri kun kompura lopettaa.

Voin kaivella logeja,mutta siinä kestää....

-rami
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 02.03.22 - klo:21:18
Laitteistohin EI OLE tehty mitään muutoksia alun 2 vuoden takuuajan loputtua.
Mitään johdotuksia, nettiä, sähköjä EI OLE muutettu.

Kaikissa tuotto / kulutus suureissa on mittaukset, sähköt lähes kaikkeen mahdolliseen mitataan,
tuotetut energiat mitataan, lämpöjä seurataan netin kautta, myös Uplinkin ulkopuolella,
Raspberry koneita on 8 kpl. kattilahuoneessa.

Tiedän täsmälleen, että kuuma vesi tehdään _AINA_ Nibellä!
Koska kuumaa vettä on 3000 litraa aina valmiina, ei sellaista määrää sähköllä kuumenneta 70 asukkaalle....;)

-rami

Juu, uskon uskon  ;D

Keksitkö syytä, miksi lokisi ovat lopettaneet varaajan lämpötilojen kirjaamisen? BT6 ja BT7.

Heitä vaikka helmikuun masterin lokit, jos sieltä löytyisi vihjettä. Jos siis tuo aiempi oli slavesta otettu. Siinä kuukauden lokissa kuumakaasu ei nouse yli 100C lainkaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: aksutre - 03.03.22 - klo:06:56
Tuo lienee  mitoituksesta päätellen joku hybrid systeemi? 48 kämppää lähes täysteholla vaatii 70-luvun taloon n.100+100 kW pumput. Itse olen myös kiinteistöpuolella ja tuollaisen 100+100kW pumppujen lämminvesivaraajat mitoitetaan yleensä  n.1500l luokkaan. Niitä sitten lämmitetään yhden 50kW kompuran voimin.
Ei jaksa tuo yksi 20kW kompura 3000l varaajaa kuumana pitää ilman sähköä jos tavoitellaan vähintään 55 asteista käyttövettä. Ei onnistu paljon pienempikään määrä.Yhdessä kohteessa on Nibe 1345-40 x 2kpl, ei nouse 750l lämminvesivaraaja käyntijaksolla 53 astetta korkeammalle. Lämmittää varaajaa yhdellä 20kW kompressorilla. Kuumakaasu nousee 102 asteeseen ja suojaus sammuttaa kompressorin (liite). Loppu 53->55 astetta tehdään sähköllä (liite). Lämmityskäytössä normaalisti kuumakaasu n. 80-85 astetta 1345-40 pumpussa. Eli nuo kuumakaasun reilusti yli 100 lukemat ei pidä paikkaansa. Mitä järkeä on ylläpitää suuressa varaajassa lähes koko vuorokauden lämpimän veden kulutus jatkuvasti?

Onko uplink käytössä? Sieltä saa helposti tarvittavat tiedot
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 03.03.22 - klo:08:23
Tuo lienee  mitoituksesta päätellen joku hybrid systeemi? 48 kämppää lähes täysteholla vaatii 70-luvun taloon n.100+100 kW pumput.

Kokonaisteho siis 40 + 60 kw.
Mitoitus ei ole täysteho.

Itse olen myös kiinteistöpuolella ja tuollaisen 100+100kW pumppujen lämminvesivaraajat mitoitetaan yleensä  n.1500l luokkaan. Niitä sitten lämmitetään yhden 50kW kompuran voimin.

3000 litraa on YHDEN päivän kuuman veden käyttö täällä.

Ei jaksa tuo yksi 20kW kompura 3000l varaajaa kuumana pitää ilman sähköä jos tavoitellaan vähintään 55 asteista käyttövettä. Ei onnistu paljon pienempikään määrä.

30 kw kompura tekee tuon kuuman veden hyvällä hyötysuhteella täällä.
Sähköä ei käytetä yhtään veden kuumennukseen, poislukien legionellan kuumennus, jota ei edes sähkö pysty tekemään tuolle vesimäärälle loppuun asti, koska kulutus on niin suuri.


Yhdessä kohteessa on Nibe 1345-40 x 2kpl, ei nouse 750l lämminvesivaraaja käyntijaksolla 53 astetta korkeammalle. Lämmittää varaajaa yhdellä 20kW kompressorilla. Kuumakaasu nousee 102 asteeseen ja suojaus sammuttaa kompressorin (liite). Loppu 53->55 astetta tehdään sähköllä (liite). Lämmityskäytössä normaalisti kuumakaasu n. 80-85 astetta 1345-40 pumpussa. Eli nuo kuumakaasun reilusti yli 100 lukemat ei pidä paikkaansa. Mitä järkeä on ylläpitää suuressa varaajassa lähes koko vuorokauden lämpimän veden kulutus jatkuvasti?

Yllä muu tuubaa. ei jaksa kommentoida,
Tiedän, näen kuumakaasut uplinkistä, ne on oikein.

Koska mikään laite ei pysty tuottamaan tarvittavaa kuumaa vettä tarvittavalla nopeudella. Ei edes nytkään kuuma vesi tahdo pysyä 55 ast.

Onko uplink käytössä? Sieltä saa helposti tarvittavat tiedot

Mitä tietoja haluat? Voin antaa katseluoikeudet....
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 03.03.22 - klo:08:55
Juu, uskon uskon  ;D

Keksitkö syytä, miksi lokisi ovat lopettaneet varaajan lämpötilojen kirjaamisen? BT6 ja BT7.

Heitä vaikka helmikuun masterin lokit, jos sieltä löytyisi vihjettä. Jos siis tuo aiempi oli slavesta otettu. Siinä kuukauden lokissa kuumakaasu ei nouse yli 100C lainkaan.

tuossa molempien koneiden helmikuu -22 logit.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 03.03.22 - klo:09:03
Juu, uskon uskon  ;D

Keksitkö syytä, miksi lokisi ovat lopettaneet varaajan lämpötilojen kirjaamisen? BT6 ja BT7.

Heitä vaikka helmikuun masterin lokit, jos sieltä löytyisi vihjettä. Jos siis tuo aiempi oli slavesta otettu. Siinä kuukauden lokissa kuumakaasu ei nouse yli 100C lainkaan.

Toinen, kun ei voikkaan yhtäaikaa laittaa
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: aksutre - 03.03.22 - klo:09:05
Kannattaa selvittää ensin nup BT6 BT7 anturit, minne pvat kadonneet. Pitäisi löytyä isännän alta tuo tilatieto.
Siitä voi käppyrästä päätellä millä vettä tehdään. Tosiaan tuo 1345-40 hyytyy 750l varaajalla tuohon 53 asteeseen.

Jos sähköä ei käytetä niin aika tiuhaan käy kompura kun asetuksista riippuen sahaa muutaman asteen väliä.

Tossa Nibe kohteessa käytetään käyttöveden valmistukseen  sähköä kompuran jatkeena ja kaukolämpöön verrattuna laskut putosivat -50% keskimäärin.
Joten vastuksen salliminen ei ole mikään katastrofi.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 03.03.22 - klo:09:53
Kannattaa selvittää ensin nup BT6 BT7 anturit, minne pvat kadonneet. Pitäisi löytyä isännän alta tuo tilatieto.

Ne on siellä ok, menussa näkyy ok. Ei niitä tarvitse selvittää.


Siitä voi käppyrästä päätellä millä vettä tehdään. Tosiaan tuo 1345-40 hyytyy 750l varaajalla tuohon 53 asteeseen.

Jos sähköä ei käytetä niin aika tiuhaan käy kompura kun asetuksista riippuen sahaa muutaman asteen väliä.

No kun ei käy. Noin 2-3 kertaa tunnissa käy.


Tossa Nibe kohteessa käytetään käyttöveden valmistukseen  sähköä kompuran jatkeena ja kaukolämpöön verrattuna laskut putosivat -50% keskimäärin.
Joten vastuksen salliminen ei ole mikään katastrofi.

Legionellan takia termarit pytyissä on oltava max. asetuksessa, eli 65 ast.
Miten tehdään kuumaa vettä, jos sähkö on sallittava +65 ast. termareissa...?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: aksutre - 03.03.22 - klo:11:19
Menee noissa käyttövesi kun pienemmissä ok talo pumpuissa, pitää valita haluttu tila:
säästö:
normaali:
luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmitetään
kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia

Tuon perusteella normaalitilassa päästään 53 asteeeseen ja luksus tilassa sitten sähköllä enemmän.
Normaalitilassa jää vesi aika viileäksi kun ei potkua ole.
Legionellan tappo säädetään eri valikosta.

Lokeistahan tuo kohta selviää mikä on todellinen tilanne.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 03.03.22 - klo:16:20
Menee noissa käyttövesi kun pienemmissä ok talo pumpuissa, pitää valita haluttu tila:
säästö:
normaali:
luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmitetään
kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia

Tuon perusteella normaalitilassa päästään 53 asteeeseen ja luksus tilassa sitten sähköllä enemmän.
Normaalitilassa jää vesi aika viileäksi kun ei potkua ole.
Legionellan tappo säädetään eri valikosta.

Lokeistahan tuo kohta selviää mikä on todellinen tilanne.

Kommenttejahan tulee kuin Ruuneberillä...;)
Oletko koskaan säädellyt tosielämässä tuollaisa Nibe koneita?

Meillä kone pääsee kyllä KEVYESTI 64 asteeseen.
Ilman sähköä siis.

Säästö ja luxus on kyllä ihan ite astemäärät laitettvissa niihin, ei sen ihmeellisempää.
50 asunnon taloyhtiössä ko. säätö on TÄYSIN turha.

Tiedän mistä legionella säädetään asteet.
Mutta mitenkäs luulet että se toteutuu sähköllä, jos termarit olisi kuuman veden sähköllä tekpoa varten esim.58 ast.
Eipä nouse legionella sähköllä MILLÄN keinolla SAMASSA termostaatissa 65 asteeseen????
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 03.03.22 - klo:17:42
Toinen, kun ei voikkaan yhtäaikaa laittaa
No siellähän se LKV oli! Oliskos tämä Logi2 nyt ollut sitten slaven? Eipä sillä väliä, pääasia että löytyi. Tuo hämäsi Logintutkijan selvitystä kun sain sinulta pari kertaa sen koneikon lokit, joka ei LKVtä lainkaan tee.
Ekalla sivulla 1.3.12 missä se eilen löytämäni virhe korjattu.

Pitää jatkossa muistaa pyytää sinulta aina kummankin masiinoiden lokit.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 03.03.22 - klo:17:57
No siellähän se LKV oli! Oliskos tämä Logi2 nyt ollut sitten slaven? Eipä sillä väliä, pääasia että löytyi. Tuo hämäsi Logintutkijan selvitystä kun sain sinulta pari kertaa sen koneikon lokit, joka ei LKVtä lainkaan tee.
Ekalla sivulla 1.3.12 missä se eilen löytämäni virhe korjattu.

Pitää jatkossa muistaa pyytää sinulta aina kummankin masiinoiden lokit.

ok, homma rokkaa taas, kiitos !
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: aksutre - 03.03.22 - klo:19:39
Meillä kone pääsee kyllä KEVYESTI 64 asteeseen.
Ilman sähköä siis.

Kova on kone jos 3m3 varaaja lämpenee 30 kW kompuralla 64 asteeseen ???
Muistaakseni 1 kW lämmittää 25 L/h 3m3 vaatii 120kW tehoa ???
Lämmityskäytössä tuon Niben pitäs herjata jos kuumakaasu nousee yli 90 asteen??

Itse epäilisin laitevikaa noilla kuumaasun lämpötiloilla :) vastaavia ei ole tullut minulle vastaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: aksutre - 04.03.22 - klo:07:22
Tuossa vielä testimielessä käyttövesi luksus asennossa klo 22.00 alkaen. Käppyrästä on helppo päätellä kumpi on energiataloudellisempi tapa lämmittää käyttövettä, valtavasti lisää työtä pumpulle ja vastukselle tuo viiden asteen lisäys.  Lämpökerroin laskee reippaassti.

Kuumakaasu nousee 105 asteen nurkille ja menolämpö 56 asteeeseen. Jos lämmityksessä ja käyttövedessä 110-120 astetta kuumakaasu, kannattaa tarkistaa paisuntaventiilin toiminta huoltoliikeen toimesta.´

Pienemmällä varaajalla 30kw kompura jaksaisi nostaa tuota käyttöveden lämpöä viisi astetta puolessa tunnissa kuten ok-talojen pienemmät pumput tekevät. Veden riittävyys ei olisi tällöin ongelma.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: rsaarela - 04.03.22 - klo:08:12
Kova on kone jos 3m3 varaaja lämpenee 30 kW kompuralla 64 asteeseen ???
Muistaakseni 1 kW lämmittää 25 L/h 3m3 vaatii 120kW tehoa ???
Lämmityskäytössä tuon Niben pitäs herjata jos kuumakaasu nousee yli 90 asteen??

Itse epäilisin laitevikaa noilla kuumaasun lämpötiloilla :) vastaavia ei ole tullut minulle vastaan.

Älä jaksa !

Eihän se koko 3m3 kerralla mene tyhjäksi / täydeksi !

Jotain realiteettiä näihin kommentteihin.

Kuumakaasu muuten hälyttää NÄISSÄ konetyypeissä 119 asteessa.

Kaikki kunnossa, case closed !
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: aksutre - 04.03.22 - klo:11:38
Asia ok.  Ehkä meni kommentit vähän överiksi....

Realiteettina voin kommentoida ettei kiinteistöihin tule asentaa puolitehoisia järjestelmiä, tehonpeitto tulisi olla 90% tai yli myyntimiehen tarjoaman hinnat alkaen 70-75% sijasta. Vajaatehoiset järjestelmät ovat alttiina monenlaisille ongelmille. 
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: TTM - 23.11.22 - klo:21:55
Kiitos Timolle mielenkiintoisesta sovelluksesta. Osaakohan ko. softa lukea Nibe F750 laitten logia (Logitus USB tikulle) Koitin yhdellä login pätkällä ja sovellus ilmoittaa login luetuksi, mutta kaikki arvot näyttää nollaa.
Kiinnostaisi tutkia laitetteen tekemisiä, tuntuu sulattelevan jatkuvasti itseään. Pumppu on noin 10 vuoitta vanha ja itselläni ollut nyt käytössä 3 kuukautta, eli kaikki mitä tuosta saa irti olisi plussaa.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 11.12.22 - klo:11:48
Kiitos Timolle mielenkiintoisesta sovelluksesta. Osaakohan ko. softa lukea Nibe F750 laitten logia (Logitus USB tikulle) Koitin yhdellä login pätkällä ja sovellus ilmoittaa login luetuksi, mutta kaikki arvot näyttää nollaa.
Kiinnostaisi tutkia laitetteen tekemisiä, tuntuu sulattelevan jatkuvasti itseään. Pumppu on noin 10 vuoitta vanha ja itselläni ollut nyt käytössä 3 kuukautta, eli kaikki mitä tuosta saa irti olisi plussaa.
VILPpi taidettiin jossain kohtaa lisätä, mutta PILPpin lokia ei ole tainnut kukaan vielä tarjota. Kokeillaanpas lisätä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 11.12.22 - klo:20:16
VILPpi taidettiin jossain kohtaa lisätä, mutta PILPpin lokia ei ole tainnut kukaan vielä tarjota. Kokeillaanpas lisätä.
Nyt olisi PILP-yritys kokeiltavissa.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: brainsurgery - 16.12.22 - klo:19:14
Mikähän on Windowssissa muuttunut kun Win 11:ssa ei avaa mitään ikkunaa Logit-napista? Eli ei pääse valitsemaan lokeja.

DB-napista avaa ihan normaalisti.

Muutos täytyy olla Windowsissa koska aiemmin sama versio toimi samassa koneessa.

Edit: Aukesihan se kun muutaman kerran naputteli.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: froniukselleKaveri - 16.12.22 - klo:21:04
Hei!

Onkohan tämä oikea paikka kysyä tätä asiaa?

Mistäköhän johtuu että osa Logintutkijan lukemista tiedoista on pelkkiä 0:ia (ks. oheinen tiedosto)? Aikaisemmin syksyllä luenta toimi normaalisti.

Voisikohan tämä liittyä jotenkin Nibe S1255 viimeisimpään softapäivitykseen -> 2.15.9?

Kiitokset hienosta sovelluksesta!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 22.12.22 - klo:18:09
Edit: Aukesihan se kun muutaman kerran naputteli.
Samaa tekee mullekin.. enpä ole aiemmin huomannutkaan. Oisko joku Javan päivitys saanut tuon aikaan..?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 22.12.22 - klo:18:19
Hei!

Onkohan tämä oikea paikka kysyä tätä asiaa?

Mistäköhän johtuu että osa Logintutkijan lukemista tiedoista on pelkkiä 0:ia (ks. oheinen tiedosto)? Aikaisemmin syksyllä luenta toimi normaalisti.

Voisikohan tämä liittyä jotenkin Nibe S1255 viimeisimpään softapäivitykseen -> 2.15.9?

Kiitokset hienosta sovelluksesta!
Laitatko vuorokauden lokin, niin siitä näkee jo vähän laajemmin asiaa. Kiitos!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: froniukselleKaveri - 22.12.22 - klo:22:10
Hei!

Tuossa on muutama loki. Kaikissa niissä tulee tuo ilmiö.

Toivottavasti näistä on apua.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 25.12.22 - klo:12:35
Hei!

Tuossa on muutama loki. Kaikissa niissä tulee tuo ilmiö.

Toivottavasti näistä on apua.
Kiitoksia. Lyhyestä lokista saa niin pienen näkökulman, ettei siihen aina viitsi luottaa. S-sarjalaiseen on ilmeisesti tullut ASM=11 arvo lisää. Ilmeisesti tarkoittaa, että kone tekee työtä. Ennen arvo oli 3.
ASM=11 lisäyksen jälkeen Logintutkijan toiminta näytti hyvältä, se ei välttämättä ole totuus..
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: froniukselleKaveri - 25.12.22 - klo:20:05
Nyt näyttää toimivan. Pääsee taas ihmettelemään maalämpöpumpun toimintaa.

Kiitokset!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: turska - 27.12.22 - klo:14:56
Lokintutkija on hyvä työkalu, kiitokset!

Macilla touhutessa ei tahdo millään löytää työpöydältä(tai yleensäkään mistään) kansioita, joissa lokeja.
Käytännön esimerkki:
luon työpöydälle kansion nimeltä nibe, lataan lokit sisään -> lokintutija ei löydä kansiota. ja jos jostain kumman syystä sattuu löytämään, kansio on sitten tyhjä.

Onko jotain konstia miten lokitiedot saisi helpoiten luettavaksi?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: aksutre - 27.12.22 - klo:16:08
Varmaan tämäkin kannattaa huomioida:
"Tärkeintä on laittaa oman pumpun EN14511 mitatut 0/35 ja 0/45 COPit asetustiedostoon, siitä niitä arvoja interpoloidaan lämpötilakorjauksen kanssa". Alkaa sitten tulla todellisempia COP lukemia.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 27.12.22 - klo:16:12
Macilla touhutessa ei tahdo millään löytää työpöydältä(tai yleensäkään mistään) kansioita, joissa lokeja.
Käytännön esimerkki:
luon työpöydälle kansion nimeltä nibe, lataan lokit sisään -> lokintutija ei löydä kansiota. ja jos jostain kumman syystä sattuu löytämään, kansio on sitten tyhjä.

Onko jotain konstia miten lokitiedot saisi helpoiten luettavaksi?
Kiitoksia. Hitsi, itselläni ei ole Maccia eli en taida pystyä auttamaan ja minulla ei ole käsitystäkään miltä Javan tiedostovalintalaatikko siellä näyttää. Jos kansio on tyhjä, olethan valinnut oikean tiedostofiltterin (Nibe F, -S tai CTC)?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: turska - 28.12.22 - klo:08:33
Tiedostofiltterin vaihdolla ei vaikutusta.
Logitiedot tallenettu CSV:ksi - ei vaikutusta.

Sellainen kikka löytyi, että logintutkijalla kun olet hakemassa tiedostoja -> luo näkymässä uusi kansio. Sitten macin "finder" toiminnolla etsit tuon kansion ja lisäät lokit sinne - toimii :D

softan käyttöliittymän ulkoasu muuttuu myös jokaisen käynnistyksen jälkeen.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 28.12.22 - klo:11:59
Tiedostofiltterin vaihdolla ei vaikutusta.
Logitiedot tallenettu CSV:ksi - ei vaikutusta.

Sellainen kikka löytyi, että logintutkijalla kun olet hakemassa tiedostoja -> luo näkymässä uusi kansio. Sitten macin "finder" toiminnolla etsit tuon kansion ja lisäät lokit sinne - toimii :D

softan käyttöliittymän ulkoasu muuttuu myös jokaisen käynnistyksen jälkeen.
Hyvä, että löytyi viritys! Toki voi kerätä kolehdin ja lähettää mulle MacBookin niin parannan tukea (jos osaan)  :D

[edit] siis tarkemmin katsottuani kuviasi, heräsi kysymys että missä hakemistossa logisi ovat? Desktop/nibe?
Eli perustoiminnallisuus on, että Logintutkija tallentaa edellisen avatun hakemiston/tiedoston. Jos edellistä avattua ei ole, avataan käyttäjän kotihakemisto, mikä kuvissasi lienee "turosiipo".
Sanoit tallentaneesi "nibe"-hakemiston työpöydällesi; mitä Desktop-hakemiston alta löytyy?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Heme2022 - 29.12.22 - klo:18:53
Tervehdys kaikille.
Kiitokset Timolle, hienoa omistautumista data loggaukseen.

Nyt uuden pilpin omistaja on tullut kiinnostus selvittää laitteen toimintaa ja sen johdosta logintutkija olisi mainio työkalu säätöjen seurannalle.

Mutta suoraan en saanut dataa yhteensopivaksi, joten pystyisitkö Timo kertomaan mitä dataa pitää jättää pois jotta arvot näkyisi logintutkijalla. Tai saako logintutkijaan jonkin säädön, jotta sais käyrät näkyviin?  ;D

Laitteena on siis Nibe F470 vm 2022 ja versio 9071R8.

Liitteenä parin päivän loggaus.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 04.01.23 - klo:21:00
Tervehdys kaikille.
Kiitokset Timolle, hienoa omistautumista data loggaukseen.

Nyt uuden pilpin omistaja on tullut kiinnostus selvittää laitteen toimintaa ja sen johdosta logintutkija olisi mainio työkalu säätöjen seurannalle.

Mutta suoraan en saanut dataa yhteensopivaksi, joten pystyisitkö Timo kertomaan mitä dataa pitää jättää pois jotta arvot näkyisi logintutkijalla. Tai saako logintutkijaan jonkin säädön, jotta sais käyrät näkyviin?  ;D

Laitteena on siis Nibe F470 vm 2022 ja versio 9071R8.

Liitteenä parin päivän loggaus.

Ovatko nämä F470 oletuslokeja (et siis ole lisännyt tai poistanut mitään)?
PILPin piti olla jo luettujen listalla, mutta olen voinut rikkoa tuon matkalla..

[edit] kurkkasin PILP tulkintaa ja se tehtiin kentästä "BS1-ref", jota ei logissasi ollut. Joko pudonnut jossain firmispäivityksessä tai sitten juuri F470 ei omaa sitä? Oli miten oli, niin lisäsin BT20/poistoilman PILP tulkintaan ja nyt lokisi analysoidaan ihan OK näköisesti.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Heme2022 - 06.01.23 - klo:18:36
Ovatko nämä F470 oletuslokeja (et siis ole lisännyt tai poistanut mitään)?
PILPin piti olla jo luettujen listalla, mutta olen voinut rikkoa tuon matkalla..

[edit] kurkkasin PILP tulkintaa ja se tehtiin kentästä "BS1-ref", jota ei logissasi ollut. Joko pudonnut jossain firmispäivityksessä tai sitten juuri F470 ei omaa sitä? Oli miten oli, niin lisäsin BT20/poistoilman PILP tulkintaan ja nyt lokisi analysoidaan ihan OK näköisesti.

Kiitos paljon!  :)

Hyvin toimii ja käyrät hieman jopa vahvistaa mutu tuntua...

Lyhyellä otannalla PILP:n kanssa ei sovellu Niben pörssisähköohjaus...
"halvan" hinnan aikaan nostaa talon lämpöjä ja kerää energiaa betonilattiaan sekä kun tulee "kalliin" sähkön aika niin tarkoituksellisesti säätää lämmityspyyntiä pienemmäksi, kuten pitääkin. Ongelman tekee se että kun ei ole pyyntiä niin poistoilmasta ei oteta lämpöä talteen ja tällöin sisälämpö menee suoraan harakoille eikä uudelleen kiertoon kuten pitäisi... Talo näin ollen jäähtyy nopeammin kuin pitäisi.

Liitekuvassa jäteilman käyrästä BT21 näkee syklit, samoin kun meno BT2. Pörssisähköohjaus on otettu pois käytöstä 28.12 n klo 12.00, jonka jälkeen jäteilman lämpö on tasottunut n 2 asteen tuntumaan.

Onkos muut havainnut vastaavaa?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: spartani - 11.01.23 - klo:14:00
Terve!

Itsellä on Jäspi Inverter M8 ja MCU40. Logintutkija kyllä lukee tiedoston, mutta ei anna mitään arvija eikä myöskään virhettä asialle. Onko tähän olemassa jokin ratkaisu vai onko vain yhteensopimaton.

https://drive.google.com/file/d/1ye_oCvh28OwvUVipu9Ug44LKxKrtxcFx/view?usp=share_link
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: Timo Karhu - 11.01.23 - klo:18:27
Kiitos paljon!  :)
Ole hyvä  :)

Lainaus
Onkos muut havainnut vastaavaa?
Laita tai perusta PILPeille oma keskustelu  ja jätetään tämä ketju itse lokintutkijan säädöille.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/CTC
Kirjoitti: spartani - 12.01.23 - klo:11:30
Terve!

Itsellä on Jäspi Inverter M8 ja MCU40. Logintutkija kyllä lukee tiedoston, mutta ei anna mitään arvija eikä myöskään virhettä asialle. Onko tähän olemassa jokin ratkaisu vai onko vain yhteensopimaton.

https://drive.google.com/file/d/1ye_oCvh28OwvUVipu9Ug44LKxKrtxcFx/view?usp=share_link
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Timo Karhu - 13.01.23 - klo:20:26
Terve!

Itsellä on Jäspi Inverter M8 ja MCU40. Logintutkija kyllä lukee tiedoston, mutta ei anna mitään arvija eikä myöskään virhettä asialle. Onko tähän olemassa jokin ratkaisu vai onko vain yhteensopimaton.

https://drive.google.com/file/d/1ye_oCvh28OwvUVipu9Ug44LKxKrtxcFx/view?usp=share_link
VILPpien kohdalla oli räikeä virhe BT63:n lukemisessa, joka ilmeisesti on VMM:n mittauspiste, eikä VILPpien ilman VMMää lainkaan. Sinulla sitä ei ole, niin jopas kaatui.
Nyt pitäisi toimia 1.3.18 versio.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Turpeve - 13.01.23 - klo:20:59
Moi Timo,

Ekaa kertaa laitoin datankeruun Niben F1255-16 päälle välipäivinä ja just äsken kävin hakemassa tikun eli dataa pari viikkoa. Laitoin keruuväliksi 5 s, koska  eilen vasta törmäsin tuohon sun logintutkijaan ja siinä taitaa olla oletus keruuväliksi 1 min. Logit latautuivat nätisti, mutta x-akseli näytti 4 h. Yritin vieritellä sitä, mutta data näytti häviävän. Voi olla käyttäjän osaamattomuuttakin, . ohjelma tosin myös herjaa ''ei peräkkäinen logirivi'' eli ilmeisesti datassa jotain skämmiä. Mitäs nyt?

Vesa
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Timo Karhu - 16.01.23 - klo:17:48
Moi Timo,

Mitäs nyt?

Vesa

Liitä tähän vaikka 1vrk pätkä lokia niin katsotaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Turpeve - 16.01.23 - klo:18:56
Tässä 5 ekaa päivää zipattuna

Vesa
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Turpeve - 16.01.23 - klo:18:58
Tässä seuraavat 5

v
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Turpeve - 16.01.23 - klo:19:01
ja viimeiset 5

V
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Timo Karhu - 18.01.23 - klo:18:33
Moi Timo,

Ekaa kertaa laitoin datankeruun Niben F1255-16 päälle välipäivinä ja just äsken kävin hakemassa tikun eli dataa pari viikkoa. Laitoin keruuväliksi 5 s, koska  eilen vasta törmäsin tuohon sun logintutkijaan ja siinä taitaa olla oletus keruuväliksi 1 min. Logit latautuivat nätisti, mutta x-akseli näytti 4 h. Yritin vieritellä sitä, mutta data näytti häviävän. Voi olla käyttäjän osaamattomuuttakin, . ohjelma tosin myös herjaa ''ei peräkkäinen logirivi'' eli ilmeisesti datassa jotain skämmiä. Mitäs nyt?

Vesa
Tämä olikin aivan oma moka ja hajoitin kaikki muut paitsi VILPit. Nooh.. rapatessa roiskuu.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Turpeve - 18.01.23 - klo:19:09
Moi,

Hyvä  että syy löytyi. Minä kyllä ajattelin syyn löytyvän täältä. Ilmoittele kun pääsee kokeilemaan. Jouduin pakkaamaan logit kun yksittäinen tiedosto oli suurempi kuin liitetiedoston rajoitus. Samalla tuli laitettua kaikki tännekin. Uplinkin trendeistä olen ihmetellyt öisin tapahtuvaa asteminuuttien hidasta korjausta sekä virtapiikkejä, jotka ei kohdistu oikein mihinkään. Laitoin uusimman ohjelman sisään ennen keruuta. Sitä ennen menty 7 vuotta vanhalla asennuksen aikaisella. Käppyröitä ei ole siltä ajalta verrokiksi.
Vesa
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Timo Karhu - 18.01.23 - klo:20:16
Moi,

Hyvä  että syy löytyi. Minä kyllä ajattelin syyn löytyvän täältä. Ilmoittele kun pääsee kokeilemaan. Jouduin pakkaamaan logit kun yksittäinen tiedosto oli suurempi kuin liitetiedoston rajoitus. Samalla tuli laitettua kaikki tännekin. Uplinkin trendeistä olen ihmetellyt öisin tapahtuvaa asteminuuttien hidasta korjausta sekä virtapiikkejä, jotka ei kohdistu oikein mihinkään. Laitoin uusimman ohjelman sisään ennen keruuta. Sitä ennen menty 7 vuotta vanhalla asennuksen aikaisella. Käppyröitä ei ole siltä ajalta verrokiksi.
Vesa
Sieltä vaan ekasta postauksesta lataamaan.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Turpeve - 19.01.23 - klo:14:04
Jees, sain pelaamaan kun valitsin tietokannasta ajanjakson ilman ensimmäistä päivää. Siinä on varmaan jotain skämmiä.

Jostain syystä virtamittaukset näyttää nollaa.

Sitten mulla on kehitysehdotuskin: jotta eri suuruuksisia mittauksia pystyisi vertailemaan samassa kuvaajassa, kaikki mittausarvot voisi indeksoida eli lukujonon jakaa keskiarvollaan. Tällöin saaadaan arvot muuntumaan lähemmäksi toisiaan ja muutoksien ajankohtia pystyy vertailemaan paremmin jos y-akselin skaalaus seuraa indeksoituja arvoja. Toinen vaihtoehto on piirtää jokainen muuttuja omalla y-akselin skaalalla. En tiedä miten kumpikaan näistä on koodiin mahdollista tehdä, kunhan ajatuksena heitin.

Kiitoksia avusta ja hyvästä logintutkijasta

Vesa
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Timo Karhu - 19.01.23 - klo:17:49
Jees, sain pelaamaan kun valitsin tietokannasta ajanjakson ilman ensimmäistä päivää. Siinä on varmaan jotain skämmiä.
Nyt en ymmärrä, itse sain ainakin nuo tähän ketjuun liittämäsi lokit luettua, tallennettua kantaa ja kaikki luettua paikallisesta kannasta.

Lainaus
Jostain syystä virtamittaukset näyttää nollaa.
Jos sinulla on virtamittarit asennettuna, niin kokeile LOG.SET taktiikalla lisätä be1-3 lokiisi. Näissä liittämissäsi en niitä nähnyt.

Lainaus
Sitten mulla on kehitysehdotuskin: jotta eri suuruuksisia mittauksia pystyisi vertailemaan samassa kuvaajassa, kaikki mittausarvot voisi indeksoida eli lukujonon jakaa keskiarvollaan. Tällöin saaadaan arvot muuntumaan lähemmäksi toisiaan ja muutoksien ajankohtia pystyy vertailemaan paremmin jos y-akselin skaalaus seuraa indeksoituja arvoja. Toinen vaihtoehto on piirtää jokainen muuttuja omalla y-akselin skaalalla. En tiedä miten kumpikaan näistä on koodiin mahdollista tehdä, kunhan ajatuksena heitin.
Lokintutkija on simppeli softa ja käyttää iäisyyden vanhaa jfreechart kirjastoa piirtämiseen. Todennäköisesti en edes tajunnut ehdotustasi, mutta se ehkä kuulostaa turhan vaivalloiselta muutokselta. Kiitos ehdotuksesta kuitenkin.
Kannattaa muuten lokata 1min resoluutiolla. Tuota pienemmät aiheuttavat vaan hitautta ilman merkittävää lisäarvoa.

Lainaus
Kiitoksia avusta ja hyvästä logintutkijasta

Vesa

Ole hyvä!
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: spartani - 22.01.23 - klo:21:18
VILPpien kohdalla oli räikeä virhe BT63:n lukemisessa, joka ilmeisesti on VMM:n mittauspiste, eikä VILPpien ilman VMMää lainkaan. Sinulla sitä ei ole, niin jopas kaatui.
Nyt pitäisi toimia 1.3.18 versio.

Kiitoksia erittäin paljon. Laitan seurannan päälle ja katsotaan miten toimii
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: rsaarela - 01.02.23 - klo:08:20
No ei mitään toimintaa; 1.3.19, vain tyhjä ruutu....?
Mitäs nyt on rikottu....?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Timo Karhu - 05.02.23 - klo:18:48
No ei mitään toimintaa; 1.3.19, vain tyhjä ruutu....?
Mitäs nyt on rikottu....?
Sano sää? Nuo lokit aukesivat ihan OK täällä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: rsaarela - 06.02.23 - klo:07:32
Tuossa pari kuvaa, ei ohjelmia!

"Liian lyhyt hakuaika....? PÖH.

Kun poistan logeissa olevia "roska" tiedostoja, niin alkaa toimia!
Niitähän tulee aina, kun koneita korjataan.
Nytkin oli huoltoa ja muuta sellaista, jossa koneita pysäytettiin hallitusti ja ei niin hallitusti = tarkoituksella!
Niitä kun poistelee, niin alkaa toimia.

Haluaisin laittaa sinulle nuo kokonaiset alkuperäiset logit tutkittavaksi,
mutta se ei onnistu tällä foorumilla, koska ne on pakakkunakin liian suuria, jokainen.

Minne voisin ne laittaa?
Jos siis olet kiinnostunut.....?
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: rsaarela - 06.02.23 - klo:07:33
Sano sää? Nuo lokit aukesivat ihan OK täällä.

Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: rsaarela - 06.02.23 - klo:07:34
Sano sää? Nuo lokit aukesivat ihan OK täällä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: rsaarela - 06.02.23 - klo:07:35
Sano sää? Nuo lokit aukesivat ihan OK täällä.

No eipä tänne pysty kuviakaan laittamaan, eli joka kuva erillisinä sitten....voi voi voi voi....

Ei se ole ihme jos porukka siirtyy faceen, = helppokäyttöisille alustoille.....???
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Timo Karhu - 06.02.23 - klo:08:51
Kun poistan logeissa olevia "roska" tiedostoja, niin alkaa toimia!
Niitähän tulee aina, kun koneita korjataan.
Nytkin oli huoltoa ja muuta sellaista, jossa koneita pysäytettiin hallitusti ja ei niin hallitusti = tarkoituksella!
Niitä kun poistelee, niin alkaa toimia.
OK, juu. Jos lokitus lopetettu väkivaltaisesti, niin sitten ei oikein voi luvata Lokintutkijalta mitään. Epämääräisen rivin se yrittää tunnistaa, mutta ei isompia virheitä.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: rsaarela - 06.02.23 - klo:15:58
OK, juu. Jos lokitus lopetettu väkivaltaisesti, niin sitten ei oikein voi luvata Lokintutkijalta mitään. Epämääräisen rivin se yrittää tunnistaa, mutta ei isompia virheitä.

No lähinnä tuo "Liian lyhyt hakuaika" ihmetytti, ennenkuin keksin että siellä on sekoja rivejä.
Niitähän kuuluu tulla aina kun laitteisto esim.l sähkökatkossa sammuu ?!

Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: maalämmittää - 19.02.23 - klo:15:07
Tuolla pieni havainto
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11367.msg144422#msg144422 (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11367.msg144422#msg144422)
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Timo Karhu - 26.02.23 - klo:09:52
Tuolla pieni havainto
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11367.msg144422#msg144422 (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11367.msg144422#msg144422)
Vaihdettu yo. havainnon perusteella COPpelon trendin käytös aiemmasta "viimeinen arvo pysyy voimassa" selkeämpään COP=0 kun kone ei käy.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Timo Karhu - 16.12.23 - klo:11:37
Versiossa 1.3.21 korjattu ilmeisesti uuden S-VILPin firmiksessä pudonnut kompressorin käyntitieto. Nyt se luetaan pyydetystä kompressorin nopeudesta. Latauslinkki ekalla sivulla.
Otsikko: Vs: Logintutkija Nibe/Jämä(CTC)
Kirjoitti: Puputupuna - 25.01.24 - klo:22:11
Timolle kysymys.

Laitettu threadi pystyyn jo toiselle alueellekin, mutta kun lyön logitiedostot loggeriin niin herjaa "Laiton arvo "-32768" 1. tiedostossa, rivillä 3 kentässä 19  - tietuetta ei huomioida. Onko anturin piuha irti?"

Alkuperäinen threadi: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12020.0

Sanoisitko, että BT10 anturi on rikki, kun näyttää pienempiä paluukierron arvoja kuin kaivoon menevä arvo?