Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia  (Luettu 140981 kertaa)

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #240 : 19.01.18 - klo:07:37 »
jahas nyt tuntuu että käyttövesi loppuu kesken, eli tarkoitan että loppuu käyttövettä tehdessä tehot kesken,
pakkasta 5-7
pyynti 50
käynnin lopulla kaivoon menevä pakkasella -2 äböyt.
tuossa suihkuttelija oli ja lv-varaaja  lähellä +25....voikos se kone nyt kiukutella siitä että käyttövettä tehdessä suihkun aikana hanasta otetaan liikaa kuumaa?
antaa meinaan noita kuumakaasu hälyjä aika harvaan.
mitä mieltä olette?

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #241 : 20.01.18 - klo:08:41 »
Koneessa on 180 litran varaaja lämpimälle käyttövedelle. Siinäkin lämpötilat ovat kerrostuneet eli tuo koko varaaja ei ole kauttaaltaan samanlämpöistä vettä.

Erityisesti jos on kaksi suihkua käytössä ja useampia saunojia, tuo vesimäärä todellakin on mahdollista saada loppumaan.

Kun kone sitten alkaa lämmittää käyttövettä, sen teho ei millään riitä veden lämmittämiseen kulutuksen tahdissa. Tämä ei ole vika vaan kaikkien maalämpöpumppujen ominaisuus.

Tärkeintä olisi siis varmistaa, että ennen isompaa suihkuttelua varaaja olisi täynnä tarpeeksi lämmintä vettä (tai sitten isompi varaaja, jos tarve on iso).

Kylmän varaajan lämmittäminen on helpompaa ja hyötysuhteen kannalta parempi kuin valmiiksi lämpimän. Eli pumpun ei pitäisi kylmästä varaajasta ”kiukutella”, ihan päinvastoin.

Mitä kuumemmaksi varaaja tulee, sitä vaikeampaa lämmittäminen on ja hyötysuhde huonompi. Mahdolliset hälytykset pitäisi siis tulla vasta siinä vaiheessa, kun varaaja on jo yli 55 astetta.

Milloin noita hälytyksiä on tullut?
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #242 : 20.01.18 - klo:16:58 »

Kylmän varaajan lämmittäminen on helpompaa ja hyötysuhteen kannalta parempi kuin valmiiksi lämpimän. Eli pumpun ei pitäisi kylmästä varaajasta ”kiukutella”, ihan päinvastoin.

eli voisi olla viisasta laittaa aloituslämpö esim:40c kun tällä hetkellä 47c ja pyynti 50?

Milloin noita hälytyksiä on tullut?

kun lämminvesivaraaja on noin 25c josta nousi kompuralla 49c sitten häly...näyttäisi että pitkän käynnin kanssa antaa tuon hälyn varsinkin jos joutuu noin alhaalta lämmittämään.

37-50c ei onkelmaa.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #243 : 20.01.18 - klo:18:24 »
jahas nyt tuntuu että käyttövesi loppuu kesken, eli tarkoitan että loppuu käyttövettä tehdessä tehot kesken,
pakkasta 5-7
pyynti 50
käynnin lopulla kaivoon menevä pakkasella -2 äböyt.
tuossa suihkuttelija oli ja lv-varaaja  lähellä +25....voikos se kone nyt kiukutella siitä että käyttövettä tehdessä suihkun aikana hanasta otetaan liikaa kuumaa?
antaa meinaan noita kuumakaasu hälyjä aika harvaan.
mitä mieltä olette?
Onhan se kiertovesipumppu riittävän kovalla, eli täysillä?
Minulla tuo veden pyynti on 55 ja 5k, ainakin nuo kone tekee ilman tuskaa ja vettä riittää.
Voi olla että coppi olisi 0.1 parempi jos lämpöjä laskisi mutta kiva se on kun ei tarvi miettiä veden riittävyyttä.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #244 : 20.01.18 - klo:18:35 »
juu kaikki 100%
katon tarkemmin kunhan saan tuon koosteen valmiiksi niin näkee tarkat lämmöt,käynnit ja levot siittä näkee myös missä kohtaa pistää hälyn tosiaan viimesen vuorokauden aikana tullut 1kpl.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 594
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #245 : 20.01.18 - klo:23:52 »
eli voisi olla viisasta laittaa aloituslämpö esim:40c kun tällä hetkellä 47c ja pyynti 50?

Kannattaa huomata, että sitä ei pysty ajallisesti kontrolloimaan, milloin varaaja sitten jäähtyy tuohon esim. 40 asteeseen.

Jos se sattuu olemaan vaikka juuri, kun pitäisi alkaa saunotella, voi käydä huonosti. Siksi sen käytännössä joutuu laittamaan sen mukaan, että joka tilanteessa lämmintä vettä riittäisi.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #246 : 21.01.18 - klo:00:53 »
Kiitos vastauksista.
Luulenpa että pidän lämmöt ja asetukset samoissa...teini myönsi ottavansa täydet lämmlt hanasta noin 20 min. >:( >:(

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #247 : 21.01.18 - klo:20:14 »
Onhan se kiertovesipumppu riittävän kovalla, eli täysillä?
Minulla tuo veden pyynti on 55 ja 5k, ainakin nuo kone tekee ilman tuskaa ja vettä riittää.
Voi olla että coppi olisi 0.1 parempi jos lämpöjä laskisi mutta kiva se on kun ei tarvi miettiä veden riittävyyttä.

Ei tuo paljoa käyttövettä lisää. Kone pääsisi vähemmällä kun pyyntö olis 50C.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #248 : 22.01.18 - klo:00:25 »
tahtoisiko tomppeli antaa mullekkin arvion?
joulukuun keskilämpö +1.3c
koneen käynti lämmitys: 235 tuntia/31vrk...jos laskin oikein 31,5% käyntiaika joulukuussa.
 :P  ::)
miltäköhän mitoitus näyttää kun mittausaika:13h josta pumppu tehnyt lämmitystä 6h? pakkasta -12.
kiitos taas etukäteen.


"tomppeli": Liitin kuvan tähän postiisi.
Yllättävän pieni teho tarvitaan. Virheitä aiheuttaa mm tuntematon lämpimän käyttöveden osuus.
« Viimeksi muokattu: 22.01.18 - klo:10:17 kirjoittanut tomppeli »

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #249 : 22.01.18 - klo:18:18 »
Kiitos tomppeli, pyydän 30 päivä uuden kun teen kk/yhteenvedon johon sisältyy myös vesi.

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #250 : 30.01.18 - klo:22:22 »
Eli koneenkäynti tunnit lämmitykseen 307h käyntiaste 42.6%
Lämminkäyttövesi 49h 50c. käyntiaste 4.45%
Aikaväli 30.12.17-30.1.18
Keskilämpötila noin -2 sijainti tku.
Keskilämpötila on arvio.
« Viimeksi muokattu: 30.01.18 - klo:22:44 kirjoittanut tomppeli »

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #251 : 31.01.18 - klo:17:04 »
mitäs ton käyräohjelman saa? vois itsekin touhuta sillä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #252 : 31.01.18 - klo:17:35 »
Minä teen sen Bergheat46 laskentaohjelmalla.
Voisin ehkä tehdä siitä tuohonkin tarkoitukseen oman kevytversion.
Katsotaan, kunhan innostun.

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #253 : 31.01.18 - klo:17:44 »
Jaksatko väsätä pikaohjeet tolle osiolle bergheatia...itse en ole käyttänyt, mutta tuo kyseinen käyrä on huippu kiinnostava.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #254 : 31.01.18 - klo:18:04 »
Pääsen helpommalla, kun teen jonkinlaisen kevytversion Bergheat46: sta tuota käyrää varten. Olisi helpompi käyttää.
Koetan tehdä siitä sellaisen, että ei tarvitse käyttöohjetta.

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #255 : 31.01.18 - klo:18:42 »
kiitos suuresti :)


Edit 31.01.2018: Liitin tähän viestiisi yksinkertaisen lämmitysteholaskimen.
                        Laskuri on tehty LibreOfiicella.
« Viimeksi muokattu: 31.01.18 - klo:22:47 kirjoittanut tomppeli »

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #256 : 31.01.18 - klo:22:15 »
Kiitos :-*

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #257 : 04.02.18 - klo:11:32 »
Vähän vanhaan jo kerran ratkaistuun ongelmaan tarvisi apua.  Kun valloxi vaihtui uuteen niin taas sisälämpö kohoaa liikaa kun pakkanen kiristyy. Aikaisemmin ongelma ratkaistiin ulkolämpöanturi siirtämällä lämpimämpään paikkaan mutta se ei enää riitä ja lämpimämpää paikkaa sille ei oikein ole tarjolla.
Nolla kelillä sisälämpö on 22.5 ja se on ok.
-17 asteessa sisällä on yli 24 ja se on liikaa.
Käyrä on alin mahdollinen 0.20 joten ainut mahdollinen ratkaisu lienee huijata jotenkin ulkolämpötilaa, mutta mitenkä, erilainen vastus tai jotain? Tuohon kaipaisin ideoita, tai jotain aivan muuta ratkaisua.
Tässä kuva koneen sammumishetkellä, nuo meno/tulo lämpötilat ovat siis aivan liian isoja tähän keliin.
Näppituntuma on että kun saisi noin puolet ulkolämmöstä pois niin ehkä voitaisiin olla sopivassa ohjelämmössä.
« Viimeksi muokattu: 21.11.22 - klo:14:11 kirjoittanut Nakke vaan »
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #258 : 04.02.18 - klo:12:04 »
Minkälaisia nuo käyränsäädöt on Stiebelissä? Tuossahan pitäisi säätää jyrkkyyttä, jos taso kerran hyvä 0-asteessa. Mullakin on hieman hankala, kun saisi säädän vara olla selvästi hienompi, eli 0,15 esim, kun valita on kymmenysten mukaan. 0,2  , 0,3 on liian karkea.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #259 : 04.02.18 - klo:12:09 »

Käyrä on alin mahdollinen 0.20

Kunpa olisikin pienempää tarjolla
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa stiebel käyttäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • wpc 07+sbp200
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #260 : 06.02.18 - klo:18:39 »
Käyntiä 8t/12h mittausväli...ulkona - 11.sisälämpö 20
Itse kun ohjelmalla  lasken antaa sekopäisiä lukuja.
Kiitos taas.

Liitin tähän laskelman
Sisälämpöä ei tässä tarvita.
« Viimeksi muokattu: 22.02.18 - klo:22:39 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #261 : 22.02.18 - klo:22:12 »
Onko tietoa tuosta lämpimän puolen kiertovesipumpusta? Wilo yonos para 25/7.5 tyypiltään ja just kävin saunassa niin ihmettelin kun tiiliseinän takaa kuuluu suht voimakas hurinan ja vollotuksen välimaastossa oleva ääni. No menin vilkaseen ja osoittautui että tuo pumppu on syyllinen. Onko noita Onnisella tai Ahlsellilla ihan hyllykamana? Jos ei niin nettilinkki mistä tilata ja ehkä hyviä kokemuksia toimituksesta.
Onko tuo itse vaihdettavissa? Lähinnä että liittimet on jollainlailla avattavissa/ suljettavissa ja sähköt on tavis liittimillä. Onko mitään tiedossa olevaa kompastuskiveä tuossa hommassa? En ole ihan kädetön, moottoriremontit ja keinosiemennys onnistuu 8)
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #262 : 22.02.18 - klo:23:53 »
Mulla alkoi ulista, kun oli mutasuodattimen verkko melkoisen raadollisen näköinen. Eli putsauksella pärjäsi tuolloin. Nyt on alkanut taas samanoloinen ääni kuulua, joten tarkastukseen menee taas.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #263 : 23.02.18 - klo:07:22 »
Mulla ei ole sihtiä jos ei stiebelin sisällä ole? Näyttää virtaavan ulinasta huolimati yli 36L/sek eli normaalin verran. Miksi nämä romut aina leviää viikonloppua vasten pakkaskaudella? Tämäkin pumppu on pyörinyt yli kolme vuotta yhtämittaa niin miksi juuri nyt, prkl?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #264 : 03.03.18 - klo:16:38 »
Nyt menee taas paremmin :D
Marraskuun lopussa tuli uusi parempi iv-kone. Jostain syystä se aiheutti sen että stiebelin lämmityspyyntiä sai tiputtaa asteen verran jotta sai huonelämmöt takaisin  22.5 hujakoille. Koitin laskea sen vaikutusta coppiin, en tiedä onko sitä. Ollaan koitettu vähän järkeistään lämpimän veden käyttöä. Siihen onkin mennyt nyt vähemmän ostoenergiaa kuin lämmitykseen, eli kehitystä on tapahtunut.

Marraskuun 20 päivä- tammikuun viimeinen. Kv pyynti 55 niin uskaltaa olla ilman legionella. Tänä talvena vastuksista sulakkeet pois kun tuntuisi riittävän muutenkin.

Käyttövesi otto 750kwh.      Käyttövesi anto 2317kwh.          Cop 3.06
Lämmitys  otto 1102kwh.    Lämmitys anto 6284kwh.           Cop 5.70
Oma arvio, hyvin menee. 

Edit, toimimattomat kuvalinkit pois
« Viimeksi muokattu: 21.11.22 - klo:14:13 kirjoittanut Nakke vaan »
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #265 : 03.03.18 - klo:19:11 »
No hyvin menee ;) ;D

Luvattu SCOP ON 5,51, joten linjassa on!

Miksi sulakkeet pois? Älä ota, vaan laita esto -40C.
Tällöin säilyy viimenen varakäyttö eli paluu aina +4, vaikka varakäyttö olisi estetty.

Minä en muuten pitäisi kv pyyntöä 55C. Itsellä 44 ja ei pelota ranskalaiset pätkääkään.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #266 : 04.03.18 - klo:09:30 »
Sulakkeet on helpompi naksauttaa kun stiebelin valikko käyttää. Mutta kyllä sä asialla olet. Tyhmäähän se on jos laite jurahtaa eikä tupa pysy lämpöisenä. Täytyy suventyä ohjekirjaan ja laittaa se sellainen varakäyttö päälle joka aloittaa heti lämmittämään koneen vikaantuessa. Onko muistikuvaa missä valikossa se on?

Tuohon käyttöveden lämpöön en voi vaikuttaa. Tuolla 55 asteella saa kaksi kärpästä kerralla, riittää paremmin. Meillä on kovahko kulutus, kolmenkin eri urheiluporukan saunailtoja muutaman kerran vuodessa, lisäksi oma porukka saunoo joka päivä.
Toinen tosiaan tuo legionella, vaimo on terveyspuolta lueskellut vähintään riittävästi ja sieltä tuli tuo käsky 55 ja se on ehdoton minimi. En viitsi omalla tietämyksellä väitellä vastaan. Kerran koitin yhdessä kokouksessa kysellä terveystarkastajalta niin silmille tuli sieltäkin joten en ala vaimon kanssa väittelemään.
Eikä tuo pumppu tunnu siitä pahastuvan, koitin kertaalleen 58 astettakin ja senkin teki ihan kelvosti.

Pikkuisen on harkinnassa jos laittaisi taloon ainakin muutaman uuden ikkunan, lähinnä harrastusmielessä. Kolme laitonkin jo 2014. Nykyiset on alumiinilistaisia kolmelasisia lämpölaseja mutta vanhoja. Ikkunat ovat isoja, melkein 2x2 metrisiä. En tiedä olisiko hyötyä jos laittaisi sellaiset nykyaikaiset muovilistaiset kolmelasiset lämpölasit noiden vanhojen tilalle. Energiaa menee kuitenkin aika paljon 6284kwh/73 päivää eli 86kwh/päivä, vaikkakin maalämmöllä tehtyä.  Joulu ja tammikuu oli vielä aika lämpöisiä. Lasi elementit ei maksaisi mitään, vain asentamisen vaivan ja kulut,  nostokori ym.ym.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #267 : 20.11.18 - klo:20:26 »
Jaahas, taas vuosi mennyt täälläkin. Laitetaan vähän itsellekin muistiin kulutusta, pitäkää huoli foorumista kun en säilö näitä muualla.
Stiebeli vienyt vuodessa 7622kwh, eli 12c/kwh tämä lysti on maksanut 914€ vuodessa. Ei paha, öljyä meni pitkässä juoksussa siis 4506L/vuosi.  Lämmitys cop vuoden osalta 5.46, tämä näyttää tippuvan pikkuhiljaa, alussahan se oli jotain 5.8. Liekö kaivo kuitenkin vähän viilentynyt neljässä vuodessa. Vastuksien sulakkeet pois kun lämminvesipyyntö 55 hoitaa legionellan. Tunteja tuli nyt 2112 kaikkiaan. Pikkuisen tietysti voi lämmityscoppiin vaikuttaa myös tämän syksyn puolisen astetta aikaisempaa korkeampi sisälämpö. Jotenkin tuntuu että enää ei alle 23 tarkene. Kuvassa yhden huoneen nimi on takkahuone mutta mitään takkaa tai muutakaan tulipesää tässä talossa ei siis ole eikä koskaan tulekaan.
Neljässä vuodessa on mennyt 30450kwh kaikkiaan, se rahassa 12c/kwh on 3654€. Öljyä olisi mennyt 18024 litraa, sen jos laskee 0.9€/litra olisi maksanut 16222€ joten kyllä tämä vaatii viidennenkin vuoden ennen kun noin 16000€ investointi on muuttunut ilmaiseksi. Jos olisi aikoinaan hokassut hakea kotitalousvähennyksen niin sitten oltaisiin jo voitolla. Ja veihän se öljykrematoriokin kiertovesipumppu sähköä mitä tässä nyt ei ole huomioitu vaikka maalämpökulutuksessa nekin on mukana.

Edit. Toimimaton kuvalinkki pois
« Viimeksi muokattu: 21.11.22 - klo:14:14 kirjoittanut Nakke vaan »
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #268 : 21.11.18 - klo:00:53 »
Jotenkin tuntuu että enää ei alle 23 tarkene.

Täällä on tullut hiukan samanlaisia tuntemuksia. Noin 4v on pärjätty 22 asteteella mutta nyt on kyllä mielessä alkanut kaihertaa se että tarviiko pirttiin lisätä hiukan lämmityskäyrään jerkkua lisää.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #269 : 21.11.18 - klo:02:11 »
Nakke ei nyt laske rehellisesti. Sun pitää muistaa, että öljyä tilataan vuodeksi eteenpäin ja sähkö maksetaan 1 kk jälkeenpäin. Mä olen nyt laskenut välttäneeni ölymaksuja 6x4300 L, eli 25 800 L öjyä on jäänyt tilaamatta. Tuolle taas lasken huoltokuluineen hintaa 1€/ L. Lämmintä varastotilaa tuli myös tuo yli 10 neliön pannuhuoneesta reppaasti. 1000 €/ neliö.
« Viimeksi muokattu: 21.11.18 - klo:13:00 kirjoittanut euroshopperi »
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #270 : 21.11.18 - klo:10:16 »
Jaahas, taas vuosi mennyt täälläkin. Laitetaan vähän itsellekin muistiin kulutusta, pitäkää huoli foorumista kun en säilö näitä muualla.
Stiebeli vienyt vuodessa 7622kwh, eli 12c/kwh tämä lysti on maksanut 914€ vuodessa. Ei paha, öljyä meni pitkässä juoksussa siis 4506L/vuosi.  Lämmitys cop vuoden osalta 5.46, tämä näyttää tippuvan pikkuhiljaa, alussahan se oli jotain 5.8. Liekö kaivo kuitenkin vähän viilentynyt neljässä vuodessa. Vastuksien sulakkeet pois kun lämminvesipyyntö 55 hoitaa legionellan. Tunteja tuli nyt 2112 kaikkiaan. Pikkuisen tietysti voi lämmityscoppiin vaikuttaa myös tämän syksyn puolisen astetta aikaisempaa korkeampi sisälämpö. Jotenkin tuntuu että enää ei alle 23 tarkene. Kuvassa yhden huoneen nimi on takkahuone mutta mitään takkaa tai muutakaan tulipesää tässä talossa ei siis ole eikä koskaan tulekaan.
Neljässä vuodessa on mennyt 30450kwh kaikkiaan, se rahassa 12c/kwh on 3654€. Öljyä olisi mennyt 18024 litraa, sen jos laskee 0.9€/litra olisi maksanut 16222€ joten kyllä tämä vaatii viidennenkin vuoden ennen kun noin 16000€ investointi on muuttunut ilmaiseksi. Jos olisi aikoinaan hokassut hakea kotitalousvähennyksen niin sitten oltaisiin jo voitolla. Ja veihän se öljykrematoriokin kiertovesipumppu sähköä mitä tässä nyt ei ole huomioitu vaikka maalämpökulutuksessa nekin on mukana.



Ei Paha. Sanoi yksi TV tuomari  :D

Onnea! Omani kulutuksia en ole enää jaksanut seurata. En ole käynyt koneen vierellä varmaan kahteen vuoteen. kokonaissähkön kulutus ollut n. 11.000kWh / 180m2 ja AT 40m2. tämä hyvä mulle.
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #271 : 21.11.18 - klo:20:31 »


Minkäslainen lisäanturisetti sinulla on netatmon peruspaketin lisänä, ja paljonko tuosta on köyhtynyt? Onko netatmolle joku API jolla dataan pääsee käsiksi?
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #272 : 21.11.18 - klo:20:48 »
Minulla on se aloituspaketti joka siis sisältää sen aivoyksikön ja ulkoyksikön. Lisäksi olen ostanut kolme erillistä sisäyksikköä. Aivoyksikkö on virtalähteellä seinässä kiinni ja mittaa lämpötilan, ilmanpaineen, co2, kosteuden ja äänenvoimakkuuden. Ulkoyksikkö on paristokäyttöinen, olisiko ollut kaksi AA patteria ja se mittaa lämpötilan, ilmanpaineen ja kosteuden. Sisäyksiköt on myös AA paristokäyttäisiä ja ne mittaa lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidin. Patteri noissa kestää jotain luokkaa vuoden eli ihan hyvin.

En muista mitä maksoivat kun ovat olleet aika kauan jo. Noiden hintahan on tippunut jonkin verran viime aikoina, nythän tuo aloituspakkaus oli jossain black friday mainoksessa 99€.

Tuosta api hommasta en tiedä mitään, tai yleensäkään tietokonejutuista. Minä käytän iphonen sovelluksella sitä tai suoraan selaimella.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #273 : 21.11.18 - klo:20:56 »
Ok. Hieno setti kuitenkin.

Löytyy siihen näköjään APIt kun vähän googlaa. Ehkä pitäisi investoida. En nyt varsinaisesti ole kuitenkaan ihan persaukinen tällä haavaa.

https://dev.netatmo.com/resources/technical/reference/smarthomeapi
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #274 : 21.11.18 - klo:23:21 »
Minkäslainen lisäanturisetti sinulla on netatmon peruspaketin lisänä, ja paljonko tuosta on köyhtynyt? Onko netatmolle joku API jolla dataan pääsee käsiksi?

Tuosta oli naapurifoorumilla enemmäkin juttua...
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #275 : 21.11.19 - klo:16:19 »
Viides vuosi täynnä ja vähän itsellekin muistiin lukemia. Kokonaiskulutus viimeinen vuosi 6867kwh, ja 2235 tuntia. Vastusten sulake off.
Lämmitys cop viimeinen vuosi 5.52 ja käyttövesi cop 3.14, pyynti 55 astetta ja operoidaan välillä 50-55. Ei enää niin hyviä kun eka vuoden jälkeen mutta sallittakoon se kun vissiin kaivoilla on tapana viilentyä ja lämmönvaihtimilla likaantua. Nyt varmuudella vaihtoventtiili on toiminnut kokoajan. Lattiapiirin pumppu jauhaa 24/7/365 ajan 100% teholla. Kesällä sen takia että maanalla olevan alakerran lattian vilpoisuutta ajetaan lämpimän yläkerran lattian kanssa tasoittumaan. Eli viilennetään yläkertaa ja lämmitetään alakertaa, toimii aika hyvin vanhassa talossa.
Alusta lähtien kulutus 37316kwh eli 7463/vuosi. Tunteja 10799 eli 2160/vuosi. Öljyä ei vieläkään ikävä.
Käyttöprofiili muuttunut kun kovin suihkuttelija muutti kesäkuun alussa omilleen mutta käyttöveden kulutus edelleen melkein puolet. Kaikki lukemat pumpun näytöstä, erillinen kulutusmittari mittaroi nyt aina päällä olevaa  hetivalmista kiuasta.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #276 : 22.11.19 - klo:07:38 »
Viides vuosi täynnä ja vähän itsellekin muistiin lukemia. Kokonaiskulutus viimeinen vuosi 6867kwh, ja 2235 tuntia. Vastusten sulake off.
Lämmitys cop viimeinen vuosi 5.52 ja käyttövesi cop 3.14, pyynti 55 astetta ja operoidaan välillä 50-55. Ei enää niin hyviä kun eka vuoden jälkeen mutta sallittakoon se kun vissiin kaivoilla on tapana viilentyä ja lämmönvaihtimilla likaantua. Nyt varmuudella vaihtoventtiili on toiminnut kokoajan. Lattiapiirin pumppu jauhaa 24/7/365 ajan 100% teholla. Kesällä sen takia että maanalla olevan alakerran lattian vilpoisuutta ajetaan lämpimän yläkerran lattian kanssa tasoittumaan. Eli viilennetään yläkertaa ja lämmitetään alakertaa, toimii aika hyvin vanhassa talossa.
Alusta lähtien kulutus 37316kwh eli 7463/vuosi. Tunteja 10799 eli 2160/vuosi. Öljyä ei vieläkään ikävä.
Käyttöprofiili muuttunut kun kovin suihkuttelija muutti kesäkuun alussa omilleen mutta käyttöveden kulutus edelleen melkein puolet. Kaikki lukemat pumpun näytöstä, erillinen kulutusmittari mittaroi nyt aina päällä olevaa  hetivalmista kiuasta.
Laskes nyt vielä kokonaiscop jos sulla on siihen data olemassa...noista se ei aukee.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #277 : 20.11.20 - klo:15:27 »
Kuudes vuosi täynnä, hyvin lämmin talvi, suurin pakkaslukema alle 10c. Lämmitys otto pieneni noin 500kwh edelliseen vuoteen. Tänä kesänä valmistui lattiaviilennys mutta se ei vaikuta maalämpöpumpun mittaroimaan kulutukseen mitenkään kun kiertovesipumppu on ollut muutenkin täysillä 24/7/365 jo viisi edellistäkin vuotta.

Maalämpöpumpun kokonaiskulutus 6279kwh, anto 27066kwh, cop 4.31

Lämmitys otto 3094kwh, anto 17246kwh, cop 5.57, sisälämpö nykyään 23.5

Vesi otto 3185kwh, anto 9820kwh, cop3.08, pyynti 55c.

Tuo 6279kwh on sangen miellyttävä lukema tämmöiseen vanhaan mörskään jossa ei ole tulisijaa. Elenia näyttää nyt 14100kwh vuoden alusta joten ~17000kwh palaa kaikkineen ja siitä hetivalmis kiuas vie vajaa 4000kwh, sauna joka päivä.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #278 : 20.11.21 - klo:15:07 »
Seitsemäs vuosi takana. Sulakkeet vastuksilta pois edelleen. Normi kunnollinen talvi, suurin pakkaslukema -21.3c, yli kahdenkympin pakkasta kuitenkin vain tuona yhtenä päivänä ja silloinkin vain 5h 55min. Yli kympin pakkasia 21 päivänä talven mittaan.

Maalämpöpumpun kokonaiskulutus 6849kwh, anto 29464kwh, cop 4.30

Lämmitys otto3597kwh, anto19453, cop 5.41, sisälämpö nousee vuosi vuodelta, nyt 24c.

Vesi otto 3252kwh, anto10011kwh, cop 3.07, operoidaan välillä 50-55c. Veden kok.kulutus 315m3.

Elenian kokonaiskulutus vuoden alusta 14700kwh joten ~17000kwh tulee menemään taas koko vuoden osalta.
Kulutustottumukset ennallaan paitsi koronan takia oltu enemmän kotona etätöissä ja kouluissa. Noin 3.5-4 henkeä asustelee noin keskimäärin. Coppia saisi paremmaksi jos ei lattiavesipumppu olisi 100% teholla 24/7/365 mutta kun tykkään hurisuttaa sitä ::)
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #279 : 21.11.22 - klo:13:21 »
8.vuosi takana. Muuten kaikki ennallaan mutta sisälämpö nyt jo luokkaa 24.5 ja kylmää vettä mittaroitu 380 mottia. Varmaan lämmintäkin mennyt vähän enempi. Lisäksi maalämpöpumpussa uusi aivohässäkkä ja uusi mfg hässäkkä kun alkoi tympimään vaihtoventtiilin 2-3 vuoden välein tapahtuva vuotaminen.  Näillä uusilla palikoilla riittää pelkkä vaihtoventtiilin vaihtaminen jonka voi hyvin tehdä itsekin ja maksaa vajaan satasen, mikä on ilahduttavaa kun tulevat vaihtoventtiilit joutuu maksamaan itse. Uusitun pitäisi kyllä olla ”ikuinen”. :D
Uuden aivon myötä laitoin käyttöveden rajat 45-55 kun tuo uusi haluaa sammuttaa kompuran ja huilata lepoajan (20min) verran aina kun on käyttövettä tehnyt. Suuremmalla hystereesillä käyttöveden lämmitys tapahtuu harvemmin jolloin lämmityskatkojakin on vähemmän. Tuolla lepohetkellä pyritään kuulemma siihen että kallista käyttövettä ei purskahda lämmityskäyttöön. Vanha systeemi oli parempi kun vaihtoventtiili kääntyi lennossa.
Tulihan tuossa vielä viime kesänä vastavirtahuuhdeltua noi lämmönvaihtimet ja vaihdettua lattialämmitysjärjestelmän sameutunut vesi tuoreeseen, liekö tuolla parantava vaikutus coppiin. Eli aika paljonkin on muuttunut, näköjään.

Maalämpöpumpun kokonaiskulutus 7478kwh, anto 32517kwh, cop 4.35

Lämmitys otto3392kwh, anto18760kwh, cop 5.53, sisälämpö nousee vuosi vuodelta, nyt ainakin 24.5c.

Vesi otto 4086kwh, anto13757kwh, cop 3.36, operoidaan välillä 45-55c. Veden kok.kulutus 380m3.

Elenian kokonaiskulutus vuoden alusta 14670kwh joten ~17000kwh tulee menemään taas koko vuoden osalta.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä