Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia  (Luettu 140989 kertaa)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #280 : 21.11.22 - klo:14:58 »
Lainaus
Tulihan tuossa vielä viime kesänä vastavirtahuuhdeltua noi lämmönvaihtimet

Samaa operaatiota suunnittelen ensikesäksi niin muutama kysymys ;)

Käytitkö vesijohtoverkon vettä huuhteluun?
Oliko mitään liuotus tms puhdistusainetta käytössä?
Teitkö huuhtelun hanaveden paineella vai käytitkö painepesuria?
Tuliko lauhduttimesta näkyvää lietettä tms mohnää?
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #281 : 21.11.22 - klo:15:52 »
Kunnan vettä käytin, täällä veden paine on aika vaatimaton, ~4bar, joka tuntui varsin leppoisalta varsinkin lattiaputkiston huuhteluun. Tietty se tuottokin vaikuttaa mutta kunnan putket on paksua ja lyhyet etäisyydet niin olisi kuvitellut että siinä olisi rajumpi virtaus kun Stiebelin omalla pumpulla mutta jakotukin virtausmittarit näytti ehkä jotain puolet siitä mihin Stiebel pystyi. Koitin lattiaputkistoa siis myös myötäsuuntaa koska halusin katsoa virtaaman mittareista. Aika leppoisaa oli myös lämmönvaihtimien pesu tuolla paineella/tuotolla. Molemmat vaihtimet huuhtelin putket koneen päältä irti ja siitä suoraan joten kaivoa ei ollut jarruttamassa, eikä toisessakaan mitään. Luulisin että painepesurilla ei saisi mitään aikaan koska niissä on pieni vesimäärä eikä painetta pysty siten hyödyntämään tuolla vaihtimien sisällä.

En käyttänyt mitään aineita, seuraavan kerran käytän. Nytkin katselin lähinnä Brittien nettikaupoista niitä mutta tilaamati jäi. Jäi vaivaamaan kun virtausmittarit eivät puhdistuneet.

Ei tullut mistään mitään näkyvää, jälkeenpäin harmitti kun en ymmärtänyt laittaa mitään kangasta tms. minkä läpi olisi laskenut veden. Siitä olisi nähnyt tuliko mitään, nyt oli kymmenisen metriä letkua nurmikolle.
Huuhtelin noin tunnin noita kaikkia kolmea ja lattiaverkostoa huuhdellessa suljin ja availin  piirejä jatkuvasti josko sillä olisi saanut jonkinlaisen sykäyksen aikaan ja tavaraa liikkumaan.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa mikan

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #282 : 21.11.22 - klo:17:04 »
Voiskohan tuossa huuhtelussa käyttää auton jäähdytysjärjestelmän
huuhteluainetta? sama homma tarkoitus tehdä ensi kesänä. Vaihdoin
vuosi takaperin uudet virtausmittarit,mutta ei ne kauaa pysynyt puhtaina
 Kiertovesi on aika mustaa 17 vuoden käytön jäljiltä ,muuten ei oireile.
 Virtausmittareita ei oikein saa huuhdeltua puhtaiksi.Ei kun uudet vaan 
 Kw Wehofloor/ Nibe 1245-8
 
Satakunta.  2-kerr Lammi kivitalo 180+60 m2  rak.vuosi 2005,lattialämmitys, maalämpöön 2019, Nibe 1245-8  + UKV 100, kaivo aktiivisyvyys 198m.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #283 : 21.11.22 - klo:20:25 »
Enpä tiedä sopisiko auton aineet. Auton jäähdytysjärjestelmässä on alumiiniä mitä ei maalämpöpumpussa ole ja alumiini yleensä pestään vissiin melko miedoilla aineilla jotta pinta ei hapetu. Siinä mielessä voisi kuvitella että autonkin aineet kävisi.  ::)

Itse katselin tuon tyylisiä, niitä on netti vääränään
https://www.screwfix.com/p/fernox-f1-protector-central-heating-inhibitor-500ml/342pp#product_additional_details_container
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #284 : 22.11.22 - klo:13:13 »
8.vuosi takana. Muuten kaikki ennallaan mutta sisälämpö nyt jo luokkaa 24.5 ja kylmää vettä mittaroitu 380 mottia. Varmaan lämmintäkin mennyt vähän enempi. Lisäksi maalämpöpumpussa uusi aivohässäkkä ja uusi mfg hässäkkä kun alkoi tympimään vaihtoventtiilin 2-3 vuoden välein tapahtuva vuotaminen.  Näillä uusilla palikoilla riittää pelkkä vaihtoventtiilin vaihtaminen jonka voi hyvin tehdä itsekin ja maksaa vajaan satasen, mikä on ilahduttavaa kun tulevat vaihtoventtiilit joutuu maksamaan itse. Uusitun pitäisi kyllä olla ”ikuinen”. :D
Uuden aivon myötä laitoin käyttöveden rajat 45-55 kun tuo uusi haluaa sammuttaa kompuran ja huilata lepoajan (20min) verran aina kun on käyttövettä tehnyt. Suuremmalla hystereesillä käyttöveden lämmitys tapahtuu harvemmin jolloin lämmityskatkojakin on vähemmän. Tuolla lepohetkellä pyritään kuulemma siihen että kallista käyttövettä ei purskahda lämmityskäyttöön. Vanha systeemi oli parempi kun vaihtoventtiili kääntyi lennossa.
Tulihan tuossa vielä viime kesänä vastavirtahuuhdeltua noi lämmönvaihtimet ja vaihdettua lattialämmitysjärjestelmän sameutunut vesi tuoreeseen, liekö tuolla parantava vaikutus coppiin. Eli aika paljonkin on muuttunut, näköjään.

Maalämpöpumpun kokonaiskulutus 7478kwh, anto 32517kwh, cop 4.35

Lämmitys otto3392kwh, anto18760kwh, cop 5.53, sisälämpö nousee vuosi vuodelta, nyt ainakin 24.5c.

Vesi otto 4086kwh, anto13757kwh, cop 3.36, operoidaan välillä 45-55c. Veden kok.kulutus 380m3.

Elenian kokonaiskulutus vuoden alusta 14670kwh joten ~17000kwh tulee menemään taas koko vuoden osalta.


Mielenkiintoista. Siis tuliko kokonaan uusi MFG-yksikkö? Miten se siis eroaa vanhasta vai pelkästään siten, että vaihtoventtiilin saa vaihdettua erikseen, niin kuin sanoit?
Ja meneekö kone tosiaan tauolle, kun käyttövesi on tehty? Omassa tekee sen, että kompressori sammuu, mutta kun vaihtoventtiili on siirtynyt lämmityksen puolelle, niin mielestäni normaalisti vetäisee lämmityksen siihen perään.
Mikä on tuossa uudessa versiossa softanumero tai -numerot?

Itse en taida saada ilman vastuksia 55-asteista käyttövettä tehtyä edes...
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa hallanvaara

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #285 : 30.11.22 - klo:23:24 »
Uuden aivon myötä laitoin käyttöveden rajat 45-55 kun tuo uusi haluaa sammuttaa kompuran ja huilata lepoajan (20min) verran aina kun on käyttövettä tehnyt. Suuremmalla hystereesillä käyttöveden lämmitys tapahtuu harvemmin jolloin lämmityskatkojakin on vähemmän. Tuolla lepohetkellä pyritään kuulemma siihen että kallista käyttövettä ei purskahda lämmityskäyttöön. Vanha systeemi oli parempi kun vaihtoventtiili kääntyi lennossa.

Tulin kuokkimaan isoveljen ketjuun kun sattui niin sopivasti vastaus löytyä kysymykseen joka heräsi äsken WPF7 pumpun vieressä ihmetellessä. Pumppu teki lämmityksen eteen töitä kun pakotin sen vaihtamaan käyttöveden puolelle huijaamalla kv varaajan anturia kylmemmäksi. Kompura pysähtyi ja rakkine odotti alle minuutin ja alkoi käynnistyi uusiksi tekeen käyttövettä. Kysymys heräsi että miksei se kunnioittanut tuota 20 min asetusta mutta Nakke tosiaan kertoikin vastauksen, eli viive on vaan kv:n jälkeen. Typerää minusta että se päätti kompuran hetkeksi pysäyttää tuossa kohtaa ylipäätään.

Toistakin kysymystä täällä sivuttiin niin uskaltanen senkin tänne laukoa. Mulla on pumpun kyljessä Stiebelin SSB-301 käyttövesivaraaja, eli aika paljon vesimassaa pumpulle rehkittäväksi. Seurailin tota käyttöveden lämmitysvaihetta 50->53C ja pumppu paiskoi hanskat pitkin seiniä jo 52C:n kohdalla ja heitti sähkögrillin päälle viimeistä astetta varten. Korkeapaine kävi kyllä ainakin lähellä 40 lukemaa joka taitaa olla maksimi, sikäli mikäli se on sama kuin asetusten "HD-Anturi max". Vähän silti ihmetyttää kun oon nähny pumpun tekevän 57,5 asteeseen asti vettä kun pyynti oli 60 ja tuossakin tapauksessa se vaan lopetti kaiken työnteon eikä yrittänyt nykiä vettä vastuksilla tavoitteeseen. Mikähän ton loppumetrien kusemisen voi noin alhaisella tavoitteella aiheuttaa ja onko jotain ehdotuksia miten tuota koittaa korjata? Vastusten käyttölämpötila-asetus on -24 sekä KV:lle että lämmityselle. Täällä oli puhuttu että kannattaa laittaa se KV pumppu täysille. Mulla oli 80% ja aattelin josko se sen takia pääsee kuumeneen liikaa ja heitin 100%:iin kokeeksi, vai oliko tolla suosituksella joku muu syy?

Ihan säännöllisesti toi imee nyt 3-4kWh päivässä vastuksille. En ehkä tuohon kuole, vaan lähinnä kiinnostaa että miksi se noin tekee. Jos lasken pyyntiä 46-47:aan niin vastukset toki rauhottuu aika paljon mutta silti toisinaan näkyy käyvän päällä (mulla on Emporia Vue Gen2 mittaamassa kaikkia pumpun vaiheita). Mieluusti pitäisin lämmöt tossa isossa tankissa kuitenkin suositusten tasolla kun siinä sen verta iso vesimassa kuitenkin seisoo eikä välttis päivittäin kyllä vaihdu kaikki. Olis eriasia jos siellä menis pieni määrä kierukassa joka vaihtuu tiheään.

Ehkä nyt sitten uskallan vielä kolmannenkin kysymyksen heittää: Tietääkö joku mitä Diagnoosi->sis.laskelma->Kytketyt vaiheet tarkoittaa? Englanniksi Live Stages ja saksaksi currywurst tjsp eli ei ainakaan sähkövaiheita varmaankaan tarkoita. Samalla sivulla juoksee myös mystinen arvo "aikaväli" aina joskus kun siltä tuntuu.
« Viimeksi muokattu: 01.12.22 - klo:21:46 kirjoittanut hallanvaara »

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #286 : 01.12.22 - klo:12:15 »


Mielenkiintoista. Siis tuliko kokonaan uusi MFG-yksikkö? Miten se siis eroaa vanhasta vai pelkästään siten, että vaihtoventtiilin saa vaihdettua erikseen, niin kuin sanoit?
Ja meneekö kone tosiaan tauolle, kun käyttövesi on tehty? Omassa tekee sen, että kompressori sammuu, mutta kun vaihtoventtiili on siirtynyt lämmityksen puolelle, niin mielestäni normaalisti vetäisee lämmityksen siihen perään.
Mikä on tuossa uudessa versiossa softanumero tai -numerot?

Itse en taida saada ilman vastuksia 55-asteista käyttövettä tehtyä edes...

Wpm3i-ohjelmisto 391-04
Fes-   400-03
Mfg.    -14
Noin on koneen näytöltä luettavat numerot.

Ei tullut siis MGF yksikköä eli sitä mustaa muovihäkkyrää. Tuli vain aivoboxi, yksi pieni piirilevy ja vaihtoventtiili. Ero vanhaan on se että nyt tästä ikuisuuteen voi vaihtaa pelkän vaihtoventtiilin joka on alle satasen ja hyvin helposti vaihdettavissa muutenkin. Vanhalla aivolla ei voinut vaihtaa pelkkää vaihtoventtiiliä vaikka se olisi tietty helposti ollut ruuvattavissa pois ja toinen tilalle mutta tuo ei ole ihan perusservo niin äly ei siihen taipunut. Uusi äly taipuu mikä on tietysti hyvä kun seuraavat vaihtoventtiilit pitää ostella itse, ja asentaakin. Uuden vaihtoventtiilin pitäisi olla kestävämpi muutenkin, ainakin asentaja sanoi että niitä ei ole tarvinut vaihdella. Tosin eipähän se asentaja ehkä hokannut että nuo saattaapi asiakas tilailla saksasta ja vaihdella itse.

Tosiaan näillä palikoilla oma kone kääntyy lennossa lattian lämmityksesta käyttöveden tekoon, minulla kompura ei pysähdy hetkeksikään. Mutta toisinpäin eli käyttövedestä lattiaan kone sammuu ja pitää pakollisen 20min tauon. Tuo on täysin tarpeeton ja typerä pysähdys. Voisin kuvitella että kovilla pakkasilla ja kovalla veden käytöllä tuo aiheuttaa vastuksien kytkeytymistä kun lämmitysvelkaa ei saada muuten kiinni, ainakaan jos mitoitus on vähänkään rajoilla. Itselläni on vastuksien sulakkeet pois, on ollut jo monta vuotta, ihan vaan koska tuo halusi aina joskus kytkeä niihin sähköjä vanhallakin aivolla vaikka mitoitus riittää helposti.

Ainakin oma pumppu tekee 55c veden helposti, tai en tiedä tekeekö helposti mutta monta vuotta on tehnyt ilman ainuttakaan vikakoodia. Minulla tosin käytössä stiebelin integroitu vesipönttö jossa on käsittääkseni poikkeuksellisen miehekäs kierukka, muistikuva että 13kw mallissa on sama joten 10kw tehot pitäisi olla lastenleikkiä tuolle. Erillisissä on muistikuvani mukaan vaatimattomampi kierukka joten ne voivat ahdistaa lämmönluovutusta. Pitäisi katsella jostain teknisistä tiedoista onko muistikuvani oikea vai puhunko lämpimiä. Kiertovesipumput on täysillä, testasin joskus pienentää mutta cop pieneni niin pidän täysillä.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #287 : 01.12.22 - klo:12:16 »
Tulin kuokkimaan isoveljen ketjuun kun sattui niin sopivasti vastaus löytyä kysymykseen joka heräsi äsken WPC7 pumpun vieressä ihmetellessä. Pumppu teki lämmityksen eteen töitä kun pakotin sen vaihtamaan käyttöveden puolelle huijaamalla kv varaajan anturia kylmemmäksi. Kompura pysähtyi ja rakkine odotti alle minuutin ja alkoi käynnistyi uusiksi tekeen käyttövettä. Kysymys heräsi että miksei se kunnioittanut tuota 20 min asetusta mutta Nakke tosiaan kertoikin vastauksen, eli viive on vaan kv:n jälkeen. Typerää minusta että se päätti kompuran hetkeksi pysäyttää tuossa kohtaa ylipäätään.

Toistakin kysymystä täällä sivuttiin niin uskaltanen senkin tänne laukoa. Mulla on pumpun kyljessä Stiebelin SSB-301 käyttövesivaraaja, eli aika paljon vesimassaa pumpulle rehkittäväksi. Seurailin tota käyttöveden lämmitysvaihetta 50->53C ja pumppu paiskoi hanskat pitkin seiniä jo 52C:n kohdalla ja heitti sähkögrillin päälle viimeistä astetta varten. Korkeapaine kävi kyllä ainakin lähellä 40 lukemaa joka taitaa olla maksimi, sikäli mikäli se on sama kuin asetusten "HD-Anturi max". Vähän silti ihmetyttää kun oon nähny pumpun tekevän 57,5 asteeseen asti vettä kun pyynti oli 60 ja tuossakin tapauksessa se vaan lopetti kaiken työnteon eikä yrittänyt nykiä vettä vastuksilla tavoitteeseen. Mikähän ton loppumetrien kusemisen voi noin alhaisella tavoitteella aiheuttaa ja onko jotain ehdotuksia miten tuota koittaa korjata? Vastusten käyttölämpötila-asetus on -24 sekä KV:lle että lämmityselle. Täällä oli puhuttu että kannattaa laittaa se KV pumppu täysille. Mulla oli 80% ja aattelin josko se sen takia pääsee kuumeneen liikaa ja heitin 100%:iin kokeeksi, vai oliko tolla suosituksella joku muu syy?

Ihan säännöllisesti toi imee nyt 3-4kWh päivässä vastuksille. En ehkä tuohon kuole, vaan lähinnä kiinnostaa että miksi se noin tekee. Jos lasken pyyntiä 46-47:aan niin vastukset toki rauhottuu aika paljon mutta silti toisinaan näkyy käyvän päällä (mulla on Emporia Vue Gen2 mittaamassa kaikkia pumpun vaiheita). Mieluusti pitäisin lämmöt tossa isossa tankissa kuitenkin suositusten tasolla kun siinä sen verta iso vesimassa kuitenkin seisoo eikä välttis päivittäin kyllä vaihdu kaikki. Olis eriasia jos siellä menis pieni määrä kierukassa joka vaihtuu tiheään.

Ehkä nyt sitten uskallan vielä kolmannenkin kysymyksen heittää: Tietääkö joku mitä Diagnoosi->sis.laskelma->Kytketyt vaiheet tarkoittaa? Englanniksi Live Stages ja saksaksi currywurst tjsp eli ei ainakaan sähkövaiheita varmaankaan tarkoita. Samalla sivulla juoksee myös mystinen arvo "aikaväli" aina joskus kun siltä tuntuu.

Jos kone ei jatka käyttöveden lämmitystä vastuksilla, niin luultavasti asetuksissa on valittuna oppimistoiminto. Eli kone vaihtaa käyttöveden asetusarvoksi sen, mihin lämpötilaan on viimeksi päästy ilman vastuksia. Se pois päältä ja tekee vastuksilla loppuun.

Ja jos kone käy huilaamaan käyttöveden teon jälkeen, niin itsellä tämä on johtunut siitä, että on otettu vastuksia apuun.

Kolmanteen kysymykseen vastaus on, että ne on nimenomaan sähkövaiheet. Silloin kun kaikki vastusteho on käytössä, niin kaikki kolme kohtaa näkyy valittuina inforuudussa.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #288 : 01.12.22 - klo:13:22 »
Wpm3i-ohjelmisto 391-04
Fes-   400-03
Mfg.    -14
Noin on koneen näytöltä luettavat numerot.

Ei tullut siis MGF yksikköä eli sitä mustaa muovihäkkyrää. Tuli vain aivoboxi, yksi pieni piirilevy ja vaihtoventtiili. Ero vanhaan on se että nyt tästä ikuisuuteen voi vaihtaa pelkän vaihtoventtiilin joka on alle satasen ja hyvin helposti vaihdettavissa muutenkin. Vanhalla aivolla ei voinut vaihtaa pelkkää vaihtoventtiiliä vaikka se olisi tietty helposti ollut ruuvattavissa pois ja toinen tilalle mutta tuo ei ole ihan perusservo niin äly ei siihen taipunut. Uusi äly taipuu mikä on tietysti hyvä kun seuraavat vaihtoventtiilit pitää ostella itse, ja asentaakin. Uuden vaihtoventtiilin pitäisi olla kestävämpi muutenkin, ainakin asentaja sanoi että niitä ei ole tarvinut vaihdella. Tosin eipähän se asentaja ehkä hokannut että nuo saattaapi asiakas tilailla saksasta ja vaihdella itse.

Tosiaan näillä palikoilla oma kone kääntyy lennossa lattian lämmityksesta käyttöveden tekoon, minulla kompura ei pysähdy hetkeksikään. Mutta toisinpäin eli käyttövedestä lattiaan kone sammuu ja pitää pakollisen 20min tauon. Tuo on täysin tarpeeton ja typerä pysähdys. Voisin kuvitella että kovilla pakkasilla ja kovalla veden käytöllä tuo aiheuttaa vastuksien kytkeytymistä kun lämmitysvelkaa ei saada muuten kiinni, ainakaan jos mitoitus on vähänkään rajoilla. Itselläni on vastuksien sulakkeet pois, on ollut jo monta vuotta, ihan vaan koska tuo halusi aina joskus kytkeä niihin sähköjä vanhallakin aivolla vaikka mitoitus riittää helposti.

Ainakin oma pumppu tekee 55c veden helposti, tai en tiedä tekeekö helposti mutta monta vuotta on tehnyt ilman ainuttakaan vikakoodia. Minulla tosin käytössä stiebelin integroitu vesipönttö jossa on käsittääkseni poikkeuksellisen miehekäs kierukka, muistikuva että 13kw mallissa on sama joten 10kw tehot pitäisi olla lastenleikkiä tuolle. Erillisissä on muistikuvani mukaan vaatimattomampi kierukka joten ne voivat ahdistaa lämmönluovutusta. Pitäisi katsella jostain teknisistä tiedoista onko muistikuvani oikea vai puhunko lämpimiä. Kiertovesipumput on täysillä, testasin joskus pienentää mutta cop pieneni niin pidän täysillä.


Itsellä kone näyttää versioiksi:
WPM3I = 391 - 08
FES = 400 - 00
MFG = 18

Mitähän nuo kaks ekaa edes loppujen lopuksi on, mitä ne kontrolloi...?
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #289 : 01.12.22 - klo:15:27 »
Wpm3i lienee itse aivo, valkoinen laatikko siis, tuosta FESsistä ei aavistustakaan.
Tuossa kuvia vanhoista osista ja uuden vaihtoventtiilin tiedot.
Sääli että en saa kuvia suoraan foorumille vaan joutuu käyttämään tuota kadottavaa kuvapankkia.













Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #290 : 01.12.22 - klo:15:43 »
Guuglasin FESin ja sehän onkin se etunäyttö, siis ohjauspaneeli.
Mikähän siinä on päivittynyt eri versioiden välillä... No, oli mitä oli.

Mitä se siis loppupeleissä vaatii, että pääsee vaihtamaan pelkän vaihtoventtiiilin, eikä koko MFG-settiä?
Ilmeisesti tuon jonkin piirikortin, koska jos minullakin on jo MFG:stä versio 18, niin ei luulisi siitä olevan kiinni.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #291 : 01.12.22 - klo:15:51 »
Joo google näyttää fessiä näytöksi mutta siihen minulla ei ole koskettu joten epäilyksen häivä on ainakin minulla.

Loppupelissä vaatii tuommoisen uuden valkoisen laatikon tuolla minun ohjelmaversionumerolla. Kuvassa vanha.
Vaatii tuon mustan muovihäkkyrän jonka sisällä on piirilevy, kuvassa vanha.
Vaatii uuden vaihtoventtiilin, sen kuva tuossa asennusohjeessa ja muut tiedot tuossa yhdessä kuvassa missä on sen laatikon kansi revittynä. Vanha vaihtoventtiili on tuossa aivon kanssa kuvissa.

Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #292 : 01.12.22 - klo:16:13 »
Oliko sinulla vuoto vaihtoventtiilissä, minkä takia sait vaihdatettua nuo uudet kilkkeet?
Itse säikähdin taas kerran vuotoa, kun pidin tuossa jokusen viikon legionellakuumennusta joka yö päällä, koska yöllä oli lähes ilmaista pörssisähköä. Tämähän keräsi vastusten kautta käyttöveden lisälämmitykseen tilastoihin tietenkin kilowattitunteja. Mutta samalla oli jossain välissä tullut talon lämmityksen tilastoonkin peräti yksi kWh lisää ja ajattelin heti, että nyt se venttiili taas vuotaa ja pahasti!  :D
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #293 : 01.12.22 - klo:19:31 »
Joo, vaihtoventtiili jumitti muutaman kerran niin koitin vielä anella uutta MFG yksikköä ilmaiseksi mutta ei enää myyjä siihen venynyt vaan olisi pitänyt maksaa niin myyjä sitten sanoi että tuommoinen päivityshässäkkä olisi tarjolla ja sen jälkeen voi vaihdella pelkkää vaihtoventtiiliä. Tartuin kiinni ja maksoin sen jotain 600€ asennuksineen tuosta.

Tuo vaihtoventtiili on muuten rakenteeltaan semmoinen että lopulta se alkaa vuotamaan läpi, siis laskemaan allensa, veden pihalle. Siis jos se onnistuu toimimaan niin kauan ilman totaali jumia niin lopulta vesi tulee läpi.

Minulla on lämpötilan logitus lämminvesivaraajassa koska olen pikkuisen epäluuloinen tuon vaihtoventtiilin suhteen.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa hallanvaara

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #294 : 01.12.22 - klo:21:26 »
Jos kone ei jatka käyttöveden lämmitystä vastuksilla, niin luultavasti asetuksissa on valittuna oppimistoiminto. Eli kone vaihtaa käyttöveden asetusarvoksi sen, mihin lämpötilaan on viimeksi päästy ilman vastuksia. Se pois päältä ja tekee vastuksilla loppuun.

Ja jos kone käy huilaamaan käyttöveden teon jälkeen, niin itsellä tämä on johtunut siitä, että on otettu vastuksia apuun.

Kolmanteen kysymykseen vastaus on, että ne on nimenomaan sähkövaiheet. Silloin kun kaikki vastusteho on käytössä, niin kaikki kolme kohtaa näkyy valittuina inforuudussa.
Ei ole oppimistoiminto päällä.
Ei tarkoita kyllä vastusten vaiheita tuo valikko. Se näyttää arvoa 01 myös silloin kun vastukset eivät ole käytössä.

E:
Eri kone, mutta mulla noi laitetiedot -16 asennetus pumpus tämmöset (tiän että vaihtovena on ainakin kerran vaihdettu takuuaikana edellisen omistajan toimesta mutta muuta tietoa ei ole):
WPM3I: 391-10
FES: 417-03
MFG: 18

Kiitti nakke tuosta venttiili-infosta! Arvokasta tietoa muillekin jos porsii. Tietää ton päivitetyn mallin etsiä tilalle.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #295 : 02.12.22 - klo:08:13 »
Ei ole oppimistoiminto päällä.
Ei tarkoita kyllä vastusten vaiheita tuo valikko. Se näyttää arvoa 01 myös silloin kun vastukset eivät ole käytössä.

E:
Eri kone, mutta mulla noi laitetiedot -16 asennetus pumpus tämmöset (tiän että vaihtovena on ainakin kerran vaihdettu takuuaikana edellisen omistajan toimesta mutta muuta tietoa ei ole):
WPM3I: 391-10
FES: 417-03
MFG: 18

Kiitti nakke tuosta venttiili-infosta! Arvokasta tietoa muillekin jos porsii. Tietää ton päivitetyn mallin etsiä tilalle.


On ne vaan vastusten vaiheet, tämä on vastusten päällä ollessa tarkistettu. 01 näkyy aina kun kone on käynnissä. Muut tulee peliin asteittain. Testaa vaikka.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #296 : 02.12.22 - klo:09:59 »
...Sääli että en saa kuvia suoraan foorumille vaan joutuu käyttämään tuota kadottavaa kuvapankkia...
- Yhden liitteen maksimi koko on 1.024.000 tavua (1 Mt).
- Yhdessä viestissä enintään 6 kpl liitteitä.
- Yhdessä viestissä liitteitä yhteensä enintään 2.048.000 tavua (2 Mt).

Jos kuvassa on liikaa pixeleitä, leikkaa kuvaa tai muuta rasteria jollain kuvankäsittelyohjelmalla, tai rajoita käyttämäsi kameran resolutiota, ettei dataa tule yli 1 Mt.

Poissa hallanvaara

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #297 : 02.12.22 - klo:10:29 »
On ne vaan vastusten vaiheet, tämä on vastusten päällä ollessa tarkistettu. 01 näkyy aina kun kone on käynnissä. Muut tulee peliin asteittain. Testaa vaikka.
Okei, mutta siis se 1 ei tarkoita että olisi yksikään vastus päällä. Onhan siellä kaikki 3 vaihetta käytössä kun kompura käy ja ohjauselekroniikalla on aina 1 vaihe käytössä niin jokseenkin outo tieto yleensäkään.

Mikä se alaspäin juokseva luku on - kompuran maks käyntiaika tjsp?

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 905
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Wpc 10, kysyttävää ja kokemuksia
« Vastaus #298 : 02.12.22 - klo:12:03 »
Okei, mutta siis se 1 ei tarkoita että olisi yksikään vastus päällä. Onhan siellä kaikki 3 vaihetta käytössä kun kompura käy ja ohjauselekroniikalla on aina 1 vaihe käytössä niin jokseenkin outo tieto yleensäkään.

Mikä se alaspäin juokseva luku on - kompuran maks käyntiaika tjsp?


Itse en tiedä muuta juoksevaa lukua kuin sen, mikä juoksee, kun kompressori käy. Se perustuu jollain tavalla toisaalla valittavaan dynamiikan asetusarvoon (olikohan "Saadin dyn"), mutta muuten en tiedä millä perusteella juoksee. Mutta se kertoo kuitenkin kompuran käyntiajan.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita