Eli onko nyt niin, että maalämpökoneen liuospumppu on niin iso että se aiheuttaa vastavirtaa maakylmäkonvektoripiirin paluupuolelle? Eikä pienempi 70w pumppu jaksa työntää 170w pumpun rinnalla, vaan joutuu osaksi työntämään vastaan?
Kiitos selkeistä vastauksista
Kyllä, juuri näin. Tuo putkikytkentä on käytännössä sellainen, että konvektori ei pysty viilentämään maalämpöpumpun käydessä.
Jos konvektorin molemmat haarat olisi otettu vasta maalämpöpumpun jälkeen, kuten Onnisen esitteen vasemmanpuoleinen kaavio esittää, homma toimisi paremmin.
Kirjoitit aiemmassa viestissä näin:
Magneetti venttiili aukeaa kun jäähdytys laitetaan päälle ja 2 kierrätys pumppua käynnistyy. Magneetti venttiilin ja kiertovesipumppujen ohjaus tulee maalämpökoneen kontaktorilta.
Onko maalämpöpumpun ohjaus ja kiertovesipumppu jotenkin tarkoituksellisesti otettu mukaan tähän konvektorin viilennykseen?
Tässä tapauksessa siitä on vain haittaa. Tuo pitäisi muuttaa niin, että maalämpöpumpun kiertovesipumppu pyörii vain, kun maalämpöpumpun kompressori käy.
Laite toimii nyt, kun jätin maalämpökoneen maapiirin pumpun asentoon 1. eli 100w teholle.
Miten tätä voisi korjata, vai laitanko vaan syksyllä pumpun takaisin asentoon 3, kun jäähdytintä ei enää käytetä?
Viilennys toimii, mutta toimiiko maalämpöpumppu edelleen esimerkiksi käyttöveden lämmityksessä? Voi olla, että pumpun asennolla 1 virtaus höyrystimellä ei ole riittävä (varsinkin kun konvektorin kiertovesipumppu tässä tapauksessa vastaavasti haittaa maalämpöpumpun höyrystimen virtausta).
Parempi olisi antaa maalämpöpumpun kiertopumppu olla asennossa kolme ja laittaa asetukset niin, että se kiertovesipumppu pyörii vain, kun kompressori käy.
Tällöin maalämpöpumpun lämmittäessä viilennys ei toimi, mutta molemmat toimivat kuitenkin yksinään oikein.