Sijainti Suomen kartalla = Lahti
-Talon rakennusvuosi 2008
- koko yhteensä lämmitettävää tilaa autotalli mukaanlukien noin 200 neliötä.
-rakennusmateriaali puu. Tiiliverhous.
-lämmönjako patterit/lattialämmitys ei pattereita ollenkaan. Lattialämmitys.
Koetin tehdä
laskelman, mutta siinä voi olla epätarkkuutta niukkojen lähtötietojen takia.
Jos laskelmassa on virheellisiä lähtötietoja, kerro niistä, niin korjaan ne.
Nyt laskelma näyttäisi tällaiselta.:Talo ”poppop1000” LAHTI (Päijät-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 160 m2, 416 m3, 7,80 kW 23 949 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 12 C, 40 m2, 88 m3, 2,65 kW 5 621 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 15 metriä, 0,10 kW 855 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,5 kW 30 424 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 200 m2, 504 m3 4,8 COP 10,04 kW 30 424 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 10,7 kWh 36 424 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -900 kWh 0,26 kW 35 524 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 35 524 kWh
- Pumpulla tuotetaan 12,00 kW 35 524 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 35 524 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -36 C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 9,5 kW 27 075 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 449 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 8 449 kWh
Tarvitaan 2 x 155 m = 310 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,71 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,24 bar (24 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 683 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Jos vaakakeruupiiri on tehty 2 x 400 metriä PEM40x3.7 putkituksella (lämmitysteho = 12 kW COP = 4,5 kierron Dt = 3,0),
tulee keruupiirin painehäviöksi 0,71 l/s virtauksella noin 84 kPa (=0,84 bar).
...
Tämä laskelma ei ole tarkka niukkojen alkutietojen takia. Laskelman antama lämmitystarve on tässä todennäköisesti vähän yläkantissa, koska käytin hiukan viitearvoja suurempia U -arvoja.