Nyt on ensimmäinen kunnon pakkanen Tampereella, joten maalämpöjärjestelmän mitoituksen onnistumista voi jo tarkastella.
Ensinnäkin se, että tuli hankittua ThermIQ datankeräyskortti ja ohjelma, on ollut suuri apu. Maalämpöjärjestelmien toimittajat voisivat liittää tällaisen vakiovarusteeksi, niin suuri apu siitä on seurannassa, asetusten hakemisessa ja mahdollisissa vikatilanteissa.
Nyt on yksi kunnollisen mittainen -20 asteen jakso meneillään. Seuraavassa tuloksia:
Järjestelmän mukaan halutaan menoveden lämpötilaa 53 astetta. Käynnistys tapahtuu integraaliarvon tiputtua alle -130 asteminuutin (asetus). Siitä se ehtii vielä tippua -150..-170 lukemiin. Tällöin menoveden lämpötila on tippunut 45-48 asteeseen. Melko nopeasti päästään 54-55 menoveden lämpötilaan, jolloin integraali alkaa siirtymisen kohti nolla-arvoa. Pumppausta systeemi tekee noin tunnin, kunnes saavuttaa integraalin nollarajan. Menoveden lämpötila on silloin noin 60 astetta. Noin puolen tunnin aikana integraali taas on vajonnut käynnistysrajalle ja uusi käynti. Parma ilmalämmitys puhaltaa tällöin n. 30 asteista ilmaa lattiaritilöistään ja huonelämpötila on 20.5 astetta.
-17 asteen pakkasella oli saunapäivä ja lämmintä vettä kulutettiin "pahisuttaan" kunnolla. Seurauksena lämmityksen ja lämminvesituotannon vuorottelu ja sen seurauksena integraalin syöksyminen -500 lukemiin (asetus oli 10min lämmitystä, 20 min lämmintä vettä). Muutin asetuksen 20/20 min, joka lienee parempi pakkasilla.
Mitoitus näyttää riittävän reilusti yli -20 asteen keleille mutta paljonko yli on vielä arvoitus. Mitään lämminvesijuhlia ei silloin voi viettää.
Niin järjestelmähän oli Thermia Diplomat Optimum Duo 6kW, 300 L varaaja, 200L puskurivaraaja ja Parma ilmalämmityskoje.