No nyt on laitettu V50-B+C 3-280 1+2 luokan ylijännitesuoja pääkeskukseen joka on lämmönjakohuoneessa. Päävirtasyöttö on 3x16A sulakkeilta ja varustettu pääkontaktorilla sekä turvakytkimellä. Ohjauspiirin 10A:n syöttö on varustettu turvakytkimellä, 30mA vikavirtasuojalla ja USM-A hienosuojalla. NIBE F1245-8 oli liittimet valmiina ulkoiselle ohjausjännitteelle ja ohje kuten tuolla yllä jo mainitsin. Pääkontaktori avautuu myös jos ohjauspiirin jännite katkeaa
Vikavirtasuojan käyttöä ohjausvirtapuolella kannattaisi vielä harkita.Jos toi VVs laukaisee niin lämmitykset on totaalisesti pois ei mene päälle ennenkuin ne käydään manuaalisesti virittämässä.
Ohjausvirtapuolella kun on usein 24VDC virtalähteitä ja niissä tasasuuntauksen jälkeen suodatuskonkkia (elektrolyytti) ja noiden konkkien toinen potentiaali on yleensä GND joka on galvaanisesti yhteydessä PE (maa) potentiaaliin.
Kun tuollainen konkka latautuu tai purkautuu jonkin jännitenotkahduksen yhteydessä niin sen virta tulee verkkosähkön vaiheesta mutta paluuvirta ei meno N johtoa vaan PE johtoa takaisin ja jos tämä virta ylittää 30mA niin vikavirtasuoja tekee aiheettoman laukaisun ja silloin tipahtaa kaikki lämmitykset pois.
Tämä mahdollinen ei toivottu VVs laukaisu on helppo testata kun lämpöpumpun taukojakson aikana katkaisee ja kytkee lämpöpumpun pääkytkimestä sähköt esim 5-6 kertaa peräkkäin päälle ja pois.
Jos tuon testin aikana VVs laukaisee niin silloin laukaisu voi tapahtua myös jakeluverkon virtakatkon seurauksena