Koetin tehdä laskelman. Laskelmassa on joitakin lähtötietoja laitettu arvaamalla, esimerkiksi autotallin sisälämpötila.
Lämpökaivon syvyys saattaa olla vähän alarajalla, mutta ei kannata tehdä mitään, ennen kuin näkee, kuinka kaivo sietää uuttaa maalämpökonetta.
Invertterikoneet osaavat tarvittaessa rajoittaa lämmitystehoaan, mikäli kaivoon menevän lämpötila laskee liikaa. Tätä tapahtuu vain kovimmilla pakkasilla.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Koskis ” KOKKOLA (Keski-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talon alakerta 2011: Lattialämmitys, 22 °C, 100 m2, 260 m3: 3,10 kW 10 384 kWh
- Talon yläkerta 2011: Lattialämmitys, 22 °C, 40 m2, 80 m3: 1,04 kW 3 156 kWh
- Autotalli 2011: Lattialämmitys, 12 °C, 50 m2, 110 m3: 2,48 kW 5 652 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +50 °C, 20 m: 0,24 kW 1 492 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,85 kW 20 683 kWh
• Kiinteistö, 190 m2, 450 m3 5,0 COP 6,45 kW 20 683 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 7,7 kWh 25 483 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 100 kWh 0,63 kW 23 383 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 383 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,70 kW 23 383 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirällinen E luku = 98 Luokka = B ) 23 383 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,3 COP) 6,2 kW 17 961 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 422 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 422 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 775 kWh
• Tarvitaan 202 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,46 l/s (= 27,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 198 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 202 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 202 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 404 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 50 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.