Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 581740 kertaa)

Poissa yka111

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1440 : 04.04.20 - klo:22:58 »
 Vähän samoja kokemuksia täällä kuin muillakin uudella softalla. Käyrää sai laskea asteella ja "perimmäiset" huoneet tuntuvat pitävän tasaisemmin lämpönsä.
Nibe F1155 3-12, VPB 300R, kaivo 210m

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1441 : 06.04.20 - klo:15:53 »
Terve,

Meillä on käytössä ohjelmistoversio 8539R3. Tällä on kone pelannut mainiosti, lämmintä on talossa riittänyt jne.

Kannattaako uusinversio 9240R2 asentaa, saako siinä jotain uutta mullistavaa joka parantaa koneen käyntiä entisestään ?

Oliko siinä nyt lattiapiirin kiertovesipumpun käynnissä jotain hämminkiä, että se pyörittää tolkuttoman isoilla kierroksilla koko ajan?

Kiitos vastauksista.
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1442 : 06.04.20 - klo:19:01 »
Oliko siinä nyt lattiapiirin kiertovesipumpun käynnissä jotain hämminkiä, että se pyörittää tolkuttoman isoilla kierroksilla koko ajan?

Se kovempi kierto taitaa olla ennemminkin haluttu ominaisuus kuin vika. Meillä normikierrokset on nyt vajaa 80%. En koe enää ongelmaksi. Tosin tuntuisi olevan varaa tiputellakin, koska näillä keleillä dT on vajaa 2 astetta.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1443 : 06.04.20 - klo:19:49 »
Se kovempi kierto taitaa olla ennemminkin haluttu ominaisuus kuin vika. Meillä normikierrokset on nyt vajaa 80%. En koe enää ongelmaksi. Tosin tuntuisi olevan varaa tiputellakin, koska näillä keleillä dT on vajaa 2 astetta.

Kokemusta kun ei näistä juuri ole niin kysympä, että miksi se on haluttu ominaisuus?  Tarkoitatko dT:llä lattiapiirin meno ja paluun lämpötila eroa?
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa osku1619

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1444 : 07.04.20 - klo:13:21 »
F1255-6, kuinka nopeasti käyttövesi lämpiää takas lämpimäks jos tuo 180L ajetaan kylmäksi suihkukäytössä? Eli tällöin on varmaan kyse siitä että lämpö on laskenut esim 25-30 tasolle. Kuinka nopeesti se sieltä lämpee esim 50°C?

Ja kuinka kauan teillä on yleensä kestänyt tuo 180L että lämminvesi ns. loppuu kesken... ?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1445 : 07.04.20 - klo:13:48 »
180 litraa lämpötilan nosto +30 C -> +50 C.
6 kW lämmitysteholla kestää vähän alle 42 minuuttia (0,67 tuntia) ja siihen kuluu lämpöenergiaa noin 4,2 kWh.
Jos pumpun hyötysuhde, COP on lämpimälle käyttövedelle 3,0, kuluu siihen operaatioon ostosähköä noin 1,4 kWh.
Tässä ei ole mukana mitään järjestelmän häviötehoja.!

Poissa osku1619

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1446 : 07.04.20 - klo:13:54 »
180 litraa lämpötilan nosto +30 C -> +50 C.
6 kW lämmitysteholla kestää vähän alle 42 minuuttia (0,67 tuntia) ja siihen kuluu lämpöenergiaa noin 4,2 kWh.
Jos pumpun hyötysuhde, COP on lämpimälle käyttövedelle 3,0, kuluu siihen operaatioon ostosähköä noin 1,4 kWh.
Tässä ei ole mukana mitään järjestelmän häviötehoja.!

Ja jos käytetään sähkövastuksia esim 6kw kaverina niin aika on tuplat nopeempi?

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1447 : 07.04.20 - klo:14:34 »
Meillä 12kW laite ja ainakaan laskemalla lämpötilaerosta ja virtauksesta, ei lämmitä kuin vajaan 5kW teholla tuota vettä. Menolämpötila parhaimmillaan lopussa 58 ja paluu 50. dT noin 7,5 koko lämmityksen ajan, lämpötilan noustessa loppua kohti. Virtaus noin 7,2 l/min.

Lämmin vesi sinänsä ei taida olla vuoden aikana loppunut kertaakaan. Tosin ei ole kokeiltu kuin neljän hengen saunavuoroilla.

Voi tietysti olla, että jos säiliön onnistuisi laskemaan kylmäksi, niin tehoa menisi enemmän, mutta pumppu lähtee noin 40 asteen korvilla jo vääntämään lisää.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa osku1619

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1448 : 07.04.20 - klo:21:39 »
Kiertääkö lämmitysjärjestelmässä vesi sillonku tehdään käyttövettä? Vai seisahtuuko lämmityspuoli kun käyttövettä tehdään? Kahtelin ohjekirjan kuvista että vaihtoventtiili sulkis kokonaan lämmityksen lähdön jos käyttövettä tehdään?

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1449 : 07.04.20 - klo:22:08 »
Ei kierrä kuin yhdessä kierrossa kerrallaan.

Meillä F1255-6 ja vesi riittänyt 4 hengen saunomiseen. Noista neljästä kaksi teiniä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa osku1619

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1450 : 08.04.20 - klo:12:33 »
Ei kierrä kuin yhdessä kierrossa kerrallaan.

Meillä F1255-6 ja vesi riittänyt 4 hengen saunomiseen. Noista neljästä kaksi teiniä.

Ok. Eli jos haluaa kiertävän koko ajan niin puskuri+pumppu+sunttaus niin toimii varmasti. Tai pelkkä puskuri+pumppukin riittäs.

Ja taidan uskoa että riittää tuo käyttövesi

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1451 : 10.04.20 - klo:18:32 »
Onkohan jossain joku asetus mikä voisi aiheuttaa sen, että käyttövettä tehdään silloin kun sitä ei tarvitsisi tehdä?

Oon nyt kokeeksi laittanut käyttövedelle rajoiksi 40/53 astetta, mutta kone tahtoo lämmittää sitä aina lattialämmitysjakson päätteeksi, nyt kun on välillä vaan muutaman tunnin lämmitysjaksoja. Eli käyttövettä aletaan lämmittää vaikka sen lämpötila on vielä 45 astetta, koska on ollut lyhyt lattialämmitysjakso alla.

Priorisointi on kv 70min / lämmitys 0, eli käyttövettä pitäisi lämmittää vain kun käynnistysraja tulee vastaan.

Haluaisin vaan tarkastella, miten vaikuttaa sähkönkulutukseen kun tehdään 1-2 pitkää jaksoa käyttövettä vuorokaudessa, kun aiemmin niitä lyhyempiä jaksoja on ollut 3-4 kertaa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

kjg

  • Vieras
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1452 : 10.04.20 - klo:18:53 »
Onkohan jossain joku asetus mikä voisi aiheuttaa sen, että käyttövettä tehdään silloin kun sitä ei tarvitsisi tehdä?

Oon nyt kokeeksi laittanut käyttövedelle rajoiksi 40/53 astetta, mutta kone tahtoo lämmittää sitä aina lattialämmitysjakson päätteeksi, nyt kun on välillä vaan muutaman tunnin lämmitysjaksoja. Eli käyttövettä aletaan lämmittää vaikka sen lämpötila on vielä 45 astetta, koska on ollut lyhyt lattialämmitysjakso alla.

Jos nousee asteminuutit nollaan, taitaa tehdä käyttöveden ennen lepoa. Säästyy näin turhilta käynnistyksiltä.

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1453 : 11.04.20 - klo:20:05 »
Ja jos käytetään sähkövastuksia esim 6kw kaverina niin aika on tuplat nopeempi?
Onko teillä joskus loppunut lämminvesi kesken? Kone alkaa tekemään lämmintä vettä 40 asteen paikkeilla. Mielestäni vastusta ei kannata pitää käytössä. Meillä ollaan pärjätty 5 hengen perheen kanssa ilman vastusta.

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1454 : 21.04.20 - klo:18:06 »
Minkälaista asetusta porukka on pitäny tuossa kiertovesipumpun nopeus odotustilassa? Mulla siinä nyt 40% ja lämmityksessä hyrräilee tuolla 32% tienoilla. Pitäsköhä sitä vähän laskee, onko siinä järkee, että odotustilassa pyörii kovempaa, kun lämpöä tehdessä? Ja onko tällä esim. Taukojen pituuteen minkäänlaista lyhentävää tai pidentävää vaikutusta?
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1455 : 21.04.20 - klo:19:32 »
Mulla 15%, varmaan 10% toimis myös mutta haluan varmistaa riittävän kierron yläkerran piireihinkin. En ole huomannut nopeudella vaikutusta asteminuutteihin.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1456 : 21.04.20 - klo:20:24 »
Täällä patteritalossa odotusnopeus on 9%. Kyllä sillä on oma pieni merkityksensä varsinkin kun on puskurisäilö käytössä. Nythän näillä kevätsäillä valikko 4.9.2 on hyödyksi, saa turhia päiväkäyntejä pois. Lattialämmityksessä energia on varastoitunut betoniin. Kun Nibe seisoo ja pumppu viuhtoo 40% niin sehän jäähdyttää lattiaa. Minulla riitti lämpöä 78 minuuttiin tauoilla viime yönä puskurivaraajasta.
« Viimeksi muokattu: 23.04.20 - klo:09:45 kirjoittanut Kajakki »
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1457 : 22.04.20 - klo:13:45 »
Täällä mennään vakiolla 30%.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1458 : 22.04.20 - klo:18:54 »
Täällä mennään vakiolla 30%.

Liekkö uusimmalla softalla 40% vakio, kun en sitä mielestäni ole itse muuttanut.
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1459 : 22.04.20 - klo:22:52 »
Liekkö uusimmalla softalla 40% vakio, kun en sitä mielestäni ole itse muuttanut.

Uusin softa käytössä ja 30%. Sama on kyllä ollut koko kaksi ja puoli vuotta joka softaversiolla. En ole koskenut tuohon ollenkaan koko aikana. :)
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1460 : 22.04.20 - klo:23:14 »
Asetuksethan pysyy samana vaikka softan päivittää, jos ei erikseen palauta tehdasasetuksia.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1461 : 26.04.20 - klo:17:40 »
Näytääkö muidenkin keruupiirin sulku, täyttö hanayhistelmä vai mikä tämän osan nimi onkaan, niin tämmöseltä 100v vanhalta? Mutterit ruosteessa ja muutenki vähä happaman näköinen. :D Tämän ympärillähän on tuo stryroksinen suojakotelo aina. Onko ihan normaalin näkönen 1,5v vanhaksi vehkeeksi?
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1462 : 26.04.20 - klo:19:05 »
No ei todellakaan näytä tuollaiselta. Minulla on neljävuotta vanha ja ihan ok. Onko sinun styroxkotelo tiivis niin ettei ilma pääse sisään? Keruuneste on hyvin kylmää ja hikoilee heti jos lämmintä huoneilmaa pääsee koteloon. Siitä sitten tulee ruostetta ja hapettumaa.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1463 : 26.04.20 - klo:20:39 »
No ei todellakaan näytä tuollaiselta. Minulla on neljävuotta vanha ja ihan ok. Onko sinun styroxkotelo tiivis niin ettei ilma pääse sisään? Keruuneste on hyvin kylmää ja hikoilee heti jos lämmintä huoneilmaa pääsee koteloon. Siitä sitten tulee ruostetta ja hapettumaa.

Eise tuo kotelo ihan tiivis taida olla. Pitäskö sitä koittaa vähän tiivistellä jotenki?
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1464 : 27.04.20 - klo:19:57 »
Osaisko täällä joku auttaa miksi nibe käyttäytyy seuraavasti:

Asensin uusimman softapäivityksen (käyrän ollessa 3 +1.) asennus menee ongelmitta, kv-pumpun kierrokset jää hyrräämään 75%. Muutama päivä kuluu, kierrokset laskee napsun kerrallaan ja talossa alkaa sisälämpötila. N.7päivää ja sisälämpötila talossa +24 astetta. Pudotan käyrän tasan 3. Talossa hieman laskee lämpötila, n.23.5 asteeseen. Menee taas päiviä ja tympäännyn kun on niin lämmin joten pudotan käyrän tasan 2. Kuluu jälleen muutama päivä ja lämpötila laskee. Ja menee liiankin alas +20.5.

Nostan käyrän 2 +1. Seuraan pari päivää, ei vaikutusta. Nyt tällä hetkellä käyrä on tasan 3. Talossa sisälämpötila +20.5. Kv-pumpun kierrokset pyörii hyvin matalalla. Lattiapiirin meno/paluu lämpötila ero on 6-8astetta (kun se alussa oli 1-2astetta kun kv-kierrokset pyöri siellä 60-70%).

Mitähän nyt kannattaisi tehdä, ottiko softa nokkiinsa kun säädin käyrää useasti alaspäin ja nyt kone ei on sekaisin/jumissa tai jotain.

Boottaanko vanhan softan takaisin, annan koneen rauhoittua 3-4päivää ja kokeilen uudelleen?

T, A
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1465 : 27.04.20 - klo:20:38 »
Mistä softa-versiosta päivitit tähän uusimpaan? Suurimmat muutokset tainneet tulla 8000- ja 9000-sarjan välillä.

Äh, vastaus olikin jo tuolla aiemmin. Hae tuntumaa uuteen softaan. Noiden välillä on aika suuret lähestymistapaerot.
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1466 : 27.04.20 - klo:20:57 »
Mistä softa-versiosta päivitit tähän uusimpaan? Suurimmat muutokset tainneet tulla 8000- ja 9000-sarjan välillä.

Äh, vastaus olikin jo tuolla aiemmin. Hae tuntumaa uuteen softaan. Noiden välillä on aika suuret lähestymistapaerot.

Joo tosiaan versiosta 8539R3 hypättiin tähän uusimpaan. Noh pittää vetää villasukkaa jalkaan ja antaa koneen nyt rauhoittua. Tällä hetkellä tosiaan sisälämpötila +20.6. Lask.menolämpötila 26astetta. Menolämpötila 22astetta. Asteminuutit -147 (asetettu -180). Kiertovesipumppu hurraa 30% ”tyhjäkäyntiä”.

Pittääpä seurata mitä tapahtuu kun asteminuutit laskee tuonne -180...
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1467 : 27.04.20 - klo:21:23 »
Joo tosiaan versiosta 8539R3 hypättiin tähän uusimpaan. Noh pittää vetää villasukkaa jalkaan ja antaa koneen nyt rauhoittua. Tällä hetkellä tosiaan sisälämpötila +20.6. Lask.menolämpötila 26astetta. Menolämpötila 22astetta. Asteminuutit -147 (asetettu -180). Kiertovesipumppu hurraa 30% ”tyhjäkäyntiä”.

Pittääpä seurata mitä tapahtuu kun asteminuutit laskee tuonne -180...

Pitääpä vielä mainita. Seurasin asteminuutteja. -180 kohdalla LK-pumppu lähti ottaan kierroksia. Asteminuutit kerkesi laskea n-194 asti kun menolämpötilan noustessa 33-33astetta, kone päätti jarruttaa ja asteminuutit oli hetkessä -114. Kv-pumppu pyörii 3% paluulämpötilan ollessa 21.7 astetta.

Miksi se ei kierrätä lämpöä tupaan?
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1468 : 27.04.20 - klo:22:10 »
Koita huoltovalikosta asettaa lämpöjohtopumpun minimi niin, että lämpöä riittää. Jos 30% ei riitä niin kokeile asettaa minimiksi vaikka 40%. Itsellä riittää minimi 10%, kone haluaisi ilman rajoitusta tiputtaa johonkin 5% hujakoille.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1469 : 27.04.20 - klo:22:11 »
Pitääpä vielä mainita. Seurasin asteminuutteja. -180 kohdalla LK-pumppu lähti ottaan kierroksia. Asteminuutit kerkesi laskea n-194 asti kun menolämpötilan noustessa 33-33astetta, kone päätti jarruttaa ja asteminuutit oli hetkessä -114. Kv-pumppu pyörii 3% paluulämpötilan ollessa 21.7 astetta.

Miksi se ei kierrätä lämpöä tupaan?

Jos sisällä ei tulisi kylmä, niin en olisi huolissaan asteminuuttien heilumisesta. Meillä oli lämmitys juuri pois, käytiin isommalla porukalla saunassa ja asteminuutit tipahtivat -312. Nyt siellä kone tekee vajaalla neljällä kilowatilla lämpöä ja kääntää käyrää ylöspäin.

Mutta teillä tilanne on äkkiseltään outo. Meillä ei KV-pumpun kierrokset mene alle 20% missään tilanteessa.

Epäilen, että lokit voisivat auttaa tarkemmassa diagnoosissa. Eli tikku kiinni ja tallennus päälle.

Meillä tosin kiertovesipumppu elää omaa elämäänsä, ja jostain syystä haluaa kierrättää vettä vauhdilla. edit, tuo 1.4. tapahtunut muutos johtunee siitä, että muutin autotallin pyyntöä pienemmäksi ja siellä menee vena kiinni useammin.

Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1470 : 28.04.20 - klo:06:09 »
Jos sisällä ei tulisi kylmä, niin en olisi huolissaan asteminuuttien heilumisesta. Meillä oli lämmitys juuri pois, käytiin isommalla porukalla saunassa ja asteminuutit tipahtivat -312. Nyt siellä kone tekee vajaalla neljällä kilowatilla lämpöä ja kääntää käyrää ylöspäin.

Mutta teillä tilanne on äkkiseltään outo. Meillä ei KV-pumpun kierrokset mene alle 20% missään tilanteessa.

Epäilen, että lokit voisivat auttaa tarkemmassa diagnoosissa. Eli tikku kiinni ja tallennus päälle.

Meillä tosin kiertovesipumppu elää omaa elämäänsä, ja jostain syystä haluaa kierrättää vettä vauhdilla. edit, tuo 1.4. tapahtunut muutos johtunee siitä, että muutin autotallin pyyntöä pienemmäksi ja siellä menee vena kiinni useammin.

Lokkaus on päällä aina joten tässä olisi liitteenä 6 edellistä päivää lokien muodossa.
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1471 : 28.04.20 - klo:19:40 »
Olisiko kokeneemmilla näistä lokeista kommentoitavaa missä mättää.

Kumma homma kun talvella ei ole tarvetta takkaa lämmittää vaan nyt kevätkelillä piti laittaa takkaan tulet  :)
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 375
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1472 : 30.04.20 - klo:14:13 »
Eise tuo kotelo ihan tiivis taida olla. Pitäskö sitä koittaa vähän tiivistellä jotenki?
Eristä ne keruuputket armaflex eristeellä. Nythän siinä on froteepyyhettä. Eristettä saa putkiliikkeistä. Eristeen pitää ylettyä tiukasti styroxkoteloon asti. Nämä putken läpiviennit on harvempia paikkoja kotelossa. Sivut tataa pitää paremmin.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1473 : 30.04.20 - klo:22:26 »
Olisiko kokeneemmilla näistä lokeista kommentoitavaa missä mättää.

Kumma homma kun talvella ei ole tarvetta takkaa lämmittää vaan nyt kevätkelillä piti laittaa takkaan tulet  :)

Tekisin tämän ensin ja sitten seuraten mitä tapahtuu.

Koita huoltovalikosta asettaa lämpöjohtopumpun minimi niin, että lämpöä riittää. Jos 30% ei riitä niin kokeile asettaa minimiksi vaikka 40%. Itsellä riittää minimi 10%, kone haluaisi ilman rajoitusta tiputtaa johonkin 5% hujakoille.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1474 : 01.05.20 - klo:10:15 »
Olisikohan jotain mennyt pumppujen kalibroinnissa pieleen tms? Ei kait Nibe sisäkierrossa pitäisi deltaa yhdeksän asteen tuntumassa? Eli jos antaisi koneelle buutin ja katsoisi mihin kierrot sitten asettuu?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa litku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1475 : 01.05.20 - klo:12:20 »
Olisikohan jotain mennyt pumppujen kalibroinnissa pieleen tms? Ei kait Nibe sisäkierrossa pitäisi deltaa yhdeksän asteen tuntumassa? Eli jos antaisi koneelle buutin ja katsoisi mihin kierrot sitten asettuu?

Palautin aikaisemnan ohjelmistopäivityksen. Rauha maassa ja tupa lämmin. Kokeilla päivitys uusiksi joku päivä
Oulu. 2018rak 131m2 OKT vesikiert.lattia. Nibe F1255-6 R EM. Kaivo 150m. Huonetermostaatit. Vallox 110MV

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1476 : 07.05.20 - klo:14:03 »
kuvassa täyttöventtiili ilman mitään eristettä
otin aamulla 7.5 venttiilin esille kotelosta, ja venttiili oli kokonaan jääpeittämä

onko ehdotusta millä suojaisin venttiilin ettei muodostuisi jäätä

paikka missä venttiili on tekninen tila lämpötila 17-18 astetta

talvi pohjoisessa mennyt rimaa hipoen niben kanssa
toinen kuva värähtelystä mikä ei kuulu asiaan, värähtely lähti bt-11:sta
veikkaan että johtui täyttöventiilistä, mutasihdissä ei näkynyt läpi
kaivon kanssa pärjätty
käyttövesi smart  controll ja pri 0/0 toimii melko hyvin
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1477 : 07.05.20 - klo:16:25 »
...mutasihdissä ei näkynyt läpi...
Tarkoittaako tuo, että mutasihdissä oli jotain likaa, joka esti läpinäkymisen?
Jos oli likaantunut, on siitä aiheutunut keruun kiertoon virtausvastusta, joka on hidastanut kiertoa.
Kierron hidastumisesta aiheutuu keruun menon ja paluun lämpötilojen erotuksen (keruun dT) kasvu.
Tästä aiheutuu se, että koneelta lähtee keruulle turhan kylmää liuosta; liuoksen lämpötila on monta astetta pakkasella.
Kylmiin putkenosiin kertyy kondenssivettä, joka jäätyy.
Ainoa keino jään muodostumisen estämiseksi olisi saada kotelo täysin ilmatiiviiksi, mutta sehän ei ole mahdollista.

Seuraa keruun dT arvoa.
Se ei saisi nousta yli neljän asteen.
Optimi olisi korkeintaan 3 astetta.
Keruun dT arvo on riippuvainen maalämpökoneen kulloisestakin lämmitystehosta. dT arvo pyrkii kasvamaan kovilla pakkasilla.
Jos arvo nousee yli neljän, avaa ja puhdista roskafiltteri.

Korkea keruun dT arvo lisää energiakaivon jäätymisriskiä.
Kun keruulle lähtevän liuoksen lämpötila laskee noin -8 .. -9 C lämpötilaan, pysähtyy maalämpökone ja siirtyy sähkölämmitykseen.
Invertterikone osaa rajoittaa lämmitystehoaan, jos keruulle lähtevän lämpötila laskee lähelle hälytysrajaa, joka on yleensä -8 C tai -9 C.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1478 : 07.05.20 - klo:17:10 »
kyllä, sihdissä oli ylimääräistä tavaraa mikä ei kuulu sinne - vaikutti varmasti kiertoon
delta on 3 molemmin puolin
mutta nyt on puhdas ja nähdään parin päivän päästä, miten on vaikuttanut
toivon mukaan se värähtely katosi myös
talvi oli erikoinen, maassa ei ollut routaa, lunta 1,5 m ja lämpötilat vaihtelivat todella nopeasti laidasta laitaan

edellinen kotelo, mikä oli venttiilin suojana ei ollut ilmatiivis, ja siitä seurasi jäämuodostus
sitä ilmatiiveyttä tulen kokeilemaan

sähkövastus meni päälle kerran ulkona -32
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1479 : 07.05.20 - klo:22:18 »
Voisiko tuo värähtely johtua kiinni olevasta lattialämmityksen termostaatista? Ainakin meillä ne käyvät säännöllisin noin 20 min välein hetken auki kiinni ollessaankin. Sieltä pääsee aina välillä viileää vettä paluutpuolelle joka näkyy paluulämmön heiluntana ja samalla pumpun lämmitysteho ja maapiirin paluulämpötila heilahtelee. Toki voi olla jostain muustakin syystä johtuvaa.