...mutasihdissä ei näkynyt läpi...
Tarkoittaako tuo, että mutasihdissä oli jotain likaa, joka esti läpinäkymisen?
Jos oli likaantunut, on siitä aiheutunut keruun kiertoon virtausvastusta, joka on hidastanut kiertoa.
Kierron hidastumisesta aiheutuu keruun menon ja paluun lämpötilojen erotuksen (keruun dT) kasvu.
Tästä aiheutuu se, että koneelta lähtee keruulle turhan kylmää liuosta; liuoksen lämpötila on monta astetta pakkasella.
Kylmiin putkenosiin kertyy kondenssivettä, joka jäätyy.
Ainoa keino jään muodostumisen estämiseksi olisi saada kotelo täysin ilmatiiviiksi, mutta sehän ei ole mahdollista.
Seuraa keruun dT arvoa.
Se ei saisi nousta yli neljän asteen.
Optimi olisi korkeintaan 3 astetta.
Keruun dT arvo on riippuvainen maalämpökoneen kulloisestakin lämmitystehosta. dT arvo pyrkii kasvamaan kovilla pakkasilla.
Jos arvo nousee yli neljän, avaa ja puhdista roskafiltteri.
Korkea keruun dT arvo lisää energiakaivon jäätymisriskiä.
Kun keruulle lähtevän liuoksen lämpötila laskee noin -8 .. -9 C lämpötilaan, pysähtyy maalämpökone ja siirtyy sähkölämmitykseen.
Invertterikone osaa rajoittaa lämmitystehoaan, jos keruulle lähtevän lämpötila laskee lähelle hälytysrajaa, joka on yleensä -8 C tai -9 C.