Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 581545 kertaa)

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1080 : 29.09.19 - klo:06:30 »
P = Q * Δt * 0,07 ,

missä
P = lämmitysteho [kW]
Q = vesivirta [l/min]
Δt = delta-t [°C]

Invertteri säätää tehoa, kiertovesipumppu vesivirtaa ja delta-t riippuu kahdesta edellisestä. Varsinkin pikkutehoilla lattiat lämpeää tasaisemmin kun tuo delta-t ei ole kauhean iso.

Esim,
Täällä virtaus 32,7 l/m. Delta näillä keleillä 2-2,5 astetta

32,7 * 2 * 0,07 = 4,6 kW
32,7 * 2,5 * 0,07 = 5,7 kW

Mun mielestä näillä on tämmöinen yhteys toisiinsa.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1081 : 29.09.19 - klo:10:12 »
Näin lasken omanikin. Ja näillä keleillä mennään siellä 2-3 kW välillä.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1082 : 29.09.19 - klo:20:19 »
P = Q * Δt * 0,07 ,

missä
P = lämmitysteho [kW]
Q = vesivirta [l/min]
Δt = delta-t [°C]

Invertteri säätää tehoa, kiertovesipumppu vesivirtaa ja delta-t riippuu kahdesta edellisestä. Varsinkin pikkutehoilla lattiat lämpeää tasaisemmin kun tuo delta-t ei ole kauhean iso.

Eli delta-t on pienempi koska uusimmalla softalla Q on suurempi.

Niin ja tais tuon tehon nähdä logitutkijastakin, täytyy jos muistaa verrata viime vuotisia lokeja tämän syksyisiin.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1083 : 03.10.19 - klo:17:37 »
Asensin tuon uusimman softan n. Kuukausi sitten. Nii silmiin pisti kiertovesipumpun nopeus joka lämpöä tehdessä huiteli n. 65-80% hujakoilla. Käyränä on 3 ja sillä talossa tasanen +22 meno paluu delta n.1-1,5 astetta. Niin nyt viimesen viikon lämpöä tehdessä kiertovesipumppun nopeus pyörii tuolla 25-35% hujakoilla ja meno paluu delta kasvanut 3 asteeseen ja kämpässä lämpö tippunut +21.

Onko muilla samanlaisia huomioita? Hakeeko pumppu jotakin optimi säätöjä omatoimisesti? Kelit näinä huomioiden aikana ollut melko samanlaiset.
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1084 : 03.10.19 - klo:21:35 »
Asensin tuon uusimman softan n. Kuukausi sitten. Nii silmiin pisti kiertovesipumpun nopeus joka lämpöä tehdessä huiteli n. 65-80% hujakoilla. Käyränä on 3 ja sillä talossa tasanen +22 meno paluu delta n.1-1,5 astetta. Niin nyt viimesen viikon lämpöä tehdessä kiertovesipumppun nopeus pyörii tuolla 25-35% hujakoilla ja meno paluu delta kasvanut 3 asteeseen ja kämpässä lämpö tippunut +21.

Onko muilla samanlaisia huomioita? Hakeeko pumppu jotakin optimi säätöjä omatoimisesti? Kelit näinä huomioiden aikana ollut melko samanlaiset.

Asensin myös uuden softan, pari viikkoa sitten. Aluksi kävi 99%, nyt on "laskenut" 95% nurkille.

Tällä hetkellä jatkuva käynti on noin 5 asteen nurkilla, kun aikaisemmin oli nollan tienoilla. Johtunee varmaan tuosta pienestä deltasta, 1-2 astetta. Mutta toisaalta nyt on välillä autotallin puhallin lämmitellyt kunnolla, tallin ollessa auki. Parhaimmillaan pumppu on tehnyt lämpöä 6kW teholla kun normaali on vajaa 3kW. Nämä siis virtauksista laskien.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1085 : 04.10.19 - klo:13:26 »
Asensin myös uuden softan, pari viikkoa sitten. Aluksi kävi 99%, nyt on "laskenut" 95% nurkille.

Tällä hetkellä jatkuva käynti on noin 5 asteen nurkilla, kun aikaisemmin oli nollan tienoilla. Johtunee varmaan tuosta pienestä deltasta, 1-2 astetta. Mutta toisaalta nyt on välillä autotallin puhallin lämmitellyt kunnolla, tallin ollessa auki. Parhaimmillaan pumppu on tehnyt lämpöä 6kW teholla kun normaali on vajaa 3kW. Nämä siis virtauksista laskien.

Sullahan tuo on pysynyt melkolailla samana. Ihmetyttää itsellä vain mistä tuommoinen yhtäkkinen "romahdus" johtunee. Käyrää nostamallahan sitä lämpöä saa taas nostettua, mutta koittas nyt pumppu päättää, että millä linjalla jatketaan.  :D Meillä ei vielä jatkuvaa ole näkynyt... Pitkiä sessioita toki n. 12h-20h. Mistähän sekin johtuu, kun monella alkanut jo +5 tekemään ja meillä haluaa väkisin sammua sen 1-2 kertaa päivässä.
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1086 : 04.10.19 - klo:17:30 »
Sullahan tuo on pysynyt melkolailla samana. Ihmetyttää itsellä vain mistä tuommoinen yhtäkkinen "romahdus" johtunee. Käyrää nostamallahan sitä lämpöä saa taas nostettua, mutta koittas nyt pumppu päättää, että millä linjalla jatketaan.  :D Meillä ei vielä jatkuvaa ole näkynyt... Pitkiä sessioita toki n. 12h-20h. Mistähän sekin johtuu, kun monella alkanut jo +5 tekemään ja meillä haluaa väkisin sammua sen 1-2 kertaa päivässä.

1 pysähdys päivässä on mieleståni jo "jatkuvaa" käyntiä, jos se on siis tunnin pari. Nyt on käynyt 2.10. 13.00 lähtien jatkuvasti. Tosin lämpötilakin mennyt liki nollaan.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa psion

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1087 : 06.10.19 - klo:17:42 »
Tuli Nibeltä viesti säköpostiin, että historiapäivitys oli keskeytynyt ja kehotus tarkistaa laitteen tila. Kävin siis katsomassa laitetta, ja koetin mennä Info näyttöön. Hetken päästä näyttö pimeni, ja Nibe buuttasi. Tämä toistui neljä kertaa mutta käynnistys ei onnistunut loppuun asti (valikko tuli näkyviin). Laitoin paneelista virrat pois ja hetken päästä takaisin. Sama juttu. Laitoin virrat uudelleen pois nyt pidemmäksi aikaa. Nyt käynnistys onnnistui. Hälytyksiä ei ole tullut.

Mikähän mättää ja pitäisikö tästä olla huolissaan? Laite on tähän asti toiminut hyvin lukuunottamatta viime vuoden lopun ohjelmistoperäisiä ongelmia.
Nibe F1255-6, Kirkkonummi

Poissa psion

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1088 : 06.10.19 - klo:18:02 »
Eipä kauaa Nbe käynyt. Kävin katsomassa Info näyttöä, ja taas alkoi boottausyritykset. Laitoin taas virrat pois ja odottelen jonkun aikaa ennenkuin virrat taas päälle. Sitten en koske mihinkään, katsotaan alkaako boottailla ihan itsekseenkin.
Nibe F1255-6, Kirkkonummi

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 913
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1089 : 06.10.19 - klo:20:12 »
Eipä kauaa Nbe käynyt. Kävin katsomassa Info näyttöä, ja taas alkoi boottausyritykset. Laitoin taas virrat pois ja odottelen jonkun aikaa ennenkuin virrat taas päälle. Sitten en koske mihinkään, katsotaan alkaako boottailla ihan itsekseenkin.

Panelissa oleva virtakytkinhän ei katkaise kokonaan Nibessä sähköä.
Ainoastaan turvakytkin tai sitten sulakkeet poi katkaisee koko tietokoneen sähköt.

Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa psion

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1090 : 08.10.19 - klo:06:02 »
Panelissa oleva virtakytkinhän ei katkaise kokonaan Nibessä sähköä.
Ainoastaan turvakytkin tai sitten sulakkeet poi katkaisee koko tietokoneen sähköt.


Tuota en tiennytkään. Mutta tilasin huollon, joka tuli kiitettävän nopeasti saman päivän aikana.Vika oli paneelin kytkimessä, ja koko paneeli vaihdettiin takuuna.
Nibe F1255-6, Kirkkonummi

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1091 : 09.10.19 - klo:21:56 »
Huomenna lähtee huoltokutsua Nibelle. Saa riittää nuo satunnaiset piikit mittauksissa. >:( Tänään kaksi piikkiä menolämmössä joista kummastakin seurasi asteminuuttien nollaantuminen ja pumpun pysähdys. Muuten pumppu käynyt reilun viikon tauotta.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1092 : 12.10.19 - klo:17:41 »
Noita Invertterihälytys tyyppi I ja II hälytyksiä tuntuu tulevan aika ajoin. Meillä liittyvät suoraan siihen jos tulee nopea piikki tai notkahdus johonkin vaihejänniteeseen. Tämän huomaa parhaiten valojen välkkymisenä. Riitää kun pari kertaa välkkyy, niin menee suojaus päälle, jos kompura ollut silloin käynnissä. Nibe tuesta asiaa tiedusteltu ja viimeksi huoltomiehen kanssa asiasta juteltuani, sain sen käsityksen että on enemmän ominaisuus kuin vika.

Pitkästä aikaa eilen tuli vanha vika/ominaisuus esille, kun valot välkky muutaman kerran illalla. Tosin sillä muutoksella että tuli vain Invertterihälytys tyyppi I(434) ja Tilap. suojauspysäytys invertteri(426). Pumppu lähti jonkun ajan päästä normaalisti käyntiin ilman mitään kikkailuja. Ainoa muutos mitä edellisten hälytysten jälkeen on tapahtunut, on softaversion päivitys v9172R2. Lokia katsomalla ei mitään muuta näy kuin että kompressorin taajuus tippui 0 ja asteminuutit lähtivät laskemaan. Seuraillaan...
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1093 : 14.10.19 - klo:21:29 »
Huomenna lähtee huoltokutsua Nibelle. Saa riittää nuo satunnaiset piikit mittauksissa. >:( Tänään kaksi piikkiä menolämmössä joista kummastakin seurasi asteminuuttien nollaantuminen ja pumpun pysähdys. Muuten pumppu käynyt reilun viikon tauotta.

Ja taas tänään piikkejä, kompuran taajuus käyny päivällä mukamas 123 Hz. Eikä Nibeltä yllättäen kuulunut mitään... ::)
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1094 : 23.10.19 - klo:22:07 »
Tänään nytkähti sitten kerralla kunnolla näytönvaihto eteenpäin. Nibeltä ei ollut kuulunut mitään vastausta sähköpostiin mutta forwardoin meilin vielä yhdelle henkilölle ja sieltä tuli vastaus melkein samantien. Nyt odotellaan huoltofirman soittoa...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

kjg

  • Vieras
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1095 : 31.10.19 - klo:21:30 »
Uusin päivitys on ollut asennettuna nyt reilun kuukauden. Tämän kuun keskiulkolämpötila 4c ja Niben mukaan lämmöntuotto 2400kwh. Huhtikuussa sama keskilämpötila ja lämmöntuotto tuolloin 1400kwh. Mistäs moinen ero? Ainoa muutos, joka tehty on oman käyrän menolämpötilaa nostettu 1c nollassa asteessa, muilta osin käyrä ennallaan. Lämmityspiirin kiertovesipumppu pyörinyt koko kuukauden >80% nopeudella.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1096 : 31.10.19 - klo:21:49 »
Ainakin aurinko lämmittää huhtikuussa aivan eri tavalla kuin nyt lokakuussa.

E. Meillä 2019 lokakuussa mennyt 1370 kWh ja 2018 lokakuussa mennyt 1302 kWh. Keskilämpö ollut 2019 muutaman kymmenyksen viileämpi.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa ap003

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1097 : 01.11.19 - klo:08:30 »
Meillä lämmitykseen tuotettu energia lokakuussa 2842 kWh vs. viime vuosi 2336 kWh eli +22%. Ilmatieteen laitoksen lämmitystarveluku ei ole vielä julkaistu lokakuulta.

Meillä uusin ohjelmisto asennettu 11.10 eli se ei ehtinyt vaikuttaa koko kuukaudelta ja kiertovesipumppu koko ajan 100%. Sisälämpötila on mielestäni noussut eli pitäisi säätää lämmityskäyrää pikkusen alemmalle tasolle
10/2015 Nibe F1255-16 + 150 l lisäkäyttövesivaraaja. Kaivo 2 x 180 m.
OKT 2-taso, rv. 1968, uudissaneeraus v. 2009, n. 360 m2/1200 m3, lattialämmitys.

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1098 : 01.11.19 - klo:08:41 »
Päivityksen jälkeen kävi meilläkin kiertovesipumppu 85-95%. Sammutin pumpun ja puhdistin sihdin (ei kovin likainen ollut) ja niin meno ikäänkuin normaalisoitui tuonne 20-35% tasolle.
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa ap003

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1099 : 01.11.19 - klo:08:50 »
Päivityksen jälkeen kävi meilläkin kiertovesipumppu 85-95%. Sammutin pumpun ja puhdistin sihdin (ei kovin likainen ollut) ja niin meno ikäänkuin normaalisoitui tuonne 20-35% tasolle.

Paljonko menon ja paluun erotus? Meillä parhaimmillaan 2 astetta kun lämmityspiirin pumppu 100%. Edellisellä softalla meno-paluulämpötilaero 4-5 astetta.

Pidän kuitenkin Niben uudesta käyttäytymisestä enemmän, sillä se on paljon nopeampaa huomioiden asteminuuttimuutokset ja ulkolämpötilan uutokset.
10/2015 Nibe F1255-16 + 150 l lisäkäyttövesivaraaja. Kaivo 2 x 180 m.
OKT 2-taso, rv. 1968, uudissaneeraus v. 2009, n. 360 m2/1200 m3, lattialämmitys.

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1100 : 01.11.19 - klo:10:08 »
Paljonko menon ja paluun erotus? Meillä parhaimmillaan 2 astetta kun lämmityspiirin pumppu 100%. Edellisellä softalla meno-paluulämpötilaero 4-5 astetta.

Pidän kuitenkin Niben uudesta käyttäytymisestä enemmän, sillä se on paljon nopeampaa huomioiden asteminuuttimuutokset ja ulkolämpötilan uutokset.

4 astetta on nyt erotus...ja kyllä itseltänikin peukku tälle uusimmalle softalle.
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1101 : 01.11.19 - klo:11:57 »
Mulla ollut uusin softa asennettuna jo kuukausia ja lämmityksen pumppu jauhanut tasaseen 75% koko sen ajan. En tiedä mitä nyt on tapahtunut, mutta kun tuli ensimmäiset "kunnon" pakkaset eli alle -5 astetta, lähti prosentit laskemaan. Ensin johonkin 60% tasolle ja nyt näyttää lähenevän jo 20% tasoa.

Sisälämpötila ei ole muuttunut, lämmönjaon delta kasvanut entisestä 2 asteesta nyt 3 asteeseen. Alkusyksystä delta taisi olla jotain 1,5 asteen hujakoilla silloin harvoin kun lämmitteli.

Liitteenä viikon historia, sopivasti ollut joku datakatkos tuossa 30. päivästä 31. päivän alkuun, jonka jälkeen pumpun nopeuskin lähtenyt laskemaan. Mystistä..
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1102 : 01.11.19 - klo:21:55 »
Täällä keväällä päivityksen jälkeen kiertovesipumppu huiteli reilusti yli 50%, laski alkukesällä alle 30% ja nyt pakkasten alkaessa noussut pikkuhiljaa 45...50%.

Lämmönjaon delta tällä hetkellä 3,7 astetta.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1103 : 02.11.19 - klo:08:19 »
Talon lämmöt alkoi tippumaan ja kiertovesipumppu kävi hitaimmillaan 10 % vauhtia muutaman päivän. Talon lämmöt tippui noin 21 asteesta 19 asteeseen vaikka kävin lisäämässä lämpöä yhteensä käyrä 5 -2 tasosta käyrä 5 + 3 tasoon. Menoveden ja paluuveden ero isoimmillaan 12 astetta. Sitten muutin kv minimi nopeuden 30% ja lämmöt alkoi palautumaan. Nyt kiertovesipumppu käy 90 % paikkeilla ja lämmönjaon delta 2-3 asteen tienoilla. Talon lämpö ehti nousta yli 23 asteeseen ja lämpötilaa tiputeltu nyt pykälä kerrallaan ja ollaan tasossa 5 - 1. Lämpötila aamulla 22,8 astetta.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1104 : 02.11.19 - klo:09:14 »
Jos se pumppu pysyy isoilla kierroksilla, niin laita vaikka käyrä 3 + jotain. Mielestäni tuo 5-käyrä vähän turhan jyrkkä lattialämmitykselle.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1105 : 02.11.19 - klo:12:16 »
Kuten ohjekirja kertoo ja aiemminkin jo sanoin, niin älä pelaa tuolla siirtymällä noin jyrkästi 0-kelillä. Yhden pykälän siirto on noin 1 aste sisälämmössä lattialämmityksen kanssa.

Hyvä käyrä alkuun on 3-4+0-2. Jos nollan tuntumassa on kylmä/lämmin, muuta tuota jälkimmäistä. Jos ulkolämmön tippuessa kunnolla pakkaselle talo kylmenee, nosta ensimmäistä ja jos käy päinvastoin, laske ensimmäistä.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1106 : 02.11.19 - klo:16:08 »
Ei olisi tarvinnut koskea säätöihin ellei sisälämpötila alkanut tippumaan. Se alkoi 25.10. jolloin sähkönkulutus tippui ja koko talo vei vain 13 KW vuorokaudessa. Sen jälkeen aloin lisäämään lämpöä aste kerrallaan mutta talo vain kylmeni päivä kerrallaan kunnes aloin kiinnittää huomiota isoon eroon meno-ja paluu veden lämpötiloissa ja hitaaseen kv-pumpun nopeuteen. Toinen huomio koneessa on kompressorin nopeus joka aiemmin oli joko 0, 20 tai 55 Hz. Nyt on näkynyt erilaisia lukuja 25,31,39, ja kävi välillä jopa 64 HZ. Ulkolämpötilakin heitellyt melkoisesti. Lokakuussa oli pitkään +10 astetta mutta sitten samoihin aikoihin kun talo kylmeni ulkoilma meni pakkaselle. Annan olla nyt ainakin pari päivää nykyisillä säädöillä ennen kuin muutan mitään. Kv-pumppu kävi äsken 96 % vauhdilla, menovesi 29 astetta ja paluu 28. Kompressori 20 HZ.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1107 : 02.11.19 - klo:16:36 »
Ei olisi tarvinnut koskea säätöihin ellei sisälämpötila alkanut tippumaan. Se alkoi 25.10. jolloin sähkönkulutus tippui ja koko talo vei vain 13 KW vuorokaudessa. Sen jälkeen aloin lisäämään lämpöä aste kerrallaan mutta talo vain kylmeni päivä kerrallaan kunnes aloin kiinnittää huomiota isoon eroon meno-ja paluu veden lämpötiloissa ja hitaaseen kv-pumpun nopeuteen. Toinen huomio koneessa on kompressorin nopeus joka aiemmin oli joko 0, 20 tai 55 Hz. Nyt on näkynyt erilaisia lukuja 25,31,39, ja kävi välillä jopa 64 HZ. Ulkolämpötilakin heitellyt melkoisesti. Lokakuussa oli pitkään +10 astetta mutta sitten samoihin aikoihin kun talo kylmeni ulkoilma meni pakkaselle. Annan olla nyt ainakin pari päivää nykyisillä säädöillä ennen kuin muutan mitään. Kv-pumppu kävi äsken 96 % vauhdilla, menovesi 29 astetta ja paluu 28. Kompressori 20 HZ.

Onhan sinulla joku järkevä asetus siellä huoltovalikon lämmitysjärjestelmän virtausasetuksissa? Yleensä kai lattialämmityksen meno-paluuero on 5-6 asteen luokkaa mut:ssa. Mutta pääasia, että siellä on ainakin valittuna lattialämmitys eikä pattereita, ja mut on määritetty oikein. Tuo asetus nimittäin ohjaa sitä kiertopumpun nopeutta.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1108 : 02.11.19 - klo:19:41 »
Onhan sinulla joku järkevä asetus siellä huoltovalikon lämmitysjärjestelmän virtausasetuksissa? Yleensä kai lattialämmityksen meno-paluuero on 5-6 asteen luokkaa mut:ssa. Mutta pääasia, että siellä on ainakin valittuna lattialämmitys eikä pattereita, ja mut on määritetty oikein. Tuo asetus nimittäin ohjaa sitä kiertopumpun nopeutta.

Siinä oli tiistaina patterilämmitys ja vaihdoin silloin lattialämmityksellelle. MUT asetus on -25. En tiedä mitä tuo tarkoittaa tai mikä se pitäisi olla.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1109 : 02.11.19 - klo:23:26 »
Siinä oli tiistaina patterilämmitys ja vaihdoin silloin lattialämmityksellelle. MUT asetus on -25. En tiedä mitä tuo tarkoittaa tai mikä se pitäisi olla.

Katso tämän ohjeen sivu 18. Kannattaa lukea muutenkin läpi. :)

https://www.nibe.fi/upload/haato/Ohjeet/PIENTALOJEN%20NIBE%20MLP%20OPAS%201420-7.pdf

E. MUT siis asuinpaikan mukaan ja dT 7.

E2. Ja kun saat tuon kuntoon niin luulen että pärjäät kolmoskäyrällä plus miinus jotain.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Matti84

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 56
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1110 : 05.11.19 - klo:08:17 »
Onko foorumilaisilla näkemyksiä/kokemuksia, että onko takan säännöllisellä lämmittämisellä, minkäänlaisia positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia pumpun toimintaan..Voiko se vaikuttaa esim. Paluuveden lämpötiloihin tai jotakin?
Nibe 1255-6 , Kaivo 140m (kallio porausta 122m), Talo 122m2+8,2m2 lämmin varasto (Kuopio). Muuttovalmis ainoakoti/designtalo 2018 marraskuussa valmistunut. Iv-kone vallox 110mv.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 230
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1111 : 05.11.19 - klo:09:14 »
Meillä on ei-varaava kaminatakka joka lämmittää kuitenkin todella tehokkaasti taloa. Käyrä ja huonetermarit on säädetty siten, että normitilanteessa termostaatit on täysin auki (asunnon lämmöt noin 21 ja termarit 21,5-22). Kun takkaan laittaa tulet, termarit katkaisevat kierron suurimmasta osasta taloa. Märkätiloihin ja autotalliin jää kierto päälle. Tästä tietysti seuraa se, että kierron lämmöt nousevat nopeammin, lämmitysaika lyhenee ja lepoaika pitenee(?). Kai invertterissäkin jotain vastaavaa tapahtuu?

En usko, että tuosta on ainakaan meillä käytännössä mitään ihmeempää hyötyä kuin sitten niinä muutamana kovempana pakkaspäivänä, jolloin kaivolle saa annettua vähän lepoa.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1112 : 05.11.19 - klo:10:47 »
Onko foorumilaisilla näkemyksiä/kokemuksia, että onko takan säännöllisellä lämmittämisellä, minkäänlaisia positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia pumpun toimintaan..Voiko se vaikuttaa esim. Paluuveden lämpötiloihin tai jotakin?
Sehän riippuu millainen ohjaus sinulla on. Itsellä huoneanturi on vain "tiedoksi" eikä mitään termareita, niin eihän se pumppu tiedä mistään että takkaa lämmitetään. Se vain työntää ulkolämpöön perustuvaa vettä kiertoon ja huonelämpötila nousee. No, kyllähän silloin lämmönsiirto vähenee vesikierrosta huoneilmaan ja sitä kautta pumppu pääsee helpommalla. Voihan tällä joku merkitys olla, jos puun poltto on oikeasti säännöllistä.
Paluulämmössä tuo ei itselläni pitäisi näkyä, koska pumppu pyrkii pitämään sen vakiona. Virtauksessa ennemminkin. Välitön vaikutus on ainakin minulla, että puuta kuluu ja lämpö nousee.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1113 : 05.11.19 - klo:11:49 »
Jos on päättänyt, että takalla lämmitetään myös ja jos ei ole mitään termareita kierroissa tai huoneanturia käytössä, niin olettaisin että mlp-säädöt on säädetty siten että ilman takkaa huonelämmöt on vilpoiset ja takalla sitten huonelämpö nousee sille halutulle tasolle. Täten lämmityksen menovesi on viileämpää ja mlp-systeemi pääsee helpommalla ja paremmalla hyötysuhteella.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1114 : 05.11.19 - klo:20:54 »
Sehän riippuu millainen ohjaus sinulla on. Itsellä huoneanturi on vain "tiedoksi" eikä mitään termareita, niin eihän se pumppu tiedä mistään että takkaa lämmitetään. Se vain työntää ulkolämpöön perustuvaa vettä kiertoon ja huonelämpötila nousee. No, kyllähän silloin lämmönsiirto vähenee vesikierrosta huoneilmaan ja sitä kautta pumppu pääsee helpommalla. Voihan tällä joku merkitys olla, jos puun poltto on oikeasti säännöllistä.
Paluulämmössä tuo ei itselläni pitäisi näkyä, koska pumppu pyrkii pitämään sen vakiona. Virtauksessa ennemminkin. Välitön vaikutus on ainakin minulla, että puuta kuluu ja lämpö nousee.

Lattialämmitys säätyy myös jonkinverran itsekseen koska lattian ja ilman lämpötilaero on pieni esim vain muutaman asteen. Jos vaikka lämpötilaero putoaa 3 asteesta kahteen niin tällöin myös lattialämmityksen teho laskee.

Mulla on jossain dataa siitä kun joinain viikkoina poltin kokeeksi takkaa joka toinen päivä. Kyllä tuon vaikutuksen näki vaikkei se kovin suuri ollutkaan. Ei lattialämmityksen (ja mlp) kanssa palkoille pääse takkaa polttelemalla. Mulla se on jo kolmatta talvea koskemati.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa jaasarto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1115 : 06.11.19 - klo:13:22 »
Ensimmäinen talvi alkamassa F1255-6:n kanssa. Keruun lämpöjä aina välillä olen mielenkiinnosta katsellut. Aiemmin syksyllä tulo oli noin suunnilleen 3...4 asteen luokkaa. Nyt kun on oltu ihan reippaasti pakkasella niin on menty jo alle 3:n asteen. 2.4 astetta taisi olla viimeisin lukema kun äsken katsoin. Ollaanko normilukemissa ja kuinka alas tuo mahdollisesti vielä menee? Onko ok jos pysyy plussan puolella kovemmilla pakkasilla? Pääsääntöisesti jatkuvaa käyntiä on menty jo useamman viikon ajan.
Nibe F1255-6 R EM (03/19) (käyrä 6) - kaivon kokonaissyvyys 190 m, aktiivisyvyys 187 m - okt rv. 1974 (Mikkeli), lämmitettävä pinta-ala 140 m2 - Purmo C22 patterit (9 kpl) + pesutiloissa lattiakierto

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1116 : 06.11.19 - klo:13:50 »
Ensimmäinen talvi alkamassa F1255-6:n kanssa. Keruun lämpöjä aina välillä olen mielenkiinnosta katsellut. Aiemmin syksyllä tulo oli noin suunnilleen 3...4 asteen luokkaa. Nyt kun on oltu ihan reippaasti pakkasella niin on menty jo alle 3:n asteen. 2.4 astetta taisi olla viimeisin lukema kun äsken katsoin. Ollaanko normilukemissa ja kuinka alas tuo mahdollisesti vielä menee? Onko ok jos pysyy plussan puolella kovemmilla pakkasilla? Pääsääntöisesti jatkuvaa käyntiä on menty jo useamman viikon ajan.
Ihan normialku.
Lämpötila tulee laskemaan tuosta noin 1 .. 1,5 astetta talven mittaan.
Noissa lämpötiloissa on hyvin varaa laskea. Ei uhkaa jäätyminen.

Poissa Siikki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 192
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1117 : 06.11.19 - klo:22:08 »
Ohessa omia lukemia - onko ok? Ensimmäistä talvea kohti täälläkin F1255-6 kanssa - ei vielä hirveät pakkaset, -10 ja -5 välissä vasta. Huomenna tai loppuviikosta otan logeja pihalle, onko antaa vinkkejä, mitä niistä voisi tutkia? Tai mitkä tärkeitä "mittareita" pumpun toiminnan kannalta. Logitus on aina päällä, Premium-tilausta mietin myös, ei olisi pahanhintainen ollenkaan, mutta pelkona sitten se, että tutkin niitä lukemia sitten koko ajan :D   
Puurunkoinen okt 2011, E-Karjala | 144m2+30m2, lattialämmitys | Nibe F1255-6, kaivo 192/197m (5/2019) | Vallox 110MV

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1118 : 06.11.19 - klo:23:31 »
Näitä on tullut itse väijyttyä:
Asteminuutit
Meno ja paluulämmöt lämmityksestä
Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1119 : 07.11.19 - klo:08:03 »
Ohessa omia lukemia - onko ok? Ensimmäistä talvea kohti täälläkin F1255-6 kanssa - ei vielä hirveät pakkaset, -10 ja -5 välissä vasta. Huomenna tai loppuviikosta otan logeja pihalle, onko antaa vinkkejä, mitä niistä voisi tutkia? Tai mitkä tärkeitä "mittareita" pumpun toiminnan kannalta. Logitus on aina päällä, Premium-tilausta mietin myös, ei olisi pahanhintainen ollenkaan, mutta pelkona sitten se, että tutkin niitä lukemia sitten koko ajan :D
Tosi hyvältä näyttää.
Ei varmaankaan tule kaivon kanssa ongelmia.