Jep, tullut kokeiltua pumpussa erilaisia asetuksia. Ja asennettua bt25 anturi kiinni.(Näyttää muutaman asteen eron bt2 verrattuna).
Vielä, kun keksisi mitä kokeilisi tuohon ettei kiertopumppu pyrkisi menemään 100% automaatilla. Tällä hetkellä rajoitettu 60%. Pysyy kohina kohtuullisena. Patterit kokeiltu ilmata ja neulat koputeltu. Patterit kyllä lämpenevät yläkerrassakin. Voiko olla, että pumpun oma kiertovesipumppu ei jaksaisi kierrättää vettä talossa? Eli pitäisikö olla ulkoinen kiertovesipumppu? Vai onko jossain vaan ilmaa vielä? Painetta kokeilin myös nostaa, mutta sillä ei merkitystä tähän.
Täällä myös BT25 näytti aiemmin n. 3C eroa BT2:een.
Sitten laitoin anturin piitahnalla putkeen ja muutenkin parantelin alkuperäistä asennusta, niin ero pieneni alle 1C, joka minusta on riittävä.
Ja on normaalia että BT25 näyttää alle BT2:n ja nousee esim. 5 min. viiveellä.
Hyvinkin mahdollista, että Niben sisäinen pumppu ei riitä.
Täällä on ulkoinen pumppu, joka II:lla ja sisäisen pumpun nopeudella 30% tuottaa koneen yli deltan n. 7C. Näin kohina on siedettävä.
Otin
kokeeksi ulkoisen pumpun "tepselin" irti ja konedelta nousi reilu 3C.
Mittaukset heittää aina jonkin verran, niin oletko mitannut putkista esim. ir - mittarilla vertailuarvot?
Tai oletko itse kalibroinut mittaukset ajamalla lj-pumppua 100%:lla kun kone ei käy.
Siitä näkee kuinka paljon mittaukset (BT2, BT3, BT12, BT25) keskenään heittää.
Lokinutkijan laskenta olettaa mittaukset virheettömiksi.
Laitatko uuden lokin tänne, niin katsellaan löytyykö siitä jotain.