Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 519209 kertaa)

Poissa makezi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #920 : 09.01.17 - klo:17:44 »
Kyllä se BT25 anturi tulee pumpun mukana. Mutta jos mitään puskurivaraajaa ei ole, niin sitten tuota BT25 menolämpötila-anturia ei oikeastaan tarvitse.
Minulla ei tullu mukana bt25-anturia, vaikka sisälsi ukv:n. Jouduin itse tilaamaan sen nibeltä, joka kustansi 35€. Taitaa sielläkin olla eri käytäntöjä, koska tekninen myynti selvitti asiaa kahden jäpän voimin-kuuluuko  toimitukseen vai ei
okt-85/160m2/patterit/Nibe 8kW/UKV300/480jm savimaassa

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #921 : 09.01.17 - klo:21:48 »
Dataa neljän vuorokauden ajalta. Nibe huusi hoosiannaa (sähkövastusten kera) kun oli päälle 20 asteen pakkaset. Nyt näyttää normaalimmalta, vai mitä arvon raati on mieltä? Päivitin uusimman softankin 2-3 pv sitten... Onko säädöissä jotain korjattavaa? Itseä ihmetyttää että sekoiliko pumppu kun ei pystynyt tuottamaan tarpeeksi kovilla pakkasilla? Ja mikä on tuo että asteminuutit hyppää aika ajoin tuonne -1000 tietämille?







Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #922 : 09.01.17 - klo:22:46 »
Dataa neljän vuorokauden ajalta. Nibe huusi hoosiannaa (sähkövastusten kera) kun oli päälle 20 asteen pakkaset. Nyt näyttää normaalimmalta, vai mitä arvon raati on mieltä? Päivitin uusimman softankin 2-3 pv sitten... Onko säädöissä jotain korjattavaa? Itseä ihmetyttää että sekoiliko pumppu kun ei pystynyt tuottamaan tarpeeksi kovilla pakkasilla? Ja mikä on tuo että asteminuutit hyppää aika ajoin tuonne -1000 tietämille?

Hyvin kone silti pakkasista on selvinnyt. Täällä käytettiin vastuksia suunnilleen saman verran.
Jossain kohtaa pumpun teho vaan loppuu.

Liittyisikö noihin asteminuuttien notkahduksiin käyttöveden tekoa?
Puolen yön nurkilla joka yö, olisko reippaamman iltapesut?

Laita loki raakana tänne niin tuumaillaan porukalla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Mono

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Mono
« Vastaus #923 : 09.01.17 - klo:22:58 »
20/20 on hyvä käyttösuhde.... varmaan sitä tarkoititkin.

Juuri kävin tarkistamassa käyttöpriorisoinnin. Se oli 50/50 mutta prosentteina ja kuten sanoit niin se oli minuutteina 20/20.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #924 : 10.01.17 - klo:07:34 »
Hyvin kone silti pakkasista on selvinnyt. Täällä käytettiin vastuksia suunnilleen saman verran.
Jossain kohtaa pumpun teho vaan loppuu.

Liittyisikö noihin asteminuuttien notkahduksiin käyttöveden tekoa?
Puolen yön nurkilla joka yö, olisko reippaamman iltapesut?

Laita loki raakana tänne niin tuumaillaan porukalla.

Kuinka siis laitan login raakana tänne? Nyt noita logintutkija-tekstitiedostoja on kahdeksan kpl.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #925 : 10.01.17 - klo:07:44 »
Kun kirjoitat viestiä, klikkaa editointiruudun alapuolella olevaa
"Liitteet ja muut asetukset" tekstiä ja
seuraavaksi klikkaa sanan Liite:alapuolella olevaan ruutuun Selaa...
Se avaa oman tietokoneesi kansiot ja sieltä valitse
Nibesi xxx.LOG tiedosto.

Jos tiedostoja on useampia, tee sama uudelleen.
Yhteen viestiin saa vain 2 kpl liitetiedostoja.
Lisää saat liitettyä kirjoittamalla uuden viestin ja siihen taasen saa sitten 2 kpl liitteitä.


Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #926 : 10.01.17 - klo:07:44 »
Kun kirjoitat viestiä, klikkaa editointiruudun alapuolella olevaa
"Liitteet ja muut asetukset" tekstiä ja
seuraavaksi klikkaa sanan Liite:alapuolella olevaan ruutuun Selaa...
Se avaa oman tietokoneesi kansiot ja sieltä valitse
Nibesi xxx.LOG tiedosto.

Jos tiedostoja on useampia, tee sama uudelleen.
Yhteen viestiin saa vain 2 kpl liitetiedostoja.
Lisää saat liitettyä kirjoittamalla uuden viestin ja siihen taasen saa sitten 2 kpl liitteitä.

Kiitos tiedosta. Harmi kun kahta logi-tiedostoa ei saa liitettyä tähän, kun niiden koko on 140-150 kt (ja yksittäisen liitteen max.koko on 128 kt, liitteiden yhteiskoko on max.192 kt). Onkohan muilla ollut samaa ongelmaa?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #927 : 10.01.17 - klo:07:56 »
Koeta pakata liian iso tiedosto jollain tunnetulla tiedoston pakkausohjelmalla (zip), jolloin se pienenee ja koeta sitten uudelleen

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #928 : 10.01.17 - klo:07:58 »
Kiitos tiedosta. Harmi kun kahta logi-tiedostoa ei saa liitettyä tähän, kun niiden koko on 140-150 kt (ja yksittäisen liitteen max.koko on 128 kt, liitteiden yhteiskoko on max.192 kt). Onkohan muilla ollut samaa ongelmaa?

Tässä 8 kpl tiedostoja.  Pakattu RAR (122 kt).
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #929 : 10.01.17 - klo:08:00 »
Tässä 8 kpl tiedostoja.  Pakattu RAR (122 kt).

Ja tässä vielä pakattuna ZIP (127 kt). Toivottavasti saatte jomman kumman auki.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #930 : 10.01.17 - klo:08:18 »
Pikaisen tutkimisen perusteella asteminuutit pudottaa käyttöveden teko ja yhtenä yönä legionellatalkoot.


Modet voisi muuttaa yksittäisen tiedoston max. kooksi saman kuin koko viestin liitteiden koko.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #931 : 10.01.17 - klo:08:29 »
Pikaisen tutkimisen perusteella asteminuutit pudottaa käyttöveden teko ja yhtenä yönä legionellatalkoot.


Modet voisi muuttaa yksittäisen tiedoston max. kooksi saman kuin koko viestin liitteiden koko.

1. Mistä sen näki, että legeonelltalkoot on ollut käynnissä? Sen muistan etä mulla legionellatalkoot on säädettynä se 14 vrk:n välein ja puolilleöin. Katsoin että kv ylälämpö on ollut 63 astetta puoliltaöin 8 tamikuuta, onko se juuri tuo?

2. Vaikka taloudesa on van kaksi aikuista (ei suihkun alle jäädä yleensä asumaan), niin pumppuko vaan ei meinaa talvella riittää enää kahden ihmisen suihkussa käymiseen?

3. Seitsemän tammikuuta käppärät näyttää paremmalta. Onko tuo alkupään käppyrä ollut sekaisin, vai tekeekö kone tuommoista käppyrää kun tehot loppuu?

4. Mulla on tuossa 4-5 vuorokauden aikana Nibe käyttänyt logintutkijan mukaan 37,8 kWh, niin tarkoittaako se sitä että Nibe on käyttänyt yhteensä suoraa sähkö/rahaa 5,1€ (0,136x37,8)?
    Eli että Nibe on joskus käyttänyt 1 kW per h ja joskus 4 kW per h, mutta kokonaiskulutus lisäsähkölle on tuona aikana ollut tuo mainittu 37,8kW´?
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #932 : 10.01.17 - klo:09:55 »
1. Mistä sen näki, että legeonelltalkoot on ollut käynnissä? Sen muistan etä mulla legionellatalkoot on säädettynä se 14 vrk:n välein ja puolilleöin. Katsoin että kv ylälämpö on ollut 63 astetta puoliltaöin 8 tamikuuta, onko se juuri tuo?

2. Vaikka taloudesa on van kaksi aikuista (ei suihkun alle jäädä yleensä asumaan), niin pumppuko vaan ei meinaa talvella riittää enää kahden ihmisen suihkussa käymiseen?

3. Seitsemän tammikuuta käppärät näyttää paremmalta. Onko tuo alkupään käppyrä ollut sekaisin, vai tekeekö kone tuommoista käppyrää kun tehot loppuu?

4. Mulla on tuossa 4-5 vuorokauden aikana Nibe käyttänyt logintutkijan mukaan 37,8 kWh, niin tarkoittaako se sitä että Nibe on käyttänyt yhteensä suoraa sähkö/rahaa 5,1€ (0,136x37,8)?
    Eli että Nibe on joskus käyttänyt 1 kW per h ja joskus 4 kW per h, mutta kokonaiskulutus lisäsähkölle on tuona aikana ollut tuo mainittu 37,8kW´?
1. Juuri se. Katso lokintutkijalla pelkkiä käyttövesikäyriä.

2. Kun kone tekee käytövettä, niin se on pois lämmityksestä. "Ongelmaa" tuosta tulee vain kun on kylmää. Täälläkin saunapäivinä kone voi tehdä melkein tunnin vettä.

3. En nyt näe käyriä, mutta täälläkin kovilla pakkasilla tulee erilaista käyrää. Mitä käyrää muuten tarkoitat?

4. Niin minä tuon ymmärrän. Eli ei paljon mitään.
  Teho ja energia menee helposti sekaisin  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #933 : 10.01.17 - klo:14:17 »
1. Juuri se. Katso lokintutkijalla pelkkiä käyttövesikäyriä.

2. Kun kone tekee käytövettä, niin se on pois lämmityksestä. "Ongelmaa" tuosta tulee vain kun on kylmää. Täälläkin saunapäivinä kone voi tehdä melkein tunnin vettä.

3. En nyt näe käyriä, mutta täälläkin kovilla pakkasilla tulee erilaista käyrää. Mitä käyrää muuten tarkoitat?

4. Niin minä tuon ymmärrän. Eli ei paljon mitään.
  Teho ja energia menee helposti sekaisin  ;)

2. Mulla on siinä pyöreässä rinkulassa asetukset tasan käyttövedelle ja lämmitykselle, onko se ok? Eli kummassakin on 25min.

3. Katso mun toisiksi ylimmäinen kuva, siellä on käppyrät BT2, BT3, BT10 ja BT11 (tilanne loppuu 7 tammikuuta).
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #934 : 10.01.17 - klo:17:00 »
2. Mulla on siinä pyöreässä rinkulassa asetukset tasan käyttövedelle ja lämmitykselle, onko se ok? Eli kummassakin on 25min.

3. Katso mun toisiksi ylimmäinen kuva, siellä on käppyrät BT2, BT3, BT10 ja BT11 (tilanne loppuu 7 tammikuuta).

2. Ihan ok.

3. Näyttää kone jauhavan täysillä ja vastuksia tulee avuksi 1kW pykälissä. Minusta normaalia.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #935 : 10.01.17 - klo:17:12 »
Sinulla on käytössä ohjelma 7113v3, joka "röpöttää" ainakin BT2 mittausta.   PUHDAS ULKONÄKÖSEIKKA !

Versiossa 7113v.5 tuo korjaantui ainakin täällä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #936 : 10.01.17 - klo:18:10 »
Kiitoksia vastauksista. Eli jos ei tässä suurempaa hätää, niin seuraillaan tilannetta ja otetaan taas dataa muutaman päivän/viikon päästä. Sen verran vielä, että mulla kiertovesipumpun nopeus-valikossa kaikki ok (valikko 5.1.11). Mulla on valikossa seuraavat asetukset. Tarviiko asetuksia muuttaa?

lämmitys, auto --> kyllä
nop. odotustilassa --> 100%
käyttövesi, auto --> kyllä
korkein sallittu nopeus --> 100%

ps. niin ja mullahan on ulkoinen vesipumppu patterilinjassa, toinen autotallissa sekä kolmas on ECS40 pumpulla talon pesu ja kodinhoitohuoneessa.
Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #937 : 10.01.17 - klo:18:47 »
Kiitoksia vastauksista. Eli jos ei tässä suurempaa hätää, niin seuraillaan tilannetta ja otetaan taas dataa muutaman päivän/viikon päästä. Sen verran vielä, että mulla kiertovesipumpun nopeus-valikossa kaikki ok (valikko 5.1.11). Mulla on valikossa seuraavat asetukset. Tarviiko asetuksia muuttaa?

lämmitys, auto --> kyllä
nop. odotustilassa --> 100%
käyttövesi, auto --> kyllä
korkein sallittu nopeus --> 100%

ps. niin ja mullahan on ulkoinen vesipumppu patterilinjassa, toinen autotallissa sekä kolmas on ECS40 pumpulla talon pesu ja kodinhoitohuoneessa.

Pumppuja siis piisaa ... Laittaisin odotustilan nopeuden 10%:iin, nyt tärvää energiaa hukkaan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jhh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 224
  • Kiinnostunut maalämmöstä
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #938 : 10.01.17 - klo:20:31 »
Pumppuja siis piisaa ... Laittaisin odotustilan nopeuden 10%:iin, nyt tärvää energiaa hukkaan.

Laitoin odotustilan 100% --> 10%. Ei mennyt aikaakaan kun Nibe juntturaan ja naamataulun valo punaiseksi.
Äkkiä säätämään odotustilan pumppuun 50%. Sen jälkeen koneesta virrat pois ja uudelleen päälle. Saas nähdä kuinka käy (toivottavasti ei mee vikatilaan). Miks ihmeessä kone noin sekosi?





Nibe F1245-10R (sw:9172R2) + UKV100 + ECS40, rossipohjainen 1800-luvun pohjalaistalo pattereilla lämpimänä nyt 220 m² (450 m³), 2015 tehty talli 90 m² (400m³), kanaalia rakennusten välissä 15m, keruupiiri 2x300

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #939 : 10.01.17 - klo:20:46 »
Laitoin odotustilan 100% --> 10%. Ei mennyt aikaakaan kun Nibe juntturaan ja naamataulun valo punaiseksi.
Äkkiä säätämään odotustilan pumppuun 50%. Sen jälkeen koneesta virrat pois ja uudelleen päälle. Saas nähdä kuinka käy (toivottavasti ei mee vikatilaan). Miks ihmeessä kone noin sekosi?

Ei sen noin pienestä pitäisi pillastua  ;) Ja melkoisen litanian virheitäkin pukkasi.

Olisikohan vaan sattumasta kyse?
Sehän selviää kokeilemalla uudelleen.

Näytit vaihtaneen softaversionkin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa noble

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 324
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #940 : 10.01.17 - klo:21:23 »
Haiskahtaa korttivialta tai lattakaapelin huonolta kontaktilta. Eikai kaikki anturit voisi yhtäaikaa mennä pimeäksi.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 841
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #941 : 11.01.17 - klo:20:42 »

4. Mulla on tuossa 4-5 vuorokauden aikana Nibe käyttänyt logintutkijan mukaan 37,8 kWh, niin tarkoittaako se sitä että Nibe on käyttänyt yhteensä suoraa sähkö/rahaa 5,1€ (0,136x37,8)?
    Eli että Nibe on joskus käyttänyt 1 kW per h ja joskus 4 kW per h, mutta kokonaiskulutus lisäsähkölle on tuona aikana ollut tuo mainittu 37,8kW´?

Tuo onkin hieman epäselvästi kuvattu, kyseessä on lisäyksen teho eli sen lisäsähkövastuksen. Mukana ei siis ole kompressorit, pumput, ja muu elektroniikka. Tarkempaan maalämpöpumpun energiankäyttöön lienee paras hommata ulkoinen kulutusmittari sähkönsyöttöön.
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa J.L

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #942 : 14.01.17 - klo:14:30 »
Terve
Täällä ollut muutamilla ongelmia kylmien huoneiden kanssa. Itselläkin kaksi kauimmaista makkaria nolla kelillä n.3 astetta viileämpiä kuin muut huoneet. Kovalla pakkasella ero vielä suurenee. Olen noita virtauksia seurannut ja mielestäni kv-pumppu automaatilla kierrättää liian hitailla nopeuksilla. Alkuun n.60% ja tiputtaa sitten n.40%:tiin. nyt kokeilussa kv-pumppu 65% lämmityksen aikana ja 30% huilissa. Kannattaisiko nostaa tuota huili nopeutta? Kun laitoin kv-pumpun 65%:tiin niin meno/tulo tippui n. 5,5 asteeseen. Automaatilla oli 7 astetta.Olen aika perilla miten jakotukeilta säädän virtauksia ja niissä on ne virtausmittarit niin suhteellisen helppoa säätää. Tietenkin lämpöä nostamalla ja pienentämällä muiden huoneiden lämpötilää tilanne varmaan muuttuisi. kaikki termarit on auki ja muualla lämpö nyt n. 22 astetta. Hyviä vinkkejä kaivataan!
nibe 1245 6kw. hirsitalo 2015. 145m2 lämitettävää lattialämmöllä.

Poissa bergvärme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #943 : 14.01.17 - klo:21:27 »
Terve
Täällä ollut muutamilla ongelmia kylmien huoneiden kanssa. Itselläkin kaksi kauimmaista makkaria nolla kelillä n.3 astetta viileämpiä kuin muut huoneet. Kovalla pakkasella ero vielä suurenee. Olen noita virtauksia seurannut ja mielestäni kv-pumppu automaatilla kierrättää liian hitailla nopeuksilla. Alkuun n.60% ja tiputtaa sitten n.40%:tiin. nyt kokeilussa kv-pumppu 65% lämmityksen aikana ja 30% huilissa. Kannattaisiko nostaa tuota huili nopeutta? Kun laitoin kv-pumpun 65%:tiin niin meno/tulo tippui n. 5,5 asteeseen. Automaatilla oli 7 astetta.Olen aika perilla miten jakotukeilta säädän virtauksia ja niissä on ne virtausmittarit niin suhteellisen helppoa säätää. Tietenkin lämpöä nostamalla ja pienentämällä muiden huoneiden lämpötilää tilanne varmaan muuttuisi. kaikki termarit on auki ja muualla lämpö nyt n. 22 astetta. Hyviä vinkkejä kaivataan!
Mitenkään mahdollista laittaa lämmitysverkoston pumppu jatkuvaan käyntiin, esim 60%, siis ei automaattikäyntiin? (Itsellä tosiaan 700L:n varaajan kautta oma shunttipumppu, ottaa n.20W)

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #944 : 14.01.17 - klo:21:52 »
Kahden kauimmaisen makkarin virtausta voisi suurentaa, jos vain mahdollista.

Siihen kiertovesipumppuun voisi kokeilla sellaistakin että lämmitystilassa tuo n.60%-55% ja taukotilan nopeus voisi olla vaikkapa 100%. Luulisi lämpö sillä nopeudella menevän myös kauimmaiseen nurkkaan.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #945 : 15.01.17 - klo:11:09 »
Kommenttia taannoiseen lauhdutinpumppuni kierrosnopeuteen,

olen nyt viikon? ajellut pumpun vakionopeudella 40% ja huonelämpötila on noussut melko selvästi. Tänä aamuna oli 22C mitarissa joka on ulkoseinän lähellä. Koskaan aiemmin ei ole ollut 22C tai yli talvella ilman auringon paistetta tai suurta vierasmäärää. Normaalisti mittarissa on ollut 20,5C.
Laskin ensin käyrän 8/-2 --> 8/-1 ja sitten 6/0 joka laskee menovettä -8C lämpötilassa noin kokonaisuudessaan 4 astetta. Saa nähdä mikä käyrä nyt pitää hakea sopivaksi. Joka tapauksessa aiemmin käytössä ollut 8/-2 ja myös 8/-1 nostivat selvästi lämpötilaa kun pumpun vauhtia olen rukannut ylöspäin.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #946 : 15.01.17 - klo:11:25 »
Eikös patteriverkossa kannata ajaa niin kovalla kierrolla kun korva sallii, eli ettei kohise. Tällöinhän patterit ovat ylhäältä alas tasalämpöiset eli tehot maksimaaliset suhteessa veden lämpötilaan. Joskus lämpökameralla kuvaillut pattereitakin ja joissain vain ylin kymmenen senttiä on lämmin. Taitaa pumpunkin hyötysuhde parantua kun saa ajella vilpoisemmalla vedellä.
Eipä sillä, kyllä lattialämmityskin näyttää lämpökameralla epätasaisemmalta jos ajelee liian hiljaa.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #947 : 15.01.17 - klo:11:29 »
Eikös patteriverkossa kannata ajaa niin kovalla kierrolla kun korva sallii, eli ettei kohise. Tällöinhän patterit ovat ylhäältä alas tasalämpöiset eli tehot maksimaaliset suhteessa veden lämpötilaan. Joskus lämpökameralla kuvaillut pattereitakin ja joissain vain ylin kymmenen senttiä on lämmin. Taitaa pumpunkin hyötysuhde parantua kun saa ajella vilpoisemmalla vedellä.
Eipä sillä, kyllä lattialämmityskin näyttää lämpökameralla epätasaisemmalta jos ajelee liian hiljaa.

Ei puhuttu nyt patteriverkon pumpusta vaan koneen sisäisestä pumpusta. Mulla 4-putkikytkentä ja lisäksi ulkoinen, muistaakseni Wilo, kiertovesipumppu. Aiemmin mulla oli pumpun automaatilla AINA sisäinen pumppu 1% teholla, haki dT 7-8K lauhduttimelle.

BT25 anturikin sain kaverilta, ei vielä asennettu.
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #948 : 15.01.17 - klo:11:53 »
Laskin ensin käyrän 8/-2 --> 8/-1 ja sitten 6/0 joka laskee menovettä -8C lämpötilassa noin kokonaisuudessaan 4 astetta. Saa nähdä mikä käyrä nyt pitää hakea sopivaksi. Joka tapauksessa aiemmin käytössä ollut 8/-2 ja myös 8/-1 nostivat selvästi lämpötilaa kun pumpun vauhtia olen rukannut ylöspäin.
Hyvä merkki että käyrää pystyy laskemaan alaspäin. Täällä patteritalossa taitaa olla 3/+7 tai 3/+6. Eli on siinä varaa muuttaa tarpeen mukaan.

bt25-anturin kun saa laitettua pattereiden menoputkeen, niin saa pysäyttää niben sisäisen pumpun kokonaan. 1% nopeus sotkee puskurivaraajan kerrostumat.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #949 : 15.01.17 - klo:11:56 »


bt25-anturin kun saa laitettua pattereiden menoputkeen, niin saa pysäyttää niben sisäisen pumpun kokonaan. 1% nopeus sotkee puskurivaraajan kerrostumat.

Miksi? Eikö sisäinen pumppu joka tapauksessa ole pelissä kun se koittaa hakea sopivaa deltaa lauhduttimella?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #950 : 15.01.17 - klo:12:04 »
Niin siis pois päältä vain taukotilassa. Lämmityksen aikana tietysti päällä. Koska ei sitä edes saa kokonaan pois päältä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #951 : 15.01.17 - klo:12:47 »
Niin siis pois päältä vain taukotilassa. Lämmityksen aikana tietysti päällä. Koska ei sitä edes saa kokonaan pois päältä.

Taukotilan nopeus kai pitäisi olla 1% tai pois? Ihmettelenkin miksi asetusarvo on tauolla 15%? Sehän vatkaa turhaan kerrostuman pois?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #952 : 15.01.17 - klo:14:19 »
Taukotilan nopeus kai pitäisi olla 1% tai pois? Ihmettelenkin miksi asetusarvo on tauolla 15%? Sehän vatkaa turhaan kerrostuman pois?
Joo. Taukotilassa olisi hyvä olla kokonaan pois. Mutta täytyy olla ensin se bt25-menolämpötila-anturi kiinni. Muuten nibe ei saa mistään sitä tarvittavaa lämpötilatietoa (jos sisäinen pumppu on off-asennossa taukotilassa).

Täällä ei ole sitä ulkoista kiertovesipumppua ollenkaan. Eli läpivirtaava iso puskuri, bt25-anturi on. Sisäinen pumppu on täysillä III-nopeudella.

Vanhassa nibe 1217 pumpussa ei ole sitä bt25-anturi mahdollisuutta. Niin otin sen sisäisen anturin irti koneesta ja siirsin sen sinne puskurin jälkeen pattereille/lattialämmitykselle menevään putkeen. Käyttövedelle on oma mittaus, niin kone toimii. Paluu anturin siirsin taas mittaamaan kuumakaasun lämpötilaa. (A) asetus, niin saa kuumakaasut nousta korkealle ja kone toimii silti. Perus lämpömittarissa loppui asteikko kun kuumakaasu menee johonkin 85 C asti. Tuossa vanhassa 1217 pumpussa oli vain kuumakaasun lämpömittarin tyhjä anturitasku siinä kuumakaasun putkessa. Johto menee vain siitä kotelon tiivisteen välistä sinne "kompressorin laatikkoon" sisälle.


Niin se 1% nopeus voisi olla siksi huono kun kylmä vesi otetaan pohjalta ja siirretään ylös. Jos nopeus on isompi, niin koko puskurivaraajan vesi sekoittuu paremmin "kuumaksi". Tuollainen juttu ainakin tuli siitä pumpun nopeudesta mieleen. Eli periaatteessa puskurivaraajan tilavuus pienenee jos nopeus on taukotilassa 1%. Tiedä sitten menikö oikein vai ei :)
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #953 : 15.01.17 - klo:14:35 »
Kommenttia taannoiseen lauhdutinpumppuni kierrosnopeuteen,

olen nyt viikon? ajellut pumpun vakionopeudella 40% ja huonelämpötila on noussut melko selvästi. Tänä aamuna oli 22C mitarissa joka on ulkoseinän lähellä. Koskaan aiemmin ei ole ollut 22C tai yli talvella ilman auringon paistetta tai suurta vierasmäärää. Normaalisti mittarissa on ollut 20,5C.

Tuohon lämpötilan nousemiseen 1.5 asteella ei taida olla kuin yksi selitys? Eli 40% taukotilan nopeudella puskurivaraajasta meneekin pattereille kuumempaa vettä kun aiemmin 1% nopeudella? Toki se lämmitystilan 40% varmaan vaikuttaa myös osansa tuon taukotilan lisäksi.

Nyt asteminuuttien laskenta menee niben läpi. BT25-anturin kanssa asteminuutit lasketaan tarkemmin siitä oikeasta lämpötilasta joka menee pattereille tai lattiaan. Itsellä tuli ainakin selkeä parannus tuon bt25-anturin kanssa. Asteminuutit sai myös säätää eri lailla. Mulla oli niin että asteminuutteja sai vähän laittaa pienemmälle, kun laittoi tuon anturin. Mutta säätö selviää sitten kun saat anturin käyttöön. Taisin itse laittaa vähän piitahnaa, teippiä, lämpöeristettä ja sitten vielä tiiviisti teippiä päälle.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa J.L

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #954 : 15.01.17 - klo:19:40 »
tossa alle vuorokauden data. Osaisko joku tulkita onko kaikki ok. Laitan vähän pitempää dataa kunhan saan kerättyä( ja jos onnistun saamaan tämänkin tänne ;). Tässä joutuu opettelemaan tietokoneenkin käytön samalla kun yrittää ymmärtää jotain tuosta maalämpöpumpusta!!
nibe 1245 6kw. hirsitalo 2015. 145m2 lämitettävää lattialämmöllä.

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #955 : 15.01.17 - klo:21:26 »
Tuohon lämpötilan nousemiseen 1.5 asteella ei taida olla kuin yksi selitys? Eli 40% taukotilan nopeudella puskurivaraajasta meneekin pattereille kuumempaa vettä kun aiemmin 1% nopeudella? Toki se lämmitystilan 40% varmaan vaikuttaa myös osansa tuon taukotilan lisäksi.


Eikun 40% on mulla nyt nopeus pumpun käydessä ja 15% tauolla. Aiemmin oli AUTO-asennossa käynnissä ja silloin sisäinen pumppu hiihteli aina käydessä 1% nopeudella.

Edit: taukonopeus onkin 5%

Nyt käyrä on jo 6/-1 eli -5C pyyntiä vähemmän kuin aiemmin ja silti sisällä lähes 22C. Aiemmin ihmettelin sitä miksi käyrän säätö on hyvin tunnoton nostamaan sisälämpötilaa edes pidemmällä odottelulla. Ehkä ulkoinen pumppu veti paluuta menolinjaa tai muuten sekoitti varaajan. Pattereille meni monesti 43-44C vesi vaikka kone hakkasi jotain 48-50C kovemmilla pakkasilla. Mittaus menolinjasta/pattereilta infrapunamittarilla.
« Viimeksi muokattu: 16.01.17 - klo:09:02 kirjoittanut alspe »
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #956 : 15.01.17 - klo:22:38 »
tossa alle vuorokauden data. Osaisko joku tulkita onko kaikki ok. Laitan vähän pitempää dataa kunhan saan kerättyä( ja jos onnistun saamaan tämänkin tänne ;). Tässä joutuu opettelemaan tietokoneenkin käytön samalla kun yrittää ymmärtää jotain tuosta maalämpöpumpusta!!
Lattialämmitystalo. Lämmityksen ja keruun delta kohdallaan.
Käynnistyksiä pikkupakkasella noin 16 kpl / vuorokausi.
Pumpun teho tulee riittämään.
Keruun lämpötilat hyvät.
Oikein hyvältä näyttää.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #957 : 16.01.17 - klo:05:19 »
Eikun 40% on mulla nyt nopeus pumpun käydessä ja 15% tauolla. Aiemmin oli AUTO-asennossa käynnissä ja silloin sisäinen pumppu hiihteli aina käydessä 1% nopeudella.
Nyt käyrä on jo 6/-1 eli -5C pyyntiä vähemmän kuin aiemmin ja silti sisällä lähes 22C. Aiemmin ihmettelin sitä miksi käyrän säätö on hyvin tunnoton nostamaan sisälämpötilaa edes pidemmällä odottelulla. Ehkä ulkoinen pumppu veti paluuta menolinjaa tai muuten sekoitti varaajan. Pattereille meni monesti 43-44C vesi vaikka kone hakkasi jotain 48-50C kovemmilla pakkasilla. Mittaus menolinjasta/pattereilta infrapunamittarilla.
Juu. Mulla menikin lukemat väärin. Kyllä se noin varmaan meni aiemmin, kun selitit. Eli kylmempää paluuta sekoittui pattereille menoon.

40% lämmitystilassa näyttää olevan hyvä. Taukotilaa voisi laskea 15% -> 1%. Silloin pumppu ei niin paljon sekoittaisi puskurissa olevaa kuumaa vettä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jarkko t

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #958 : 19.01.17 - klo:11:44 »
Uuden softan laatamisen jälkeen. Tuli laitettua tikku kiinni koneeseen ensimmäistä kertaa ja otettua dataa näkyviin. Ja eihän tuo aivan säädöissä ilmeisesti ollut. Ja samalla tuli huomio, että bt25 anturi puuttuu ja lähti tilaukseen. Ilmeisesti kannattaa anturi laittaa ensin kiinni ja sen jälkee säätää konetta.
Nibe 1245-12. Ukv 100. 2×350m keruupiiri. Patteri lämmitys. 260m2 kaksi kerrosta. 1988 peruskorjattu/laajennettu. Osittain hirsirunko.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #959 : 19.01.17 - klo:21:12 »
Uuden softan laatamisen jälkeen. Tuli laitettua tikku kiinni koneeseen ensimmäistä kertaa ja otettua dataa näkyviin. Ja eihän tuo aivan säädöissä ilmeisesti ollut. Ja samalla tuli huomio, että bt25 anturi puuttuu ja lähti tilaukseen. Ilmeisesti kannattaa anturi laittaa ensin kiinni ja sen jälkee säätää konetta.

Lämmitysveden delta ihan liian iso.
Onko kone automaatilla ?
Jos ei, niin mikä on pumpun nopeus?

Käyntijakson pituus todella pieni ollakseen noin iso talo, kun luultavasti vesitilavuutta järjestelmässä piisaa.
Mikä on käynnistyksen asteminuuttiarvo?


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.