Mistä tuommoinen suuri käyntiaste voi johtua muutakuin alimitoituksesta? COP on joo hyvä koska ilmeisesti on lattialämmitystä kun 28C vesi riittää -5C keleillä.
Mulla vanhassa talossa ed. sivulla COP samaa luokkaa, käyttöveden COP huonompi koska korkeampi lämpötila mutta yksi hailee, käyttö niin pientä. +4,7C kelissä käyntiaste lämmitykseeni 28%. No, onhan siinä tosiaan 10K eroa ulkolämpötilassa. Tulisi nyt Tampereelle se -5C niin saisi logittaa lisää.
ouzonella cop 5.4. Lämmitysveden pyyntö 27,7-29 ka 28.4. Käyttövesi 48C.
alspella cop 5.2. Pyyntö 29. Käyttövesi 52,8C.
Voisi varmaan sanoa että toimivat aivan yhtä hyvin.
Katsoin muuten niben sivuja ja 1245 10kW oli ainut pumppu jossa oli Energialuokka, järjestelmä 35°/55° A+++/A+++. Tai oli sielä toisena myös 1255.
6kW, 8kW ja 10kW malleilla ei oikein ollut eroa hyötysuhteessa.
Ehkä tuo 6kW on vähän osatehoinen ja kaivo on aika kovilla.