Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 logi dataa  (Luettu 519145 kertaa)

Poissa zenomite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #800 : 05.10.16 - klo:23:46 »
Patterilämmitys on valittuna. Lattialämmityspiiriä ei vielä ole se on vielä rakennuksen alla
Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
-
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
-

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #801 : 06.10.16 - klo:00:12 »
Ok. Semmoista vielä mietin, että erikoinen ilmiö tuo, että menovesi on paluuta kuumempaa myös käyntijakson ulkopuolella. Sammuuko kiertopumppu?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa zenomite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #802 : 06.10.16 - klo:00:46 »
Jaksottaisena se muistaakseni sammuu 20 sek kompuran jälkeen tai samaa aikaa
Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
-
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
-

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #803 : 06.10.16 - klo:00:56 »
Jaksottaisena se muistaakseni sammuu 20 sek kompuran jälkeen tai samaa aikaa
Että asteminuuttien laskenta toimisi oikein niin taukotilassakin lämmityksen kiertovesipumpun pitäisi pyöriä vähintään 1% nopeudella? Jos nyt olen oikein ymmärtänyt.

Ehkä sitä 5.1.3 asetusta voisi vielä nostaa isommalle myös?

Ja ehkä lämmitykselle kiinteä delta 8-9C jos haluaisi kiertoveden kiertävän mahdollisimman hiljaa lämmityksen aikana? Jos vaan osaa sen asetuksen jotenkin säätää tuollatavoin. Liuospummpu saa tietysti olla vain jaksottaisella käytöllä.

Patterivesi ei nimittäin sekoitu jos kiertovesipumppu ei pyöri taukotilassa.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #804 : 06.10.16 - klo:06:49 »
kannattaa muistaa että kiertovesi ei lämmitä jos ei se kierrä  :D
eli suomeksi sanottuna teho laskee verkostossa jos  nesteen nopeutta pienennetään alle tarvittavan/optimaalisen, eli suomeksi sanottuna jos vain patterin yläreuna on lämmin niin teho ei ole parhaimmillaan, eli suomeksi sanottuna patteri pitäis olla kauttaaltaan lämmin  8)
Samalla tuo johtaa siihen etttä veden menolämpötilaa voi pienentää kun teho siirtyy paremmin...loogista eikäs vaan. ???

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #805 : 06.10.16 - klo:07:39 »
Jos patterin tilavuus on keskim.  5 l ja niitä 18 kpl, niin kokonaistilavuus on n. 100l = pieni.
Tuolla tilavuudella ei saa pitkiä käyntiaikoja, fysikaalinen mahdottomuus.
Meillä on kokonaistilavuus n. 300l ja käyntijakso vajaa tunti.

Järjestelmän säätö pitäisi saada normaaliksi eli asteminuuteille (=taloudelliseksi), niin ehdotan:
Kompressorin käynnistys => 60GM.
LJ pumppu manuaalille ja lämmitysnopeus sekä "huilinopeus" 80%:iin.
(En nyt muista saako automaatilla huilinopeutta määrättyä, jos saa niin sillä sitten).
En nostaisi 5.1.3 asetusta, koska se on "erikoistilanneraja".

Kellarin patterien virtauksen kuristaminen on hyvä idea, jos ne ovat "talon kuumimmat" ja epäilys että sieltä "oikaisee".

Yleensä kannattaa tehdä vain yksi muutos kerrallaan ja katsoa sen vaikutus.
Hyvä olisi myös kirjata muutokset, jotta on selvää mitä on tehnyt ja milloin ja missä järjestyksessä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #806 : 06.10.16 - klo:12:46 »
Ihan hyviä ohjeita tuli.
Lämmönkeruupumppu on asetettu nyt jaksottaiseksi
pumput automaatilla lämmönkeruu 92, kiertovesi 80
Kaikki patterit eivät kerkeä edes lämmetä päähän asti täysin niin virtaus jo pysähtyy
Tuo tosiaan kuulostaa omituiselta. Virtaus ei saisi pysähtyä koskaan vaan pumppu tulee pyöriä automaatti säädöllä tai manuaali säädöllä kokoajan että patterit kerkeäisivät kaikki lämmetä tasaisesti ja talo lämpenisi ja lämmitys toimisi optimaalisesti. Ainut katkos tulee silloin kun pumppu lämmittää käyttövettä, mutta se taas ei haittaa mitään.

10 kW pumppu on tosi tehokas ja se vaatii niben ohjeen mukaan joko minimissään 100 L puskurivaraajan tai sitten 200 L olisi parempi. 12 kW kone vaatii minimissään 200 L puskurivaraajan.

Tosiaan kuuma vesi voi oikaista jostain "kuumasta" patterista suoraan ja palata suoraan maalämpöpumpulle. Tämä on tietenkin iso ongelma jos tosiaan patterit on "erilaisella" toimivuudella. Eli esim lyhyillä ja isoilla putkilla ja ilman säätöä kuristukset täysin auki, niin kaikki kuuma menisi tuon yhden patterin läpi suoraa oikaisten ja kaikki muut patterit pysyy kylminä. Eli eräänläinen "hullunkierto" lämmityspatterin läpi?

5.1.3 säädön normaaliasetukset on tehty 100 L puskurivaraajaa varten, eli itse nostaisin tuota säätöä vähän ylöspäin. Tuo säädön muuttaminen korvaa puskurivaraajan puutetta. Ja saa siis maalämpöpumpun käymään pidemmän aikaa. Tästä kompressori "tykkää" kun ei ole niin pahaa pätkäkäyntiä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #807 : 07.10.16 - klo:12:42 »
........ Tästä kompressori "tykkää" kun ei ole niin pahaa pätkäkäyntiä.

Lompakko ei tykkää, kun COPPI alenee  ;)  .. mutta sähkön myyjä kiittää
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #808 : 07.10.16 - klo:14:00 »
Lompakko ei tykkää, kun COPPI alenee  ;)  .. mutta sähkön myyjä kiittää
Niin on :) Toisaalta patterivesi pääsee jäähtymään kylmemmäksi eli alussa cop on parempi ja lopussa huonompi. Eli keskimäärin ei pitäisi tulla eroa.

Nyt ilmeisesti kiertovesipumppu on taukotilassa pois päältä. Tuo muuten voi olla pakkasella huono juttu koska vesi ei kierrä? Täällä tuossa nibessä saa kiertovesipumpun pois päältä, mutta pumppu lähtee automaattisesti pyörimään jos ulkolämpötila laskee -1 asteeseen. Eli putket ei pääse jäätymään kun vesi kiertää pakkasella.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #809 : 07.10.16 - klo:18:05 »
Niin on :) Toisaalta patterivesi pääsee jäähtymään kylmemmäksi eli alussa cop on parempi ja lopussa huonompi. Eli keskimäärin ei pitäisi tulla eroa.

Jos kone kävisi asteminuuttien mukaan, niin noin.
Mutta nyt kone stoppaa koko ajan yläerikoistilanne rajalla, ja nollaa asteminuutit.
Sanoisin että kone käy kuumempana kuin olisi tarpeen.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #810 : 07.10.16 - klo:18:44 »
Jos kone kävisi asteminuuttien mukaan, niin noin.
Mutta nyt kone stoppaa koko ajan yläerikoistilanne rajalla, ja nollaa asteminuutit.
Sanoisin että kone käy kuumempana kuin olisi tarpeen.
Ai niin joo. Aivan.
Toki se pitäisi säätää niin että ei koskaan stoppaa yläerikoistilanne rajaan (joka nollaa asteminuuttilaskennan).
Täällä vanhassa pumpussa ei taida olla koko rajaa olemassa. Joskus taisin sitä etsiskellä ja ei ole.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #811 : 03.11.16 - klo:21:59 »
Morjens!

Täältä löytyisi aloitteleva Niben opiskelija.. Kone on hyrrännyt kohta 3 vuotta ja nyt olisi korkea-aika alkaa hieman optimoimaan sitä.

Osaisitteko antaa hieman vinkkejä säätöihin?
Alla 6vrk:n datat (28.10 - 3.11), muutin nyt tuon logituksen 1min välein.. oli jostain syystä vuoden puksuttanut 5s välein  ::)

Käyrä on nyt 3+3, lattialämmitys käytössä.
Keruupumpun nopeus = auto
Kiertovesipumppu, lämmitys auto, odotus 70%
käyttövesi, auto, korkein nopeus 100%
Suurin menijohdon lämpö 42c

En oikeen noista vielä mitään tajua..
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #812 : 03.11.16 - klo:23:15 »
Morjens!

Täältä löytyisi aloitteleva Niben opiskelija.. Kone on hyrrännyt kohta 3 vuotta ja nyt olisi korkea-aika alkaa hieman optimoimaan sitä.

Osaisitteko antaa hieman vinkkejä säätöihin?
Alla 6vrk:n datat (28.10 - 3.11), muutin nyt tuon logituksen 1min välein.. oli jostain syystä vuoden puksuttanut 5s välein  ::)

Käyrä on nyt 3+3, lattialämmitys käytössä.
Keruupumpun nopeus = auto
Kiertovesipumppu, lämmitys auto, odotus 70%
käyttövesi, auto, korkein nopeus 100%
Suurin menijohdon lämpö 42c

En oikeen noista vielä mitään tajua..
Onko lattialämmityksen termostaatit aikalailla täysillä? Jotain saisi tosiaan tehdä koska käynnistyksiä tulee noin paljon. Kompressori käy nyt 12 minuuttia, mutta pitäisi käydä vähintään 20 minuuttia. Ei haittaa vaikka kävisi aika reilusti pidempäänkin.

Onkohan asteminuutit nyt jotain -60 tai -120? Voisi muuttaa vaikkapa -240. En tiedä riittääkö sekään vielä mutta olisi varmaan parempi. Kompressori kävisi silloin pidemmän aikaa ja käynnistysten määrä pienenisi. Pumppuun voisi myös päivittää uusimman ohjelmiston.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #813 : 04.11.16 - klo:07:14 »
Pumpun ohjelmistoa yritin etsiskellä, aikaisemmin sen melko helposti olen löytänyt mutta nyt en millään..

Asteminuutit oli -120, pumppu juuri pysähtyi ja näytti 10 sillä hetkellä.
Muutin nyt -240, kauan tuota logia olisi hyvä kerätä että on vertauskuvaa miten vaikuttaa?
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #814 : 04.11.16 - klo:08:19 »
Kaivo vaikuttaa vähän viileältä, vaikka ei vielä ole ihan talvipakkaset.
Alin tulo -1,2 C ja alin meno -4,3 C.
Olisi syytä seurata maakierron lämpötiloja kovan pakkasjakson aikana.
Kaivon on jo viilentynyt 3 vuotta.
Alkuvuosina kaivo viilenee nopeammin. Viileneminen jatkossa on hitaampaa.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #815 : 04.11.16 - klo:08:23 »
Pumpun ohjelmistoa yritin etsiskellä, aikaisemmin sen melko helposti olen löytänyt mutta nyt en millään..
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1507.0 ja suoraan täältä: https://www.nibeuplink.com/Software/Search/

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #816 : 05.11.16 - klo:09:00 »
Asteminuutit oli -120, pumppu juuri pysähtyi ja näytti 10 sillä hetkellä.
Muutin nyt -240, kauan tuota logia olisi hyvä kerätä että on vertauskuvaa miten vaikuttaa?

Kun täällä puhellaan asteminuuteista, niin yleensä tarkoitetaan pumpun käynnistyksen asteminuuttirajaa.

Seuraavan vuorokauden loki antaa jo hyvän kuvan muutoksen vaikutuksesta.

Paljonko asteminuutit oli ennen muutosta?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #817 : 05.11.16 - klo:09:59 »
Päivitin pumpun nyt uusimpaan versioon.

Vaihdoin samalla asteminuutit -120 -> -240

Nyt logintutkija ei näytä enään tietoja version päivityksen jälkeen, saatteko muut toimimaan tuon login?
Kyseessä siis muutoksista seuraava vuorokausi.
http://joronen.myqnapcloud.com:8080/share.cgi?ssid=00lMG8f

En saanut logia liitettyä kun oli liian iso mutta löytyy tuosta linkin takaa.

Jonkun käyrän saan pihalle mutta en tiedä onkohan sekään ihan oikein.


Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #818 : 05.11.16 - klo:11:40 »
Asiallisesti kone nyt näyttää käyvän, yli 40 min jaksoja.
Tuntuu uskomattomalta, että asteminuuttirajan muutos 120GM -> 240GM vaikuttaa noin paljon.

Lokissa on epäjatkuvuuskohta (=kaksi mittausta samalle minuutille) rengastetussa kohdassa.
Epäilen että lokintutkija ei tuosta pidä.


Laitatko kohteen perustiedot footteriin, kiitos.

Lokissa on pumppujen nopeuksia kirjattuna ja siksi varmaan vrk-loki ei enää mahdu foorumille.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #819 : 05.11.16 - klo:11:54 »
Lokissa puuttuu "tunti" tuossa kohtaa:
2016-11-05   01:27:01   7740   2   -65...
2016-11-05   00:28:01   7740   2   -65...
2016-11-05   01:29:01   7740   2   -65...

Kiertovesipumppujen lokitusten lisäksi olivat kenttien nimet lokifilun alussa muuttuneet, sisältävät nyt myös kentän modbus ID:n, tämä tekee jatkossa lokien parsimisesta helpompaa, mutta aiheuttanee hieman lisätöitä lokintutkijoihin lyhyellä aikavälillä.
Lisäsin parsimiset tuohon omaan experimental versioon v0.02: ( http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7166.0 )


Käyntiajat sinänsä näyttävät ihan hyviltä, mutta kylmäksi menee kaivo käyntijaksojen aikana, nyt jo on tulo pakkasella.

Toinen mikä pistää silmään on tuo sisälämpötilan ja pyynnin väliset muutokset? Onko sisäanturi sellaisella paikalla että iltainen takka/sauna(?) vaikuttaa siihen? Paljonko oli sisälämpötila teillä tänä aamuna noin suuren pyynnin pudotuksen jälkeen? Meillä ei sisäanturin kompensointi toimi lattialämmityksen kanssa vaan sisälämpötila jää värähtelemään ja tuollaisesta äkkinäisistä muutoksista seuraisi vain haittaa asumisviihtyvyyden kannalta.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #820 : 05.11.16 - klo:13:38 »
Sisäanturi on tosiaan olohuoneessa mutta mahdollisimman kaukana takasta, tosin yksi iso tila kyseessä.
Takka on lämmitetty eilen 19 alkaen.

Sisälämmössä en ole huomannut mitään isoja muutoksia mutta tarkistanpa tuon vielä huomenna aamulla tai logeista illalla.
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #821 : 05.11.16 - klo:13:51 »
Sisälämmössä en ole huomannut mitään isoja muutoksia mutta tarkistanpa tuon vielä huomenna aamulla tai logeista illalla.
Jollei asukkaat huomaa mitään niin tuossapa se vastaus jo tulikin, sanoo anturidata mitä tahansa  :)

Takka on siitä hankalampi kompensoitava kuin sauna että sen tuottama lämpö on niin pitkäkestoista. Meillä ei tosiaan huoneanturilla kompensointi
tuossa käytössä toiminut, koska se aiheutti heilahteluja sisälämpötilaan sekä suotta viilensi tiloja jotka eivät ole takan vaikutusalueella (varasto+talli).
Ratkaisin "takkaongelman" lämmittämällä sitä vain kun ulkona kylmenee alle -10C ja suurimmat lämpöpiikit katkaistaan huonetermostaatilla, mutta
tuossa on sitten taas omat haasteensa.

Jos teillä on nykyinen systeemi toiminut hyvin, mutta lokien mukaan huojunta on reilua niin voit kokeilla alkuun vaikka pienentää ihan hitusen Niben
sisäanturin korjauskerrointa. Mutta jollei kukaan ole huomannut tuota, niin kandee antaa olla. Tuohon säätämiseen säätämisen ilosta ratkeaa turhan usein..
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #822 : 05.11.16 - klo:14:26 »
Oikeastaan hyvä pointti tuo muut alueet.. meillä on kylmyys ongelmua ollut oikeastaan aina sisällä kahdessa viimeisessä lattiapiirissä (pesuhuone ja khh) siellä on aina kylmä ilma ja myös lattiat viileet. Termostaatti näyttää lämmitystä kokoajan mutta lämpöä on vaikea saada edes 20c.
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #823 : 05.11.16 - klo:14:55 »
Oikeastaan hyvä pointti tuo muut alueet.. meillä on kylmyys ongelmua ollut oikeastaan aina sisällä kahdessa viimeisessä lattiapiirissä (pesuhuone ja khh) siellä on aina kylmä ilma ja myös lattiat viileet. Termostaatti näyttää lämmitystä kokoajan mutta lämpöä on vaikea saada edes 20c.
Monessako piirissä teillä on termostaatit käytössä? Linkittämässäni kuvassa näkyy n. 23:00 loppuvan lämmitysjakson aikana paluulämpötila nousevan huomattavasti nopeammin kuin iltapäivällä ennen takan käyttöä. Menivätkö jotkut piirit kiinni?

Onko PH ja KHH kauimmat piirit jakotukilta? Täällä oli tuotakin ongelmaa, mutta se korjaantui nostamalla lämmitysveden virtausnopeutta jotta kauimmaistenkin piirien virtaus on riittävä jotta niihiin saadaan tarpeeksi lämpöä. Lokien mukaan Nibe näyttäis pitävän lämmönjohtopumpun nopeutta 60-70%:issa jolloin lauhduttimen delta on n. 7-astetta, joten manuaaliasetuksilla olisi mahdollista lisätä LJ-pumpun nopeutta jotta kauimmaisetkin piirit lämpiäis paremmin. Mutta nuo termostaatit lattiapiireissä saattavat aiheuttaa ongelmia, joten tuntematta järjestelmää enempää en uskalla manuaalinopeutta suositella.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #824 : 05.11.16 - klo:15:36 »
11 piiriä on talossa ja kuudessa on termostaatti.
Tallissa on 3 piiriä mutta tallin kanssa on ylilämpö ongelmia enemmänkin.. en saa sitä niin matalaksi kuin haluaisin.. 15 olisi kiva mutta lämpöä ei ole missään vaiheessa saatu alle 16.
Toki sulkemassa jakotukista mutta sitten on tukkeumavaara jos liian pienelle laittaa.

Meillä on siis tekninen tila autotalli/varaston yhteydessä ja sieltä n.25m matka jakotukeille.
Lämpimän veden kierto on rajoitettu kellolla, eli ilta - aamu on kierto pois päältä.
Muuten vesi kiertää taloon sisääntulolle asti mutta ei talossa.

PH ja KHH on kauimmat piirit jakotukilta.

LK jakotukit ja langattomat LK termarit on käytössä.

Tuosta kaivon kylmyydestä en osaa oikeen kommentoida, viime talveta se tosiaan huiteli melkoisen kylmänä mutta asentaja sanoi että ei ole vielä ongelma, pahimmillaa siis -8.

Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #825 : 05.11.16 - klo:15:59 »
Useat koneet pysäyttävät itsensä -9 C lukemassa tehdasasetuksen arvoilla.
Aika lähellä on.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #826 : 05.11.16 - klo:16:00 »
Mikä käyrä käytössä? Näyttää aika jyrkälle tuo pyynnin vaihtelu jos kerran lattialämmitys koko talossa. Meillä lattialämmitys uudehkossa talossa, ja käyrä 3+2.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #827 : 05.11.16 - klo:16:03 »
Käyrä on 3+3, talo 2014 valmistunut.. tai eihän tää varmaan koskaan ole valmis..  :D
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #828 : 05.11.16 - klo:16:46 »
Eli tuota pyyntiä säätää tuo sisäanturikin? Kokeilisin melkein ilman sitä, tuo muutos on aika suurta ja voisi juuri tehdä tuota kauimmaisten piirien kylmyyttä.

Eli sisäanturi pois säätöhommista ja takalliseen/muiden lämmönlähteiden tiloihin termostaatti leikkaamaan liikalämmöt? Tai ainakin vaikutusta pienemmälleen niinkuin aiemmin ehdotettiin, mutta lähtökohtaisesti lattialämmitys on liian hidas reagoimaan noihin muutoksiin.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #829 : 05.11.16 - klo:17:15 »
Nyt tuli heti uutta asiaa.. täytyypä tutkia miten tuon sisälämpö anturin saa veke tuosta käytöstä
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #830 : 05.11.16 - klo:17:39 »
Eli tuota pyyntiä säätää tuo sisäanturikin? Kokeilisin melkein ilman sitä, tuo muutos on aika suurta ja voisi juuri tehdä tuota kauimmaisten piirien kylmyyttä.

Eli sisäanturi pois säätöhommista ja takalliseen/muiden lämmönlähteiden tiloihin termostaatti leikkaamaan liikalämmöt? Tai ainakin vaikutusta pienemmälleen niinkuin aiemmin ehdotettiin, mutta lähtökohtaisesti lattialämmitys on liian hidas reagoimaan noihin muutoksiin.

Korjaan vielä, eli ilmeisesti ei ole huoneanturia vaan RMU 40, eli etähallinta paneeli.
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #831 : 05.11.16 - klo:18:04 »
Korjaan vielä, eli ilmeisesti ei ole huoneanturia vaan RMU 40, eli etähallinta paneeli.

Sillä ei ole väliä onko pelkkä anturi vai tuo käyttöpaneelin anturi, samallalailla sen ohjauksen saa pois käytöstä. Ulkoa en kyllä muista mistä, siitä on täällä jossain keskustelussa aiemmin ollut puhetta, meillä ei toki mitään anturia rivitalossa edes ole.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #832 : 05.11.16 - klo:18:32 »
Ainakin mlp:n omista valikoista:
Sisäilmasto->1.9 lisäasetukset -> 1.9.4 huoneanturiasetukset
En nyt pääse pumpulle, mutta tuossa näytössä on joku tapa poistaa aktivointi, sen jälkeen pyynti menee
pelkän käyrän mukaan.

Jos sulla on ollut koko ajan sekä huoneanturikompensointi että huonetermostaatit käytössä niin nyt voi tulla tarvetta pyyntikäyrän hienosäätämiseen.

Nyt olis loistavat kelit pistää kaikki termostaatit täysille ja säätää lämpökäyrä kohdalleen ilman takkaa. Vaatii vaan muutaman päivän odottelun että näkee mitä tapahtuu kun ei ole huoneanturia tai termostaatteja sekoittamassa kuvioita.

Sitten kun käyrä on ok, niin huonetermostaateilla onnistuu huomattavasti paremmin ylimääräisten lämpöjen leikkaaminen.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #833 : 05.11.16 - klo:18:49 »
Jos sulla on ollut koko ajan sekä huoneanturikompensointi että huonetermostaatit käytössä niin nyt voi tulla tarvetta pyyntikäyrän hienosäätämiseen.

Nyt olis loistavat kelit pistää kaikki termostaatit täysille ja säätää lämpökäyrä kohdalleen ilman takkaa. Vaatii vaan muutaman päivän odottelun että näkee mitä tapahtuu kun ei ole huoneanturia tai termostaatteja sekoittamassa kuvioita.

Vinkkinä tuohon, että nollan tuntumassa kannattaa muuttaa lähinnä tuota käyrän siirtymää, ja sitten jos pakkasen kiristyessä lähemmäs -15 lämpenee tai kylmenee liikaa, niin sitten vasta muutetaan käyrän jyrkkyyttä. 3 on todennäköisesti hyvä uudehkolle lattialämmitystalolle.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #834 : 05.11.16 - klo:18:52 »
Kävin nyt ottamassa tuon huoneanturin veke päältä.

Annoin käyrän olla 3+3, oisko tuota nyt syytä hieman säätää jo etukäteen? Tämänhän voi vaan kokemus oikeastaan sanoa..

Eli sitten vielä termareista maksimit ja katellaan mitä käy?

Koneesta tietysti pyynti 21 annetaan olla?
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #835 : 05.11.16 - klo:19:01 »
Kävin nyt ottamassa tuon huoneanturin veke päältä.

Annoin käyrän olla 3+3, oisko tuota nyt syytä hieman säätää jo etukäteen? Tämänhän voi vaan kokemus oikeastaan sanoa..

Eli sitten vielä termareista maksimit ja katellaan mitä käy?

Koneesta tietysti pyynti 21 annetaan olla?
Jos pyynti on ollut 21 niin lokisi mukaan sisälämpötila on melkein koko ajan ollut korkeampi, joten kompensointi on pudottanut pyyntiä käytännössä suurimman osan ajasta. Sitten vielä ne huonetermostaatit. Meillä toimii 3+0, joten 3:n käyrä lienee ok, mutta tuo 3:n korotus voi olla vähän liikaa, olisko alkuun vaikka tk-:llakin toimiva 3+2 hyvä? Saattaa riittää vähempikin.
Jos teidän takka on varaava niin sen vaikutus jatkunee vielä päiviä.

Silloin kun huoneanturi ei ole käytössä, niin sisälämpötilan pyynti muuttuu käytännössa käyrän korotukseksi. Joten nyt pitäisi RMU:lla näkyä asetuksena 3. Jos se siis toimii samoin kuin Uplink tai pumpun oma näyttö.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #836 : 05.11.16 - klo:19:20 »
Jos pyynti on ollut 21 niin lokisi mukaan sisälämpötila on melkein koko ajan ollut korkeampi, joten kompensointi on pudottanut pyyntiä käytännössä suurimman osan ajasta. Sitten vielä ne huonetermostaatit. Meillä toimii 3+0, joten 3:n käyrä lienee ok, mutta tuo 3:n korotus voi olla vähän liikaa, olisko alkuun vaikka tk-:llakin toimiva 3+2 hyvä? Saattaa riittää vähempikin.
Jos teidän takka on varaava niin sen vaikutus jatkunee vielä päiviä.

Silloin kun huoneanturi ei ole käytössä, niin sisälämpötilan pyynti muuttuu käytännössa käyrän korotukseksi. Joten nyt pitäisi RMU:lla näkyä asetuksena 3. Jos se siis toimii samoin kuin Uplink tai pumpun oma näyttö.

Juuri näin, nyt näytössä oli tosiaan +3. Tiputin sen +1 ja lähden siitä kattelemaan eteenpäin.

Takka on varaava mutta ei kovin iso, hohkii ehkä sen 1,5 vrk.

Nämä tuskin vaikuttaa loppupeleissä noihin kylmiin piireihin? Näyttäisi että koneella on lämmityksen kierto automaatilla ja odotus 70%.
Lämminvesi on myös automaattinen.
Alapuolella maksimi 100%

Pakkanen tuntuu kiristyvät yöksi kun nyt jo -10. Niben oma usb tikku temppuilee niin logitus oli katkennut, vaihdoin samalla paremman tikun niin enkäpä se temppuilu loppuu.
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 891
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #837 : 05.11.16 - klo:19:26 »
Juuri näin, nyt näytössä oli tosiaan +3. Tiputin sen +1 ja lähden siitä kattelemaan eteenpäin.

Takka on varaava mutta ei kovin iso, hohkii ehkä sen 1,5 vrk.

Nämä tuskin vaikuttaa loppupeleissä noihin kylmiin piireihin? Näyttäisi että koneella on lämmityksen kierto automaatilla ja odotus 70%.
Lämminvesi on myös automaattinen.
Alapuolella maksimi 100%

Pakkanen tuntuu kiristyvät yöksi kun nyt jo -10. Niben oma usb tikku temppuilee niin logitus oli katkennut, vaihdoin samalla paremman tikun niin enkäpä se temppuilu loppuu.

Nuo piirit on varmaankin säädetty laskennallisiin asetuksiin, mutta nyt sitten jos huonelämmöt on epätasaisia, niin jakotukista sitten kuumien huoneiden virtaamaa hieman pienemmälle ja kylmien huoneiden virtaamaa suuremmalle.

Toki tuo kylmyysongelma voi osaltaan jo ratketa kun koko taloa ei enää säädetäkään tuon yksittäisen tilan perusteella, tuossahan on ilta-aikaan aika paljonkin vähennetty aina lämmitystä.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa ToniFIN83

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #838 : 05.11.16 - klo:20:12 »
On joo suunnitelman mukaisesti säädetty, täytyy varmaan nyt tehdä silleen että seurailen tilannetta ensin näin ja otan logia koneesta kokoajan.

Täytyy sitten kattoa tarviiko minkälaista säätöä mistäkin.
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Nibe 1245 logi dataa
« Vastaus #839 : 06.11.16 - klo:07:52 »
Olisin katsonut tuota epäjatkuvuuskohtaa, mutta olit vaihtanut lokin Sharessa.

Sinällään ei ole uutta tai ihmeellistä että Nibe kirjaa aikoja lokiin "huolimattomasti".
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.