Vain kaksi mittauspistettä ei anna eväitä kovin hyviin analysointeihin.
Sekä lämpötilat, paineet että tehot osuvat hyvin samaan joukkoon kuin aiemmatkin mittaukset.
Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että virtausmittaus on "aito" mittaus.
Pyörittelin näitä viimeisimpiä ja aiempia mittaustuloksia Exellissä
Sain että
Teho putoaa 0,075kW/1C (lauhduttimelta lähtevä lämpötila)
Tehon kannalta paras lauhduttimen Dt on 5 - 6 C
Tulokset ovat vain suuntaa-antavia, koska tulokset olivat "kuin haulikolla ammuttu"
ATS
Joo, ei anna kaksi pistettä kovin tieteellistä taustaa tälle.
Muutenkin tossa oli vähän sellaista ongelmaa, että siinä vaiheessa, kun katsoin toisesta valikosta kaasujen lämmöt ja sitten pitää siirtyä toiseen kohtaan valikossa katsomaan lämpötiloja, on ne lämmöt saattaneet jo vaikka desimaalin verran muuttua.
Tehot putoaa siis 0,075 kW per aste. Eli jos 35 asteisella lauhduttimen vedellä tehot on 10,3 kW, niin 40 asteisella vedellä olisi 9,925 kW?
Ja sitten tehojen kannalta olisi paras delta 5-6 astetta?
Ei millään pahalla mut tää ketju on nyt jo niin pitkä ettei kukaan löydä täältä tietoa suoraan kun on niin monta juttua päälekkäin yhdessä ketjussa. Tän vois siivota aiheittain eri keskusteluihin jotta olisi kätevä tiedonlähde kun joku tarvitsisi tietoa.
Eli uus ketju kun tulee uus kysymys.....
Ylläpidolta olis hienoa jos nyt tässävaiheessa vielä sais siistiksi koht on liiiiiiianpaljon hommaa...
Mietin itse ihan samaa.
OilToSoil pääset eroon näistä virtausten tasapainotusongelmista, kun muutat varaajan 2-putkikytkennällä läpivirtaavaksi?
??
Haittana on että talon lämmitys pysähtyy käyttöveden teon ajaksi.
Lattiapiirissä vesi kiertää oman pumpun kierrättämänä myös kv-ajan.
Pattereissa vesi ei kierrä kv-aikana.
ATS
Tuo olis jo rohkea veto. Itse en osaa putkikytköksiä tehdä.
Oon edelleen miettinyt sitä, että shunttaisi tuon patteripiirinkin, niin silloinhan varaajakin eläisi ymmärtääkseni lähes omaa elämäänsä?
Luin yhden jutun, jossa joku oli muuttanut nimenomaan patteripiirin, jossa oli aiemmin termarit, shuntatuksi ja oli kuulemma tehonkulutus tippunut huomattavasti. Mene ja tiedä sitten...
Onko tästä nyt summa summarum, että koneen arvot näyttäisi olevan ihan ok?
Mitä nyt kaasut huitelee vähän korkealla silloin, kun järjestelmä on 'normaalitilassa'.
Ja kun on vain yksi piiri käytössä, niin kaasut ja paineet on vielä paremmin siellä, missä pitääkin?
Ja että tämä koko homma taitaa olla sitten aika pitkälle kiinni virtauksista ja lämmönjaon toimivuudesta.
Edelleen mietin, että miksi sitten kovilla pakkasilla tehot tuntui riittävän hiukan paremmin, kun laitoin puskurin syötön täysille...?
Onkohan siinäkin jotenkin kiinni siitä, että kun kone ei jaksa nosta lämpöjä yhtä nopeasti ja shunttikaan ei käänny mihinkään suuntaan, niin virtauksissa ei tapahdu muutosta ja koneeseen jää ns. luuppi päälle?
Sori taas pitkä teksti.
Tässä ääneen ihmettelen, saa vastata jos kuka haluaa.

Kiitokset seppaantille laskelmista ja muillekin auttajille myös!