Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Tyhmiä kysymyksiä  (Luettu 1118105 kertaa)

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1360 : 20.03.16 - klo:22:54 »
"Vastuslämmitys tulee pääosin kaivon tilalle, ei sen lisäksi". Juuri tuota haen.
kilowatti lauhduttimen jälkeen vastuksella antaa tasan kilowatin lisää.

Kyllä, näin on (sillä edellytyksellä, että lämpö siirtyy lämmönjaossa tehokkaasti ja lauhtumislämpö ei kovin paljon nouse).

Luulisi kumminkin hyötysuhteen olevan parempi tuolla kilowatilla höyrystimen kautta kuin
että suoraan lämmitykseen?

Miksi?

Maalämpöpumppu on nimensä mukaisesti pumppu, joka siirtää lämpöä keruupiiristä lämmönjakoon. Lämpöenergia vain siirretään puolelta toiselle; ei se siinä mitenkään monistu.  Kun höyrystimen puolelle syötetään vastuksella yksi kWh energiaa, lämpöpumppu siirtää sen kWh:n lämmönjaon puolelle. Koska sen syöttäminen höyrystimen puolelle kuitenkin nostaa keruunesteen lämpötilaa, se aiheuttaa, että kaivosta siirtyy vähemmän energiaa keruunesteeseen.

Mitä olen seuraillut keskusteluja niin pääosin kaivon mitoitus on mennyt pieleen, eikä niinkään muu järjestelmä.
Kaivo siis kyykkää enemmän  yleensä varsinkin pitkillä pakkasjaksoilla kuin lämmitysjärjestelmä.

Näinhän se on. Siksi haluankin varoittaa tilaamasta lyhintä kaivoa tarjonneelta, vaikka se houkuttelevan edulliselta vaikuttaisi. Kannattaa aina ottaa kaivon mitoitus varman päälle ja porata kaivo vähintään eri tarjousten/mitoitusten keskiarvon mukaan ja mieluummin vielä vähän lisää.

Kuten toisessa ketjussa täällä todettiin, lyhyttä kaivoa voi jälkikäteen paikata tekemällä vaakakeruulenkki maahan sen lisäksi sarjaan kaivon kanssa, jos pihassa on sopivaa tilaa. Hankalahkoa ja suhteellisen kallista sekin on, joten kannattaa porata kaivo heti kerralla kunnolliseksi.

Jos sitten käy huono tuuri esimerkiksi maaperän kalliotyypin kanssa, vaikka metrejä onkin yritetty laittaa tarpeeksi, niin silloin voi harkita vaakalenkkiä lisäksi.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1361 : 20.03.16 - klo:23:19 »
Voiko joku oikeasti väittää että pumpun antama teho laskee kolme prossaa
jokaisella keruun viileämmällä asteella?
Eli saisimme nolla kaivolla esim 5,3kw ja -10 keruulla 4.8kw?
Sitten kun lisätään tähän kompuran noussut ottoteho verkosta niin kolme prosenttia on todella kaukana oikeasta.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1362 : 21.03.16 - klo:09:49 »
Voiko joku oikeasti väittää että pumpun antama teho laskee kolme prossaa
jokaisella keruun viileämmällä asteella?
Minä en ainakaan ole näin väittänyt.
Esko Kaappolan mukaan hyötysuhde (COP), ei teho, laskee n. 3% keruulta tulevan liuoksen jäähtyessä yhden asteen, Dt:n pysyessä samana.


Eli saisimme nolla kaivolla esim 5,3kw ja -10 keruulla 4.8kw?
Sitten kun lisätään tähän kompuran noussut ottoteho verkosta niin kolme prosenttia on todella kaukana oikeasta.
Minkälaisella rosenttilaskulla on tähän tulokseen päästy?
Laitahan laskuesimerkki tai todelliseen mittausdataan perustuva laskelma.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1363 : 21.03.16 - klo:12:20 »
Ruotsin maalämpöpumpputestin mittaustuloksista tuon pystyy aika hyvin kalkuloimaan.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1364 : 21.03.16 - klo:19:23 »
Voiko joku oikeasti väittää että pumpun antama teho laskee kolme prossaa
jokaisella keruun viileämmällä asteella?
Minä en ainakaan ole näin väittänyt.
Esko Kaappolan mukaan hyötysuhde (COP), ei teho, laskee n. 3% keruulta tulevan liuoksen jäähtyessä yhden asteen, Dt:n pysyessä samana.


Eli saisimme nolla kaivolla esim 5,3kw ja -10 keruulla 4.8kw?
Sitten kun lisätään tähän kompuran noussut ottoteho verkosta niin kolme prosenttia on todella kaukana oikeasta.
Minkälaisella rosenttilaskulla on tähän tulokseen päästy?
Laitahan laskuesimerkki tai todelliseen mittausdataan perustuva laskelma.

ATS

Laskin että kaivo antaisi 1% vähemmän tehoa jokaisella asteella kun kaivo viilenee.
Näin ollen 10 asteen tiputus keruulta tekisi noin 500w jos nollakaivolla tulisi tuo reilu viisi kilowattia.
Tämähän ei voi pitää paikkansa koska tehomenetys on huomattavasti suurempi jopa yli nollakeruulla.
Hyötysuhdetta en osaa laskea.
Mikä tuo Sailorin mainitsema testi on, linkki olis kiva?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1365 : 21.03.16 - klo:20:31 »
Lainaus
Laskin että kaivo antaisi 1% vähemmän tehoa jokaisella asteella kun kaivo viilenee.
Näin ollen 10 asteen tiputus keruulta tekisi noin 500w jos nollakaivolla tulisi tuo reilu viisi kilowattia.
Tämähän ei voi pitää paikkansa koska tehomenetys on huomattavasti suurempi jopa yli nollakeruulla
Onko sinulla faktaa näiden väittämien tueksi?

Eihän se kaivosta otettava teho mihinkään putoa, jos Dt pysyy smana.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1366 : 21.03.16 - klo:21:10 »
Onko sinulla faktaa näiden väittämien tueksi?

Eihän se kaivosta otettava teho mihinkään putoa, jos Dt pysyy smana.

ATS
Pakkohan tehon on tipahtaa jos kaivo viilenee vaikka DT pysyisikin samana.
96
Yleistä / Vs: Höpinää kompressoreista, niiden eroista sekä kylmäainepuolesta ylipäätään
« : 27.02.16 - klo:16:27 »
Ottamatta sen enempää kantaa kuvan oikeellisuudesta, niin tuostakin näkee hyvin kuinka
käy kun ensiöpiiri viilenee.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1367 : 22.03.16 - klo:11:50 »
Lainaus
Pakkohan tehon on tipahtaa jos kaivo viilenee vaikka DT pysyisikin samana.
96
Yleistä / Vs: Höpinää kompressoreista, niiden eroista sekä kylmäainepuolesta ylipäätään
« : 27.02.16 - klo:16:27 »
Ottamatta sen enempää kantaa kuvan oikeellisuudesta, niin tuostakin näkee hyvin kuinka
käy kun ensiöpiiri viilenee
Nestevirtauksen (esim energiakaivon keruu) lämpöteho lasketaan kaavalla:
P=F*Dt*c  (Teho = virtaus*lämpötilaero*ominaislämpö)
Tässä tehon laskentakaavassa ei esiinny lainkaan nesteen lämpötilaa.
Keruunesteen lämpötila kylläkin vaikuttaa moniin maalämpöpumpun suoritusarvoihin.

Lainaus
Yleistä / Vs: Höpinää kompressoreista, niiden eroista sekä kylmäainepuolesta ylipäätään
« : 27.02.16 - klo:16:27 »
Tämän viittauksen kuvalla ja kaivosta otettavalla teholla ei ole mitään tekemistä keskenään.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1368 : 22.03.16 - klo:21:18 »
Nestevirtauksen (esim energiakaivon keruu) lämpöteho lasketaan kaavalla:
P=F*Dt*c  (Teho = virtaus*lämpötilaero*ominaislämpö)
Tässä tehon laskentakaavassa ei esiinny lainkaan nesteen lämpötilaa.
Keruunesteen lämpötila kylläkin vaikuttaa moniin maalämpöpumpun suoritusarvoihin.
Tämän viittauksen kuvalla ja kaivosta otettavalla teholla ei ole mitään tekemistä keskenään.

ATS
No eipä ole, mutta ymmärsin tuosta että pumpun "kuumapää" romahtaa kun keruu viilenee liikaa.
Täytyy laittaa tuon oman pumpun tehon lasku lauhduttimelta laskien kun keruu viilenee.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1369 : 24.03.16 - klo:00:54 »
No niin, laatan tai paluulitkun  kytkentäerotus 5C. Startti oli 27.5 ja pysäytys 32,5C.

DT lauhduttimelta     Tulo keruulta, dt pysyy samana.
8,9                          4,3
8,7                          3,8
8,3                          2,9
8,2                          2,7
8,0                          2,4
7,9                          2,3
7,9                          2,1
7,9                          2,0
7,8                          2.0
7,7                          1,9

Tässä vähän laskenta-apua tarvittaisi. Oletetaan että lauhduttimen virtaama on 0,2l/s
Paljonko siis pumpun teho laskee kun keruu laskee?
Toki viiden asteen nousu lauhduttimelta merkitsee jotain, mutta aika vähän.

Pumppu kävi reilu kaksi tuntia ja alusta ja lopusta jäi muutama kymmenys pois laskuista.
Olisi mukava nähdä sakupumpuilla ja eri kylmiksillä tehty ajo.
Itellä en pääse alle 1,5C asteen tulolämmöillä keruulta koskaan, mutta jossain on raja
oltava että höyrystintä on järkevämpää alkaa lämmittämään vastuksella kuin pelkkää lämmitysjärjestelää.
Toisinsanoen huono keruu hyydyttää pumpun coppelot enempi kuin korkeampi meno lämmitysjärjestelmässä.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1370 : 24.03.16 - klo:10:23 »
Tässä vähän laskenta-apua tarvittaisi. Oletetaan että lauhduttimen virtaama on 0,2l/s
Paljonko siis pumpun teho laskee kun keruu laskee?
Toki viiden asteen nousu lauhduttimelta merkitsee jotain, mutta aika vähän.

Pumppu kävi reilu kaksi tuntia ja alusta ja lopusta jäi muutama kymmenys pois laskuista.
Olisi mukava nähdä sakupumpuilla ja eri kylmiksillä tehty ajo.
Itellä en pääse alle 1,5C asteen tulolämmöillä keruulta koskaan, mutta jossain on raja
oltava että höyrystintä on järkevämpää alkaa lämmittämään vastuksella kuin pelkkää lämmitysjärjestelää.
Toisinsanoen huono keruu hyydyttää pumpun coppelot enempi kuin korkeampi meno lämmitysjärjestelmässä.

Lauhduttimen virtauksen pysyessä vakiona, lauhduttimen teho laskee prosentuaalisesti saman verran kuin dT muuttuu prosentuaalisesti.

1 - (7,7 / 8,9) = 0,135  eli lauhduttimen teho laskee 13,5 % tuossa.

Jos oletetaan tuo 0,2 l/s virtaus, niin 8,9 K dT:llä teho on 8,9 K * 0,2 kg/s *4,182 kJ/K*kg = 7,44 kW ja vastaavasti 7,7 K dT:llä 6,44 kW (ja tehon pudotus siis se 13,5 %).

Tähän laskelmaan ei vaikuta se lauhduttimen viiden asteen lämpötilan nousu.

Pumppu kävi reilu kaksi tuntia ja alusta ja lopusta jäi muutama kymmenys pois laskuista.
Olisi mukava nähdä sakupumpuilla ja eri kylmiksillä tehty ajo.
Itellä en pääse alle 1,5C asteen tulolämmöillä keruulta koskaan, mutta jossain on raja
oltava että höyrystintä on järkevämpää alkaa lämmittämään vastuksella kuin pelkkää lämmitysjärjestelää.
Toisinsanoen huono keruu hyydyttää pumpun coppelot enempi kuin korkeampi meno lämmitysjärjestelmässä.

Tuosta lahduttimen tehon laskelmasta EI pysty sanomaan noilla mittauksilla mitään COP:ista, koska myös kompressorin sähkön ottoteho ja keruun dT muuttuu tuossa ja niitä ei ole mitattu.

Harkintaa höyrystimen lämmittämisestä vastuksella en ymmärrä lainkaan. Tietysti huono keruu hyydyttää pumpun, mutta lisälämpö kannattaa silti tarjoilla suoraan sinne lämmönjakoon.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1371 : 24.03.16 - klo:11:00 »
No tuosta näkeekin jo hyvin tehon jyrkän laskemisen noinkin alhaisilla menoveden lämmöillä. 5 asteen ero, niin tehon pudotus on jo 1 kW. Lisää toision pyyntiin, niin teho putoaa sitä mukaa. Ja mitä lämpimämpää vaaditaan, sen vähemmän kiertää kylmäainetta piirissä ja sen vähemmän otetaan kaivosta. Eli kompuran tehovaatimus kasvaa ja COP huononee.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1372 : 24.03.16 - klo:19:15 »
Kimmo_L
Lainaus
Tuosta lahduttimen tehon laskelmasta EI pysty sanomaan noilla mittauksilla mitään COP:ista, koska myös kompressorin sähkön ottoteho ja keruun dT muuttuu tuossa ja niitä ei ole mitattu.

Harkintaa höyrystimen lämmittämisestä vastuksella en ymmärrä lainkaan. Tietysti huono keruu hyydyttää pumpun, mutta lisälämpö kannattaa silti tarjoilla suoraan sinne lämmönjakoon.
Just näin

Lainaus
Tietysti huono keruu hyydyttää pumpun
Ei se huono keruu niinkään pumppua hyydytä vaan kaivon se hyydyttää. Eikä se kaivonkaan hyytyminen läheskään aina aiheuta ongelmia.

Lauhduttimelta lähtevän LJ-veden lämpötilan nousu huonontaa COP:a  2,7%/C
Keruulta tulevan liuoksen lämpötilan lasku huonontaa COP:a 3,0%/C
Eli kumpikin suurinpiirtein yhtä paljon.
Eli oleellisin asia COP:n kannalta on lauhduttimelta lähtevän ja keruulta tulevan lämpötilan ero (Dt   LJ_meno - keruulta_tulo)

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1373 : 25.03.16 - klo:00:00 »
Lauhduttimen virtauksen pysyessä vakiona, lauhduttimen teho laskee prosentuaalisesti saman verran kuin dT muuttuu prosentuaalisesti.

1 - (7,7 / 8,9) = 0,135  eli lauhduttimen teho laskee 13,5 % tuossa.

Jos oletetaan tuo 0,2 l/s virtaus, niin 8,9 K dT:llä teho on 8,9 K * 0,2 kg/s *4,182 kJ/K*kg = 7,44 kW ja vastaavasti 7,7 K dT:llä 6,44 kW (ja tehon pudotus siis se 13,5 %).

Tähän laskelmaan ei vaikuta se lauhduttimen viiden asteen lämpötilan nousu.

Tuosta lahduttimen tehon laskelmasta EI pysty sanomaan noilla mittauksilla mitään COP:ista, koska myös kompressorin sähkön ottoteho ja keruun dT muuttuu tuossa ja niitä ei ole mitattu.

Harkintaa höyrystimen lämmittämisestä vastuksella en ymmärrä lainkaan. Tietysti huono keruu hyydyttää pumpun, mutta lisälämpö kannattaa silti tarjoilla suoraan sinne lämmönjakoon.
ottotehot on mitattu kuule aika moneen kertaan ja ne ei nouse eikä kyll laskekkaan paljoo käynnin aikana.
Kaivon dt pysyy tasan tarkkaan samana. Sen verran täälläkin on tuota husdatan käppyraa eri viestiketjuissa etten ala erikseen todistamaan tätäkään.

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1374 : 25.03.16 - klo:01:11 »
ottotehot on mitattu kuule aika moneen kertaan ja ne ei nouse eikä kyll laskekkaan paljoo käynnin aikana.
Kaivon dt pysyy tasan tarkkaan samana. Sen verran täälläkin on tuota husdatan käppyraa eri viestiketjuissa etten ala erikseen todistamaan tätäkään.

Minun edellisen viestin laskelmat perustuivat vain niihin lähtötietoihin, mitä olit antanut omassa edellisessä viestissäsi. En ole seurannut sinun pumpun lukemia muista viestiketjuista.

Pysyykö myös virtaus keruupiirissä samana vai onko kiertopumppu automaattisesti säätyvä?
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1375 : 25.03.16 - klo:08:25 »
Minun edellisen viestin laskelmat perustuivat vain niihin lähtötietoihin, mitä olit antanut omassa edellisessä viestissäsi. En ole seurannut sinun pumpun lukemia muista viestiketjuista.
Juu ei voi olettaa että kaikkien yksittäisten jäsenten koko viestihistoria on kaikilla muilla jäsenillä tiedossa  :D
Kyllä asiat on juurikin aina perusteltava/viitattava siinä kyseisessä ketjussa (tai kohtaa) missä jostakin keskustellaan, joku voi liittyä vaikka uutena jäsenenä sivusta keskuteluun ja 'naru tulee vetävän käteen' melko pian ...tuommonen oletus että 'kaikki tietää kaiken kun on kerran yhdelle sanottu' on kyllä toisaalta monella aika yleistä, työelämässäkin.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1376 : 25.03.16 - klo:09:06 »
Dt Lauhd   LJ_meno   LJ_paluu   F   P_anto   P_otto   COP      P_kaivo   Keruulta   Dt   F
8,9          36,4          27,5          0,2   7,476   2,136   3,50      5,340   4,3          3,26   0,4
8,7          36,8          28,1          0,2   7,308   2,141   3,41      5,167   3,8          3,15   0,4
8,3          36,9          28,6          0,2   6,972   2,110   3,30      4,862   2,9          2,96   0,4
8,2          37,4          29,2          0,2   6,888   2,125   3,24      4,763   2,7          2,90   0,4
8,0          37,7          29,7          0,2   6,720   2,116   3,18      4,604   2,4          2,81   0,4
7,9          38,2          30,3          0,2   6,636   2,126   3,12      4,510   2,3          2,75   0,4
7,9          38,7          30,8          0,2   6,636   2,177   3,05      4,459   2,1          2,72   0,4
7,9          39,3          31,4          0,2   6,636   2,223   2,99      4,413   2,0          2,69   0,4
7,8          39,7          31,9          0,2   6,552   2,227   2,94      4,325   2,0          2,64   0,4
7,7          40,2          32,5          0,2   6,468   2,239   2,89      4,229   1,9          2,58   0,4
                                 
Laskin ja osittain arvasin, että näin sen olisi pitänyt mennä

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1377 : 25.03.16 - klo:09:59 »
Laskin ja osittain arvasin, että näin sen olisi pitänyt mennä.

Näinhän se menee. Keruun dT kaikkea muuta kuin pysyy tasan tarkkaan samana.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1378 : 25.03.16 - klo:10:37 »
Dt Lauhd   LJ_meno   LJ_paluu   F   P_anto   P_otto   COP      P_kaivo   Keruulta   Dt   F
8,9          36,4          27,5          0,2   7,476   2,136   3,50      5,340   4,3          3,26   0,4
8,7          36,8          28,1          0,2   7,308   2,141   3,41      5,167   3,8          3,15   0,4
8,3          36,9          28,6          0,2   6,972   2,110   3,30      4,862   2,9          2,96   0,4
8,2          37,4          29,2          0,2   6,888   2,125   3,24      4,763   2,7          2,90   0,4
8,0          37,7          29,7          0,2   6,720   2,116   3,18      4,604   2,4          2,81   0,4
7,9          38,2          30,3          0,2   6,636   2,126   3,12      4,510   2,3          2,75   0,4
7,9          38,7          30,8          0,2   6,636   2,177   3,05      4,459   2,1          2,72   0,4
7,9          39,3          31,4          0,2   6,636   2,223   2,99      4,413   2,0          2,69   0,4
7,8          39,7          31,9          0,2   6,552   2,227   2,94      4,325   2,0          2,64   0,4
7,7          40,2          32,5          0,2   6,468   2,239   2,89      4,229   1,9          2,58   0,4

















                                 
Laskin ja osittain arvasin, että näin sen olisi pitänyt mennä

ATS
Kiitos. Jahkapääsen kotiin niin korjaan nuo arvaukset.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1379 : 27.03.16 - klo:22:19 »
On aika arvausten :)
No ei kun totuuden.
Testi alko 21,40, otannat noin kymmenen minuutin välein.
Lauhdutin.                            Kaivo                                   Ottoteho.
36/26,8 dt9,2                    5,8/2,6 dt 3,2                        2092w.
klo 21.50
37,7/28,6 dt 9.1                4.7/1.8 dt 3.1                        2175W.
Klo 22.00
38,0/29,3 dt 8,7                4,1/1.4 dt 2,7                        2178W.
klo 22.15
38,5/29.8 dt 8,7                3,5/0,9 dt 2,6                        2171W
Klo 22.30
38,6/30.2 dt 8,4                3,1/0,6 dt 2,5                        2144w.
Klo 22,45
38,7/30.6 dt 8,1                2,7/0.3  dt 2,4                       2148w.
klo 23,00
38,9/30,9 dt 8.0                2,4/0,2 dt 2,2                        2126w.
Klo 23,15
39.0/31.1 dt 7.9                2,2/0,1 dt 2,1                        2149w.
Klo 23.30
39.2/31,3 dt 7,9                2,1/0,0 dt 2,1                        2168w
Klo 23,45
39,4/31.5 dt 7,9                2,1/-0,1 dt 2,2                      2130w.
Klo 00.00
39.6/31.7dt 7.9                 2.0/-0.1 dt 2.1                      2143w
Klo 00.15
39,8/31,9 dt 7,9                2.0/-0,1 dt 2,1                      2123w
00.32.
39.8/32   dt 7.8                 2,0/-0.1 dt 2,1                     2163w.

Tässäpä viimeinen tämän talven testi.
On varmaan huomiotava että keruun menolitkun lämpötila-anturi valehtelee noin 0.9C.
Seppaantin arvaukset osuivat aika tarkalleen oikeaan ;)
Mitä tuo F tarkottaa?
Tuosta COP arvosta voisi varmaan vääntää maailman tappiin, mutta sovitaan niin että
pumppuni tekee alle kolmen COPin :-*
Pakko investoida uuteen inventteriin kun lupaavat Coppelonkin  olevan lähempänä kuutta.
Oma lämmityslaskuni ostosähkön osalta putoaisi 1700kwh:iin vuodessa :)
Tämä tarkoittaisi että menisi alle 5kwh vuorokaudessa ostosähköä entisen vajaan kýmmenen
kilowatin sijaan keskiarvolla :-[
Täytyy sanoa että eristeet, 200mm seinissä ja 350mm katolla ja 15mm solukumi laatan
ja harkon välillä on ainakin asennettu huolellisesti :-\
Askan jauhannan lisäksi voisi tehdä oikeankin arvion.

2,3C kaivolalta alkaa tulla sen verran kylmää litkuu että pumppu alkaa toimimaan oikein.
DT lauhduttimella ja höyrystemillä ei enää tipu. Miksi ei?
Coppelot kumminkin laskee, vai laskeeko. Edes ottoteho ei nouse.
Tässä lienee ruotsipumppujen ja sakupumppujen se marginaalinen ero kun näitä A-luokituksia
jaetaan. Mittaukset on tehty mikä-mikä maassa ja syötetään sitten uusille markkinoille hyvin toimivivat A-luokitellut värkit.
Veikkaan että esim- Nakella ei valehtele COP mittari pumpulla yhtään jossain kympin tulolitkulla,
vaan kun ne ei tajua jos mennään lähelle nolla keruuta jolloin pumpun teho alkaa oikeasti tippumaan kuten omankin pumpun kanssa käy.



Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1380 : 28.03.16 - klo:17:59 »
Konehan toimii kuin junan vessa.
Oheisessa Exellissä olen laskenut mittaustietojen perusteella pumpun suoritusarvoja ja ne käyttäytyvät aivan loogisesti.
COP putoaa 2,8% lauhduttimelta lähtevän ja kaivosta tulevan lämpötilaeron astetta kohti, juuri niin kuin pitääkin.
Mitään merkkejäkään suoritusarvojen romahtamisesta ei ole.
Kaivosta tuleva stabiloituu vakioarvoon n. puolentoista tunnin käynnin jälkeen.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1381 : 28.03.16 - klo:22:37 »
Konehan toimii kuin junan vessa.
Oheisessa Exellissä olen laskenut mittaustietojen perusteella pumpun suoritusarvoja ja ne käyttäytyvät aivan loogisesti.
COP putoaa 2,8% lauhduttimelta lähtevän ja kaivosta tulevan lämpötilaeron astetta kohti, juuri niin kuin pitääkin.
Mitään merkkejäkään suoritusarvojen romahtamisesta ei ole.
Kaivosta tuleva stabiloituu vakioarvoon n. puolentoista tunnin käynnin jälkeen.

ATS
Kiitos hienoista taulukosta.
Täytynee vetää vielä vastusajo niin saisi tuon lauhduttimen virtaamankin oikein.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1382 : 29.03.16 - klo:22:02 »
Kiitos hienoista taulukosta.
Täytynee vetää vielä vastusajo niin saisi tuon lauhduttimen virtaamankin oikein.
No niin laitoin myllyn vastukselle ja 6kw teholla DT 7,1C.
Voi se tietysti hieman suurempikin ollla  olla kun ei tiedä tarkalleen mikä tuon 6kw vastuksen teho on.
Pitäsi taas pimentää kämppä ja hallitus oli eri mieltä tästä toteutuksen ajankohdasta :-[
Vastuksen teho kuitenkin heittää korkeintaan 200w, mikäli oikein muistan aikaisempia mittauksia.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1383 : 30.03.16 - klo:10:01 »
Lainaus
No niin laitoin myllyn vastukselle ja 6kw teholla DT 7,1C.
Tämä antaa virtaukseksi 0,20 l/s, mikä on sama arvo jota käytin aiemmassa Exell-laskelmassa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1384 : 30.03.16 - klo:21:17 »
Tämä antaa virtaukseksi 0,20 l/s, mikä on sama arvo jota käytin aiemmassa Exell-laskelmassa.

ATS
Kiitos.
Keräsin tähän muutaman Oiltosoilin pumpun arvoja.
Testi yhdellä lämmityspiirillä-
Lauhdutin
44,4/37,6 DT 6,8 teho 10,22kw, virtaus 0,37l/s
Testi kahdella lämmityspiirillä.
43/37,7 DT 5,7 teho 8,82kw, virtaus 0,37l/s
Miksi tai mihin teho häviää?
Tarkemmin ajatellen mittaammeko näissä lauhduttimelta tehoja laskuissa oikeasti lämmitysjärjestelmän tehoa :-[

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1385 : 31.03.16 - klo:07:48 »
Kiitos.
Keräsin tähän muutaman Oiltosoilin pumpun arvoja.
Testi yhdellä lämmityspiirillä-
Lauhdutin
44,4/37,6 DT 6,8 teho 10,22kw, virtaus 0,37l/s
Testi kahdella lämmityspiirillä.
43/37,7 DT 5,7 teho 8,82kw, virtaus 0,37l/s
Miksi tai mihin teho häviää?
Tarkemmin ajatellen mittaammeko näissä lauhduttimelta tehoja laskuissa oikeasti lämmitysjärjestelmän tehoa :-[

Tätäpä oon itekkii pohtinu....
En ymmärrä sitä, kun testasin, että miksi tehot näytti olevan paremmalla tasolla kun ajoin pelkkää shuntattua piiriä. Toki puskuri siinä välissä oli silloinkin.
Jos ajoin pelkkää suoraa piiriä puskurista, niin tulokset oli aivan yhtä 'huonoja' kuin ajettaessa kahta lämmityspiiriä.

En oo ehtiny vieläkään ottamaan arvoja ylös lämmityksen ajalta, kuten seppaant ehdotti.
Pitää yrittää jossain vaiheessa.

Noissa omissa aiemmissa testeissä, mihin Peki viittaa, ei kannata tuota ekaa tehoa tuijottaa.
Se oli aivan lämmityssyklin alusta ja antaa ehkä liian positiivisen kuvan tehoista...
Ja tuota toista mittausta en enää löydäkään omista taulukoista.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1386 : 31.03.16 - klo:10:19 »
Tätäpä oon itekkii pohtinu....
En ymmärrä sitä, kun testasin, että miksi tehot näytti olevan paremmalla tasolla kun ajoin pelkkää shuntattua piiriä. Toki puskuri siinä välissä oli silloinkin.
Jos ajoin pelkkää suoraa piiriä puskurista, niin tulokset oli aivan yhtä 'huonoja' kuin ajettaessa kahta lämmityspiiriä.

En oo ehtiny vieläkään ottamaan arvoja ylös lämmityksen ajalta, kuten seppaant ehdotti.
Pitää yrittää jossain vaiheessa.

Noissa omissa aiemmissa testeissä, mihin Peki viittaa, ei kannata tuota ekaa tehoa tuijottaa.
Se oli aivan lämmityssyklin alusta ja antaa ehkä liian positiivisen kuvan tehoista...
Ja tuota toista mittausta en enää löydäkään omista taulukoista.
vastaus 1181 tai1191,.

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1387 : 31.03.16 - klo:11:51 »
vastaus 1181 tai1191,.

Joo, se on varmaan siis 37,3 se paluu.
Mut kuitenkin, näitä samoja olen edelleen pienessä päässäni pyöritellyt, että miten tämä homma nyt oikein toimii.
Tällä hetkellä olen laittanut ulkoisen suoran piirin pumpun 2/6 teholle, eli pitäisi olla aika pieni virtaus puskurista ulos.
Mutta silti en saa paineita ja kaasuja samalle tasolle kuin ne olivat pelkkää shuntattua piiriä lämmitettäessä...
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1388 : 01.04.16 - klo:00:11 »
Joo, se on varmaan siis 37,3 se paluu.
Mut kuitenkin, näitä samoja olen edelleen pienessä päässäni pyöritellyt, että miten tämä homma nyt oikein toimii.
Tällä hetkellä olen laittanut ulkoisen suoran piirin pumpun 2/6 teholle, eli pitäisi olla aika pieni virtaus puskurista ulos.
Mutta silti en saa paineita ja kaasuja samalle tasolle kuin ne olivat pelkkää shuntattua piiriä lämmitettäessä...
Ajelin itse illan eri piirejä sulkien, ei tapahtunut mitään muutosta lauhduttimen DT:ssä.
Toki käyntiajat tippuivat.
Täytynee vielä Sunnuntaina ajaa parivertailu vastus vastaan kompura niin näkee
oikean eron kun laattakin on mukana.
9kw vastustakin yritin tarjota, mutta kun paluulitkun lämmöt nousee, niin eipä ota käyttöön.
Olisi vaan ollut kiva tietää dt myös täydellä sähköteholla.
Olisiko Oiltosoililla tuon tehoeron takana yksinkertaisesti se että yhtä piiriä lämmittämällä
käyntiaika on vaan niin paljon lyhyempi ettei paineet ehdi nousta?

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1389 : 01.04.16 - klo:09:42 »
Ajelin itse illan eri piirejä sulkien, ei tapahtunut mitään muutosta lauhduttimen DT:ssä.
Toki käyntiajat tippuivat.
Täytynee vielä Sunnuntaina ajaa parivertailu vastus vastaan kompura niin näkee
oikean eron kun laattakin on mukana.
9kw vastustakin yritin tarjota, mutta kun paluulitkun lämmöt nousee, niin eipä ota käyttöön.
Olisi vaan ollut kiva tietää dt myös täydellä sähköteholla.
Olisiko Oiltosoililla tuon tehoeron takana yksinkertaisesti se että yhtä piiriä lämmittämällä
käyntiaika on vaan niin paljon lyhyempi ettei paineet ehdi nousta?

En tiiä miksei nouse paineet. Muuta kuin pääkopassa...  :D

Aika rivakasti lämmitys hoitui silloinkin, kun lämmitin vain shuntattua lattialämmitystä.
Tuota piiriä lämmitettäessä oli tosiaan yläpaineet paljon paremmalla tasolla verrattuna kuumakaasun lämpöön.
Voiko se olla, että shuntti ottaa niin pienen osan enää lämmintä vettä varaajasta, että toimii paljon tehokkaammin?

Sitten kun ajoin pelkkää suoraa piiriä, eli se joka menee alakerran pattereille, niin tulokset eivät olleet enää niin hyviä.
Tuossa piirissä on kahdeksan kpl:tta yksilehtisiä pattereita sekä samassa piirissä oleva kylppärin lattialämmitys.
Eli kovin isosta lämmityspiiristä ei edes ole kyse.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1390 : 01.04.16 - klo:09:45 »
Eihän se Stiebeli tiedä mitään 4-putkikytkentä varaajan takaisesta elämästä.
Se ymmärtää vain lauhduttimelle tulevan ja sieltä lähtevän lämpötilan sekä virtauksen.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1391 : 01.04.16 - klo:12:35 »
Eihän se Stiebeli tiedä mitään 4-putkikytkentä varaajan takaisesta elämästä.
Se ymmärtää vain lauhduttimelle tulevan ja sieltä lähtevän lämpötilan sekä virtauksen.

ATS

Joo, ei ymmärräkään.
Mutta ihmettelen edelleen, että miksi shuntatun piirin kanssa tilanne on parempi kuin suoran piirin lämmityksen kanssa...
Eli yläpaine ja samalla lämmitysliemi lämpenee helpommin.

Pitäis joskus saada nuo mittaukset tehtyä tuohon kuvaan, jotta saisi vähän enemmän tolkkua.
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1392 : 01.04.16 - klo:13:30 »
Lainaus
Mutta ihmettelen edelleen, että miksi shuntatun piirin kanssa tilanne on parempi kuin suoran piirin lämmityksen kanssa...
Eli yläpaine ja samalla lämmitysliemi lämpenee helpommin.
Eiköhän tuo johdu varaajan sielunelämästä.
Varaaja toimii erilailla shuntatun ja suoran piirin kanssa ja vielä kolmannella tavalla kun molemmat ovat käytössä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa OilToSoil

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 906
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1393 : 01.04.16 - klo:13:35 »
Eiköhän tuo johdu varaajan sielunelämästä.
Varaaja toimii erilailla shuntatun ja suoran piirin kanssa ja vielä kolmannella tavalla kun molemmat ovat käytössä.

ATS

Eli: Pitääpä saada shunttaus myös tuohon suoraan piiriin, niin homma toimii kuin rasvattu sen jälkeen.  :)
Stiebel Eltron WPC 10 + SBP 400 E puskuri, 60-luvun talo 240 m², lattialämmitystä ja pattereita

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1394 : 03.04.16 - klo:17:59 »
No niin, tässäpä vastusajoa normilämmitysajossa.
3kw aloittaa ja kulutus 0,57kwh.
6kw vastus jatkaa ja kulutus 9,28kwh.
Tästä yksi käyttövesiajo 17min,  1,7kwh.
Lämmityskäynti 8,15kwh.
Täytyy ajaa vielä toinen ajo.
Toinen ajo.
Nyt ei tehny välissä käyttövettä. Pumppu otti varaslähdön, 27,5 oli käynnistysraja mutta lämmitys alkoikin ja 28,1C. Tosin hinkkasi sitten asteen kymmenyksen yli pysäytysrajan.
3kw 0,58kwh  ja 6kw:n vastus 5,16kwh, eli kokonaisuudessaan meni 5,74kwh.
Arvot on otettu Husdatalla ja vastuksen kulutus on mitattu kulutettu energia/aika. Tämä antoi vastukselle 6.02kw tehon.
Husdata ei mittaa erikseen vastuksen tehoa livenä, vaan ohjelmaan syötetään itse mitä esim. 6kw vastus vie. Tuossa on oletuksena 6000w, johon en ole kajonnut.


Pari ajoo tämän jälkeen kompuralla......

Ensimmäinen ajo hiukan lämpimällä kaivolla kun vastusajot antoivat huiliaikaa keruulle.
Käyntiaika 24min. DT nousi kymmenyksellä kun ulkona viileni juuri sopivasti. (27,5/30.6)
Sähköä paloi 0,86kwh. COP olisi tämän mukaan 6,6 :-[
Käyttövesiajossa meni 12min, eli 2,4kw ottoteholla 0,48kwh, COP 3,54.
Tämä ei ole aivan varma vertaus, kun en tiedä laskiko vaimoke vettä tuon vastusajon aikana.
Toinen ajo.
Nyt pumppu kävi 27min, tosin ulkona viileni illan aikana ja lepoaika näiden kompura-ajojen välillä ei ole vertailukelpoinen.
Vastusajossa ei ole huomioitu ulkoisen eikä sisäisen pumpun viemää sähköä. Tosin nämä yhdessä tekee  aika tarkkaan 6kw kulutuksen.
 Koitan laittaa valokuvan liitteenä tähän.
Mahtuhan se. Kiitos.

Laatan kytkentäerotus on tiputettu kolmeen asteeseen tässä testissä.
« Viimeksi muokattu: 06.04.16 - klo:00:21 kirjoittanut peki »

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1395 : 03.04.16 - klo:19:10 »
Vastusten tehosta:
Yksi tuttu on suunnittelijana eräässä suomalaisessa vastustehtaassa ja hän kertoi.
Standardin mukaan vastuksen teho saa poiketa nimellistehosta -10% -- +5%.
Eli 6 kW:n vastuksen teho pitää olla välillä 5,4 kW - 6,3 kW.
Pyrkimyksenä heillä on kuitenkin valmistaa vastukset siten että teho on toleranssialueen puolessa välissä eli teho poikkeaa nimellistehosta -2,5%.
Eli 6 kW:n vastuksen teho on todennäköisimmin 5,85 kW.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1396 : 03.04.16 - klo:19:43 »
Vastusten tehosta:
Yksi tuttu on suunnittelijana eräässä suomalaisessa vastustehtaassa ja hän kertoi.
Standardin mukaan vastuksen teho saa poiketa nimellistehosta -10% -- +5%.
Eli 6 kW:n vastuksen teho pitää olla välillä 5,4 kW - 6,3 kW.
Pyrkimyksenä heillä on kuitenkin valmistaa vastukset siten että teho on toleranssialueen puolessa välissä eli teho poikkeaa nimellistehosta -2,5%.
Eli 6 kW:n vastuksen teho on todennäköisimmin 5,85 kW.

ATS
Joo, ei ole ihan kuutta kilowattia, mielumminkin 5,8kw. Täten lauduttimelta mitaten pumppuni teho olisi vieläkin huonompi :-[
Lisäilen tuohon edelliseen viestiin testiajon tulokset.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1397 : 03.04.16 - klo:22:17 »
Vastusten tehosta:
Yksi tuttu on suunnittelijana eräässä suomalaisessa vastustehtaassa ja hän kertoi.
Standardin mukaan vastuksen teho saa poiketa nimellistehosta -10% -- +5%.
Eli 6 kW:n vastuksen teho pitää olla välillä 5,4 kW - 6,3 kW.
Pyrkimyksenä heillä on kuitenkin valmistaa vastukset siten että teho on toleranssialueen puolessa välissä eli teho poikkeaa nimellistehosta -2,5%.
Eli 6 kW:n vastuksen teho on todennäköisimmin 5,85 kW.

ATS

Taidat olla oikeassa. Mukava nippelitieto. Joskus ihmettelinkin miksi 3kW nimellistehon vastusten teho on jotain muuta. Lisäksi mitä kuumempaa vettä vastuksella tehdään niin sen huonompi on sen teho. Vastuksen resistanssi muuttuu sen lämmetessä. Tuokin olisi helppo todeta että miten tuo muutos käyttäytyy esim tekemällä käyttövettä vastuksella.

Tälläsiä tehoja mittasin joskus itse. Tehossa on mukana kiertovesipumppu jonka nopeus % ja teho näkyy vasemmassa laidassa.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1398 : 07.04.16 - klo:00:20 »
Taidat olla oikeassa. Mukava nippelitieto. Joskus ihmettelinkin miksi 3kW nimellistehon vastusten teho on jotain muuta. Lisäksi mitä kuumempaa vettä vastuksella tehdään niin sen huonompi on sen teho. Vastuksen resistanssi muuttuu sen lämmetessä. Tuokin olisi helppo todeta että miten tuo muutos käyttäytyy esim tekemällä käyttövettä vastuksella.

Tälläsiä tehoja mittasin joskus itse. Tehossa on mukana kiertovesipumppu jonka nopeus % ja teho näkyy vasemmassa laidassa.

Hauska taulukko :) Varmaan väärin  tuo viimeinen sarake?
Latauspumppu puolella teholla DT 11C yhdeksän kw vastuksella?
Pumppu pyörii ns. tyhjää.
Laita kokeeksi hullunkierto, ei maksa paljoo ja pumpun tehot menee oikeesti lattialämmityksen litkuun, eikä jäähdyttämään konetta.
 

Poissa naur1s

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 159
  • IVT HQ8
Vs: Tyhmiä kysymyksiä
« Vastaus #1399 : 07.04.16 - klo:16:16 »
Tällainen sähköposti tuli:

Nyt saat Fortum-aurinkopaneelit kaiken kattavana avaimet käteen -toimituksena mahtavalla 35 prosentin alennuksella.
Esimerkiksi 6 paneelin Aurinkopaketti asennettuna ja käyttövalmiina nyt vain alk. 2873 € (norm. 4420 €) tai 18 paneelin Aurinkopaketti alk. 6955 € (norm. alkaen 10 700 €). Fortum Aurinkopaketteja on saatavana kuuden aurinkopaneelin järjestelmästä aina 36 paneelin järjestelmään asti. Aurinkopaketti on avaimet käteen -palvelukokonaisuus, johon kuuluu mm. kotikäynti, paneelien toimitus, asennus ja käyttöönotto-opastus sekä neuvonta mahdollisissa lupa-asioissa. Tarjous on voimassa rajoitetun ajan sadalle ensimmäiselle ostajalle. Lue lisää tarjouksesta osoitteesta fortum.fi/aurinko


Maksaako tollanen koskaan itseään takaisin maalämpökohteessa?

Edit: hah,  arvioitu vuotuinen tuotanto 1260kWh. Kustannukset kotitalousvähennyksen jälkeen lähes 3k€. Kuoletusaika=pitkä.