Juu mutta missään ei ole mainintaa laatan vahvuudesta.
Itsellä tuon lämmitysputken tilavuus on 1.5% laatan vedeksi muutetusta tilavuudesta.
Ihan hyvin on pelannut mutta mikä tuossa olisi optimi?
Tomppeli saa alkaa kohta väsäämään uutta laskurii ; 
Edelleenkään sillä laatan vahvuudella ei ole mitään väliä.
Jos katsot ylläolevaa kuvaa minkä laitoin niin siellä lukee MH3 lämmitystehona 480W. Joka tarkoittaa että kun sinne syötetään vettä jonka lämpötila on 35 astetta ja huonelämpötila 21 astetta se pitää huoneen lämpöisenä tiettyyn mitoituslämpötilaan saakka. Ja teho minkä se vedestä ottaa on tuon 480W. Eli jos mulla olisi tuossa huoneessa oma vastus(tai mlp) millä sitä vettä lämmitettäisiin niin sen teho täytyisi olla tuolla samaisella mitoitus ulkolämpötilalla 480W jotta laatta pysyisi tasalämpöisenä.
Jos vastus olisikin 960W tarvisi sen sitten enää olla puolet ajasta päällä. Kulutus olisi silti sama.
Tai viedään hommaa vielä eteenpäin ja laitetaan samantien 4800W vastus jota tarvitsee käyttää enää 1/10 osa ajasta. Millä estetään ettei tuo lattia kuumene välittömästi jalkojen alla polttavaksi? Varataan tuota energiaa laattaan. Lämmitetään laattaa tunti niin voimme käyttää sitten seuraavan 9h aikana tuon laattaan kertyneen lämmön pois. Kokonaiskulutus olisi vieläkin sama.
No sitten ongelmaksi muodistuisi se että laatan lämpötila muuttuisi jalan alla (kuvitteellisesti) 10 astetta tuon latauksen aikana. Ei olisi hyvä. Voisimme lisätä varaavaa massaa tuplat suuremmaksi jotta saisimme tuon lämpötilaeron puolittumaan. Esim 5cm betoni muutettaisiin 10cm. Lattian lämpötila ei vaihtelisi sitten lämmityksen aikana kuin 5 astetta. Sekin olisi liikaa joten valaisimme 50cm vahvan betonin jolloin sen lämpötila ei vaihtelisi kuin yhden asteen. Tähän olisimme tyytyväinen.
Voisimme lämmittää sitten tuota klimppiä joko 480W teholla jatkuvasti tai sitten esim tuolla 4800W 1/10 ajasta ja lämpötila pysyisi samana. Kokonaisenergian kulutus tulisi olemaan sama.
Ja loppujen lopuksi se on aivan sama miten tuo 480W teho tuonne huoneeseen tuodaan. Sähkövastuksilla lattiassa, kamiinalla, kynttilöillä, veskiertoisella lattialämmityksellä, ilmalämpöpumpulla tms.