Moro vaan kaikille taasennii että pätkähti!
Seurailin tuossa viikonloppuna taas maalämpöpumpun toimintaa alakerran teknisessä tilassa. Oikein tarkasti
seurailin värkin käyttäymistä Ouman 203 GT:n näytöstä.
Mitä hittoa, on hymiöö… oops väärä teksti, siis ylävarajaan lämmöt ei taaskaan nousseet

Maanantaina laittelin sähköpostia Lapualle.
Tiistaina minuun otettiin yhteyttä. Mukavan oloinen heppu kyseli kuulumisia. Sanoin, jotta yhden kompuran käyntijakson
aikana olen pitänyt tulistinventtiiliä täysin auki ja silloin tuo Lässän "heimlichin" -manööveri tuotti tulosta, mutta nyt tarvittaisiin
mielestäni jo paineluelvytystä!
Ohjeet, jotka sain: tulistinventtiili täysin auki, tulistimen pumppu kolmosasentoon ja anna olla muutama tunti, jotta tulee useampia
käyntijaksoja. Lauhduttimen pumpun käski tämä mukavan oloinen heppu laittaa kolmosasentoon ja jättää sen siihen.
Muutaman tunnin jälkeen kävin sitten säätämässä tulistinventtiilin 1 1/4 auki ja pumpun ykkösasentoon. En enää illalla jaksanut seurailla miten lässäni käyttäytyy.
Tänään sitten seurailin ja kas kummaa näyttäisi pelittävän:
Asetukset: Ylävaraajan YläMin 49 ja Alavaraajan AlaMin 41. Yläero ja alaero 6.
Noilla asetuksilla kaksi identtistä tulosta: kompura kävi 12-13 min.
Alku Sammuu
Ylävaraaja 51 55
Alavaraaja 41 47
Kuumakaasu 88
Mietin vaan, että ne shitt mitkä lienee liikkeelle lähtivät, lilluvat nyt siellä suljetussa kierrossa, joten kohta taas pääsee jonain
päivänä "nuohoamaan" tuota Roorin mainitsemaa "varaajatuhkaa"

Tuota huuhtelua en taida itse uskaltaa alkaa tekemään, saavat Lässän puolesta sen tehdä tai jos sitten puhelimessa osaavat neuvoa voishan tuota yrittää…
-Köpi-