Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä V10.5 säätöä patterikohteessa  (Luettu 3402 kertaa)

Poissa tkukkola

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Morjensta pakkasiin

En ihan vastaavaa aihetta löytänyt niin päätin aloittaa uuden ketjun.

Ostettiin talo jossa on Lässän V10.5 pumppu, lattiakiertoa ja patterikiertoa ja kv kiertokin yhdessä patterissa. Puoli vuotta oon tässä nyt ihmetelly tämän pömpelin toimintaa ja nyt päätin kysyä josko jollain löytyis vinkkiä.

Talo on keski-suomessa, rakennettu -89, pumppu laitettu 11/2010.
Lämmitettävää n.190m2 kahdessa kerroksessa(rinnetalo). Alakerrassa lattialämpö.
Lisäksi patterit yläkerrassa ja alakerrassa.

Lattialämpö (koko alakerta) piirissä L2 ja kaikki patterit L1.
Säädöt: L1 (20,34,46), L2(24,27,30)
Täystehoinen: ylämin 45, yläero 6, sähköv.. 10, alamin 35, alaero 6
Latauspumppu ja tulistinpumppu asennossa 1
patterikierron pumppu asennossa 1
lattiakierron pumppu asennossa 3
kv kierto kokonaan pois.
Pattereissa termostaatit suunnilleen auki, mutta kuitenkin nupit paikoillaan.

Sitten toimintaan ja kysymyksiin.
Loppukesän huollon jälkeen pumppu on toiminut hienosti,kiitos ammattitaitoisen Lässän huoltomiehen, mutta säädöistä en ole varma.
Käynnistyksiä tulee tiuhaan ja vallankin leudoilla keleillä suihkun jälkeen tulee lähes aina käynnistys ylämin mukaan. Liitteenä käyrät leudolta ja kylmältä keliltä. Voisko tuota jotenkin parantaa?

Latauskierron osalta käynnin lopussa ero n.6,5 astetta
patterikierron osalta bilteman mittari näyttää paluuksi 34 kun ouman näyttää menoa 40.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Lämpöässä V10.5 säätöä patterikohteessa
« Vastaus #1 : 13.01.14 - klo:06:57 »
Morjensta pakkasiin

Sitten toimintaan ja kysymyksiin.
Loppukesän huollon jälkeen pumppu on toiminut hienosti,kiitos ammattitaitoisen Lässän huoltomiehen, mutta säädöistä en ole varma.
Käynnistyksiä tulee tiuhaan ja vallankin leudoilla keleillä suihkun jälkeen tulee lähes aina käynnistys ylämin mukaan. Liitteenä käyrät leudolta ja kylmältä keliltä. Voisko tuota jotenkin parantaa?




Leutojen kelien käynnistys sinulla on ihan linjassa, ei vain ole tulistustehoa riittävästi, eihän tällä ole niin merkitystä jos se tulee 1-2 kertaa päivässä. Pääseehän tästä eroonkin laskemalla Ylä_min ja ylä_ero arvoa , haittapuolena on se, että lämmin vesi saattaa joskus loppua kesken.


Tuohon tiuhoihin käynnistyksiin auttaa ihan se, että nostat ala_ero arvoa, nyt se on sinulla 6 niin ensiksi arvoon 7. Voit toki kokeilla arvoa 8, mutta voi olla jo kintaalla ettei ala ottamaan lepojakson lopuksi vetta jo ylävaraajasta, kokeilemallahan se selviää kun sinulla on trendikin mistä seurata.



http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa tkukkola

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä V10.5 säätöä patterikohteessa
« Vastaus #2 : 14.01.14 - klo:13:33 »
Ok. Muistaakseni syksyllä testasin ala-eroa 7, jolloin juuri kummastelin miksi ylävaraajan lämmöt laski. Silloin tosin latauspumppu oli vielä kakkosella. Kokeilen tuota uudestaan.

Entä onko nuo kiertovesipumput syytä pitää suuremmalla. Jos patterikierron laittaa kakkoselle saa lämpötilaa varmaan vähän laskea. Toisaalta kohina/ääni lisääntyy. Onko joku testaillut?

Entä paljonko vesikiertojärjestelmässä pitäis olla painetta? Mulla on nyt noin 1 bar.