Morjensta pakkasiin
En ihan vastaavaa aihetta löytänyt niin päätin aloittaa uuden ketjun.
Ostettiin talo jossa on Lässän V10.5 pumppu, lattiakiertoa ja patterikiertoa ja kv kiertokin yhdessä patterissa. Puoli vuotta oon tässä nyt ihmetelly tämän pömpelin toimintaa ja nyt päätin kysyä josko jollain löytyis vinkkiä.
Talo on keski-suomessa, rakennettu -89, pumppu laitettu 11/2010.
Lämmitettävää n.190m2 kahdessa kerroksessa(rinnetalo). Alakerrassa lattialämpö.
Lisäksi patterit yläkerrassa ja alakerrassa.
Lattialämpö (koko alakerta) piirissä L2 ja kaikki patterit L1.
Säädöt: L1 (20,34,46), L2(24,27,30)
Täystehoinen: ylämin 45, yläero 6, sähköv.. 10, alamin 35, alaero 6
Latauspumppu ja tulistinpumppu asennossa 1
patterikierron pumppu asennossa 1
lattiakierron pumppu asennossa 3
kv kierto kokonaan pois.
Pattereissa termostaatit suunnilleen auki, mutta kuitenkin nupit paikoillaan.
Sitten toimintaan ja kysymyksiin.
Loppukesän huollon jälkeen pumppu on toiminut hienosti,kiitos ammattitaitoisen Lässän huoltomiehen, mutta säädöistä en ole varma.
Käynnistyksiä tulee tiuhaan ja vallankin leudoilla keleillä suihkun jälkeen tulee lähes aina käynnistys ylämin mukaan. Liitteenä käyrät leudolta ja kylmältä keliltä. Voisko tuota jotenkin parantaa?
Latauskierron osalta käynnin lopussa ero n.6,5 astetta
patterikierron osalta bilteman mittari näyttää paluuksi 34 kun ouman näyttää menoa 40.