Kirjoittaja Aihe: Vanhan lämpöässän huolto?  (Luettu 7286 kertaa)

Poissa rmk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vanhan lämpöässän huolto?
« : 21.12.13 - klo:22:17 »
Morjens,

Uusi käyttäjä siis tällä foorumilla ja kun täälä tuntuu todella asiantuntevaa porukkaa olevan, niin olisi muutama kysymys lämpöässästä. Ostin talon tuossa muutama vuosi sitten ja lämmitystä hoitelee Lämpössä 10V vuosimallia 1995. Kaikki toimii hienosti eikä mitään isompia ongelmia ole lämmityksessä ollut. Pumppu on kuulemma alkuperäinen eikä sille ole tehty minkäänlaista huoltoa asennuksen jälkeen. Lämpöä riittää ja toisaalta olen joskus kuullut sanonnan että "toimivaa ei kannata korjata". Silti hieman mietityttää pitäisikö tuota huollattaa jotenkin, ja olisiko siitä mitään apua (parempi hyötysuhde???) tai jotain? Sen verran olen itse tehnyt että vaihdoin ouman eh8hr:n eh800:seen tuossa vuosi pari sitten, mutta ei muuta.

Jos nyt jotain moitittavaa niin kovilla pakkasilla talon yläkertä on viileä (talossa 3-kerrosta ja maalämpöpumppu sijaitsee kellari kerroksessa). En tiedä eikö kiertovesipumpussa riitä tehot vai onko lattiapiirin paineet väärät (alakerta lämpeää hyvin)? Ilmaa lattialämmityksessä ei pitäisi olla.
Lämmitettäviä neliöitä löytyy 212.

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vanhan lämpöässän huolto?
« Vastaus #1 : 22.12.13 - klo:10:33 »
Laittaisitko hieman lisätietoa kohteestasi, kuten esim.

- Lämpökäyrä
- Varaajan lämpötila-asetukset
- Käynti- ja lepojaksojen pituudet
- Vuosikulutus

Maapiirin roskasihti kannattaa joskus tarkistaa / puhdistaa. Paljonko sinulla on lämmityspiirin verkoston paine? Luultavasti koneesi toimii aika hyvin, jos se on noin kauan toiminut ongelmitta.

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vanhan lämpöässän huolto?
« Vastaus #2 : 22.12.13 - klo:23:19 »
Lämpökäyrällä tarkoitin säätökäyrää, eli mitkä ovat menoveden asetuslämpötilat ulkolämpötiloissa -20, 0, 20C? Onko Lämpöässä 10V mallissa 340L kaksoisvaippavaraaja?

Käynti- ja lepojaksot kiinnostivat siksi, että noilla kaksoisvaippavaraajilla on ollut taipumusta pätkäkäyntiin. Mikäli alkuperäinen kompressori on kestänyt vuodesta 1995 asti, niin luultavasti käyntijaksot ovat olleet ihan järkeviä.

Tuo 1.2 bar paine riittänee 3- kerroksiseen taloon. Hyötysuhde paranee, kun varaajan lämpötilaa lasketaan (50C kuulostaa aika korkealta asetukselta).

Poissa rmk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vanhan lämpöässän huolto?
« Vastaus #3 : 22.12.13 - klo:23:23 »
Laittaisitko hieman lisätietoa kohteestasi, kuten esim.

- Lämpökäyrä
- Varaajan lämpötila-asetukset
- Käynti- ja lepojaksojen pituudet
- Vuosikulutus

Maapiirin roskasihti kannattaa joskus tarkistaa / puhdistaa. Paljonko sinulla on lämmityspiirin verkoston paine? Luultavasti koneesi toimii aika hyvin, jos se on noin kauan toiminut ongelmitta.

Aika noviisi näiden pumppujen kanssa ollaan mutta tässä jotain lisätietoja (kyseessä siis lattialämmitys):

OUMAN eh800 säädin:
Säätökäyrä
-20  = 33
   0  = 27
+20 = 20

min 12, max 40

Varaajan lämpötila-asetus 50
Käynti ja lepoaikoja en tähän hätään saanut ja vissiin ainut keino on mitata ne vaan sekkarilla vieressä istumalla?
Koko kiinteistön vuosikulutus on ollut luokkaa 15000kWh - 18000kWh.

Lämmityspiirin verkoston paine on 1.2Bar ja pumppu pyörii nopeudella 3.

Pitää tuota roskasihti tarkistaa kunhan ensin saadaan se paikannettua ;).



Poissa rmk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vanhan lämpöässän huolto?
« Vastaus #4 : 22.12.13 - klo:23:39 »
Onko Lämpöässä 10V mallissa 340L kaksoisvaippavaraaja?

Käynti- ja lepojaksot kiinnostivat siksi, että noilla kaksoisvaippavaraajilla on ollut taipumusta pätkäkäyntiin. Mikäli alkuperäinen kompressori on kestänyt vuodesta 1995 asti, niin luultavasti käyntijaksot ovat olleet ihan järkeviä.

Tuo 1.2 bar paine riittänee 3- kerroksiseen taloon. Hyötysuhde paranee, kun varaajan lämpötilaa lasketaan (50C kuulostaa aika korkealta asetukselta).

On juurikin tuollainen 340L kaksoisvaippavaraaja. Kesällä varaajan lämpö ei tahdo nousta oikein millään tarpeeksi korkealle ilman että tuo varaajan lämpötila asetus on 50:ssä (kun käytännössä taloa ei tarvitse lämmittää). Lämmitys kaudella tuota varaajan arvoa voi pienentääkin ja silti riittää lämmin vesi (syytä en tiedä miksi). Tuota pätkäkäyntiä eli pumppu käynnistyy ja sammuu tiheään esiintyy joskus vain kesällä ja yleensä sen jälkeen jos varaajan lämpötilaa yrittää nostaa liikaa tuolla varaajan säätimellä.

 

Poissa ilse

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vanhan lämpöässän huolto?
« Vastaus #5 : 23.12.13 - klo:12:13 »
Voisihan laitteelle tehdä vaikka kuntotarkastus jollaisia tehtaan huoltomiehet suorittavat. Muuten laite tuntuu pelaavan ihan hyvin. Tuon ikäisessä laitteessa tuskin on omaa säädintä menovedelle mutta lämpötorilta voi löytyä kaikenlaisiakin vara-osia ko. laitteeseen.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Vanhan lämpöässän huolto?
« Vastaus #6 : 23.12.13 - klo:12:47 »
Lainaus
Tuon ikäisessä laitteessa tuskin on omaa säädintä menovedelle

Onhan menoveden automattisia säätimiä ollut jo -60 luvulla,ainakin Bilmanin tasapainoreleillä toimivat, ja elektronisia säätimiä alkoi Ouman valmistamaan vuodesta -88.


OUMAN eh800 säädin:
Säätökäyrä
-20  = 33
   0  = 27
+20 = 20


Lainaus
On juurikin tuollainen 340L kaksoisvaippavaraaja. Kesällä varaajan lämpö ei tahdo nousta oikein millään tarpeeksi korkealle ilman että tuo varaajan lämpötila asetus on 50:ssä (kun käytännössä taloa ei tarvitse lämmittää). Lämmitys kaudella tuota varaajan arvoa voi pienentääkin ja silti riittää lämmin vesi (syytä en tiedä miksi). Tuota pätkäkäyntiä eli pumppu käynnistyy ja sammuu tiheään esiintyy joskus vain kesällä ja yleensä sen jälkeen jos varaajan lämpötilaa yrittää nostaa liikaa tuolla varaajan säätimellä.

Jos lämpöpumppu on nykyisillä asetuksilla toiminut häiriöittä yli 18 vuotta ja lämmintä riittänyt niin tuskin kannattaa alkaa mitään muuttamaan.

Ajoittainen pätkäkäynti kesäaikaan johtunee varaajan rakenteellisista ominaisuuksista tietyissä käyttötilanteissa.
Kompressori lämmittää varaajan ulkovaipan vettä ja lämpö siirtyy siitä johtumalla seinämän läpi sisempään säiliöön ja kun kesäaikaan ei muuta lämmönkulutusta ole niin varaajan ulkovaipan (80l) vesi kuumenee nopeammin kuin sisäsäiliöön ehtii lämpöä siirtyä joten siinä ei sisemmän säiliön lämpö nouse yhdellä käyntijaksolla vaan niitä tulee muutama lyhyen ajan sisällä.Tämä taitaa olla kaikissa kaksoivaippavaraajissa vähän niinkuin "ominaisuus"
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m